Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.4k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 62 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A ArnoD

    @bluebean
    Kann ich machen, das dauert jetzt aber etwas, da ich aktuell wenig Zeit für mein Hobby habe.
    Nach Weihnachten sieht es wieder besser aus.

    bluebeanB Offline
    bluebeanB Offline
    bluebean
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1877

    @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

    @bluebean
    Kann ich machen, das dauert jetzt aber etwas, da ich aktuell wenig Zeit für mein Hobby habe.
    Nach Weihnachten sieht es wieder besser aus.

    Cool, danke dir bereits jetzt 🙂

    C 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • bluebeanB Offline
      bluebeanB Offline
      bluebean
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1878

      Bei mir war heute früh die Abfrage wieder normal:

      Screenshot_20221209-065147~01.png

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • bluebeanB bluebean

        Bei mir war heute früh die Abfrage wieder normal:

        Screenshot_20221209-065147~01.png

        A Offline
        A Offline
        ArnoD
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1879

        @bluebean
        ok, dann ist anscheinend das Problem bei Solcast behoben.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A ArnoD

          @chrischros
          Komisch, ist bei mir auch so, nur dass ich überhaupt keine Rückmeldung von der Seite erhalte.
          Wenn ich aber das Script manuell starte, werden die Daten normal abgerufen.
          Muss mal testen, ob das nur ein Problem um 4:00 Uhr ist oder generell.

          Nachtrag: Um 5:10 Uhr hat es heute funktioniert. Vermute das Solcast um 4:00 Uhr ein Problem hat.
          Kannst es ja mal bei dir testen und die Zeile 303 im Script so ändern:

          schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"05:10"},"period":{"days":1}}', function() {
          
          C Offline
          C Offline
          ChrisChros
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1880

          @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

          Nachtrag: Um 5:10 Uhr hat es heute funktioniert. Vermute das Solcast um 4:00 Uhr ein Problem hat.
          Kannst es ja mal bei dir testen und die Zeile 303 im Script so ändern:
          schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"05:10"},"period":{"days":1}}', function() {

          Danke, habe es nun eingepflegt und werde es die Tage beobachten.

          Heute Morgen war keine Fehlermeldung im Log gewesen, eventuell hatten die auch Server Probleme bei Solcast die Tage.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • bluebeanB bluebean

            @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

            @bluebean
            Kann ich machen, das dauert jetzt aber etwas, da ich aktuell wenig Zeit für mein Hobby habe.
            Nach Weihnachten sieht es wieder besser aus.

            Cool, danke dir bereits jetzt 🙂

            C Offline
            C Offline
            cacum
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1881

            @bluebean said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

            @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

            @bluebean
            Kann ich machen, das dauert jetzt aber etwas, da ich aktuell wenig Zeit für mein Hobby habe.
            Nach Weihnachten sieht es wieder besser aus.

            Cool, danke dir bereits jetzt 🙂

            Ich würde mich dafür auch sehr bedanken, wenn ich zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Menge in den Speicher laden könnte (wegen flexibler tarife und so)

            Habt ihr auch die neue Nachicht im E3DC-System wegen dynamischer Direktvermarktung? Dass wird ja noch mal neuen Schwung in die Programmierung bringen. Ob es sich bei mir lohnt ist fraglich, weil ich mit meiner Anlage von 2011 noch mit üppiger Vergütung gesegnet bin.

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • C cacum

              @bluebean said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

              @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

              @bluebean
              Kann ich machen, das dauert jetzt aber etwas, da ich aktuell wenig Zeit für mein Hobby habe.
              Nach Weihnachten sieht es wieder besser aus.

              Cool, danke dir bereits jetzt 🙂

              Ich würde mich dafür auch sehr bedanken, wenn ich zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Menge in den Speicher laden könnte (wegen flexibler tarife und so)

              Habt ihr auch die neue Nachicht im E3DC-System wegen dynamischer Direktvermarktung? Dass wird ja noch mal neuen Schwung in die Programmierung bringen. Ob es sich bei mir lohnt ist fraglich, weil ich mit meiner Anlage von 2011 noch mit üppiger Vergütung gesegnet bin.

              A Offline
              A Offline
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1882

              @cacum sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

              Habt ihr auch die neue Nachicht im E3DC-System wegen dynamischer Direktvermarktung?

              Wo genau soll diese Nachricht sein?

              bluebeanB Z 3 Antworten Letzte Antwort
              0
              • A ArnoD

                @cacum sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                Habt ihr auch die neue Nachicht im E3DC-System wegen dynamischer Direktvermarktung?

                Wo genau soll diese Nachricht sein?

                bluebeanB Offline
                bluebeanB Offline
                bluebean
                schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                #1883

                @arnod
                Die kommt, wenn man sich im S10 Portal oder über die E3DC App anmeldet.
                Es wird zunächst abgefragt, ob Nutzer prinzipiell Interesse haben - auf der Basis soll dann im nächsten Schritt ein konkretes Angebot geschnitten werden gemeinsam mit dem Partner, den E3DC dafür gewonnen hat.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A ArnoD

                  @cacum sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                  Habt ihr auch die neue Nachicht im E3DC-System wegen dynamischer Direktvermarktung?

                  Wo genau soll diese Nachricht sein?

                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zelkin
                  schrieb am zuletzt editiert von Zelkin
                  #1884

                  @arnod
                  Mann, Mann, da hat man mal ein paar Wochen was um die Ohren .... dann verdoppelt sich gefühlt der umfang des Thread .... wow
                  Danke dir @ArnoD, dass du meine Idee aufgenommen hast 🙂
                  Die Arbeit die du hier leistest ist einfach unglaublich

                  eben alles aktualisiert und läuft

                  Danke für die Mühe

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A ArnoD

                    @cacum sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                    Habt ihr auch die neue Nachicht im E3DC-System wegen dynamischer Direktvermarktung?

                    Wo genau soll diese Nachricht sein?

                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zelkin
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1885

                    @arnod
                    Mal ne Frage zum Eigenverbrauch (ist in der Vis Info noch "alt" beschrieben)
                    Soll Ich hier nun wirklich den MIN Eigenverbrach zwischen 06:00 und 19:00 Uhr angeben??
                    Also sozusagen 13 x meine Grundlast?

                    Bisher war meine Angabe ja der Durchschnittsverbrauch vom ganzen Tag

                    Sorry wenn die frage schon aufkam ... habs nicht gefunden

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Z Zelkin

                      @arnod
                      Mal ne Frage zum Eigenverbrauch (ist in der Vis Info noch "alt" beschrieben)
                      Soll Ich hier nun wirklich den MIN Eigenverbrach zwischen 06:00 und 19:00 Uhr angeben??
                      Also sozusagen 13 x meine Grundlast?

                      Bisher war meine Angabe ja der Durchschnittsverbrauch vom ganzen Tag

                      Sorry wenn die frage schon aufkam ... habs nicht gefunden

                      A Offline
                      A Offline
                      ArnoD
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1886

                      @zelkin
                      Nein, beim Eigenverbrauch ist alles beim alten geblieben.
                      Der Durchschnittsverbrauch für die Berechnung der Entladezeit Notstromreserve wird automatisch berechnet und eingetragen, da musst du nichts machen.
                      Die einzigen Variablen wo du was eintragen musst, sind 10_minWertPrognose_kWh ab welcher Prognose für den nächsten Tag in kWh die Notstromreserve verwendet werden darf und 10_Offset_sunriseEnd wie viele Minuten nach Sonnenaufgang soll die Notstromreserve noch abdecken bevor die Batterie leer ist.
                      Wenn du bei 10_Offset_sunriseEnd z. B. 0 eintragen würdest, dann wird anhand vom berechnetet Durchschnittsverbrauch vom Vortag mit dem Entladen der Notstromreserve gestartet, sodass die Batterie bis zum Sonnenaufgang ausreicht. Wenn du da z. B. 60 einträgst, wird später mit dem Entladen gestartet, sodass die Batterie erst 60 Min. nach Sonnenaufgang leer ist.

                      smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A ArnoD

                        @zelkin
                        Nein, beim Eigenverbrauch ist alles beim alten geblieben.
                        Der Durchschnittsverbrauch für die Berechnung der Entladezeit Notstromreserve wird automatisch berechnet und eingetragen, da musst du nichts machen.
                        Die einzigen Variablen wo du was eintragen musst, sind 10_minWertPrognose_kWh ab welcher Prognose für den nächsten Tag in kWh die Notstromreserve verwendet werden darf und 10_Offset_sunriseEnd wie viele Minuten nach Sonnenaufgang soll die Notstromreserve noch abdecken bevor die Batterie leer ist.
                        Wenn du bei 10_Offset_sunriseEnd z. B. 0 eintragen würdest, dann wird anhand vom berechnetet Durchschnittsverbrauch vom Vortag mit dem Entladen der Notstromreserve gestartet, sodass die Batterie bis zum Sonnenaufgang ausreicht. Wenn du da z. B. 60 einträgst, wird später mit dem Entladen gestartet, sodass die Batterie erst 60 Min. nach Sonnenaufgang leer ist.

                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1887

                        @arnod
                        Hi Arno ich habe das Script Autonomiezeitberchnung aktualisiert und an die neuen Bedingungen / RSCP Adapter und deinem aktuellen Sript angepasst. Falls du oder andere es noch benutzten kann es hier kopiert werden.

                        /*
                        E3DC dynamische Autonomiezeitberechnung bis zur eingestellten Reserve
                        von Smartboard 
                        28.09.2020
                        V0.0.1  -Dynamische Berechnung der Batterie  Autonomiezeit bei Entladung anhand der Modbusinformationen 
                                BatSoc und Batterie_Leistung unter Berücksichtigung der Notstromreserve.   
                                Für anzeige in Vis..
                                Autonomiezeit in Vis auf Sichtbarkeit bei != 0 einstellen damit Diese nur bei Entnahme angezeigt wird.
                                BatSoc in kwh   
                        29.09.2020
                        V0.0.2 -Berechnung auf Durchschnittswert der Autonomiezeit erweitert,  dadurch wird die Zeitanzeige ruhiger und gibt einen gemittelten 
                               Wert wieder, welcher auch aussagekräftiger ist.
                               - Notstromreserve wird nun aus Sript E3DC Control von ArnoD eingelesen. Sowie unterscheidung zur manuellen Eingabe  falls in E3DC eine 
                               Notstromreserve hinterlegt wurde. Somit bleibt die Autonomie Berechnung automatisch aktuell sollte in E3DC Control etwas angepasst werden.        
                        30.09.2020
                        V0.0.3- Autonomiezeit Anzeige in Minuten wenn < 1 Stunde . State Autonomiezeit geändert von type numnber zu string.
                        03.10.2020
                        V0.0.4- debug überarbeitet für Anzeige im Log Adapter
                        07.10.2020
                        V0.0.6 - Berechnungsfehler, welche -Werte erzeugten wurden behoben.
                                 Ausgabe der 1. Autonomiezeitberechnung sofort anzeigen dann wird auf Durchschnittswert umgeschalte
                        20.10.2020
                        V0.0.7 - Hinweis stevie77 Wirkungsgrad in Berechnung einbeziehen. laut Datenblatt: max. Systemwirkungsgrad inkl. Batterie (%) > 88
                        Bei 13 KW 13 / 100 * 88 = 11.44 Bemerkung .Vermutlich kann hier 1 eingetragen werden, da im Verbrauchswert Watt schon die die Verluste inkludiert sind.
                        21.10.2020
                        V0.0.7 - Hinweis stevie77 Tiefenentladeschutz bei 10 % mit  in Berechnung einbeziehen. 
                        V0.0.8 - Berücksichtung Notstrombetrieb: Im Normalbetrieb erfolgt die Autonomierzeitberechnung
                                 bis zur Notstromreserve . Im Notstrombetrieb wird die Autonomiezeit nun weiter berechnet 
                                 und die Berechnung erfolgt dann bis zur Nettokapazitätsgrenze (Entladeschutz).
                                 Die Anzeige in kWh zeigt immer die Nettokapazität bis zum Entladeschutz.
                        13.11.2022
                        V0.0.9 - Notstromreserve nun aus E3DC-Charge-Control importiert. Lastabwurf ist entfallen
                        13.11.2022
                        v0.1.0 - Wirkungsgrad und Entladetiefe bei Autonomieberechnung entfernt, da dies zu Fehlberechnungen führt. Die Entnommene Leistung beinhaltet 
                                ja schon die Verluste, somit kann mit dem Brutto gerechnet werden. SOH einbezogen. 
                        11.01.2023
                        v0.1.1 - Berechnungsformel Autonomiteit geändert. Anderer Rechenweg. 
                        */        
                        
                        //Konfiguration
                        var debug = false;
                        var SpeicherNetto = 18.525; // kw/h hier die Speichergröße in kwh abzügl der Sicherheitsreserve 5 %
                        var cron1 = 6; // hier die Schedulezeit - Triggerhäufigkeit alle x Sekunden für Zeitberechnung eintragen
                        var Counter = 10; // Hier die Anzahl der Zeitberechnungen eintragen um einen Durchschnitswert zu ermitteln
                        
                        const fC = false;
                        const Statepfad = 'javascript.' + instance + '.PVAnlage.Autonomie.';
                        
                        //Variable für Cronjob start stop
                        var Timer = null;
                        //Variable Hilfsmerker
                        var Merker = true;
                        //Variablen zur Berechnung der Zeiten
                        var Autonomiezeit = 0;// bis Notstromreserve
                        // Variablen für Durchschnittsberechnung
                        var Count = 0;
                        var Summe = 0;
                        // Wert gleich anzeigen
                        var Anzeige = false;
                        // Variable für Bat Soc in kwh abzüglich Notstromreserve
                        var BatSockWh = 0;
                        var Entnahme = 0;
                        var BatSoc = 0;
                        var Speicher = 0;
                        var Asoc1 = 0;
                        var Asoc2 = 0;
                        var Asoc = 0;
                        
                        
                        //states to create Ergebnisse
                        const idAutonomiezeit = Statepfad + 'Autonomiezeit';   
                        const idBatSockWh = Statepfad + 'Batteriekapazitaet';  
                        
                        //Berechnungsgrundlagen
                        
                        const idAsoc1 = 'e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.ASOC'/*Alterungszustand*/
                        const idAsoc2 = 'e3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.ASOC'/*Alterungszustand*/
                        
                        const idBatEntnahme = 'modbus.1.holdingRegisters.40070_Batterie_Leistung'/*Batterie-Leistung in Watt*/;
                        const idBatSoc = 'modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC'/*Batterie-SOC in Prozent*/;
                        const idNotstrombetrieb = 'modbus.1.holdingRegisters.40084_Emergency_Power_Status'/*Emergency-Power Status*/;
                        const idE3DCReserve = 'javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.Allgemein.Notstrom_akt'/*aktuell berechnete Notstromreserve*/;
                        
                        
                        //states create
                        // Autonomiezeit in Vis auf Sichtbarkeit bei != 0 einstellen damit nur Sichtbar bei Entnahme
                        createState(idAutonomiezeit, 0, fC, { type: 'string', name: 'Autonomiezeit',role:'text'});
                        createState(idBatSockWh, 0, fC, { type: 'number', name: 'Batteriekapazität',role:'value', unit: ' kWh'});
                        if(fC && debug)log('force Creation Aktiv States angelegt oder überschrieben');
                        
                        //Scriptstart
                        setState(idAutonomiezeit, '0' ,true);  
                        setTimeout( function(){
                        Berechnung();
                        },500);
                        
                        // Trigger Berechnung Aktueller Bat Soc in kwh
                        on(idBatSoc, function(dp) { 
                        if(debug)log('Batterie E3DC: Trigger BatSoc aktiv. BatSoc beträgt: '+ dp.state.val +' %'); 
                        Berechnung();
                        });
                        
                        
                        
                        //Berechnung Aktueller Bat Soc in kwh und Wert in State schreiben
                        function Berechnung(){    
                        BatSoc = getState(idBatSoc).val;
                        Asoc1 = getState(idAsoc1).val;
                        Asoc2 = getState(idAsoc2).val;
                        Asoc = (Asoc1+Asoc2)/2;
                        Speicher = SpeicherNetto/100*Asoc;
                        setState(idBatSockWh,Math.round(((Speicher/100) * BatSoc)*100)/100,true);  
                        if(debug)log('Batterie E3DC: Die Aktuell verfügbare Speicherkapazität ist: '+ getState(idBatSockWh).val+' kWh'); 
                        }
                        
                        // Schedule Berechnung Autonomiezeit starten bei Entnahme
                        on(idBatEntnahme, function(dp) {
                            if(dp.state.val < 0 ){
                            if(Merker)schedulestart();
                            Merker = false;
                            if(debug)log('Batterie E3DC: Aktuelle Entnahmeleistung: ' + dp.state.val +' Watt');
                            }
                        });
                        
                        //Berechnung Autonomiezeit
                        function schedulestart(){
                        if(debug)log('Batterie E3DC: Funktion Schedulestart aktiv');  
                        var cronjob = "*/"+cron1+" * * * * *";  
                        Timer = schedule(cronjob, function(){   
                        if(debug)log('Batterie E3DC: Schedule cronjob aktiv');       
                        Entnahme = getState (idBatEntnahme).val;
                        BatSockWh = getState (idBatSockWh).val;
                        BatSoc = getState(idBatSoc).val;
                        var Reserve = getState(idE3DCReserve).val;
                        var Notstrombetrieb = getState(idNotstrombetrieb).val;
                        if  (Notstrombetrieb !=2){
                        Reserve = 0;
                        }
                        setTimeout(function(){
                        if(Entnahme<0){
                        //BatSockWh = Math.round(BatSockWh - (Speicher/100*Reserve*100)/100);
                        BatSockWh = BatSockWh/BatSoc*(BatSoc-Reserve);
                        if(debug)log('Batterie E3DC: aktuelle Netto Gesamtkapazität abzüglich der Notstromreserve ist:  '+ BatSockWh + ' kWh.');
                        setTimeout(function(){
                        Autonomiezeit = Math.round(BatSockWh*1000/Entnahme*-1*100)/100;    
                        Durchschnitt();
                        if(Anzeige === false && Autonomiezeit >0){
                        setState(idAutonomiezeit, Autonomiezeit +' h',true);
                        Anzeige = true;
                        }
                        if(debug)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit neu berechnet auf:  '+ Autonomiezeit + ' h.');
                        },100);
                        }else{
                        //Berechnung stoppen bei Entnahme 0 und Autonomiezeit auf 0 setzen
                                if(Entnahme >=0){
                                clearSchedule(Timer);
                                Merker = true;
                                if(debug)log('Batterie E3DC: Schedule cronjob gestoppt weil keine Entnahme');
                                setState(idAutonomiezeit,'0',true);
                                Anzeige = false;
                                        }
                                    }
                                },100);   
                            });
                        }
                        
                        // Zaehlem für Durchschnittsberechnung
                        
                        function Durchschnitt(){
                        Count ++
                        Summe = Summe + Autonomiezeit;
                        if(debug)log ('Summe: ' + Summe + ' Zaehler: '+Count+ ' Addition: + ' + Autonomiezeit);
                        if(Count===Counter){
                        var Zeit= Summe/Count;
                        setTimeout(function(){
                        if(debug)log('Batterie E3DC: Aktuelle Netto Speicherkapazität beträgt: '+ getState(idBatSockWh).val+' kWh, abzüglich der Notstromreserve '+BatSockWh+ ' kWh' );     
                        if(Zeit>=1){    
                        setState(idAutonomiezeit,+ Math.round(Zeit*100)/100 +' h',true);  
                        if(debug)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit beträgt: '+ Math.round(Zeit*10)/10 + ' h');
                            }
                        if(Zeit<1 && Zeit >0){       
                        setState(idAutonomiezeit, + Math.round((Zeit*60)*100/100)+' min',true);
                        if(debug)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit bis Notstromreserve beträgt: '+Math.round((Zeit*60)*100/100) +' min.');
                            }
                        if(Zeit < 0){
                        setState(idAutonomiezeit, '0' ,true);
                        if(debug)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit beträgt: 0 min.');
                            }
                        Count=0;
                        Summe=0;
                        if(debug)log('Batterie E3DC: Reset: Count =  '+ Count+ ' Summe = ' + Summe);
                                },100);  
                            }
                        }
                        
                        
                        
                        A A 2 Antworten Letzte Antwort
                        2
                        • smartboartS smartboart

                          @arnod
                          Hi Arno ich habe das Script Autonomiezeitberchnung aktualisiert und an die neuen Bedingungen / RSCP Adapter und deinem aktuellen Sript angepasst. Falls du oder andere es noch benutzten kann es hier kopiert werden.

                          /*
                          E3DC dynamische Autonomiezeitberechnung bis zur eingestellten Reserve
                          von Smartboard 
                          28.09.2020
                          V0.0.1  -Dynamische Berechnung der Batterie  Autonomiezeit bei Entladung anhand der Modbusinformationen 
                                  BatSoc und Batterie_Leistung unter Berücksichtigung der Notstromreserve.   
                                  Für anzeige in Vis..
                                  Autonomiezeit in Vis auf Sichtbarkeit bei != 0 einstellen damit Diese nur bei Entnahme angezeigt wird.
                                  BatSoc in kwh   
                          29.09.2020
                          V0.0.2 -Berechnung auf Durchschnittswert der Autonomiezeit erweitert,  dadurch wird die Zeitanzeige ruhiger und gibt einen gemittelten 
                                 Wert wieder, welcher auch aussagekräftiger ist.
                                 - Notstromreserve wird nun aus Sript E3DC Control von ArnoD eingelesen. Sowie unterscheidung zur manuellen Eingabe  falls in E3DC eine 
                                 Notstromreserve hinterlegt wurde. Somit bleibt die Autonomie Berechnung automatisch aktuell sollte in E3DC Control etwas angepasst werden.        
                          30.09.2020
                          V0.0.3- Autonomiezeit Anzeige in Minuten wenn < 1 Stunde . State Autonomiezeit geändert von type numnber zu string.
                          03.10.2020
                          V0.0.4- debug überarbeitet für Anzeige im Log Adapter
                          07.10.2020
                          V0.0.6 - Berechnungsfehler, welche -Werte erzeugten wurden behoben.
                                   Ausgabe der 1. Autonomiezeitberechnung sofort anzeigen dann wird auf Durchschnittswert umgeschalte
                          20.10.2020
                          V0.0.7 - Hinweis stevie77 Wirkungsgrad in Berechnung einbeziehen. laut Datenblatt: max. Systemwirkungsgrad inkl. Batterie (%) > 88
                          Bei 13 KW 13 / 100 * 88 = 11.44 Bemerkung .Vermutlich kann hier 1 eingetragen werden, da im Verbrauchswert Watt schon die die Verluste inkludiert sind.
                          21.10.2020
                          V0.0.7 - Hinweis stevie77 Tiefenentladeschutz bei 10 % mit  in Berechnung einbeziehen. 
                          V0.0.8 - Berücksichtung Notstrombetrieb: Im Normalbetrieb erfolgt die Autonomierzeitberechnung
                                   bis zur Notstromreserve . Im Notstrombetrieb wird die Autonomiezeit nun weiter berechnet 
                                   und die Berechnung erfolgt dann bis zur Nettokapazitätsgrenze (Entladeschutz).
                                   Die Anzeige in kWh zeigt immer die Nettokapazität bis zum Entladeschutz.
                          13.11.2022
                          V0.0.9 - Notstromreserve nun aus E3DC-Charge-Control importiert. Lastabwurf ist entfallen
                          13.11.2022
                          v0.1.0 - Wirkungsgrad und Entladetiefe bei Autonomieberechnung entfernt, da dies zu Fehlberechnungen führt. Die Entnommene Leistung beinhaltet 
                                  ja schon die Verluste, somit kann mit dem Brutto gerechnet werden. SOH einbezogen. 
                          11.01.2023
                          v0.1.1 - Berechnungsformel Autonomiteit geändert. Anderer Rechenweg. 
                          */        
                          
                          //Konfiguration
                          var debug = false;
                          var SpeicherNetto = 18.525; // kw/h hier die Speichergröße in kwh abzügl der Sicherheitsreserve 5 %
                          var cron1 = 6; // hier die Schedulezeit - Triggerhäufigkeit alle x Sekunden für Zeitberechnung eintragen
                          var Counter = 10; // Hier die Anzahl der Zeitberechnungen eintragen um einen Durchschnitswert zu ermitteln
                          
                          const fC = false;
                          const Statepfad = 'javascript.' + instance + '.PVAnlage.Autonomie.';
                          
                          //Variable für Cronjob start stop
                          var Timer = null;
                          //Variable Hilfsmerker
                          var Merker = true;
                          //Variablen zur Berechnung der Zeiten
                          var Autonomiezeit = 0;// bis Notstromreserve
                          // Variablen für Durchschnittsberechnung
                          var Count = 0;
                          var Summe = 0;
                          // Wert gleich anzeigen
                          var Anzeige = false;
                          // Variable für Bat Soc in kwh abzüglich Notstromreserve
                          var BatSockWh = 0;
                          var Entnahme = 0;
                          var BatSoc = 0;
                          var Speicher = 0;
                          var Asoc1 = 0;
                          var Asoc2 = 0;
                          var Asoc = 0;
                          
                          
                          //states to create Ergebnisse
                          const idAutonomiezeit = Statepfad + 'Autonomiezeit';   
                          const idBatSockWh = Statepfad + 'Batteriekapazitaet';  
                          
                          //Berechnungsgrundlagen
                          
                          const idAsoc1 = 'e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.ASOC'/*Alterungszustand*/
                          const idAsoc2 = 'e3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.ASOC'/*Alterungszustand*/
                          
                          const idBatEntnahme = 'modbus.1.holdingRegisters.40070_Batterie_Leistung'/*Batterie-Leistung in Watt*/;
                          const idBatSoc = 'modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC'/*Batterie-SOC in Prozent*/;
                          const idNotstrombetrieb = 'modbus.1.holdingRegisters.40084_Emergency_Power_Status'/*Emergency-Power Status*/;
                          const idE3DCReserve = 'javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.Allgemein.Notstrom_akt'/*aktuell berechnete Notstromreserve*/;
                          
                          
                          //states create
                          // Autonomiezeit in Vis auf Sichtbarkeit bei != 0 einstellen damit nur Sichtbar bei Entnahme
                          createState(idAutonomiezeit, 0, fC, { type: 'string', name: 'Autonomiezeit',role:'text'});
                          createState(idBatSockWh, 0, fC, { type: 'number', name: 'Batteriekapazität',role:'value', unit: ' kWh'});
                          if(fC && debug)log('force Creation Aktiv States angelegt oder überschrieben');
                          
                          //Scriptstart
                          setState(idAutonomiezeit, '0' ,true);  
                          setTimeout( function(){
                          Berechnung();
                          },500);
                          
                          // Trigger Berechnung Aktueller Bat Soc in kwh
                          on(idBatSoc, function(dp) { 
                          if(debug)log('Batterie E3DC: Trigger BatSoc aktiv. BatSoc beträgt: '+ dp.state.val +' %'); 
                          Berechnung();
                          });
                          
                          
                          
                          //Berechnung Aktueller Bat Soc in kwh und Wert in State schreiben
                          function Berechnung(){    
                          BatSoc = getState(idBatSoc).val;
                          Asoc1 = getState(idAsoc1).val;
                          Asoc2 = getState(idAsoc2).val;
                          Asoc = (Asoc1+Asoc2)/2;
                          Speicher = SpeicherNetto/100*Asoc;
                          setState(idBatSockWh,Math.round(((Speicher/100) * BatSoc)*100)/100,true);  
                          if(debug)log('Batterie E3DC: Die Aktuell verfügbare Speicherkapazität ist: '+ getState(idBatSockWh).val+' kWh'); 
                          }
                          
                          // Schedule Berechnung Autonomiezeit starten bei Entnahme
                          on(idBatEntnahme, function(dp) {
                              if(dp.state.val < 0 ){
                              if(Merker)schedulestart();
                              Merker = false;
                              if(debug)log('Batterie E3DC: Aktuelle Entnahmeleistung: ' + dp.state.val +' Watt');
                              }
                          });
                          
                          //Berechnung Autonomiezeit
                          function schedulestart(){
                          if(debug)log('Batterie E3DC: Funktion Schedulestart aktiv');  
                          var cronjob = "*/"+cron1+" * * * * *";  
                          Timer = schedule(cronjob, function(){   
                          if(debug)log('Batterie E3DC: Schedule cronjob aktiv');       
                          Entnahme = getState (idBatEntnahme).val;
                          BatSockWh = getState (idBatSockWh).val;
                          BatSoc = getState(idBatSoc).val;
                          var Reserve = getState(idE3DCReserve).val;
                          var Notstrombetrieb = getState(idNotstrombetrieb).val;
                          if  (Notstrombetrieb !=2){
                          Reserve = 0;
                          }
                          setTimeout(function(){
                          if(Entnahme<0){
                          //BatSockWh = Math.round(BatSockWh - (Speicher/100*Reserve*100)/100);
                          BatSockWh = BatSockWh/BatSoc*(BatSoc-Reserve);
                          if(debug)log('Batterie E3DC: aktuelle Netto Gesamtkapazität abzüglich der Notstromreserve ist:  '+ BatSockWh + ' kWh.');
                          setTimeout(function(){
                          Autonomiezeit = Math.round(BatSockWh*1000/Entnahme*-1*100)/100;    
                          Durchschnitt();
                          if(Anzeige === false && Autonomiezeit >0){
                          setState(idAutonomiezeit, Autonomiezeit +' h',true);
                          Anzeige = true;
                          }
                          if(debug)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit neu berechnet auf:  '+ Autonomiezeit + ' h.');
                          },100);
                          }else{
                          //Berechnung stoppen bei Entnahme 0 und Autonomiezeit auf 0 setzen
                                  if(Entnahme >=0){
                                  clearSchedule(Timer);
                                  Merker = true;
                                  if(debug)log('Batterie E3DC: Schedule cronjob gestoppt weil keine Entnahme');
                                  setState(idAutonomiezeit,'0',true);
                                  Anzeige = false;
                                          }
                                      }
                                  },100);   
                              });
                          }
                          
                          // Zaehlem für Durchschnittsberechnung
                          
                          function Durchschnitt(){
                          Count ++
                          Summe = Summe + Autonomiezeit;
                          if(debug)log ('Summe: ' + Summe + ' Zaehler: '+Count+ ' Addition: + ' + Autonomiezeit);
                          if(Count===Counter){
                          var Zeit= Summe/Count;
                          setTimeout(function(){
                          if(debug)log('Batterie E3DC: Aktuelle Netto Speicherkapazität beträgt: '+ getState(idBatSockWh).val+' kWh, abzüglich der Notstromreserve '+BatSockWh+ ' kWh' );     
                          if(Zeit>=1){    
                          setState(idAutonomiezeit,+ Math.round(Zeit*100)/100 +' h',true);  
                          if(debug)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit beträgt: '+ Math.round(Zeit*10)/10 + ' h');
                              }
                          if(Zeit<1 && Zeit >0){       
                          setState(idAutonomiezeit, + Math.round((Zeit*60)*100/100)+' min',true);
                          if(debug)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit bis Notstromreserve beträgt: '+Math.round((Zeit*60)*100/100) +' min.');
                              }
                          if(Zeit < 0){
                          setState(idAutonomiezeit, '0' ,true);
                          if(debug)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit beträgt: 0 min.');
                              }
                          Count=0;
                          Summe=0;
                          if(debug)log('Batterie E3DC: Reset: Count =  '+ Count+ ' Summe = ' + Summe);
                                  },100);  
                              }
                          }
                          
                          
                          
                          A Offline
                          A Offline
                          ArnoD
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1888

                          @smartboart
                          Super, danke 👍

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • smartboartS smartboart

                            @arnod
                            Hi Arno ich habe das Script Autonomiezeitberchnung aktualisiert und an die neuen Bedingungen / RSCP Adapter und deinem aktuellen Sript angepasst. Falls du oder andere es noch benutzten kann es hier kopiert werden.

                            /*
                            E3DC dynamische Autonomiezeitberechnung bis zur eingestellten Reserve
                            von Smartboard 
                            28.09.2020
                            V0.0.1  -Dynamische Berechnung der Batterie  Autonomiezeit bei Entladung anhand der Modbusinformationen 
                                    BatSoc und Batterie_Leistung unter Berücksichtigung der Notstromreserve.   
                                    Für anzeige in Vis..
                                    Autonomiezeit in Vis auf Sichtbarkeit bei != 0 einstellen damit Diese nur bei Entnahme angezeigt wird.
                                    BatSoc in kwh   
                            29.09.2020
                            V0.0.2 -Berechnung auf Durchschnittswert der Autonomiezeit erweitert,  dadurch wird die Zeitanzeige ruhiger und gibt einen gemittelten 
                                   Wert wieder, welcher auch aussagekräftiger ist.
                                   - Notstromreserve wird nun aus Sript E3DC Control von ArnoD eingelesen. Sowie unterscheidung zur manuellen Eingabe  falls in E3DC eine 
                                   Notstromreserve hinterlegt wurde. Somit bleibt die Autonomie Berechnung automatisch aktuell sollte in E3DC Control etwas angepasst werden.        
                            30.09.2020
                            V0.0.3- Autonomiezeit Anzeige in Minuten wenn < 1 Stunde . State Autonomiezeit geändert von type numnber zu string.
                            03.10.2020
                            V0.0.4- debug überarbeitet für Anzeige im Log Adapter
                            07.10.2020
                            V0.0.6 - Berechnungsfehler, welche -Werte erzeugten wurden behoben.
                                     Ausgabe der 1. Autonomiezeitberechnung sofort anzeigen dann wird auf Durchschnittswert umgeschalte
                            20.10.2020
                            V0.0.7 - Hinweis stevie77 Wirkungsgrad in Berechnung einbeziehen. laut Datenblatt: max. Systemwirkungsgrad inkl. Batterie (%) > 88
                            Bei 13 KW 13 / 100 * 88 = 11.44 Bemerkung .Vermutlich kann hier 1 eingetragen werden, da im Verbrauchswert Watt schon die die Verluste inkludiert sind.
                            21.10.2020
                            V0.0.7 - Hinweis stevie77 Tiefenentladeschutz bei 10 % mit  in Berechnung einbeziehen. 
                            V0.0.8 - Berücksichtung Notstrombetrieb: Im Normalbetrieb erfolgt die Autonomierzeitberechnung
                                     bis zur Notstromreserve . Im Notstrombetrieb wird die Autonomiezeit nun weiter berechnet 
                                     und die Berechnung erfolgt dann bis zur Nettokapazitätsgrenze (Entladeschutz).
                                     Die Anzeige in kWh zeigt immer die Nettokapazität bis zum Entladeschutz.
                            13.11.2022
                            V0.0.9 - Notstromreserve nun aus E3DC-Charge-Control importiert. Lastabwurf ist entfallen
                            13.11.2022
                            v0.1.0 - Wirkungsgrad und Entladetiefe bei Autonomieberechnung entfernt, da dies zu Fehlberechnungen führt. Die Entnommene Leistung beinhaltet 
                                    ja schon die Verluste, somit kann mit dem Brutto gerechnet werden. SOH einbezogen. 
                            11.01.2023
                            v0.1.1 - Berechnungsformel Autonomiteit geändert. Anderer Rechenweg. 
                            */        
                            
                            //Konfiguration
                            var debug = false;
                            var SpeicherNetto = 18.525; // kw/h hier die Speichergröße in kwh abzügl der Sicherheitsreserve 5 %
                            var cron1 = 6; // hier die Schedulezeit - Triggerhäufigkeit alle x Sekunden für Zeitberechnung eintragen
                            var Counter = 10; // Hier die Anzahl der Zeitberechnungen eintragen um einen Durchschnitswert zu ermitteln
                            
                            const fC = false;
                            const Statepfad = 'javascript.' + instance + '.PVAnlage.Autonomie.';
                            
                            //Variable für Cronjob start stop
                            var Timer = null;
                            //Variable Hilfsmerker
                            var Merker = true;
                            //Variablen zur Berechnung der Zeiten
                            var Autonomiezeit = 0;// bis Notstromreserve
                            // Variablen für Durchschnittsberechnung
                            var Count = 0;
                            var Summe = 0;
                            // Wert gleich anzeigen
                            var Anzeige = false;
                            // Variable für Bat Soc in kwh abzüglich Notstromreserve
                            var BatSockWh = 0;
                            var Entnahme = 0;
                            var BatSoc = 0;
                            var Speicher = 0;
                            var Asoc1 = 0;
                            var Asoc2 = 0;
                            var Asoc = 0;
                            
                            
                            //states to create Ergebnisse
                            const idAutonomiezeit = Statepfad + 'Autonomiezeit';   
                            const idBatSockWh = Statepfad + 'Batteriekapazitaet';  
                            
                            //Berechnungsgrundlagen
                            
                            const idAsoc1 = 'e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.ASOC'/*Alterungszustand*/
                            const idAsoc2 = 'e3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.ASOC'/*Alterungszustand*/
                            
                            const idBatEntnahme = 'modbus.1.holdingRegisters.40070_Batterie_Leistung'/*Batterie-Leistung in Watt*/;
                            const idBatSoc = 'modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC'/*Batterie-SOC in Prozent*/;
                            const idNotstrombetrieb = 'modbus.1.holdingRegisters.40084_Emergency_Power_Status'/*Emergency-Power Status*/;
                            const idE3DCReserve = 'javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.Allgemein.Notstrom_akt'/*aktuell berechnete Notstromreserve*/;
                            
                            
                            //states create
                            // Autonomiezeit in Vis auf Sichtbarkeit bei != 0 einstellen damit nur Sichtbar bei Entnahme
                            createState(idAutonomiezeit, 0, fC, { type: 'string', name: 'Autonomiezeit',role:'text'});
                            createState(idBatSockWh, 0, fC, { type: 'number', name: 'Batteriekapazität',role:'value', unit: ' kWh'});
                            if(fC && debug)log('force Creation Aktiv States angelegt oder überschrieben');
                            
                            //Scriptstart
                            setState(idAutonomiezeit, '0' ,true);  
                            setTimeout( function(){
                            Berechnung();
                            },500);
                            
                            // Trigger Berechnung Aktueller Bat Soc in kwh
                            on(idBatSoc, function(dp) { 
                            if(debug)log('Batterie E3DC: Trigger BatSoc aktiv. BatSoc beträgt: '+ dp.state.val +' %'); 
                            Berechnung();
                            });
                            
                            
                            
                            //Berechnung Aktueller Bat Soc in kwh und Wert in State schreiben
                            function Berechnung(){    
                            BatSoc = getState(idBatSoc).val;
                            Asoc1 = getState(idAsoc1).val;
                            Asoc2 = getState(idAsoc2).val;
                            Asoc = (Asoc1+Asoc2)/2;
                            Speicher = SpeicherNetto/100*Asoc;
                            setState(idBatSockWh,Math.round(((Speicher/100) * BatSoc)*100)/100,true);  
                            if(debug)log('Batterie E3DC: Die Aktuell verfügbare Speicherkapazität ist: '+ getState(idBatSockWh).val+' kWh'); 
                            }
                            
                            // Schedule Berechnung Autonomiezeit starten bei Entnahme
                            on(idBatEntnahme, function(dp) {
                                if(dp.state.val < 0 ){
                                if(Merker)schedulestart();
                                Merker = false;
                                if(debug)log('Batterie E3DC: Aktuelle Entnahmeleistung: ' + dp.state.val +' Watt');
                                }
                            });
                            
                            //Berechnung Autonomiezeit
                            function schedulestart(){
                            if(debug)log('Batterie E3DC: Funktion Schedulestart aktiv');  
                            var cronjob = "*/"+cron1+" * * * * *";  
                            Timer = schedule(cronjob, function(){   
                            if(debug)log('Batterie E3DC: Schedule cronjob aktiv');       
                            Entnahme = getState (idBatEntnahme).val;
                            BatSockWh = getState (idBatSockWh).val;
                            BatSoc = getState(idBatSoc).val;
                            var Reserve = getState(idE3DCReserve).val;
                            var Notstrombetrieb = getState(idNotstrombetrieb).val;
                            if  (Notstrombetrieb !=2){
                            Reserve = 0;
                            }
                            setTimeout(function(){
                            if(Entnahme<0){
                            //BatSockWh = Math.round(BatSockWh - (Speicher/100*Reserve*100)/100);
                            BatSockWh = BatSockWh/BatSoc*(BatSoc-Reserve);
                            if(debug)log('Batterie E3DC: aktuelle Netto Gesamtkapazität abzüglich der Notstromreserve ist:  '+ BatSockWh + ' kWh.');
                            setTimeout(function(){
                            Autonomiezeit = Math.round(BatSockWh*1000/Entnahme*-1*100)/100;    
                            Durchschnitt();
                            if(Anzeige === false && Autonomiezeit >0){
                            setState(idAutonomiezeit, Autonomiezeit +' h',true);
                            Anzeige = true;
                            }
                            if(debug)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit neu berechnet auf:  '+ Autonomiezeit + ' h.');
                            },100);
                            }else{
                            //Berechnung stoppen bei Entnahme 0 und Autonomiezeit auf 0 setzen
                                    if(Entnahme >=0){
                                    clearSchedule(Timer);
                                    Merker = true;
                                    if(debug)log('Batterie E3DC: Schedule cronjob gestoppt weil keine Entnahme');
                                    setState(idAutonomiezeit,'0',true);
                                    Anzeige = false;
                                            }
                                        }
                                    },100);   
                                });
                            }
                            
                            // Zaehlem für Durchschnittsberechnung
                            
                            function Durchschnitt(){
                            Count ++
                            Summe = Summe + Autonomiezeit;
                            if(debug)log ('Summe: ' + Summe + ' Zaehler: '+Count+ ' Addition: + ' + Autonomiezeit);
                            if(Count===Counter){
                            var Zeit= Summe/Count;
                            setTimeout(function(){
                            if(debug)log('Batterie E3DC: Aktuelle Netto Speicherkapazität beträgt: '+ getState(idBatSockWh).val+' kWh, abzüglich der Notstromreserve '+BatSockWh+ ' kWh' );     
                            if(Zeit>=1){    
                            setState(idAutonomiezeit,+ Math.round(Zeit*100)/100 +' h',true);  
                            if(debug)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit beträgt: '+ Math.round(Zeit*10)/10 + ' h');
                                }
                            if(Zeit<1 && Zeit >0){       
                            setState(idAutonomiezeit, + Math.round((Zeit*60)*100/100)+' min',true);
                            if(debug)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit bis Notstromreserve beträgt: '+Math.round((Zeit*60)*100/100) +' min.');
                                }
                            if(Zeit < 0){
                            setState(idAutonomiezeit, '0' ,true);
                            if(debug)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit beträgt: 0 min.');
                                }
                            Count=0;
                            Summe=0;
                            if(debug)log('Batterie E3DC: Reset: Count =  '+ Count+ ' Summe = ' + Summe);
                                    },100);  
                                }
                            }
                            
                            
                            
                            A Offline
                            A Offline
                            Abyss
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1889

                            @smartboart
                            Danke für das Update des neuen Scriptes.
                            @ArnoD
                            Danke für das neue Charge-Control und die neue Art der Regelung.
                            Klasse Sache!!
                            Freue mich schon auf die Möglichkeit der manuellen Speicherladung. 😉

                            Nach langer Pause hab ich mich mal wieder drangesetzt um meine Systeme auf den aktuellen Stand zu bringen.
                            Bei deinem Autonomie-Script scheitere ich grad an folgender Zeile:
                            const idE3DCReserve = 'javascript.0.PVAnlage.E3DC-Control.Allgemein.Notstrom_akt'/aktuell berechnete Notstromreserve/;

                            Wo kommt das Objekt her? das gibt es bei mir nicht und wird weder durch Charge-Control noch die Autonomiezeit erstellt?
                            Hab ich hier was verpasst?
                            Ohne das bekomme ich nur Fehlermeldungen und die Berechnung läuft nicht.

                            Danke und Grüße

                            H smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • A Abyss

                              @smartboart
                              Danke für das Update des neuen Scriptes.
                              @ArnoD
                              Danke für das neue Charge-Control und die neue Art der Regelung.
                              Klasse Sache!!
                              Freue mich schon auf die Möglichkeit der manuellen Speicherladung. 😉

                              Nach langer Pause hab ich mich mal wieder drangesetzt um meine Systeme auf den aktuellen Stand zu bringen.
                              Bei deinem Autonomie-Script scheitere ich grad an folgender Zeile:
                              const idE3DCReserve = 'javascript.0.PVAnlage.E3DC-Control.Allgemein.Notstrom_akt'/aktuell berechnete Notstromreserve/;

                              Wo kommt das Objekt her? das gibt es bei mir nicht und wird weder durch Charge-Control noch die Autonomiezeit erstellt?
                              Hab ich hier was verpasst?
                              Ohne das bekomme ich nur Fehlermeldungen und die Berechnung läuft nicht.

                              Danke und Grüße

                              H Offline
                              H Offline
                              HDAndy
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1890

                              @abyss
                              Das Objekt legt Charge-Control an und befindet sich bei mir unter: '0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt'.

                              Pfad ändern und geht 🙂

                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • A Abyss

                                @smartboart
                                Danke für das Update des neuen Scriptes.
                                @ArnoD
                                Danke für das neue Charge-Control und die neue Art der Regelung.
                                Klasse Sache!!
                                Freue mich schon auf die Möglichkeit der manuellen Speicherladung. 😉

                                Nach langer Pause hab ich mich mal wieder drangesetzt um meine Systeme auf den aktuellen Stand zu bringen.
                                Bei deinem Autonomie-Script scheitere ich grad an folgender Zeile:
                                const idE3DCReserve = 'javascript.0.PVAnlage.E3DC-Control.Allgemein.Notstrom_akt'/aktuell berechnete Notstromreserve/;

                                Wo kommt das Objekt her? das gibt es bei mir nicht und wird weder durch Charge-Control noch die Autonomiezeit erstellt?
                                Hab ich hier was verpasst?
                                Ohne das bekomme ich nur Fehlermeldungen und die Berechnung läuft nicht.

                                Danke und Grüße

                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1891

                                @abyss Ja sorry..eben erst gelesen...arnos Script legt alles unter userdata an..ich habe das bei mir geändert weil ich nie auf userdata umgestellt habe und vergessen darauf hinzuweisen...

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • H HDAndy

                                  @abyss
                                  Das Objekt legt Charge-Control an und befindet sich bei mir unter: '0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt'.

                                  Pfad ändern und geht 🙂

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  Abyss
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1892

                                  @hdandy

                                  Danke euch für den Hinweis.
                                  Hab alles durchgeklickt aber an der Stelle wohl aktiv überlesen. 😉
                                  Jetzt sieht es deutlich besser aus.

                                  Danke nochmal!!

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A ArnoD

                                    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                    Version: 1.1.5
                                    Änderungen:

                                    • Entladen wird bei Erreichen der Notstromreserve gestoppt und erst bei +1 % Batterie SOC über Notstromreserve SOC wieder freigeben.
                                    • Neue Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Automatik_Regelung, um die Regelung vom Script in VIS ausschalten zu können. Achtung! Es wird dann auch keine Notstromreserve mehr berücksichtigt und man muss diese, wenn gewünscht, wieder direkt beim E3DC einstellen.
                                    • Fehler behoben das die untere Ladeschwelle nicht mehr berücksichtigt wurde
                                    A Offline
                                    A Offline
                                    ArnoD
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1893

                                    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                    Version: 1.1.6
                                    Änderungen:

                                    • Bei der Abfragezeit der Daten von Solcast, werden die Minuten zufällig berechnet. Solcast Daten werden jetzt zwischen 4:01 Uhr und 4:59 Uhr abgerufen.
                                    • Fehler in Funktion CheckPrognose() behoben. Die Variable Notstrom_SOC_Proz wurde hier auf Einstellwert zurückgesetzt.
                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • J jans_ios

                                      Ich habe leider nach wie vor die Situation, dass meine Wallbox bei dem Modbus-InputRegister "modbus.1.inputRegisters.128_total_kwh" immer eine 0 liefert. Ich vermute mittlerweile die Ursache eher in der Wallbox-Konfiguration, gerade der Bereich "Energy Meter" könnte hier relevant sein. Auch kommt mir der Status "Energy Charge Sequence" auf der Status-Seite komisch vor - da zählt nichts hoch, laut Handbuch soll hier die "Energiemenge, die im aktuellen Ladevorgang bereits geladen wurde" angezeigt werden - bei mir nichts 😞

                                      Ich habe mal Screenshots aus dem Webinterface meiner Wallbox gemacht. Kann die mal bitte jemand vergleichen mit seinen Settings?
                                      Danke!
                                      Status.jpg Configuration.jpg Energy Meter.jpg

                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zorrokater
                                      schrieb am zuletzt editiert von Zorrokater
                                      #1894

                                      @jans_ios Hi, wie bist Du auf die Website der Wallbox gekommen. Mir fehlt das Kennwort. Kannst Du mir bitte helfen?
                                      Liebe Grüße Zorrokater

                                      smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Z Zorrokater

                                        @jans_ios Hi, wie bist Du auf die Website der Wallbox gekommen. Mir fehlt das Kennwort. Kannst Du mir bitte helfen?
                                        Liebe Grüße Zorrokater

                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                        #1895

                                        @zorrokater probier mal wallbe7213

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • J Offline
                                          J Offline
                                          jans_ios
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1896

                                          @ArnoD
                                          Ich hatte (bis eben) den Wert "Unload" auf 32% stehen. Das führte heute Nacht und auch in einer vorherigen Nacht dazu, dass der Speicher ab 01:00 Uhr bis auf 32% ins Netz entladen wurde. Ich hatte es eigentlich so verstanden, dass dies erst bei PV-Produktions-Beginn passieren sollte, was ja auch Sinn machen würde - liegt hier ein Fehler vor? Ich schicke Dir mal per PN mein heutiges Log, da kann man das schön sehen.

                                          Außerdem: Besteht die Möglichkeit, den hier ins Netz eingespeisten Strom "umzulenken" bspw. zu einem MyPV-Heizstab in der Heizung? Das würde mir mehr bringen in Richtung Eigenverbrauch.

                                          Danke!

                                          Gruß, Jan

                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          749

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe