Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.5k

Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
50 Beiträge 15 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 14 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Offline
    S Offline
    sTeaLth
    schrieb am zuletzt editiert von
    #13

    Im "xiaomi.js" vom ZHC steht was von "sensor_temp", dies taucht aber so wie ich das sehe nicht als Datenpunkt auf. Auch nicht, wenn ich den "sensor" Datenpunkt auf "external" stelle.
    Evtl. kann @arteck dazu was sagen?

    Es geht wie im Topic genannt im folgendes "Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor"
    Und für mich sieht es so aus, als wenn dem Xiaomi SRTS-A01, diese Möglichkeit über Support external sensor for Xiaomi SRTS-A01 dem ZHC hinzugefügt wurde. Leider hat von uns aber bisher niemand es geschafft einen externen Sensor für den Regler zu verwenden.

    Weiter ist mir aufgefallen, das ich beim Datenpunkt "mode" die Auswahl "auto" erhalte. Diese sollte es allerdings garnicht geben!? Welches der Themen kann man im git als "Issue" von welchem Adapter plazieren? Bin mir unsicher.

    arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S sTeaLth

      Im "xiaomi.js" vom ZHC steht was von "sensor_temp", dies taucht aber so wie ich das sehe nicht als Datenpunkt auf. Auch nicht, wenn ich den "sensor" Datenpunkt auf "external" stelle.
      Evtl. kann @arteck dazu was sagen?

      Es geht wie im Topic genannt im folgendes "Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor"
      Und für mich sieht es so aus, als wenn dem Xiaomi SRTS-A01, diese Möglichkeit über Support external sensor for Xiaomi SRTS-A01 dem ZHC hinzugefügt wurde. Leider hat von uns aber bisher niemand es geschafft einen externen Sensor für den Regler zu verwenden.

      Weiter ist mir aufgefallen, das ich beim Datenpunkt "mode" die Auswahl "auto" erhalte. Diese sollte es allerdings garnicht geben!? Welches der Themen kann man im git als "Issue" von welchem Adapter plazieren? Bin mir unsicher.

      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      Developer Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von arteck
      #14

      @stealth mit den Thermostaten ist ads immer so ne sache.. Es gibt unzählige die sehen gelich aus und Firmwareseitig ist da was anderes drin..

      pack den mal in die ausschliessen liste .. dann sollte der wie im zigbee2mqtt funktionieren

      zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • arteckA arteck

        @stealth mit den Thermostaten ist ads immer so ne sache.. Es gibt unzählige die sehen gelich aus und Firmwareseitig ist da was anderes drin..

        pack den mal in die ausschliessen liste .. dann sollte der wie im zigbee2mqtt funktionieren

        S Offline
        S Offline
        sTeaLth
        schrieb am zuletzt editiert von sTeaLth
        #15

        @arteck Das hat leider garkeinen Effekt.
        Model "SRTS-A01" ausgeschlossen -> Instanz neu gestartet. -> Keine Veränderung
        Gerät mit allen Datenpunkten gelöscht und neu gekoppelt -> Keine Veränderung
        Auf die von dir reparierte git Version aktualisiert. (Danke) -> Keine Veränderung
        24004866-1983-4b3c-ac69-21106ec5cceb-image.png
        Es gibt noch den Datenpunkt "send_payload" . Ist allerding ein String per default. Könnte der das sein?
        Update: Das mit "send_payload" kannst du ignorieren. Weiß jetzt was es ist...bevor du mir "dumme" Fragen beantwortest. :)

        arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S sTeaLth

          @arteck Das hat leider garkeinen Effekt.
          Model "SRTS-A01" ausgeschlossen -> Instanz neu gestartet. -> Keine Veränderung
          Gerät mit allen Datenpunkten gelöscht und neu gekoppelt -> Keine Veränderung
          Auf die von dir reparierte git Version aktualisiert. (Danke) -> Keine Veränderung
          24004866-1983-4b3c-ac69-21106ec5cceb-image.png
          Es gibt noch den Datenpunkt "send_payload" . Ist allerding ein String per default. Könnte der das sein?
          Update: Das mit "send_payload" kannst du ignorieren. Weiß jetzt was es ist...bevor du mir "dumme" Fragen beantwortest. :)

          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          Developer Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #16

          @stealth was ist damit ??
          3dc6e4fa-40f0-4dc5-8259-a9a02bf14ece-grafik.png

          zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Offline
            S Offline
            sTeaLth
            schrieb am zuletzt editiert von
            #17

            @arteck
            Den Datenpunkt "sensor" kann man nur auf "internal" und "external" stellen. Bei internal orientiert er sich an dem Wert "local_temperature" (read only). Aber bei "external" müsste ich Ihm ja irgendwo einen Wert mitteilen können.
            So wie ich das bei den "zigbee2MQTT" lese:

            service: mqtt.publish
            data:
              topic: zigbee2mqtt/Radiator_Kitchen/set/sensor_temp
              payload_template: "{{ (states('sensor.thermostaat_kitchen_temperature')|float(0)|round(1)) }}"
            

            Und auch im ZHC Support external sensor for Xiaomi SRTS-A01sollte es über "sensor_temp" klappen, ich habe aber keine Ahnung, wie ich diesen hier bedienen kann.

            arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S sTeaLth

              @arteck
              Den Datenpunkt "sensor" kann man nur auf "internal" und "external" stellen. Bei internal orientiert er sich an dem Wert "local_temperature" (read only). Aber bei "external" müsste ich Ihm ja irgendwo einen Wert mitteilen können.
              So wie ich das bei den "zigbee2MQTT" lese:

              service: mqtt.publish
              data:
                topic: zigbee2mqtt/Radiator_Kitchen/set/sensor_temp
                payload_template: "{{ (states('sensor.thermostaat_kitchen_temperature')|float(0)|round(1)) }}"
              

              Und auch im ZHC Support external sensor for Xiaomi SRTS-A01sollte es über "sensor_temp" klappen, ich habe aber keine Ahnung, wie ich diesen hier bedienen kann.

              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              Developer Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #18

              @stealth das scheint nur mit erweoterung zu laufen..das können wir nicht

              zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

              S CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • arteckA arteck

                @stealth das scheint nur mit erweoterung zu laufen..das können wir nicht

                S Offline
                S Offline
                sTeaLth
                schrieb am zuletzt editiert von
                #19

                @arteck Schade, dann werde ich wohl auf Zigbee2MQTT umsteigen. Hab mir die Thermostate geholt, da ich dachte die Funktion wird auch hier irgendwann klappen. :(

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • arteckA arteck

                  @stealth das scheint nur mit erweoterung zu laufen..das können wir nicht

                  CodierknechtC Online
                  CodierknechtC Online
                  Codierknecht
                  Developer Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #20

                  @arteck sagte in Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor:

                  @stealth das scheint nur mit erweoterung zu laufen..das können wir nicht

                  Nur mal laut gedacht, da ja in msg_from_zigbee auch JSON steckt:
                  Kann man das nicht per send_payload an das Gerät schicken? {"sensor_temp": 18.6}

                  "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                  Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                  AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • CodierknechtC Codierknecht

                    @arteck sagte in Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor:

                    @stealth das scheint nur mit erweoterung zu laufen..das können wir nicht

                    Nur mal laut gedacht, da ja in msg_from_zigbee auch JSON steckt:
                    Kann man das nicht per send_payload an das Gerät schicken? {"sensor_temp": 18.6}

                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #21

                    @codierknecht

                    So oder so ähnlich sollte es gehen. Ich kann da kommende woche mal mit spielen - ich hab so einen Thermostaten zu Hause.

                    Leider ist das Vorgehen innerhalb von zigbee2mqtt.io nicht dokumentiert, weswegen ich nicht sicher bin das es so geht.

                    A.

                    ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                    "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                    CodierknechtC S 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • AsgothianA Asgothian

                      @codierknecht

                      So oder so ähnlich sollte es gehen. Ich kann da kommende woche mal mit spielen - ich hab so einen Thermostaten zu Hause.

                      Leider ist das Vorgehen innerhalb von zigbee2mqtt.io nicht dokumentiert, weswegen ich nicht sicher bin das es so geht.

                      A.

                      CodierknechtC Online
                      CodierknechtC Online
                      Codierknecht
                      Developer Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #22

                      @asgothian
                      Vielleicht hilft das hier ja weiter:
                      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/14291#discussioncomment-4404696

                      "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                      Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                      CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • CodierknechtC Codierknecht

                        @asgothian
                        Vielleicht hilft das hier ja weiter:
                        https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/14291#discussioncomment-4404696

                        CodierknechtC Online
                        CodierknechtC Online
                        Codierknecht
                        Developer Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #23

                        Mal 'ne ganz andere Frage zu dem Thermostaten:
                        Welche Datenpunkte muss ich eigentlich wie besetzen, damit ich
                        1.) Per Script eine bestimmte Zieltemperatur einstelle und der Thermostat heizt
                        2.) Am Gerät auch weiterhin "von Hand" regeln kann
                        Punkt 2.) ist für den WAF ausschlaggebend ;-)

                        "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                        Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                        CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • CodierknechtC Codierknecht

                          Mal 'ne ganz andere Frage zu dem Thermostaten:
                          Welche Datenpunkte muss ich eigentlich wie besetzen, damit ich
                          1.) Per Script eine bestimmte Zieltemperatur einstelle und der Thermostat heizt
                          2.) Am Gerät auch weiterhin "von Hand" regeln kann
                          Punkt 2.) ist für den WAF ausschlaggebend ;-)

                          CodierknechtC Online
                          CodierknechtC Online
                          Codierknecht
                          Developer Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #24

                          @codierknecht
                          Ich beantworte die Frage mal gleich selbst:
                          Die DP dürfen einfach nicht mit Bestätigung gesetzt werden.

                          "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                          Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Offline
                            M Offline
                            mhoerche
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #25

                            Ich habe mir nun auch einen Aquara E1 zugelegt. In dem Raum ist bereits von Homematic ein Wandthermostat sowie ein zweiter Heizkörper mit Homematic Thermostat.
                            Vom Wandthermostat habe ich die SOLL Temperatur mit der SOLL von Aqara über ein Blockly verknüpft. Es wäre wirklich schon wenn es auch einen Datenpunkt für den externen Sensor geben würde. Dann könnte ich einfach das Wandthermostat dafür nehmen und die Regelung wäre genauer.
                            Ansonsten macht das Thermostat einen guten Eindruck und ist auch relativ günstig (ca. <50€ Amazon).
                            Gibt es da schon etwas neues oder sollte man da auf Github ein Issue beim Zigbee Adapter aufmachen?

                            P.S: Ich nutze den Zigbee Adapter und den Conbee II. Der Adapter erkennt den Thermostaten aber dieser Datenpunkt als auch der Fensterkontakt Datenpunkt fehlt leider :-(

                            --
                            LG Marco

                            AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M mhoerche

                              Ich habe mir nun auch einen Aquara E1 zugelegt. In dem Raum ist bereits von Homematic ein Wandthermostat sowie ein zweiter Heizkörper mit Homematic Thermostat.
                              Vom Wandthermostat habe ich die SOLL Temperatur mit der SOLL von Aqara über ein Blockly verknüpft. Es wäre wirklich schon wenn es auch einen Datenpunkt für den externen Sensor geben würde. Dann könnte ich einfach das Wandthermostat dafür nehmen und die Regelung wäre genauer.
                              Ansonsten macht das Thermostat einen guten Eindruck und ist auch relativ günstig (ca. <50€ Amazon).
                              Gibt es da schon etwas neues oder sollte man da auf Github ein Issue beim Zigbee Adapter aufmachen?

                              P.S: Ich nutze den Zigbee Adapter und den Conbee II. Der Adapter erkennt den Thermostaten aber dieser Datenpunkt als auch der Fensterkontakt Datenpunkt fehlt leider :-(

                              --
                              LG Marco

                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #26

                              @mhoerche

                              • Welche Version des Zigbee Adapters nutzt du ?
                              • Welche Version des Thermostats hast du ?
                              • wegen eines eigenen DP für den externen Temperatursensor bist du am Zigbee-Adapter falsch, das muss bei den Zigbee-Herdsman-Converters gemacht werden.

                              Ich habe den auch und habe die folgenden DP's:
                              Screenshot 2023-02-11 at 16.37.19.png

                              ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                              "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • AsgothianA Asgothian

                                @mhoerche

                                • Welche Version des Zigbee Adapters nutzt du ?
                                • Welche Version des Thermostats hast du ?
                                • wegen eines eigenen DP für den externen Temperatursensor bist du am Zigbee-Adapter falsch, das muss bei den Zigbee-Herdsman-Converters gemacht werden.

                                Ich habe den auch und habe die folgenden DP's:
                                Screenshot 2023-02-11 at 16.37.19.png

                                M Offline
                                M Offline
                                mhoerche
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #27

                                @asgothian
                                Zigebee Adapter Version 1.8.10
                                Version des Thermostats? Wo sehe ich das?
                                objecte.jpg
                                thermo1.jpg thermo2.jpg

                                Diesen Herdsman Converter schaue ich mir heute Nachmittag mal an.

                                --
                                LG Marco

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M Offline
                                  M Offline
                                  mhoerche
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #28

                                  @asgothian said in Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor:

                                  • wegen eines eigenen DP für den externen Temperatursensor bist du am Zigbee-Adapter falsch, das muss bei den Zigbee-Herdsman-Converters gemacht werden.

                                  Gibt es da irgendwo eine Anleitung? Du hast einen Eintrag unter "send_payload". Kann ich dem Thermostat darüber einfach den Wert senden oder muss ich da noch mehr machen?

                                  --
                                  LG Marco

                                  AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M mhoerche

                                    @asgothian said in Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor:

                                    • wegen eines eigenen DP für den externen Temperatursensor bist du am Zigbee-Adapter falsch, das muss bei den Zigbee-Herdsman-Converters gemacht werden.

                                    Gibt es da irgendwo eine Anleitung? Du hast einen Eintrag unter "send_payload". Kann ich dem Thermostat darüber einfach den Wert senden oder muss ich da noch mehr machen?

                                    --
                                    LG Marco

                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #29

                                    @mhoerche

                                    Du hast den gleichen wie ich. Du hast auch den Datenpunkt für "Fenster offen", auch wenn der Thermostat den noch nicht aktualisiert hat.

                                    Auffällig ist die LQI von 255 - die ist eigentlich zu hoch. Ich gehe davon aus das der Conbee von den Thermostaten keine Werte erhält. Das letzte mal das der Zigbee-Adapter einen Wert erhalten hat ist 2 Tage her

                                    A.

                                    ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                                    "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • J Offline
                                      J Offline
                                      janzev95
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #30

                                      Moin!

                                      Habt ihr eine Lösung für diese Problematik finden können? Ich denke über die Anschaffung der Aqara Thermostate nach und fände die Nutzung eines externen Temperatursensors an manchen Stellen eigentlich ganz charmant.

                                      Mit freundlichen Grüßen

                                      EROTHE 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • J janzev95

                                        Moin!

                                        Habt ihr eine Lösung für diese Problematik finden können? Ich denke über die Anschaffung der Aqara Thermostate nach und fände die Nutzung eines externen Temperatursensors an manchen Stellen eigentlich ganz charmant.

                                        Mit freundlichen Grüßen

                                        EROTHE Offline
                                        EROTHE Offline
                                        EROTH
                                        schrieb am zuletzt editiert von EROTH
                                        #31

                                        @janzev95 Moin!

                                        Bin durch Zufall hierauf gestoßen. Komme eigentlich aus der openHAB Ecke. Es funktioniert, wenn man die Sensortemperatur unter dem Topic sensor_temp sendet.

                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • EROTHE EROTH

                                          @janzev95 Moin!

                                          Bin durch Zufall hierauf gestoßen. Komme eigentlich aus der openHAB Ecke. Es funktioniert, wenn man die Sensortemperatur unter dem Topic sensor_temp sendet.

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          AlyxAbyss
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #32

                                          @eroth

                                          Wie genau funktioniert das? Einen DP mit "sensor_temp" gibt es nicht. Wie sende ich einen Topic mit "sensor_temp"?

                                          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          828

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe