      mcm1957 @Skarpain last edited by mcm1957

      @skarpain
      Such mal im Shelly Forum. Da gibts Diskussion(en) zum Thema. Könnten auch am Foto interessiert sein. Allerdings seh ich auf der Seite keinen abgerauchten Bauteil. Ev. ist was auf der anderen Seite der Platine in Rauch aufgegangen. Lt. Shelly Forum sind ev. die Gleichrichterdioden eine Schwachstelle die Überspannungen schlecht aushalten.

      Hast du irgendwelche unüblichen Geräte am Netz? Quecksilberdampflampen? LS Röhren mit KVG? Große Motore? Trafoschweißgeräte? ...
      Hast du im Verteiler einen Überspannungsschutz installiert? (Wenn nicht red mal mit dem Elektriker ob das nicht prinzipiell und unabhängig vom Shelly eine gute Idee wäre)

      P.S: Kannst du noch ein Foto der anderen Platonenseit posten?
      Und steckt da eine zweite Platine drauf? Wenn ja wie sieht die aus?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        Skarpain last edited by

        Servus das forum kenne ich nicht
        und so habe ich auch nix unübliches
        in der nacht hats wie gesagt geknallt und dann war der shelly in die teilen 😞
        bis dahin hatte er auch geloggt aber war ca 300watt last also nix schlimmes
        hier ma paar fotos
        IMG_20221203_131602.jpg
        IMG_20221203_131625.jpg
        IMG_20221203_131608.jpg

        da_Woody mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @Skarpain last edited by

          @skarpain den fotos nach dürte es zwischen VB und VC einen kurzschluss gegeben haben...
          meiner hängt ca. seit dem erscheinen vor der werkstattzuleitung. ohne probleme.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            mcm1957 @Skarpain last edited by mcm1957

            @skarpain
            Da hast einiges auf der Platine pulverisiert.
            Wenn ich das richtig sehe sind das 2 Platinen übereinander.

            Zumindest am ersten Bild rechts oben ist auch ein SMD Bautail weggedampft.

            Was dort war kann wohl nur der Herstelelr sagen - oder jemand der dem 3EM wagt zu zerlegen.

            Mit Forum hab ich das da gemeint:
            https://www.shelly-support.eu/

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • 1Topf
              1Topf @Skarpain last edited by

              @skarpain sagte in Shelly 3EM Defekt:

              alle 3 sicherungen wurden ausgelöst von den 3 phasen

              Bezugnehmend auf diesen Thread könntest du uns mal verraten, wie das Teil abgesichert war.

              mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • mcm1957
                mcm1957 @1Topf last edited by

                Hier (https://www.shelly-support.eu/forum/thread/13679-shelly-3em-teardown/) sieht man einen funktionstüchtigen Shelly 3EM zerlegt. Auf grund der Schmauchspuren des Brandopfers sind wohl ziemlich sicher die Gleichrichterdioden verdampft.

                Dazu gibts im Shelly Forum gewisse Diskussionen. Sieht fast so aus als wären die 1Nxxxx in SMD Technik nicht so die optimale Wahl. Insbesondere wenn man in einem Stromnetz auch mit kurzzeitigen Spitzen rechnen muss.

                Ich möcht daher nochmal nachfragen:
                Hast du Üebrspannungsableiter (B+C Schutz) im Verteiler installiert?

                mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mcm1957
                  mcm1957 @mcm1957 last edited by

                  @mcm57

                  Lass uns wissen wie die Anfrage bezüglich Gewährleistung ausgeht.

                  Ich hab mal gegoggelt. An sich gibt es die Überspannungsklassen 1 bis 4. Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Überspannung_(Elektrotechnik)#Überspannungskategorien.

                  Sogar ind er niedrigsten Klasse (sie hier wohl nicht zutreffen sollte) sollten Spannungspitzen bis 1500V ausgehalten werden. Die verbauten Gleichrichterdioden halten aber nur 1000V aus. Ich will den Hersteller explizit NICHT beschuldigen hier falsche Bauteile verbaut zu haben - aber entweder versteh ich die Schaltung oder die Richtlinien falsch - oder die Bauteile sind grnzwertig.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Skarpain last edited by

                    hi also hab beim shelly support einfach nur als antwort bekommen melde dich beim deutschen reseller der soll neuen em3 schicken und das wars....
                    zwecks überspannungsschutz kann ich leider nix sagen hat er elektroniker ja installiert aber gehe schon davon aus das er sein job richtig gemacht hat

                    1Topf mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • 1Topf
                      1Topf @Skarpain last edited by

                      @skarpain

                      Aber was auf den ausgelösten Sicherungen steht, kannst du uns doch sicher mal verraten. Also Ampere und Charakteristik, z.B. C10 oder B6 oder A20 usw. Wäre nett. 😇

                      mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Skarpain last edited by mcm1957

                        @skarpain
                        Danke f.d. Info.

                        Bezüglich Überspannungsableiter meinte ich, ob so was wie am Foto gezeigt in deinem Verteiler verbaut hast. Kann sich auch beim Stromzähler befinden. Solche Überspannungsableiter schützen die lokale Installation vor Überspannungsspitzen.

                        Nach meinem Wissenstand sind sie NICHT vorgeschrieben aber je nach Lage der Anlage (Erdkabel, Freileitungen, blitzgefährdetes Gebiert ...) mehr oder weniger ratsam. Da dir der Ausdruck nix sagt, gehe ich eher davon aus, dass du keine verbaut hast.

                        Und damit es nicht falsch rüberkommt: Wenn der Elektriker keinen Ü-Schutz installiert hat ist das KEIN Fehler oder eine schlechte Qualität. Ü-Schutz ist nur bei neuen Alagen üblich / ev. in irgendwelchen Richtlinien empfohlen. Aber danach Fragen kostet nix. Kann ggF. auch deinen Fernseher und Co schützen. Aber wie immer - der Fachmann sollte das letzte Wort haben.

                        20221207_184150_resized.jpg

                        P.S: Foto ergänzt

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • mcm1957
                          mcm1957 @1Topf last edited by

                          @1topf
                          Da die Gleichrichterdioden max 1A vertragen sind sie durch keinerlei üblichen Sicherungsautomat schützbar. Die Sicherung vor den Spannungsanschlüssen kann nur die Verkabelung schützen. Ob Feinsicherungen <<1A (superflink) etwas gerettet hätten ist zweifelhaft, da ja auch in diesem Fall schon eine Diode defekt sein muss um die Sicherung auszulösen. Und ob man eine der smd Dioden in diesem Umfeld selbst tauschen will ist eine andere Frage.

                          1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            Skarpain @mcm1957 last edited by

                            @mcm57
                            hab gerade nachgeschaut also die habe ich nicht drinnen
                            aber das werde ich gleich beim nächsten em3 mit von Elektroniker installieren lassen
                            danke dir

                            mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • 1Topf
                              1Topf @mcm1957 last edited by

                              @mcm57

                              Da aber @Skarpain gleich im ersten Beitrag schreibt "alle 3 sicherungen wurden ausgelöst von den 3 phasen", muß ja irgendwas ausgelöst haben. Sollen das die Hauptsicherungen gewesen sein?

                              mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • mcm1957
                                mcm1957 @1Topf last edited by

                                @1topf

                                Ja
                                Wahrscheinlich haben die durchgeschmorten Gleichrichterdioden des Shellies die Sicherungen ausgelöst. Ich habe auch nur geschrieben, dass die Dioden nicht durch Sicherungsautomaten schützbar sind. Aber natürlich schützen passende Automaten die ZUleitungen zum Shelly und verhindern ggF einen Brand an der Stelle.

                                Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Skarpain last edited by

                                  @skarpain

                                  Ok, bespricht das mit dem Elektriker und ggF anderen Fachleuten in deinem Umfeld. Ich will dich da in nix hineinhetzen. Ü-Ableiert kosten je nach Schutzklasse auch schon mal 100,- an Material. Aber was bei dir passt muss wieder mal der Fachmann feststellen. Oder feststellen dass in einem Mehrparteienhaus eh Ü-Ableiter an zentraler Stelle existieren.

                                  Ich kann nur sagen, dass in von mir (mit-)betreuten beruflichen Anlagen (Rechenzentrumsbetrieb) schon vor 25 Jahren alle Unterverteiler mit Ü-Ableitern ausgestattet wurden. Und meine privaten Anlagen habe ich mittlerweile auch aufrüsten lassen.

                                  McM

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Y
                                    yettiz @mcm1957 last edited by

                                    @mcm57 said in Shelly 3EM Defekt:

                                    @1topf

                                    Ja
                                    Wahrscheinlich haben die durchgeschmorten Gleichrichterdioden des Shellies die Sicherungen ausgelöst. Ich habe auch nur geschrieben, dass die Dioden nicht durch Sicherungsautomaten schützbar sind. Aber natürlich schützen passende Automaten die ZUleitungen zum Shelly und verhindern ggF einen Brand an der Stelle.

                                    Nach dem mir auch ein Shelly 3em "explodiert" ist, hab den Betrag erstattet bekommen, läuft hier jetzt ein Shelly 3em Pro, bei dem dieser Fehler nicht mehr auftretten kann.

                                    Heute hab ich den defekten Shelly 3em geöffnet und so weit zerlegt.
                                    Der ESP läuft noch, über externe Stromversorgung getestet, allerdings bekommt der ADE keinen Strom und wird somit nicht mehr angezeigt.
                                    Bei mir hat es nicht nur die Diode durchgeschmort, sondern auch die Leiterbahnen vom Anschlußkontakt zu den Dioden und zwar alle 3, diese kann man mittels Draht reparieren und mit neuen Dioden sollte, wenn nichts weiteres defekt ist, der Shelly wieder laufen.

                                    Da stellt sich aber die Frage ob es das Wert ist. Wenn man nicht sowieso solche oder bessere Dioden hat, würde ich da mal günstige 3-10€ für ansetzen.
                                    Und dann hoffen das die halten.
                                    Zusammen mit aus- einbau in der Verteilung und dem testen, kann es nur zum lernen dienen bzw. zur machbarkeit.

                                    Da ist wohl ein Design-Fehler, ansonsten hätte ich wohl nicht so schnell den Betrag erstattet bekommen.

                                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @yettiz last edited by

                                      @yettiz sagte in Shelly 3EM Defekt:

                                      Da ist wohl ein Design-Fehler, ansonsten hätte ich wohl nicht so schnell den Betrag erstattet bekommen.

                                      1000de 3em funktionieren ohne probleme. da von einem designfehler zu schreiben... naja.
                                      shelly war schon immer problemlos mit ersatz. bis es dann einige übertrieben haben.

                                      MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MartinP
                                        MartinP @da_Woody last edited by

                                        @da_woody Naja, nicht alle Netze sind gleich. Wenn die 1N400x Gleichrichterdioden bei Überspannung den Geist aufgeben, kann es in einem "ruhigen" Netz jahrelang gut gehen, oder wenn Netzseitig vor dem Shelly entsprechend Vorsorge getroffen wurde ...

                                        Wenn regelmäßig Überspannungen auftreten könnte das anders aussehen ...

                                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @MartinP last edited by

                                          @martinp was verstehst du unter "ruhigen" netz?
                                          keine ahnung was in eurem deutschen netz so abgeht, schwankungen haste immer...
                                          5b60c4e5-efcb-49c8-aab1-3906e8b6790b-grafik.png

                                          MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • MartinP
                                            MartinP @da_Woody last edited by MartinP

                                            @da_woody Das ist doch ein laues Lüftchen 😉

                                            Es geht aber um Transienten, die Du mit dem EM3 gar nicht messen kannst ...

                                            Um eine CE-Kennzeichnung zu verwenden muss man EMV-Festigkeit gegen "Surge" und "Burst" Störungen nach IEC 61000 - 4 - 4 und ... -5 getestet haben.

                                            https://wiki.ei.htwg-konstanz.de/professoren_webseiten/rebholz/emv

                                            Da das aber ein Self-Certification-Prozess des Herstellers/Importeurs ist, kann man mit etwas krimineller Energie auf die Test verzichten, solange man nicht mit einer fehlerhaften Geräteserie auffällt ...

                                            Da geht es um Spannungen von mehreren kV, die aber ggfs. nur ein paar Millisekunden anliegen (Parasitäre Effekte eines Blitzeinschlages in das Verteilnetz in der Umgebung). In der Stadt, wo vieles als Erdkabel geführt ist, ist die Gefahr von Überspannungen deutlich geringer, als auf dem Land, wo die Häuser teilweise noch oberirdisch versorgt werden..

                                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.0k