  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
solaredgemodbusgrafana
606 Beiträge 91 Kommentatoren 207.8k Aufrufe 99 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C Offline
    C Offline
    cybtrash
    schrieb am zuletzt editiert von cybtrash
    #179

    Hallo,
    ich wollte hier nochmal fragen, ob es jemanden mit Solaredge Wechselrichter und angeschlossener Batterie gibt, bei dem nachts abwechselnde I_AC_POWER Werte vorkommen (bei mir immer ~30Wh und 600Wh abwechselnd).

    Bei mir ist das jede Nacht, sobald die Batterie leer ist (also 10% Ladestand erreicht).

    Hier ein Beispiel (habe den SE4000H Wechselrichter und eine LG Batterie) :

    Beispiel01.png

    Die gelben Punkte sind der Ladestand der Batterie in %. Sobald der 10% erreicht geht es los.

    Und hier noch ein Beispiel:

    Beispiel02_A.png

    mal reingezoomt:

    Beispiel02_B.png

    und noch weiter reingezoomt:

    Beispiel02_C.png

    Das ganze hört auf, sobald es hell wird und die PV-Anlage etwas Strom produziert.

    Da das so schwankt lässt sich das schlecht filtern. So zeigt mir iobroker nachts quasi an dass die PV-Anlage Strom erzeugt was Quatsch ist.

    Bin ich echt der einzige mit dem Problem?

    Könnt ihr mir bitte zeigen, wie der I_AC_POWER Wert nachts bei euch ist? Natürlich nur bei denen die eine Batterie haben. Zum Vergleich.

    F D 3 Antworten Letzte Antwort
    0
    • C cybtrash

      Hallo,
      ich wollte hier nochmal fragen, ob es jemanden mit Solaredge Wechselrichter und angeschlossener Batterie gibt, bei dem nachts abwechselnde I_AC_POWER Werte vorkommen (bei mir immer ~30Wh und 600Wh abwechselnd).

      Bei mir ist das jede Nacht, sobald die Batterie leer ist (also 10% Ladestand erreicht).

      Hier ein Beispiel (habe den SE4000H Wechselrichter und eine LG Batterie) :

      Beispiel01.png

      Die gelben Punkte sind der Ladestand der Batterie in %. Sobald der 10% erreicht geht es los.

      Und hier noch ein Beispiel:

      Beispiel02_A.png

      mal reingezoomt:

      Beispiel02_B.png

      und noch weiter reingezoomt:

      Beispiel02_C.png

      Das ganze hört auf, sobald es hell wird und die PV-Anlage etwas Strom produziert.

      Da das so schwankt lässt sich das schlecht filtern. So zeigt mir iobroker nachts quasi an dass die PV-Anlage Strom erzeugt was Quatsch ist.

      Bin ich echt der einzige mit dem Problem?

      Könnt ihr mir bitte zeigen, wie der I_AC_POWER Wert nachts bei euch ist? Natürlich nur bei denen die eine Batterie haben. Zum Vergleich.

      F Offline
      F Offline
      Foradh 0
      schrieb am zuletzt editiert von
      #180

      @cybtrash
      Das kann ich bei mir nicht bestätigen. (SE10K-RWS + LG RESU 10)
      Grafana PV Analage.jpg

      Hast du die aktuelle Firmware für deinen Wechselrichter installiert. Ich kenne zumindest ein Problem bei meinem Wechselrichter mit dem Standby/Nachtmodus bei leerer Batterie...dies wurde allerdings per FirmwareUpdate behoben.

      Dann hätte ich auch nochmal eine Frage...
      Wie lasst ihr die Daten wie z.B. aktueller Verbrauch, Einspeisung, Batterie Ladeleistung etc. in Grafana anzeigen. Ist der einzige Weg diese Werte ebenfalls in die InfluxDB schreiben zu lassen um sie in Grafana dann als aktuellen Wert anzeigen zu lassen? Die Daten möchte ich ja eigentlich garnicht aufzeichnen sondern eben nur den aktuellen Wert in Grafana angezeigt bekommen.

      Beste Grüße
      Foradh

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T Offline
        T Offline
        Tobias
        schrieb am zuletzt editiert von Tobias
        #181

        Hallo zusammen,

        meine PV produziert jetzt seit 1,5 Tagen. Das Thema ist für mich also noch neu.
        Hatte mir auf die Schnelle die modbus-Daten ausgelesen und historisiert. Danke für die Holding-Register! :)

        Eine Frage habe ich aber: Bekommt ihr in Grafana auch solche "Ausreißer" in den Morgen-/ Abendstunden dargestellt? Die Werte kommen so über den modbus-Adapter, es ist kein Grafana-Problem.

        85c57df2-b4a7-4a19-ae64-5542847dffe7-image.png

        Die Daten werden sekündlich abgerufen und sind auf drei Minuten geglättet, aber das ist ja hier eher egal. Ohne Glättung sieht es genauso aus. Die grüne und die blaue Linie sind der 40084. Hatte den Wert noch einmal umbenannt, deshalb zwei Werte.
        Die gelbe Linie ist 40207. Die sieht (erst einmal) gut aus.

        Danke für eure Ideen,
        Tobias

        S mkniehlM 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • T Tobias

          Hallo zusammen,

          meine PV produziert jetzt seit 1,5 Tagen. Das Thema ist für mich also noch neu.
          Hatte mir auf die Schnelle die modbus-Daten ausgelesen und historisiert. Danke für die Holding-Register! :)

          Eine Frage habe ich aber: Bekommt ihr in Grafana auch solche "Ausreißer" in den Morgen-/ Abendstunden dargestellt? Die Werte kommen so über den modbus-Adapter, es ist kein Grafana-Problem.

          85c57df2-b4a7-4a19-ae64-5542847dffe7-image.png

          Die Daten werden sekündlich abgerufen und sind auf drei Minuten geglättet, aber das ist ja hier eher egal. Ohne Glättung sieht es genauso aus. Die grüne und die blaue Linie sind der 40084. Hatte den Wert noch einmal umbenannt, deshalb zwei Werte.
          Die gelbe Linie ist 40207. Die sieht (erst einmal) gut aus.

          Danke für eure Ideen,
          Tobias

          S Offline
          S Offline
          Smartuser_1
          schrieb am zuletzt editiert von
          #182

          @tobias

          Nein, bekomme ich nicht. Ich takte auch im Abstand von 1s und mache dann eine Mittelwertbildung über 600s. Das passt dann relativ gut zur Solaredgeanzeige.

          0ebd57c3-5094-4758-ad50-d7b769d05724-image.png

          Falls es Dir hilft mein Script ... (habe ich so mit Blockly) umgesetzt ...

          var iD, Liste1, Liste2, Liste3, Liste4, Liste5, Intervall;
          
          
          iD = 600;
          Liste1 = [];
          Liste2 = [];
          Liste3 = [];
          Liste4 = [];
          Liste5 = [];
          Intervall = setInterval(async function () {
            Liste1.push(getState("0_userdata.0.1_Netzbezug").val);
            if (Liste1.length >= parseFloat(iD) + 1) {
              setState("0_userdata.0.1_Netzbezug_D"/*1_Netzbezug_D*/, (parseFloat(Liste1.reduce(function(x, y) {return x + y;})) / iD), true);
              Liste1 = [];
            }
            Liste4.push(getState("0_userdata.0.4_Energieverbrauch").val);
            if (Liste4.length >= parseFloat(iD) + 1) {
              setState("0_userdata.0.4_Energieverbrauch_D"/*4_Energieverbrauch_D*/, (parseFloat(Liste4.reduce(function(x, y) {return x + y;})) / iD), true);
              Liste4 = [];
            }
            Liste2.push(getState("0_userdata.0.2_PV_Aktuell").val);
            if (Liste2.length >= parseFloat(iD) + 1) {
              setState("0_userdata.0.2_PV_Aktuell_D"/*2_PV_Aktuell_D*/, (parseFloat(Liste2.reduce(function(x, y) {return x + y;})) / iD), true);
              await wait(500);
              setState("0_userdata.0.5_PV_Frei_D"/*5_PV_Frei_D*/, (parseFloat(getState("0_userdata.0.2_PV_Aktuell_D").val) - getState("0_userdata.0.4_Energieverbrauch_D").val), true);
              Liste2 = [];
            }
            Liste3.push(getState("0_userdata.0.3_Batterie").val);
            if (Liste3.length >= parseFloat(iD) + 1) {
              setState("0_userdata.0.3_Batterie_D"/*3_Batterie_D*/, (parseFloat(Liste3.reduce(function(x, y) {return x + y;})) / iD), true);
              Liste3 = [];
            }
            Liste5.push(getState("0_userdata.0.2_PV_Aktuell").val);
            if (Liste5.length >= 86401) {
              setState("0_userdata.0.2_PV_Aktuell_S"/*2_PV_Aktuell_S*/, (parseFloat(Liste5.reduce(function(x, y) {return x + y;})) / 3600), true);
              Liste5 = [];
            }
          }, 1000);
          
          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • T Tobias

            Hallo zusammen,

            meine PV produziert jetzt seit 1,5 Tagen. Das Thema ist für mich also noch neu.
            Hatte mir auf die Schnelle die modbus-Daten ausgelesen und historisiert. Danke für die Holding-Register! :)

            Eine Frage habe ich aber: Bekommt ihr in Grafana auch solche "Ausreißer" in den Morgen-/ Abendstunden dargestellt? Die Werte kommen so über den modbus-Adapter, es ist kein Grafana-Problem.

            85c57df2-b4a7-4a19-ae64-5542847dffe7-image.png

            Die Daten werden sekündlich abgerufen und sind auf drei Minuten geglättet, aber das ist ja hier eher egal. Ohne Glättung sieht es genauso aus. Die grüne und die blaue Linie sind der 40084. Hatte den Wert noch einmal umbenannt, deshalb zwei Werte.
            Die gelbe Linie ist 40207. Die sieht (erst einmal) gut aus.

            Danke für eure Ideen,
            Tobias

            mkniehlM Offline
            mkniehlM Offline
            mkniehl
            schrieb am zuletzt editiert von
            #183

            @tobias
            Das Problem hatte ich auch, du hast vermutlich vergessen den Skalierungsfaktor zu berücksichtigen, der Ändert sich im Tagesverlauf

            Gruß Markus

            T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • mkniehlM mkniehl

              @tobias
              Das Problem hatte ich auch, du hast vermutlich vergessen den Skalierungsfaktor zu berücksichtigen, der Ändert sich im Tagesverlauf

              Gruß Markus

              T Offline
              T Offline
              Tobias
              schrieb am zuletzt editiert von
              #184

              @mkniehl
              Jein - ich hatte einen Fehler in der Formel. :-(

              Danke Dir aber trotzdem - hätte ich ja hier auch mal reinschreiben können.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • H hennerich

                Hallo Forum,

                ich habe mich bewusst dafür entschieden, diesen Topic nicht unter der Kategorie Visualisierung zu posten, weil es hier primär um die Anbindung des SolarEdge Systems an ioBroker geht. Visualisierung kommt später bzw. ist hier nur am Rande ein Thema.
                Vorweg möchte ich sagen, dass ich ein einfacher Nutzer bin und weder tiefe Kenntnisse im SolarEdge Bereich noch im ioBroker habe. Alle Informationen habe ich mir entweder selbst erarbeitet oder User aus den Foren (hauptsächlich hier oder im Photofoltaikforum) haben für die gleichen Fragen die entsprechenden Antworten gefunden. Mir geht es in erster Linie darum, an einer Stelle alle für dieses Szenario notwendigen Informationen zu sammeln.

                Teil1 – Konfiguration Modbus Adapter
                Voraussetzungen:
                Ihr braucht natürlich in erster Linie erst einmal einen SolarEdge Wechselrichter. In meinem Fall ist das der SE25k Wechselrichter.
                Außerdem wird zwingend der Energiezähler mit Modbus Anschluss benötigt. Der Wechselrichter kann von Haus aus kein Modbus sprechen. Der Energiezähler kommt noch mit den jeweiligen Stromwandlern, die im Sicherungskasten verbaut werden. Ihr lasst das natürlich von einem Fachmann erledigen.

                Zu guter Letzt gehe ich davon aus, dass ihr den Wechselrichter in euer Heimnetz eingebunden habt und dieser IP technisch auch erreichbar ist. Falls ihr nicht wisst, welche IP Adresse euer Router per DHCP vergeben hat, lasst ihr euch das von eurem Solarteur sagen, die können in die Netzwerkkonfiguration des WR reinschauen oder ihr habt die App und könnt selbst nachschauen (nur mit aktiver Registrierung als Installateur möglich).
                a85f6f9a-572a-4e02-9dc0-00997160ceb6-grafik.png

                ioBroker Setup:
                Ihr habt natürlich schon ioBroker laufen und das System funktioniert ohne Fehler.
                Verwendete Versionen bei mir:
                6b412bf2-2be7-4ef9-a7af-37929627ed05-grafik.png

                625e80bb-8fc3-4246-adcd-50064eed004f-grafik.png

                Zuerst fügt ihr einen (weiteren) Modbus Adapter hinzu. Bei mir sind es mittlerweile 2 Stück, weil ich auch noch meine Heizung wie hier beschrieben angebunden habe.
                Danach wird der Adapter konfiguriert.
                659a1f77-527a-417b-ba4f-0e6d08ac6cef-grafik.png

                Partner IP Adresse ist die von eurem Wechselrichter.
                Der Port ist der default eingestellte Port für den Modbus im Wechselrichter, solltet ihr nicht ändern müssen.
                Die Geräte ID ist (in meinem Fall) die 1.
                64d4a8eb-7db9-4bc8-8637-9f560c540de3-grafik.png

                Wichtig! Trotz der Tatsache, dass bei mir der Energiezähler erfolgreich installiert wurde und mir mein Solarteur mitgeteilt hat, dass alles korrekt funktioniert war bei mir Modbus TCP nicht aktiviert. Darauf müsst ihr achten, sonst klappt keine Verbindung.
                ffd20662-65bf-4e55-902e-1f1e46835d4f-grafik.png

                Und noch was wichtiges! Wenn ihr nur die Verbindungseinstellungen vom Modbus im ioBroker konfiguriert habt und keine Daten, die ihr abrufen wollt, dann verbindet sich der Adapter auch nicht. Ich hab da ganz schön lange suchen müssen, bevor ich dazu eine Lösung hatte. Ich dachte immer, an meiner Konfiguration würde etwas nicht stimmen.

                Also richtet ihr mindestens eine Adresse unter Holding Register ein, die ihr abrufen wollt. Und bevor ihr das tut, schaut ihr erstmal in die dazugehörige SolarEdge Doku:
                Englisch (ist ausführlicher als die deutsche, ich verstehe nicht warum)
                Deutsch

                Ich beziehe mich jetzt an dieser Stelle mal auf die englische Dokumentation. Dort stehen ab der Seite 16 die erforderlichen Informationen.
                Auf der Seite 15 unten findet ihr aber noch eine weitere, wichtige Information, die ich bei mir leider überlesen (bzw. nicht verstanden hatte):
                The base Register Common Block is set to 40001 (MODBUS PLC address [base 1]) or 40000 (MODBUS Protocol Address [base 0]).

                In meinem Fall wird base 0 verwendet (fragt mich nicht warum und wieso) und das bedeutet, dass alle in der Doku stehenden Adressen um eins reduziert werden müssen.
                Beispiel:
                ID 40094 ist die gesamte, produzierte Energie in Wh und die muss dann im Modbus ioBroker die ID 40093 sein.

                Ihr müsst dann selbst entscheiden, welche Adressen ihr importieren möchtet und welche ihr nicht braucht.
                Hier hab ich euch mal meinen Export angehangen:

                deviceId;address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp
                1;40000;C_SunSpec_ID;"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte";;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                1;40002;C_SunSpec_DID;Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40003;C_SunSpec_Länge;65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40004;C_Hersteller;"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge""";;string;16;1;0;value;;true;false
                1;40020;C_Modell;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
                1;40044;C_Version;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;8;1;0;value;;true;false
                1;40052;C_Seriennummer;Eindeutiger SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
                1;40069;C_SunSpec_DID;101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40071;I_AC_Strom;AC-Gesamtstromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40072;I_AC_StromA;AC-Phase A (L1) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40073;I_AC_StromB;AC-Phase B (L2) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40074;I_AC_StromC;AC-Phase C (L3) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40075;I_AC_Strom_SF;AC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40083;I_AC_Leistung;AC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40084;I_AC_Leistung_SF;AC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40087;I_AC_VA;Scheinleistung;VA;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40088;I_AC_VA_SF;Scheinleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40089;I_AC_VAR;Blindleistung;VAR;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40090;I_AC_VAR_SF;Blindleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40091;I_AC_PF;Leistungsfaktor;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40092;I_AC_PF_SF;Leistungsfaktor Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40093;I_AC_Energie_WH;AC Gesamt-Energieproduktion;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                1;40095;I_AC_Energie_WH_SF;AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor;SF;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40096;I_DC_Strom;DC-Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40097;I_DC_Strom_SF;DC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40098;I_DC_Spannung;DC-Spannungswert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40099;I_DC_Spannung_SF;DC-Spannung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40100;I_DC_Leistung;DC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40101;I_DC_Leistung_SF;DC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40103;I_Temp_Kühler;Kühlkörpertemperatur;°C;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40106;I_Temp_SF;Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40107;I_Status;Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup);;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40108;I_Status_Anbieter;Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40123;C_Manufacturer;Meter manufacturer;;string;32;1;0;value;;true;false
                1;40139;C_Model;Meter model;;string;32;1;0;value;;true;false
                1;40155;C_Option;Export + Import, Production, consumption;;string;16;1;0;value;;true;false
                1;40190;M_AC_Current;AC Current (sum of active phases);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40194;M_AC_Current_S F;AC Current Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40206;M_AC_Power;Total Real Power (sum of active phases);W;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40210;M_AC_Power_SF;AC Real Power Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                1;40226;M_Exported;Total Exported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                1;40234;M_Imported;Total Imported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                1;40242;M_Energy_W_SF;Real Energy Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                
                

                Ab der Seite 16 unten findet ihr die Adressen des Wechselrichters und 19 die Adressen für Meter 1 (also den Energiemesser). Meter 2 und 3 sind bei mir nicht vorhanden.
                So sieht das ganze jetzt bei mir aus:
                632bbb53-cb4b-4c4d-9301-35105e63dbe3-grafik.png

                Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann ist 1. Eure Modbus Instanz grün und ihr findet in den Objekten die ausgelesenen Werte.

                M Offline
                M Offline
                ManfredHi
                schrieb am zuletzt editiert von
                #185

                @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                Außerdem wird zwingend der Energiezähler mit Modbus Anschluss benötigt.

                Hallo.
                Leider bekomme ich den Energiezähler mit Modbus Anschluss nicht mehr. Es wurde mir der neue Inline Energiezähler von SolarEdge geliefert.
                Wie funktioniert das dann damit? Oder gibt es da dann keine Möglichkeit die Werte in iobroker zu übernehmen?

                H 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M ManfredHi

                  @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                  Außerdem wird zwingend der Energiezähler mit Modbus Anschluss benötigt.

                  Hallo.
                  Leider bekomme ich den Energiezähler mit Modbus Anschluss nicht mehr. Es wurde mir der neue Inline Energiezähler von SolarEdge geliefert.
                  Wie funktioniert das dann damit? Oder gibt es da dann keine Möglichkeit die Werte in iobroker zu übernehmen?

                  H Offline
                  H Offline
                  hennerich
                  schrieb am zuletzt editiert von hennerich
                  #186

                  @manfredh-1
                  Moin,

                  also hier scheint es die Dinger noch zu geben
                  https://www.photovoltaik4all.de/solaredge-energiezaehler-modbus-se-mtr-3y-400v-a

                  Blöd ist natürlich, wenn du schon viel Geld für das neue Teil ausgegeben hast.
                  Hast du schon mal in der Doku nach einer Schnittstelle geschaut?

                  Edit: also in der Doku steht was von ModBus:
                  74ead7c5-1fe5-493e-8854-39c0b9d53fe4-image.png

                  84bbb851-b208-4d84-9e01-916c3581d5c8-image.png

                  Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                  Tutorial SolarEdge Integration via ModBus

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • H hennerich

                    @manfredh-1
                    Moin,

                    also hier scheint es die Dinger noch zu geben
                    https://www.photovoltaik4all.de/solaredge-energiezaehler-modbus-se-mtr-3y-400v-a

                    Blöd ist natürlich, wenn du schon viel Geld für das neue Teil ausgegeben hast.
                    Hast du schon mal in der Doku nach einer Schnittstelle geschaut?

                    Edit: also in der Doku steht was von ModBus:
                    74ead7c5-1fe5-493e-8854-39c0b9d53fe4-image.png

                    84bbb851-b208-4d84-9e01-916c3581d5c8-image.png

                    M Offline
                    M Offline
                    ManfredHi
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #187

                    @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                    Blöd ist natürlich, wenn du schon viel Geld für das neue Teil ausgegeben hast.
                    Hast du schon mal in der Doku nach einer Schnittstelle geschaut?

                    Danke für die Info. Ja, ich hab den schon geliefert bekommen und auch bezahlt.
                    Das Datenblatt habe ich auch gelesen. Hoffe nur, dass wenn ich die Energiezähler über ModBus RS485 verbinde, das dann genauso funktioniert, wie mit dem alten Energiezähler mit Modbus-Anschluss..

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Smidl

                      Vielen Dank für das super Tutorial. Bei mir hat soweit alles funktioniert.
                      Ich habe den WR SolarEdge SE10K - RWS und den BYD LVS 8.0 Speicher.
                      Ein Problem bei der Kombination ist der Wert für die aktuelle PV-Leistung vom Dach. Der sollte in der Nacht ja bei ~0W stehen. Tut er aber nicht sondern liefert mir den Wert (annähernd) meines Hausverbrauches, welcher ja nachts aus dem Speicher entladen wird.
                      c5422d01-f258-4ac9-a52c-430406cf312c-image.png
                      4739d714-89b7-4118-a822-9926935577a9-image.png
                      Den Wert sollte es doch aber geben? Zumindest im Portal oder in der mySolarEdge App ist der Wert ja bekannt.
                      a262691d-0223-4c6a-9135-81aed806f4f1-image.png

                      Hat jemand von euch eine Idee, wie ich den Wert raus bekomme?
                      Das gleiche Problem habe ich beim Laden des Speichers. Einen zuverlässigen Wert für 40083_I_AC_Leistung bekomme ich erst, sobald der Speicher voll ist.
                      2dcd1d36-5c8d-4842-8f0b-f58a445fe78f-image.png
                      Ich könnte das ja auch berechnen, indem ich die Lade-/Entlade-Leistung abhängig vom 57734_Battery Register mit einbeziehe, nur ist das ja nicht gerade gewollt.

                      Hat jemand das selbe Problem?

                      D Offline
                      D Offline
                      dering
                      schrieb am zuletzt editiert von dering
                      #188

                      ........

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • C Offline
                        C Offline
                        ChristianK
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #189

                        PVAnzeige.png Irgend etwas stimmt hier doch nicht. Warum bekomm ich einen - Hausverbrauch?

                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • C ChristianK

                          PVAnzeige.png Irgend etwas stimmt hier doch nicht. Warum bekomm ich einen - Hausverbrauch?

                          C Offline
                          C Offline
                          Chris87
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #190

                          @christiank

                          Servus,
                          Setz den wert mal auf "Unsigned 16bit (Big Endian), dann sieht es schon anders aus ;-)

                          / Chris

                          5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • C Chris87

                            @christiank

                            Servus,
                            Setz den wert mal auf "Unsigned 16bit (Big Endian), dann sieht es schon anders aus ;-)

                            / Chris

                            C Offline
                            C Offline
                            ChristianK
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #191

                            @chris87Danke :-) oh man... das wars. Im SolarEdge Modbus Regsiter Mapping steht int16.

                            Gibts ein Register für die LG Batterie?

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • C Offline
                              C Offline
                              Chris87
                              schrieb am zuletzt editiert von Chris87
                              #192

                              Hallo zusammen,

                              hier mal meine Liste (alle SF Umrechnungen enthalten, keine seperate Umrechnung notwendig) :

                              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                              102787	Batterie_Gesamtleistung		Wh	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                              102833	Batterie_Volt		V	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                              102835	Batterie_Ampare		A	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                              102837	Leistung_Batterie		W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                              102851	Batt_SOH		%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                              102853	Batterieladestand		%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                              103237	Storage_Control_Mode_RW	0 – Disabled,1 – Maximize Self Consumption, 4 – Remote Control –		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              103238	Storage_AC_Charge_Policy_RW	0 – Disable, 1 – Always allowed , 2 – Fixed Energy Limit –		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              103241	Storage_Backup_Reserved_Setting_RW			floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                              103243	Storage_Charge_Discharge_Default_Mode_RW 	0Off, 1Charge excess PV power only, 2Charge from PV first, before producing power to the AC., 3Charge from PV+AC according to the max battery power., 4Maximize export – discharge battery to meet max inverter AC limit, 5Discharge to meet loads consumption. Discharging to the grid is not allowed., 7Maximize self-consumption		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              103244	Remote_Control_Command_Timeout_RW		Sec	uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                              103246	Remote_Control_Command_Mode_RW			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              103247	Remote_Control_Charge_Limit_RW		W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                              103249	Remote_Control_Command_Discharge_Limit_RW		W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                              40001	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	
                              40003	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	
                              40004	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	
                              40005	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	
                              40021	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	
                              40045	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0		value		true	false	false	
                              40053	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	
                              40069	C_Geräteadresse	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	
                              40070	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	
                              40071	C_SunSpec_Länge	50 = Länge des Modellblocks	Register	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	
                              40072	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                              40073	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                              40074	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                              40075	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                              40076	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                              40077	I_AC_SpannungAB	AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                              40078	I_AC_SpannungBC	AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                              40079	I_AC_SpannungCA	AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                              40080	I_AC_SpannungAN	AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                              40081	I_AC_SpannungBN	AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                              40082	I_AC_SpannungCN	AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                              40083	I_AC_Spannung_SF	AC-Spannung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                              40084	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])	value		true	false	false	
                              40085	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                              40086	I_AC_Frequenz	Frequenzwert	Hz	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40087'])	value		true	false	false	false
                              40087	I_AC_Frequenz_SF	Frequenz Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                              40088	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40089'])	value		true	false	false	
                              40089	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                              40090	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40091'])	value		true	false	false	
                              40091	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                              40092	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40093'])	value		true	false	false	
                              40093	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                              40094	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40096'])	value		true	false	false	
                              40096	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                              40097	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40098'])	value		true	false	false	
                              40098	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                              40099	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40100'])	value		true	false	false	false
                              40100	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                              40101	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40102'])	value		true	false	false	
                              40102	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                              40104	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40107'])	value		true	false	false	false
                              40107	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                              40108	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40109	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40122	meter_C_SunSpec_DID	Value = 0x0001. Uniquely identifies this as a SunSpec Common Model Block		uint16be	1	1	0		value		true	false		
                              40123	meter_C_SunSpec_Length	65 = Length of block in 16-bit registers		uint16be	1	1	0		value		true	false		
                              40124	meter_C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0		value		true	false		
                              40140	meter_C_Model	Meter model		string	32	1	0		value		true	false		
                              40156	meter_C_Option	Export + Import, Production, consumption,		string	16	1	0		value		true	false		
                              40164	meter_C_Version	Meter version		string	16	1	0		value		true	false		
                              40172	meter_C_SerialNumber	Meter SN		string	32	1	0		value		true	false		
                              40188	meter_C_DeviceAddress	Inverter Modbus ID		uint16be	1	1	0		value		true	false		
                              40189	meter_C_SunSpec_DID	Well-known value. Uniquely identifies this as a SunSpecMODBUS Map: Single Phase (AN or AB) Meter (201) Split Single Phase (ABN) Meter (202) Wye-Connect Three Phase (ABCN) Meter (203) Delta-Connect Three Phase (ABC) Meter(204)		uint16be	1	1	0		value		true	false		
                              40190	meter_C_SunSpec_Length	Length of meter model block		uint16be	1	1	0		value		true	false		
                              40191	meter_M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                              40192	meter_M_AC_Current_A	Phase A AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                              40193	meter_M_AC_Current_B	Phase B AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                              40194	meter_M_AC_Current_C	Phase C AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                              40195	meter_M_AC_Current_SF	AC Current Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false		true
                              40196	meter_M_AC_Voltage_L N	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                              40197	meter_M_AC_Voltage_A N	Phase A to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                              40198	meter_M_AC_Voltage_B N	Phase B to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                              40199	meter_M_AC_Voltage_C N	Phase C to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                              40200	meter_M_AC_Voltage_L L	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                              40201	meter_M_AC_Voltage_A B	Phase A to Phase B AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                              40202	meter_M_AC_Voltage_B C	Phase B to Phase C AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                              40203	meter_M_AC_Voltage_C A	Phase C to Phase A AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                              40204	meter_M_AC_Voltage_SF	AC Voltage Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false		true
                              40205	meter_M_AC_Freq	AC Frequency	Hz	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40206'])	value		true	false	false	false
                              40206	meter_M_AC_Freq_SF	AC Frequency Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false		true
                              40207	meter_M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	
                              40208	meter_M_AC_Power_A	Phase A AC Real Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	
                              40209	meter_M_AC_Power_B	Phase B AC Real Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	
                              40210	meter_M_AC_Power_C	Phase C AC Real Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	
                              40211	meter_M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                              40212	meter_M_AC_VA	Total AC Apparent Power (sum of active phases)	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                              40213	meter_M_AC_VA_A	Phase A AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                              40214	meter_M_AC_VA_B	Phase B AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                              40215	meter_M_AC_VA_C	Phase C AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                              40216	meter_M_AC_VA_SF	AC Apparent Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                              40227	meter_M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                              40229	meter_M_Exported_A	Phase A Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                              40231	meter_M_Exported_B	Phase B Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                              40233	meter_M_Exported_C	Phase C Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                              40235	meter_M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                              40237	meter_M_Imported_A	Phase A Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                              40239	meter_M_Imported_B	Phase B Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                              40241	meter_M_Imported_C	Phase C Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                              40243	meter_M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                              40294	meter_M_Events	See M_EVENT_ flags. 0 = nts.		uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                              


                              Achtung
                              Die Werte mit RW am Ende sind beschreibbar und sollten mit äußerster Vorsicht behandelt werden.

                              / Chris

                              5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                              C D 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • C Chris87

                                Hallo zusammen,

                                hier mal meine Liste (alle SF Umrechnungen enthalten, keine seperate Umrechnung notwendig) :

                                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                102787	Batterie_Gesamtleistung		Wh	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                102833	Batterie_Volt		V	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                102835	Batterie_Ampare		A	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                102837	Leistung_Batterie		W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                102851	Batt_SOH		%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                102853	Batterieladestand		%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                103237	Storage_Control_Mode_RW	0 – Disabled,1 – Maximize Self Consumption, 4 – Remote Control –		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                103238	Storage_AC_Charge_Policy_RW	0 – Disable, 1 – Always allowed , 2 – Fixed Energy Limit –		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                103241	Storage_Backup_Reserved_Setting_RW			floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                103243	Storage_Charge_Discharge_Default_Mode_RW 	0Off, 1Charge excess PV power only, 2Charge from PV first, before producing power to the AC., 3Charge from PV+AC according to the max battery power., 4Maximize export – discharge battery to meet max inverter AC limit, 5Discharge to meet loads consumption. Discharging to the grid is not allowed., 7Maximize self-consumption		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                103244	Remote_Control_Command_Timeout_RW		Sec	uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                103246	Remote_Control_Command_Mode_RW			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                103247	Remote_Control_Charge_Limit_RW		W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                103249	Remote_Control_Command_Discharge_Limit_RW		W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                40001	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	
                                40003	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	
                                40004	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	
                                40005	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	
                                40021	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	
                                40045	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0		value		true	false	false	
                                40053	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	
                                40069	C_Geräteadresse	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	
                                40070	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	
                                40071	C_SunSpec_Länge	50 = Länge des Modellblocks	Register	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	
                                40072	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                                40073	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                                40074	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                                40075	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                                40076	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                40077	I_AC_SpannungAB	AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                                40078	I_AC_SpannungBC	AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                                40079	I_AC_SpannungCA	AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                                40080	I_AC_SpannungAN	AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                                40081	I_AC_SpannungBN	AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                                40082	I_AC_SpannungCN	AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                                40083	I_AC_Spannung_SF	AC-Spannung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                40084	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])	value		true	false	false	
                                40085	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                40086	I_AC_Frequenz	Frequenzwert	Hz	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40087'])	value		true	false	false	false
                                40087	I_AC_Frequenz_SF	Frequenz Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                40088	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40089'])	value		true	false	false	
                                40089	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                40090	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40091'])	value		true	false	false	
                                40091	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                40092	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40093'])	value		true	false	false	
                                40093	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                40094	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40096'])	value		true	false	false	
                                40096	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                40097	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40098'])	value		true	false	false	
                                40098	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                40099	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40100'])	value		true	false	false	false
                                40100	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                40101	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40102'])	value		true	false	false	
                                40102	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                40104	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40107'])	value		true	false	false	false
                                40107	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                40108	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40109	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40122	meter_C_SunSpec_DID	Value = 0x0001. Uniquely identifies this as a SunSpec Common Model Block		uint16be	1	1	0		value		true	false		
                                40123	meter_C_SunSpec_Length	65 = Length of block in 16-bit registers		uint16be	1	1	0		value		true	false		
                                40124	meter_C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0		value		true	false		
                                40140	meter_C_Model	Meter model		string	32	1	0		value		true	false		
                                40156	meter_C_Option	Export + Import, Production, consumption,		string	16	1	0		value		true	false		
                                40164	meter_C_Version	Meter version		string	16	1	0		value		true	false		
                                40172	meter_C_SerialNumber	Meter SN		string	32	1	0		value		true	false		
                                40188	meter_C_DeviceAddress	Inverter Modbus ID		uint16be	1	1	0		value		true	false		
                                40189	meter_C_SunSpec_DID	Well-known value. Uniquely identifies this as a SunSpecMODBUS Map: Single Phase (AN or AB) Meter (201) Split Single Phase (ABN) Meter (202) Wye-Connect Three Phase (ABCN) Meter (203) Delta-Connect Three Phase (ABC) Meter(204)		uint16be	1	1	0		value		true	false		
                                40190	meter_C_SunSpec_Length	Length of meter model block		uint16be	1	1	0		value		true	false		
                                40191	meter_M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                                40192	meter_M_AC_Current_A	Phase A AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                                40193	meter_M_AC_Current_B	Phase B AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                                40194	meter_M_AC_Current_C	Phase C AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                                40195	meter_M_AC_Current_SF	AC Current Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false		true
                                40196	meter_M_AC_Voltage_L N	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                40197	meter_M_AC_Voltage_A N	Phase A to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                40198	meter_M_AC_Voltage_B N	Phase B to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                40199	meter_M_AC_Voltage_C N	Phase C to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                40200	meter_M_AC_Voltage_L L	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                40201	meter_M_AC_Voltage_A B	Phase A to Phase B AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                40202	meter_M_AC_Voltage_B C	Phase B to Phase C AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                40203	meter_M_AC_Voltage_C A	Phase C to Phase A AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                40204	meter_M_AC_Voltage_SF	AC Voltage Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false		true
                                40205	meter_M_AC_Freq	AC Frequency	Hz	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40206'])	value		true	false	false	false
                                40206	meter_M_AC_Freq_SF	AC Frequency Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false		true
                                40207	meter_M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	
                                40208	meter_M_AC_Power_A	Phase A AC Real Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	
                                40209	meter_M_AC_Power_B	Phase B AC Real Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	
                                40210	meter_M_AC_Power_C	Phase C AC Real Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	
                                40211	meter_M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                40212	meter_M_AC_VA	Total AC Apparent Power (sum of active phases)	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                                40213	meter_M_AC_VA_A	Phase A AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                                40214	meter_M_AC_VA_B	Phase B AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                                40215	meter_M_AC_VA_C	Phase C AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                                40216	meter_M_AC_VA_SF	AC Apparent Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                40227	meter_M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                                40229	meter_M_Exported_A	Phase A Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                                40231	meter_M_Exported_B	Phase B Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                                40233	meter_M_Exported_C	Phase C Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                                40235	meter_M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                                40237	meter_M_Imported_A	Phase A Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                                40239	meter_M_Imported_B	Phase B Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                                40241	meter_M_Imported_C	Phase C Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	
                                40243	meter_M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                40294	meter_M_Events	See M_EVENT_ flags. 0 = nts.		uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                                


                                Achtung
                                Die Werte mit RW am Ende sind beschreibbar und sollten mit äußerster Vorsicht behandelt werden.

                                / Chris

                                C Offline
                                C Offline
                                ChristianK
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #193

                                @chris87 Gibts es ne Möglichkeit deine Liste direkt in die Holding Register zu importieren?

                                Was auch noch ist, mir werden in den javascripten die Einheiten nicht angezeigt, obwohl sie als Units eingetragen sind.

                                C 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • C ChristianK

                                  @chris87 Gibts es ne Möglichkeit deine Liste direkt in die Holding Register zu importieren?

                                  Was auch noch ist, mir werden in den javascripten die Einheiten nicht angezeigt, obwohl sie als Units eingetragen sind.

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  Chris87
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #194

                                  @christiank #
                                  einfach oben (TSV bearbeiten), alles was drinnen ist löschen und meinen kompletten Spoiler einfügen.

                                  2a85c01a-5e51-418d-81cb-e5995508e4de-image.png

                                  5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • C ChristianK

                                    @chris87 Gibts es ne Möglichkeit deine Liste direkt in die Holding Register zu importieren?

                                    Was auch noch ist, mir werden in den javascripten die Einheiten nicht angezeigt, obwohl sie als Units eingetragen sind.

                                    C Offline
                                    C Offline
                                    Chris87
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #195

                                    @christiank
                                    bezüglich der Units.
                                    Wie hast du die Datenpunkte erzeugt?
                                    Wenn du ihn Manuell erzeugt hast, schreib einfach in die Objektdaten "unit": "W",

                                    f74eb977-857a-415d-adf0-1b0c29a0db42-image.png

                                    / Chris

                                    5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • C Chris87

                                      @christiank
                                      bezüglich der Units.
                                      Wie hast du die Datenpunkte erzeugt?
                                      Wenn du ihn Manuell erzeugt hast, schreib einfach in die Objektdaten "unit": "W",

                                      f74eb977-857a-415d-adf0-1b0c29a0db42-image.png

                                      / Chris

                                      C Offline
                                      C Offline
                                      ChristianK
                                      schrieb am zuletzt editiert von ChristianK
                                      #196

                                      @chris87 Liste habe ich importiert, Danke dafür.

                                      Allerdings werden jetzt meine JS anders angezeigt. Z.B. TempWechselrichter ist jetzt um 2 Kommastellen verschoben. Anstatt 50Grad stehen jetzt 0,5. Register 40101 wird mir jetzt auch als 50 Grad angeziegt, sprich ich brauch den Faktor gar nicht mehr...

                                      Datenpunkte hab ich im Skript per JS erstellt. Dort ist aber unit hinterlegt, wird nur nicht übertragen.

                                      Irgend etwas passt bei mir noch nicht. 40084_I_AC_Leistung sollte mir die aktuelle Sonnenenergie anzeigen.
                                      SolarEdgeMonitoring zeigt mir 3,4kW an, was in Bezug auf das Wetter passt. Modbus zeigt mir 5,2KW an.

                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • ScheulerS Scheuler

                                        Hallo,

                                        habe seit gestern ein Hot Water Modul (SE) womit der Heizstab der im Warmwasserspeicher ist gesteuert wird. Das Modul ist über Zigbee mit den Wechselrichter verbunden.
                                        Den Wechselrichter lese ich bereits erfolgreich mit den Modbus Adapter aus. Meine Frage ist jetzt ob ich das Hot Water Modul auch über Modbus auslesen kann da es ja mit den Wechselrichter verbunden ist.
                                        Wenn ja, weiss jemand welche Adressen es sind die ich ins Holding Register eintragen muss?!

                                        Danke für eure Hilfe,
                                        Bernd

                                        L Offline
                                        L Offline
                                        leo8405
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #197

                                        @scheuler Hallo Bernd, hast du passende Register zum Heizstab gefunden? Ich habe bis heute nichts passendes gefunden.

                                        Gruß
                                        Michael

                                        G C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • C ChristianK

                                          @chris87 Liste habe ich importiert, Danke dafür.

                                          Allerdings werden jetzt meine JS anders angezeigt. Z.B. TempWechselrichter ist jetzt um 2 Kommastellen verschoben. Anstatt 50Grad stehen jetzt 0,5. Register 40101 wird mir jetzt auch als 50 Grad angeziegt, sprich ich brauch den Faktor gar nicht mehr...

                                          Datenpunkte hab ich im Skript per JS erstellt. Dort ist aber unit hinterlegt, wird nur nicht übertragen.

                                          Irgend etwas passt bei mir noch nicht. 40084_I_AC_Leistung sollte mir die aktuelle Sonnenenergie anzeigen.
                                          SolarEdgeMonitoring zeigt mir 3,4kW an, was in Bezug auf das Wetter passt. Modbus zeigt mir 5,2KW an.

                                          C Offline
                                          C Offline
                                          Chris87
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #198

                                          @christiank sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                          Allerdings werden jetzt meine JS anders angezeigt. Z.B. TempWechselrichter ist jetzt um 2 Kommastellen verschoben. Anstatt 50Grad stehen jetzt 0,5. Register 40101 wird mir jetzt auch als 50 Grad angeziegt, sprich ich brauch den Faktor gar nicht mehr...

                                          Hallo @ChristianK, das habe ich oben geschrieben, ich habe die Umrechnungen bereits im Modbus-Adapter gemacht.

                                          Wie sieht dein JS aus, das Problem muss ja da liegen.

                                          Die Eigentliche Solarleistung muss errechnet werden, 40084 zeigt dir nur die Wechselrichter-Leistung an. Du musst 40084 + 102837 rechnen, dann hast die reine PV Leistung.

                                          5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          664

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe