    5. PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      Spidermike @paul53 last edited by

      @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

      @spidermike sagte: Zyklus wo er runtergeschaltet hat

      Das Log sieht gut aus. Hoffentlich auch beim Hochschalten?

      ich schaue mal wenn die Situation wieder ist wenn die Sonne wieder kommt sende ich mal ein LOG

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Homoran last edited by

        @homoran sagte: wo kommt dein Wert für den Bezug her?

        Er kommt vom Adapter "plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P".

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by

          @paul53 dann rechnet entweder der Plenticore schon falsch, oder der Adapter (bei schnellen Wechseln zu langsam)

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Spidermike @paul53 last edited by Spidermike

            @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

            @spidermike sagte: Zyklus wo er runtergeschaltet hat

            Das Log sieht gut aus. Hoffentlich auch beim Hochschalten?

            12:17:19.345	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug368W,Stufe1
            12:17:21.007	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug354W,Stufe1
            12:17:22.706	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug361W,Stufe1
            12:17:24.415	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug382W,Stufe1
            12:17:26.202	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug398W,Stufe1
            12:17:27.908	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug411W,Stufe1
            12:17:29.636	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug426W,Stufe1
            12:17:31.290	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug440W,Stufe0
            12:17:33.058	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug447W,Stufe0
            12:17:35.021	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug165W,Stufe0
            12:17:35.057	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung610W,Bezug165W,Stufe0
            12:17:36.729	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung610W,Bezug0W,Stufe0
            12:17:36.752	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1004W,Bezug0W,Stufe0
            12:17:38.629	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1051W,Bezug0W,Stufe0
            12:17:40.396	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1052W,Bezug0W,Stufe0
            12:17:42.033	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1049W,Bezug0W,Stufe0
            12:17:43.719	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1054W,Bezug0W,Stufe0
            12:17:45.723	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1055W,Bezug0W,Stufe0
            12:17:47.409	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1048W,Bezug0W,Stufe0
            12:17:49.314	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1041W,Bezug0W,Stufe0
            12:17:50.953	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1038W,Bezug0W,Stufe0
            12:17:52.639	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1033W,Bezug0W,Stufe0
            12:17:54.281	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1012W,Bezug0W,Stufe0
            12:17:55.985	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1018W,Bezug0W,Stufe0
            12:17:57.768	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1031W,Bezug0W,Stufe0
            12:17:59.522	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1033W,Bezug0W,Stufe0
            12:18:02.929	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1069W,Bezug0W,Stufe0
            12:18:04.642	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1183W,Bezug0W,Stufe0
            12:18:06.495	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1267W,Bezug0W,Stufe0
            12:18:08.442	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1385W,Bezug0W,Stufe0
            12:18:10.187	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1227W,Bezug0W,Stufe0
            12:18:12.248	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1064W,Bezug0W,Stufe0
            12:18:14.530	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1023W,Bezug0W,Stufe0
            12:18:16.085	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1003W,Bezug0W,Stufe0
            12:18:17.938	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung995W,Bezug0W,Stufe0
            12:18:19.463	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung990W,Bezug0W,Stufe0
            12:18:21.356	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung977W,Bezug0W,Stufe0
            12:18:23.106	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung965W,Bezug0W,Stufe0
            12:18:24.828	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung958W,Bezug0W,Stufe0
            12:18:26.741	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung948W,Bezug0W,Stufe0
            12:18:28.337	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung945W,Bezug0W,Stufe0
            12:18:30.274	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung946W,Bezug0W,Stufe0
            12:18:32.103	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung955W,Bezug0W,Stufe0
            12:18:33.809	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung947W,Bezug0W,Stufe0
            12:18:35.676	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung940W,Bezug0W,Stufe0
            12:18:37.412	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung933W,Bezug0W,Stufe0
            12:18:39.144	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung922W,Bezug0W,Stufe0
            12:18:44.297	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung912W,Bezug0W,Stufe0
            12:18:47.787	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung908W,Bezug0W,Stufe0
            12:18:49.517	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung904W,Bezug0W,Stufe0
            12:18:51.511	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung901W,Bezug0W,Stufe0
            12:18:53.055	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung899W,Bezug0W,Stufe0
            12:18:56.429	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung896W,Bezug0W,Stufe0
            12:18:58.189	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung895W,Bezug0W,Stufe0
            12:18:59.933	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung888W,Bezug0W,Stufe0
            12:19:01.703	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung868W,Bezug0W,Stufe0
            12:19:03.364	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung860W,Bezug0W,Stufe0
            12:19:05.061	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung863W,Bezug0W,Stufe0
            12:19:06.585	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung859W,Bezug0W,Stufe0
            12:19:10.002	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung858W,Bezug0W,Stufe0
            12:19:11.720	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung854W,Bezug0W,Stufe0
            12:19:13.504	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung857W,Bezug0W,Stufe0
            12:19:17.233	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug0W,Stufe0
            12:19:19.006	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung853W,Bezug0W,Stufe0
            12:19:20.638	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung859W,Bezug0W,Stufe0
            12:19:22.421	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung856W,Bezug0W,Stufe0
            12:19:24.135	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung849W,Bezug0W,Stufe0
            12:19:25.835	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung850W,Bezug0W,Stufe0
            12:19:27.500	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung860W,Bezug0W,Stufe0
            12:19:29.216	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung864W,Bezug0W,Stufe0
            12:19:30.828	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung866W,Bezug0W,Stufe0
            12:19:34.703	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung865W,Bezug0W,Stufe0
            12:19:36.551	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung861W,Bezug0W,Stufe0
            12:19:40.008	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung862W,Bezug0W,Stufe0
            12:19:41.699	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung858W,Bezug0W,Stufe0
            12:19:45.509	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung860W,Bezug0W,Stufe0
            12:19:47.285	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung861W,Bezug0W,Stufe0
            12:19:49.131	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung859W,Bezug0W,Stufe0
            12:19:50.763	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung863W,Bezug0W,Stufe0
            12:19:52.678	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung862W,Bezug0W,Stufe0
            12:19:54.284	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung869W,Bezug0W,Stufe0
            12:19:56.064	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung874W,Bezug0W,Stufe0
            12:19:57.935	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung876W,Bezug0W,Stufe0
            12:20:03.453	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung879W,Bezug0W,Stufe0
            12:20:05.652	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung881W,Bezug0W,Stufe0
            12:20:07.883	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung882W,Bezug0W,Stufe0
            12:20:10.157	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung894W,Bezug0W,Stufe0
            12:20:12.348	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung887W,Bezug0W,Stufe0
            12:20:14.034	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung885W,Bezug0W,Stufe0
            12:20:16.066	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung886W,Bezug0W,Stufe0
            12:20:18.184	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung888W,Bezug0W,Stufe0
            12:20:19.922	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung890W,Bezug0W,Stufe0
            12:20:21.583	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung893W,Bezug0W,Stufe0
            12:20:23.289	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung891W,Bezug0W,Stufe0
            12:20:24.956	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung888W,Bezug0W,Stufe0
            12:20:26.606	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung886W,Bezug0W,Stufe0
            12:20:28.218	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung882W,Bezug0W,Stufe0
            12:20:29.955	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung890W,Bezug0W,Stufe0
            12:20:33.647	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung891W,Bezug0W,Stufe0
            12:20:35.381	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung890W,Bezug0W,Stufe0
            12:20:36.995	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung880W,Bezug0W,Stufe0
            12:20:38.872	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung876W,Bezug0W,Stufe0
            12:20:40.701	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung878W,Bezug0W,Stufe0
            12:20:42.409	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung877W,Bezug0W,Stufe0
            12:20:44.124	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung883W,Bezug0W,Stufe0
            12:20:45.943	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung887W,Bezug0W,Stufe0
            12:20:49.283	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung886W,Bezug0W,Stufe0
            12:20:50.861	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung887W,Bezug0W,Stufe0
            12:20:52.737	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung891W,Bezug0W,Stufe0
            12:20:54.334	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung892W,Bezug0W,Stufe0
            12:20:56.293	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung898W,Bezug0W,Stufe0
            12:20:57.863	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung907W,Bezug0W,Stufe0
            12:20:59.784	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung898W,Bezug0W,Stufe0
            12:21:03.128	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung899W,Bezug0W,Stufe0
            12:21:04.989	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung903W,Bezug0W,Stufe0
            12:21:06.590	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung906W,Bezug0W,Stufe0
            12:21:08.332	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung908W,Bezug0W,Stufe0
            12:21:09.998	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung912W,Bezug0W,Stufe0
            12:21:11.875	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung913W,Bezug0W,Stufe0
            12:21:13.498	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung914W,Bezug0W,Stufe0
            12:21:15.310	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung917W,Bezug0W,Stufe0
            12:21:19.008	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung919W,Bezug0W,Stufe0
            12:21:20.985	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung925W,Bezug0W,Stufe0
            12:21:22.568	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung929W,Bezug0W,Stufe0
            12:21:24.344	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung938W,Bezug0W,Stufe0
            12:21:25.944	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung947W,Bezug0W,Stufe0
            12:21:27.612	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung950W,Bezug0W,Stufe0
            12:21:29.315	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung954W,Bezug0W,Stufe0
            12:21:31.095	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung952W,Bezug0W,Stufe0
            12:21:32.701	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung958W,Bezug0W,Stufe0
            12:21:34.555	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung962W,Bezug0W,Stufe0
            12:21:36.430	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung965W,Bezug0W,Stufe0
            12:21:38.195	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung970W,Bezug0W,Stufe0
            12:21:40.008	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung972W,Bezug0W,Stufe0
            12:21:41.751	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung975W,Bezug0W,Stufe0
            12:21:43.575	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung977W,Bezug0W,Stufe0
            12:21:45.547	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung988W,Bezug0W,Stufe0
            12:21:47.179	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung987W,Bezug0W,Stufe0
            12:21:49.013	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung986W,Bezug0W,Stufe0
            12:21:52.536	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung984W,Bezug0W,Stufe0
            12:21:54.420	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung990W,Bezug0W,Stufe0
            12:21:56.339	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung995W,Bezug0W,Stufe0
            12:21:57.917	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1004W,Bezug0W,Stufe0
            12:21:59.496	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1030W,Bezug0W,Stufe0
            12:22:01.356	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1067W,Bezug0W,Stufe0
            12:22:03.138	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1084W,Bezug0W,Stufe0
            12:22:06.609	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1054W,Bezug0W,Stufe0
            12:22:08.455	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1032W,Bezug0W,Stufe0
            12:22:10.228	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1034W,Bezug0W,Stufe0
            12:22:11.952	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1035W,Bezug0W,Stufe0
            12:22:13.562	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1042W,Bezug0W,Stufe0
            12:22:15.502	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1047W,Bezug0W,Stufe0
            12:22:17.235	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1053W,Bezug0W,Stufe0
            12:22:18.966	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1057W,Bezug0W,Stufe0
            12:22:20.985	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1061W,Bezug0W,Stufe0
            12:22:22.918	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1067W,Bezug0W,Stufe0
            12:22:24.848	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1074W,Bezug0W,Stufe0
            12:22:26.496	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1084W,Bezug0W,Stufe0
            12:22:28.214	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1087W,Bezug0W,Stufe0
            12:22:29.986	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1096W,Bezug0W,Stufe0
            12:22:31.702	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1099W,Bezug0W,Stufe0
            12:22:33.444	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1114W,Bezug0W,Stufe0
            12:22:35.061	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1120W,Bezug0W,Stufe0
            12:22:36.907	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1122W,Bezug0W,Stufe0
            12:22:38.610	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1123W,Bezug0W,Stufe0
            12:22:40.358	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1125W,Bezug0W,Stufe0
            12:22:42.042	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1133W,Bezug0W,Stufe0
            12:22:43.727	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1140W,Bezug0W,Stufe0
            12:22:45.498	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1147W,Bezug0W,Stufe0
            12:22:47.091	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1146W,Bezug0W,Stufe0
            12:22:49.071	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1149W,Bezug0W,Stufe0
            12:22:51.000	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1158W,Bezug0W,Stufe0
            12:22:52.859	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1167W,Bezug0W,Stufe0
            12:22:54.576	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1176W,Bezug0W,Stufe0
            12:22:56.454	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1181W,Bezug0W,Stufe0
            12:22:58.073	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1188W,Bezug0W,Stufe0
            12:22:59.961	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1194W,Bezug0W,Stufe0
            12:23:01.604	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1201W,Bezug0W,Stufe0
            12:23:03.317	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1208W,Bezug0W,Stufe0
            12:23:05.278	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1222W,Bezug0W,Stufe0
            12:23:06.860	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1230W,Bezug0W,Stufe0
            12:23:08.894	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1241W,Bezug0W,Stufe0
            12:23:10.606	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1248W,Bezug0W,Stufe0
            12:23:12.337	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1258W,Bezug0W,Stufe0
            12:23:14.284	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1274W,Bezug0W,Stufe0
            12:23:15.958	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1293W,Bezug0W,Stufe0
            12:23:17.803	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1307W,Bezug0W,Stufe0
            12:23:19.495	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1312W,Bezug0W,Stufe0
            12:23:21.278	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1328W,Bezug0W,Stufe0
            12:23:23.423	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1344W,Bezug0W,Stufe0
            12:23:25.549	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1356W,Bezug0W,Stufe0
            12:23:27.125	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1370W,Bezug0W,Stufe0
            12:23:29.106	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1385W,Bezug0W,Stufe0
            12:23:30.798	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1392W,Bezug0W,Stufe0
            12:23:32.645	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1407W,Bezug0W,Stufe0
            12:23:34.275	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1430W,Bezug0W,Stufe0
            12:23:36.045	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1456W,Bezug0W,Stufe0
            12:23:37.849	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1465W,Bezug0W,Stufe0
            12:23:39.569	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1488W,Bezug0W,Stufe0
            12:23:41.480	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1509W,Bezug0W,Stufe0
            12:23:43.085	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1531W,Bezug0W,Stufe0
            12:23:44.893	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1547W,Bezug0W,Stufe0
            12:23:46.544	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1580W,Bezug0W,Stufe0
            12:23:48.456	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1601W,Bezug0W,Stufe0
            12:23:50.026	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1605W,Bezug0W,Stufe0
            12:23:51.796	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1608W,Bezug0W,Stufe0
            12:23:53.574	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1619W,Bezug0W,Stufe0
            12:23:55.331	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1642W,Bezug0W,Stufe0
            12:23:57.101	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1658W,Bezug0W,Stufe1
            12:23:58.758	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1721W,Bezug0W,Stufe1
            12:24:00.702	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung726W,Bezug0W,Stufe1
            12:24:02.392	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung655W,Bezug0W,Stufe1
            12:24:04.192	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung838W,Bezug0W,Stufe1
            12:24:05.885	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung933W,Bezug0W,Stufe1
            12:24:07.606	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1165W,Bezug0W,Stufe1
            12:24:09.205	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1498W,Bezug0W,Stufe1
            12:24:11.029	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1616W,Bezug0W,Stufe1
            12:24:12.652	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2020W,Bezug0W,Stufe1
            12:24:14.460	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2884W,Bezug0W,Stufe1
            12:24:16.179	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3417W,Bezug0W,Stufe1
            12:24:17.864	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4253W,Bezug0W,Stufe1
            12:24:19.835	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4570W,Bezug0W,Stufe1
            12:24:21.481	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4691W,Bezug0W,Stufe1
            12:24:23.185	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4744W,Bezug0W,Stufe1
            12:24:25.256	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung4893W,Bezug0W,Stufe1
            12:24:27.074	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung5097W,Bezug0W,Stufe2
            12:24:29.069	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung5263W,Bezug0W,Stufe2
            12:24:31.013	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3885W,Bezug0W,Stufe2
            12:24:32.550	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3575W,Bezug0W,Stufe2
            12:24:34.423	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3303W,Bezug0W,Stufe2
            12:24:35.973	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3124W,Bezug0W,Stufe2
            12:24:37.804	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2778W,Bezug0W,Stufe2
            12:24:39.498	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2568W,Bezug0W,Stufe2
            12:24:41.192	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2525W,Bezug0W,Stufe2
            12:24:43.008	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2602W,Bezug0W,Stufe2
            12:24:44.667	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2908W,Bezug0W,Stufe3
            12:24:46.487	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3126W,Bezug0W,Stufe3
            12:24:48.125	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2611W,Bezug0W,Stufe3
            12:24:49.945	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2243W,Bezug0W,Stufe3
            12:24:51.741	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2200W,Bezug0W,Stufe3
            12:24:53.300	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2194W,Bezug0W,Stufe3
            12:24:55.143	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2184W,Bezug0W,Stufe3
            12:24:56.946	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2188W,Bezug0W,Stufe3
            12:25:01.388	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2178W,Bezug0W,Stufe3
            12:25:03.430	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2154W,Bezug0W,Stufe3
            12:25:05.733	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2164W,Bezug0W,Stufe3
            12:25:08.074	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2184W,Bezug0W,Stufe3
            12:25:10.913	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2171W,Bezug0W,Stufe3
            12:25:13.044	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2176W,Bezug0W,Stufe3
            12:25:14.630	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2180W,Bezug0W,Stufe3
            12:25:16.467	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2173W,Bezug0W,Stufe3
            12:25:18.115	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2163W,Bezug0W,Stufe3
            12:25:19.996	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2158W,Bezug0W,Stufe3
            12:25:21.582	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2159W,Bezug0W,Stufe3
            12:25:23.418	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2160W,Bezug0W,Stufe3
            12:25:25.474	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2169W,Bezug0W,Stufe3
            12:25:27.429	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2167W,Bezug0W,Stufe3
            12:25:29.573	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2165W,Bezug0W,Stufe3
            12:25:31.381	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2154W,Bezug0W,Stufe3
            12:25:33.127	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2120W,Bezug0W,Stufe3
            12:25:34.833	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2087W,Bezug0W,Stufe3
            12:25:36.399	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2004W,Bezug0W,Stufe3
            12:25:38.119	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1814W,Bezug0W,Stufe3
            12:25:39.802	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1583W,Bezug0W,Stufe3
            12:25:41.456	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung876W,Bezug0W,Stufe3
            12:25:43.203	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung160W,Bezug0W,Stufe3
            12:25:44.880	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung160W,Bezug94W,Stufe3
            12:25:44.921	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug94W,Stufe3
            12:25:46.453	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug274W,Stufe3
            12:25:48.207	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug393W,Stufe3
            12:25:51.836	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug312W,Stufe3
            12:25:53.525	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug100W,Stufe3
            12:25:53.558	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung51W,Bezug100W,Stufe3
            12:25:55.499	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung51W,Bezug0W,Stufe3
            12:25:55.536	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung509W,Bezug0W,Stufe3
            12:25:57.307	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung846W,Bezug0W,Stufe3
            12:25:59.155	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1007W,Bezug0W,Stufe3
            12:26:00.917	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1247W,Bezug0W,Stufe3
            12:26:02.723	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1380W,Bezug0W,Stufe3
            12:26:04.412	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1420W,Bezug0W,Stufe3
            12:26:06.254	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1453W,Bezug0W,Stufe3
            12:26:07.838	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1519W,Bezug0W,Stufe3
            12:26:09.621	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1732W,Bezug0W,Stufe3
            12:26:11.771	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1954W,Bezug0W,Stufe3
            12:26:13.376	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2063W,Bezug0W,Stufe3
            12:26:15.325	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2092W,Bezug0W,Stufe3
            12:26:16.908	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2100W,Bezug0W,Stufe3
            12:26:18.749	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2110W,Bezug0W,Stufe3
            12:26:20.717	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2104W,Bezug0W,Stufe3
            12:26:22.768	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2098W,Bezug0W,Stufe3
            12:26:24.721	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2083W,Bezug0W,Stufe3
            12:26:26.680	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2082W,Bezug0W,Stufe3
            

            Unbenannt-7.jpg

            paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Spidermike last edited by

              @spidermike
              So soll es sein.

              1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • S
                Spidermike @Spidermike last edited by

                @spidermike

                schaut auch gut aus oder????

                man muss auch bedenken das im Haus selber Strom verbraucht wird was dann ja auch veränderungen gibt.

                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Spidermike @Spidermike last edited by

                  @spidermike

                  die Anlage hat schon ordentlich Power wenn die Sonne aufs Dach scheint,

                  ich bin froh das das jetzt funktioniert denn bis jetzt habe ich immer ewig viel ins Netz gespeist was mir eigentlich kaum was bringt

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Spidermike @Homoran last edited by

                    @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                    @paul53 dann rechnet entweder der Plenticore schon falsch, oder der Adapter (bei schnellen Wechseln zu langsam)

                    mir ist gerade was eingefallen, kann das eventuell damit zusammenhängen?

                    ich habe noch eine kleine Inselanlage von Growatt mit 4 Solarpanell auf der Garage die den Strom über Strecker ins Haus speist

                    habe nämlich manchmal Situationen wenn der Hausverbrauch so niedrig ist das es ins Minus geht.

                    hoffe ich habe das jetzt verständlich geschrieben

                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Spidermike @Spidermike last edited by

                      @spidermike

                      noch ein Log zum überprüfen

                      aber ich denke das passt

                      12:44:45.044	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1464W,Stufe3
                      12:44:46.609	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1656W,Stufe3
                      12:44:48.482	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1683W,Stufe3
                      12:44:50.345	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1673W,Stufe3
                      12:44:52.123	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1553W,Stufe3
                      12:44:54.031	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1445W,Stufe2
                      12:44:55.672	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1248W,Stufe2
                      12:44:57.673	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug169W,Stufe2
                      12:44:57.718	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung601W,Bezug169W,Stufe2
                      12:44:59.990	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung601W,Bezug0W,Stufe2
                      12:45:00.024	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1509W,Bezug0W,Stufe2
                      12:45:01.715	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2001W,Bezug0W,Stufe2
                      12:45:03.409	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2627W,Bezug0W,Stufe2
                      12:45:05.305	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3216W,Bezug0W,Stufe2
                      12:45:06.916	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3382W,Bezug0W,Stufe2
                      12:45:09.165	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3486W,Bezug0W,Stufe2
                      12:45:12.234	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3432W,Bezug0W,Stufe2
                      12:45:14.603	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3105W,Bezug0W,Stufe2
                      12:45:17.142	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2939W,Bezug0W,Stufe2
                      12:45:19.315	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2691W,Bezug0W,Stufe3
                      12:45:21.210	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2560W,Bezug0W,Stufe3
                      12:45:22.995	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1218W,Bezug0W,Stufe3
                      12:45:24.884	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung440W,Bezug0W,Stufe3
                      12:45:26.501	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug0W,Stufe3
                      12:45:28.307	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug640W,Stufe3
                      12:45:29.923	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1735W,Stufe3
                      12:45:31.788	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2527W,Stufe3
                      12:45:33.500	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2993W,Stufe3
                      12:45:35.404	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3225W,Stufe3
                      12:45:37.138	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3247W,Stufe3
                      12:45:38.986	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug3122W,Stufe3
                      12:45:40.755	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2738W,Stufe3
                      12:45:42.565	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2364W,Stufe3
                      12:45:44.105	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2277W,Stufe2
                      12:45:45.937	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug2124W,Stufe2
                      12:45:47.775	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug1278W,Stufe2
                      12:45:49.461	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug564W,Stufe2
                      12:45:51.374	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug450W,Stufe2
                      12:45:52.933	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung0W,Bezug32W,Stufe2
                      12:45:52.959	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung270W,Bezug32W,Stufe2
                      12:45:54.872	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung270W,Bezug0W,Stufe2
                      12:45:54.906	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung746W,Bezug0W,Stufe2
                      12:45:56.449	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung901W,Bezug0W,Stufe2
                      12:45:58.273	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1205W,Bezug0W,Stufe2
                      12:46:00.125	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1474W,Bezug0W,Stufe2
                      12:46:02.109	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1667W,Bezug0W,Stufe2
                      12:46:04.335	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1746W,Bezug0W,Stufe2
                      12:46:06.711	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1664W,Bezug0W,Stufe2
                      12:46:08.683	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1681W,Bezug0W,Stufe2
                      12:46:10.905	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2145W,Bezug0W,Stufe2
                      12:46:12.622	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2335W,Bezug0W,Stufe2
                      12:46:14.590	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2583W,Bezug0W,Stufe2
                      12:46:16.232	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2716W,Bezug0W,Stufe2
                      12:46:17.924	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2863W,Bezug0W,Stufe2
                      12:46:19.604	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2969W,Bezug0W,Stufe3
                      12:46:21.382	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung3214W,Bezug0W,Stufe3
                      12:46:23.054	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung2284W,Bezug0W,Stufe3
                      12:46:24.912	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1964W,Bezug0W,Stufe3
                      12:46:26.497	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1929W,Bezug0W,Stufe3
                      12:46:28.298	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1915W,Bezug0W,Stufe3
                      12:46:30.157	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1913W,Bezug0W,Stufe3
                      12:46:31.813	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1924W,Bezug0W,Stufe3
                      12:46:33.562	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1929W,Bezug0W,Stufe3
                      12:46:35.295	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1950W,Bezug0W,Stufe3
                      12:46:37.081	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1981W,Bezug0W,Stufe3
                      12:46:40.518	info	javascript.0 (1834) script.js.Warmwasser_.Test: Einspeisung1972W,Bezug0W,Stufe3
                      
                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Spidermike last edited by

                        @spidermike sagte: noch ein Log zum überprüfen

                        Ja, passt.

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • S
                          Spidermike @paul53 last edited by

                          @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                          @spidermike sagte: noch ein Log zum überprüfen

                          Ja, passt.

                          super dann vielen dank an Euch

                          hast Du das oben mit meiner Inselanlage gelesen ?

                          kann das daran liegen mit den minuswerten?

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by

                            @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                            kann das daran liegen mit den minuswerten?

                            ja!
                            der Plenticore weiss ja nix davon

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              Spidermike @Homoran last edited by

                              @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                              @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                              kann das daran liegen mit den minuswerten?

                              ja!
                              der Plenticore weiss ja nix davon

                              habe ich mir jetzt auch gedacht,
                              also ist dann auch geklärt
                              ist das jetzt was schlimmes oder egal?

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @Spidermike last edited by

                                @spidermike sagte: ist das jetzt was schlimmes oder egal?

                                Auf die Funktion dieses Skriptes hat es keinen Einfluss.

                                S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  Spidermike @paul53 last edited by

                                  @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                  @spidermike sagte: ist das jetzt was schlimmes oder egal?

                                  Auf die Funktion dieses Skriptes hat es keinen Einfluss.

                                  perfekt, nochmals vielen Dank an Euch

                                  werde mich jetzt mal an mein Garagentorprojekt mit dem Wled heranmachen damit das mal endlich zum laufen kommt

                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    Spidermike @Spidermike last edited by

                                    @spidermike

                                    bekomme jetzt viele Log
                                    was ist das denn jetzt

                                    hs100.0
                                    	2022-07-24 17:01:03.310	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    hs100.0
                                    	2022-07-24 17:01:03.309	warn	Object 192_168_178_94.ledState is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                                    hs100.0
                                    	2022-07-24 17:01:03.306	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    hs100.0
                                    	2022-07-24 17:01:03.304	warn	Object 192_168_178_94.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                                    hs100.0
                                    	2022-07-24 17:01:03.198	info	Start with IP : 192.168.178.94
                                    hs100.0
                                    	2022-07-24 17:01:03.196	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    hs100.0
                                    	2022-07-24 17:01:03.196	warn	Object 192_168_178_38.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                                    hs100.0
                                    	2022-07-24 17:01:02.934	info	Start with IP : 192.168.178.38
                                    hs100.0
                                    	2022-07-24 17:01:02.931	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    hs100.0
                                    	2022-07-24 17:01:02.931	warn	Object 192_168_178_95.ledState is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                                    hs100.0
                                    	2022-07-24 17:01:02.929	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    hs100.0
                                    	2022-07-24 17:01:02.928	warn	Object 192_168_178_95.last_update is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                                    hs100.0
                                    	2022-07-24 17:01:02.870	info	Start with IP : 192.168.178.95
                                    hs100.0
                                    	2022-07-24 17:01:02.820	info	starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:01:00.691	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 14007
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.614	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.614	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.613	error	Caught by controller[7]: }
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.613	error	Caught by controller[7]: port: 9999
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.613	error	Caught by controller[7]: address: '192.168.178.94',
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.613	error	Caught by controller[7]: syscall: 'connect',
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.613	error	Caught by controller[7]: code: 'ECONNREFUSED',
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.613	error	Caught by controller[7]: errno: -111,
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.612	error	Caught by controller[7]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16) {
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.612	error	Caught by controller[7]: [3kw Heizstab] device.send() Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.612	error	Caught by controller[6]: }
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.612	error	Caught by controller[6]: port: 9999
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.612	error	Caught by controller[6]: address: '192.168.178.94',
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.612	error	Caught by controller[6]: syscall: 'connect',
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.611	error	Caught by controller[6]: code: 'ECONNREFUSED',
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.611	error	Caught by controller[6]: errno: -111,
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.611	error	Caught by controller[6]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16) {
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.611	error	Caught by controller[6]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.611	error	Caught by controller[5]: }
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.611	error	Caught by controller[5]: port: 9999
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.610	error	Caught by controller[5]: address: '192.168.178.94',
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.610	error	Caught by controller[5]: syscall: 'connect',
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.610	error	Caught by controller[5]: code: 'ECONNREFUSED',
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.610	error	Caught by controller[5]: errno: -111,
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.610	error	Caught by controller[5]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16) {
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.610	error	Caught by controller[5]: [3kw Heizstab] device.send() Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.609	error	Caught by controller[4]: }
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.609	error	Caught by controller[4]: port: 9999
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.609	error	Caught by controller[4]: address: '192.168.178.94',
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.609	error	Caught by controller[4]: syscall: 'connect',
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.609	error	Caught by controller[4]: code: 'ECONNREFUSED',
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.609	error	Caught by controller[4]: errno: -111,
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.608	error	Caught by controller[4]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16) {
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.608	error	Caught by controller[4]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.608	error	Caught by controller[3]: at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.608	error	Caught by controller[3]: at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.608	error	Caught by controller[3]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.607	error	Caught by controller[3]: 192.168.178.94:9999 {"system":{"get_sysinfo":{}}}
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.607	error	Caught by controller[3]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.607	error	Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.607	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.607	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.607	error	Caught by controller[2]: 192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.606	error	Caught by controller[2]: [3kw Heizstab] device.send() Error: TCP Timeout after 10000ms
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.606	error	Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.606	error	Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.606	error	Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.606	error	Caught by controller[1]: 192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.606	error	Caught by controller[1]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.605	error	Caught by controller[0]: at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.605	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.605	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.605	error	Caught by controller[0]: 192.168.178.94:9999 {"system":{"get_sysinfo":{}}}
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 17:00:30.604	error	Caught by controller[0]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
                                    hs100.0
                                    	2022-07-24 17:00:30.132	error	Exception-Code: ECONNREFUSED: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999
                                    hs100.0
                                    	2022-07-24 17:00:30.131	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16)
                                    hs100.0
                                    	2022-07-24 17:00:30.131	error	unhandled promise rejection: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999
                                    hs100.0
                                    	2022-07-24 17:00:30.130	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    hs100.0
                                    	2022-07-24 17:00:30.049	error	Exception-Code: ECONNREFUSED: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999
                                    hs100.0
                                    	2022-07-24 17:00:30.048	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16)
                                    hs100.0
                                    	2022-07-24 17:00:30.047	error	unhandled promise rejection: connect ECONNREFUSED 192.168.178.94:9999
                                    hs100.0
                                    	2022-07-24 17:00:30.046	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    hs100.0
                                    	2022-07-24 17:00:30.033	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    hs100.0
                                    	2022-07-24 17:00:30.031	info	terminating
                                    hs100.0
                                    	2022-07-24 17:00:30.030	info	cleaned everything up...
                                    hs100.0
                                    	2022-07-24 17:00:30.027	warn	Info Message setDevice: Error: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.94:9999 {"system":{"get_sysinfo":{}}} at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                    hs100.0
                                    	2022-07-24 17:00:30.020	error	TCP Timeout after 10000ms192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
                                    hs100.0
                                    	2022-07-24 17:00:30.020	error	Error: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}} at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                    hs100.0
                                    	2022-07-24 17:00:30.019	error	unhandled promise rejection: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_realtime":{}}}
                                    hs100.0
                                    	2022-07-24 17:00:30.018	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    
                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by

                                      @spidermike was soll das mit dem bisherigen Thema zu tun haben?

                                      S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • D
                                        Diamand2k22 @Homoran last edited by Diamand2k22

                                        @paul53

                                        finde das Blockly Klasse und habe es erfolgreich bei mir im Einsatz.
                                        Konstellation ist 2x E-Heizkörper die je nach Heizstufe zuschalten.
                                        Beide Geräte haben eine Leistung von 800W. Somit funktioniert das ganze recht gut.
                                        Frage von meiner Seite wäre, wie kann ich das Skript um eine 3. Heizstufe aufbohren, aber wenn der Verbraucher dann nicht 800 W hat sondern 2400W hat ?

                                        Grüße

                                        Diamand

                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @Diamand2k22 last edited by paul53

                                          @diamand2k22 sagte: wie kann ich das Skript um eine 3. Heizstufe aufbohren, aber wenn der Verbraucher dann nicht 800 W hat sondern 2400W hat ?

                                          Wieso nur 3 Stufen?

                                          1. Stufe: Stab 1
                                          2. Stufe: Stab 1+2
                                          3. Stufe: Stab 3
                                          4. Stufe: Stab 3 + 1
                                          5. Stufe: Stab 3 + 1 + 2

                                          Jede Stufe unterscheidet sich um 800 W, also ist es wohl nicht so schwierig, das anzupassen?

                                          D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • D
                                            Diamand2k22 @paul53 last edited by

                                            @paul53 said in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                            @diamand2k22 sagte: wie kann ich das Skript um eine 3. Heizstufe aufbohren, aber wenn der Verbraucher dann nicht 800 W hat sondern 2400W hat ?

                                            Wieso nur 3 Stufen?

                                            1. Stufe: Stab 1
                                            2. Stufe: Stab 1+2
                                            3. Stufe: Stab 3
                                            4. Stufe: Stab 3 + 1
                                            5. Stufe: Stab 3 + 1 + 2

                                            Jede Stufe unterscheidet sich um 800 W, also ist es wohl nicht so schwierig, das anzupassen?

                                            ok, dann ist Stufe 5 die 2400W

                                            2022-09-26 17_39_57-javascript - pi4b.png

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            742
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            10
                                            144
                                            12676
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo