Modbus adapter
-
@klassisch Meine Frage ist, kann man Iobroker, installiert auf einem Raspy 4, mit 2 verschieden WLAN IP und SSID, Geräte verwalten.
Ich habe gelesen, dass man mit Master und Slave sowas machen kann.Sind dafür meine Geräte geeignet?
-
Ich hab jetzt mal den Stick und das Gerät an meinen PC angeschlossen und hier klappt das Abrufen der Daten wunderbar.
Folgende Einstellungen hab ich dort gewählt. (leider ein screenshot)
Protocol: Modbus RTU
Adressing convention: Register adress (starting from 0)
Bitrate: 9600
Parity: NONE
Stop bits: 1
DTR: Active
RTS: Active
Timeout: 1000ms
Delay between polls: 10ms
Device ID: 1
Holding Registers
Adress: 33 (hab ich jetzt mal beispielsweise ausgewählt)
Length: 10
Display options: 32bit sw. floatJetzt würde mich interressieren, was ich korrekterweise im ioBroker einstellen muss.
DTR /RTS finde ich z.B. gar nichtWelchem TYPE entspricht 32 bit sw. float?
Muss ich als Register bei Holding immer die 40000 voranstellen oder wirklich die 1 oder eben 33?
MFG
Matthias
-
@w04g005 sagte in Modbus adapter:
Muss ich als Register bei Holding immer die 40000 voranstellen oder wirklich die 1 oder eben 33?
Ich tippe mal, daß die Frage mit den alias zu tun hat. Siehe Erklärung in einem frühen Post https://forum.iobroker.net/post/31957 vom Entwickler.
-
@opa75 sagte in Modbus adapter:
Ich habe gelesen, dass man mit Master und Slave sowas machen kann.
Es könnte sein, daß hier verschiedene Themen vermengt werden.
Wir sind hier noch immer im Modbus Thread. Modbus hat Master und Salve. Der Master kotrolliert den Modbus, die Slaves werden durch den Master gesteuert. Im ioBroker Modbus Adapter kann man einstellen, ob diese Instanz als Master agieren soll (häufigster Fall, wenn z.B. Zähöer abgefagt werden) oder als Slave (wenn es im entsprechenden Modbus bereits einen Master gibt und ioBroker diesem zuarbeitet). Das war jetzte eine Sache, der Modbus. Der stammt aus den Siebzigern und und dessen Architektur hat mit ioBroker erst mal nichts zu tun.Jetzt kommen wir zu einer anderen Sache, dem ioBroker.
ioBroker kann eine Multi-Host Architektur aufbauen und verwendet dafür ebenfalls den Begriff Master und Slave. Aber das hat nichts mit Modbus zu tun. Ich nutze das nicht (weil ich die zusätzliche Komplexität bei Updates vermeide) und kann deshalb nur näherungsweise erklären. Der ioBroker Master ist die "zentrale Anlaufstelle" des ioBroker und läuft auf dem "Hauptrechner", ioBroker Slaves läufen meist auf kleineren Rechnern sozusagen als Satelliten. Oft, um z.B. einen an einem anderen Ort befindliches Gerät (oder einen Bus), welches über USB angebunden wird, über Ethernert anzubinden. Das wird von manchen Usern verwendet, um z.B. einen Smartmeter-Lesekopf mit USB oder einen Modbus <-> USB Konverter in den ioBroker einzubinden. Ich kann dazu nicht so viel sagen, weil ich diese Themen für mich anders löse (mit speziellen Serial <-> Lan Konvertern, die ich wie ein Stück Hardware behandle).Ob man Master und Slave auf ein und demselben Rechner laufen lassen kann weiß ich nicht. Vielleicht mit VM, Containern etc. Ich sehe aber darin keinen Vorteil. Das wäre dann eine Frage in einem anderen Unterforum, z.B. "ioBroker Allgemein" wert.
Meine Frage ist, kann man Iobroker, installiert auf einem Raspy 4, mit 2 verschieden WLAN IP und SSID, Geräte verwalten.
Das wäre auch eine Frage für das Unterforum "ioBroker Allgemein". Ich bin weder Netzwerk- noch Raspi-Spezialist. Ich betreibe ioBroker auf einem alten Win Laptop. Da kann man prinzipiell per WLAN und LAN, also mit 2 verschiedenen IPs, einmal mit und einmal ohne SSID zugreifen. In der Praxis habe ich das WLAN abgeschaltet, weil Ethernetkabel stabiler ist. Ich greife also im Alltag über eine IP und ohne SSID darauf zu. Natürlich kann der Zugriff auch von einem Gerät aus meinem WLAN heraus erfolgen. Aber das richtet ja das Netzwerk und der Router.
-
@klassisch Besten Dank für diese ausführliche Antwort. Jetzt verstehe ich den Zusammenhang etwas besser, aber es sind noch Fragen offen.
Vielleicht finde ich, durch gezieltere Fragestellung, weiter Informationen im Forum. -
Grüß euch,
ich habe schon länger eine Wago PFC200(slave) und einen RPI4(master) im Einsatz.
Bis jetzt hab ich alles soweit zu meiner Zufriedenheit hinbekommen. Jetzt will ich aber an die Wago eine paar Byte übergeben (Positionen für die Rollläden setzen) und mir folgendes aufgefallen:
Ich ändere z.b den Wert der Adresse 32005_byOGRollZoeBSetPos
welcher als unsigned 8-bit (big-endian) konfiguriert ist von 0 auf 255
und es ändert sich der Wert der Adresse 32005_byOGRollZoeSSetPos
welcher dann der little-endian ist dann auf 0 (und umgekehrt)Das bedeutet für mich, das man little-endian und big-endian nicht getrennt behandeln kann?!
Habe ich da einen Verständnis Fehler oder muss ich das anders machen?
Ich habe noch Fotos, vielleicht kann jemand erkennen ob ich da einen kompletten schwachsinn beieinander habe.
Iobroker Seite:
Wago e!Cockpit Seite:
Gruß
Patrick -
@marsmännchen
Ich habe eine WAGO 750-880 im Einsatz, evtl. kann ich dir weiterhelfen.
Ich verstehe noch nicht ganz was du mit Big/Little Endian machen willst.
Lt. deinem Screenschot aus dem ioBroker hast du die Adresse 32005 zweimal belegt. Der Unterschied bei Big Endian und Little Endian ist die Byte-Reihenfolge wenn mehrere Bytes übertragen werden, z.B. einem 32-Bit-Wert. Da du nur ein Byte hast, ist das irrelevant. Erklärung Big/Little-Endian
Ich kenne mich mit e!Cockpit nicht aus, ich habe Codesys im Einsatz. -
@dolomiti
ja die Adressen hatte ich oft 2mal belegt. Kann mich nicht erinnern warum, ich denke ich hab zu Codesyszeiten noch mit 16-bit gearbeitet. Der Fehler existiert also schon lange, nur wollte ich jetzt erst anfangen von IoBroker die Rolladenpositionen zu setzen.Habe das nun geändert, aber jetzt werden auch Coils in die Wago von Iobroker geschrieben.
Das heißt quasi wenn ich Position für Rollläden im Raum X setze dann gehen Lampen in den Räumen Y an.
Seltsam diese Adressierung.
Zum Beispiel diese Bereiche:
der HoldingRegister 32009
beschreibt gleichzeitig die Coils (diskreteAusgänge) 32912-32919:
Wie kann das nur möglich sein?
-
@marsmännchen
Das verstehe ich auch noch nicht.
Gibt es im Handbuch eine Übersicht über das Modbus-Registermapping? Bei mit sieht das etwa so aus:
Ich vermute bei dir irgendwo einen Adresskonflikt in deiner SPS.Edit: Kannst du evtl. einen Export deiner Modbus-Datenpunkte zeigen?
-
Mal von mir noch ein Update:
Ich habe jetzt mal das Waveshare Gateway reingegangen und Parametriert und es bringt mit zuverlässig alle Werte vom SDM630.
Es muss also irgendwas mit dem Gateway von eBay nicht stimmen.
-
@sidm Gratulation und Danke fürs Update!
Welches Waveshare Gateway hast Du erfolgreich eingesetzt? -
@klassisch Gerne doch!
Gateway ist dieses hier: Waveshare Industrial Serial Server RS485 to RJ45 Ethernet TCP/IP
-
@sidm Vielen Dank! Gut zu wissen, daß die Waveshares auch funktionieren.
Aber kann es sein, daß mit Deinem Amazon-Link etwas nicht stimmt. Seit ich den angeklickt habe, bekomme ich mit firefox immer Fehlermeldungen bei amazon. Da kam eine Bot-Abfrage mit Captcha und seither nur noch Fehlermeldungen von Amazon. Ich kommen nicht einmal mehr auf mein Konto. Cache löschen hilft nichts. Beim Neuanmelden bekomme ich eine Mail, bei der ich nicht sicher bin, ob sie überhaupt von amazon ist. Unangenehm das Ganze. Der Registrar, der von Dir verlinkten Seite amzn.eu scheint auch nicht amazon zu sein, sondern "comlaude". Was ist das?
Also am besten ist es, die Amazon Nummer im Klartext anzugeben, also hier etwa Amazon B09LQMH2S1 .
Dann kommt man auch nicht in Verdacht, hier Affiliate Links zu posten. Die sind hier laut Forums Regeln auch nicht gestattet, s. https://forum.iobroker.net/rules . -
@sidm
Hallo, ich habe die Konfiguration SDM72-M und den EBAY Adapter.
Ich habe genau die gleiche Fehlermeldung.en
Ich habe mir gerade den Waveshare Gateway bestellt. Sobald dieser geliefert wird, wird die Verbindung getestet,.
Haben Sie weitere Tips.
Könnten Sie die Einstellungen als Screenshot zur Verfügung stellen,
Gruß Ronald -
@ronniboy Vielleicht hilft etwas ähnliches weiter https://forum.iobroker.net/post/868633
-
@klassisch said in Modbus adapter:
@sidm Vielen Dank! Gut zu wissen, daß die Waveshares auch funktionieren.
Aber kann es sein, daß mit Deinem Amazon-Link etwas nicht stimmt. Seit ich den angeklickt habe, bekomme ich mit firefox immer Fehlermeldungen bei amazon. Da kam eine Bot-Abfrage mit Captcha und seither nur noch Fehlermeldungen von Amazon. Ich kommen nicht einmal mehr auf mein Konto. Cache löschen hilft nichts. Beim Neuanmelden bekomme ich eine Mail, bei der ich nicht sicher bin, ob sie überhaupt von amazon ist. Unangenehm das Ganze. Der Registrar, der von Dir verlinkten Seite amzn.eu scheint auch nicht amazon zu sein, sondern "comlaude". Was ist das?
Also am besten ist es, die Amazon Nummer im Klartext anzugeben, also hier etwa Amazon B09LQMH2S1 .
Dann kommt man auch nicht in Verdacht, hier Affiliate Links zu posten. Die sind hier laut Forums Regeln auch nicht gestattet, s. https://forum.iobroker.net/rules .Grüße, war die Tage unterwegs und hab auch keine Benachrichtigung bekommen.
Also bei mir geht der link einwandfrei und wurde direkt über den „Teilen“ Funktion aus der Amazon-App kopiert
Also nen Affiliate_link oder was böses ist das nicht von Mir!Aber hier nochmal die Amazon_Nr: B09LQMH2S1
-
@ronniboy said in Modbus adapter:
@sidm
Hallo, ich habe die Konfiguration SDM72-M und den EBAY Adapter.
Ich habe genau die gleiche Fehlermeldung.en
Ich habe mir gerade den Waveshare Gateway bestellt. Sobald dieser geliefert wird, wird die Verbindung getestet,.
Haben Sie weitere Tips.
Könnten Sie die Einstellungen als Screenshot zur Verfügung stellen,
Gruß RonaldAch was. Du hast jetzt auch das Gateway von eBay? Also dieses hiermit der Artikelnummer: 155128069141
?Das wären die EInstellung des Waveshare-Gateways:
-
@sidm Danke für den Screenshot vom Waveshare-GW.
Die Oberfläche sieht doch anders aus als bei den USRIOT. Also vermutlich nicht einfach ein Clone.
Bei den USRIOT darf man nur auf einer Seite
Modbus TCP <=> Modbus RTU
einstellen. Die jeweils andere Seite (also hier im Beispiel der ioBroker Adapter) muß dann auf TCP eingestellt werden. Beliebter Fehler. -
@sidm sagte in Modbus adapter:
Ach was. Du hast jetzt auch das Gateway von eBay? Also dieses hiermit der Artikelnummer: 155128069141
Genau dieser Typ - leider immer mit Fehlermeldung.
Der Waveshare Gateway ist heute geliefert worden. Ich teste am Wochenende und werde berichten -
@ronniboy
Ich habe den Waveshare Gateway getestet.
Nach anfänglichen Config-Problemen (der Fehler sitzt vor dem Bildschirm) werden die Daten vom SDM72 über das Gateway nach IOBROKER übertragen. Ich habe mein Testaufbau jetzt 3 Tage am Laufen und keinen Eintrag im Fehlerprotokoll.
Bei Bedarf kann ich meine Konfiguration hier einstellen.