  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
solaredgemodbusgrafana
606 Beiträge 91 Kommentatoren 207.9k Aufrufe 99 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • LongbowL Longbow

    @tj1973

    Hallo

    also ich habe die 3 Wert übernommen, bei mir wie bei Batterieladestand 100% an, was auch gerade stimmt, der ist Voll.
    Muss ich mal sehen, was später anzeigt, wenn dieser leer wird.
    Batteriestatus ist bei mir eine 6, was bedeutet das?

    Batterieleistung macht der Modbus zu, spricht sagt das wäre eine falsche adresse... was kann ich machen?

    L Offline
    L Offline
    lisalisa
    schrieb am zuletzt editiert von lisalisa
    #177

    @longbow sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

    @tj1973
    ....Batteriestatus ist bei mir eine 6, was bedeutet das? ...

    Habe ich mal irgendwo aus einem Forum kopiert:

    57734 Battery 1 Status
    0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • LongbowL Offline
      LongbowL Offline
      Longbow
      schrieb am zuletzt editiert von Longbow
      #178

      Hallo liebe Gemeinde,

      also ich habe mit der Unterstützung von Herni alles prima zulaufen bekommen.

      Jetzt habe ich aber mal einige Fragen, zu erst einmal hier meine Hardware:

      • SolarEdge Wechselrichter SE8K
      • LG Chem Resu 6,5 Batteriespeicher
      • Zappi Ladebox

      Ich lese die Daten der PV Anlage über den Modbus aus, das läuft super.
      Nur hackt es bei der Auswertung, wenn die Anlage produziert, zeigt die Grafik dann minus an.
      Hier muss das Script von Herni angepasst werde, nur ich bin wohl noch zu blöde dazu.
      Hat das einer von Euch schon umgesetzt?

      Dann wäre ich neugierig, wie es läuft mit dem Auslesen und das grafisch umzusetzen mit dem Punkt, Wallbox.
      Wie man das umsetzten könnte, finde die grafikisch die Lösung von Herni super, möchte es nur umsetzen, das es mit meinem
      Geräten klappt.

      Ich bin was iobroker betrifft total Neuling, aber lerne täglich dazu :-)

      Ach und hab noch, das Script mit der Sonne, das passt um genau 2 Stunden nicht, wie kommt das zustandenß

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C Offline
        C Offline
        cybtrash
        schrieb am zuletzt editiert von cybtrash
        #179

        Hallo,
        ich wollte hier nochmal fragen, ob es jemanden mit Solaredge Wechselrichter und angeschlossener Batterie gibt, bei dem nachts abwechselnde I_AC_POWER Werte vorkommen (bei mir immer ~30Wh und 600Wh abwechselnd).

        Bei mir ist das jede Nacht, sobald die Batterie leer ist (also 10% Ladestand erreicht).

        Hier ein Beispiel (habe den SE4000H Wechselrichter und eine LG Batterie) :

        Beispiel01.png

        Die gelben Punkte sind der Ladestand der Batterie in %. Sobald der 10% erreicht geht es los.

        Und hier noch ein Beispiel:

        Beispiel02_A.png

        mal reingezoomt:

        Beispiel02_B.png

        und noch weiter reingezoomt:

        Beispiel02_C.png

        Das ganze hört auf, sobald es hell wird und die PV-Anlage etwas Strom produziert.

        Da das so schwankt lässt sich das schlecht filtern. So zeigt mir iobroker nachts quasi an dass die PV-Anlage Strom erzeugt was Quatsch ist.

        Bin ich echt der einzige mit dem Problem?

        Könnt ihr mir bitte zeigen, wie der I_AC_POWER Wert nachts bei euch ist? Natürlich nur bei denen die eine Batterie haben. Zum Vergleich.

        F D 3 Antworten Letzte Antwort
        0
        • C cybtrash

          Hallo,
          ich wollte hier nochmal fragen, ob es jemanden mit Solaredge Wechselrichter und angeschlossener Batterie gibt, bei dem nachts abwechselnde I_AC_POWER Werte vorkommen (bei mir immer ~30Wh und 600Wh abwechselnd).

          Bei mir ist das jede Nacht, sobald die Batterie leer ist (also 10% Ladestand erreicht).

          Hier ein Beispiel (habe den SE4000H Wechselrichter und eine LG Batterie) :

          Beispiel01.png

          Die gelben Punkte sind der Ladestand der Batterie in %. Sobald der 10% erreicht geht es los.

          Und hier noch ein Beispiel:

          Beispiel02_A.png

          mal reingezoomt:

          Beispiel02_B.png

          und noch weiter reingezoomt:

          Beispiel02_C.png

          Das ganze hört auf, sobald es hell wird und die PV-Anlage etwas Strom produziert.

          Da das so schwankt lässt sich das schlecht filtern. So zeigt mir iobroker nachts quasi an dass die PV-Anlage Strom erzeugt was Quatsch ist.

          Bin ich echt der einzige mit dem Problem?

          Könnt ihr mir bitte zeigen, wie der I_AC_POWER Wert nachts bei euch ist? Natürlich nur bei denen die eine Batterie haben. Zum Vergleich.

          F Online
          F Online
          Foradh 0
          schrieb am zuletzt editiert von
          #180

          @cybtrash
          Das kann ich bei mir nicht bestätigen. (SE10K-RWS + LG RESU 10)
          Grafana PV Analage.jpg

          Hast du die aktuelle Firmware für deinen Wechselrichter installiert. Ich kenne zumindest ein Problem bei meinem Wechselrichter mit dem Standby/Nachtmodus bei leerer Batterie...dies wurde allerdings per FirmwareUpdate behoben.

          Dann hätte ich auch nochmal eine Frage...
          Wie lasst ihr die Daten wie z.B. aktueller Verbrauch, Einspeisung, Batterie Ladeleistung etc. in Grafana anzeigen. Ist der einzige Weg diese Werte ebenfalls in die InfluxDB schreiben zu lassen um sie in Grafana dann als aktuellen Wert anzeigen zu lassen? Die Daten möchte ich ja eigentlich garnicht aufzeichnen sondern eben nur den aktuellen Wert in Grafana angezeigt bekommen.

          Beste Grüße
          Foradh

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T Offline
            T Offline
            Tobias
            schrieb am zuletzt editiert von Tobias
            #181

            Hallo zusammen,

            meine PV produziert jetzt seit 1,5 Tagen. Das Thema ist für mich also noch neu.
            Hatte mir auf die Schnelle die modbus-Daten ausgelesen und historisiert. Danke für die Holding-Register! :)

            Eine Frage habe ich aber: Bekommt ihr in Grafana auch solche "Ausreißer" in den Morgen-/ Abendstunden dargestellt? Die Werte kommen so über den modbus-Adapter, es ist kein Grafana-Problem.

            85c57df2-b4a7-4a19-ae64-5542847dffe7-image.png

            Die Daten werden sekündlich abgerufen und sind auf drei Minuten geglättet, aber das ist ja hier eher egal. Ohne Glättung sieht es genauso aus. Die grüne und die blaue Linie sind der 40084. Hatte den Wert noch einmal umbenannt, deshalb zwei Werte.
            Die gelbe Linie ist 40207. Die sieht (erst einmal) gut aus.

            Danke für eure Ideen,
            Tobias

            S mkniehlM 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • T Tobias

              Hallo zusammen,

              meine PV produziert jetzt seit 1,5 Tagen. Das Thema ist für mich also noch neu.
              Hatte mir auf die Schnelle die modbus-Daten ausgelesen und historisiert. Danke für die Holding-Register! :)

              Eine Frage habe ich aber: Bekommt ihr in Grafana auch solche "Ausreißer" in den Morgen-/ Abendstunden dargestellt? Die Werte kommen so über den modbus-Adapter, es ist kein Grafana-Problem.

              85c57df2-b4a7-4a19-ae64-5542847dffe7-image.png

              Die Daten werden sekündlich abgerufen und sind auf drei Minuten geglättet, aber das ist ja hier eher egal. Ohne Glättung sieht es genauso aus. Die grüne und die blaue Linie sind der 40084. Hatte den Wert noch einmal umbenannt, deshalb zwei Werte.
              Die gelbe Linie ist 40207. Die sieht (erst einmal) gut aus.

              Danke für eure Ideen,
              Tobias

              S Offline
              S Offline
              Smartuser_1
              schrieb am zuletzt editiert von
              #182

              @tobias

              Nein, bekomme ich nicht. Ich takte auch im Abstand von 1s und mache dann eine Mittelwertbildung über 600s. Das passt dann relativ gut zur Solaredgeanzeige.

              0ebd57c3-5094-4758-ad50-d7b769d05724-image.png

              Falls es Dir hilft mein Script ... (habe ich so mit Blockly) umgesetzt ...

              var iD, Liste1, Liste2, Liste3, Liste4, Liste5, Intervall;
              
              
              iD = 600;
              Liste1 = [];
              Liste2 = [];
              Liste3 = [];
              Liste4 = [];
              Liste5 = [];
              Intervall = setInterval(async function () {
                Liste1.push(getState("0_userdata.0.1_Netzbezug").val);
                if (Liste1.length >= parseFloat(iD) + 1) {
                  setState("0_userdata.0.1_Netzbezug_D"/*1_Netzbezug_D*/, (parseFloat(Liste1.reduce(function(x, y) {return x + y;})) / iD), true);
                  Liste1 = [];
                }
                Liste4.push(getState("0_userdata.0.4_Energieverbrauch").val);
                if (Liste4.length >= parseFloat(iD) + 1) {
                  setState("0_userdata.0.4_Energieverbrauch_D"/*4_Energieverbrauch_D*/, (parseFloat(Liste4.reduce(function(x, y) {return x + y;})) / iD), true);
                  Liste4 = [];
                }
                Liste2.push(getState("0_userdata.0.2_PV_Aktuell").val);
                if (Liste2.length >= parseFloat(iD) + 1) {
                  setState("0_userdata.0.2_PV_Aktuell_D"/*2_PV_Aktuell_D*/, (parseFloat(Liste2.reduce(function(x, y) {return x + y;})) / iD), true);
                  await wait(500);
                  setState("0_userdata.0.5_PV_Frei_D"/*5_PV_Frei_D*/, (parseFloat(getState("0_userdata.0.2_PV_Aktuell_D").val) - getState("0_userdata.0.4_Energieverbrauch_D").val), true);
                  Liste2 = [];
                }
                Liste3.push(getState("0_userdata.0.3_Batterie").val);
                if (Liste3.length >= parseFloat(iD) + 1) {
                  setState("0_userdata.0.3_Batterie_D"/*3_Batterie_D*/, (parseFloat(Liste3.reduce(function(x, y) {return x + y;})) / iD), true);
                  Liste3 = [];
                }
                Liste5.push(getState("0_userdata.0.2_PV_Aktuell").val);
                if (Liste5.length >= 86401) {
                  setState("0_userdata.0.2_PV_Aktuell_S"/*2_PV_Aktuell_S*/, (parseFloat(Liste5.reduce(function(x, y) {return x + y;})) / 3600), true);
                  Liste5 = [];
                }
              }, 1000);
              
              1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • T Tobias

                Hallo zusammen,

                meine PV produziert jetzt seit 1,5 Tagen. Das Thema ist für mich also noch neu.
                Hatte mir auf die Schnelle die modbus-Daten ausgelesen und historisiert. Danke für die Holding-Register! :)

                Eine Frage habe ich aber: Bekommt ihr in Grafana auch solche "Ausreißer" in den Morgen-/ Abendstunden dargestellt? Die Werte kommen so über den modbus-Adapter, es ist kein Grafana-Problem.

                85c57df2-b4a7-4a19-ae64-5542847dffe7-image.png

                Die Daten werden sekündlich abgerufen und sind auf drei Minuten geglättet, aber das ist ja hier eher egal. Ohne Glättung sieht es genauso aus. Die grüne und die blaue Linie sind der 40084. Hatte den Wert noch einmal umbenannt, deshalb zwei Werte.
                Die gelbe Linie ist 40207. Die sieht (erst einmal) gut aus.

                Danke für eure Ideen,
                Tobias

                mkniehlM Offline
                mkniehlM Offline
                mkniehl
                schrieb am zuletzt editiert von
                #183

                @tobias
                Das Problem hatte ich auch, du hast vermutlich vergessen den Skalierungsfaktor zu berücksichtigen, der Ändert sich im Tagesverlauf

                Gruß Markus

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • mkniehlM mkniehl

                  @tobias
                  Das Problem hatte ich auch, du hast vermutlich vergessen den Skalierungsfaktor zu berücksichtigen, der Ändert sich im Tagesverlauf

                  Gruß Markus

                  T Offline
                  T Offline
                  Tobias
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #184

                  @mkniehl
                  Jein - ich hatte einen Fehler in der Formel. :-(

                  Danke Dir aber trotzdem - hätte ich ja hier auch mal reinschreiben können.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • H hennerich

                    Hallo Forum,

                    ich habe mich bewusst dafür entschieden, diesen Topic nicht unter der Kategorie Visualisierung zu posten, weil es hier primär um die Anbindung des SolarEdge Systems an ioBroker geht. Visualisierung kommt später bzw. ist hier nur am Rande ein Thema.
                    Vorweg möchte ich sagen, dass ich ein einfacher Nutzer bin und weder tiefe Kenntnisse im SolarEdge Bereich noch im ioBroker habe. Alle Informationen habe ich mir entweder selbst erarbeitet oder User aus den Foren (hauptsächlich hier oder im Photofoltaikforum) haben für die gleichen Fragen die entsprechenden Antworten gefunden. Mir geht es in erster Linie darum, an einer Stelle alle für dieses Szenario notwendigen Informationen zu sammeln.

                    Teil1 – Konfiguration Modbus Adapter
                    Voraussetzungen:
                    Ihr braucht natürlich in erster Linie erst einmal einen SolarEdge Wechselrichter. In meinem Fall ist das der SE25k Wechselrichter.
                    Außerdem wird zwingend der Energiezähler mit Modbus Anschluss benötigt. Der Wechselrichter kann von Haus aus kein Modbus sprechen. Der Energiezähler kommt noch mit den jeweiligen Stromwandlern, die im Sicherungskasten verbaut werden. Ihr lasst das natürlich von einem Fachmann erledigen.

                    Zu guter Letzt gehe ich davon aus, dass ihr den Wechselrichter in euer Heimnetz eingebunden habt und dieser IP technisch auch erreichbar ist. Falls ihr nicht wisst, welche IP Adresse euer Router per DHCP vergeben hat, lasst ihr euch das von eurem Solarteur sagen, die können in die Netzwerkkonfiguration des WR reinschauen oder ihr habt die App und könnt selbst nachschauen (nur mit aktiver Registrierung als Installateur möglich).
                    a85f6f9a-572a-4e02-9dc0-00997160ceb6-grafik.png

                    ioBroker Setup:
                    Ihr habt natürlich schon ioBroker laufen und das System funktioniert ohne Fehler.
                    Verwendete Versionen bei mir:
                    6b412bf2-2be7-4ef9-a7af-37929627ed05-grafik.png

                    625e80bb-8fc3-4246-adcd-50064eed004f-grafik.png

                    Zuerst fügt ihr einen (weiteren) Modbus Adapter hinzu. Bei mir sind es mittlerweile 2 Stück, weil ich auch noch meine Heizung wie hier beschrieben angebunden habe.
                    Danach wird der Adapter konfiguriert.
                    659a1f77-527a-417b-ba4f-0e6d08ac6cef-grafik.png

                    Partner IP Adresse ist die von eurem Wechselrichter.
                    Der Port ist der default eingestellte Port für den Modbus im Wechselrichter, solltet ihr nicht ändern müssen.
                    Die Geräte ID ist (in meinem Fall) die 1.
                    64d4a8eb-7db9-4bc8-8637-9f560c540de3-grafik.png

                    Wichtig! Trotz der Tatsache, dass bei mir der Energiezähler erfolgreich installiert wurde und mir mein Solarteur mitgeteilt hat, dass alles korrekt funktioniert war bei mir Modbus TCP nicht aktiviert. Darauf müsst ihr achten, sonst klappt keine Verbindung.
                    ffd20662-65bf-4e55-902e-1f1e46835d4f-grafik.png

                    Und noch was wichtiges! Wenn ihr nur die Verbindungseinstellungen vom Modbus im ioBroker konfiguriert habt und keine Daten, die ihr abrufen wollt, dann verbindet sich der Adapter auch nicht. Ich hab da ganz schön lange suchen müssen, bevor ich dazu eine Lösung hatte. Ich dachte immer, an meiner Konfiguration würde etwas nicht stimmen.

                    Also richtet ihr mindestens eine Adresse unter Holding Register ein, die ihr abrufen wollt. Und bevor ihr das tut, schaut ihr erstmal in die dazugehörige SolarEdge Doku:
                    Englisch (ist ausführlicher als die deutsche, ich verstehe nicht warum)
                    Deutsch

                    Ich beziehe mich jetzt an dieser Stelle mal auf die englische Dokumentation. Dort stehen ab der Seite 16 die erforderlichen Informationen.
                    Auf der Seite 15 unten findet ihr aber noch eine weitere, wichtige Information, die ich bei mir leider überlesen (bzw. nicht verstanden hatte):
                    The base Register Common Block is set to 40001 (MODBUS PLC address [base 1]) or 40000 (MODBUS Protocol Address [base 0]).

                    In meinem Fall wird base 0 verwendet (fragt mich nicht warum und wieso) und das bedeutet, dass alle in der Doku stehenden Adressen um eins reduziert werden müssen.
                    Beispiel:
                    ID 40094 ist die gesamte, produzierte Energie in Wh und die muss dann im Modbus ioBroker die ID 40093 sein.

                    Ihr müsst dann selbst entscheiden, welche Adressen ihr importieren möchtet und welche ihr nicht braucht.
                    Hier hab ich euch mal meinen Export angehangen:

                    deviceId;address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp
                    1;40000;C_SunSpec_ID;"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte";;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                    1;40002;C_SunSpec_DID;Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40003;C_SunSpec_Länge;65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40004;C_Hersteller;"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge""";;string;16;1;0;value;;true;false
                    1;40020;C_Modell;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
                    1;40044;C_Version;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;8;1;0;value;;true;false
                    1;40052;C_Seriennummer;Eindeutiger SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
                    1;40069;C_SunSpec_DID;101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40071;I_AC_Strom;AC-Gesamtstromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40072;I_AC_StromA;AC-Phase A (L1) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40073;I_AC_StromB;AC-Phase B (L2) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40074;I_AC_StromC;AC-Phase C (L3) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40075;I_AC_Strom_SF;AC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40083;I_AC_Leistung;AC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40084;I_AC_Leistung_SF;AC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40087;I_AC_VA;Scheinleistung;VA;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40088;I_AC_VA_SF;Scheinleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40089;I_AC_VAR;Blindleistung;VAR;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40090;I_AC_VAR_SF;Blindleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40091;I_AC_PF;Leistungsfaktor;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40092;I_AC_PF_SF;Leistungsfaktor Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40093;I_AC_Energie_WH;AC Gesamt-Energieproduktion;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                    1;40095;I_AC_Energie_WH_SF;AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor;SF;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40096;I_DC_Strom;DC-Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40097;I_DC_Strom_SF;DC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40098;I_DC_Spannung;DC-Spannungswert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40099;I_DC_Spannung_SF;DC-Spannung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40100;I_DC_Leistung;DC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40101;I_DC_Leistung_SF;DC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40103;I_Temp_Kühler;Kühlkörpertemperatur;°C;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40106;I_Temp_SF;Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40107;I_Status;Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup);;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40108;I_Status_Anbieter;Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40123;C_Manufacturer;Meter manufacturer;;string;32;1;0;value;;true;false
                    1;40139;C_Model;Meter model;;string;32;1;0;value;;true;false
                    1;40155;C_Option;Export + Import, Production, consumption;;string;16;1;0;value;;true;false
                    1;40190;M_AC_Current;AC Current (sum of active phases);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40194;M_AC_Current_S F;AC Current Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40206;M_AC_Power;Total Real Power (sum of active phases);W;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40210;M_AC_Power_SF;AC Real Power Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40226;M_Exported;Total Exported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                    1;40234;M_Imported;Total Imported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                    1;40242;M_Energy_W_SF;Real Energy Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    
                    

                    Ab der Seite 16 unten findet ihr die Adressen des Wechselrichters und 19 die Adressen für Meter 1 (also den Energiemesser). Meter 2 und 3 sind bei mir nicht vorhanden.
                    So sieht das ganze jetzt bei mir aus:
                    632bbb53-cb4b-4c4d-9301-35105e63dbe3-grafik.png

                    Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann ist 1. Eure Modbus Instanz grün und ihr findet in den Objekten die ausgelesenen Werte.

                    M Offline
                    M Offline
                    ManfredHi
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #185

                    @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                    Außerdem wird zwingend der Energiezähler mit Modbus Anschluss benötigt.

                    Hallo.
                    Leider bekomme ich den Energiezähler mit Modbus Anschluss nicht mehr. Es wurde mir der neue Inline Energiezähler von SolarEdge geliefert.
                    Wie funktioniert das dann damit? Oder gibt es da dann keine Möglichkeit die Werte in iobroker zu übernehmen?

                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M ManfredHi

                      @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                      Außerdem wird zwingend der Energiezähler mit Modbus Anschluss benötigt.

                      Hallo.
                      Leider bekomme ich den Energiezähler mit Modbus Anschluss nicht mehr. Es wurde mir der neue Inline Energiezähler von SolarEdge geliefert.
                      Wie funktioniert das dann damit? Oder gibt es da dann keine Möglichkeit die Werte in iobroker zu übernehmen?

                      H Offline
                      H Offline
                      hennerich
                      schrieb am zuletzt editiert von hennerich
                      #186

                      @manfredh-1
                      Moin,

                      also hier scheint es die Dinger noch zu geben
                      https://www.photovoltaik4all.de/solaredge-energiezaehler-modbus-se-mtr-3y-400v-a

                      Blöd ist natürlich, wenn du schon viel Geld für das neue Teil ausgegeben hast.
                      Hast du schon mal in der Doku nach einer Schnittstelle geschaut?

                      Edit: also in der Doku steht was von ModBus:
                      74ead7c5-1fe5-493e-8854-39c0b9d53fe4-image.png

                      84bbb851-b208-4d84-9e01-916c3581d5c8-image.png

                      Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                      Tutorial SolarEdge Integration via ModBus

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • H hennerich

                        @manfredh-1
                        Moin,

                        also hier scheint es die Dinger noch zu geben
                        https://www.photovoltaik4all.de/solaredge-energiezaehler-modbus-se-mtr-3y-400v-a

                        Blöd ist natürlich, wenn du schon viel Geld für das neue Teil ausgegeben hast.
                        Hast du schon mal in der Doku nach einer Schnittstelle geschaut?

                        Edit: also in der Doku steht was von ModBus:
                        74ead7c5-1fe5-493e-8854-39c0b9d53fe4-image.png

                        84bbb851-b208-4d84-9e01-916c3581d5c8-image.png

                        M Offline
                        M Offline
                        ManfredHi
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #187

                        @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                        Blöd ist natürlich, wenn du schon viel Geld für das neue Teil ausgegeben hast.
                        Hast du schon mal in der Doku nach einer Schnittstelle geschaut?

                        Danke für die Info. Ja, ich hab den schon geliefert bekommen und auch bezahlt.
                        Das Datenblatt habe ich auch gelesen. Hoffe nur, dass wenn ich die Energiezähler über ModBus RS485 verbinde, das dann genauso funktioniert, wie mit dem alten Energiezähler mit Modbus-Anschluss..

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Smidl

                          Vielen Dank für das super Tutorial. Bei mir hat soweit alles funktioniert.
                          Ich habe den WR SolarEdge SE10K - RWS und den BYD LVS 8.0 Speicher.
                          Ein Problem bei der Kombination ist der Wert für die aktuelle PV-Leistung vom Dach. Der sollte in der Nacht ja bei ~0W stehen. Tut er aber nicht sondern liefert mir den Wert (annähernd) meines Hausverbrauches, welcher ja nachts aus dem Speicher entladen wird.
                          c5422d01-f258-4ac9-a52c-430406cf312c-image.png
                          4739d714-89b7-4118-a822-9926935577a9-image.png
                          Den Wert sollte es doch aber geben? Zumindest im Portal oder in der mySolarEdge App ist der Wert ja bekannt.
                          a262691d-0223-4c6a-9135-81aed806f4f1-image.png

                          Hat jemand von euch eine Idee, wie ich den Wert raus bekomme?
                          Das gleiche Problem habe ich beim Laden des Speichers. Einen zuverlässigen Wert für 40083_I_AC_Leistung bekomme ich erst, sobald der Speicher voll ist.
                          2dcd1d36-5c8d-4842-8f0b-f58a445fe78f-image.png
                          Ich könnte das ja auch berechnen, indem ich die Lade-/Entlade-Leistung abhängig vom 57734_Battery Register mit einbeziehe, nur ist das ja nicht gerade gewollt.

                          Hat jemand das selbe Problem?

                          D Offline
                          D Offline
                          dering
                          schrieb am zuletzt editiert von dering
                          #188

                          ........

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • C Offline
                            C Offline
                            ChristianK
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #189

                            PVAnzeige.png Irgend etwas stimmt hier doch nicht. Warum bekomm ich einen - Hausverbrauch?

                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • C ChristianK

                              PVAnzeige.png Irgend etwas stimmt hier doch nicht. Warum bekomm ich einen - Hausverbrauch?

                              C Offline
                              C Offline
                              Chris87
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #190

                              @christiank

                              Servus,
                              Setz den wert mal auf "Unsigned 16bit (Big Endian), dann sieht es schon anders aus ;-)

                              / Chris

                              5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • C Chris87

                                @christiank

                                Servus,
                                Setz den wert mal auf "Unsigned 16bit (Big Endian), dann sieht es schon anders aus ;-)

                                / Chris

                                C Offline
                                C Offline
                                ChristianK
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #191

                                @chris87Danke :-) oh man... das wars. Im SolarEdge Modbus Regsiter Mapping steht int16.

                                Gibts ein Register für die LG Batterie?

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • C Offline
                                  C Offline
                                  Chris87
                                  schrieb am zuletzt editiert von Chris87
                                  #192

                                  Hallo zusammen,

                                  hier mal meine Liste (alle SF Umrechnungen enthalten, keine seperate Umrechnung notwendig) :

                                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                  102787	Batterie_Gesamtleistung		Wh	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  102833	Batterie_Volt		V	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  102835	Batterie_Ampare		A	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  102837	Leistung_Batterie		W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                  102851	Batt_SOH		%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                  102853	Batterieladestand		%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  103237	Storage_Control_Mode_RW	0 – Disabled,1 – Maximize Self Consumption, 4 – Remote Control –		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  103238	Storage_AC_Charge_Policy_RW	0 – Disable, 1 – Always allowed , 2 – Fixed Energy Limit –		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  103241	Storage_Backup_Reserved_Setting_RW			floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  103243	Storage_Charge_Discharge_Default_Mode_RW 	0Off, 1Charge excess PV power only, 2Charge from PV first, before producing power to the AC., 3Charge from PV+AC according to the max battery power., 4Maximize export – discharge battery to meet max inverter AC limit, 5Discharge to meet loads consumption. Discharging to the grid is not allowed., 7Maximize self-consumption		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  103244	Remote_Control_Command_Timeout_RW		Sec	uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  103246	Remote_Control_Command_Mode_RW			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  103247	Remote_Control_Charge_Limit_RW		W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  103249	Remote_Control_Command_Discharge_Limit_RW		W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  40001	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	
                                  40003	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	
                                  40004	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	
                                  40005	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	
                                  40021	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	
                                  40045	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0		value		true	false	false	
                                  40053	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	
                                  40069	C_Geräteadresse	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	
                                  40070	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	
                                  40071	C_SunSpec_Länge	50 = Länge des Modellblocks	Register	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	
                                  40072	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                                  40073	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                                  40074	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                                  40075	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                                  40076	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                  40077	I_AC_SpannungAB	AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                                  40078	I_AC_SpannungBC	AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                                  40079	I_AC_SpannungCA	AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                                  40080	I_AC_SpannungAN	AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                                  40081	I_AC_SpannungBN	AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                                  40082	I_AC_SpannungCN	AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                                  40083	I_AC_Spannung_SF	AC-Spannung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                  40084	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])	value		true	false	false	
                                  40085	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                  40086	I_AC_Frequenz	Frequenzwert	Hz	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40087'])	value		true	false	false	false
                                  40087	I_AC_Frequenz_SF	Frequenz Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                  40088	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40089'])	value		true	false	false	
                                  40089	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                  40090	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40091'])	value		true	false	false	
                                  40091	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                  40092	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40093'])	value		true	false	false	
                                  40093	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                  40094	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40096'])	value		true	false	false	
                                  40096	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                  40097	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40098'])	value		true	false	false	
                                  40098	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                  40099	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40100'])	value		true	false	false	false
                                  40100	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                  40101	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40102'])	value		true	false	false	
                                  40102	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                  40104	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40107'])	value		true	false	false	false
                                  40107	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                  40108	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  40109	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                  40122	meter_C_SunSpec_DID	Value = 0x0001. Uniquely identifies this as a SunSpec Common Model Block		uint16be	1	1	0		value		true	false		
                                  40123	meter_C_SunSpec_Length	65 = Length of block in 16-bit registers		uint16be	1	1	0		value		true	false		
                                  40124	meter_C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0		value		true	false		
                                  40140	meter_C_Model	Meter model		string	32	1	0		value		true	false		
                                  40156	meter_C_Option	Export + Import, Production, consumption,		string	16	1	0		value		true	false		
                                  40164	meter_C_Version	Meter version		string	16	1	0		value		true	false		
                                  40172	meter_C_SerialNumber	Meter SN		string	32	1	0		value		true	false		
                                  40188	meter_C_DeviceAddress	Inverter Modbus ID		uint16be	1	1	0		value		true	false		
                                  40189	meter_C_SunSpec_DID	Well-known value. Uniquely identifies this as a SunSpecMODBUS Map: Single Phase (AN or AB) Meter (201) Split Single Phase (ABN) Meter (202) Wye-Connect Three Phase (ABCN) Meter (203) Delta-Connect Three Phase (ABC) Meter(204)		uint16be	1	1	0		value		true	false		
                                  40190	meter_C_SunSpec_Length	Length of meter model block		uint16be	1	1	0		value		true	false		
                                  40191	meter_M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                                  40192	meter_M_AC_Current_A	Phase A AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                                  40193	meter_M_AC_Current_B	Phase B AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                                  40194	meter_M_AC_Current_C	Phase C AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                                  40195	meter_M_AC_Current_SF	AC Current Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false		true
                                  40196	meter_M_AC_Voltage_L N	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                  40197	meter_M_AC_Voltage_A N	Phase A to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                  40198	meter_M_AC_Voltage_B N	Phase B to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                  40199	meter_M_AC_Voltage_C N	Phase C to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                  40200	meter_M_AC_Voltage_L L	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                  40201	meter_M_AC_Voltage_A B	Phase A to Phase B AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                  40202	meter_M_AC_Voltage_B C	Phase B to Phase C AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                  40203	meter_M_AC_Voltage_C A	Phase C to Phase A AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                  40204	meter_M_AC_Voltage_SF	AC Voltage Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false		true
                                  40205	meter_M_AC_Freq	AC Frequency	Hz	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40206'])	value		true	false	false	false
                                  40206	meter_M_AC_Freq_SF	AC Frequency Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false		true
                                  40207	meter_M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	
                                  40208	meter_M_AC_Power_A	Phase A AC Real Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	
                                  40209	meter_M_AC_Power_B	Phase B AC Real Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	
                                  40210	meter_M_AC_Power_C	Phase C AC Real Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	
                                  40211	meter_M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                  40212	meter_M_AC_VA	Total AC Apparent Power (sum of active phases)	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                                  40213	meter_M_AC_VA_A	Phase A AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                                  40214	meter_M_AC_VA_B	Phase B AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                                  40215	meter_M_AC_VA_C	Phase C AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                                  40216	meter_M_AC_VA_SF	AC Apparent Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                  40227	meter_M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                                  40229	meter_M_Exported_A	Phase A Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                                  40231	meter_M_Exported_B	Phase B Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                                  40233	meter_M_Exported_C	Phase C Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                                  40235	meter_M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                                  40237	meter_M_Imported_A	Phase A Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                                  40239	meter_M_Imported_B	Phase B Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                                  40241	meter_M_Imported_C	Phase C Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                                  40243	meter_M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                  40294	meter_M_Events	See M_EVENT_ flags. 0 = nts.		uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                                  


                                  Achtung
                                  Die Werte mit RW am Ende sind beschreibbar und sollten mit äußerster Vorsicht behandelt werden.

                                  / Chris

                                  5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                                  C D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • C Chris87

                                    Hallo zusammen,

                                    hier mal meine Liste (alle SF Umrechnungen enthalten, keine seperate Umrechnung notwendig) :

                                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                    102787	Batterie_Gesamtleistung		Wh	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                    102833	Batterie_Volt		V	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                    102835	Batterie_Ampare		A	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                    102837	Leistung_Batterie		W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                    102851	Batt_SOH		%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                    102853	Batterieladestand		%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                    103237	Storage_Control_Mode_RW	0 – Disabled,1 – Maximize Self Consumption, 4 – Remote Control –		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    103238	Storage_AC_Charge_Policy_RW	0 – Disable, 1 – Always allowed , 2 – Fixed Energy Limit –		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    103241	Storage_Backup_Reserved_Setting_RW			floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                    103243	Storage_Charge_Discharge_Default_Mode_RW 	0Off, 1Charge excess PV power only, 2Charge from PV first, before producing power to the AC., 3Charge from PV+AC according to the max battery power., 4Maximize export – discharge battery to meet max inverter AC limit, 5Discharge to meet loads consumption. Discharging to the grid is not allowed., 7Maximize self-consumption		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    103244	Remote_Control_Command_Timeout_RW		Sec	uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                    103246	Remote_Control_Command_Mode_RW			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    103247	Remote_Control_Charge_Limit_RW		W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                    103249	Remote_Control_Command_Discharge_Limit_RW		W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                    40001	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	
                                    40003	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	
                                    40004	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	
                                    40005	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	
                                    40021	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	
                                    40045	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0		value		true	false	false	
                                    40053	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	
                                    40069	C_Geräteadresse	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	
                                    40070	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	
                                    40071	C_SunSpec_Länge	50 = Länge des Modellblocks	Register	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	
                                    40072	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                                    40073	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                                    40074	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                                    40075	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                                    40076	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                    40077	I_AC_SpannungAB	AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                                    40078	I_AC_SpannungBC	AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                                    40079	I_AC_SpannungCA	AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                                    40080	I_AC_SpannungAN	AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                                    40081	I_AC_SpannungBN	AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                                    40082	I_AC_SpannungCN	AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                                    40083	I_AC_Spannung_SF	AC-Spannung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                    40084	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])	value		true	false	false	
                                    40085	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                    40086	I_AC_Frequenz	Frequenzwert	Hz	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40087'])	value		true	false	false	false
                                    40087	I_AC_Frequenz_SF	Frequenz Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                    40088	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40089'])	value		true	false	false	
                                    40089	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                    40090	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40091'])	value		true	false	false	
                                    40091	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                    40092	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40093'])	value		true	false	false	
                                    40093	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                    40094	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40096'])	value		true	false	false	
                                    40096	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                    40097	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40098'])	value		true	false	false	
                                    40098	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                    40099	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40100'])	value		true	false	false	false
                                    40100	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                    40101	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40102'])	value		true	false	false	
                                    40102	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                    40104	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40107'])	value		true	false	false	false
                                    40107	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                    40108	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    40109	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    40122	meter_C_SunSpec_DID	Value = 0x0001. Uniquely identifies this as a SunSpec Common Model Block		uint16be	1	1	0		value		true	false		
                                    40123	meter_C_SunSpec_Length	65 = Length of block in 16-bit registers		uint16be	1	1	0		value		true	false		
                                    40124	meter_C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0		value		true	false		
                                    40140	meter_C_Model	Meter model		string	32	1	0		value		true	false		
                                    40156	meter_C_Option	Export + Import, Production, consumption,		string	16	1	0		value		true	false		
                                    40164	meter_C_Version	Meter version		string	16	1	0		value		true	false		
                                    40172	meter_C_SerialNumber	Meter SN		string	32	1	0		value		true	false		
                                    40188	meter_C_DeviceAddress	Inverter Modbus ID		uint16be	1	1	0		value		true	false		
                                    40189	meter_C_SunSpec_DID	Well-known value. Uniquely identifies this as a SunSpecMODBUS Map: Single Phase (AN or AB) Meter (201) Split Single Phase (ABN) Meter (202) Wye-Connect Three Phase (ABCN) Meter (203) Delta-Connect Three Phase (ABC) Meter(204)		uint16be	1	1	0		value		true	false		
                                    40190	meter_C_SunSpec_Length	Length of meter model block		uint16be	1	1	0		value		true	false		
                                    40191	meter_M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                                    40192	meter_M_AC_Current_A	Phase A AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                                    40193	meter_M_AC_Current_B	Phase B AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                                    40194	meter_M_AC_Current_C	Phase C AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                                    40195	meter_M_AC_Current_SF	AC Current Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false		true
                                    40196	meter_M_AC_Voltage_L N	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                    40197	meter_M_AC_Voltage_A N	Phase A to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                    40198	meter_M_AC_Voltage_B N	Phase B to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                    40199	meter_M_AC_Voltage_C N	Phase C to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                    40200	meter_M_AC_Voltage_L L	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                    40201	meter_M_AC_Voltage_A B	Phase A to Phase B AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                    40202	meter_M_AC_Voltage_B C	Phase B to Phase C AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                    40203	meter_M_AC_Voltage_C A	Phase C to Phase A AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                    40204	meter_M_AC_Voltage_SF	AC Voltage Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false		true
                                    40205	meter_M_AC_Freq	AC Frequency	Hz	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40206'])	value		true	false	false	false
                                    40206	meter_M_AC_Freq_SF	AC Frequency Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false		true
                                    40207	meter_M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	
                                    40208	meter_M_AC_Power_A	Phase A AC Real Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	
                                    40209	meter_M_AC_Power_B	Phase B AC Real Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	
                                    40210	meter_M_AC_Power_C	Phase C AC Real Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	
                                    40211	meter_M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                    40212	meter_M_AC_VA	Total AC Apparent Power (sum of active phases)	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                                    40213	meter_M_AC_VA_A	Phase A AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                                    40214	meter_M_AC_VA_B	Phase B AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                                    40215	meter_M_AC_VA_C	Phase C AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                                    40216	meter_M_AC_VA_SF	AC Apparent Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                    40227	meter_M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                                    40229	meter_M_Exported_A	Phase A Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                                    40231	meter_M_Exported_B	Phase B Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                                    40233	meter_M_Exported_C	Phase C Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                                    40235	meter_M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                                    40237	meter_M_Imported_A	Phase A Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                                    40239	meter_M_Imported_B	Phase B Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                                    40241	meter_M_Imported_C	Phase C Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                                    40243	meter_M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                    40294	meter_M_Events	See M_EVENT_ flags. 0 = nts.		uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                                    


                                    Achtung
                                    Die Werte mit RW am Ende sind beschreibbar und sollten mit äußerster Vorsicht behandelt werden.

                                    / Chris

                                    C Offline
                                    C Offline
                                    ChristianK
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #193

                                    @chris87 Gibts es ne Möglichkeit deine Liste direkt in die Holding Register zu importieren?

                                    Was auch noch ist, mir werden in den javascripten die Einheiten nicht angezeigt, obwohl sie als Units eingetragen sind.

                                    C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • C ChristianK

                                      @chris87 Gibts es ne Möglichkeit deine Liste direkt in die Holding Register zu importieren?

                                      Was auch noch ist, mir werden in den javascripten die Einheiten nicht angezeigt, obwohl sie als Units eingetragen sind.

                                      C Offline
                                      C Offline
                                      Chris87
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #194

                                      @christiank #
                                      einfach oben (TSV bearbeiten), alles was drinnen ist löschen und meinen kompletten Spoiler einfügen.

                                      2a85c01a-5e51-418d-81cb-e5995508e4de-image.png

                                      5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • C ChristianK

                                        @chris87 Gibts es ne Möglichkeit deine Liste direkt in die Holding Register zu importieren?

                                        Was auch noch ist, mir werden in den javascripten die Einheiten nicht angezeigt, obwohl sie als Units eingetragen sind.

                                        C Offline
                                        C Offline
                                        Chris87
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #195

                                        @christiank
                                        bezüglich der Units.
                                        Wie hast du die Datenpunkte erzeugt?
                                        Wenn du ihn Manuell erzeugt hast, schreib einfach in die Objektdaten "unit": "W",

                                        f74eb977-857a-415d-adf0-1b0c29a0db42-image.png

                                        / Chris

                                        5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • C Chris87

                                          @christiank
                                          bezüglich der Units.
                                          Wie hast du die Datenpunkte erzeugt?
                                          Wenn du ihn Manuell erzeugt hast, schreib einfach in die Objektdaten "unit": "W",

                                          f74eb977-857a-415d-adf0-1b0c29a0db42-image.png

                                          / Chris

                                          C Offline
                                          C Offline
                                          ChristianK
                                          schrieb am zuletzt editiert von ChristianK
                                          #196

                                          @chris87 Liste habe ich importiert, Danke dafür.

                                          Allerdings werden jetzt meine JS anders angezeigt. Z.B. TempWechselrichter ist jetzt um 2 Kommastellen verschoben. Anstatt 50Grad stehen jetzt 0,5. Register 40101 wird mir jetzt auch als 50 Grad angeziegt, sprich ich brauch den Faktor gar nicht mehr...

                                          Datenpunkte hab ich im Skript per JS erstellt. Dort ist aber unit hinterlegt, wird nur nicht übertragen.

                                          Irgend etwas passt bei mir noch nicht. 40084_I_AC_Leistung sollte mir die aktuelle Sonnenenergie anzeigen.
                                          SolarEdgeMonitoring zeigt mir 3,4kW an, was in Bezug auf das Wetter passt. Modbus zeigt mir 5,2KW an.

                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          596

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe