Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    21
    1
    859

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.4k

[gelöst] Elegantere Programmierung?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
325 Beiträge 10 Kommentatoren 65.7k Aufrufe 8 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S skorpil

    Ich möchte in der ON Anweisung prüfen, ob state1 ODER state2 true ist. Also, wenn ich das Licht "AussenSchlaf" oder das Lich "HinterTV" einschalte, soll etwas passieren. Das könnte ich ja mit zwei Scripten lösen. Aber ich würde es gerne in einem Script erledigen. Mein Versuch:

    on({IDLichtschalterAussenSchlaf || IDLichtschalterHinterTV} , true, function () {
    

    ist offenbar falsch. Wie wäre die richtige Notation?

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von paul53
    #116

    @skorpil sagte: Licht "AussenSchlaf" oder das Lich "HinterTV" einschalte, soll etwas passieren.

    on({id: [IDLichtschalterAussenSchlaf, IDLichtschalterHinterTV], change: 'gt'}, function () { // triggert bei Wertänderung false --> true
    

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • paul53P paul53

      @skorpil sagte: Licht "AussenSchlaf" oder das Lich "HinterTV" einschalte, soll etwas passieren.

      on({id: [IDLichtschalterAussenSchlaf, IDLichtschalterHinterTV], change: 'gt'}, function () { // triggert bei Wertänderung false --> true
      
      S Offline
      S Offline
      skorpil
      schrieb am zuletzt editiert von
      #117

      @paul53 was war an meiner Variante mit den "||" falsch?

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S skorpil

        @paul53 was war an meiner Variante mit den "||" falsch?

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #118

        @skorpil
        Laut Doku kein zulässiges Muster.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • paul53P paul53

          @skorpil
          Laut Doku kein zulässiges Muster.

          S Offline
          S Offline
          skorpil
          schrieb am zuletzt editiert von
          #119

          @paul53 ...und wie wäre das so gegangen?

          u can use following parameters to specify the trigger:
          
          parameter	type/value	description
          logic	string	"and" or "or" logic to combine the conditions (default: "and")
          
          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S skorpil

            @paul53 ...und wie wäre das so gegangen?

            u can use following parameters to specify the trigger:
            
            parameter	type/value	description
            logic	string	"and" or "or" logic to combine the conditions (default: "and")
            
            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #120

            @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:

            wäre das so gegangen?

            Nein, das bezieht sich auf die verschiedenen Bedingungen.

            on({id: ID1, val: true, ack: true}, function() {});
            

            bedeutet: Wert == true UND Bestätigung == true.
            Das kann man ändern in Wert == true ODER Bestätigung == true:

            on({id: ID1, logic: 'or', val: true, ack: true}, function() {});
            

            Habe ich selbst noch nie gemacht.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • S Offline
              S Offline
              skorpil
              schrieb am zuletzt editiert von skorpil
              #121

              in der WebUI der homematic gibt es die Formulierung "wenn" und "sonst".

              Ich habe jetzt so einen Fall, wo ich dies einsetzen möchte. Momentan habe ich das in JavaScript mit zwei On Anweisungen in einem Script gelöst:

              on({id: IDAussenbeleuchtung , val: true}, function () {
              
              on({id: IDAussenbeleuchtung , val: false}, function () {
              

              also den false Fall in einer weiteren ON Anweisungen. Geht das? Ist das so richtig?

              Oder besser mit

              on({id: IDAussenbeleuchtung , change: 'ne'}, function () {
              

              und einer folgenden if Abfrage?

              haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S skorpil

                in der WebUI der homematic gibt es die Formulierung "wenn" und "sonst".

                Ich habe jetzt so einen Fall, wo ich dies einsetzen möchte. Momentan habe ich das in JavaScript mit zwei On Anweisungen in einem Script gelöst:

                on({id: IDAussenbeleuchtung , val: true}, function () {
                
                on({id: IDAussenbeleuchtung , val: false}, function () {
                

                also den false Fall in einer weiteren ON Anweisungen. Geht das? Ist das so richtig?

                Oder besser mit

                on({id: IDAussenbeleuchtung , change: 'ne'}, function () {
                

                und einer folgenden if Abfrage?

                haus-automatisierungH Offline
                haus-automatisierungH Offline
                haus-automatisierung
                Developer Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #122

                @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:

                also den false Fall in einer weiteren ON Anweisungen. Geht das? Ist das so richtig?

                Sorry, aber liest Du überhaupt die Antworten hier? :) Das hast Du doch schon 2x gefragt.

                on({id: IDAussenbeleuchtung, change: 'ne'}, function (data) {
                    if(data.state.val) {
                        // ist true
                    } else {
                        // ist false
                    }
                });
                

                🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                S 2 Antworten Letzte Antwort
                1
                • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                  @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:

                  also den false Fall in einer weiteren ON Anweisungen. Geht das? Ist das so richtig?

                  Sorry, aber liest Du überhaupt die Antworten hier? :) Das hast Du doch schon 2x gefragt.

                  on({id: IDAussenbeleuchtung, change: 'ne'}, function (data) {
                      if(data.state.val) {
                          // ist true
                      } else {
                          // ist false
                      }
                  });
                  
                  S Offline
                  S Offline
                  skorpil
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #123

                  @haus-automatisierung sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:

                  Sorry, aber liest Du überhaupt die Antworten hier?

                  Ja, natürlich. Entschuldigung. Dann habe ich was übersehen. Ich war jetzt an einem neuen Script und hatte es offenbar verdrängt. Sorry und Danke!

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                    @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:

                    also den false Fall in einer weiteren ON Anweisungen. Geht das? Ist das so richtig?

                    Sorry, aber liest Du überhaupt die Antworten hier? :) Das hast Du doch schon 2x gefragt.

                    on({id: IDAussenbeleuchtung, change: 'ne'}, function (data) {
                        if(data.state.val) {
                            // ist true
                        } else {
                            // ist false
                        }
                    });
                    
                    S Offline
                    S Offline
                    skorpil
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #124

                    @haus-automatisierung dennoch nochmal die Frage: sind zwei ON Anweisungen falsch? Elegant ist das sicher nicht, das geht mit IF und ELSE, wie Du beschrieben hast, sicher besser. Mich interessiert jedoch, ob das mit den zwei ON funktionieren würde.

                    paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • S skorpil

                      @haus-automatisierung dennoch nochmal die Frage: sind zwei ON Anweisungen falsch? Elegant ist das sicher nicht, das geht mit IF und ELSE, wie Du beschrieben hast, sicher besser. Mich interessiert jedoch, ob das mit den zwei ON funktionieren würde.

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #125

                      @skorpil sagte: ob das mit den zwei ON funktionieren würde.

                      Es funktioniert, aber 2 Trigger auf den gleichen Datenpunkt in einem Skript ist Ressourcenverschwendung.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • paul53P paul53

                        @skorpil sagte: ob das mit den zwei ON funktionieren würde.

                        Es funktioniert, aber 2 Trigger auf den gleichen Datenpunkt in einem Skript ist Ressourcenverschwendung.

                        S Offline
                        S Offline
                        skorpil
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #126

                        @paul53 Danke. Kapiert!

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S skorpil

                          @haus-automatisierung dennoch nochmal die Frage: sind zwei ON Anweisungen falsch? Elegant ist das sicher nicht, das geht mit IF und ELSE, wie Du beschrieben hast, sicher besser. Mich interessiert jedoch, ob das mit den zwei ON funktionieren würde.

                          CodierknechtC Online
                          CodierknechtC Online
                          Codierknecht
                          Developer Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #127

                          @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:

                          Mich interessiert jedoch, ob das mit den zwei ON funktionieren würde

                          Theoretisch ja.
                          Der Trigger feuert dann aber bei jeder Aktualisierung.
                          Soll heißen: Es kann passieren, dass der DP aktualisiert wird. Der Wert ändert sich dabei nicht - er erhält lediglich einen aktuelleren Zeitstempel.
                          Dein Trigger feuert aber trotzdem.

                          Mit dem Trigger "OnChange" bist Du da eher auf der sicheren Seite. Der feuert nur, wenn der Wert sich ändert.

                          Wenn etwas mit einem einzigen Trigger erledigt werden kann, sollte man das auch so machen.
                          Zwei Trigger sind hier unnötig. Könnte mir gut vorstellen, dass zu viele Trigger das Gesamtsystem unnötig belasten, aber da stecke ich nicht tief genug drin.

                          "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                          Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • CodierknechtC Codierknecht

                            @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:

                            Mich interessiert jedoch, ob das mit den zwei ON funktionieren würde

                            Theoretisch ja.
                            Der Trigger feuert dann aber bei jeder Aktualisierung.
                            Soll heißen: Es kann passieren, dass der DP aktualisiert wird. Der Wert ändert sich dabei nicht - er erhält lediglich einen aktuelleren Zeitstempel.
                            Dein Trigger feuert aber trotzdem.

                            Mit dem Trigger "OnChange" bist Du da eher auf der sicheren Seite. Der feuert nur, wenn der Wert sich ändert.

                            Wenn etwas mit einem einzigen Trigger erledigt werden kann, sollte man das auch so machen.
                            Zwei Trigger sind hier unnötig. Könnte mir gut vorstellen, dass zu viele Trigger das Gesamtsystem unnötig belasten, aber da stecke ich nicht tief genug drin.

                            S Offline
                            S Offline
                            skorpil
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #128

                            @codierknecht klasse, danke!

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Offline
                              S Offline
                              skorpil
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #129

                              Eine Frage, die ich mir vermutlich schon selber beantwortet habe, möchte ich dennoch noch einmal in den Raum stellen:

                              ich habe folgende ON Anweisung angelegt:

                              on({id: idBewMldrGarten, val : true}, function () {
                              

                              Offenbar wird sie JEDESMAL, wenn der BewMldr einen Wert sendet, egal ob er vorher schon "true" war, erneut ausgelöst. Ich tippe darauf, ich muß auch hier mit

                              on({id: idBewMldrGarten,  change: 'ne' }, function () {
                              

                              und einer folgenden IF Anweisung arbeiten? Richtig?

                              CodierknechtC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • S skorpil

                                Eine Frage, die ich mir vermutlich schon selber beantwortet habe, möchte ich dennoch noch einmal in den Raum stellen:

                                ich habe folgende ON Anweisung angelegt:

                                on({id: idBewMldrGarten, val : true}, function () {
                                

                                Offenbar wird sie JEDESMAL, wenn der BewMldr einen Wert sendet, egal ob er vorher schon "true" war, erneut ausgelöst. Ich tippe darauf, ich muß auch hier mit

                                on({id: idBewMldrGarten,  change: 'ne' }, function () {
                                

                                und einer folgenden IF Anweisung arbeiten? Richtig?

                                CodierknechtC Online
                                CodierknechtC Online
                                Codierknecht
                                Developer Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #130

                                @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:

                                Ich tippe darauf, ich muß auch hier mit
                                ...
                                und einer folgenden IF Anweisung arbeiten? Richtig?

                                Korrekt.
                                Genau das ist der beschriebene Effekt. Der Trigger feuert bei jeder Aktualisierung. Ob der Wert auch vorher schon true war ist ihm völlig Latte.

                                "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                                Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • S skorpil

                                  Eine Frage, die ich mir vermutlich schon selber beantwortet habe, möchte ich dennoch noch einmal in den Raum stellen:

                                  ich habe folgende ON Anweisung angelegt:

                                  on({id: idBewMldrGarten, val : true}, function () {
                                  

                                  Offenbar wird sie JEDESMAL, wenn der BewMldr einen Wert sendet, egal ob er vorher schon "true" war, erneut ausgelöst. Ich tippe darauf, ich muß auch hier mit

                                  on({id: idBewMldrGarten,  change: 'ne' }, function () {
                                  

                                  und einer folgenden IF Anweisung arbeiten? Richtig?

                                  haus-automatisierungH Offline
                                  haus-automatisierungH Offline
                                  haus-automatisierung
                                  Developer Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                                  #131

                                  @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:

                                  Offenbar wird sie JEDESMAL, wenn der BewMldr einen Wert sendet, egal ob er vorher schon "true" war, erneut ausgelöst.

                                  Richtig. Kombinier doch einfach beide Attribute:

                                  on({id: idBewMldrGarten, change: 'ne', val: true}, function () {
                                  

                                  Heißt:

                                  • Der Wert muss unterschiedlich zum vorigen sein ('ne' => 'not equals')
                                  • und der neue Wert muss true sein, damit die Callback-Funktion aufgerufen wird

                                  🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                                  🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                                  📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                                  YunaKatoY 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                                    @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:

                                    Offenbar wird sie JEDESMAL, wenn der BewMldr einen Wert sendet, egal ob er vorher schon "true" war, erneut ausgelöst.

                                    Richtig. Kombinier doch einfach beide Attribute:

                                    on({id: idBewMldrGarten, change: 'ne', val: true}, function () {
                                    

                                    Heißt:

                                    • Der Wert muss unterschiedlich zum vorigen sein ('ne' => 'not equals')
                                    • und der neue Wert muss true sein, damit die Callback-Funktion aufgerufen wird
                                    YunaKatoY Offline
                                    YunaKatoY Offline
                                    YunaKato
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #132

                                    @haus-automatisierung

                                    on({id: idBewMldrGarten, change: 'gt' }, function () {
                                    

                                    wäre das in dem Fall nicht einfacher ?

                                    haus-automatisierungH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • YunaKatoY YunaKato

                                      @haus-automatisierung

                                      on({id: idBewMldrGarten, change: 'gt' }, function () {
                                      

                                      wäre das in dem Fall nicht einfacher ?

                                      haus-automatisierungH Offline
                                      haus-automatisierungH Offline
                                      haus-automatisierung
                                      Developer Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                                      #133

                                      @yunakato sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:

                                      wäre das in dem Fall nicht einfacher ?

                                      Also ich persönlich weigere mich, solche Vergleiche auf boolsche Datenpunkte anzuwenden :) Würde ich in der Programmierung ja auch nirgendwo so machen.

                                      true > false. Ist nicht schön (meine Meinung). Aber funktioniert auch.
                                      Ob das "einfacher" ist, sei mal dahingestellt :) Ich finde es schwerer zu verstehen.

                                      Ich programmiere nun über 20 Jahre, aber habe noch nie gesehen, dass jemand mit > false auf true prüft :) Zum Glück...

                                      Wenn man sich nicht an Typen hält und die bunt mischt, kommen lustige Dinge raus. '3' + 2 ergibt z.B. 32 (als String) und '3' - 2 ergibt 1 (als Number) - siehe "Implicit Conversions". Damit muss man sich dann erstmal auseinandersetzen.

                                      🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                                      🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                                      📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                                      CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                                        @yunakato sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:

                                        wäre das in dem Fall nicht einfacher ?

                                        Also ich persönlich weigere mich, solche Vergleiche auf boolsche Datenpunkte anzuwenden :) Würde ich in der Programmierung ja auch nirgendwo so machen.

                                        true > false. Ist nicht schön (meine Meinung). Aber funktioniert auch.
                                        Ob das "einfacher" ist, sei mal dahingestellt :) Ich finde es schwerer zu verstehen.

                                        Ich programmiere nun über 20 Jahre, aber habe noch nie gesehen, dass jemand mit > false auf true prüft :) Zum Glück...

                                        Wenn man sich nicht an Typen hält und die bunt mischt, kommen lustige Dinge raus. '3' + 2 ergibt z.B. 32 (als String) und '3' - 2 ergibt 1 (als Number) - siehe "Implicit Conversions". Damit muss man sich dann erstmal auseinandersetzen.

                                        CodierknechtC Online
                                        CodierknechtC Online
                                        Codierknecht
                                        Developer Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #134

                                        @haus-automatisierung sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:

                                        Also ich persönlich weigere mich, solche Vergleiche auf boolsche Datenpunkte anzuwenden Würde ich in der Programmierung ja auch nirgendwo so machen.
                                        true > false. Ist nicht schön (meine Meinung). Aber funktioniert auch.

                                        Darum habe ich so meine Probleme mit un- oder nur schwach typisierten Sprachen.
                                        Strenge Typisierung und ein vernünftiger Compiler/Interpreter machen die Dinge deutlich einfacher und vor allem stabiler.
                                        Da passieren sonst gerne mal die aberwitzigsten Dinge ... die man vermutlich erst nach stundenlangen Debug-Sessions findet.

                                        "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                                        Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                        Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • S Offline
                                          S Offline
                                          skorpil
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #135

                                          @codierknecht dankeschön. Ich meine ja, man müßte die Doku für JavaScript im IObroker mal überarbeiten. Viele dieser Infos sind da in der Form nicht vorhanden (oder habe ich da was übersehen?). Solche Effekte müssten m.E. dort intensiver, eben auch für Dummies wie mich, besser dokumentiert werden.

                                          Ich bin leider nicht Fachmann genug, um mich an sowas heranzuwagen, wäre aber gerne bereit, zu helfen.

                                          paul53P haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          586

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe