Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Fronius Wattpilot Test 4.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
181 Beiträge 22 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 23 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • E EugHel

    @tim2zg
    Hallo Tim,
    vielen Dank für den Adapter. Ich konnte ihn ohne Probleme installieren und kann auch die Werte in Objekte sehen. :+1:
    Jedoch kann ich keine Werte schreiben. Im Protokoll kommt eine Warnung: "Read-only state...". Kann mir jemand sagen wie ich ein Objekt wie z.B. "amp" beschreiben kann? Danke im Voraus.
    VG
    Eugen

    T Offline
    T Offline
    tim2zg
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #13

    @EugHel
    Hallo,
    Wie auch im Readme beschrieben (https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#set-states), ist das durch die set_power für amp möglich. Die anderen States die man hier: https://github.com/joscha82/wattpilot/blob/main/API.md findet kann man durch set_state möglich. Z.B: set_sate = frc;0. Dieser Wert schaltet das Laden frei.
    Ich habe hier sonst noch ein Beispiel wie man den Adapter verwenden kann. Dieses Blockly kontrolliert wie viel Solarstrom geladen werden darf.

    Freundliche Grüsse,
    Tim

    PS: Momentane Version: 2.2.0

    Screenshot 2022-08-21 183134.png

    <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
      <block type="on_ext" id="gq`,=3iU#9VNbFii.@c!" x="38" y="-137">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
        <field name="CONDITION">any</field>
        <field name="ACK_CONDITION"></field>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="()(Rz:ROjN?}V$rLe[hs">
            <field name="oid">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="LvwK}YD_{y*-5]}neG-d">
            <mutation elseif="4" else="1"></mutation>
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id=",wkwC#dURx7tHgqoDNiW">
                <field name="OP">GTE</field>
                <value name="A">
                  <block type="math_number" id="Y}7erw598VFI13%!Zq$=">
                    <field name="NUM">-11000</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="get_value" id="T6w}PKP8X?ysp!#bhUjh">
                    <field name="ATTR">val</field>
                    <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="controls_if" id="FMiO`]x/mB3M4nt#(e[0">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="Pk2fWtU+=|xuhRGxB]_l">
                    <field name="OP">NEQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="math_number" id="raI]cm:(X#l[;HX~I=G6">
                        <field name="NUM">16</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="get_value" id="29f^g,k_PNA(lLY=7s8D">
                        <field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">fronius-wattpilot.1.amp</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="update" id="9_RqUWnr_=@1{![9mudX">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_power</field>
                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="math_number" id="z?#{zUZoS8Xc#0n6,d;f">
                        <field name="NUM">16</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="update" id="lPB55x#gx^-@9?XlA:sI">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="text" id=".Ztm5r2#v-yKjk5ic?*=">
                            <field name="TEXT">frc;0</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_compare" id="lFc0Dt[erzS#?*9m$Gs(">
                <field name="OP">GTE</field>
                <value name="A">
                  <block type="math_number" id="1-jcVD)^v`~FDO9P(`uD">
                    <field name="NUM">-9700</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="get_value" id="M/.p;7R?aRg-k*Y7%DeG">
                    <field name="ATTR">val</field>
                    <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="controls_if" id="voFOXP[5qijJD_Gd|CKY">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="(:]4!n||+S#e5^CB,NKb">
                    <field name="OP">NEQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="math_number" id="(20q$Yw~nD+_sm(=roKF">
                        <field name="NUM">14</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="get_value" id="b}@IzyQW.Eqw_{3;C$-m">
                        <field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">fronius-wattpilot.1.amp</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="update" id="-/*2ZkD(0bg!SVkw|p9j">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_power</field>
                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="math_number" id="4mf+w8|dl_O0vEz~(0-i">
                        <field name="NUM">14</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="update" id="9pw]QUM+#xC:E*hf}wtG">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="text" id="d8;a!I34q$|fO+Eoq){V">
                            <field name="TEXT">frc;0</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF2">
              <block type="logic_compare" id="%kVT5F^C~A4`SaV0(!1|">
                <field name="OP">GTE</field>
                <value name="A">
                  <block type="math_number" id="NkY,0Hu|rI^~qiAh14LO">
                    <field name="NUM">-8300</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="get_value" id="U;.D5yAmCi0j^ZXw^4T@">
                    <field name="ATTR">val</field>
                    <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO2">
              <block type="controls_if" id="PX%mkBufZ3p%BKK{_-`{">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="%)sw95037rf=T23ds,QB">
                    <field name="OP">NEQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="math_number" id="#G4-S^gKVI`[Tx)ZW^0p">
                        <field name="NUM">12</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="get_value" id="`~o.{;rr/ixUw,Y{HJM@">
                        <field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">fronius-wattpilot.1.amp</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="update" id="duFC]#$DhGEt_Gl?}@m]">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_power</field>
                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="math_number" id="xy?ElpZB%P6IGkkEHkkD">
                        <field name="NUM">12</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="update" id="W$pgC,-c!Wue?wf:K4oq">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="text" id="996E=7etPOU+|p+hA7cA">
                            <field name="TEXT">frc;0</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF3">
              <block type="logic_compare" id="ys`0.^2jSxZ*=JlZe@3(">
                <field name="OP">GTE</field>
                <value name="A">
                  <block type="math_number" id="2@HDCKb{.p`7:Q;z=R!U">
                    <field name="NUM">-6900</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="get_value" id=";HMOdIs6yqeJAky#8_*w">
                    <field name="ATTR">val</field>
                    <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO3">
              <block type="controls_if" id="?;b2NX9MotHOvX:ZWlxw">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="f:#4LU/k_g}I/D4wz4Hi">
                    <field name="OP">NEQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="math_number" id="v)tlc1tgctdw_|A8SdMv">
                        <field name="NUM">10</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="get_value" id="AFI_(]8!=]7ah~aL0n1H">
                        <field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">fronius-wattpilot.1.amp</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="update" id="T7y|u!v-x3N/:_)9vmoA">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_power</field>
                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="math_number" id="]IJS/6Y.{`rpi)1/QiQE">
                        <field name="NUM">10</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="update" id="LHV];txC;wm~bzSi5G|L">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="text" id="cY4)47PzF_8YFIW**FN6">
                            <field name="TEXT">frc;0</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF4">
              <block type="logic_compare" id="9oDDifoGa:x8ydabNrmN">
                <field name="OP">GTE</field>
                <value name="A">
                  <block type="math_number" id="fT[FFamnz%+XVjmC[2V)">
                    <field name="NUM">-4100</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="get_value" id="CiVLqdWl0lV3c|`1q=],">
                    <field name="ATTR">val</field>
                    <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO4">
              <block type="controls_if" id="5W`0S^!QK-3WlI;?FoX4">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="Y7O]^!-@xtcOA~k}GJ(R">
                    <field name="OP">NEQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="math_number" id="?(Wt=gR_xI2zlk)M]%9!">
                        <field name="NUM">6</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="get_value" id="Ru$(aZP.pT{yRtIu`n+F">
                        <field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">fronius-wattpilot.1.amp</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="update" id="Pq4D;`-+~59WItT;R2Hu">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_power</field>
                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="math_number" id="QG4v;AI=eRz9-*Pp{!@D">
                        <field name="NUM">6</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="update" id="t-ehj(=?=~t29v+YZ$?w">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="text" id="_/~G~5kCfCsl2hT;,y[a">
                            <field name="TEXT">frc;0</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="controls_if" id="0~%Q9}4p*x{{fmmzk{h+">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="MU4F,SOLWXAV;;L^|kOR">
                    <field name="OP">NEQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="text" id="mj{z|;#HBW:2Rz;kjmA+">
                        <field name="TEXT">frc;1</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="get_value" id="@^^G[^DU7NX]3-M0H7j7">
                        <field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="update" id="(T(ocBtXi|gHGA8W@q;U">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="text" id="Rx:+[nc`je/J?jUq`C}F">
                        <field name="TEXT">frc;1</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T tim2zg

      @EugHel
      Hallo,
      Wie auch im Readme beschrieben (https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#set-states), ist das durch die set_power für amp möglich. Die anderen States die man hier: https://github.com/joscha82/wattpilot/blob/main/API.md findet kann man durch set_state möglich. Z.B: set_sate = frc;0. Dieser Wert schaltet das Laden frei.
      Ich habe hier sonst noch ein Beispiel wie man den Adapter verwenden kann. Dieses Blockly kontrolliert wie viel Solarstrom geladen werden darf.

      Freundliche Grüsse,
      Tim

      PS: Momentane Version: 2.2.0

      Screenshot 2022-08-21 183134.png

      <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
        <block type="on_ext" id="gq`,=3iU#9VNbFii.@c!" x="38" y="-137">
          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
          <field name="CONDITION">any</field>
          <field name="ACK_CONDITION"></field>
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="()(Rz:ROjN?}V$rLe[hs">
              <field name="oid">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="LvwK}YD_{y*-5]}neG-d">
              <mutation elseif="4" else="1"></mutation>
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id=",wkwC#dURx7tHgqoDNiW">
                  <field name="OP">GTE</field>
                  <value name="A">
                    <block type="math_number" id="Y}7erw598VFI13%!Zq$=">
                      <field name="NUM">-11000</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="get_value" id="T6w}PKP8X?ysp!#bhUjh">
                      <field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="controls_if" id="FMiO`]x/mB3M4nt#(e[0">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="Pk2fWtU+=|xuhRGxB]_l">
                      <field name="OP">NEQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="math_number" id="raI]cm:(X#l[;HX~I=G6">
                          <field name="NUM">16</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="get_value" id="29f^g,k_PNA(lLY=7s8D">
                          <field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">fronius-wattpilot.1.amp</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="update" id="9_RqUWnr_=@1{![9mudX">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_power</field>
                      <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="math_number" id="z?#{zUZoS8Xc#0n6,d;f">
                          <field name="NUM">16</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="update" id="lPB55x#gx^-@9?XlA:sI">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                          <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="text" id=".Ztm5r2#v-yKjk5ic?*=">
                              <field name="TEXT">frc;0</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                <block type="logic_compare" id="lFc0Dt[erzS#?*9m$Gs(">
                  <field name="OP">GTE</field>
                  <value name="A">
                    <block type="math_number" id="1-jcVD)^v`~FDO9P(`uD">
                      <field name="NUM">-9700</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="get_value" id="M/.p;7R?aRg-k*Y7%DeG">
                      <field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO1">
                <block type="controls_if" id="voFOXP[5qijJD_Gd|CKY">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="(:]4!n||+S#e5^CB,NKb">
                      <field name="OP">NEQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="math_number" id="(20q$Yw~nD+_sm(=roKF">
                          <field name="NUM">14</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="get_value" id="b}@IzyQW.Eqw_{3;C$-m">
                          <field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">fronius-wattpilot.1.amp</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="update" id="-/*2ZkD(0bg!SVkw|p9j">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_power</field>
                      <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="math_number" id="4mf+w8|dl_O0vEz~(0-i">
                          <field name="NUM">14</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="update" id="9pw]QUM+#xC:E*hf}wtG">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                          <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="text" id="d8;a!I34q$|fO+Eoq){V">
                              <field name="TEXT">frc;0</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF2">
                <block type="logic_compare" id="%kVT5F^C~A4`SaV0(!1|">
                  <field name="OP">GTE</field>
                  <value name="A">
                    <block type="math_number" id="NkY,0Hu|rI^~qiAh14LO">
                      <field name="NUM">-8300</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="get_value" id="U;.D5yAmCi0j^ZXw^4T@">
                      <field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO2">
                <block type="controls_if" id="PX%mkBufZ3p%BKK{_-`{">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="%)sw95037rf=T23ds,QB">
                      <field name="OP">NEQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="math_number" id="#G4-S^gKVI`[Tx)ZW^0p">
                          <field name="NUM">12</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="get_value" id="`~o.{;rr/ixUw,Y{HJM@">
                          <field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">fronius-wattpilot.1.amp</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="update" id="duFC]#$DhGEt_Gl?}@m]">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_power</field>
                      <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="math_number" id="xy?ElpZB%P6IGkkEHkkD">
                          <field name="NUM">12</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="update" id="W$pgC,-c!Wue?wf:K4oq">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                          <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="text" id="996E=7etPOU+|p+hA7cA">
                              <field name="TEXT">frc;0</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF3">
                <block type="logic_compare" id="ys`0.^2jSxZ*=JlZe@3(">
                  <field name="OP">GTE</field>
                  <value name="A">
                    <block type="math_number" id="2@HDCKb{.p`7:Q;z=R!U">
                      <field name="NUM">-6900</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="get_value" id=";HMOdIs6yqeJAky#8_*w">
                      <field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO3">
                <block type="controls_if" id="?;b2NX9MotHOvX:ZWlxw">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="f:#4LU/k_g}I/D4wz4Hi">
                      <field name="OP">NEQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="math_number" id="v)tlc1tgctdw_|A8SdMv">
                          <field name="NUM">10</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="get_value" id="AFI_(]8!=]7ah~aL0n1H">
                          <field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">fronius-wattpilot.1.amp</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="update" id="T7y|u!v-x3N/:_)9vmoA">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_power</field>
                      <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="math_number" id="]IJS/6Y.{`rpi)1/QiQE">
                          <field name="NUM">10</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="update" id="LHV];txC;wm~bzSi5G|L">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                          <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="text" id="cY4)47PzF_8YFIW**FN6">
                              <field name="TEXT">frc;0</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF4">
                <block type="logic_compare" id="9oDDifoGa:x8ydabNrmN">
                  <field name="OP">GTE</field>
                  <value name="A">
                    <block type="math_number" id="fT[FFamnz%+XVjmC[2V)">
                      <field name="NUM">-4100</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="get_value" id="CiVLqdWl0lV3c|`1q=],">
                      <field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO4">
                <block type="controls_if" id="5W`0S^!QK-3WlI;?FoX4">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="Y7O]^!-@xtcOA~k}GJ(R">
                      <field name="OP">NEQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="math_number" id="?(Wt=gR_xI2zlk)M]%9!">
                          <field name="NUM">6</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="get_value" id="Ru$(aZP.pT{yRtIu`n+F">
                          <field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">fronius-wattpilot.1.amp</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="update" id="Pq4D;`-+~59WItT;R2Hu">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_power</field>
                      <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="math_number" id="QG4v;AI=eRz9-*Pp{!@D">
                          <field name="NUM">6</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="update" id="t-ehj(=?=~t29v+YZ$?w">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                          <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="text" id="_/~G~5kCfCsl2hT;,y[a">
                              <field name="TEXT">frc;0</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <statement name="ELSE">
                <block type="controls_if" id="0~%Q9}4p*x{{fmmzk{h+">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="MU4F,SOLWXAV;;L^|kOR">
                      <field name="OP">NEQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="text" id="mj{z|;#HBW:2Rz;kjmA+">
                          <field name="TEXT">frc;1</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="get_value" id="@^^G[^DU7NX]3-M0H7j7">
                          <field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="update" id="(T(ocBtXi|gHGA8W@q;U">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                      <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="text" id="Rx:+[nc`je/J?jUq`C}F">
                          <field name="TEXT">frc;1</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      
      C Offline
      C Offline
      c1olli
      schrieb am zuletzt editiert von c1olli
      #14

      @tim2zg Hallo,
      ich habe die erste Version deinstalliert und wollte die neue Version installieren, diese bricht aber ab.
      Fehlermeldung:

      ERROR: Process exited with code 25
      weniger
      mehr
      $ iobroker url https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot --host raspberrypi --debug
      
      install tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#1871b00bde0b19208d62b8854cd589b6dd715b7a
      
      NPM version: 8.11.0Installing tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#1871b00bde0b19208d62b8854cd589b6dd715b7a... (System call)
      
      npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot.git
      
      npm ERR! code 1
      
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node
      
      npm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node installArchSpecificPackagenpm ERR! npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.npm ERR! npm ERR! code E404npm ERR! npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/node-linux-arm - Not foundnpm ERR! npm ERR! 404 npm ERR! npm ERR! 404 'node-linux-arm@16.17.0' is not in this registry.npm ERR! npm ERR! 404 npm ERR! npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.npm ERR! npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-22T09_50_09_145Z-debug-0.lognpm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:936npm ERR! throw err;npm ERR! ^npm ERR! npm ERR! Error: Cannot find module 'node-linux-arm/package.json'npm ERR! Require stack:npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/node/installArchSpecificPackage.jsnpm ERR! at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)npm ERR! at Function.resolve (node:internal/modules/cjs/helpers:108:19)npm ERR! at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-bin-setup/index.js:19:27)npm ERR! at ChildProcess.emit (node:events:527:28)npm ERR! at maybeClose (node:internal/child_process:1092:16)npm ERR! at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:302:5) {npm ERR! code: 'MODULE_NOT_FOUND',npm ERR! requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/node/installArchSpecificPackage.js' ]npm ERR! }npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-22T09_50_01_256Z-debug-0.log
      
      host.raspberrypi Cannot install tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#1871b00bde0b19208d62b8854cd589b6dd715b7a: 1
      
      ERROR: Process exited with code 25
      

      Edit:
      Wenn ich den Adapter drüber installiere macht er das ohne Fehlermeldung, aber die Version bleibt bei 2.03 stehen.

      Gruß
      Olli

      Gruß
      Olli

      T 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • C c1olli

        @tim2zg Hallo,
        ich habe die erste Version deinstalliert und wollte die neue Version installieren, diese bricht aber ab.
        Fehlermeldung:

        ERROR: Process exited with code 25
        weniger
        mehr
        $ iobroker url https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot --host raspberrypi --debug
        
        install tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#1871b00bde0b19208d62b8854cd589b6dd715b7a
        
        NPM version: 8.11.0Installing tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#1871b00bde0b19208d62b8854cd589b6dd715b7a... (System call)
        
        npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot.git
        
        npm ERR! code 1
        
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node
        
        npm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node installArchSpecificPackagenpm ERR! npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.npm ERR! npm ERR! code E404npm ERR! npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/node-linux-arm - Not foundnpm ERR! npm ERR! 404 npm ERR! npm ERR! 404 'node-linux-arm@16.17.0' is not in this registry.npm ERR! npm ERR! 404 npm ERR! npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.npm ERR! npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-22T09_50_09_145Z-debug-0.lognpm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:936npm ERR! throw err;npm ERR! ^npm ERR! npm ERR! Error: Cannot find module 'node-linux-arm/package.json'npm ERR! Require stack:npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/node/installArchSpecificPackage.jsnpm ERR! at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)npm ERR! at Function.resolve (node:internal/modules/cjs/helpers:108:19)npm ERR! at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-bin-setup/index.js:19:27)npm ERR! at ChildProcess.emit (node:events:527:28)npm ERR! at maybeClose (node:internal/child_process:1092:16)npm ERR! at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:302:5) {npm ERR! code: 'MODULE_NOT_FOUND',npm ERR! requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/node/installArchSpecificPackage.js' ]npm ERR! }npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-22T09_50_01_256Z-debug-0.log
        
        host.raspberrypi Cannot install tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#1871b00bde0b19208d62b8854cd589b6dd715b7a: 1
        
        ERROR: Process exited with code 25
        

        Edit:
        Wenn ich den Adapter drüber installiere macht er das ohne Fehlermeldung, aber die Version bleibt bei 2.03 stehen.

        Gruß
        Olli

        T Offline
        T Offline
        tim2zg
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #15

        @c1olli
        Versuche es mal mit:

        iobroker url iobroker.fronius-wattpilot
        

        Und sonst in der UI unter URL aus eigener Quelle

         iobroker.fronius-wattpilot
        

        eingeben.

        C 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T tim2zg

          @c1olli
          Versuche es mal mit:

          iobroker url iobroker.fronius-wattpilot
          

          Und sonst in der UI unter URL aus eigener Quelle

           iobroker.fronius-wattpilot
          

          eingeben.

          C Offline
          C Offline
          c1olli
          schrieb am zuletzt editiert von c1olli
          #16

          @tim2zg
          Das Ergebnis bleibt gleich. 2.03 lässt sich installieren, 2,2 nicht.

          Gruß
          Olli

          T 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T tim2zg
            Aktuelle Test Version 4.0.0
            Veröffentlichungsdatum 10.07.2022
            Github Link https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot

            Hallo Zusammen,
            Mein Adapter sollte nun für die Tester bereit sein, nach dem ich das letzte Feedback so gut es ging umgesetzt habe. Feedback immer sehr willkommen.
            Freundliche Grüß,
            Tim

            e-motion.blueE Offline
            e-motion.blueE Offline
            e-motion.blue
            schrieb am zuletzt editiert von
            #17

            @tim2zg Hallo Tim, mal eine "dumme" Frage. Das Teil sieht doch wie ein" go-eCharger" aus. Wurde das Teil so verändert, das der "go-eCharger-Adapter" nicht damit funktioniert?

            T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • C c1olli

              @tim2zg
              Das Ergebnis bleibt gleich. 2.03 lässt sich installieren, 2,2 nicht.

              T Offline
              T Offline
              tim2zg
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #18

              @c1olli
              Sorry habe die dependencies völlig vermischt.
              Neue Version: 2.2.1

              Grüsse,
              Tim

              E 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • e-motion.blueE e-motion.blue

                @tim2zg Hallo Tim, mal eine "dumme" Frage. Das Teil sieht doch wie ein" go-eCharger" aus. Wurde das Teil so verändert, das der "go-eCharger-Adapter" nicht damit funktioniert?

                T Offline
                T Offline
                tim2zg
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #19

                @e-motion-blue
                Ich weiss nicht was du meinst, nein ich weiss nicht wie ähnlich go e aussieht. Oder ob meiner auch damit funktioniert. Wenn sie gleich funktionieren, können sie nicht gleichzeitig laufen.
                Grüsse,
                Tim

                C 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T tim2zg

                  @e-motion-blue
                  Ich weiss nicht was du meinst, nein ich weiss nicht wie ähnlich go e aussieht. Oder ob meiner auch damit funktioniert. Wenn sie gleich funktionieren, können sie nicht gleichzeitig laufen.
                  Grüsse,
                  Tim

                  C Offline
                  C Offline
                  c1olli
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #20

                  Im Prinzip sind die Teile wohl identisch, aber die haben beide eine individuelle Software.
                  Den Go-E Adapter habe ich schon getestet, aber der kann nicht mit dem Wattpiloten kommunizieren.

                  Gruß
                  Olli

                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • T tim2zg

                    @c1olli
                    Sorry habe die dependencies völlig vermischt.
                    Neue Version: 2.2.1

                    Grüsse,
                    Tim

                    E Offline
                    E Offline
                    Expertman
                    schrieb am zuletzt editiert von Expertman
                    #21

                    @tim2zg Hallo Tim, toll, dass Du Dich so engagierst! Mit Version v2.2.0 habe ich auch meine Probleme...Version v2.2.1 kann ich noch nicht finden. Übersehe ich da was?
                    Viele Grüße
                    Markus

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • E Expertman

                      @tim2zg Hallo Tim, toll, dass Du Dich so engagierst! Mit Version v2.2.0 habe ich auch meine Probleme...Version v2.2.1 kann ich noch nicht finden. Übersehe ich da was?
                      Viele Grüße
                      Markus

                      T Offline
                      T Offline
                      tim2zg
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von tim2zg
                      #22

                      @expertman
                      Ja, die Versionen vorher können gar nicht funktionieren, sorry.
                      Aber v2.2.1 sollte unter https://www.npmjs.com/package/iobroker.fronius-wattpilot/v/2.2.1 verfügbar sein.
                      Github ist jetzt auch up to date.

                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • C c1olli

                        Im Prinzip sind die Teile wohl identisch, aber die haben beide eine individuelle Software.
                        Den Go-E Adapter habe ich schon getestet, aber der kann nicht mit dem Wattpiloten kommunizieren.

                        T Offline
                        T Offline
                        tim2zg
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #23

                        @c1olli
                        Ok, vielen Dank für die Klarstellung.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T tim2zg

                          @expertman
                          Ja, die Versionen vorher können gar nicht funktionieren, sorry.
                          Aber v2.2.1 sollte unter https://www.npmjs.com/package/iobroker.fronius-wattpilot/v/2.2.1 verfügbar sein.
                          Github ist jetzt auch up to date.

                          C Offline
                          C Offline
                          c1olli
                          schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                          #24

                          @tim2zg sagte in Fronius Wattpilot Test 2.0.x:

                          @expertman
                          Ja, die Versionen vorher können gar nicht funktionieren, sorry.
                          Aber v2.2.1 sollte unter https://www.npmjs.com/package/iobroker.fronius-wattpilot/v/2.2.1 verfügbar sein.
                          Github ist jetzt auch up to date.

                          Beide Versionen (Linik und Github) funktionieren bei mir nicht.

                          Gruß
                          Olli

                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • C c1olli

                            @tim2zg sagte in Fronius Wattpilot Test 2.0.x:

                            @expertman
                            Ja, die Versionen vorher können gar nicht funktionieren, sorry.
                            Aber v2.2.1 sollte unter https://www.npmjs.com/package/iobroker.fronius-wattpilot/v/2.2.1 verfügbar sein.
                            Github ist jetzt auch up to date.

                            Beide Versionen (Linik und Github) funktionieren bei mir nicht.

                            T Offline
                            T Offline
                            tim2zg
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #25

                            @c1olli
                            Das ist aber komisch, ich konnte bei mir die Version Problem los installieren. Könntest du mir vielleicht das Log senden oder dein Error code?

                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T tim2zg

                              @c1olli
                              Das ist aber komisch, ich konnte bei mir die Version Problem los installieren. Könntest du mir vielleicht das Log senden oder dein Error code?

                              E Offline
                              E Offline
                              Expertman
                              schrieb am zuletzt editiert von Expertman
                              #26

                              @tim2zg Hallo Tim,
                              hier mein Install-Log von Deiner Version v2.2.1 bis zum ERROR:

                              "url https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot --host ioBroker --debug
                              install tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3
                              NPM version: 8.15.0
                              Installing tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3... (System call)
                              npm ERR! code 128
                              npm ERR! An unknown git error occurrednpm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/bazidibavaria/ioBroker.powerfox.git
                              npm ERR! git@github.com: Permission denied (publickey).npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-08-23T15_31_36_246Z-debug-0.log
                              host.ioBroker Cannot install tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3: 128
                              ERROR: Process exited with code 25"

                              Habe auf Node-js 17 upgegraded.

                              T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • E Expertman

                                @tim2zg Hallo Tim,
                                hier mein Install-Log von Deiner Version v2.2.1 bis zum ERROR:

                                "url https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot --host ioBroker --debug
                                install tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3
                                NPM version: 8.15.0
                                Installing tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3... (System call)
                                npm ERR! code 128
                                npm ERR! An unknown git error occurrednpm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/bazidibavaria/ioBroker.powerfox.git
                                npm ERR! git@github.com: Permission denied (publickey).npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-08-23T15_31_36_246Z-debug-0.log
                                host.ioBroker Cannot install tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3: 128
                                ERROR: Process exited with code 25"

                                Habe auf Node-js 17 upgegraded.

                                T Offline
                                T Offline
                                tim2zg
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von tim2zg
                                #27

                                @expertman
                                Hallo, vielen Dank!
                                Ich weiss leider auch nicht genau, wieso es nicht funktioniert. Ich habe versucht den Fehler bei mir versucht zu reproduzieren. Leider kein Erfolg wenn ich das ganze auf einer frischen Ubuntu Instanz installiere.

                                someuser@test:~# iobroker url iobroker.fronius-wattpilot
                                install iobroker.fronius-wattpilot
                                NPM version: 8.15.0
                                Installing iobroker.fronius-wattpilot... (System call)
                                
                                added 4 packages in 18s
                                
                                38 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                upload [3] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/fronius-wattpilot.png fronius-wattpilot.png image/png
                                upload [2] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [1] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/style.css style.css text/css
                                upload [0] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/words.js words.js application/javascript
                                someuser@test:~# iobroker url https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot
                                install tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3
                                NPM version: 8.15.0
                                Installing tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3... (System call)
                                
                                removed 2 packages, and changed 1 package in 6s
                                
                                38 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                upload [3] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/fronius-wattpilot.png fronius-wattpilot.png image/png
                                upload [2] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [1] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/style.css style.css text/css
                                upload [0] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/words.js words.js application/javascript
                                someuser@test:~# 
                                

                                Vielleicht könntest du noch weitere Details angeben?
                                Freundliche Grüsse,
                                Tim

                                C GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • T tim2zg

                                  @expertman
                                  Hallo, vielen Dank!
                                  Ich weiss leider auch nicht genau, wieso es nicht funktioniert. Ich habe versucht den Fehler bei mir versucht zu reproduzieren. Leider kein Erfolg wenn ich das ganze auf einer frischen Ubuntu Instanz installiere.

                                  someuser@test:~# iobroker url iobroker.fronius-wattpilot
                                  install iobroker.fronius-wattpilot
                                  NPM version: 8.15.0
                                  Installing iobroker.fronius-wattpilot... (System call)
                                  
                                  added 4 packages in 18s
                                  
                                  38 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  upload [3] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/fronius-wattpilot.png fronius-wattpilot.png image/png
                                  upload [2] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [1] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/style.css style.css text/css
                                  upload [0] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/words.js words.js application/javascript
                                  someuser@test:~# iobroker url https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot
                                  install tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3
                                  NPM version: 8.15.0
                                  Installing tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3... (System call)
                                  
                                  removed 2 packages, and changed 1 package in 6s
                                  
                                  38 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  upload [3] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/fronius-wattpilot.png fronius-wattpilot.png image/png
                                  upload [2] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [1] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/style.css style.css text/css
                                  upload [0] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/words.js words.js application/javascript
                                  someuser@test:~# 
                                  

                                  Vielleicht könntest du noch weitere Details angeben?
                                  Freundliche Grüsse,
                                  Tim

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  c1olli
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #28

                                  @tim2zg
                                  Bei mir sieht das ganz ähnlich aus

                                  $ iobroker url https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot --host raspberrypi --debug
                                  
                                  install tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3
                                  
                                  NPM version: 8.11.0
                                  
                                  Installing tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3... (System call)
                                  
                                  npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot.git
                                  
                                  npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/nodenpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node installArchSpecificPackagenpm ERR! npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.npm ERR! npm ERR! code E404npm ERR! npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/node-linux-arm - Not foundnpm ERR! npm ERR! 404 npm ERR! npm ERR! 404 'node-linux-arm@16.17.0' is not in this registry.npm ERR! npm ERR! 404 npm ERR! npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.npm ERR! npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-24T13_27_52_364Z-debug-0.log
                                  
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-24T13_27_42_690Z-debug-0.log
                                  
                                  upload [3] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/fronius-wattpilot.png fronius-wattpilot.png image/png
                                  
                                  upload [2] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  
                                  upload [1] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/style.css style.css text/css
                                  
                                  upload [0] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/words.js words.js application/javascript
                                  
                                  Process exited with code 0
                                  

                                  Was ist denn der Unterschied von 2.03 zu 2.21? ersteres läuft ja anstandslos.

                                  System ist ein Raspberry Pi mit IoBroker, installiert wie in den meisten Beschreibungen.

                                  Gruß
                                  Olli

                                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • C c1olli

                                    @tim2zg
                                    Bei mir sieht das ganz ähnlich aus

                                    $ iobroker url https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot --host raspberrypi --debug
                                    
                                    install tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3
                                    
                                    NPM version: 8.11.0
                                    
                                    Installing tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3... (System call)
                                    
                                    npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot.git
                                    
                                    npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/nodenpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node installArchSpecificPackagenpm ERR! npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.npm ERR! npm ERR! code E404npm ERR! npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/node-linux-arm - Not foundnpm ERR! npm ERR! 404 npm ERR! npm ERR! 404 'node-linux-arm@16.17.0' is not in this registry.npm ERR! npm ERR! 404 npm ERR! npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.npm ERR! npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-24T13_27_52_364Z-debug-0.log
                                    
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-24T13_27_42_690Z-debug-0.log
                                    
                                    upload [3] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/fronius-wattpilot.png fronius-wattpilot.png image/png
                                    
                                    upload [2] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    
                                    upload [1] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/style.css style.css text/css
                                    
                                    upload [0] fronius-wattpilot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot/admin/words.js words.js application/javascript
                                    
                                    Process exited with code 0
                                    

                                    Was ist denn der Unterschied von 2.03 zu 2.21? ersteres läuft ja anstandslos.

                                    System ist ein Raspberry Pi mit IoBroker, installiert wie in den meisten Beschreibungen.

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    tim2zg
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #29

                                    @c1olli
                                    Hallo, danke vielmal für das Log.
                                    Zwischen den Versionen hat sich nur geändert das Node 16 nun ein Requirement ist. Das ist so weil der Adapter nur ab Node 16 richtig stabil zu laufen. Hast du Node 16 installiert. Den npm denkt nicht und versucht Node zu installieren, das geht aber anscheinend nicht da es für Node 16 keine 32 Bit kompilierte Version für arm gibt. Ich brauche leider eine gewisse Zeit bis ich das ganze auf Arm 32 bit testen kann.
                                    Freundliche Grüsse,
                                    Tim

                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T tim2zg

                                      @c1olli
                                      Hallo, danke vielmal für das Log.
                                      Zwischen den Versionen hat sich nur geändert das Node 16 nun ein Requirement ist. Das ist so weil der Adapter nur ab Node 16 richtig stabil zu laufen. Hast du Node 16 installiert. Den npm denkt nicht und versucht Node zu installieren, das geht aber anscheinend nicht da es für Node 16 keine 32 Bit kompilierte Version für arm gibt. Ich brauche leider eine gewisse Zeit bis ich das ganze auf Arm 32 bit testen kann.
                                      Freundliche Grüsse,
                                      Tim

                                      C Offline
                                      C Offline
                                      c1olli
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #30

                                      @tim2zg
                                      Ja, ich habe Node 16 installiert.
                                      Das es etwas dauert macht ja nichts, Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut.
                                      Dafür ist es ja auch noch eine Testversion.

                                      Was ich gerne machen würde, wäre eine automatische Steuerung des Ladestroms, da trotz PV Überschuß Modus die Wallbox auf meinen Speicher zugreift, was ja nicht Sinn der Übung ist.
                                      Also vom Energiemanager den PV Überschuß abgreifen, den momentan verbrauchten Strom abziehen und denn realen Überschuß dann für die Wallbox freigeben.

                                      Gruß
                                      Olli

                                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • E Expertman

                                        @tim2zg Hallo Tim,
                                        hier mein Install-Log von Deiner Version v2.2.1 bis zum ERROR:

                                        "url https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot --host ioBroker --debug
                                        install tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3
                                        NPM version: 8.15.0
                                        Installing tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3... (System call)
                                        npm ERR! code 128
                                        npm ERR! An unknown git error occurrednpm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/bazidibavaria/ioBroker.powerfox.git
                                        npm ERR! git@github.com: Permission denied (publickey).npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-08-23T15_31_36_246Z-debug-0.log
                                        host.ioBroker Cannot install tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#a449210664c9e486690865a3f047cc0cae8c30a3: 128
                                        ERROR: Process exited with code 25"

                                        Habe auf Node-js 17 upgegraded.

                                        Thomas BraunT Online
                                        Thomas BraunT Online
                                        Thomas Braun
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #31

                                        @expertman sagte in Fronius Wattpilot Test 2.0.x:

                                        Habe auf Node-js 17 upgegraded.

                                        Nodejs 17 ist aus dem Support raus. Installier die empfohlene nodejs16.

                                        Linux-Werkzeugkasten:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                                        NodeJS Fixer Skript:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                        iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • C c1olli

                                          @tim2zg
                                          Ja, ich habe Node 16 installiert.
                                          Das es etwas dauert macht ja nichts, Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut.
                                          Dafür ist es ja auch noch eine Testversion.

                                          Was ich gerne machen würde, wäre eine automatische Steuerung des Ladestroms, da trotz PV Überschuß Modus die Wallbox auf meinen Speicher zugreift, was ja nicht Sinn der Übung ist.
                                          Also vom Energiemanager den PV Überschuß abgreifen, den momentan verbrauchten Strom abziehen und denn realen Überschuß dann für die Wallbox freigeben.

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          tim2zg
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von tim2zg
                                          #32

                                          @c1olli
                                          Hallo, sorry für die ganzen Probleme.
                                          Ich habe es endlich gecheckt! Es sollte nun funktionieren.
                                          Freundliche Grüsse,
                                          Tim
                                          PS: Version 2.2.2

                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          858

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe