    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      Spidermike @paul53 last edited by Spidermike

      @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

      @spidermike sagte: Zyklus wo er runtergeschaltet hat

      Das Log sieht gut aus. Hoffentlich auch beim Hochschalten?

      12:17:19.345	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug368W,Stufe1
      12:17:21.007	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug354W,Stufe1
      12:17:22.706	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug361W,Stufe1
      12:17:24.415	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug382W,Stufe1
      12:17:26.202	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug398W,Stufe1
      12:17:27.908	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug411W,Stufe1
      12:17:29.636	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug426W,Stufe1
      12:17:31.290	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug440W,Stufe0
      12:17:33.058	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug447W,Stufe0
      12:17:35.021	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug165W,Stufe0
      12:17:35.057	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung610W,Bezug165W,Stufe0
      12:17:36.729	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung610W,Bezug0W,Stufe0
      12:17:36.752	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1004W,Bezug0W,Stufe0
      12:17:38.629	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1051W,Bezug0W,Stufe0
      12:17:40.396	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1052W,Bezug0W,Stufe0
      12:17:42.033	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1049W,Bezug0W,Stufe0
      12:17:43.719	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1054W,Bezug0W,Stufe0
      12:17:45.723	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1055W,Bezug0W,Stufe0
      12:17:47.409	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1048W,Bezug0W,Stufe0
      12:17:49.314	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1041W,Bezug0W,Stufe0
      12:17:50.953	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1038W,Bezug0W,Stufe0
      12:17:52.639	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1033W,Bezug0W,Stufe0
      12:17:54.281	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1012W,Bezug0W,Stufe0
      12:17:55.985	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1018W,Bezug0W,Stufe0
      12:17:57.768	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1031W,Bezug0W,Stufe0
      12:17:59.522	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1033W,Bezug0W,Stufe0
      12:18:02.929	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1069W,Bezug0W,Stufe0
      12:18:04.642	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1183W,Bezug0W,Stufe0
      12:18:06.495	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1267W,Bezug0W,Stufe0
      12:18:08.442	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1385W,Bezug0W,Stufe0
      12:18:10.187	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1227W,Bezug0W,Stufe0
      12:18:12.248	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1064W,Bezug0W,Stufe0
      12:18:14.530	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1023W,Bezug0W,Stufe0
      12:18:16.085	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1003W,Bezug0W,Stufe0
      12:18:17.938	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung995W,Bezug0W,Stufe0
      12:18:19.463	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung990W,Bezug0W,Stufe0
      12:18:21.356	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung977W,Bezug0W,Stufe0
      12:18:23.106	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung965W,Bezug0W,Stufe0
      12:18:24.828	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung958W,Bezug0W,Stufe0
      12:18:26.741	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung948W,Bezug0W,Stufe0
      12:18:28.337	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung945W,Bezug0W,Stufe0
      12:18:30.274	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung946W,Bezug0W,Stufe0
      12:18:32.103	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung955W,Bezug0W,Stufe0
      12:18:33.809	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung947W,Bezug0W,Stufe0
      12:18:35.676	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung940W,Bezug0W,Stufe0
      12:18:37.412	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung933W,Bezug0W,Stufe0
      12:18:39.144	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung922W,Bezug0W,Stufe0
      12:18:44.297	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung912W,Bezug0W,Stufe0
      12:18:47.787	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung908W,Bezug0W,Stufe0
      12:18:49.517	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung904W,Bezug0W,Stufe0
      12:18:51.511	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung901W,Bezug0W,Stufe0
      12:18:53.055	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung899W,Bezug0W,Stufe0
      12:18:56.429	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung896W,Bezug0W,Stufe0
      12:18:58.189	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung895W,Bezug0W,Stufe0
      12:18:59.933	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung888W,Bezug0W,Stufe0
      12:19:01.703	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung868W,Bezug0W,Stufe0
      12:19:03.364	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung860W,Bezug0W,Stufe0
      12:19:05.061	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung863W,Bezug0W,Stufe0
      12:19:06.585	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung859W,Bezug0W,Stufe0
      12:19:10.002	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung858W,Bezug0W,Stufe0
      12:19:11.720	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung854W,Bezug0W,Stufe0
      12:19:13.504	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung857W,Bezug0W,Stufe0
      12:19:17.233	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug0W,Stufe0
      12:19:19.006	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung853W,Bezug0W,Stufe0
      12:19:20.638	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung859W,Bezug0W,Stufe0
      12:19:22.421	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug0W,Stufe0
      12:19:24.135	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung849W,Bezug0W,Stufe0
      12:19:25.835	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung850W,Bezug0W,Stufe0
      12:19:27.500	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung860W,Bezug0W,Stufe0
      12:19:29.216	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung864W,Bezug0W,Stufe0
      12:19:30.828	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung866W,Bezug0W,Stufe0
      12:19:34.703	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung865W,Bezug0W,Stufe0
      12:19:36.551	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung861W,Bezug0W,Stufe0
      12:19:40.008	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung862W,Bezug0W,Stufe0
      12:19:41.699	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung858W,Bezug0W,Stufe0
      12:19:45.509	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung860W,Bezug0W,Stufe0
      12:19:47.285	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung861W,Bezug0W,Stufe0
      12:19:49.131	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung859W,Bezug0W,Stufe0
      12:19:50.763	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung863W,Bezug0W,Stufe0
      12:19:52.678	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung862W,Bezug0W,Stufe0
      12:19:54.284	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung869W,Bezug0W,Stufe0
      12:19:56.064	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung874W,Bezug0W,Stufe0
      12:19:57.935	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung876W,Bezug0W,Stufe0
      12:20:03.453	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung879W,Bezug0W,Stufe0
      12:20:05.652	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung881W,Bezug0W,Stufe0
      12:20:07.883	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung882W,Bezug0W,Stufe0
      12:20:10.157	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung894W,Bezug0W,Stufe0
      12:20:12.348	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung887W,Bezug0W,Stufe0
      12:20:14.034	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung885W,Bezug0W,Stufe0
      12:20:16.066	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung886W,Bezug0W,Stufe0
      12:20:18.184	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung888W,Bezug0W,Stufe0
      12:20:19.922	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung890W,Bezug0W,Stufe0
      12:20:21.583	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung893W,Bezug0W,Stufe0
      12:20:23.289	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung891W,Bezug0W,Stufe0
      12:20:24.956	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung888W,Bezug0W,Stufe0
      12:20:26.606	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung886W,Bezug0W,Stufe0
      12:20:28.218	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung882W,Bezug0W,Stufe0
      12:20:29.955	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung890W,Bezug0W,Stufe0
      12:20:33.647	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung891W,Bezug0W,Stufe0
      12:20:35.381	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung890W,Bezug0W,Stufe0
      12:20:36.995	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung880W,Bezug0W,Stufe0
      12:20:38.872	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung876W,Bezug0W,Stufe0
      12:20:40.701	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung878W,Bezug0W,Stufe0
      12:20:42.409	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung877W,Bezug0W,Stufe0
      12:20:44.124	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung883W,Bezug0W,Stufe0
      12:20:45.943	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung887W,Bezug0W,Stufe0
      12:20:49.283	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung886W,Bezug0W,Stufe0
      12:20:50.861	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung887W,Bezug0W,Stufe0
      12:20:52.737	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung891W,Bezug0W,Stufe0
      12:20:54.334	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung892W,Bezug0W,Stufe0
      12:20:56.293	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung898W,Bezug0W,Stufe0
      12:20:57.863	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung907W,Bezug0W,Stufe0
      12:20:59.784	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung898W,Bezug0W,Stufe0
      12:21:03.128	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung899W,Bezug0W,Stufe0
      12:21:04.989	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung903W,Bezug0W,Stufe0
      12:21:06.590	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung906W,Bezug0W,Stufe0
      12:21:08.332	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung908W,Bezug0W,Stufe0
      12:21:09.998	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung912W,Bezug0W,Stufe0
      12:21:11.875	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung913W,Bezug0W,Stufe0
      12:21:13.498	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung914W,Bezug0W,Stufe0
      12:21:15.310	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung917W,Bezug0W,Stufe0
      12:21:19.008	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung919W,Bezug0W,Stufe0
      12:21:20.985	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung925W,Bezug0W,Stufe0
      12:21:22.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung929W,Bezug0W,Stufe0
      12:21:24.344	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung938W,Bezug0W,Stufe0
      12:21:25.944	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung947W,Bezug0W,Stufe0
      12:21:27.612	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung950W,Bezug0W,Stufe0
      12:21:29.315	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung954W,Bezug0W,Stufe0
      12:21:31.095	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung952W,Bezug0W,Stufe0
      12:21:32.701	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung958W,Bezug0W,Stufe0
      12:21:34.555	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung962W,Bezug0W,Stufe0
      12:21:36.430	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung965W,Bezug0W,Stufe0
      12:21:38.195	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung970W,Bezug0W,Stufe0
      12:21:40.008	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung972W,Bezug0W,Stufe0
      12:21:41.751	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung975W,Bezug0W,Stufe0
      12:21:43.575	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung977W,Bezug0W,Stufe0
      12:21:45.547	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung988W,Bezug0W,Stufe0
      12:21:47.179	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung987W,Bezug0W,Stufe0
      12:21:49.013	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung986W,Bezug0W,Stufe0
      12:21:52.536	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung984W,Bezug0W,Stufe0
      12:21:54.420	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung990W,Bezug0W,Stufe0
      12:21:56.339	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung995W,Bezug0W,Stufe0
      12:21:57.917	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1004W,Bezug0W,Stufe0
      12:21:59.496	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1030W,Bezug0W,Stufe0
      12:22:01.356	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1067W,Bezug0W,Stufe0
      12:22:03.138	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1084W,Bezug0W,Stufe0
      12:22:06.609	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1054W,Bezug0W,Stufe0
      12:22:08.455	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1032W,Bezug0W,Stufe0
      12:22:10.228	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1034W,Bezug0W,Stufe0
      12:22:11.952	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1035W,Bezug0W,Stufe0
      12:22:13.562	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1042W,Bezug0W,Stufe0
      12:22:15.502	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1047W,Bezug0W,Stufe0
      12:22:17.235	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1053W,Bezug0W,Stufe0
      12:22:18.966	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1057W,Bezug0W,Stufe0
      12:22:20.985	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1061W,Bezug0W,Stufe0
      12:22:22.918	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1067W,Bezug0W,Stufe0
      12:22:24.848	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1074W,Bezug0W,Stufe0
      12:22:26.496	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1084W,Bezug0W,Stufe0
      12:22:28.214	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1087W,Bezug0W,Stufe0
      12:22:29.986	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1096W,Bezug0W,Stufe0
      12:22:31.702	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1099W,Bezug0W,Stufe0
      12:22:33.444	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1114W,Bezug0W,Stufe0
      12:22:35.061	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1120W,Bezug0W,Stufe0
      12:22:36.907	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1122W,Bezug0W,Stufe0
      12:22:38.610	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1123W,Bezug0W,Stufe0
      12:22:40.358	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1125W,Bezug0W,Stufe0
      12:22:42.042	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1133W,Bezug0W,Stufe0
      12:22:43.727	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1140W,Bezug0W,Stufe0
      12:22:45.498	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1147W,Bezug0W,Stufe0
      12:22:47.091	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1146W,Bezug0W,Stufe0
      12:22:49.071	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1149W,Bezug0W,Stufe0
      12:22:51.000	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1158W,Bezug0W,Stufe0
      12:22:52.859	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1167W,Bezug0W,Stufe0
      12:22:54.576	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1176W,Bezug0W,Stufe0
      12:22:56.454	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1181W,Bezug0W,Stufe0
      12:22:58.073	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1188W,Bezug0W,Stufe0
      12:22:59.961	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1194W,Bezug0W,Stufe0
      12:23:01.604	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1201W,Bezug0W,Stufe0
      12:23:03.317	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1208W,Bezug0W,Stufe0
      12:23:05.278	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1222W,Bezug0W,Stufe0
      12:23:06.860	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1230W,Bezug0W,Stufe0
      12:23:08.894	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1241W,Bezug0W,Stufe0
      12:23:10.606	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1248W,Bezug0W,Stufe0
      12:23:12.337	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1258W,Bezug0W,Stufe0
      12:23:14.284	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1274W,Bezug0W,Stufe0
      12:23:15.958	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1293W,Bezug0W,Stufe0
      12:23:17.803	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1307W,Bezug0W,Stufe0
      12:23:19.495	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1312W,Bezug0W,Stufe0
      12:23:21.278	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1328W,Bezug0W,Stufe0
      12:23:23.423	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1344W,Bezug0W,Stufe0
      12:23:25.549	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1356W,Bezug0W,Stufe0
      12:23:27.125	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1370W,Bezug0W,Stufe0
      12:23:29.106	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1385W,Bezug0W,Stufe0
      12:23:30.798	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1392W,Bezug0W,Stufe0
      12:23:32.645	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1407W,Bezug0W,Stufe0
      12:23:34.275	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1430W,Bezug0W,Stufe0
      12:23:36.045	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1456W,Bezug0W,Stufe0
      12:23:37.849	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1465W,Bezug0W,Stufe0
      12:23:39.569	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1488W,Bezug0W,Stufe0
      12:23:41.480	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1509W,Bezug0W,Stufe0
      12:23:43.085	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1531W,Bezug0W,Stufe0
      12:23:44.893	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1547W,Bezug0W,Stufe0
      12:23:46.544	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1580W,Bezug0W,Stufe0
      12:23:48.456	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1601W,Bezug0W,Stufe0
      12:23:50.026	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1605W,Bezug0W,Stufe0
      12:23:51.796	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1608W,Bezug0W,Stufe0
      12:23:53.574	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1619W,Bezug0W,Stufe0
      12:23:55.331	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1642W,Bezug0W,Stufe0
      12:23:57.101	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1658W,Bezug0W,Stufe1
      12:23:58.758	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1721W,Bezug0W,Stufe1
      12:24:00.702	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung726W,Bezug0W,Stufe1
      12:24:02.392	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung655W,Bezug0W,Stufe1
      12:24:04.192	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung838W,Bezug0W,Stufe1
      12:24:05.885	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung933W,Bezug0W,Stufe1
      12:24:07.606	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1165W,Bezug0W,Stufe1
      12:24:09.205	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1498W,Bezug0W,Stufe1
      12:24:11.029	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1616W,Bezug0W,Stufe1
      12:24:12.652	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2020W,Bezug0W,Stufe1
      12:24:14.460	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2884W,Bezug0W,Stufe1
      12:24:16.179	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3417W,Bezug0W,Stufe1
      12:24:17.864	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4253W,Bezug0W,Stufe1
      12:24:19.835	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4570W,Bezug0W,Stufe1
      12:24:21.481	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4691W,Bezug0W,Stufe1
      12:24:23.185	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4744W,Bezug0W,Stufe1
      12:24:25.256	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4893W,Bezug0W,Stufe1
      12:24:27.074	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung5097W,Bezug0W,Stufe2
      12:24:29.069	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung5263W,Bezug0W,Stufe2
      12:24:31.013	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3885W,Bezug0W,Stufe2
      12:24:32.550	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3575W,Bezug0W,Stufe2
      12:24:34.423	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3303W,Bezug0W,Stufe2
      12:24:35.973	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3124W,Bezug0W,Stufe2
      12:24:37.804	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2778W,Bezug0W,Stufe2
      12:24:39.498	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2568W,Bezug0W,Stufe2
      12:24:41.192	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2525W,Bezug0W,Stufe2
      12:24:43.008	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2602W,Bezug0W,Stufe2
      12:24:44.667	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2908W,Bezug0W,Stufe3
      12:24:46.487	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3126W,Bezug0W,Stufe3
      12:24:48.125	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2611W,Bezug0W,Stufe3
      12:24:49.945	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2243W,Bezug0W,Stufe3
      12:24:51.741	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2200W,Bezug0W,Stufe3
      12:24:53.300	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2194W,Bezug0W,Stufe3
      12:24:55.143	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2184W,Bezug0W,Stufe3
      12:24:56.946	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2188W,Bezug0W,Stufe3
      12:25:01.388	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2178W,Bezug0W,Stufe3
      12:25:03.430	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2154W,Bezug0W,Stufe3
      12:25:05.733	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2164W,Bezug0W,Stufe3
      12:25:08.074	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2184W,Bezug0W,Stufe3
      12:25:10.913	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2171W,Bezug0W,Stufe3
      12:25:13.044	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2176W,Bezug0W,Stufe3
      12:25:14.630	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2180W,Bezug0W,Stufe3
      12:25:16.467	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2173W,Bezug0W,Stufe3
      12:25:18.115	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2163W,Bezug0W,Stufe3
      12:25:19.996	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2158W,Bezug0W,Stufe3
      12:25:21.582	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2159W,Bezug0W,Stufe3
      12:25:23.418	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2160W,Bezug0W,Stufe3
      12:25:25.474	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2169W,Bezug0W,Stufe3
      12:25:27.429	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2167W,Bezug0W,Stufe3
      12:25:29.573	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2165W,Bezug0W,Stufe3
      12:25:31.381	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2154W,Bezug0W,Stufe3
      12:25:33.127	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2120W,Bezug0W,Stufe3
      12:25:34.833	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2087W,Bezug0W,Stufe3
      12:25:36.399	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2004W,Bezug0W,Stufe3
      12:25:38.119	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1814W,Bezug0W,Stufe3
      12:25:39.802	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1583W,Bezug0W,Stufe3
      12:25:41.456	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung876W,Bezug0W,Stufe3
      12:25:43.203	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung160W,Bezug0W,Stufe3
      12:25:44.880	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung160W,Bezug94W,Stufe3
      12:25:44.921	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug94W,Stufe3
      12:25:46.453	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug274W,Stufe3
      12:25:48.207	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug393W,Stufe3
      12:25:51.836	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug312W,Stufe3
      12:25:53.525	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug100W,Stufe3
      12:25:53.558	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung51W,Bezug100W,Stufe3
      12:25:55.499	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung51W,Bezug0W,Stufe3
      12:25:55.536	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung509W,Bezug0W,Stufe3
      12:25:57.307	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung846W,Bezug0W,Stufe3
      12:25:59.155	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1007W,Bezug0W,Stufe3
      12:26:00.917	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1247W,Bezug0W,Stufe3
      12:26:02.723	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1380W,Bezug0W,Stufe3
      12:26:04.412	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1420W,Bezug0W,Stufe3
      12:26:06.254	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1453W,Bezug0W,Stufe3
      12:26:07.838	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1519W,Bezug0W,Stufe3
      12:26:09.621	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1732W,Bezug0W,Stufe3
      12:26:11.771	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1954W,Bezug0W,Stufe3
      12:26:13.376	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2063W,Bezug0W,Stufe3
      12:26:15.325	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2092W,Bezug0W,Stufe3
      12:26:16.908	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2100W,Bezug0W,Stufe3
      12:26:18.749	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2110W,Bezug0W,Stufe3
      12:26:20.717	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2104W,Bezug0W,Stufe3
      12:26:22.768	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2098W,Bezug0W,Stufe3
      12:26:24.721	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2083W,Bezug0W,Stufe3
      12:26:26.680	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2082W,Bezug0W,Stufe3
      

      Unbenannt-7.jpg

      paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Spidermike last edited by

        @spidermike
        So soll es sein.

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • S
          Spidermike @Spidermike last edited by

          @spidermike

          schaut auch gut aus oder????

          man muss auch bedenken das im Haus selber Strom verbraucht wird was dann ja auch veränderungen gibt.

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Spidermike @Spidermike last edited by

            @spidermike

            die Anlage hat schon ordentlich Power wenn die Sonne aufs Dach scheint,

            ich bin froh das das jetzt funktioniert denn bis jetzt habe ich immer ewig viel ins Netz gespeist was mir eigentlich kaum was bringt

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              Spidermike @Homoran last edited by

              @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

              @paul53 dann rechnet entweder der Plenticore schon falsch, oder der Adapter (bei schnellen Wechseln zu langsam)

              mir ist gerade was eingefallen, kann das eventuell damit zusammenhängen?

              ich habe noch eine kleine Inselanlage von Growatt mit 4 Solarpanell auf der Garage die den Strom über Strecker ins Haus speist

              habe nämlich manchmal Situationen wenn der Hausverbrauch so niedrig ist das es ins Minus geht.

              hoffe ich habe das jetzt verständlich geschrieben

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Spidermike @Spidermike last edited by

                @spidermike

                noch ein Log zum überprüfen

                aber ich denke das passt

                12:44:45.044	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1464W,Stufe3
                12:44:46.609	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1656W,Stufe3
                12:44:48.482	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1683W,Stufe3
                12:44:50.345	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1673W,Stufe3
                12:44:52.123	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1553W,Stufe3
                12:44:54.031	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1445W,Stufe2
                12:44:55.672	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1248W,Stufe2
                12:44:57.673	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug169W,Stufe2
                12:44:57.718	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung601W,Bezug169W,Stufe2
                12:44:59.990	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung601W,Bezug0W,Stufe2
                12:45:00.024	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1509W,Bezug0W,Stufe2
                12:45:01.715	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2001W,Bezug0W,Stufe2
                12:45:03.409	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2627W,Bezug0W,Stufe2
                12:45:05.305	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3216W,Bezug0W,Stufe2
                12:45:06.916	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3382W,Bezug0W,Stufe2
                12:45:09.165	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3486W,Bezug0W,Stufe2
                12:45:12.234	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3432W,Bezug0W,Stufe2
                12:45:14.603	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3105W,Bezug0W,Stufe2
                12:45:17.142	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2939W,Bezug0W,Stufe2
                12:45:19.315	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2691W,Bezug0W,Stufe3
                12:45:21.210	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2560W,Bezug0W,Stufe3
                12:45:22.995	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1218W,Bezug0W,Stufe3
                12:45:24.884	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung440W,Bezug0W,Stufe3
                12:45:26.501	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                12:45:28.307	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug640W,Stufe3
                12:45:29.923	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1735W,Stufe3
                12:45:31.788	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2527W,Stufe3
                12:45:33.500	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2993W,Stufe3
                12:45:35.404	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3225W,Stufe3
                12:45:37.138	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3247W,Stufe3
                12:45:38.986	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3122W,Stufe3
                12:45:40.755	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2738W,Stufe3
                12:45:42.565	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2364W,Stufe3
                12:45:44.105	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2277W,Stufe2
                12:45:45.937	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2124W,Stufe2
                12:45:47.775	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1278W,Stufe2
                12:45:49.461	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug564W,Stufe2
                12:45:51.374	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug450W,Stufe2
                12:45:52.933	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug32W,Stufe2
                12:45:52.959	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung270W,Bezug32W,Stufe2
                12:45:54.872	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung270W,Bezug0W,Stufe2
                12:45:54.906	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung746W,Bezug0W,Stufe2
                12:45:56.449	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung901W,Bezug0W,Stufe2
                12:45:58.273	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1205W,Bezug0W,Stufe2
                12:46:00.125	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1474W,Bezug0W,Stufe2
                12:46:02.109	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1667W,Bezug0W,Stufe2
                12:46:04.335	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1746W,Bezug0W,Stufe2
                12:46:06.711	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1664W,Bezug0W,Stufe2
                12:46:08.683	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1681W,Bezug0W,Stufe2
                12:46:10.905	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2145W,Bezug0W,Stufe2
                12:46:12.622	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2335W,Bezug0W,Stufe2
                12:46:14.590	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2583W,Bezug0W,Stufe2
                12:46:16.232	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2716W,Bezug0W,Stufe2
                12:46:17.924	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2863W,Bezug0W,Stufe2
                12:46:19.604	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2969W,Bezug0W,Stufe3
                12:46:21.382	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3214W,Bezug0W,Stufe3
                12:46:23.054	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2284W,Bezug0W,Stufe3
                12:46:24.912	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1964W,Bezug0W,Stufe3
                12:46:26.497	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1929W,Bezug0W,Stufe3
                12:46:28.298	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1915W,Bezug0W,Stufe3
                12:46:30.157	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1913W,Bezug0W,Stufe3
                12:46:31.813	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1924W,Bezug0W,Stufe3
                12:46:33.562	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1929W,Bezug0W,Stufe3
                12:46:35.295	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1950W,Bezug0W,Stufe3
                12:46:37.081	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1981W,Bezug0W,Stufe3
                12:46:40.518	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1972W,Bezug0W,Stufe3
                
                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Spidermike last edited by

                  @spidermike sagte: noch ein Log zum überprüfen

                  Ja, passt.

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • S
                    Spidermike @paul53 last edited by

                    @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                    @spidermike sagte: noch ein Log zum überprüfen

                    Ja, passt.

                    super dann vielen dank an Euch

                    hast Du das oben mit meiner Inselanlage gelesen ?

                    kann das daran liegen mit den minuswerten?

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by

                      @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                      kann das daran liegen mit den minuswerten?

                      ja!
                      der Plenticore weiss ja nix davon

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        Spidermike @Homoran last edited by

                        @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                        @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                        kann das daran liegen mit den minuswerten?

                        ja!
                        der Plenticore weiss ja nix davon

                        habe ich mir jetzt auch gedacht,
                        also ist dann auch geklärt
                        ist das jetzt was schlimmes oder egal?

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Spidermike last edited by

                          @spidermike sagte: ist das jetzt was schlimmes oder egal?

                          Auf die Funktion dieses Skriptes hat es keinen Einfluss.

                          S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            Spidermike @paul53 last edited by

                            @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                            @spidermike sagte: ist das jetzt was schlimmes oder egal?

                            Auf die Funktion dieses Skriptes hat es keinen Einfluss.

                            perfekt, nochmals vielen Dank an Euch

                            werde mich jetzt mal an mein Garagentorprojekt mit dem Wled heranmachen damit das mal endlich zum laufen kommt

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              Spidermike @Spidermike last edited by

                              @spidermike

                              bekomme jetzt viele Log
                              was ist das denn jetzt

                              hs100.0
                              	2022-07-24 17:01:03.310	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              hs100.0
                              	2022-07-24 17:01:03.309	warn	Object 192_168_178_94.ledState is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                              hs100.0
                              	2022-07-24 17:01:03.306	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              hs100.0
                              	2022-07-24 17:01:03.304	warn	Object 192_168_178_94.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                              hs100.0
                              	2022-07-24 17:01:03.198	info	Start with IP : 192.168.178.94
                              hs100.0
                              	2022-07-24 17:01:03.196	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              hs100.0
                              	2022-07-24 17:01:03.196	warn	Object 192_168_178_38.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                              hs100.0
                              	2022-07-24 17:01:02.934	info	Start with IP : 192.168.178.38
                              hs100.0
                              	2022-07-24 17:01:02.931	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              hs100.0
                              	2022-07-24 17:01:02.931	warn	Object 192_168_178_95.ledState is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                              hs100.0
                              	2022-07-24 17:01:02.929	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              hs100.0
                              	2022-07-24 17:01:02.928	warn	Object 192_168_178_95.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                              hs100.0
                              	2022-07-24 17:01:02.870	info	Start with IP : 192.168.178.95
                              hs100.0
                              	2022-07-24 17:01:02.820	info	starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:01:00.691	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 14007
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.614	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.614	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.613	error	Caught by controller[7]: }
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.613	error	Caught by controller[7]: port: 9999
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.613	error	Caught by controller[7]: address: '192.168.178.94',
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.613	error	Caught by controller[7]: syscall: 'connect',
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.613	error	Caught by controller[7]: code: 'ECONNREFUSED',
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.613	error	Caught by controller[7]: errno: -111,
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.612	error	Caught by controller[7]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16) {
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.612	error	Caught by controller[7]: [3kw Heizstab] device.send() Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.612	error	Caught by controller[6]: }
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.612	error	Caught by controller[6]: port: 9999
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.612	error	Caught by controller[6]: address: '192.168.178.94',
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.612	error	Caught by controller[6]: syscall: 'connect',
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.611	error	Caught by controller[6]: code: 'ECONNREFUSED',
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.611	error	Caught by controller[6]: errno: -111,
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.611	error	Caught by controller[6]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16) {
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.611	error	Caught by controller[6]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.611	error	Caught by controller[5]: }
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.611	error	Caught by controller[5]: port: 9999
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.610	error	Caught by controller[5]: address: '192.168.178.94',
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.610	error	Caught by controller[5]: syscall: 'connect',
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.610	error	Caught by controller[5]: code: 'ECONNREFUSED',
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.610	error	Caught by controller[5]: errno: -111,
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.610	error	Caught by controller[5]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16) {
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.610	error	Caught by controller[5]: [3kw Heizstab] device.send() Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.609	error	Caught by controller[4]: }
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.609	error	Caught by controller[4]: port: 9999
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.609	error	Caught by controller[4]: address: '192.168.178.94',
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.609	error	Caught by controller[4]: syscall: 'connect',
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.609	error	Caught by controller[4]: code: 'ECONNREFUSED',
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.609	error	Caught by controller[4]: errno: -111,
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.608	error	Caught by controller[4]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16) {
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.608	error	Caught by controller[4]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.608	error	Caught by controller[3]: at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.608	error	Caught by controller[3]: at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.608	error	Caught by controller[3]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.607	error	Caught by controller[3]: 192.168.178.94:9999 {"system":{"get_sysinfo":{}}}
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.607	error	Caught by controller[3]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.607	error	Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.607	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.607	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.607	error	Caught by controller[2]: 192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.606	error	Caught by controller[2]: [3kw Heizstab] device.send() Error: TCP Timeout after 10000ms
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.606	error	Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.606	error	Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.606	error	Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.606	error	Caught by controller[1]: 192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.606	error	Caught by controller[1]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.605	error	Caught by controller[0]: at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.605	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.605	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.605	error	Caught by controller[0]: 192.168.178.94:9999 {"system":{"get_sysinfo":{}}}
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 17:00:30.604	error	Caught by controller[0]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
                              hs100.0
                              	2022-07-24 17:00:30.132	error	Exception-Code: ECONNREFUSED: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999
                              hs100.0
                              	2022-07-24 17:00:30.131	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16)
                              hs100.0
                              	2022-07-24 17:00:30.131	error	unhandled promise rejection: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999
                              hs100.0
                              	2022-07-24 17:00:30.130	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              hs100.0
                              	2022-07-24 17:00:30.049	error	Exception-Code: ECONNREFUSED: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999
                              hs100.0
                              	2022-07-24 17:00:30.048	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16)
                              hs100.0
                              	2022-07-24 17:00:30.047	error	unhandled promise rejection: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999
                              hs100.0
                              	2022-07-24 17:00:30.046	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              hs100.0
                              	2022-07-24 17:00:30.033	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              hs100.0
                              	2022-07-24 17:00:30.031	info	terminating
                              hs100.0
                              	2022-07-24 17:00:30.030	info	cleaned everything up...
                              hs100.0
                              	2022-07-24 17:00:30.027	warn	Info Message setDevice: Error: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.94:9999 {"system":{"get_sysinfo":{}}} at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                              hs100.0
                              	2022-07-24 17:00:30.020	error	TCP Timeout after 10000ms192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
                              hs100.0
                              	2022-07-24 17:00:30.020	error	Error: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}} at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                              hs100.0
                              	2022-07-24 17:00:30.019	error	unhandled promise rejection: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
                              hs100.0
                              	2022-07-24 17:00:30.018	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              
                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by

                                @spidermike was soll das mit dem bisherigen Thema zu tun haben?

                                S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  Diamand2k22 @Homoran last edited by Diamand2k22

                                  @paul53

                                  finde das Blockly Klasse und habe es erfolgreich bei mir im Einsatz.
                                  Konstellation ist 2x E-Heizkörper die je nach Heizstufe zuschalten.
                                  Beide Geräte haben eine Leistung von 800W. Somit funktioniert das ganze recht gut.
                                  Frage von meiner Seite wäre, wie kann ich das Skript um eine 3. Heizstufe aufbohren, aber wenn der Verbraucher dann nicht 800 W hat sondern 2400W hat ?

                                  Grüße

                                  Diamand

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @Diamand2k22 last edited by paul53

                                    @diamand2k22 sagte: wie kann ich das Skript um eine 3. Heizstufe aufbohren, aber wenn der Verbraucher dann nicht 800 W hat sondern 2400W hat ?

                                    Wieso nur 3 Stufen?

                                    1. Stufe: Stab 1
                                    2. Stufe: Stab 1+2
                                    3. Stufe: Stab 3
                                    4. Stufe: Stab 3 + 1
                                    5. Stufe: Stab 3 + 1 + 2

                                    Jede Stufe unterscheidet sich um 800 W, also ist es wohl nicht so schwierig, das anzupassen?

                                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • D
                                      Diamand2k22 @paul53 last edited by

                                      @paul53 said in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                      @diamand2k22 sagte: wie kann ich das Skript um eine 3. Heizstufe aufbohren, aber wenn der Verbraucher dann nicht 800 W hat sondern 2400W hat ?

                                      Wieso nur 3 Stufen?

                                      1. Stufe: Stab 1
                                      2. Stufe: Stab 1+2
                                      3. Stufe: Stab 3
                                      4. Stufe: Stab 3 + 1
                                      5. Stufe: Stab 3 + 1 + 2

                                      Jede Stufe unterscheidet sich um 800 W, also ist es wohl nicht so schwierig, das anzupassen?

                                      ok, dann ist Stufe 5 die 2400W

                                      2022-09-26 17_39_57-javascript - pi4b.png

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @Diamand2k22 last edited by

                                        @diamand2k22 sagte: dann ist Stufe 5 die 2400W

                                        Nein, Stufe 5 ist 4000 W.

                                        Bild_2022-09-26_174939947.png

                                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D
                                          Diamand2k22 @paul53 last edited by Diamand2k22

                                          @paul53

                                          stimmt, zu blöd zum Rechnen 😄 ....

                                          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • D
                                            Diamand2k22 @Diamand2k22 last edited by

                                            @paul53

                                            aber ich glaube wir haben aneinander vorbei geredet 😄 der Ablauf soll folgender sein:

                                            Überschuss >800W -> Heistab 1 ein (Heistufe 1)
                                            Danach Überschuss wieder > 800W Heizstab 2 ein (Heizstufe 2)
                                            danach Überschuss >2400 W Poolheizung ein (Heizstufe 3)

                                            aber Heizstab 1 und Heizstab 2 sollen weiterlaufen und der Pool schaltet sich bei Überschuss >2400W noch dazu.
                                            Wenn der Überschuss wieder weniger wird, schaltet sich alles in umgekehrter Reihenfolge wieder ab.

                                            paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            793
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            10
                                            144
                                            12194
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo