    [gelöst] Modbus Adapter Verbindung Heliotherm

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      Smartuser_1 @Glasfaser last edited by

      @glasfaser

      nein das läuft auf den raspberry,

      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Smartuser_1 last edited by

        @smartuser_1

        Ich frage mich dann nur , warum hast du dann das abgeschaltet

        meinen Norton Firewall abgeschaltet

        wo ist das denn installiert , denn die Verbindung ist zwischen : ioBroker ( Raspberry ) - Switch/Router - Heliotherm

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          Smartuser_1 @Glasfaser last edited by

          @glasfaser

          beim Auslesen des Wechselrichters ist auch der Port 502 gesetzt. Das hat hier keine Auswirkungen, weil die IP Adresse doch die Geräte unterscheidet oder ...?

          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Smartuser_1 @Glasfaser last edited by

            @glasfaser

            ich suche für mich die Nadel im Heuhaufen

            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @Smartuser_1 last edited by

              @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:

              @glasfaser

              beim Auslesen des Wechselrichters ist auch der Port 502 gesetzt. Das hat hier keine Auswirkungen, weil die IP Adresse doch die Geräte unterscheidet oder ...?

              Richtig .

              Welchsle mal den Port ( auf 503) und starte deine Heliotherm auch danach mal neu .

              Leider kenne ich Heliotherm nicht , deshalb kann ich dazu nichts sagen .

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @Smartuser_1 last edited by

                @smartuser_1

                Vermutung :
                Eventuell liegt es auch am IGMP-Protokoll , so ist es bei SMA

                https://manuals.sma.de/HM-20/de-DE/7288798347.html

                S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Smartuser_1 @Glasfaser last edited by

                  @glasfaser

                  ... erstmal vielen Dank für Deine Unterstützung & Tipps

                  Habe jetzt den Port 503 getestet ohne Erfolg
                  Modem neu gestartet ohne Erfolg

                  Im Setup der WP ist DHCP aktiviert. Ich habe Heliotherm angeschrieben, ob irgendwo noch ein Problem in der WP stecken könnte.

                  Im Vergleich zum Solaredge WR und der KEBA Wallbox ist in der Fritzbox nix anderes eingestellt. Schaue mir jetzt nochmal das IGMP Thema an.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Smartuser_1 @Glasfaser last edited by

                    @glasfaser

                    Habe die Heliotherm jetzt direkt an die Fritzbox 7530 angeschlossen, um das Thema switches/ Link und IGMPv3 auszusortieren. Leider auch hier kein Erfolg. Wenn ich es richtig gelesen habe, unterstützt diese Fritzbox auf jeden Fall igmpv3 ...

                    Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Thomas Braun
                      Thomas Braun Most Active @Smartuser_1 last edited by

                      @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:

                      Wenn ich es richtig gelesen habe, unterstützt diese Fritzbox auf jeden Fall igmpv3 ...

                      Dazu muss allerdings die Option 'Datenverkehr für Live-TV optimieren' (oder so ähnlich) aktiv sein. Ist etwas doof bezeichnet im FritzOS.

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • S
                        Smartuser_1 @Thomas Braun last edited by

                        @thomas-braun

                        ... einfache Lösung
                        es musste nochmal ein SW Reboot am Gerät gemacht werden, der Hauptschalter an/aus hat die Änderung an der TCP Einstellung nicht upgedatet

                        Vielen Dank an Euch

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Glasfaser last edited by

                          @smartuser_1

                          Und wie bist du jetzt darauf gekommen , weil ich ja oben :

                          @glasfaser sagte in Modbus Adapter Verbindung:
                          den Port ( auf 503) und starte deine Heliotherm auch danach mal neu .

                          geschrieben habe .

                          Wenn es jetzt klappt dann :

                          @glasfaser sagte in Modbus Adapter Verbindung:
                          Bitte den Thread Titel dazu auch anpassen !

                          auf ... Beispiel:

                          [gelöst] Modbus Adapter Verbindung Heliotherm

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • S
                            Smartuser_1 @Glasfaser last edited by

                            @glasfaser

                            Nachdem mit dem Ausschalter =on/off und direkter Netzwerkverbindung zur Fritzbox der Fehler immer noch vorhanden war, habe ich alle Register im Menü Einstellungen der Wärmepumpe durchsucht.
                            Unter Einstellungen Benutzer (Nicht Service -> Einrichtung der TCP Verbindung) gibt es den Button "Neustart".

                            Das wars 😉

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            905
                            Online

                            31.9k
                            Users

                            80.1k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            3
                            35
                            2339
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo