NEWS
Smartmeter verbindet sich nicht mit Lesekopf
-
Hallo,
sorry falls das ganze hier schon einigen male diskutiert wurde, aber ich komme einfach nicht weiter.
Ich habe einen Eltis IR-Schreib-/Lesekopf, angeschlossen am Raspberry Pi
ü
ber USB. Angegeben ist eine maximale Datenrate von 19200 Baud. Am Stromz
ä
hler ist der Lesekopf richtig angebracht, der Lesekopf hat eine LED die blinkt wenn der Kopf Daten empf
ä
ngt. Das funktioniert.Im IOBroker bei Smartmeter ist der Punkt Verbunden mit Ger
ä
t oder Dienst rot markiert.Ich habe nun schon einiges probiert aber es klappt einfach nicht.
Der Stromz
ä
hler bietet auch ohne PIN schon einige Daten, PIN habe ich dort auch schon eingeblitzt aber auch das hat nichts gebracht.Wo k
ö
nnte der Fehler liegen?Vielen Dank f
ü
r euere Hilfe.mfg
Special_B
-
Hallo,
sorry falls das ganze hier schon einigen male diskutiert wurde, aber ich komme einfach nicht weiter.
Ich habe einen Eltis IR-Schreib-/Lesekopf, angeschlossen am Raspberry Pi
ü
ber USB. Angegeben ist eine maximale Datenrate von 19200 Baud. Am Stromz
ä
hler ist der Lesekopf richtig angebracht, der Lesekopf hat eine LED die blinkt wenn der Kopf Daten empf
ä
ngt. Das funktioniert.Im IOBroker bei Smartmeter ist der Punkt Verbunden mit Ger
ä
t oder Dienst rot markiert.Ich habe nun schon einiges probiert aber es klappt einfach nicht.
Der Stromz
ä
hler bietet auch ohne PIN schon einige Daten, PIN habe ich dort auch schon eingeblitzt aber auch das hat nichts gebracht.Wo k
ö
nnte der Fehler liegen?Vielen Dank f
ü
r euere Hilfe.mfg
Special_B
@special_b
Interessant, ich habe mir auch gerade einen Lesekopf bestellt.Wie leistungsf
ä
hig ist das Netzteil deines Pi und in welchem Slot hast Du USB verbunden?
Und interessant w
ä
re f
ü
r mich noch: Welche USB-Ger
ä
te h
ä
ngen da zus
ä
tzlich am Pi? -
Hallo,
sorry falls das ganze hier schon einigen male diskutiert wurde, aber ich komme einfach nicht weiter.
Ich habe einen Eltis IR-Schreib-/Lesekopf, angeschlossen am Raspberry Pi
ü
ber USB. Angegeben ist eine maximale Datenrate von 19200 Baud. Am Stromz
ä
hler ist der Lesekopf richtig angebracht, der Lesekopf hat eine LED die blinkt wenn der Kopf Daten empf
ä
ngt. Das funktioniert.Im IOBroker bei Smartmeter ist der Punkt Verbunden mit Ger
ä
t oder Dienst rot markiert.Ich habe nun schon einiges probiert aber es klappt einfach nicht.
Der Stromz
ä
hler bietet auch ohne PIN schon einige Daten, PIN habe ich dort auch schon eingeblitzt aber auch das hat nichts gebracht.Wo k
ö
nnte der Fehler liegen?Vielen Dank f
ü
r euere Hilfe.mfg
Special_B
@special_b sagte in Smartester verbindet sich nicht mit Lesekopf:
Wo k
ö
nnte der Fehler liegen?Screenshot von den Einstellungen fehlt und ein Log vom Adapterstart bzw. allgemeines Log davon , da werden wohl warn/errors vorhanden sein !?
-
Hallo,
sorry falls das ganze hier schon einigen male diskutiert wurde, aber ich komme einfach nicht weiter.
Ich habe einen Eltis IR-Schreib-/Lesekopf, angeschlossen am Raspberry Pi
ü
ber USB. Angegeben ist eine maximale Datenrate von 19200 Baud. Am Stromz
ä
hler ist der Lesekopf richtig angebracht, der Lesekopf hat eine LED die blinkt wenn der Kopf Daten empf
ä
ngt. Das funktioniert.Im IOBroker bei Smartmeter ist der Punkt Verbunden mit Ger
ä
t oder Dienst rot markiert.Ich habe nun schon einiges probiert aber es klappt einfach nicht.
Der Stromz
ä
hler bietet auch ohne PIN schon einige Daten, PIN habe ich dort auch schon eingeblitzt aber auch das hat nichts gebracht.Wo k
ö
nnte der Fehler liegen?Vielen Dank f
ü
r euere Hilfe.mfg
Special_B
@special_b ich denke dein Threadtitel bedarf deiner Aufmerksamkeit
-
Hallo,
sorry falls das ganze hier schon einigen male diskutiert wurde, aber ich komme einfach nicht weiter.
Ich habe einen Eltis IR-Schreib-/Lesekopf, angeschlossen am Raspberry Pi
ü
ber USB. Angegeben ist eine maximale Datenrate von 19200 Baud. Am Stromz
ä
hler ist der Lesekopf richtig angebracht, der Lesekopf hat eine LED die blinkt wenn der Kopf Daten empf
ä
ngt. Das funktioniert.Im IOBroker bei Smartmeter ist der Punkt Verbunden mit Ger
ä
t oder Dienst rot markiert.Ich habe nun schon einiges probiert aber es klappt einfach nicht.
Der Stromz
ä
hler bietet auch ohne PIN schon einige Daten, PIN habe ich dort auch schon eingeblitzt aber auch das hat nichts gebracht.Wo k
ö
nnte der Fehler liegen?Vielen Dank f
ü
r euere Hilfe.mfg
Special_B
@special_b sagte in Smartester verbindet sich nicht mit Lesekopf:
Am Stromz
ä
hler ist der Lesekopf richtig angebracht,@special_b sagte in Smartester verbindet sich nicht mit Lesekopf:
Der Stromz
ä
hler bietet auch ohne PIN schon einige Daten,woher weisst du das alles mit Sicherheit?
@special_b sagte in Smartester verbindet sich nicht mit Lesekopf:
Angegeben ist eine maximale Datenrate von 19200 Baud.
wo ist das angegeben?
Bedienungsanleitung? Dann bitte zusammen mit deiner Konfiguration posten -
@special_b sagte in Smartester verbindet sich nicht mit Lesekopf:
Wo k
ö
nnte der Fehler liegen?Screenshot von den Einstellungen fehlt und ein Log vom Adapterstart bzw. allgemeines Log davon , da werden wohl warn/errors vorhanden sein !?
@glasfaser Wie bekomme ich ein Log vom Adapterstart und ein allgemeines Log?
-
@special_b sagte in Smartester verbindet sich nicht mit Lesekopf:
Am Stromz
ä
hler ist der Lesekopf richtig angebracht,@special_b sagte in Smartester verbindet sich nicht mit Lesekopf:
Der Stromz
ä
hler bietet auch ohne PIN schon einige Daten,woher weisst du das alles mit Sicherheit?
@special_b sagte in Smartester verbindet sich nicht mit Lesekopf:
Angegeben ist eine maximale Datenrate von 19200 Baud.
wo ist das angegeben?
Bedienungsanleitung? Dann bitte zusammen mit deiner Konfiguration posten@homoran Die Bedienungsanleitung scanne ich morgen ein, den Screenshot mache ich auch morgen. Habe leider gleich einen Termin und muss danach zur Nachtschicht. Aber morgen im Lauf des Tages werde ich wohl dazu kommen.
Den Hinweis, dass der Stromz
ä
hler schon ohne PIN Daten liefert, habe ich aus der Dokumentation meines Energieversorgers, N-Ergie. -
@glasfaser Wie bekomme ich ein Log vom Adapterstart und ein allgemeines Log?
@special_b sagte in Smartester verbindet sich nicht mit Lesekopf:
@glasfaser Wie bekomme ich ein Log vom Adapterstart und ein allgemeines Log?
Adapter neustarten ...

und die Ausgabe davon , hier in Code-Tags </> posten
-
@homoran Die Bedienungsanleitung scanne ich morgen ein, den Screenshot mache ich auch morgen. Habe leider gleich einen Termin und muss danach zur Nachtschicht. Aber morgen im Lauf des Tages werde ich wohl dazu kommen.
Den Hinweis, dass der Stromz
ä
hler schon ohne PIN Daten liefert, habe ich aus der Dokumentation meines Energieversorgers, N-Ergie.Was ist eigentlich
Smartester verbindet sich nicht mit Lesekopf
@homoran sagte in Smartester verbindet sich nicht mit Lesekopf:
@special_b ich denke dein Threadtitel bedarf deiner Aufmerksamkeit -
@special_b sagte in Smartester verbindet sich nicht mit Lesekopf:
@glasfaser Wie bekomme ich ein Log vom Adapterstart und ein allgemeines Log?
Adapter neustarten ...

und die Ausgabe davon , hier in Code-Tags </> posten
-
So,
hier schon mal die ersten Screenshots:

Die Anleitung kommt noch. Aber erst gehts f
ü
r mich ins Bett, komme gerade von der Nachtschicht.Hier kommt die Anleitung. Ich habe dem Verk
ä
ufer auch schon geschrieben, aber bisher keine Antwort bekommen.
Die Dokumentation meines Energieversorgers findet ihr hier: Klick mich

Der Raspberry ist ein Pi 3b ohne +, den hatte ich vor einigen Jahren mal mit einem Display versehen aber nicht lange gebraucht. Jetzt wurde er neu aufgesetzt um diesen Zweck zu dienen. An dem Pi ist nichts au
ß
er ein Netzteil anderes angeschlossen, m
ü
sste ein 5 Watt Pi Netzteil sein. Auf jeden Fall ausreichend um den Raspberry zu versorgen. -
Hier kommt die Anleitung. Ich habe dem Verk
ä
ufer auch schon geschrieben, aber bisher keine Antwort bekommen.
Die Dokumentation meines Energieversorgers findet ihr hier: Klick mich

Der Raspberry ist ein Pi 3b ohne +, den hatte ich vor einigen Jahren mal mit einem Display versehen aber nicht lange gebraucht. Jetzt wurde er neu aufgesetzt um diesen Zweck zu dienen. An dem Pi ist nichts au
ß
er ein Netzteil anderes angeschlossen, m
ü
sste ein 5 Watt Pi Netzteil sein. Auf jeden Fall ausreichend um den Raspberry zu versorgen.@special_b sagte in Smartmeter verbindet sich nicht mit Lesekopf:
m
ü
sste ein 5 Watt Pi Netzteil sein. Auf jeden Fall ausreichend um den Raspberry zu versorgen.
Ä
ä
ä
ä
hm! 5 Watt bei 5V sind gerade mal 1A!!
Ü
blich sind 2,5A@special_b sagte in Smartmeter verbindet sich nicht mit Lesekopf:
Die Dokumentation meines Energieversorgers findet ihr hier: Klick mich
bitte keinen externen Links, hier als txt hochladen
pdf kann ich sowieso am Handy nicht
ö
ffnen -
@special_b sagte in Smartmeter verbindet sich nicht mit Lesekopf:
m
ü
sste ein 5 Watt Pi Netzteil sein. Auf jeden Fall ausreichend um den Raspberry zu versorgen.
Ä
ä
ä
ä
hm! 5 Watt bei 5V sind gerade mal 1A!!
Ü
blich sind 2,5A@special_b sagte in Smartmeter verbindet sich nicht mit Lesekopf:
Die Dokumentation meines Energieversorgers findet ihr hier: Klick mich
bitte keinen externen Links, hier als txt hochladen
pdf kann ich sowieso am Handy nicht
ö
ffnen
Ä
ä
ä
ä
hm, ich meinte nat
ü
rlich 5A. Sorry, auf der elektronischen Seite bin ich nicht ganz so bewandert.Aber ich habe den Eintrag nun gr
ü
n gebracht, im Log kommt nun auch dass 4 Values, 0 updated empfangen werden. Ich habe noch einmal mit den Daten- und Stopbits rumgespielt, jetzt funktioniert das ganze.Nun muss ich mich mit der Visualisierung einmal auseinandersetzen.
Vielen Dank bisher.
-
Ä
ä
ä
ä
hm, ich meinte nat
ü
rlich 5A. Sorry, auf der elektronischen Seite bin ich nicht ganz so bewandert.Aber ich habe den Eintrag nun gr
ü
n gebracht, im Log kommt nun auch dass 4 Values, 0 updated empfangen werden. Ich habe noch einmal mit den Daten- und Stopbits rumgespielt, jetzt funktioniert das ganze.Nun muss ich mich mit der Visualisierung einmal auseinandersetzen.
Vielen Dank bisher.
@special_b sagte in Smartmeter verbindet sich nicht mit Lesekopf:
Ich habe noch einmal mit den Daten- und Stopbits rumgespielt, jetzt funktioniert das ganze.
nein, bei SML einfach alles default (meist leer) lassen
-
@special_b sagte in Smartmeter verbindet sich nicht mit Lesekopf:
Ich habe noch einmal mit den Daten- und Stopbits rumgespielt, jetzt funktioniert das ganze.
nein, bei SML einfach alles default (meist leer) lassen
Eine Frage bleibt mir noch:
Gibt es eine M
ö
glichkeit, automatisiert alle PIN durchlaufen zu lassen bis die richtige eingegeben wurde? Ich bef
ü
rchte, dass die PIN die ich von meinem Stromanbieter f
ü
r meinen Z
ä
hler bekommen habe nicht stimmt. Denn egal, ob ich die PIN richtig eingebe oder ob ich irgendeine eingebe, das Ergebnis ist immer gleich.Eigentlich h
ä
tte ich ja einen anderen Z
ä
hler bekommen sollen, einen der per Mobilfunk nach Hause telefoniert. Da bei mir im Keller aber definitiv kein Empfang ist, wurde ein Z
ä
hler ohne Mobilfunk eingebaut. Daher denke ich, dass beim Netzbetreiber die PIN des eigentlich geplanten Z
ä
hlers hinterlegt ist. Eine andere PIN ist im System nicht hinterlegt, da habe ich schon telefonisch nachgefragt.
Da aber ohne eingegebene PIN der aktuelle Verbrauch nicht ausgegeben wird, m
ö
chte ich schon die PIN zum Laufen bringen. -
Eine Frage bleibt mir noch:
Gibt es eine M
ö
glichkeit, automatisiert alle PIN durchlaufen zu lassen bis die richtige eingegeben wurde? Ich bef
ü
rchte, dass die PIN die ich von meinem Stromanbieter f
ü
r meinen Z
ä
hler bekommen habe nicht stimmt. Denn egal, ob ich die PIN richtig eingebe oder ob ich irgendeine eingebe, das Ergebnis ist immer gleich.Eigentlich h
ä
tte ich ja einen anderen Z
ä
hler bekommen sollen, einen der per Mobilfunk nach Hause telefoniert. Da bei mir im Keller aber definitiv kein Empfang ist, wurde ein Z
ä
hler ohne Mobilfunk eingebaut. Daher denke ich, dass beim Netzbetreiber die PIN des eigentlich geplanten Z
ä
hlers hinterlegt ist. Eine andere PIN ist im System nicht hinterlegt, da habe ich schon telefonisch nachgefragt.
Da aber ohne eingegebene PIN der aktuelle Verbrauch nicht ausgegeben wird, m
ö
chte ich schon die PIN zum Laufen bringen.@special_b sagte in Smartmeter verbindet sich nicht mit Lesekopf:
Ich bef
ü
rchte, dass die PIN die ich von meinem Stromanbieter f
ü
r meinen Z
ä
hler bekommen habe nicht stimmt.das siehst du doch im Display. bei korrekter Eingabe siehst du dort erst die detaillierten Werte.
Wichtiger k
ö
nnte das INF on sein, falls da das Problem liegt. Auch ohne Pin sollten Werte kommen.@special_b sagte in Smartmeter verbindet sich nicht mit Lesekopf:
das Ergebnis ist immer gleich.
und wie?
-
Eine Frage bleibt mir noch:
Gibt es eine M
ö
glichkeit, automatisiert alle PIN durchlaufen zu lassen bis die richtige eingegeben wurde? Ich bef
ü
rchte, dass die PIN die ich von meinem Stromanbieter f
ü
r meinen Z
ä
hler bekommen habe nicht stimmt. Denn egal, ob ich die PIN richtig eingebe oder ob ich irgendeine eingebe, das Ergebnis ist immer gleich.Eigentlich h
ä
tte ich ja einen anderen Z
ä
hler bekommen sollen, einen der per Mobilfunk nach Hause telefoniert. Da bei mir im Keller aber definitiv kein Empfang ist, wurde ein Z
ä
hler ohne Mobilfunk eingebaut. Daher denke ich, dass beim Netzbetreiber die PIN des eigentlich geplanten Z
ä
hlers hinterlegt ist. Eine andere PIN ist im System nicht hinterlegt, da habe ich schon telefonisch nachgefragt.
Da aber ohne eingegebene PIN der aktuelle Verbrauch nicht ausgegeben wird, m
ö
chte ich schon die PIN zum Laufen bringen.@special_b sagte in Smartmeter verbindet sich nicht mit Lesekopf:
Gibt es eine M
ö
glichkeit, automatisiert alle PIN durchlaufen zu lassen bis die richtige eingegeben wurde?Nein, w
ä
re ja auch ziemlich kontraproduktiv wenn man es auf die Art aus hebeln k
ö
nnte. IdR. ist nach sechs mal falscher Eingabe Schluss und der Z
ä
hler sperrt. -
@special_b sagte in Smartmeter verbindet sich nicht mit Lesekopf:
Gibt es eine M
ö
glichkeit, automatisiert alle PIN durchlaufen zu lassen bis die richtige eingegeben wurde?Nein, w
ä
re ja auch ziemlich kontraproduktiv wenn man es auf die Art aus hebeln k
ö
nnte. IdR. ist nach sechs mal falscher Eingabe Schluss und der Z
ä
hler sperrt.@sborg Sowohl in der Anleitung die auf volksz
ä
hler.net f
ü
r meinen Z
ä
hler verf
ü
gbar ist, als auch in der Dokumentation unseres Energieversorgers steht dass man die PIN problemlos immer wieder falsch eingeben kann, gesperrt wird nichts. -
@sborg Sowohl in der Anleitung die auf volksz
ä
hler.net f
ü
r meinen Z
ä
hler verf
ü
gbar ist, als auch in der Dokumentation unseres Energieversorgers steht dass man die PIN problemlos immer wieder falsch eingeben kann, gesperrt wird nichts.@special_b sagte in Smartmeter verbindet sich nicht mit Lesekopf:
Sowohl in der Anleitung die auf volksz
ä
hler.net f
ü
r meinen Z
ä
hler verf
ü
gbar istda geht der Link leider nicht hin.
Au
ß
erdem bitte antworten auf@homoran sagte in Smartmeter verbindet sich nicht mit Lesekopf:
@special_b sagte in Smartmeter verbindet sich nicht mit Lesekopf:
das Ergebnis ist immer gleich.
und wie?
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f
ü
r-gute-forenbeitr
ä
ge/1 -
@special_b sagte in Smartmeter verbindet sich nicht mit Lesekopf:
Ich bef
ü
rchte, dass die PIN die ich von meinem Stromanbieter f
ü
r meinen Z
ä
hler bekommen habe nicht stimmt.das siehst du doch im Display. bei korrekter Eingabe siehst du dort erst die detaillierten Werte.
Wichtiger k
ö
nnte das INF on sein, falls da das Problem liegt. Auch ohne Pin sollten Werte kommen.@special_b sagte in Smartmeter verbindet sich nicht mit Lesekopf:
das Ergebnis ist immer gleich.
und wie?
@homoran Sobald ich die PIN eingebe, bekomme ich wieder die gleichen Infos angezeigt als wenn ich irgendwas eingebe, sei es 0000 oder 1234 oder sonstwas.
Es kommen ja Werte, n
ä
mlich die des Bezugsz
ä
hlers, dann die des Ausgangsz
ä
hlers (bei mir immer 0, denn unsere alte PV Anlage hat einen eigenen Z
ä
hler. Dann noch 2 weitere, die Hersteller und Typ anzeigen m
ü
ssten, jedenfalls laut Beschreibung. Zu INF on komme ich ja nur mit aktivierter PIN. Bei mir springt das Display aber immer wieder auf das Ausgangsbild, in dem abwechselnd die Z
ä
hlerst
ä
nde der beiden Richtungen angezeigt werden.Ihr wolltet ja keine externe Links, deshalb habe ich auch keinen Link gesetzt. Scheinbar macht euere Foren Software in solch einen Fall automatisch einen Link. Hier der Link zu Volksz
ä
hler.netMein Z
ä
hler ist ein Landis+Gyr E220 Z
ä
hler.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden