      jetzt brauch ich doch mal Schwarmwissen, ich finde den Fehler nicht, Ferien sind rum und trotzdem fahren die Rollo erst um 9
      so als wenn irgend etwas nicht greift
      88d604a2-0c32-4ddb-a989-77571614201c-image.png
      schoolfree liefert
      d5c252b9-9508-42c8-b1c3-c910d4165ec8-image.png
      Einstellung
      7e45d76c-4fd1-48ae-8487-6d940a78c0bf-image.png
      Kinderbereich
      64d18fc0-7d1b-46ca-acef-e54d13b843d4-image.png
      Rolladeneinstellung Kind
      d9fcacd9-94e6-4a5b-a0d0-ed7a21ee0a22-image.png

      Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by

        @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

        als wenn irgend etwas nicht greift

        und der schoolfree hat die Ferien tatsächlich beendet?

        simatec crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Homoran last edited by

          @homoran Ja das sieht man in dem Screenshot

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

            @homoran ja am 8.01 um 0:01 siehe screen

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              simatec Developer Most Active @crunchip last edited by

              @crunchip Hast du eventuell in Shuttercontrol das Object shuttercontrol.0.control.Holiday oder shuttercontrol.0.control.schoolfree manuell auf true gestellt?

              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                steimi @steimi last edited by steimi

                @steimi sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                @simatec Ich habe bei allen meinen Rollladen den Haken 'Frost Alarm' gesetzt und als Wert für "Alarm Frost Höhe" auf 20 eingestellt. Dies funktioniert auch. Parallel dazu habe ich bei einem Rollladen den Wert "Rollladenhöhe beim runterfahren" auf 50 gesetzt, sodass dieser nicht ganz schliesst. Wenn nun Frost ist fährt der Rollladen auf 20 anstatt auf 50. Anscheinend hat die "Frost Höhe" Priorität vor der Schliesshöhe des Rollladen.
                Ich habe jetzt bei dem Rollladen erstmal den Frost Alarm deaktiviert.

                @simatec konntest du schon was testen und eine Aussage dazu treffen?

                simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @steimi last edited by

                  @steimi Die Frosthöhe hat immer Prio

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • crunchip
                    crunchip Forum Testing Most Active @simatec last edited by

                    @simatec nicht das ich wüsste, Urlaub(ical) hab ich aktuell, sollte aber für den Kinderbereich keine Rolle spielen
                    de5258ec-41f7-482d-aa18-d8d3fe8dd4ef-image.png
                    32cbaf6d-2928-49af-a152-380ac750fc77-image.png

                    simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by

                      @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                      siehe screen

                      Stimmt!
                      sorry, ich hab massive Probleme diese schwarzen Screenshots auf dem Tablet zu entziffern.

                      Hab auch jetzt noch alle Screenshots 3x durchsuchen müssen 😞

                      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • crunchip
                        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                        @homoran für dich hab ichs aber extra ganz rot umrahmt😜

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by

                          @crunchip Danke dafür!
                          Sonst hätte ich vermutlich noch den ganzen Tag gesucht 😂

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            steimi @simatec last edited by

                            @simatec auch wenn die geringer ist als die minimale Schliesshöhe? mMn schlecht, aber okay. dann lasse ich den Frostschutz bei dem Rollladen raus

                            simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @crunchip last edited by

                              @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                              Urlaub(ical) hab ich aktuell

                              Urlaub oder Feiertage werden in Shuttercontrol wie ein Wochenende behandelt ...

                              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @steimi last edited by

                                @steimi Macht ja auch kein Sinn. Wenn du die Höhe auf 50% stehen hast, brauchst du keinen Frostschutz.
                                Der frostschutz ist dafür da, dass die Rolläden nicht komplett schließen, um ein anfrieren zu verhindern.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • crunchip
                                  crunchip Forum Testing Most Active @simatec last edited by

                                  @simatec bedeutet?
                                  ist übergreifend auf alle Bereiche?
                                  dann bräuchte es wohl ebenfalls eine Auswahl wie bei schoolfree, für welche Bereiche es gelten soll?

                                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @crunchip last edited by

                                    @crunchip Naja Urlaub ist halt gleich gesetzt mit Wochenende. Da fahren ja auch alle Rollläden nach den Zeiten

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Heimweh
                                      Heimweh @simatec last edited by

                                      @simatec bist Du hier schon weitergekommen?

                                      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Heimweh last edited by

                                        @heimweh Leider noch nicht ...

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • rtwl
                                          rtwl last edited by

                                          @simatec Hast du auf deiner Feature Request Liste stehen, dass man einen Samstag zu einem Werktag machen kann? Am besten per Objekt einstellbar, da ich samstags nur 14 tägig arbeiten muss.

                                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @rtwl last edited by

                                            @rtwl Nein hab ich nicht ... Dazu gibt es kein Issue

                                            FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            402
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            330
                                            7346
                                            9767680
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo