Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome
-
Hallo,
ich bräuchte Hilfe... ich bekomme das nicht so hin. Ich bräuchte das Technikerpasswort. Ich habe nur einen Teil davon herausgefunden.
Viele Grüße
Tobias -
Hallo zusammen, ich habe mich extra wegen diesem Topic in diesem Forum registriert (verwende FHEM als Hausautomatisierung-SW) da es mit Abstand der umfangreichste und technisch interessanteste Beitrag zu der M-Tec Wärmepumpen ist den ich finden konnte.
Schreibe auch aus diesem Grund in dieses Topic (auch wenn es älter ist), hoffe, das ist so ok. Meine Hoffnung ist, in diesem Thread wertvolle Informationen und einen regen Austausch zu etablieren.
Wir sind seit ein paar Wochen stolze Besitzer einer M-Tec Wärmepumpe (WPLK722), sie lief bislang nur im Testlauf da die Heizperiode ja erst beginnt. Auch ich war etwas enttäuscht über die sehr beschränkten Steuermöglichkeiten via ModBus. Folgendes habe ich allerdings herausgefunden:- Mit dem Technikerlogin könnt ihr viel mehr über die Maschine herausfinden, ich verrate nur soviel: schaut euch mal mit der "Netzwerkanalyse" in den Entwicklungswerkzeugen von Firefox an, was in der Anfrage von "/userLevel?action=getUserLevels" zurückgeschickt wird, ihr kommt wohl schnell drauf, wie das Technikerpasswort zusammengesetzt ist :grinning:
- Ich würde als erstes die aktuellen Einstellungen auf einem USB Stick sichern (Service -> Parameter sichern etc. etc.)
- Unter Service -> Statusreport könnt ihr einen Statusreport generieren und herunterladen. Der hat viele technische Infos, ich konnte noch nicht alles durchgehen. U.A. scheint es mehr Modbusregister zu geben als dokumentiert (gemäss KeCtrlStaRep.txt zähle ich ca. 100 Register)
- Unter Service -> Diagnose -> Variablenmonitor könnt ihr mega viele Variablen anschauen. Ich denke, irgendwo ist dort auch eine Variable für "Raumtemperatur ist-Wert" vorhanden (evtl. erst, wenn die Raumsteuerung aktiviert ist?).
- Die Raumsteuerung AP420 ist glaub ich via LAN & Modbus angebunden und sie kann ja sowohl "Raumtemperatur ist" übermitteln als auch "Raumtemperatur soll" festlegen -> das sollte also gehen wenn man weiss, welche Modbusregister dafür verwendet werden (die in der Tabelle von M-Tec sind ja beide "read-only")
- Es gibt die Möglichkeit für einen SSH Login, ich weiss da Passwort/Benutzername nicht. Hat jemand vielleicht ein Firmware Image damit ich dieses untersuchen könnte?
Soviel für den Moment, ich werde versuchen, mehr Infos hier reinzuschreiben sobald ich die WP in Betrieb habe
@antfab said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
Hallo zusammen, ich habe mich extra wegen diesem Topic in diesem Forum registriert
- Es gibt die Möglichkeit für einen SSH Login, ich weiss da Passwort/Benutzername nicht. Hat jemand vielleicht ein Firmware Image damit ich dieses untersuchen könnte?
Ich habe mich auch extra dafür registriert, das Passwort für den Technikerzugang habe ich, ich lese mittels http-requests über openhab2 die Werte aus, speichere sie in Influxdb und stelle sie in Grafana dar. Soweit sogut.
ssh/sftp Zugang hätte ich gerne, ich will das Logo am Display ändern, auf Aperture Science :-))
Passwort habe ich keines, Firmwarefiles dafür schon, ich kann da drinnen zwar nichts erkennen, ich kann dir die Files jedoch zur Verfügung stellen.
Es gibt im Verzeichnis images\KeEnergy.MTec-2.6.0-2\files\ die Files SFTPHome.tgz und SSHConfig.tgz. Darunter gibt es dann jedoch im Prinzip nur jeweils eine authorized_keys..
Aber ich denke, das hilft uns nicht weiter nach der Suche nach dem Passwort.
-
@antfab said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
Hallo zusammen, ich habe mich extra wegen diesem Topic in diesem Forum registriert
- Es gibt die Möglichkeit für einen SSH Login, ich weiss da Passwort/Benutzername nicht. Hat jemand vielleicht ein Firmware Image damit ich dieses untersuchen könnte?
Ich habe mich auch extra dafür registriert, das Passwort für den Technikerzugang habe ich, ich lese mittels http-requests über openhab2 die Werte aus, speichere sie in Influxdb und stelle sie in Grafana dar. Soweit sogut.
ssh/sftp Zugang hätte ich gerne, ich will das Logo am Display ändern, auf Aperture Science :-))
Passwort habe ich keines, Firmwarefiles dafür schon, ich kann da drinnen zwar nichts erkennen, ich kann dir die Files jedoch zur Verfügung stellen.
Es gibt im Verzeichnis images\KeEnergy.MTec-2.6.0-2\files\ die Files SFTPHome.tgz und SSHConfig.tgz. Darunter gibt es dann jedoch im Prinzip nur jeweils eine authorized_keys..
Aber ich denke, das hilft uns nicht weiter nach der Suche nach dem Passwort.
-
@magnum2 Das ist interessant, dann wird wohl die normale Public-Privatkey Combo verwendet. Ohne Privatkey wird das nix mit dem Login....
-
@penn0
Aaallsooo, hier mal ein Update von mir wie ich die Raumtemperaturregelung "perfekt" hinbekommen habe. Es gibt ja kein (mir bekanntes) Register oder so um die RaumIST-Temp zu hinterlegen. Es gibt herstellerseitig 2 Möglichkeiten mit Raumfernbedienungen (wenn ich das richtig verstanden habe) und zwar die "Touch Variante" (glaub ich einfach ein via TCP/IP angebundene AP440 Einheit) und ein "OI420" (geht glaub ich via Mobus-Steuerleitung). Im Variablenmonitor gibt es zwar diverse Variablen um die RaumIST-Temp zu hinterlegen (z.B. "CtrlApp.sTouchSync[0]._tempInRaw), wenn ich dort einen Wert hineinschreibe wird er allerdings einfach ignoriert (resp. es wird wieder der alte Wert gesetzt). Der langen Rede kurzer Sinn: ich hab's mit den Bordmitteln nicht hinbekommen dass die M-Tec/Keba Steuerung die Raumisttemp kennt und entsprechend danach regelt.
Da bei uns allerdings in Abhängigkeit vom Wetter/Wind etc. die Raumtemperatur doch recht "stark" (+/-1°) schwankt und das unnötig/unangenehm ist habe ich eine eigene Steuerung entwickelt, sie funktioniert seit Wochen problemlos:Ich regle die RaumSOLL-Temp ca. alle 30Minuten nach folgendem Algorythmus nach:
[Trigger, wird alle 30 Minuten ausgelöst]; my $Temp_Wohnungen_Avg <- Das ist die RaumISTTemperatur my $Raumtemp_Soll <- Das ist die RaumSOLLTemperatur, die ich im Smarthome System setzte, z.B. 20.5° my $Raumtemp_Normal_Soll_WPLK <- Das ist die RaumSOLLTemperatur von der Keba Steuerung # Falls Wohnungetemperatur mehr als 0.3 über Soll liegt -> Heizung ausschalten if ($Temp_Wohnungen_Avg > $Raumtemp_Soll + 0.3) { fhem('set WP_Heizmodus Aus'); } else { fhem('set WP_Heizmodus Normal'); # Falls Raumtemp Soll/Ist nicht gleich ist (auf 1 Nachkommastelle gerundet). if ($Temp_Wohnungen_Avg != $Raumtemp_Soll) { # Je grösser Unterschied, desto grösser Regelung! # == diff zwischen Ist - Soll -> absoluter Wert, gerundet auf 0.1 Nachkommastelle my $diff = int(abs($Temp_Wohnungen_Avg - $Raumtemp_Soll)*10) / 10; # Mindestens 0.1+ korrigieren $diff += 0.1; # Falls Wohnungstemp zu hoch -> Solltemp WPLK senken if ($Temp_Wohnungen_Avg > $Raumtemp_Soll) { $Raumtemp_Normal_Soll_WPLK = sprintf('%.1f', $Raumtemp_Normal_Soll_WPLK - 0.1); # Vice versa, Solltemp erhöhen } else { $Raumtemp_Normal_Soll_WPLK = sprintf('%.1f', $Raumtemp_Normal_Soll_WPLK + $diff); } fhem('set WPLK722_HTTPMOD_Set Raumtemp_Normal '.$Raumtemp_Normal_Soll_WPLK); <- Hier wird die RaumSOLLTemperatur gesetzt } } } }Da ich wie gesagt FHEM verwende ist das oben (vereinfachter & nicht funktionsfähiger) Perl Code. Im Prinzip:
Falls RaumISTTemperatur != GewünschteRaumSOLLTemperatur -> RaumSOLLTemperaturKebaSteuerung erhöhen/senken.Das funktioniert wie gesagt wunderbar, hier ein Screenshot wo man sieht, wie meine Steuerung die RaumSOLLTemperatur erhöht:

Der dünne schwarze Strich bei 20.5° ist die gewünschte RaumSOLLTemp. Die gelbe Linie entspricht der RaumISTTemp. Wie man sieht, wird diese Temp auf ca. +/-0.2° automatisch gehalten!
Um ca. 19h sinkt die RaumISTTemperatur plötzlich (Sonne ist weg, EVU Sperre hat die WP abgeschaltet, Heizkurve ist nicht korrekt etc). Die Steuerung erhöht dann die RaumSOLLTemperatur alle 30min um anfänglich +0.2° bis um ca. 24h die gewünschten 20.5° RaumISTTemp erreicht werden. Dann folgen nur noch ein paar Korrekturen um +0.1°, die RaumSOLLTemp der Keba Steuerung hat jetzt 23° erreicht um die RaumISTTemp von 20.5 zu halten -> Jetzt weiss ich, dass meine Heizkurve nicht stimmt, ich erhöhe also die Vorlaufstemperatur bei 7° Aussentemperatur um z.B. 1 Grad. Kann ich aber auch sein lassen, weil meine Steuerung korrigiert das automatisch :-)Die RaumSOLLTemperatur der Keba Steuerung steuere ich übrigens über "APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].param.normalSetTemp"
Etwas schade, dass M-Tec nicht von sich aus eine Steuerung basierend auf der Raumtemperatur ermöglicht, mit etwas Einsatz gelingt das aber auch durch ein Smarthome System :-)
Eine andere Frage: wie hoch ist denn das Interesse an einem weiteren Austausch zu dieser Maschine/Steuerung? Ich habe richtig viel gelernt in den letzten Wochen und die WP unterdessen relativ gut im Griff. Muss dazu auch sagen, die Voreinstellungen waren z.T. bescheuert (z.B. Lüfterregelung -> viel zu laut) und ich bin extrem froh, dass ich den Technikerlogin entdeckt habe.
Beste Grüsse aus Stuttgart,
Anton
@antfab said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
Etwas schade, dass M-Tec nicht von sich aus eine Steuerung basierend auf der Raumtemperatur ermöglicht, mit etwas Einsatz gelingt das aber auch durch ein Smarthome System :-)
Kann die AP440 doch von Haus aus.
Heizkreise - Optionen - Fernbedienung: Touch - Mit RaumfühlerHeizkreise - Parameter - Raumkorrektur bzw. Hysterese Solltemperatur.
Sinkt die Raumtemperatur, steigt die Vorlauftemperatur und umgekehrt, bzw. steigt sie zu stark aufgrund Sonne/Kamin, schaltet sie sich ab.
Aber was anderes. Seit ich die Wärmepumpe mit Grafana auf Minutenbasis überwache, merke ich auch richtig was die für einen Topfen zusammenregelt.
VL liegt so 2K über Soll, RL 1K darunter, manchmal regelt sie wirklich gut und fein und eher analog, oft jedoch nur grobe Rechtecksprünge. Habt ihr das auch?
Eine andere Frage: wie hoch ist denn das Interesse an einem weiteren Austausch zu dieser Maschine/Steuerung?
Sehr hoch! Erzähl mir alles! ^^
Es gibt leider kein Forum oder Erfahrungen über M-TEC im Netz, alle Foren voll mit Vaillant, KNV, Nibe, Geisha, nix mit M-TEC, Service auch mies aus meiner Sicht.
-
@antfab said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
Etwas schade, dass M-Tec nicht von sich aus eine Steuerung basierend auf der Raumtemperatur ermöglicht, mit etwas Einsatz gelingt das aber auch durch ein Smarthome System :-)
Kann die AP440 doch von Haus aus.
Heizkreise - Optionen - Fernbedienung: Touch - Mit RaumfühlerHeizkreise - Parameter - Raumkorrektur bzw. Hysterese Solltemperatur.
Sinkt die Raumtemperatur, steigt die Vorlauftemperatur und umgekehrt, bzw. steigt sie zu stark aufgrund Sonne/Kamin, schaltet sie sich ab.
Aber was anderes. Seit ich die Wärmepumpe mit Grafana auf Minutenbasis überwache, merke ich auch richtig was die für einen Topfen zusammenregelt.
VL liegt so 2K über Soll, RL 1K darunter, manchmal regelt sie wirklich gut und fein und eher analog, oft jedoch nur grobe Rechtecksprünge. Habt ihr das auch?
Eine andere Frage: wie hoch ist denn das Interesse an einem weiteren Austausch zu dieser Maschine/Steuerung?
Sehr hoch! Erzähl mir alles! ^^
Es gibt leider kein Forum oder Erfahrungen über M-TEC im Netz, alle Foren voll mit Vaillant, KNV, Nibe, Geisha, nix mit M-TEC, Service auch mies aus meiner Sicht.
@magnum2 said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
@antfab said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
Etwas schade, dass M-Tec nicht von sich aus eine Steuerung basierend auf der Raumtemperatur ermöglicht, mit etwas Einsatz gelingt das aber auch durch ein Smarthome System :-)
Kann die AP440 doch von Haus aus.
Heizkreise - Optionen - Fernbedienung: Touch - Mit RaumfühlerHeizkreise - Parameter - Raumkorrektur bzw. Hysterese Solltemperatur.
Sinkt die Raumtemperatur, steigt die Vorlauftemperatur und umgekehrt, bzw. steigt sie zu stark aufgrund Sonne/Kamin, schaltet sie sich ab.
Aber was anderes. Seit ich die Wärmepumpe mit Grafana auf Minutenbasis überwache, merke ich auch richtig was die für einen Topfen zusammenregelt.
VL liegt so 2K über Soll, RL 1K darunter, manchmal regelt sie wirklich gut und fein und eher analog, oft jedoch nur grobe Rechtecksprünge. Habt ihr das auch?
Eine andere Frage: wie hoch ist denn das Interesse an einem weiteren Austausch zu dieser Maschine/Steuerung?
Sehr hoch! Erzähl mir alles! ^^
Es gibt leider kein Forum oder Erfahrungen über M-TEC im Netz, alle Foren voll mit Vaillant, KNV, Nibe, Geisha, nix mit M-TEC, Service auch mies aus meiner Sicht.
-
@magnum2 said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
@antfab said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
Etwas schade, dass M-Tec nicht von sich aus eine Steuerung basierend auf der Raumtemperatur ermöglicht, mit etwas Einsatz gelingt das aber auch durch ein Smarthome System :-)
Kann die AP440 doch von Haus aus.
Heizkreise - Optionen - Fernbedienung: Touch - Mit RaumfühlerHeizkreise - Parameter - Raumkorrektur bzw. Hysterese Solltemperatur.
Sinkt die Raumtemperatur, steigt die Vorlauftemperatur und umgekehrt, bzw. steigt sie zu stark aufgrund Sonne/Kamin, schaltet sie sich ab.
Aber was anderes. Seit ich die Wärmepumpe mit Grafana auf Minutenbasis überwache, merke ich auch richtig was die für einen Topfen zusammenregelt.
VL liegt so 2K über Soll, RL 1K darunter, manchmal regelt sie wirklich gut und fein und eher analog, oft jedoch nur grobe Rechtecksprünge. Habt ihr das auch?
Eine andere Frage: wie hoch ist denn das Interesse an einem weiteren Austausch zu dieser Maschine/Steuerung?
Sehr hoch! Erzähl mir alles! ^^
Es gibt leider kein Forum oder Erfahrungen über M-TEC im Netz, alle Foren voll mit Vaillant, KNV, Nibe, Geisha, nix mit M-TEC, Service auch mies aus meiner Sicht.
@sport
Hallo zusammen, da es sich bei diesem Forum um das einzige handelt, welches ich gefunden habe, hoffe ich das mir hir jemand weiterhelfen kann.
Ich bin auf der Suche nach dem Systemhandbuch "KeEnergy" für meine M-Tec Wärmepumpe.
Ich habe Probleme mit der Leistungsregelung ( P & I anteil / Offset usw.)
Gibt es eine Möglichkeit die Kompressordrehzahl aufzuzeichnen. -
@antfab said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
Etwas schade, dass M-Tec nicht von sich aus eine Steuerung basierend auf der Raumtemperatur ermöglicht, mit etwas Einsatz gelingt das aber auch durch ein Smarthome System :-)
Kann die AP440 doch von Haus aus.
Heizkreise - Optionen - Fernbedienung: Touch - Mit RaumfühlerHeizkreise - Parameter - Raumkorrektur bzw. Hysterese Solltemperatur.
Sinkt die Raumtemperatur, steigt die Vorlauftemperatur und umgekehrt, bzw. steigt sie zu stark aufgrund Sonne/Kamin, schaltet sie sich ab.
Aber was anderes. Seit ich die Wärmepumpe mit Grafana auf Minutenbasis überwache, merke ich auch richtig was die für einen Topfen zusammenregelt.
VL liegt so 2K über Soll, RL 1K darunter, manchmal regelt sie wirklich gut und fein und eher analog, oft jedoch nur grobe Rechtecksprünge. Habt ihr das auch?
Eine andere Frage: wie hoch ist denn das Interesse an einem weiteren Austausch zu dieser Maschine/Steuerung?
Sehr hoch! Erzähl mir alles! ^^
Es gibt leider kein Forum oder Erfahrungen über M-TEC im Netz, alle Foren voll mit Vaillant, KNV, Nibe, Geisha, nix mit M-TEC, Service auch mies aus meiner Sicht.
-
@sport
Hallo zusammen, da es sich bei diesem Forum um das einzige handelt, welches ich gefunden habe, hoffe ich das mir hir jemand weiterhelfen kann.
Ich bin auf der Suche nach dem Systemhandbuch "KeEnergy" für meine M-Tec Wärmepumpe.
Ich habe Probleme mit der Leistungsregelung ( P & I anteil / Offset usw.)
Gibt es eine Möglichkeit die Kompressordrehzahl aufzuzeichnen.@sport said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
Ich bin auf der Suche nach dem Systemhandbuch "KeEnergy" für meine M-Tec Wärmepumpe.
Ich auch, ich habe Keba angeschrieben, aber natürlich keine Antwort erhalten. Es gibt von Keba zwar viel im Downloadbereich, aber nicht sowas.
Ich habe Probleme mit der Leistungsregelung ( P & I anteil / Offset usw.)
Hier habe ich allgemeine Infos zu PI-Reglern gefunden: https://tlk-energy.de/blog/pid-regler-einstellen
Aber egal was ich als Integral einstelle, die Kompressordrehzahl steigt stark bis zur Abschaltung wegen Rücklauf Aus.
Gibt es eine Möglichkeit die Kompressordrehzahl aufzuzeichnen.
Am besten mit http requests abfragen, weiter oben wird darauf eingegangen
-
@sport
Hallo zusammen, da es sich bei diesem Forum um das einzige handelt, welches ich gefunden habe, hoffe ich das mir hir jemand weiterhelfen kann.
Ich bin auf der Suche nach dem Systemhandbuch "KeEnergy" für meine M-Tec Wärmepumpe.
Ich habe Probleme mit der Leistungsregelung ( P & I anteil / Offset usw.)
Gibt es eine Möglichkeit die Kompressordrehzahl aufzuzeichnen.@sport said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
@sport
Hallo zusammen, da es sich bei diesem Forum um das einzige handelt, welches ich gefunden habe, hoffe ich das mir hir jemand weiterhelfen kann.
Ich bin auf der Suche nach dem Systemhandbuch "KeEnergy" für meine M-Tec Wärmepumpe.
Ich habe Probleme mit der Leistungsregelung ( P & I anteil / Offset usw.)
Gibt es eine Möglichkeit die Kompressordrehzahl aufzuzeichnen.Systemhandbuch habe ich leider auch nicht. Für's grundsätzliche Verständnis einer PID Regelung ist https://tlk-energy.de/blog/pid-regler-einstellen hilfreich. Ich mache es so, dass ich nur den P Anteil verändere, I/D bleiben auf 0. In der Übergangszeit verkleinere ich P auf 0.15-0.2, bei kälteren Temperaturen auf 0.3 (Voreinstellung bei mir). Damit taktet die WP in der Übergangszeit weniger oft da sie bei P==0.15 meist die Soll-VL nicht erreicht sondern schon vorher herunterregelt und dann auf geringer Leistung weiterläuft.
Kompressordrehzahl kann du - wie weiter oben beschrieben - mit JSON abfragen, die ist sehr hilfreich für die Analyse. -
Moin,
bin gerade per Zufall auf dieses Thema gestoßen und habe mich extra für die Antwort hier registriert, weil ich auch gerade an meiner KEBA-Steuerung eines anderen Herstellers tüftle. Ich bekomme die nicht im Modbus-Adapter verbunden und weiß nicht, was ich falsch mache..
@manuel001 said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
(Oder hat mittlerweile jemand umfangreichere Modbuslisten erhalten?)
Ich habe von meinem WP-Hersteller, der auch diese KEBA-Steuerung einbaut, eine relativ umfangreiche Sammlung mit Adressen, Faktoren und Beschreibungen bekommen. Die kann ich dir gerne zukommen lassen. Kannst du mir im Gegenzug verraten, wie ich den Modbus-Adapter konfigurieren muss, um (zumindest lesend) an die Werte zu kommen? Meine bisherigen Versuche waren nicht von Erfolg gekrönt und scripten möchte ich vorerst nicht..
-
@peete
Könntest du mir die Unterlagen von deiner Steuerung zukommen lassen.:face_with_rolling_eyes: -
Hallo zusammen,
ich bin seit neuestem Besitzer einer PV-Anlage von M-TEC. Ich frage mal in die Runde wer damit Erfahrung hat. Angeblich gibt es eine MODBus Schnittelle?
Freue mich auf Antworten
VG -
@manrum1 Modbusschnittstelle von was? Wechselrichter, Speicher,...?
Die Liste der Modbusregister bekommt man vom Hersteller.@manuel001 Na beides, hast du eine Adresse?
-
@manuel001 Na beides, hast du eine Adresse?
@manrum1 Da bräuchte man eine Glaskugel welche Produkte du im Einsatz hast. M-Tec ist kein Wechselrichter- und auch kein Speicherhersteller. Hast du auch eine M-Tec Heizungssteuerung? Weil darum geht es hier eigentlich.
Normalerweise findet man die Modbusregister Liste zum Download auf der Herstellerseite vom jeweiligen Hersteller. -
@manrum1 Da bräuchte man eine Glaskugel welche Produkte du im Einsatz hast. M-Tec ist kein Wechselrichter- und auch kein Speicherhersteller. Hast du auch eine M-Tec Heizungssteuerung? Weil darum geht es hier eigentlich.
Normalerweise findet man die Modbusregister Liste zum Download auf der Herstellerseite vom jeweiligen Hersteller.@manuel001 Ich sehe schon du kennst nur die Wärmepumpe. Das Produkt heißt Energy Butler. Das ist ein Energiespeicher mit integriertem Hybridwechselrichter in den Größen 6, 8, 10 12, 15 und 20 kW und stapelbaren Modulen bis zu 30,7 kWh.: https://www.mtec-systems.com/batteriespeicher/energy-butler-11-bis-30-kwh/
Wäre schön, wenn es hier Mitstreiter für eine Anbindung gäbe :blush:
-
@manuel001 Ich sehe schon du kennst nur die Wärmepumpe. Das Produkt heißt Energy Butler. Das ist ein Energiespeicher mit integriertem Hybridwechselrichter in den Größen 6, 8, 10 12, 15 und 20 kW und stapelbaren Modulen bis zu 30,7 kWh.: https://www.mtec-systems.com/batteriespeicher/energy-butler-11-bis-30-kwh/
Wäre schön, wenn es hier Mitstreiter für eine Anbindung gäbe :blush:
@manrum1 Das kenne ich schon. Aber ich kann nicht hellsehen. M-Tec verbaut auch andere Produkte. Wobei dieses Ding eh auch kein Eigenprodukt von M-Tec ist, sondern irgend ein Chinesenprodukt mit M-Tec Aufkleber.
Und was hat das jetzt mit Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) zu tun?
Bitte eigenen Thread starten.
Die Leute die diesen Thread abonniert haben, brauchen Infos zur Heizungssteuerung. -
@manrum1 Das kenne ich schon. Aber ich kann nicht hellsehen. M-Tec verbaut auch andere Produkte. Wobei dieses Ding eh auch kein Eigenprodukt von M-Tec ist, sondern irgend ein Chinesenprodukt mit M-Tec Aufkleber.
Und was hat das jetzt mit Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) zu tun?
Bitte eigenen Thread starten.
Die Leute die diesen Thread abonniert haben, brauchen Infos zur Heizungssteuerung.@manuel001 Na du bist mir ja ein freundlicher Geselle.
-
Wieder zurück on-topic :-)
Gerne möchte ich kurz meine Heizungssteuerung schematisch vorstellen die auf die ursprüngliche Threadfrage "wie bringe ich meiner M-Tec Steuerung die Raumtemperatur bei?" abzielt: nach diversen Versuchen eine Fake-Raumsteuerung der M-Tec vorzugaukeln bin ich nun einen anderen Weg gegangen. Da ich nicht iobroker verwende hier nur das schematische Vorgehen:
- Ich kenne meine Raumtemperaturen im Haus und verwende hier einen Mittelwert über ca. 15min (damit Lüften/Backofen etc. nicht allzugrosse Ausreisser bewirken).
- Über eine PID Steuerung (weiss nicht, ob iobroker so etwas mit sich bringt) steuere ich nun meine Raum-Solltemperatur "APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].param.normalSetTemp" an. Der Witz ist: ich verwende einen grossen Regelbereich von +10-30°. Ich verwende ausserdem eine Funktion, welche die Raumtemperatur nur in kleinen Schritten von +-0.3 alle 2min erhöht/senkt. Damit verhindere ich, dass die PID Regelung innerhalb Minuten die Raum-Solltemperatur von z.B. 10 auf 19° erhöht. Erhöhen ist nicht so wild da dann die WP einfach die Leistung erhöht, zu grosse Absenkungen sind ungeschickter da bei zu grossen Sprüngen die WP abschaltet statt runterzuregeln (da die neue Vorlauftemperatur sprunghaft absinkt und damit die Heizforderung erfüllt ist).
- Damit ist die tatsächliche Raumtemperatur sehr stabil steuerbar, ich habe seit Wochen nix mehr an der Heizkurve verändert. Vorher musste ich immer wieder nachkorrigieren da je nach Wetter (Wind/Sonne/Regen) die Raumtemperatur stark schwankte (kalter Wind z.B. kühlt das Haus rascher aus).
- Ich habe eine leichte Nachtabsenkung von real -0.2° von 23-10h implementiert.
- Tagsüber verwende ich den PV Überschuss um das Haus aufzuheizen, dazu zu einem späterern Zeitpunkt mehr.
Im Endeffekt habe ich eine sehr robuste Steuerung welche die tatsächliche Raumtemperatur auf +-0.1° halten kann. Gestern kam z.B. am Nachmittag viel Sonne auf, das Haus und Puffer wurde mittels PV aufgeheizt. Die WP war die ganze Nacht aus, gestern Abend hatten wir noch 21.5° im Haus, heute morgen immer noch 20.6. In ein paar Stunden haben wir wohl wieder genügend PV um das Haus wieder aufzuheizen. So gibt es gewisse Tage, wo die WP praktisch ausschliesslich via PV läuft. Das geht nur wirklich gut mit dieser intelligenten Raumsteuerung da im Moment z.B. eine Raum-Solltemperatur von 10° an die M-Tec Steuerung gesendet wird da wir immernoch oberhalb der Raum-Solltemp von 20.4° sind.
Ich hoffe, das macht so Sinn und ist nachvollziehbar :-)
-
Wieder zurück on-topic :-)
Gerne möchte ich kurz meine Heizungssteuerung schematisch vorstellen die auf die ursprüngliche Threadfrage "wie bringe ich meiner M-Tec Steuerung die Raumtemperatur bei?" abzielt: nach diversen Versuchen eine Fake-Raumsteuerung der M-Tec vorzugaukeln bin ich nun einen anderen Weg gegangen. Da ich nicht iobroker verwende hier nur das schematische Vorgehen:
- Ich kenne meine Raumtemperaturen im Haus und verwende hier einen Mittelwert über ca. 15min (damit Lüften/Backofen etc. nicht allzugrosse Ausreisser bewirken).
- Über eine PID Steuerung (weiss nicht, ob iobroker so etwas mit sich bringt) steuere ich nun meine Raum-Solltemperatur "APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].param.normalSetTemp" an. Der Witz ist: ich verwende einen grossen Regelbereich von +10-30°. Ich verwende ausserdem eine Funktion, welche die Raumtemperatur nur in kleinen Schritten von +-0.3 alle 2min erhöht/senkt. Damit verhindere ich, dass die PID Regelung innerhalb Minuten die Raum-Solltemperatur von z.B. 10 auf 19° erhöht. Erhöhen ist nicht so wild da dann die WP einfach die Leistung erhöht, zu grosse Absenkungen sind ungeschickter da bei zu grossen Sprüngen die WP abschaltet statt runterzuregeln (da die neue Vorlauftemperatur sprunghaft absinkt und damit die Heizforderung erfüllt ist).
- Damit ist die tatsächliche Raumtemperatur sehr stabil steuerbar, ich habe seit Wochen nix mehr an der Heizkurve verändert. Vorher musste ich immer wieder nachkorrigieren da je nach Wetter (Wind/Sonne/Regen) die Raumtemperatur stark schwankte (kalter Wind z.B. kühlt das Haus rascher aus).
- Ich habe eine leichte Nachtabsenkung von real -0.2° von 23-10h implementiert.
- Tagsüber verwende ich den PV Überschuss um das Haus aufzuheizen, dazu zu einem späterern Zeitpunkt mehr.
Im Endeffekt habe ich eine sehr robuste Steuerung welche die tatsächliche Raumtemperatur auf +-0.1° halten kann. Gestern kam z.B. am Nachmittag viel Sonne auf, das Haus und Puffer wurde mittels PV aufgeheizt. Die WP war die ganze Nacht aus, gestern Abend hatten wir noch 21.5° im Haus, heute morgen immer noch 20.6. In ein paar Stunden haben wir wohl wieder genügend PV um das Haus wieder aufzuheizen. So gibt es gewisse Tage, wo die WP praktisch ausschliesslich via PV läuft. Das geht nur wirklich gut mit dieser intelligenten Raumsteuerung da im Moment z.B. eine Raum-Solltemperatur von 10° an die M-Tec Steuerung gesendet wird da wir immernoch oberhalb der Raum-Solltemp von 20.4° sind.
Ich hoffe, das macht so Sinn und ist nachvollziehbar :-)
@antfab
Hört sich vernünftig an. Ich habe das mit iobroker ähnlich aber trotzdem anders gelöst:
WP in der Früh einschalten: Wenn Raumtemperatur < 21 ODER (PV Überschuss > 1000W UND Raumtemperatur < 21,6)WP am Abend abschalten: Wenn kein PV Überschuss mehr und schon warm genug.
Am Tag arbeitet die PV Überschuss Regelung der Steuerung eh ganz OK (wenn Überschuss, dann Vollgas und sonst Leistung je nach PV Leistung)
Nur wenn es zu warm wird, schalte ich über iobroker die Heizung ab.
Und die Soll-Raumtemperatur regle ich in Anhängig der tatsächlichen Raumtemperatur 3x am Tag um 0,5 Grad nach.
Damit kompensiere ich die von dir beschriebenen äußeren Einflüsse.
Frühester Ein- Ausschaltzeitpunkt verändere ich noch nach Monat.
So komme ich auf eine sehr gute PV Nutzung.
Seit Anfang Februar läuft die Heizung praktisch nur mehr vom PV Überschuss (20kWp PV)