Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.4k Beiträge 332 Kommentatoren 10.6m Aufrufe 254 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • XBiTX Online
    XBiTX Online
    XBiT
    schrieb am zuletzt editiert von
    #5294

    Gute Abend,

    ich habe das Problem, dass meine Rollos trotz aktiven Frostschutz fahren.
    kann mir jemand sagen was ich anpassen muss?

    Rollo Einstellung:


    Rollo Einstellung.png

    Extra Einstellungen:


    Extra Einstellung.png

    Datenpunkt:


    Datenpunkt.png

    Log wo die Rollos geöffnet werden:

    2022-11-21 08:13:00.095  - info: shuttercontrol.0 (3757) Sleep up #22 Set ID: Rollo DG Strasse value: 100%
    2022-11-21 08:13:00.805  - info: shuttercontrol.0 (3757) Sleep up #22 Set ID: Rollo DG Hofseite value: 100%
    

    Besten Dank

    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • XBiTX XBiT

      Gute Abend,

      ich habe das Problem, dass meine Rollos trotz aktiven Frostschutz fahren.
      kann mir jemand sagen was ich anpassen muss?

      Rollo Einstellung:


      Rollo Einstellung.png

      Extra Einstellungen:


      Extra Einstellung.png

      Datenpunkt:


      Datenpunkt.png

      Log wo die Rollos geöffnet werden:

      2022-11-21 08:13:00.095  - info: shuttercontrol.0 (3757) Sleep up #22 Set ID: Rollo DG Strasse value: 100%
      2022-11-21 08:13:00.805  - info: shuttercontrol.0 (3757) Sleep up #22 Set ID: Rollo DG Hofseite value: 100%
      

      Besten Dank

      XBiTX Online
      XBiTX Online
      XBiT
      schrieb am zuletzt editiert von XBiT
      #5295

      Hallo,

      Es scheint ja keiner den Frostschutz zu nutzen und kann mir einen Tipp geben…
      Habe zwar in meinen Notifications stehen das @Homoran mir geantwortet hat aber der Post ist nicht da.

      Aber vielleicht nutzt jemand den Feueralarm bei diesen erwarte ich, dass bei Änderung vom Datenpunkt auf „true“ die Rollos (welche in den Einstellungen den Feueralarm berücksichtigen) auf das eingestellte Level fahren in meinen Fall auf 0 bzw. auf.
      Leider passiert hier auch genau nichts.

      Hoffe mal sonst jemand nutzt diesen Datenpunkt, macht ja auch Sinn bei einen Brand nicht vor dem geschlossenen Rollo zu stehen, eventuell könnte mal jemand bei sich den Datenpunkt auf „true“ stellen und mir sagen ob die Rollos fahren dann müsste es an meiner Konfiguration liegen.

      Kann mir dazu jemand einen Tipp geben?

      Edit: Zur Info Adapterversion v1.4.18

      crunchipC F 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • XBiTX XBiT

        Hallo,

        Es scheint ja keiner den Frostschutz zu nutzen und kann mir einen Tipp geben…
        Habe zwar in meinen Notifications stehen das @Homoran mir geantwortet hat aber der Post ist nicht da.

        Aber vielleicht nutzt jemand den Feueralarm bei diesen erwarte ich, dass bei Änderung vom Datenpunkt auf „true“ die Rollos (welche in den Einstellungen den Feueralarm berücksichtigen) auf das eingestellte Level fahren in meinen Fall auf 0 bzw. auf.
        Leider passiert hier auch genau nichts.

        Hoffe mal sonst jemand nutzt diesen Datenpunkt, macht ja auch Sinn bei einen Brand nicht vor dem geschlossenen Rollo zu stehen, eventuell könnte mal jemand bei sich den Datenpunkt auf „true“ stellen und mir sagen ob die Rollos fahren dann müsste es an meiner Konfiguration liegen.

        Kann mir dazu jemand einen Tipp geben?

        Edit: Zur Info Adapterversion v1.4.18

        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        crunchip
        Forum Testing Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von crunchip
        #5296

        @xbit ich nutze dad bisher nicht, aber grad mal in der Beschreibung gelesen

        Prioritäten der einzelnen Alarme: Prio 1 -- Feuer- / Einbruchalarm: Höchste Priorität hat der Feuer / Einbruch Alarm. Wird dieser ausgelöst, fahren die dafür konfigurierten Rollo in jedem Fall auf die eingestellte Höhe. Die Rollos sind danach blockiert und schliessen NICHT mehr automatisch, auch nicht wenn der Feueralarm zurück gesetzt wird (false). Die Rollos müssen in diesem Fall nach der Rücknahme des Feueralarms zwingend mittels Buttons "openAll" / "closeAll" neu initialisiert werden
        
        Der Frost Alarm wirkt sich nur dann direkt aus, wenn die aktivierten Rollos bereits geschlossen sind (Gefahr von Festfrieren des Rollos). Wenn der Frostalarm bei noch offenem Rollo ausgelöst wird, fährt der Rollo beim Schliessen automatisch nur auf die für Frostalarm eingestelle Höhe.
        

        liegt dann vllt an deiner 0 bei Frostalarm oder ist 0 ganz offen bei dir?

        umgestiegen von Proxmox auf Unraid

        XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • XBiTX XBiT

          Hallo,

          Es scheint ja keiner den Frostschutz zu nutzen und kann mir einen Tipp geben…
          Habe zwar in meinen Notifications stehen das @Homoran mir geantwortet hat aber der Post ist nicht da.

          Aber vielleicht nutzt jemand den Feueralarm bei diesen erwarte ich, dass bei Änderung vom Datenpunkt auf „true“ die Rollos (welche in den Einstellungen den Feueralarm berücksichtigen) auf das eingestellte Level fahren in meinen Fall auf 0 bzw. auf.
          Leider passiert hier auch genau nichts.

          Hoffe mal sonst jemand nutzt diesen Datenpunkt, macht ja auch Sinn bei einen Brand nicht vor dem geschlossenen Rollo zu stehen, eventuell könnte mal jemand bei sich den Datenpunkt auf „true“ stellen und mir sagen ob die Rollos fahren dann müsste es an meiner Konfiguration liegen.

          Kann mir dazu jemand einen Tipp geben?

          Edit: Zur Info Adapterversion v1.4.18

          F Offline
          F Offline
          FoxRo
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5297

          @xbit
          Hi, ich nutze den Windalarm2, welchen ich auch manuell auslösen kann. Soeben getestet und tut bei mir einwandfrei.
          Fürchte, dass bei deiner Config oder an den vom Aktor zurück gemeldeten Höhen evtl was nicht korrekt ist.
          Stelle sonst mal die Config als exporiertes File und ein debug log hier rein, dann kann Dir sicher jemand helfen.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • crunchipC crunchip

            @xbit ich nutze dad bisher nicht, aber grad mal in der Beschreibung gelesen

            Prioritäten der einzelnen Alarme: Prio 1 -- Feuer- / Einbruchalarm: Höchste Priorität hat der Feuer / Einbruch Alarm. Wird dieser ausgelöst, fahren die dafür konfigurierten Rollo in jedem Fall auf die eingestellte Höhe. Die Rollos sind danach blockiert und schliessen NICHT mehr automatisch, auch nicht wenn der Feueralarm zurück gesetzt wird (false). Die Rollos müssen in diesem Fall nach der Rücknahme des Feueralarms zwingend mittels Buttons "openAll" / "closeAll" neu initialisiert werden
            
            Der Frost Alarm wirkt sich nur dann direkt aus, wenn die aktivierten Rollos bereits geschlossen sind (Gefahr von Festfrieren des Rollos). Wenn der Frostalarm bei noch offenem Rollo ausgelöst wird, fährt der Rollo beim Schliessen automatisch nur auf die für Frostalarm eingestelle Höhe.
            

            liegt dann vllt an deiner 0 bei Frostalarm oder ist 0 ganz offen bei dir?

            XBiTX Online
            XBiTX Online
            XBiT
            schrieb am zuletzt editiert von XBiT
            #5298

            @crunchip

            Danke für deinen Post.

            Vorweg bei mir ist 0% die Rollos sind geschlossen.

            Bei mir war der Datenpunkt (für Frost) 2 Tage lang auf "true" und die Rollos sind 2 Tage lang munter früh auf und abends ab gefahren. (abends ab ist ja OK wie in der Beschreibung)
            Laut Beschreibung sollten sie geschlossen bleiben wegen der Gefahr des Festfrierens. (Welches sie auch waren und mit lauten Knallen aufgefahren sind)

            Beim Feueralarm war mein Fehler (0% ist bei mir "geschlossen" und nicht wie im Post oben gesagt "auf" Sorry), da Fahren die Rollos wie angegeben.

            @FoxRo

            Auch danke an dich, Wind2 habe ich getestet da fahren die Rollos auch wie erwartet.

            Scheint also nur ein Frostproblem zu sein???

            F 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • XBiTX XBiT

              @crunchip

              Danke für deinen Post.

              Vorweg bei mir ist 0% die Rollos sind geschlossen.

              Bei mir war der Datenpunkt (für Frost) 2 Tage lang auf "true" und die Rollos sind 2 Tage lang munter früh auf und abends ab gefahren. (abends ab ist ja OK wie in der Beschreibung)
              Laut Beschreibung sollten sie geschlossen bleiben wegen der Gefahr des Festfrierens. (Welches sie auch waren und mit lauten Knallen aufgefahren sind)

              Beim Feueralarm war mein Fehler (0% ist bei mir "geschlossen" und nicht wie im Post oben gesagt "auf" Sorry), da Fahren die Rollos wie angegeben.

              @FoxRo

              Auch danke an dich, Wind2 habe ich getestet da fahren die Rollos auch wie erwartet.

              Scheint also nur ein Frostproblem zu sein???

              F Offline
              F Offline
              FoxRo
              schrieb am zuletzt editiert von
              #5299

              @xbit
              Hi, in deinem Screenshot oben hast du alle anderen Alarme auf 100 - also auf Offen. Der Frost ist aber auf 0 - also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe auf Zu. Besser wäre aber doch, wenn sie nicht ganz zu fahren, also zb. 90% zu was dann bei dir auf 10 wäre.
              Hast da mal mit Werten geprüft, welche nicht Endanschlag sind?

              XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • F FoxRo

                @xbit
                Hi, in deinem Screenshot oben hast du alle anderen Alarme auf 100 - also auf Offen. Der Frost ist aber auf 0 - also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe auf Zu. Besser wäre aber doch, wenn sie nicht ganz zu fahren, also zb. 90% zu was dann bei dir auf 10 wäre.
                Hast da mal mit Werten geprüft, welche nicht Endanschlag sind?

                XBiTX Online
                XBiTX Online
                XBiT
                schrieb am zuletzt editiert von
                #5300

                @foxro

                ja im Screenshot sind alle auf 100% weil ich sie nicht genutzt habe nur jetzt zum testen habe ich einen Datenpunkt hinterlegt (bei Wind2 und Feuer).

                Zwischenpositionen habe ich noch nicht getestet, weil es sich bei den Fenstern um Dachfenster handelt beine Frau möchte beim schlafen gern geschlossene Rollos. Sollte es jetzt in der Nacht sehr kalt sein mit Schnee und Eis friert das Rollo fest ob es da nun 10% auf fährt oder die kompletten 100% macht dann keinen Unterschied mehr. (meist ist am Anfang das schlimmste)

                Sicher ist das nur ein Winterproblem, kann es aber mal mit 10 % Testen.

                ich vermisse halt einen Log Eintrag wie beim Feuer oder Wind

                2022-11-22 21:01:16.905  - info: shuttercontrol.0 (11783) #Shutter alarm fire Set ID: Rollo DG Hofseite value: 100%
                2022-11-22 21:01:17.209  - info: shuttercontrol.0 (11783) #Shutter alarm fire Set ID: Rollo DG Strasse value: 100%
                2022-11-22 21:01:17.451  - info: shuttercontrol.0 (11783) #Shutter alarm fire Set ID: Rollo Badezimmer value: 100%
                2022-11-22 21:01:17.900  - info: shuttercontrol.0 (11783) #Shutter alarm fire Set ID: Rollo Ankleidezimmer value: 100%
                
                

                crunchipC F 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • XBiTX XBiT

                  @foxro

                  ja im Screenshot sind alle auf 100% weil ich sie nicht genutzt habe nur jetzt zum testen habe ich einen Datenpunkt hinterlegt (bei Wind2 und Feuer).

                  Zwischenpositionen habe ich noch nicht getestet, weil es sich bei den Fenstern um Dachfenster handelt beine Frau möchte beim schlafen gern geschlossene Rollos. Sollte es jetzt in der Nacht sehr kalt sein mit Schnee und Eis friert das Rollo fest ob es da nun 10% auf fährt oder die kompletten 100% macht dann keinen Unterschied mehr. (meist ist am Anfang das schlimmste)

                  Sicher ist das nur ein Winterproblem, kann es aber mal mit 10 % Testen.

                  ich vermisse halt einen Log Eintrag wie beim Feuer oder Wind

                  2022-11-22 21:01:16.905  - info: shuttercontrol.0 (11783) #Shutter alarm fire Set ID: Rollo DG Hofseite value: 100%
                  2022-11-22 21:01:17.209  - info: shuttercontrol.0 (11783) #Shutter alarm fire Set ID: Rollo DG Strasse value: 100%
                  2022-11-22 21:01:17.451  - info: shuttercontrol.0 (11783) #Shutter alarm fire Set ID: Rollo Badezimmer value: 100%
                  2022-11-22 21:01:17.900  - info: shuttercontrol.0 (11783) #Shutter alarm fire Set ID: Rollo Ankleidezimmer value: 100%
                  
                  

                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  crunchip
                  Forum Testing Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von crunchip
                  #5301

                  @xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                  Sollte es jetzt in der Nacht sehr kalt sein mit Schnee und Eis friert das Rollo fest ob es da nun 10% auf fährt oder die kompletten 100% macht dann keinen Unterschied mehr. (meist ist am Anfang das schlimmste)

                  von der Logik her ja richtig, damit der Rollo nicht aufliegt um festzukleben, vllt ist es vom code her so hinterlegt, das der Wert kleiner 100(offen)/größer 0(geschlossen) sein muss, damit es greift.

                  @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                  fährt der Rollo beim Schliessen automatisch nur auf die für Frostalarm eingestelle Höhe.

                  @xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                  beine Frau möchte beim schlafen gern geschlossene Rollos.

                  Gegenargument, muss Frostschutz auf 99 stellen, sprich Rollo bleibt offen, oder möchtest du den nächsten bezahlen😁

                  umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                  XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • XBiTX XBiT

                    @foxro

                    ja im Screenshot sind alle auf 100% weil ich sie nicht genutzt habe nur jetzt zum testen habe ich einen Datenpunkt hinterlegt (bei Wind2 und Feuer).

                    Zwischenpositionen habe ich noch nicht getestet, weil es sich bei den Fenstern um Dachfenster handelt beine Frau möchte beim schlafen gern geschlossene Rollos. Sollte es jetzt in der Nacht sehr kalt sein mit Schnee und Eis friert das Rollo fest ob es da nun 10% auf fährt oder die kompletten 100% macht dann keinen Unterschied mehr. (meist ist am Anfang das schlimmste)

                    Sicher ist das nur ein Winterproblem, kann es aber mal mit 10 % Testen.

                    ich vermisse halt einen Log Eintrag wie beim Feuer oder Wind

                    2022-11-22 21:01:16.905  - info: shuttercontrol.0 (11783) #Shutter alarm fire Set ID: Rollo DG Hofseite value: 100%
                    2022-11-22 21:01:17.209  - info: shuttercontrol.0 (11783) #Shutter alarm fire Set ID: Rollo DG Strasse value: 100%
                    2022-11-22 21:01:17.451  - info: shuttercontrol.0 (11783) #Shutter alarm fire Set ID: Rollo Badezimmer value: 100%
                    2022-11-22 21:01:17.900  - info: shuttercontrol.0 (11783) #Shutter alarm fire Set ID: Rollo Ankleidezimmer value: 100%
                    
                    

                    F Offline
                    F Offline
                    FoxRo
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #5302

                    @xbit
                    Oh, ich vermute da gibt’s ein Missverständnis.
                    Der Frostalarm ist nicht so konzipiert wie du ihn anwendest. Er verhindert das Fahren nicht, sondern ist dazu gedacht, dass bei Frostgefahr nicht ganz geschlossen wird, um ein Festfrieren der Rollos unten am Fensterbrett zu verhindern. Er fährt aber am Morgen normal hoch.
                    In deinem Fall würde ich eher empfehlen mittels script den AutoUP Datenpunkt bei Frost auf false zu setzen. Damit verhinderst, dass Shuttercontol am Morgen den Rollo überhaupt automatisch bewegt.

                    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • crunchipC crunchip

                      @xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                      Sollte es jetzt in der Nacht sehr kalt sein mit Schnee und Eis friert das Rollo fest ob es da nun 10% auf fährt oder die kompletten 100% macht dann keinen Unterschied mehr. (meist ist am Anfang das schlimmste)

                      von der Logik her ja richtig, damit der Rollo nicht aufliegt um festzukleben, vllt ist es vom code her so hinterlegt, das der Wert kleiner 100(offen)/größer 0(geschlossen) sein muss, damit es greift.

                      @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                      fährt der Rollo beim Schliessen automatisch nur auf die für Frostalarm eingestelle Höhe.

                      @xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                      beine Frau möchte beim schlafen gern geschlossene Rollos.

                      Gegenargument, muss Frostschutz auf 99 stellen, sprich Rollo bleibt offen, oder möchtest du den nächsten bezahlen😁

                      XBiTX Online
                      XBiTX Online
                      XBiT
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #5303

                      @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                      fährt der Rollo beim Schliessen automatisch nur auf die für Frostalarm eingestelle Höhe.

                      Okay verstehe was du sagen willst ich teste es mal aus ob morgen früh bei 10% offen gstoppt wird.
                      Dann würde es bedeuten es muss eine Fahrt stattfinden auch wenn es nur 1% ist.

                      Das Gegenargument ist gut 🙂 ob ich das aber riskiere....

                      crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • XBiTX XBiT

                        @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                        fährt der Rollo beim Schliessen automatisch nur auf die für Frostalarm eingestelle Höhe.

                        Okay verstehe was du sagen willst ich teste es mal aus ob morgen früh bei 10% offen gstoppt wird.
                        Dann würde es bedeuten es muss eine Fahrt stattfinden auch wenn es nur 1% ist.

                        Das Gegenargument ist gut 🙂 ob ich das aber riskiere....

                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        crunchip
                        Forum Testing Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #5304

                        @xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                        ob morgen früh bei 10% offen gstoppt wird

                        @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                        Frostgefahr nicht ganz geschlossen wird

                        umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • F FoxRo

                          @xbit
                          Oh, ich vermute da gibt’s ein Missverständnis.
                          Der Frostalarm ist nicht so konzipiert wie du ihn anwendest. Er verhindert das Fahren nicht, sondern ist dazu gedacht, dass bei Frostgefahr nicht ganz geschlossen wird, um ein Festfrieren der Rollos unten am Fensterbrett zu verhindern. Er fährt aber am Morgen normal hoch.
                          In deinem Fall würde ich eher empfehlen mittels script den AutoUP Datenpunkt bei Frost auf false zu setzen. Damit verhinderst, dass Shuttercontol am Morgen den Rollo überhaupt automatisch bewegt.

                          XBiTX Online
                          XBiTX Online
                          XBiT
                          schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                          #5305

                          EDIT: es ist zu Spät ich mache erstmal 10% rein und schalte den Frost DP an mal sehen was morgen bei raus kommt 🙂

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • XBiTX XBiT

                            EDIT: es ist zu Spät ich mache erstmal 10% rein und schalte den Frost DP an mal sehen was morgen bei raus kommt 🙂

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #5306

                            @xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                            EDIT: es ist zu Spät ich mache erstmal 10% rein und schalte den Frost DP an mal sehen was morgen bei raus kommt 🙂

                            10% wird nicht reichen.
                            üblicherweise stößt der Rolladen bereits bei ca. 20% am Fensterbrett an.

                            Fahr doch zum Testen den Rollladen so weit runter, dass er gerade nicht das Fensterbrett berührt und lies die Position ab.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                              EDIT: es ist zu Spät ich mache erstmal 10% rein und schalte den Frost DP an mal sehen was morgen bei raus kommt 🙂

                              10% wird nicht reichen.
                              üblicherweise stößt der Rolladen bereits bei ca. 20% am Fensterbrett an.

                              Fahr doch zum Testen den Rollladen so weit runter, dass er gerade nicht das Fensterbrett berührt und lies die Position ab.

                              XBiTX Online
                              XBiTX Online
                              XBiT
                              schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                              #5307

                              @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                              @xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                              EDIT: es ist zu Spät ich mache erstmal 10% rein und schalte den Frost DP an mal sehen was morgen bei raus kommt 🙂

                              10% wird nicht reichen.
                              üblicherweise stößt der Rolladen bereits bei ca. 20% am Fensterbrett an.

                              Fahr doch zum Testen den Rollladen so weit runter, dass er gerade nicht das Fensterbrett berührt und lies die Position ab.

                              Sorry aber ich stehe auf dem Schlauch ....

                              Mein Dachfenster hat kein Fensterbrett 🙂

                              und die Beschreibung sagt doch

                              Der Frost Alarm wirkt sich nur dann direkt aus, wenn die aktivierten Rollos bereits geschlossen sind (Gefahr von Festfrieren des Rollos).
                              

                              Also zu 0% (man kann 0% raus sehen) also sollte er bei aktiven Alarm auch nicht fahren, und die Beschreibung weiter...

                              Wenn der Frostalarm bei noch offenem Rollo ausgelöst wird, fährt der Rollo beim Schliessen automatisch nur auf die für Frostalarm eingestelle Höhe.
                              

                              bedeutet doch für mich wenn ich 10% einstelle fährt er abends 90% zu (ich kann 10% raussehen)..

                              abgesehen davon das es mit 0% (also ganz zu) auch gehen sollte oder verstehe ich es ganz falsch?

                              HomoranH F crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • XBiTX XBiT

                                @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                @xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                EDIT: es ist zu Spät ich mache erstmal 10% rein und schalte den Frost DP an mal sehen was morgen bei raus kommt 🙂

                                10% wird nicht reichen.
                                üblicherweise stößt der Rolladen bereits bei ca. 20% am Fensterbrett an.

                                Fahr doch zum Testen den Rollladen so weit runter, dass er gerade nicht das Fensterbrett berührt und lies die Position ab.

                                Sorry aber ich stehe auf dem Schlauch ....

                                Mein Dachfenster hat kein Fensterbrett 🙂

                                und die Beschreibung sagt doch

                                Der Frost Alarm wirkt sich nur dann direkt aus, wenn die aktivierten Rollos bereits geschlossen sind (Gefahr von Festfrieren des Rollos).
                                

                                Also zu 0% (man kann 0% raus sehen) also sollte er bei aktiven Alarm auch nicht fahren, und die Beschreibung weiter...

                                Wenn der Frostalarm bei noch offenem Rollo ausgelöst wird, fährt der Rollo beim Schliessen automatisch nur auf die für Frostalarm eingestelle Höhe.
                                

                                bedeutet doch für mich wenn ich 10% einstelle fährt er abends 90% zu (ich kann 10% raussehen)..

                                abgesehen davon das es mit 0% (also ganz zu) auch gehen sollte oder verstehe ich es ganz falsch?

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #5308

                                @xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                Mein Dachfenster hat kein Fensterbrett

                                dann eben soweit dass sie die nicht näher bezeichnete Kontaktfläche nicht berühren, von der sie

                                @xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                mit lauten Knallen aufgefahren sind

                                Ansonsten wäre die Frage ob bei dir der frost=true wirklich aktiviert wurde als die Rollläden bereits unten waren?

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • XBiTX XBiT

                                  @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                  @xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                  EDIT: es ist zu Spät ich mache erstmal 10% rein und schalte den Frost DP an mal sehen was morgen bei raus kommt 🙂

                                  10% wird nicht reichen.
                                  üblicherweise stößt der Rolladen bereits bei ca. 20% am Fensterbrett an.

                                  Fahr doch zum Testen den Rollladen so weit runter, dass er gerade nicht das Fensterbrett berührt und lies die Position ab.

                                  Sorry aber ich stehe auf dem Schlauch ....

                                  Mein Dachfenster hat kein Fensterbrett 🙂

                                  und die Beschreibung sagt doch

                                  Der Frost Alarm wirkt sich nur dann direkt aus, wenn die aktivierten Rollos bereits geschlossen sind (Gefahr von Festfrieren des Rollos).
                                  

                                  Also zu 0% (man kann 0% raus sehen) also sollte er bei aktiven Alarm auch nicht fahren, und die Beschreibung weiter...

                                  Wenn der Frostalarm bei noch offenem Rollo ausgelöst wird, fährt der Rollo beim Schliessen automatisch nur auf die für Frostalarm eingestelle Höhe.
                                  

                                  bedeutet doch für mich wenn ich 10% einstelle fährt er abends 90% zu (ich kann 10% raussehen)..

                                  abgesehen davon das es mit 0% (also ganz zu) auch gehen sollte oder verstehe ich es ganz falsch?

                                  F Offline
                                  F Offline
                                  FoxRo
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #5309

                                  @xbit
                                  Wie gesagt,
                                  Wenn der Rollo zu ist und dann der Frostalarm kommt, fährt Shuttercontol aktiv auf den Frost Level.
                                  Wenn Frostalarm aktiv ist und dann automatisch geschlossen wird, fährt er nur bis zum Frostlevel.
                                  Beachte auch, dass beim Auswerten der Temperatur genügend Hysterese gibst, damit er bei 0,1C „Flattern“ nicht dauernd auf und zu fährt.
                                  Der Frostalarm verhindert das Fahren vom Rollo nicht!

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                    Mein Dachfenster hat kein Fensterbrett

                                    dann eben soweit dass sie die nicht näher bezeichnete Kontaktfläche nicht berühren, von der sie

                                    @xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                    mit lauten Knallen aufgefahren sind

                                    Ansonsten wäre die Frage ob bei dir der frost=true wirklich aktiviert wurde als die Rollläden bereits unten waren?

                                    XBiTX Online
                                    XBiTX Online
                                    XBiT
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #5310

                                    @homoran

                                    Sorry aber ich verstehe es leider nicht selbst wenn ich 50% einstellen würde ändert es doch nichts an der Sache wenn der Frostschutz aktiv ist und normalerweise das Rollo frühs auf geht dürfte genau gar nichts passieren, maximal auf die eingestellte % Zahl gefahren werden (wobei das nicht in der Beschreibung steht) sollte es Tagsüber zur Auslösung des Alarms kommen fährt das Rollo wenn es Abends normal zu geht auf die angegeben % Zahl vom Frostschutz.

                                    Das sagt mir die Beschreibung egal ab 10% 40% oder 80%

                                    zum Thema war der Datenpunkt wirklich true siehe oben die Screenshots und Logs da steht das Datum und die Uhrzeit wann der Datenpunkt geändert wurde und wann das Rollo gefahren wurde.

                                    HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • XBiTX XBiT

                                      @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                      @xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                      EDIT: es ist zu Spät ich mache erstmal 10% rein und schalte den Frost DP an mal sehen was morgen bei raus kommt 🙂

                                      10% wird nicht reichen.
                                      üblicherweise stößt der Rolladen bereits bei ca. 20% am Fensterbrett an.

                                      Fahr doch zum Testen den Rollladen so weit runter, dass er gerade nicht das Fensterbrett berührt und lies die Position ab.

                                      Sorry aber ich stehe auf dem Schlauch ....

                                      Mein Dachfenster hat kein Fensterbrett 🙂

                                      und die Beschreibung sagt doch

                                      Der Frost Alarm wirkt sich nur dann direkt aus, wenn die aktivierten Rollos bereits geschlossen sind (Gefahr von Festfrieren des Rollos).
                                      

                                      Also zu 0% (man kann 0% raus sehen) also sollte er bei aktiven Alarm auch nicht fahren, und die Beschreibung weiter...

                                      Wenn der Frostalarm bei noch offenem Rollo ausgelöst wird, fährt der Rollo beim Schliessen automatisch nur auf die für Frostalarm eingestelle Höhe.
                                      

                                      bedeutet doch für mich wenn ich 10% einstelle fährt er abends 90% zu (ich kann 10% raussehen)..

                                      abgesehen davon das es mit 0% (also ganz zu) auch gehen sollte oder verstehe ich es ganz falsch?

                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchip
                                      Forum Testing Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von crunchip
                                      #5311

                                      @xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                      wenn die aktivierten Rollos bereits geschlossen sind (Gefahr von Festfrieren des Rollos)

                                      geschlossen als Wort, er is halt zu, ob da jetz 5 Spalt offen sind, oder 8, fakto, der normale Rollo, je nach Länge, braucht ja einen gewissen Weg um die einzelnen Lamellen zu hebn, bis letztendlich das Endstück vom Brett gehoben wird.

                                      @xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                      also sollte er bei aktiven Alarm auch nicht fahren

                                      ja doch, weil er beim abends beim schliessen auf deinen vorgegeben Wert fährt, wenn du 0 einstellst, ist er ganz zu, somit die Frostfunktion ausser Betrieb

                                      Der Wert Frostschutz ist nichts anderes wie der Wert Rollo schliessen.
                                      üblich Rollo geht abend auf 0, Frostschutz aktiv mit Wert 20, somit fährt dein Rollo abends nict auf 0, sondern nur runter bis auf die 20, damit er nicht ganz geschlossen wird, am nächsten morgen fährt er wieder hoch

                                      umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                                      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • XBiTX XBiT

                                        @homoran

                                        Sorry aber ich verstehe es leider nicht selbst wenn ich 50% einstellen würde ändert es doch nichts an der Sache wenn der Frostschutz aktiv ist und normalerweise das Rollo frühs auf geht dürfte genau gar nichts passieren, maximal auf die eingestellte % Zahl gefahren werden (wobei das nicht in der Beschreibung steht) sollte es Tagsüber zur Auslösung des Alarms kommen fährt das Rollo wenn es Abends normal zu geht auf die angegeben % Zahl vom Frostschutz.

                                        Das sagt mir die Beschreibung egal ab 10% 40% oder 80%

                                        zum Thema war der Datenpunkt wirklich true siehe oben die Screenshots und Logs da steht das Datum und die Uhrzeit wann der Datenpunkt geändert wurde und wann das Rollo gefahren wurde.

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #5312

                                        @xbit siehe den Post vor deinem!

                                        die entscheidende Frage ist wann genau der Frost=true eintrat.

                                        solange du als höhe 0 eingetragen hattest, fährt der Rollo bei Eintreten des Events in diese Höhe

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • XBiTX XBiT

                                          @homoran

                                          Sorry aber ich verstehe es leider nicht selbst wenn ich 50% einstellen würde ändert es doch nichts an der Sache wenn der Frostschutz aktiv ist und normalerweise das Rollo frühs auf geht dürfte genau gar nichts passieren, maximal auf die eingestellte % Zahl gefahren werden (wobei das nicht in der Beschreibung steht) sollte es Tagsüber zur Auslösung des Alarms kommen fährt das Rollo wenn es Abends normal zu geht auf die angegeben % Zahl vom Frostschutz.

                                          Das sagt mir die Beschreibung egal ab 10% 40% oder 80%

                                          zum Thema war der Datenpunkt wirklich true siehe oben die Screenshots und Logs da steht das Datum und die Uhrzeit wann der Datenpunkt geändert wurde und wann das Rollo gefahren wurde.

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #5313

                                          @xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                          Das sagt mir die Beschreibung egal ab 10% 40% oder 80%

                                          aber halt nicht 0 und selbst bei 10 ist das in meinen Augen kein Schutz vor anfrieren

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          719

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe