Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. Blockly
    5. Steuerung der Wärmepumpe anhand PV-Einspeisung

    NEWS

    • Wir empfehlen: Node.js 22.x

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Steuerung der Wärmepumpe anhand PV-Einspeisung

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @ponjio last edited by

      @ponjio sagte in Steuerung der Wärmepumpe anhand PV-Einspeisung:

      da ich es als Bild nicht darstellen konnte

      warum nicht?

      mit dem Code kann ich am Handy nichts anfangen.

      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • P
        ponjio @Homoran last edited by ponjio

        @homoran said in Steuerung der Wärmepumpe anhand PV-Einspeisung:

        warum nicht?

        mit dem Code kann ich am Handy nichts anfangen.

        Anfängerfrage: Wie kann ich das Bild exportieren ohne es Ausschneiden zu müssen? Dann wird es nämlich winzig und nicht lesbar.

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @ponjio last edited by

          @ponjio sagte in Steuerung der Wärmepumpe anhand PV-Einspeisung:

          ohne es Ausschneiden zu müssen? Dann wird es nämlich winzig und nicht lesbar.

          beim Ausschneiden wirdxes üblicherweise größer dargestellt als im full Screen 🤔

          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            ponjio @Homoran last edited by

            @homoran Anbei der Ausschnitt.

            Ich erkenne dabei leider gar nichts.

            Screenshot 2022-10-12 210215.png

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @ponjio last edited by

              @ponjio sagte in Steuerung der Wärmepumpe anhand PV-Einspeisung:

              Ich erkenne dabei leider gar nichts.

              ich auch nicht 😞

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @ponjio last edited by

                @ponjio sagte:

                Um 11 Uhr soll das Relais zwingend an sein, um Warmwasser zu produzieren.
                Ab 14 Uhr soll das Relais unter den oben genannten Bedingungen auch noch mal an sein.
                Das Relais soll maximal 3h am Stück an sein.

                Wenn die WP zwischen 11 und 14 Uhr zwecks Warmwasser eingeschaltet ist, sind die max. 3 h bereits erreicht, so dass die anderen Bedingungen obsolet sind.

                Homoran P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by

                  @paul53 sagte:

                  sind die max. 3 h bereits erreicht,

                  ich verstehe das so, dass auch mehrfach max. 3h laufen dürfen

                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    ponjio @paul53 last edited by

                    @paul53 said in Steuerung der Wärmepumpe anhand PV-Einspeisung:

                    Wenn die WP zwischen 11 und 14 Uhr zwecks Warmwasser eingeschaltet ist, sind die max. 3 h bereits erreicht, so dass die anderen Bedingungen obsolet sind.

                    Vollkommen richtig, jedoch wird die Warmwassererzeugung 13 Uhr spätestens wieder beendet. Das hatte ich vergessen zu erwähnen.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • P
                      ponjio @Homoran last edited by

                      @homoran said in Steuerung der Wärmepumpe anhand PV-Einspeisung:

                      ich verstehe das so, dass auch mehrfach max. 3h laufen dürfen

                      Ja richtig.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @ponjio last edited by paul53

                        @ponjio sagte: Anbei, mein Blockly Skript als Code

                        Mit einem Zeitplan, der jede Minute triggert wird das nichts. Es funktioniert kein Timeout >= 1 Minute. Du benötigst mehrere Trigger.

                        • zwischen 6-17 Uhr --> 6:00 Uhr, 17:00 Uhr
                        • Wenn die Kapazität unter 25% ist --> Batteriekapazität
                        • bei einer solaren Eisnpeisung von 1.500 W wieder einschalten --> solare Einspeisung
                        • Um 11 Uhr soll das Relais zwingend an sein --> 11:00 Uhr
                        • Ab 14 Uhr --> 14:00 Uhr
                        • Das Relais soll maximal 3h am Stück an sein. --> WP
                        • wird die Warmwassererzeugung 13 Uhr spätestens wieder beendet. --> WW-Temperatur?
                        FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing @paul53 last edited by

                          @paul53 sagte in Steuerung der Wärmepumpe anhand PV-Einspeisung:

                          Es funktioniert kein Timeout >= 1 Minute

                          OT: ist das in jedem Fall so?

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @FredF last edited by

                            @fredf sagte in Steuerung der Wärmepumpe anhand PV-Einspeisung:

                            ist das in jedem Fall so?

                            nur wenn jede Minute neu getriggert und die Timeouts jedesmal neu gestartet werden.

                            Dann kan kein Timeout der größer als das Triggerintervall ist zu Ende laufen.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            820
                            Online

                            32.0k
                            Users

                            80.4k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            4
                            13
                            483
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo