      w04g005 @wendy2702 last edited by

      @wendy2702

      Ich hab jetzt mal den Stick und das Gerät an meinen PC angeschlossen und hier klappt das Abrufen der Daten wunderbar.

      Folgende Einstellungen hab ich dort gewählt. (leider ein screenshot)
      8f464ac1-927f-4102-a308-42f64ff4b9e3-image.png

      e019356c-8dd6-4adf-9f46-09492d4ef13e-Screenshot 2022-10-01 222503.png

      Protocol: Modbus RTU
      Adressing convention: Register adress (starting from 0)
      Bitrate: 9600
      Parity: NONE
      Stop bits: 1
      DTR: Active
      RTS: Active
      Timeout: 1000ms
      Delay between polls: 10ms
      Device ID: 1
      Holding Registers
      Adress: 33 (hab ich jetzt mal beispielsweise ausgewählt)
      Length: 10
      Display options: 32bit sw. float

      Jetzt würde mich interressieren, was ich korrekterweise im ioBroker einstellen muss.
      DTR /RTS finde ich z.B. gar nicht

      Welchem TYPE entspricht 32 bit sw. float?

      Muss ich als Register bei Holding immer die 40000 voranstellen oder wirklich die 1 oder eben 33?

      MFG

      Matthias

      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • K
        klassisch Most Active last edited by

        @w04g005 sagte in Modbus adapter:

        Muss ich als Register bei Holding immer die 40000 voranstellen oder wirklich die 1 oder eben 33?

        Ich tippe mal, daß die Frage mit den alias zu tun hat. Siehe Erklärung in einem frühen Post https://forum.iobroker.net/post/31957 vom Entwickler.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K
          klassisch Most Active @Opa75+ last edited by

          @opa75 sagte in Modbus adapter:

          Ich habe gelesen, dass man mit Master und Slave sowas machen kann.

          Es könnte sein, daß hier verschiedene Themen vermengt werden.
          Wir sind hier noch immer im Modbus Thread. Modbus hat Master und Salve. Der Master kotrolliert den Modbus, die Slaves werden durch den Master gesteuert. Im ioBroker Modbus Adapter kann man einstellen, ob diese Instanz als Master agieren soll (häufigster Fall, wenn z.B. Zähöer abgefagt werden) oder als Slave (wenn es im entsprechenden Modbus bereits einen Master gibt und ioBroker diesem zuarbeitet). Das war jetzte eine Sache, der Modbus. Der stammt aus den Siebzigern und und dessen Architektur hat mit ioBroker erst mal nichts zu tun.

          Jetzt kommen wir zu einer anderen Sache, dem ioBroker.
          ioBroker kann eine Multi-Host Architektur aufbauen und verwendet dafür ebenfalls den Begriff Master und Slave. Aber das hat nichts mit Modbus zu tun. Ich nutze das nicht (weil ich die zusätzliche Komplexität bei Updates vermeide) und kann deshalb nur näherungsweise erklären. Der ioBroker Master ist die "zentrale Anlaufstelle" des ioBroker und läuft auf dem "Hauptrechner", ioBroker Slaves läufen meist auf kleineren Rechnern sozusagen als Satelliten. Oft, um z.B. einen an einem anderen Ort befindliches Gerät (oder einen Bus), welches über USB angebunden wird, über Ethernert anzubinden. Das wird von manchen Usern verwendet, um z.B. einen Smartmeter-Lesekopf mit USB oder einen Modbus <-> USB Konverter in den ioBroker einzubinden. Ich kann dazu nicht so viel sagen, weil ich diese Themen für mich anders löse (mit speziellen Serial <-> Lan Konvertern, die ich wie ein Stück Hardware behandle).

          Ob man Master und Slave auf ein und demselben Rechner laufen lassen kann weiß ich nicht. Vielleicht mit VM, Containern etc. Ich sehe aber darin keinen Vorteil. Das wäre dann eine Frage in einem anderen Unterforum, z.B. "ioBroker Allgemein" wert.

          Meine Frage ist, kann man Iobroker, installiert auf einem Raspy 4, mit 2 verschieden WLAN IP und SSID, Geräte verwalten.

          Das wäre auch eine Frage für das Unterforum "ioBroker Allgemein". Ich bin weder Netzwerk- noch Raspi-Spezialist. Ich betreibe ioBroker auf einem alten Win Laptop. Da kann man prinzipiell per WLAN und LAN, also mit 2 verschiedenen IPs, einmal mit und einmal ohne SSID zugreifen. In der Praxis habe ich das WLAN abgeschaltet, weil Ethernetkabel stabiler ist. Ich greife also im Alltag über eine IP und ohne SSID darauf zu. Natürlich kann der Zugriff auch von einem Gerät aus meinem WLAN heraus erfolgen. Aber das richtet ja das Netzwerk und der Router.

          O 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • O
            Opa75+ @klassisch last edited by

            @klassisch Besten Dank für diese ausführliche Antwort. Jetzt verstehe ich den Zusammenhang etwas besser, aber es sind noch Fragen offen.
            Vielleicht finde ich, durch gezieltere Fragestellung, weiter Informationen im Forum.

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              marsmännchen @Opa75+ last edited by

              Grüß euch,

              ich habe schon länger eine Wago PFC200(slave) und einen RPI4(master) im Einsatz.

              Bis jetzt hab ich alles soweit zu meiner Zufriedenheit hinbekommen. Jetzt will ich aber an die Wago eine paar Byte übergeben (Positionen für die Rollläden setzen) und mir folgendes aufgefallen:

              Ich ändere z.b den Wert der Adresse 32005_byOGRollZoeBSetPos
              welcher als unsigned 8-bit (big-endian) konfiguriert ist von 0 auf 255
              und es ändert sich der Wert der Adresse 32005_byOGRollZoeSSetPos
              welcher dann der little-endian ist dann auf 0 (und umgekehrt)

              Das bedeutet für mich, das man little-endian und big-endian nicht getrennt behandeln kann?!

              Habe ich da einen Verständnis Fehler oder muss ich das anders machen?
              Ich habe noch Fotos, vielleicht kann jemand erkennen ob ich da einen kompletten schwachsinn beieinander habe.
              Iobroker Seite:
              Roll_bit3.PNG
              Wago e!Cockpit Seite:
              Roll_bit1.PNG
              Gruß
              Patrick

              Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dolomiti
                Dolomiti @marsmännchen last edited by

                @marsmännchen
                Ich habe eine WAGO 750-880 im Einsatz, evtl. kann ich dir weiterhelfen.
                Ich verstehe noch nicht ganz was du mit Big/Little Endian machen willst.
                Lt. deinem Screenschot aus dem ioBroker hast du die Adresse 32005 zweimal belegt. Der Unterschied bei Big Endian und Little Endian ist die Byte-Reihenfolge wenn mehrere Bytes übertragen werden, z.B. einem 32-Bit-Wert. Da du nur ein Byte hast, ist das irrelevant. Erklärung Big/Little-Endian
                Ich kenne mich mit e!Cockpit nicht aus, ich habe Codesys im Einsatz.

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  marsmännchen @Dolomiti last edited by

                  @dolomiti
                  ja die Adressen hatte ich oft 2mal belegt. Kann mich nicht erinnern warum, ich denke ich hab zu Codesyszeiten noch mit 16-bit gearbeitet. Der Fehler existiert also schon lange, nur wollte ich jetzt erst anfangen von IoBroker die Rolladenpositionen zu setzen.

                  Habe das nun geändert, aber jetzt werden auch Coils in die Wago von Iobroker geschrieben.
                  Das heißt quasi wenn ich Position für Rollläden im Raum X setze dann gehen Lampen in den Räumen Y an.
                  Seltsam diese Adressierung.
                  Zum Beispiel diese Bereiche:
                  der HoldingRegister 32009
                  hold1.PNG
                  hold2.PNG
                  beschreibt gleichzeitig die Coils (diskreteAusgänge) 32912-32919:
                  disk_out1.PNG
                  coils1.PNG

                  Wie kann das nur möglich sein?🙄

                  Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dolomiti
                    Dolomiti @marsmännchen last edited by Dolomiti

                    @marsmännchen
                    Das verstehe ich auch noch nicht.
                    Gibt es im Handbuch eine Übersicht über das Modbus-Registermapping? Bei mit sieht das etwa so aus:


                    MB-Mapping.png

                    Ich vermute bei dir irgendwo einen Adresskonflikt in deiner SPS.

                    Edit: Kannst du evtl. einen Export deiner Modbus-Datenpunkte zeigen?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      SidM last edited by

                      Mal von mir noch ein Update:

                      Ich habe jetzt mal das Waveshare Gateway reingegangen und Parametriert und es bringt mit zuverlässig alle Werte vom SDM630.

                      Es muss also irgendwas mit dem Gateway von eBay nicht stimmen.

                      K R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        klassisch Most Active @SidM last edited by

                        @sidm Gratulation und Danke fürs Update!
                        Welches Waveshare Gateway hast Du erfolgreich eingesetzt?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          SidM last edited by

                          @klassisch Gerne doch!

                          Gateway ist dieses hier: Waveshare Industrial Serial Server RS485 to RJ45 Ethernet TCP/IP

                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            klassisch Most Active @SidM last edited by klassisch

                            @sidm Vielen Dank! Gut zu wissen, daß die Waveshares auch funktionieren.

                            Aber kann es sein, daß mit Deinem Amazon-Link etwas nicht stimmt. Seit ich den angeklickt habe, bekomme ich mit firefox immer Fehlermeldungen bei amazon. Da kam eine Bot-Abfrage mit Captcha und seither nur noch Fehlermeldungen von Amazon. Ich kommen nicht einmal mehr auf mein Konto. Cache löschen hilft nichts. Beim Neuanmelden bekomme ich eine Mail, bei der ich nicht sicher bin, ob sie überhaupt von amazon ist. Unangenehm das Ganze. Der Registrar, der von Dir verlinkten Seite amzn.eu scheint auch nicht amazon zu sein, sondern "comlaude". Was ist das?

                            Also am besten ist es, die Amazon Nummer im Klartext anzugeben, also hier etwa Amazon B09LQMH2S1 .
                            Dann kommt man auch nicht in Verdacht, hier Affiliate Links zu posten. Die sind hier laut Forums Regeln auch nicht gestattet, s. https://forum.iobroker.net/rules .

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • R
                              Ronniboy @SidM last edited by

                              @sidm
                              Hallo, ich habe die Konfiguration SDM72-M und den EBAY Adapter.
                              Ich habe genau die gleiche Fehlermeldung.en
                              Ich habe mir gerade den Waveshare Gateway bestellt. Sobald dieser geliefert wird, wird die Verbindung getestet,.
                              Haben Sie weitere Tips.
                              Könnten Sie die Einstellungen als Screenshot zur Verfügung stellen,
                              Gruß Ronald

                              K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • K
                                klassisch Most Active @Ronniboy last edited by

                                @ronniboy Vielleicht hilft etwas ähnliches weiter https://forum.iobroker.net/post/868633

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  SidM @klassisch last edited by

                                  @klassisch said in Modbus adapter:

                                  @sidm Vielen Dank! Gut zu wissen, daß die Waveshares auch funktionieren.

                                  Aber kann es sein, daß mit Deinem Amazon-Link etwas nicht stimmt. Seit ich den angeklickt habe, bekomme ich mit firefox immer Fehlermeldungen bei amazon. Da kam eine Bot-Abfrage mit Captcha und seither nur noch Fehlermeldungen von Amazon. Ich kommen nicht einmal mehr auf mein Konto. Cache löschen hilft nichts. Beim Neuanmelden bekomme ich eine Mail, bei der ich nicht sicher bin, ob sie überhaupt von amazon ist. Unangenehm das Ganze. Der Registrar, der von Dir verlinkten Seite amzn.eu scheint auch nicht amazon zu sein, sondern "comlaude". Was ist das?

                                  Also am besten ist es, die Amazon Nummer im Klartext anzugeben, also hier etwa Amazon B09LQMH2S1 .
                                  Dann kommt man auch nicht in Verdacht, hier Affiliate Links zu posten. Die sind hier laut Forums Regeln auch nicht gestattet, s. https://forum.iobroker.net/rules .

                                  Grüße, war die Tage unterwegs und hab auch keine Benachrichtigung bekommen.
                                  Also bei mir geht der link einwandfrei und wurde direkt über den „Teilen“ Funktion aus der Amazon-App kopiert💁
                                  Also nen Affiliate_link oder was böses ist das nicht von Mir!

                                  Aber hier nochmal die Amazon_Nr: B09LQMH2S1

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • S
                                    SidM last edited by SidM

                                    @ronniboy said in Modbus adapter:

                                    @sidm
                                    Hallo, ich habe die Konfiguration SDM72-M und den EBAY Adapter.
                                    Ich habe genau die gleiche Fehlermeldung.en
                                    Ich habe mir gerade den Waveshare Gateway bestellt. Sobald dieser geliefert wird, wird die Verbindung getestet,.
                                    Haben Sie weitere Tips.
                                    Könnten Sie die Einstellungen als Screenshot zur Verfügung stellen,
                                    Gruß Ronald

                                    Ach was. Du hast jetzt auch das Gateway von eBay? Also dieses hiermit der Artikelnummer: 155128069141
                                    ?

                                    Das wären die EInstellung des Waveshare-Gateways:

                                    664AC22C-A54B-43B8-A74D-860F53A3F909.jpeg

                                    K R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • K
                                      klassisch Most Active @SidM last edited by klassisch

                                      @sidm Danke für den Screenshot vom Waveshare-GW.
                                      Die Oberfläche sieht doch anders aus als bei den USRIOT. Also vermutlich nicht einfach ein Clone.
                                      Bei den USRIOT darf man nur auf einer Seite
                                      Modbus TCP <=> Modbus RTU
                                      einstellen. Die jeweils andere Seite (also hier im Beispiel der ioBroker Adapter) muß dann auf TCP eingestellt werden. Beliebter Fehler.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • R
                                        Ronniboy @SidM last edited by

                                        @sidm sagte in Modbus adapter:

                                        Ach was. Du hast jetzt auch das Gateway von eBay? Also dieses hiermit der Artikelnummer: 155128069141

                                        Genau dieser Typ - leider immer mit Fehlermeldung.
                                        Der Waveshare Gateway ist heute geliefert worden. Ich teste am Wochenende und werde berichten

                                        R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • R
                                          Ronniboy @Ronniboy last edited by

                                          @ronniboy
                                          Ich habe den Waveshare Gateway getestet.
                                          Nach anfänglichen Config-Problemen (der Fehler sitzt vor dem Bildschirm) werden die Daten vom SDM72 über das Gateway nach IOBROKER übertragen. Ich habe mein Testaufbau jetzt 3 Tage am Laufen und keinen Eintrag im Fehlerprotokoll.
                                          Bei Bedarf kann ich meine Konfiguration hier einstellen.

                                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • K
                                            klassisch Most Active @Ronniboy last edited by

                                            @ronniboy sagte in Modbus adapter:

                                            Bei Bedarf kann ich meine Konfiguration hier einstellen.

                                            Gerne, besonders wenn sie von der von @SidM abweicht.
                                            Diese Modbus Einstellungen sind immer tricky, besonders auch bei RTU.
                                            Da merkt man halt das Alter von Modbus.

                                            R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            702
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            970
                                            298916
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo