    • paul53
      paul53 @Homoran last edited by

      @homoran sagte: wo kommt dein Wert für den Bezug her?

      Er kommt vom Adapter "plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P".

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by

        @paul53 dann rechnet entweder der Plenticore schon falsch, oder der Adapter (bei schnellen Wechseln zu langsam)

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          Spidermike @paul53 last edited by Spidermike

          @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

          @spidermike sagte: Zyklus wo er runtergeschaltet hat

          Das Log sieht gut aus. Hoffentlich auch beim Hochschalten?

          12:17:19.345	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug368W,Stufe1
          12:17:21.007	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug354W,Stufe1
          12:17:22.706	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug361W,Stufe1
          12:17:24.415	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug382W,Stufe1
          12:17:26.202	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug398W,Stufe1
          12:17:27.908	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug411W,Stufe1
          12:17:29.636	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug426W,Stufe1
          12:17:31.290	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug440W,Stufe0
          12:17:33.058	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug447W,Stufe0
          12:17:35.021	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug165W,Stufe0
          12:17:35.057	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung610W,Bezug165W,Stufe0
          12:17:36.729	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung610W,Bezug0W,Stufe0
          12:17:36.752	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1004W,Bezug0W,Stufe0
          12:17:38.629	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1051W,Bezug0W,Stufe0
          12:17:40.396	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1052W,Bezug0W,Stufe0
          12:17:42.033	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1049W,Bezug0W,Stufe0
          12:17:43.719	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1054W,Bezug0W,Stufe0
          12:17:45.723	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1055W,Bezug0W,Stufe0
          12:17:47.409	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1048W,Bezug0W,Stufe0
          12:17:49.314	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1041W,Bezug0W,Stufe0
          12:17:50.953	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1038W,Bezug0W,Stufe0
          12:17:52.639	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1033W,Bezug0W,Stufe0
          12:17:54.281	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1012W,Bezug0W,Stufe0
          12:17:55.985	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1018W,Bezug0W,Stufe0
          12:17:57.768	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1031W,Bezug0W,Stufe0
          12:17:59.522	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1033W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:02.929	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1069W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:04.642	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1183W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:06.495	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1267W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:08.442	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1385W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:10.187	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1227W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:12.248	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1064W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:14.530	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1023W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:16.085	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1003W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:17.938	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung995W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:19.463	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung990W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:21.356	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung977W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:23.106	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung965W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:24.828	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung958W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:26.741	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung948W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:28.337	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung945W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:30.274	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung946W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:32.103	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung955W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:33.809	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung947W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:35.676	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung940W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:37.412	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung933W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:39.144	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung922W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:44.297	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung912W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:47.787	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung908W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:49.517	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung904W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:51.511	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung901W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:53.055	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung899W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:56.429	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung896W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:58.189	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung895W,Bezug0W,Stufe0
          12:18:59.933	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung888W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:01.703	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung868W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:03.364	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung860W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:05.061	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung863W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:06.585	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung859W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:10.002	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung858W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:11.720	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung854W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:13.504	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung857W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:17.233	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:19.006	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung853W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:20.638	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung859W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:22.421	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:24.135	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung849W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:25.835	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung850W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:27.500	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung860W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:29.216	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung864W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:30.828	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung866W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:34.703	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung865W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:36.551	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung861W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:40.008	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung862W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:41.699	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung858W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:45.509	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung860W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:47.285	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung861W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:49.131	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung859W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:50.763	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung863W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:52.678	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung862W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:54.284	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung869W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:56.064	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung874W,Bezug0W,Stufe0
          12:19:57.935	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung876W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:03.453	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung879W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:05.652	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung881W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:07.883	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung882W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:10.157	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung894W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:12.348	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung887W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:14.034	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung885W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:16.066	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung886W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:18.184	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung888W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:19.922	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung890W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:21.583	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung893W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:23.289	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung891W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:24.956	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung888W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:26.606	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung886W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:28.218	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung882W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:29.955	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung890W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:33.647	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung891W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:35.381	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung890W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:36.995	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung880W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:38.872	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung876W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:40.701	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung878W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:42.409	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung877W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:44.124	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung883W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:45.943	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung887W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:49.283	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung886W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:50.861	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung887W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:52.737	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung891W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:54.334	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung892W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:56.293	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung898W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:57.863	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung907W,Bezug0W,Stufe0
          12:20:59.784	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung898W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:03.128	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung899W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:04.989	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung903W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:06.590	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung906W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:08.332	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung908W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:09.998	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung912W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:11.875	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung913W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:13.498	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung914W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:15.310	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung917W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:19.008	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung919W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:20.985	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung925W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:22.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung929W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:24.344	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung938W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:25.944	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung947W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:27.612	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung950W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:29.315	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung954W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:31.095	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung952W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:32.701	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung958W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:34.555	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung962W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:36.430	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung965W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:38.195	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung970W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:40.008	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung972W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:41.751	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung975W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:43.575	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung977W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:45.547	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung988W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:47.179	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung987W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:49.013	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung986W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:52.536	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung984W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:54.420	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung990W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:56.339	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung995W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:57.917	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1004W,Bezug0W,Stufe0
          12:21:59.496	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1030W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:01.356	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1067W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:03.138	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1084W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:06.609	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1054W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:08.455	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1032W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:10.228	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1034W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:11.952	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1035W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:13.562	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1042W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:15.502	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1047W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:17.235	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1053W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:18.966	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1057W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:20.985	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1061W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:22.918	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1067W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:24.848	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1074W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:26.496	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1084W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:28.214	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1087W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:29.986	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1096W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:31.702	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1099W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:33.444	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1114W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:35.061	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1120W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:36.907	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1122W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:38.610	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1123W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:40.358	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1125W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:42.042	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1133W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:43.727	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1140W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:45.498	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1147W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:47.091	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1146W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:49.071	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1149W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:51.000	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1158W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:52.859	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1167W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:54.576	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1176W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:56.454	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1181W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:58.073	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1188W,Bezug0W,Stufe0
          12:22:59.961	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1194W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:01.604	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1201W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:03.317	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1208W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:05.278	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1222W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:06.860	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1230W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:08.894	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1241W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:10.606	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1248W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:12.337	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1258W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:14.284	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1274W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:15.958	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1293W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:17.803	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1307W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:19.495	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1312W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:21.278	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1328W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:23.423	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1344W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:25.549	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1356W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:27.125	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1370W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:29.106	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1385W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:30.798	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1392W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:32.645	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1407W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:34.275	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1430W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:36.045	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1456W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:37.849	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1465W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:39.569	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1488W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:41.480	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1509W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:43.085	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1531W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:44.893	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1547W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:46.544	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1580W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:48.456	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1601W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:50.026	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1605W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:51.796	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1608W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:53.574	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1619W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:55.331	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1642W,Bezug0W,Stufe0
          12:23:57.101	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1658W,Bezug0W,Stufe1
          12:23:58.758	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1721W,Bezug0W,Stufe1
          12:24:00.702	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung726W,Bezug0W,Stufe1
          12:24:02.392	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung655W,Bezug0W,Stufe1
          12:24:04.192	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung838W,Bezug0W,Stufe1
          12:24:05.885	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung933W,Bezug0W,Stufe1
          12:24:07.606	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1165W,Bezug0W,Stufe1
          12:24:09.205	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1498W,Bezug0W,Stufe1
          12:24:11.029	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1616W,Bezug0W,Stufe1
          12:24:12.652	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2020W,Bezug0W,Stufe1
          12:24:14.460	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2884W,Bezug0W,Stufe1
          12:24:16.179	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3417W,Bezug0W,Stufe1
          12:24:17.864	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4253W,Bezug0W,Stufe1
          12:24:19.835	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4570W,Bezug0W,Stufe1
          12:24:21.481	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4691W,Bezug0W,Stufe1
          12:24:23.185	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4744W,Bezug0W,Stufe1
          12:24:25.256	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4893W,Bezug0W,Stufe1
          12:24:27.074	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung5097W,Bezug0W,Stufe2
          12:24:29.069	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung5263W,Bezug0W,Stufe2
          12:24:31.013	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3885W,Bezug0W,Stufe2
          12:24:32.550	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3575W,Bezug0W,Stufe2
          12:24:34.423	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3303W,Bezug0W,Stufe2
          12:24:35.973	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3124W,Bezug0W,Stufe2
          12:24:37.804	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2778W,Bezug0W,Stufe2
          12:24:39.498	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2568W,Bezug0W,Stufe2
          12:24:41.192	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2525W,Bezug0W,Stufe2
          12:24:43.008	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2602W,Bezug0W,Stufe2
          12:24:44.667	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2908W,Bezug0W,Stufe3
          12:24:46.487	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3126W,Bezug0W,Stufe3
          12:24:48.125	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2611W,Bezug0W,Stufe3
          12:24:49.945	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2243W,Bezug0W,Stufe3
          12:24:51.741	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2200W,Bezug0W,Stufe3
          12:24:53.300	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2194W,Bezug0W,Stufe3
          12:24:55.143	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2184W,Bezug0W,Stufe3
          12:24:56.946	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2188W,Bezug0W,Stufe3
          12:25:01.388	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2178W,Bezug0W,Stufe3
          12:25:03.430	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2154W,Bezug0W,Stufe3
          12:25:05.733	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2164W,Bezug0W,Stufe3
          12:25:08.074	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2184W,Bezug0W,Stufe3
          12:25:10.913	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2171W,Bezug0W,Stufe3
          12:25:13.044	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2176W,Bezug0W,Stufe3
          12:25:14.630	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2180W,Bezug0W,Stufe3
          12:25:16.467	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2173W,Bezug0W,Stufe3
          12:25:18.115	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2163W,Bezug0W,Stufe3
          12:25:19.996	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2158W,Bezug0W,Stufe3
          12:25:21.582	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2159W,Bezug0W,Stufe3
          12:25:23.418	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2160W,Bezug0W,Stufe3
          12:25:25.474	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2169W,Bezug0W,Stufe3
          12:25:27.429	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2167W,Bezug0W,Stufe3
          12:25:29.573	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2165W,Bezug0W,Stufe3
          12:25:31.381	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2154W,Bezug0W,Stufe3
          12:25:33.127	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2120W,Bezug0W,Stufe3
          12:25:34.833	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2087W,Bezug0W,Stufe3
          12:25:36.399	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2004W,Bezug0W,Stufe3
          12:25:38.119	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1814W,Bezug0W,Stufe3
          12:25:39.802	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1583W,Bezug0W,Stufe3
          12:25:41.456	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung876W,Bezug0W,Stufe3
          12:25:43.203	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung160W,Bezug0W,Stufe3
          12:25:44.880	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung160W,Bezug94W,Stufe3
          12:25:44.921	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug94W,Stufe3
          12:25:46.453	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug274W,Stufe3
          12:25:48.207	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug393W,Stufe3
          12:25:51.836	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug312W,Stufe3
          12:25:53.525	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug100W,Stufe3
          12:25:53.558	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung51W,Bezug100W,Stufe3
          12:25:55.499	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung51W,Bezug0W,Stufe3
          12:25:55.536	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung509W,Bezug0W,Stufe3
          12:25:57.307	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung846W,Bezug0W,Stufe3
          12:25:59.155	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1007W,Bezug0W,Stufe3
          12:26:00.917	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1247W,Bezug0W,Stufe3
          12:26:02.723	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1380W,Bezug0W,Stufe3
          12:26:04.412	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1420W,Bezug0W,Stufe3
          12:26:06.254	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1453W,Bezug0W,Stufe3
          12:26:07.838	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1519W,Bezug0W,Stufe3
          12:26:09.621	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1732W,Bezug0W,Stufe3
          12:26:11.771	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1954W,Bezug0W,Stufe3
          12:26:13.376	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2063W,Bezug0W,Stufe3
          12:26:15.325	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2092W,Bezug0W,Stufe3
          12:26:16.908	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2100W,Bezug0W,Stufe3
          12:26:18.749	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2110W,Bezug0W,Stufe3
          12:26:20.717	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2104W,Bezug0W,Stufe3
          12:26:22.768	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2098W,Bezug0W,Stufe3
          12:26:24.721	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2083W,Bezug0W,Stufe3
          12:26:26.680	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2082W,Bezug0W,Stufe3
          

          Unbenannt-7.jpg

          paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Spidermike last edited by

            @spidermike
            So soll es sein.

            1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • S
              Spidermike @Spidermike last edited by

              @spidermike

              schaut auch gut aus oder????

              man muss auch bedenken das im Haus selber Strom verbraucht wird was dann ja auch veränderungen gibt.

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Spidermike @Spidermike last edited by

                @spidermike

                die Anlage hat schon ordentlich Power wenn die Sonne aufs Dach scheint,

                ich bin froh das das jetzt funktioniert denn bis jetzt habe ich immer ewig viel ins Netz gespeist was mir eigentlich kaum was bringt

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Spidermike @Homoran last edited by

                  @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                  @paul53 dann rechnet entweder der Plenticore schon falsch, oder der Adapter (bei schnellen Wechseln zu langsam)

                  mir ist gerade was eingefallen, kann das eventuell damit zusammenhängen?

                  ich habe noch eine kleine Inselanlage von Growatt mit 4 Solarpanell auf der Garage die den Strom über Strecker ins Haus speist

                  habe nämlich manchmal Situationen wenn der Hausverbrauch so niedrig ist das es ins Minus geht.

                  hoffe ich habe das jetzt verständlich geschrieben

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Spidermike @Spidermike last edited by

                    @spidermike

                    noch ein Log zum überprüfen

                    aber ich denke das passt

                    12:44:45.044	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1464W,Stufe3
                    12:44:46.609	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1656W,Stufe3
                    12:44:48.482	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1683W,Stufe3
                    12:44:50.345	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1673W,Stufe3
                    12:44:52.123	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1553W,Stufe3
                    12:44:54.031	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1445W,Stufe2
                    12:44:55.672	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1248W,Stufe2
                    12:44:57.673	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug169W,Stufe2
                    12:44:57.718	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung601W,Bezug169W,Stufe2
                    12:44:59.990	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung601W,Bezug0W,Stufe2
                    12:45:00.024	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1509W,Bezug0W,Stufe2
                    12:45:01.715	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2001W,Bezug0W,Stufe2
                    12:45:03.409	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2627W,Bezug0W,Stufe2
                    12:45:05.305	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3216W,Bezug0W,Stufe2
                    12:45:06.916	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3382W,Bezug0W,Stufe2
                    12:45:09.165	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3486W,Bezug0W,Stufe2
                    12:45:12.234	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3432W,Bezug0W,Stufe2
                    12:45:14.603	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3105W,Bezug0W,Stufe2
                    12:45:17.142	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2939W,Bezug0W,Stufe2
                    12:45:19.315	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2691W,Bezug0W,Stufe3
                    12:45:21.210	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2560W,Bezug0W,Stufe3
                    12:45:22.995	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1218W,Bezug0W,Stufe3
                    12:45:24.884	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung440W,Bezug0W,Stufe3
                    12:45:26.501	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                    12:45:28.307	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug640W,Stufe3
                    12:45:29.923	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1735W,Stufe3
                    12:45:31.788	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2527W,Stufe3
                    12:45:33.500	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2993W,Stufe3
                    12:45:35.404	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3225W,Stufe3
                    12:45:37.138	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3247W,Stufe3
                    12:45:38.986	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3122W,Stufe3
                    12:45:40.755	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2738W,Stufe3
                    12:45:42.565	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2364W,Stufe3
                    12:45:44.105	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2277W,Stufe2
                    12:45:45.937	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2124W,Stufe2
                    12:45:47.775	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1278W,Stufe2
                    12:45:49.461	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug564W,Stufe2
                    12:45:51.374	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug450W,Stufe2
                    12:45:52.933	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug32W,Stufe2
                    12:45:52.959	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung270W,Bezug32W,Stufe2
                    12:45:54.872	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung270W,Bezug0W,Stufe2
                    12:45:54.906	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung746W,Bezug0W,Stufe2
                    12:45:56.449	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung901W,Bezug0W,Stufe2
                    12:45:58.273	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1205W,Bezug0W,Stufe2
                    12:46:00.125	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1474W,Bezug0W,Stufe2
                    12:46:02.109	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1667W,Bezug0W,Stufe2
                    12:46:04.335	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1746W,Bezug0W,Stufe2
                    12:46:06.711	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1664W,Bezug0W,Stufe2
                    12:46:08.683	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1681W,Bezug0W,Stufe2
                    12:46:10.905	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2145W,Bezug0W,Stufe2
                    12:46:12.622	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2335W,Bezug0W,Stufe2
                    12:46:14.590	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2583W,Bezug0W,Stufe2
                    12:46:16.232	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2716W,Bezug0W,Stufe2
                    12:46:17.924	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2863W,Bezug0W,Stufe2
                    12:46:19.604	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2969W,Bezug0W,Stufe3
                    12:46:21.382	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3214W,Bezug0W,Stufe3
                    12:46:23.054	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2284W,Bezug0W,Stufe3
                    12:46:24.912	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1964W,Bezug0W,Stufe3
                    12:46:26.497	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1929W,Bezug0W,Stufe3
                    12:46:28.298	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1915W,Bezug0W,Stufe3
                    12:46:30.157	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1913W,Bezug0W,Stufe3
                    12:46:31.813	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1924W,Bezug0W,Stufe3
                    12:46:33.562	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1929W,Bezug0W,Stufe3
                    12:46:35.295	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1950W,Bezug0W,Stufe3
                    12:46:37.081	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1981W,Bezug0W,Stufe3
                    12:46:40.518	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1972W,Bezug0W,Stufe3
                    
                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Spidermike last edited by

                      @spidermike sagte: noch ein Log zum überprüfen

                      Ja, passt.

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • S
                        Spidermike @paul53 last edited by

                        @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                        @spidermike sagte: noch ein Log zum überprüfen

                        Ja, passt.

                        super dann vielen dank an Euch

                        hast Du das oben mit meiner Inselanlage gelesen ?

                        kann das daran liegen mit den minuswerten?

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by

                          @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                          kann das daran liegen mit den minuswerten?

                          ja!
                          der Plenticore weiss ja nix davon

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            Spidermike @Homoran last edited by

                            @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                            @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                            kann das daran liegen mit den minuswerten?

                            ja!
                            der Plenticore weiss ja nix davon

                            habe ich mir jetzt auch gedacht,
                            also ist dann auch geklärt
                            ist das jetzt was schlimmes oder egal?

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Spidermike last edited by

                              @spidermike sagte: ist das jetzt was schlimmes oder egal?

                              Auf die Funktion dieses Skriptes hat es keinen Einfluss.

                              S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                Spidermike @paul53 last edited by

                                @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                @spidermike sagte: ist das jetzt was schlimmes oder egal?

                                Auf die Funktion dieses Skriptes hat es keinen Einfluss.

                                perfekt, nochmals vielen Dank an Euch

                                werde mich jetzt mal an mein Garagentorprojekt mit dem Wled heranmachen damit das mal endlich zum laufen kommt

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  Spidermike @Spidermike last edited by

                                  @spidermike

                                  bekomme jetzt viele Log
                                  was ist das denn jetzt

                                  hs100.0
                                  	2022-07-24 17:01:03.310	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  hs100.0
                                  	2022-07-24 17:01:03.309	warn	Object 192_168_178_94.ledState is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                                  hs100.0
                                  	2022-07-24 17:01:03.306	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  hs100.0
                                  	2022-07-24 17:01:03.304	warn	Object 192_168_178_94.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                                  hs100.0
                                  	2022-07-24 17:01:03.198	info	Start with IP : 192.168.178.94
                                  hs100.0
                                  	2022-07-24 17:01:03.196	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  hs100.0
                                  	2022-07-24 17:01:03.196	warn	Object 192_168_178_38.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                                  hs100.0
                                  	2022-07-24 17:01:02.934	info	Start with IP : 192.168.178.38
                                  hs100.0
                                  	2022-07-24 17:01:02.931	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  hs100.0
                                  	2022-07-24 17:01:02.931	warn	Object 192_168_178_95.ledState is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                                  hs100.0
                                  	2022-07-24 17:01:02.929	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  hs100.0
                                  	2022-07-24 17:01:02.928	warn	Object 192_168_178_95.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                                  hs100.0
                                  	2022-07-24 17:01:02.870	info	Start with IP : 192.168.178.95
                                  hs100.0
                                  	2022-07-24 17:01:02.820	info	starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:01:00.691	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 14007
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.614	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.614	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.613	error	Caught by controller[7]: }
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.613	error	Caught by controller[7]: port: 9999
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.613	error	Caught by controller[7]: address: '192.168.178.94',
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.613	error	Caught by controller[7]: syscall: 'connect',
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.613	error	Caught by controller[7]: code: 'ECONNREFUSED',
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.613	error	Caught by controller[7]: errno: -111,
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.612	error	Caught by controller[7]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16) {
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.612	error	Caught by controller[7]: [3kw Heizstab] device.send() Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.612	error	Caught by controller[6]: }
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.612	error	Caught by controller[6]: port: 9999
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.612	error	Caught by controller[6]: address: '192.168.178.94',
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.612	error	Caught by controller[6]: syscall: 'connect',
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.611	error	Caught by controller[6]: code: 'ECONNREFUSED',
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.611	error	Caught by controller[6]: errno: -111,
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.611	error	Caught by controller[6]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16) {
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.611	error	Caught by controller[6]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.611	error	Caught by controller[5]: }
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.611	error	Caught by controller[5]: port: 9999
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.610	error	Caught by controller[5]: address: '192.168.178.94',
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.610	error	Caught by controller[5]: syscall: 'connect',
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.610	error	Caught by controller[5]: code: 'ECONNREFUSED',
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.610	error	Caught by controller[5]: errno: -111,
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.610	error	Caught by controller[5]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16) {
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.610	error	Caught by controller[5]: [3kw Heizstab] device.send() Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.609	error	Caught by controller[4]: }
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.609	error	Caught by controller[4]: port: 9999
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.609	error	Caught by controller[4]: address: '192.168.178.94',
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.609	error	Caught by controller[4]: syscall: 'connect',
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.609	error	Caught by controller[4]: code: 'ECONNREFUSED',
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.609	error	Caught by controller[4]: errno: -111,
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.608	error	Caught by controller[4]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16) {
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.608	error	Caught by controller[4]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.608	error	Caught by controller[3]: at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.608	error	Caught by controller[3]: at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.608	error	Caught by controller[3]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.607	error	Caught by controller[3]: 192.168.178.94:9999 {"system":{"get_sysinfo":{}}}
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.607	error	Caught by controller[3]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.607	error	Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.607	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.607	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.607	error	Caught by controller[2]: 192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.606	error	Caught by controller[2]: [3kw Heizstab] device.send() Error: TCP Timeout after 10000ms
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.606	error	Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.606	error	Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.606	error	Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.606	error	Caught by controller[1]: 192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.606	error	Caught by controller[1]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.605	error	Caught by controller[0]: at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.605	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.605	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.605	error	Caught by controller[0]: 192.168.178.94:9999 {"system":{"get_sysinfo":{}}}
                                  host.raspberrypi4-iobroker
                                  	2022-07-24 17:00:30.604	error	Caught by controller[0]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
                                  hs100.0
                                  	2022-07-24 17:00:30.132	error	Exception-Code: ECONNREFUSED: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999
                                  hs100.0
                                  	2022-07-24 17:00:30.131	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16)
                                  hs100.0
                                  	2022-07-24 17:00:30.131	error	unhandled promise rejection: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999
                                  hs100.0
                                  	2022-07-24 17:00:30.130	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  hs100.0
                                  	2022-07-24 17:00:30.049	error	Exception-Code: ECONNREFUSED: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999
                                  hs100.0
                                  	2022-07-24 17:00:30.048	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16)
                                  hs100.0
                                  	2022-07-24 17:00:30.047	error	unhandled promise rejection: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999
                                  hs100.0
                                  	2022-07-24 17:00:30.046	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  hs100.0
                                  	2022-07-24 17:00:30.033	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  hs100.0
                                  	2022-07-24 17:00:30.031	info	terminating
                                  hs100.0
                                  	2022-07-24 17:00:30.030	info	cleaned everything up...
                                  hs100.0
                                  	2022-07-24 17:00:30.027	warn	Info Message setDevice: Error: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.94:9999 {"system":{"get_sysinfo":{}}} at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                  hs100.0
                                  	2022-07-24 17:00:30.020	error	TCP Timeout after 10000ms192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
                                  hs100.0
                                  	2022-07-24 17:00:30.020	error	Error: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}} at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                  hs100.0
                                  	2022-07-24 17:00:30.019	error	unhandled promise rejection: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
                                  hs100.0
                                  	2022-07-24 17:00:30.018	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  
                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by

                                    @spidermike was soll das mit dem bisherigen Thema zu tun haben?

                                    S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      Diamand2k22 @Homoran last edited by Diamand2k22

                                      @paul53

                                      finde das Blockly Klasse und habe es erfolgreich bei mir im Einsatz.
                                      Konstellation ist 2x E-Heizkörper die je nach Heizstufe zuschalten.
                                      Beide Geräte haben eine Leistung von 800W. Somit funktioniert das ganze recht gut.
                                      Frage von meiner Seite wäre, wie kann ich das Skript um eine 3. Heizstufe aufbohren, aber wenn der Verbraucher dann nicht 800 W hat sondern 2400W hat ?

                                      Grüße

                                      Diamand

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @Diamand2k22 last edited by paul53

                                        @diamand2k22 sagte: wie kann ich das Skript um eine 3. Heizstufe aufbohren, aber wenn der Verbraucher dann nicht 800 W hat sondern 2400W hat ?

                                        Wieso nur 3 Stufen?

                                        1. Stufe: Stab 1
                                        2. Stufe: Stab 1+2
                                        3. Stufe: Stab 3
                                        4. Stufe: Stab 3 + 1
                                        5. Stufe: Stab 3 + 1 + 2

                                        Jede Stufe unterscheidet sich um 800 W, also ist es wohl nicht so schwierig, das anzupassen?

                                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • D
                                          Diamand2k22 @paul53 last edited by

                                          @paul53 said in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                          @diamand2k22 sagte: wie kann ich das Skript um eine 3. Heizstufe aufbohren, aber wenn der Verbraucher dann nicht 800 W hat sondern 2400W hat ?

                                          Wieso nur 3 Stufen?

                                          1. Stufe: Stab 1
                                          2. Stufe: Stab 1+2
                                          3. Stufe: Stab 3
                                          4. Stufe: Stab 3 + 1
                                          5. Stufe: Stab 3 + 1 + 2

                                          Jede Stufe unterscheidet sich um 800 W, also ist es wohl nicht so schwierig, das anzupassen?

                                          ok, dann ist Stufe 5 die 2400W

                                          2022-09-26 17_39_57-javascript - pi4b.png

                                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @Diamand2k22 last edited by

                                            @diamand2k22 sagte: dann ist Stufe 5 die 2400W

                                            Nein, Stufe 5 ist 4000 W.

                                            Bild_2022-09-26_174939947.png

                                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            661
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            10
                                            144
                                            12674
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo