Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter "smartmeter"

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

Adapter "smartmeter"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
3.6k Beiträge 280 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 161 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K Kludi

    Hallo Ich brauche mal Hilfe.
    Ich habe eine weile mein Landis & Gyr E230 stromzäher Mit HomeMatic erfolgreich ausgelesen.
    Mit NT und HT plus die Leistung die ich ziehe.

    Jetzt habe ich die Möglichkeit bekommen mit dem USB-IEC Lesekopf von ELV direkt mit dem ioBroker und den smartmeter Adapter auszulesen.
    Mein ioBroker läuft auf einem Intel NUC mit Proxmox.
    Der Lesekopf wird auch im Adapter als Serielles Gerät erkannt.
    Mein Problem ist die Einstellungen, dass mein Stromzähler die Werte ausspuckt.
    Mein Vater hat den gleichen Stromzähler liest den aber mit einem ESP aus und konnte mir die Daten geben die mein Stromzähler Bauch. Leider weiß ich nicht wie ich die Informationen passten in den Adapter einstellen kann.
    Das sind die daten:

    ;Umschaltung der Schnittstelle auf 300 Baud und sende /?! als Sendungsanforderung an SM
    
    res=sml(1 0 300)
    
    res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
    
    
    
    ;Umschaltung nach 1800ms des SM auf 9600 Baud mit 050
    
    case 18
    
    res=sml(1 1 "063035300d0a")
    
    
    
    ;Umschaltung der internen Schnittstelle auf 9600 Baud
    
    case 20
    
    res=sml(1 0 9600)
    
    
    
    ;Neustart der Schleife nach 50x100ms
    
    case 50
    
    ;5000ms später Neustart der Sequence
    
    scnt=0
    
    ends
    

    Ich hoffe mir kann einer hälfen und Danke im danke im voraus.

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2732

    @kludi
    erstens: wenn du mit der Konsole auf den Lesekopf zugreifst ist der Zugriff für den Adapter gesperrt bis du die Verbindung von der Konsole aufh3bst.

    zweitens: wenn du die Werte kennst, wie sieht deine Adapterkonfiguration aus und was kommt im debug-log?

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    K 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • K Kludi

      Hallo Ich brauche mal Hilfe.
      Ich habe eine weile mein Landis & Gyr E230 stromzäher Mit HomeMatic erfolgreich ausgelesen.
      Mit NT und HT plus die Leistung die ich ziehe.

      Jetzt habe ich die Möglichkeit bekommen mit dem USB-IEC Lesekopf von ELV direkt mit dem ioBroker und den smartmeter Adapter auszulesen.
      Mein ioBroker läuft auf einem Intel NUC mit Proxmox.
      Der Lesekopf wird auch im Adapter als Serielles Gerät erkannt.
      Mein Problem ist die Einstellungen, dass mein Stromzähler die Werte ausspuckt.
      Mein Vater hat den gleichen Stromzähler liest den aber mit einem ESP aus und konnte mir die Daten geben die mein Stromzähler Bauch. Leider weiß ich nicht wie ich die Informationen passten in den Adapter einstellen kann.
      Das sind die daten:

      ;Umschaltung der Schnittstelle auf 300 Baud und sende /?! als Sendungsanforderung an SM
      
      res=sml(1 0 300)
      
      res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
      
      
      
      ;Umschaltung nach 1800ms des SM auf 9600 Baud mit 050
      
      case 18
      
      res=sml(1 1 "063035300d0a")
      
      
      
      ;Umschaltung der internen Schnittstelle auf 9600 Baud
      
      case 20
      
      res=sml(1 0 9600)
      
      
      
      ;Neustart der Schleife nach 50x100ms
      
      case 50
      
      ;5000ms später Neustart der Sequence
      
      scnt=0
      
      ends
      

      Ich hoffe mir kann einer hälfen und Danke im danke im voraus.

      apollon77A Offline
      apollon77A Offline
      apollon77
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2733

      @kludi wäre d0 als Protokoll und seriell bidirektional. Rest Standard lassen.

      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @kludi
        erstens: wenn du mit der Konsole auf den Lesekopf zugreifst ist der Zugriff für den Adapter gesperrt bis du die Verbindung von der Konsole aufh3bst.

        zweitens: wenn du die Werte kennst, wie sieht deine Adapterkonfiguration aus und was kommt im debug-log?

        K Offline
        K Offline
        Kludi
        schrieb am zuletzt editiert von Negalein
        #2734

        @homoran
        @apollon77

        Danke für die Schnelle antwort:
        Meine einstellungen sehen jetzt so aus Smartmeter Einstellungen.jpg

        Bekomme aber leider noch keine Daten.
        Das seht in den Log:

        smartmeter.0	2022-07-30 15:08:40.940	warn	(274719) No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0	2022-07-30 15:08:40.936	info	(274719) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0	2022-07-30 15:06:40.452	info	(274719) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
        smartmeter.0	2022-07-30 15:06:36.315	info	(274474) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        smartmeter.0	2022-07-30 15:06:36.313	info	(274474) terminating
        smartmeter.0	2022-07-30 15:06:36.311	info	(274474) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        

        @Homoran
        Kannst du mir das bitte genauer erläutern was du da als erstes geschieben hast. Wie ich das genauer erkennen kann ob der zugriff gesperrt ist.

        Also USB signale bekomme ich auf dem ioBroker weil ich auch ein bluetooth dongle durchschleife :wink:

        HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • K Kludi

          @homoran
          @apollon77

          Danke für die Schnelle antwort:
          Meine einstellungen sehen jetzt so aus Smartmeter Einstellungen.jpg

          Bekomme aber leider noch keine Daten.
          Das seht in den Log:

          smartmeter.0	2022-07-30 15:08:40.940	warn	(274719) No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.0	2022-07-30 15:08:40.936	info	(274719) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.0	2022-07-30 15:06:40.452	info	(274719) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
          smartmeter.0	2022-07-30 15:06:36.315	info	(274474) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          smartmeter.0	2022-07-30 15:06:36.313	info	(274474) terminating
          smartmeter.0	2022-07-30 15:06:36.311	info	(274474) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          

          @Homoran
          Kannst du mir das bitte genauer erläutern was du da als erstes geschieben hast. Wie ich das genauer erkennen kann ob der zugriff gesperrt ist.

          Also USB signale bekomme ich auf dem ioBroker weil ich auch ein bluetooth dongle durchschleife :wink:

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #2735

          @kludi sagte in Adapter "smartmeter":

          Kannst du mir das bitte genauer erläutern was du da als erstes geschieben hast. Wie ich das genauer erkennen kann ob der zugriff gesperrt ist.

          ich kann das nicht, weil ich nicht wirklich linux kann.
          du musst auf jedenfall die Verbindung der Konsole zur USB Schnittstelle beenden. wie das sauber geht weiß ich nicht. Aber ein reboot tut's auch, vorausgesetzt die Verbindung wird nicht bereits im autostart hergestellt

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @kludi sagte in Adapter "smartmeter":

            Kannst du mir das bitte genauer erläutern was du da als erstes geschieben hast. Wie ich das genauer erkennen kann ob der zugriff gesperrt ist.

            ich kann das nicht, weil ich nicht wirklich linux kann.
            du musst auf jedenfall die Verbindung der Konsole zur USB Schnittstelle beenden. wie das sauber geht weiß ich nicht. Aber ein reboot tut's auch, vorausgesetzt die Verbindung wird nicht bereits im autostart hergestellt

            K Offline
            K Offline
            Kludi
            schrieb am zuletzt editiert von Kludi
            #2736

            @homoran
            Ich denke mal das meine USB-Schnittstelle funktioniert, weil wenn ich den Adapter neu starte und mit einer Kamera auf die Sendeeinheit halte sehe ich es blinken.

            @apollon77
            ich habe mal den Adapter auf debug gesellt und neu gestartet.
            Das seht in den logs

            smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.888	debug	(277360) SCHEDULE NEXT RUN IN 300000s
            smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.887	debug	(277360) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
            smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.887	debug	(277360) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
            smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.882	debug	(277360) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
            smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.881	debug	(277360) SERIALPORT CLOSE
            smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.873	debug	(277360) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
            smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.872	debug	(277360) STOP
            smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.871	debug	(277360) Transport Reset!! Restart = true
            smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.870	debug	(277360) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.869	warn	(277360) No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.866	debug	(277360) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.863	debug	(277360) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
            smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.861	debug	(277360) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
            smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.859	debug	(277360) DONE SEND 0
            smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.605	debug	(277360) DONE SEND 1
            smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.471	debug	(277360) connected set to false
            smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.450	debug	(277360) TO SEND 1: /?!
            smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.450	debug	(277360) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
            smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.449	debug	(277360) TO SEND 2:
            smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.448	debug	(277360) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
            smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.446	debug	(277360) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
            smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.441	debug	(277360) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
            smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.430	debug	(277360) SERIALPORT OPEN
            smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.411	debug	(277360) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
            smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.407	debug	(277360) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":300,"transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N
            smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.322	info	(277360) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
            smartmeter.0	2022-07-30 15:32:15.375	debug	(277360) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            host.NUCioBroker	2022-07-30 15:32:13.099	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 277360
            host.NUCioBroker	2022-07-30 15:32:12.931	info	"system.adapter.smartmeter.0" enabled
            
            apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K Kludi

              @homoran
              @apollon77

              Danke für die Schnelle antwort:
              Meine einstellungen sehen jetzt so aus Smartmeter Einstellungen.jpg

              Bekomme aber leider noch keine Daten.
              Das seht in den Log:

              smartmeter.0	2022-07-30 15:08:40.940	warn	(274719) No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0	2022-07-30 15:08:40.936	info	(274719) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0	2022-07-30 15:06:40.452	info	(274719) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
              smartmeter.0	2022-07-30 15:06:36.315	info	(274474) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              smartmeter.0	2022-07-30 15:06:36.313	info	(274474) terminating
              smartmeter.0	2022-07-30 15:06:36.311	info	(274474) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              

              @Homoran
              Kannst du mir das bitte genauer erläutern was du da als erstes geschieben hast. Wie ich das genauer erkennen kann ob der zugriff gesperrt ist.

              Also USB signale bekomme ich auf dem ioBroker weil ich auch ein bluetooth dongle durchschleife :wink:

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2737

              @kludi sagte in Adapter "smartmeter":

              Meine einstellungen sehen jetzt so aus

              ich weiß nicht ob das die Ursache sein kann, aber du hast kein Abfrageintetvall eingetragen

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K Kludi

                @homoran
                Ich denke mal das meine USB-Schnittstelle funktioniert, weil wenn ich den Adapter neu starte und mit einer Kamera auf die Sendeeinheit halte sehe ich es blinken.

                @apollon77
                ich habe mal den Adapter auf debug gesellt und neu gestartet.
                Das seht in den logs

                smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.888	debug	(277360) SCHEDULE NEXT RUN IN 300000s
                smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.887	debug	(277360) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.887	debug	(277360) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.882	debug	(277360) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.881	debug	(277360) SERIALPORT CLOSE
                smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.873	debug	(277360) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.872	debug	(277360) STOP
                smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.871	debug	(277360) Transport Reset!! Restart = true
                smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.870	debug	(277360) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.869	warn	(277360) No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.866	debug	(277360) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.863	debug	(277360) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.861	debug	(277360) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.859	debug	(277360) DONE SEND 0
                smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.605	debug	(277360) DONE SEND 1
                smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.471	debug	(277360) connected set to false
                smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.450	debug	(277360) TO SEND 1: /?!
                smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.450	debug	(277360) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.449	debug	(277360) TO SEND 2:
                smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.448	debug	(277360) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.446	debug	(277360) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.441	debug	(277360) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.430	debug	(277360) SERIALPORT OPEN
                smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.411	debug	(277360) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.407	debug	(277360) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":300,"transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N
                smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.322	info	(277360) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                smartmeter.0	2022-07-30 15:32:15.375	debug	(277360) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                host.NUCioBroker	2022-07-30 15:32:13.099	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 277360
                host.NUCioBroker	2022-07-30 15:32:12.931	info	"system.adapter.smartmeter.0" enabled
                
                apollon77A Offline
                apollon77A Offline
                apollon77
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2738

                @kludi also log sagt das der Adapter nichts empfängt. Ptüfemss add l du seriellen Daten und Trag da bei baudrate im beten Abschnitt mal 300 ein.

                Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • apollon77A apollon77

                  @kludi also log sagt das der Adapter nichts empfängt. Ptüfemss add l du seriellen Daten und Trag da bei baudrate im beten Abschnitt mal 300 ein.

                  K Offline
                  K Offline
                  Kludi
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #2739

                  @apollon77
                  Habe jetzt die baudrate auf 300 gestellt leider weiter ohne erfolg :cry:
                  Smartmeter Einstellungen.jpg

                  apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K Kludi

                    @apollon77
                    Habe jetzt die baudrate auf 300 gestellt leider weiter ohne erfolg :cry:
                    Smartmeter Einstellungen.jpg

                    apollon77A Offline
                    apollon77A Offline
                    apollon77
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #2740

                    @kludi du solltest nur das obere baudrate auf 300 setzen. Und log nochmal bitte. Oder sieht es genauso aus?

                    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • apollon77A apollon77

                      @kludi du solltest nur das obere baudrate auf 300 setzen. Und log nochmal bitte. Oder sieht es genauso aus?

                      K Offline
                      K Offline
                      Kludi
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #2741

                      @apollon77

                      OK ich habe die untere baudrate raus genommen. Leider immer noch nicht möglich.

                      Log hat sich glaube ich nicht geendert.

                      smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.672	debug	(41341) SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
                      smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.671	debug	(41341) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                      smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.670	debug	(41341) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                      smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.669	debug	(41341) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                      smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.668	debug	(41341) SERIALPORT CLOSE
                      smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.658	debug	(41341) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                      smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.658	debug	(41341) STOP
                      smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.657	debug	(41341) Transport Reset!! Restart = true
                      smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.656	debug	(41341) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.656	warn	(41341) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.654	debug	(41341) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.651	debug	(41341) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                      smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.649	debug	(41341) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                      smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.647	debug	(41341) DONE SEND 0
                      smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.394	debug	(41341) DONE SEND 1
                      smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.257	debug	(41341) connected set to false
                      smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.243	debug	(41341) TO SEND 1: /?!
                      smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.243	debug	(41341) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                      smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.242	debug	(41341) TO SEND 2:
                      smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.241	debug	(41341) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                      smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.240	debug	(41341) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                      smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.236	debug	(41341) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                      smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.221	debug	(41341) SERIALPORT OPEN
                      smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.200	debug	(41341) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                      smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.196	debug	(41341) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"60","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N
                      smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.154	info	(41341) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                      smartmeter.0	2022-07-30 22:39:14.393	debug	(41341) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      
                      apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K Kludi

                        @apollon77

                        OK ich habe die untere baudrate raus genommen. Leider immer noch nicht möglich.

                        Log hat sich glaube ich nicht geendert.

                        smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.672	debug	(41341) SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
                        smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.671	debug	(41341) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                        smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.670	debug	(41341) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                        smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.669	debug	(41341) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                        smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.668	debug	(41341) SERIALPORT CLOSE
                        smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.658	debug	(41341) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                        smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.658	debug	(41341) STOP
                        smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.657	debug	(41341) Transport Reset!! Restart = true
                        smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.656	debug	(41341) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.656	warn	(41341) No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.654	debug	(41341) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.651	debug	(41341) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                        smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.649	debug	(41341) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                        smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.647	debug	(41341) DONE SEND 0
                        smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.394	debug	(41341) DONE SEND 1
                        smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.257	debug	(41341) connected set to false
                        smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.243	debug	(41341) TO SEND 1: /?!
                        smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.243	debug	(41341) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                        smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.242	debug	(41341) TO SEND 2:
                        smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.241	debug	(41341) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                        smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.240	debug	(41341) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                        smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.236	debug	(41341) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                        smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.221	debug	(41341) SERIALPORT OPEN
                        smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.200	debug	(41341) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                        smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.196	debug	(41341) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"60","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N
                        smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.154	info	(41341) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                        smartmeter.0	2022-07-30 22:39:14.393	debug	(41341) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        
                        apollon77A Offline
                        apollon77A Offline
                        apollon77
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2742

                        @kludi tja. Am Ende sollte da was kommen. Kopf sitzt richtig? Und richtig rum und so? Es kommt ja noch nicht mal ne fiecetstecsbtwort.

                        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • apollon77A apollon77

                          @kludi tja. Am Ende sollte da was kommen. Kopf sitzt richtig? Und richtig rum und so? Es kommt ja noch nicht mal ne fiecetstecsbtwort.

                          K Offline
                          K Offline
                          Kludi
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2743

                          @apollon77

                          Hallo Danke für die Hilfe.
                          Ich habe den Fehler gefunden.
                          Das ist schon fast peinlich. Ich habe die Empfangsdiode falsch gepolt. 🙈

                          Also für den Landis & Gyr E230 gehen diese einsellungen.
                          Smartmeter Einstellungen.jpg

                          Einen Schönen Sonntag noch.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • W Offline
                            W Offline
                            wusa
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #2744

                            Ich habe momentan ein Problem mit dem Smartmeter.

                            smartmeter.0
                            2022-08-05 08:30:08.208	warn	(COMPACT) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                            
                            smartmeter.0
                            2022-08-05 08:28:07.208	warn	(COMPACT) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0xff for SmlValue!: Message: 1b1b1b1b01010101760b45535941fc4e001f43746200620072630101760104455359084553596bd243740b09014553591103bbfc4e01016337ef00760b45535941fc4e001f4375620062007263070177010b09014553591103bbfc4e080100620affff0072620165000a6bd27977078181c78203ff01010101044553590177070100000009ff010101010b09014553591103bbfc4e0177070100010800ff6400028001621e52fc5900000000275a165c0177070100020800ff6400028001621e52fc5900000000002f0ee10177070100010801ff0101621e52fc5900000000003bf6d60177070100010802ff0101621e52fc5900000000271e1f850177070100100700ff0101621b5200ff0177070100000000ff010101010f31455359313136323635313437300177078181c7f006ff010101010401010e01010163cc0a00760b76006200620072630201710163e0a9000000001b1b1b1b1a0331bd
                            
                            smartmeter.0
                            2022-08-05 08:22:04.191	warn	(COMPACT) Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x7ce for OctetString [Offset: 44]!: Message: 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
                            

                            40d64c82-23b4-47ad-8f8d-2534f7cb0791-image.png

                            Das komische ist, ich habe diese Meldungen im Log, aber die Daten werden übertragen. Ich habe zwar keine Daten zu genau dieser Zeit, aber grundsätzlich scheint es zu funktionieren, nur manchmal nicht?

                            684937db-8b31-4cee-bccd-a35586e11db0-image.png

                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • W wusa

                              Ich habe momentan ein Problem mit dem Smartmeter.

                              smartmeter.0
                              2022-08-05 08:30:08.208	warn	(COMPACT) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                              
                              smartmeter.0
                              2022-08-05 08:28:07.208	warn	(COMPACT) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0xff for SmlValue!: Message: 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
                              
                              smartmeter.0
                              2022-08-05 08:22:04.191	warn	(COMPACT) Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x7ce for OctetString [Offset: 44]!: Message: 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
                              

                              40d64c82-23b4-47ad-8f8d-2534f7cb0791-image.png

                              Das komische ist, ich habe diese Meldungen im Log, aber die Daten werden übertragen. Ich habe zwar keine Daten zu genau dieser Zeit, aber grundsätzlich scheint es zu funktionieren, nur manchmal nicht?

                              684937db-8b31-4cee-bccd-a35586e11db0-image.png

                              K Offline
                              K Offline
                              klassisch
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #2745

                              @wusa Wenn es nur manchmal nicht funktioniert, dann mal überprüfen, ob der Lesekopf richtig sitzt.
                              Es gibt mittlerweile auch Zähler, bei denen die IR LED altert und dann die Übertragung leidet und dann aussetzt.

                              Welchen Lesekopf verwendets Du?

                              Wenn Du das Datenabfrageintervall auf 0 setzt, bekommst Du alle Daten und kannst die Positionierung schneller überprüfen.

                              Ich habe das immer mit einem (Win-) Laptop vor Ort kontrolliert.

                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K klassisch

                                @wusa Wenn es nur manchmal nicht funktioniert, dann mal überprüfen, ob der Lesekopf richtig sitzt.
                                Es gibt mittlerweile auch Zähler, bei denen die IR LED altert und dann die Übertragung leidet und dann aussetzt.

                                Welchen Lesekopf verwendets Du?

                                Wenn Du das Datenabfrageintervall auf 0 setzt, bekommst Du alle Daten und kannst die Positionierung schneller überprüfen.

                                Ich habe das immer mit einem (Win-) Laptop vor Ort kontrolliert.

                                W Offline
                                W Offline
                                wusa
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #2746

                                @klassisch
                                Mein Zähler wurde letzte Woche getauscht. An dem kann es daher "normal" nicht liegen.
                                Ich verwende einen Fototransistor BPW78A. Hatte bisher über 2 Jahre mit dem alten herstellergleichen Zähler kein Problem.

                                Ich kann aber gerne nochmal die Ausrichtung kontrollieren.

                                K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • W wusa

                                  @klassisch
                                  Mein Zähler wurde letzte Woche getauscht. An dem kann es daher "normal" nicht liegen.
                                  Ich verwende einen Fototransistor BPW78A. Hatte bisher über 2 Jahre mit dem alten herstellergleichen Zähler kein Problem.

                                  Ich kann aber gerne nochmal die Ausrichtung kontrollieren.

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  klassisch
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #2747

                                  @wusa Beim selbstgebastelten Empfänger auch gerne die Triggerschwellen prüfen. Am besten erst mal mit alles dem Oszi.
                                  Ich hatte auch mal erfolgreich die sogenannten IR Flame detectors modifiziert und testweise eingesetzt. Also Produktionslösung dann aber einen Hager Kopf eingesetzt, weil ich im Zählerschrank kein offensichtliches Gebastel haben möchte. Mehr dazu im Guide

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • W wusa

                                    @klassisch
                                    Mein Zähler wurde letzte Woche getauscht. An dem kann es daher "normal" nicht liegen.
                                    Ich verwende einen Fototransistor BPW78A. Hatte bisher über 2 Jahre mit dem alten herstellergleichen Zähler kein Problem.

                                    Ich kann aber gerne nochmal die Ausrichtung kontrollieren.

                                    apollon77A Offline
                                    apollon77A Offline
                                    apollon77
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #2748

                                    @wusa Korrekt, usrichtung, ALternativ Kabelschirmung checken, ggf über aktiven USB Hub anschliessen, Kabel so "Schnell" wie es es geht so weit wie möglich vom Zähler "weg" verlegen - vllt strahlt der neue Zähle störungen anders ein.

                                    Aber fang mal mit dem Sitz des Kopfes an :-)

                                    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S SmartHomer 0

                                      @klassisch
                                      Hallo zusammen, ich wollte nicht versäumen, ein Feedback zurückzugeben:

                                      Auch mit dem USR-W610 (Komplettmodul RS232 <-> Wifi) funktioniert die Smartmeter-Kopplung zwischenzeitlich, nachdem ich in den vielen möglichen Parameterseiten die richtigen Werte eingetragen habe.

                                      Danke für die Unterstützung hier im Forum.

                                      Leider hat nun schon nach kurzer Zeit die IR-Schnittstelle der mME Holley DTZ541-BDBA derart nachgelassen, dass keine Kommunikation über die INFO-Kundenschnittstelle mehr möglich ist (Einbau der mME war erst im Nov. 2021).
                                      Auch ein Tausch des Lesekopfes gegen einen anderen Typ hat keine Verbesserung gebracht.
                                      Die Leistung hat in kurzer Zeit immer mehr nachgelassen, einige Male konnte ich mit einer Korrektur der Lesekopf-Position noch was "rausholen" - nun geht gar nichts mehr und auch die Sende-LED ist mit der Cam nur noch zu erahnen. Zur Problematik "Nachlassende INFO-Schnittstelle bei Holley-mME" finden sich einige Beiträge.

                                      Kontakt mit dem EVU läuft (Syna). Allerdings bin ich nicht sicher, ob die deshalb die mME austauschen bzw. ob ich darauf bestehen kann.
                                      Ich konnte die Nutzung der INFO-Kundenschnittstelle nirgends als eine Art "zugesicherte Eigenschaft", auf die man als Kunde Anspruch hätte, finden.
                                      Weiss jemand hier im Forum wie es sich damit verhält? Kann ich auf den Austausch bestehen?
                                      Da müssten die EVU ja viele Holley-Zähler austauschen.

                                      I Offline
                                      I Offline
                                      insect
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #2749

                                      Hallo zuasmmen!

                                      Ich habe auch einen USR-W610 mit EHZ001K und bekomme es nicht ans laufen.
                                      Ich habe mich durch die Einstellungen in den obigen Posts durchgewühlt. Aber kein Erfolg gehabt.
                                      Am WR610: Link leuchtet, RXD-Lämpchen blinkt.
                                      Ich komme über WLAN auf die Weboberfläche des WR610.

                                      @smarthomer-0 Du hast geschrieben, dass es mittlerweile bei Dir läuft. Könntest Du die Einstellungen des USR-W610 posten, damit ich diese vergleichen kann?
                                      Wäre super. Danke.

                                      Ein paar Logs:

                                      info-LOG:

                                      smartmeter.0
                                      	2022-08-07 11:12:43.816	warn	No or too long answer from Socket after last request.
                                      smartmeter.0
                                      	2022-08-07 11:12:43.813	info	Error: No or too long answer from Socket after last request.
                                      smartmeter.0
                                      	2022-08-07 11:10:43.840	info	CONNECTED TO TCP SOCKET
                                      

                                      Also wird verbunden. Aber dann verliert es sich doch.

                                      Debug-Info:

                                      smartmeter.0
                                      	2022-08-07 11:14:37.592	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null
                                      smartmeter.0
                                      	2022-08-07 11:14:37.589	debug	ADD NEW DATA (502 + NEW 8)
                                      smartmeter.0
                                      	2022-08-07 11:14:37.580	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null
                                      smartmeter.0
                                      	2022-08-07 11:14:37.574	debug	ADD NEW DATA (0 + NEW 502)
                                      smartmeter.0
                                      	2022-08-07 11:14:36.638	debug	connected set to false
                                      smartmeter.0
                                      	2022-08-07 11:14:36.571	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                      smartmeter.0
                                      	2022-08-07 11:14:36.569	debug	SOCKET RESUME
                                      smartmeter.0
                                      	2022-08-07 11:14:36.564	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"TCPTransport","requestInterval":"0","anotherQueryDelay":"1000","transportTcpHost":"192.168.178.40","transportTcpPort":"502","protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
                                      smartmeter.0
                                      	2022-08-07 11:14:36.505	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                      smartmeter.0
                                      	2022-08-07 11:14:35.818	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      host.raspberrypi
                                      	2022-08-07 11:14:32.322	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 21969
                                      
                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • I insect

                                        Hallo zuasmmen!

                                        Ich habe auch einen USR-W610 mit EHZ001K und bekomme es nicht ans laufen.
                                        Ich habe mich durch die Einstellungen in den obigen Posts durchgewühlt. Aber kein Erfolg gehabt.
                                        Am WR610: Link leuchtet, RXD-Lämpchen blinkt.
                                        Ich komme über WLAN auf die Weboberfläche des WR610.

                                        @smarthomer-0 Du hast geschrieben, dass es mittlerweile bei Dir läuft. Könntest Du die Einstellungen des USR-W610 posten, damit ich diese vergleichen kann?
                                        Wäre super. Danke.

                                        Ein paar Logs:

                                        info-LOG:

                                        smartmeter.0
                                        	2022-08-07 11:12:43.816	warn	No or too long answer from Socket after last request.
                                        smartmeter.0
                                        	2022-08-07 11:12:43.813	info	Error: No or too long answer from Socket after last request.
                                        smartmeter.0
                                        	2022-08-07 11:10:43.840	info	CONNECTED TO TCP SOCKET
                                        

                                        Also wird verbunden. Aber dann verliert es sich doch.

                                        Debug-Info:

                                        smartmeter.0
                                        	2022-08-07 11:14:37.592	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null
                                        smartmeter.0
                                        	2022-08-07 11:14:37.589	debug	ADD NEW DATA (502 + NEW 8)
                                        smartmeter.0
                                        	2022-08-07 11:14:37.580	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null
                                        smartmeter.0
                                        	2022-08-07 11:14:37.574	debug	ADD NEW DATA (0 + NEW 502)
                                        smartmeter.0
                                        	2022-08-07 11:14:36.638	debug	connected set to false
                                        smartmeter.0
                                        	2022-08-07 11:14:36.571	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                        smartmeter.0
                                        	2022-08-07 11:14:36.569	debug	SOCKET RESUME
                                        smartmeter.0
                                        	2022-08-07 11:14:36.564	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"TCPTransport","requestInterval":"0","anotherQueryDelay":"1000","transportTcpHost":"192.168.178.40","transportTcpPort":"502","protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
                                        smartmeter.0
                                        	2022-08-07 11:14:36.505	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                        smartmeter.0
                                        	2022-08-07 11:14:35.818	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        host.raspberrypi
                                        	2022-08-07 11:14:32.322	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 21969
                                        
                                        K Offline
                                        K Offline
                                        klassisch
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                        #2750

                                        @insect
                                        Ich nehme an, es geht um eine "Moderne Messeinrichtung" mit optischer IR Schnittstelle? Also kein bidirektionales D0 oder sowas.
                                        Daten kommen nicht an. Hast Du zwischen dem EHZ und dem USRIOT die Daten A und B gekreuzt? Das muß leider gemacht werden, weil sich Hager streng an die Norm hält und USRIOT an die Datenblätter der Chip Hersteller.
                                        Vielleicht hilft Dir mein Guide . Habe auch einen Hager EHZ001K und ein USRIOT Teil im Einsatz, allerdings Eth. WLAN Modul hatte ich auch testweise im Einsatz und habe es für eine andere Applikation (RS485 Modbus-Stromzähler) auch noch im Einsatz.

                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • K klassisch

                                          @insect
                                          Ich nehme an, es geht um eine "Moderne Messeinrichtung" mit optischer IR Schnittstelle? Also kein bidirektionales D0 oder sowas.
                                          Daten kommen nicht an. Hast Du zwischen dem EHZ und dem USRIOT die Daten A und B gekreuzt? Das muß leider gemacht werden, weil sich Hager streng an die Norm hält und USRIOT an die Datenblätter der Chip Hersteller.
                                          Vielleicht hilft Dir mein Guide . Habe auch einen Hager EHZ001K und ein USRIOT Teil im Einsatz, allerdings Eth. WLAN Modul hatte ich auch testweise im Einsatz und habe es für eine andere Applikation (RS485 Modbus-Stromzähler) auch noch im Einsatz.

                                          I Offline
                                          I Offline
                                          insect
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #2751

                                          @klassisch Ja, es ist eine "Moderne Messeinrichtung" mit opticher IR Schnittstelle. Guide hatte ich auch schon vorher zu Rate gezogen. Bin erst deswegen darauf gekommen, als ich nach der Umstellung auf die moderne Messeinrichtung durch den Netzbetreiber nach dem Typ und iobroker gesucht hatte.
                                          Ich kann nun Erfolg melden!

                                          Was habe ich gemacht?
                                          Daten A und B getauscht -> kein RXD-Blinken mehr
                                          Nochmals Info-Schnittstelle geprüft. War auf "off" -> "on" gestellt. Es ging aber immer noch nicht.
                                          Dann bei PIN noch auf "on" gestellt. -> Nun sehe ich an der Messeinrichtung beide Zeilen dauerhaft.
                                          --> Immer noch kein Erfolg.
                                          Ethernet ausgeschalten, wieder eingeschalten -> jeweils kein Erfolg
                                          Data Transfer Mode auf Transparent und 9600 Baud (wieder mal) umgestellt, Ethernet ausgeschalten.
                                          --> Reboot WR-610, iobroker Adapter neu gestartet ==> Juchheee! Ich habe Daten.

                                          An dieser Stelle: Danke für den Guide, danke für die Hilfestellungen aus den obigen Posts.

                                          @SmartHomer-0 Die Screenshots brauche ich dann jetzt nicht mehr. War dann wohl eine Kombi aus Einstellungen hin und herprobiert, ein-/ausschalten des Ethernet-Ports.

                                          K A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          2
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          801

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe