Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A ArnoD

    @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

    was genau willst du sehen?

    Wie die ID's mit nur einem Batterie Kreis aussehen.
    Muss das im Script abfangen, wenn es nur ein Batteriekreis gibt.
    Dachte das unter EMS auch der ASOC State zu finden ist, aber der ist nur unter BAT_0 und BAT_1

    C Offline
    C Offline
    Chilihead
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1293

    @arnod das ist in meine Screenshots alles drin oder brauchst du noch was?

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Z Zelkin

      @arnod

      Das könnte auch stimmen. Die Regelung startet bei dir um 12:17 mit 31% Batterie SOC und die Batterie soll um 13:04 95% haben.
      Das sind in 47 min. 8,96 kWh müssten 9830 W sein.

      Oha ...... da hab Ich deine Anleitung inkl. der Werteangaben ja ein wenig missverstanden :cold_sweat:

      Ich würde Winterminimum so einstellen das der Start Regelzeitraum bereits um 10:00 Uhr ist oder je nachdem wann bei dir mit Überschuss zu rechnen ist und
      Sommermaximum so einstellen, dass um 15:00 Uhr Ende Regelzeitraum ist.

      Das würde bei mir dann bedeuten
      Winter Minimum --> 10,4 --> 9:57 Start
      Sommer Maximum --> 13 --> 15:01 Ende

      Hier mal das Diagramm von heute aus dem e3DC Portal:
      Screenshot 2022-07-11 174247.jpg

      Und .... weil mir grad einfällt dass Ich ja auch das Diagramm von denen nutzen kann, hier das von Tag 1
      Screenshot 2022-07-11 175238.jpg

      Beide Tage war Einstellung 2 aktiv, deshalb die Verwirrung wegen des unterschiedlichen Verhaltens ... vlt. hing er aber auch noch auf manuell und ich hab es nicht bemerkt ......
      Ich habe jetzt nachjustiert und beobachte das ganze

      A Offline
      A Offline
      ArnoD
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1294

      @zelkin

      Für Einstellung 2 würde ich Winterminimum so einstellen das Start Regelzeitraum um 12:00 Uhr beginnt und Sommer Maximum so das Ende Regelzeitraum um 17:00 Uhr ist. Das sind 5 h für 7,7 kWh = 1540 W, das sollte mit deinem Eigenverbrauch reichen, um nicht in die Abriegelung zu kommen.
      Ladeschwelle auf 30 %, Unload auf 32 %., Ladeende auf 85%, Ladeende2 auf 100%
      Deine Batterie wird anscheinend immer über Nacht unter 30% abfallen, sodass diese Einstellung passen sollte.
      Sommer Ladeende so einstellen das Ladeende 18:00 Uhr ist.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C Chilihead

        @arnod das ist in meine Screenshots alles drin oder brauchst du noch was?

        A Offline
        A Offline
        ArnoD
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1295

        @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

        das ist in meine Screenshots alles drin oder brauchst du noch was?

        Danke, das ist was ich sehen wollte.

        1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • Z Zelkin

          @arnod
          Hi
          Hab das Verhalten jetzt mal beobachtet, damit du einen Bezug hast, hier meine Einstellungen, hab mich an deinen daten in der Anleitung orientiert:
          Screenshot 2022-07-11 162737.jpg

          • Der Speicher lädt bis 31% mit soviel leistung wie möglich und bleibt dann weitestgehend stehen --> unabhängig vom vorherigen entladezustand
          • Start Regelzeitraum schaltet sich EMS CTRL ab und der Speicher lädt mit max
          • Ende Regelzeitraum schaltet sich EMS CTRL wieder ein und lädt relativ gemäßigt bis er um 17:58 die 99% erreicht

          Am ersten Tag war das Verhalten anders, da hat er den ganzen Tag eher geregelt geladen., habe dazu aber nicht so detaillierte daten, da noch nicht aufegzeichnet

          Dann hab Ich noch 2 Fragen :blush:

          • Ich scheine bei den Daten bzw. bei dem Diagramm noch einen Fehler drin zu haben, oder ist das Normal, dass Proplanta immer so in der Luft hängt?
            Screenshot 2022-07-11 163913.jpg
          • Ich bekomme ca. alle 5 min. ein Warnung vom Script:
            16:49:11.599 warn javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =14 ====-
            16:49:11.609 warn javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =14 ====-
            16:54:11.601 warn javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =13 ====-
            16:54:11.601 warn javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =13 ====-
            16:59:11.595 warn javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =13 ====-
            16:59:11.610 warn javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =13 ====-
            Ist das Relevant? Muss / kann Ich was dagegen machen? Ansich ändere Ich natürlich nichts am Speicher

          Gruß und Danke für die Mühe

          A Offline
          A Offline
          ArnoD
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1296

          @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

          Ich scheine bei den Daten bzw. bei dem Diagramm noch einen Fehler drin zu haben, oder ist das Normal, dass Proplanta immer so in der Luft hängt?

          Da hast du im Script wahrscheinlich eine zu große Modulfläche eingetragen.
          Prüf mal im Script diese Parameter, ob die mit deiner Anlage passen:
          //************************************* Einstellungen Diagramm Prognose ***********************************
          const nModulFlaeche = ; // Installierte Modulfläche in m² (Beispiel: Silizium-Zelle 156x156x60 Zellen x 50 Module)
          const nWirkungsgradModule = ; // Wirkungsgrad der Solarmodule in %

          Wenn die Größe deiner Zellen nicht angegeben ist, dann nimm Länge mal Breite von einem Modul mal die Anzahl der Module auf dem Dach. Dann musst du aber
          in dieser Variable min. 10 für 10% eintragen:
          const nKorrFaktor = 10 // nKorrFaktor in Prozent. Reduziert die berechnete Prognose um diese anzugleichen.nKorrFaktor= 0 ohne Korrektur

          Sollte die Prognose Proplanta dann zu niedrig sein, kannst du es mit 9% versuchen usw.
          Musst du so lange korrigieren, bis der berechnete Wert in etwa mit den gemessenen Werten zusammenpasst.

          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • C Offline
            C Offline
            Chilihead
            schrieb am zuletzt editiert von Chilihead
            #1297

            @ArnoD Die komplette Steuerung konnte ich noch nicht "checken" aber aufgefallen ist mir wenn ich auf "Alles laden" bzw. manuell stelle wird nicht alles geladen. Kann das mit der fehelenden Bat1 zusammenhängen? Dachte ich hab im Script alles gefunden.
            'e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE' ist konstant bei 1362W

            Zwischenfrage zum Regelzeitraum: Warum Regelzeitraum bis 17:57 bzw. Regelende 18:57 wenn 16 bzw. 17 Uhr eingestellt ist?

            918dfdfd-95ad-4644-9a38-912a82920604-image.png

            ef6ec802-adff-4fff-bc2e-2d8bacb1a06b-image.png

            Ach und bei mir kommt auch ständig Speichergröße hat sich geändert obwohl der Wert ... installed capacity... seit 22.6. nicht verändert wurde.

            08:23:39.960	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Solcast angewählt
            08:23:39.969	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 75.75
            08:23:39.969	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 93.5
            08:23:39.969	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 102.25799999999998
            08:23:39.969	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 75.75
            08:23:39.969	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.4657438890634387
            08:23:40.026	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 72.28425611093657
            08:23:40.162	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: BatterieProzent(wert)=47.867589444269896
            08:23:40.162	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 13
            08:23:40.162	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 8
            08:23:40.162	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Ueberschuss in kWh 47.867589444269896 = (Prognose kWh 72.28425611093657 - Berechneter Eigenverbrauch 10.616666666666667) - FreieKapBatterie_kWh 13.8
            08:23:40.163	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 100
            08:23:40.165	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
            08:23:40.165	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5
            08:23:41.978	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Proplanta angewählt
            08:23:41.987	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 75.75
            08:23:41.987	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 93.5
            08:23:41.987	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 102.25799999999998
            08:23:41.988	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 102.25799999999998
            08:23:41.988	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.4657438890634387
            08:23:42.001	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 98.79225611093655
            08:23:42.190	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: BatterieProzent(wert)=74.37558944426989
            08:23:42.190	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 13
            08:23:42.191	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 8
            08:23:42.191	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Ueberschuss in kWh 74.37558944426989 = (Prognose kWh 98.79225611093655 - Berechneter Eigenverbrauch 10.616666666666667) - FreieKapBatterie_kWh 13.8
            08:23:42.191	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 100
            08:23:42.193	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
            08:23:42.193	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5
            08:23:57.101	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Proplanta u. Solcast angewählt, Berechnung nach Ø Wert
            08:23:57.109	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 75.75
            08:23:57.109	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 93.5
            08:23:57.109	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 102.25799999999998
            08:23:57.110	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 89.00399999999999
            08:23:57.110	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.4657438890634387
            08:23:57.158	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 85.53825611093656
            08:23:57.298	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: BatterieProzent(wert)=61.1215894442699
            08:23:57.298	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 13
            08:23:57.299	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 8
            08:23:57.299	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Ueberschuss in kWh 61.1215894442699 = (Prognose kWh 85.53825611093656 - Berechneter Eigenverbrauch 10.616666666666667) - FreieKapBatterie_kWh 13.8
            08:23:57.299	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 100
            08:23:57.309	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
            08:23:57.309	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5
            08:24:09.665	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Proplanta u. Solcast angewählt, Berechnung nach min. Wert
            08:24:09.683	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 75.75
            08:24:09.685	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 93.5
            08:24:09.685	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 102.25799999999998
            08:24:09.685	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 75.75
            08:24:09.685	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.5190369925117144
            08:24:09.734	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 72.23096300748828
            08:24:09.862	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: BatterieProzent(wert)=47.83096300748828
            08:24:09.862	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 13
            08:24:09.862	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 8
            08:24:09.863	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Ueberschuss in kWh 47.83096300748828 = (Prognose kWh 72.23096300748828 - Berechneter Eigenverbrauch 10.6) - FreieKapBatterie_kWh 13.8
            08:24:09.863	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 100
            08:24:09.870	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
            08:24:09.871	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5
            08:25:11.209	warn	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =15 ====-
            08:30:11.181	warn	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =15 ====-
            08:35:11.181	warn	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =15 ====-
            08:40:11.212	warn	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =15 ====-
            08:45:11.318	warn	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =15 ====-
            08:50:11.204	warn	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =15 ====-
            08:55:11.180	warn	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =15 ====-
            09:00:11.305	warn	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =15 ====-
            
            // Verfügbare Speichergröße berechnen
            async function Speichergroesse()
            {
                let Kapa_BAT0_Ah = (await getStateAsync(sID_BAT0_Nutzbare_Kapazitaet)).val
               // let Kapa_BAT1_Ah = (await getStateAsync(sID_BAT1_Nutzbare_Kapazitaet)).val
                let Medulspannung_BAT0_V = (await getStateAsync(sID_Bat0_Modulspannung)).val
             //   let Medulspannung_BAT1_V = (await getStateAsync(sID_Bat1_Modulspannung)).val
                let Speicher0_kwh = Kapa_BAT0_Ah * Medulspannung_BAT0_V / 1000
              //  let Speicher1_kwh = Kapa_BAT1_Ah * Medulspannung_BAT1_V / 1000
                Speichergroesse_kWh = round(Speicher0_kwh,0);
            
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • C Chilihead

              @ArnoD Die komplette Steuerung konnte ich noch nicht "checken" aber aufgefallen ist mir wenn ich auf "Alles laden" bzw. manuell stelle wird nicht alles geladen. Kann das mit der fehelenden Bat1 zusammenhängen? Dachte ich hab im Script alles gefunden.
              'e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE' ist konstant bei 1362W

              Zwischenfrage zum Regelzeitraum: Warum Regelzeitraum bis 17:57 bzw. Regelende 18:57 wenn 16 bzw. 17 Uhr eingestellt ist?

              918dfdfd-95ad-4644-9a38-912a82920604-image.png

              ef6ec802-adff-4fff-bc2e-2d8bacb1a06b-image.png

              Ach und bei mir kommt auch ständig Speichergröße hat sich geändert obwohl der Wert ... installed capacity... seit 22.6. nicht verändert wurde.

              08:23:39.960	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Solcast angewählt
              08:23:39.969	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 75.75
              08:23:39.969	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 93.5
              08:23:39.969	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 102.25799999999998
              08:23:39.969	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 75.75
              08:23:39.969	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.4657438890634387
              08:23:40.026	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 72.28425611093657
              08:23:40.162	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: BatterieProzent(wert)=47.867589444269896
              08:23:40.162	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 13
              08:23:40.162	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 8
              08:23:40.162	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Ueberschuss in kWh 47.867589444269896 = (Prognose kWh 72.28425611093657 - Berechneter Eigenverbrauch 10.616666666666667) - FreieKapBatterie_kWh 13.8
              08:23:40.163	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 100
              08:23:40.165	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
              08:23:40.165	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5
              08:23:41.978	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Proplanta angewählt
              08:23:41.987	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 75.75
              08:23:41.987	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 93.5
              08:23:41.987	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 102.25799999999998
              08:23:41.988	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 102.25799999999998
              08:23:41.988	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.4657438890634387
              08:23:42.001	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 98.79225611093655
              08:23:42.190	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: BatterieProzent(wert)=74.37558944426989
              08:23:42.190	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 13
              08:23:42.191	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 8
              08:23:42.191	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Ueberschuss in kWh 74.37558944426989 = (Prognose kWh 98.79225611093655 - Berechneter Eigenverbrauch 10.616666666666667) - FreieKapBatterie_kWh 13.8
              08:23:42.191	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 100
              08:23:42.193	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
              08:23:42.193	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5
              08:23:57.101	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Proplanta u. Solcast angewählt, Berechnung nach Ø Wert
              08:23:57.109	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 75.75
              08:23:57.109	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 93.5
              08:23:57.109	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 102.25799999999998
              08:23:57.110	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 89.00399999999999
              08:23:57.110	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.4657438890634387
              08:23:57.158	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 85.53825611093656
              08:23:57.298	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: BatterieProzent(wert)=61.1215894442699
              08:23:57.298	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 13
              08:23:57.299	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 8
              08:23:57.299	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Ueberschuss in kWh 61.1215894442699 = (Prognose kWh 85.53825611093656 - Berechneter Eigenverbrauch 10.616666666666667) - FreieKapBatterie_kWh 13.8
              08:23:57.299	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 100
              08:23:57.309	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
              08:23:57.309	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5
              08:24:09.665	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Proplanta u. Solcast angewählt, Berechnung nach min. Wert
              08:24:09.683	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 75.75
              08:24:09.685	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 93.5
              08:24:09.685	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 102.25799999999998
              08:24:09.685	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 75.75
              08:24:09.685	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.5190369925117144
              08:24:09.734	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 72.23096300748828
              08:24:09.862	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: BatterieProzent(wert)=47.83096300748828
              08:24:09.862	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 13
              08:24:09.862	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 8
              08:24:09.863	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Ueberschuss in kWh 47.83096300748828 = (Prognose kWh 72.23096300748828 - Berechneter Eigenverbrauch 10.6) - FreieKapBatterie_kWh 13.8
              08:24:09.863	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 100
              08:24:09.870	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
              08:24:09.871	info	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5
              08:25:11.209	warn	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =15 ====-
              08:30:11.181	warn	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =15 ====-
              08:35:11.181	warn	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =15 ====-
              08:40:11.212	warn	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =15 ====-
              08:45:11.318	warn	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =15 ====-
              08:50:11.204	warn	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =15 ====-
              08:55:11.180	warn	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =15 ====-
              09:00:11.305	warn	javascript.0 (531565) script.js.E3DC_Charge_Control: -==== Speichergröße hat sich geändert Speichergroesse_kWh =15 ====-
              
              // Verfügbare Speichergröße berechnen
              async function Speichergroesse()
              {
                  let Kapa_BAT0_Ah = (await getStateAsync(sID_BAT0_Nutzbare_Kapazitaet)).val
                 // let Kapa_BAT1_Ah = (await getStateAsync(sID_BAT1_Nutzbare_Kapazitaet)).val
                  let Medulspannung_BAT0_V = (await getStateAsync(sID_Bat0_Modulspannung)).val
               //   let Medulspannung_BAT1_V = (await getStateAsync(sID_Bat1_Modulspannung)).val
                  let Speicher0_kwh = Kapa_BAT0_Ah * Medulspannung_BAT0_V / 1000
                //  let Speicher1_kwh = Kapa_BAT1_Ah * Medulspannung_BAT1_V / 1000
                  Speichergroesse_kWh = round(Speicher0_kwh,0);
              
              A Offline
              A Offline
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1298

              @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

              Die komplette Steuerung konnte ich noch nicht "checken" aber aufgefallen ist mir wenn ich auf "Alles laden" bzw. manuell stelle wird nicht alles geladen. Kann das mit der fehelenden Bat1 zusammenhängen? Dachte ich hab im Script alles gefunden.

              Stell einfach Ladeschwelle auf 100, dann wird alles geladen bis der Batterie SOC 100% hat.

              'e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE' ist konstant bei 1362W
              Zwischenfrage zum Regelzeitraum: Warum Regelzeitraum bis 17:57 bzw. Regelende 18:57 wenn 16 bzw. 17 Uhr eingestellt ist?

              In der Anleitung steht dazu folgendes :wink: :
              Winter Minimum: Beginn des Regelzeitraums am 21.12. GMT/UTC dezimal (kürzeste Tag des Jahres). Der Regelzeitraum wird vom Parameter " Winter Minimum " und „Sommer Maximum“ bestimmt. Die Zeiten werden in GMT dezimal eingetragen. Regelzeitbeginn und Regelzeitende werden dem Sonnenlauf entsprechend über eine Sinusfunktion errechnet.
              Sommer Maximum: Ende des Regelzeitraums am 21.6. GMT/UTC dezimal (längster Tag des Jahres)

              C 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A ArnoD

                @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                Die komplette Steuerung konnte ich noch nicht "checken" aber aufgefallen ist mir wenn ich auf "Alles laden" bzw. manuell stelle wird nicht alles geladen. Kann das mit der fehelenden Bat1 zusammenhängen? Dachte ich hab im Script alles gefunden.

                Stell einfach Ladeschwelle auf 100, dann wird alles geladen bis der Batterie SOC 100% hat.

                'e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE' ist konstant bei 1362W
                Zwischenfrage zum Regelzeitraum: Warum Regelzeitraum bis 17:57 bzw. Regelende 18:57 wenn 16 bzw. 17 Uhr eingestellt ist?

                In der Anleitung steht dazu folgendes :wink: :
                Winter Minimum: Beginn des Regelzeitraums am 21.12. GMT/UTC dezimal (kürzeste Tag des Jahres). Der Regelzeitraum wird vom Parameter " Winter Minimum " und „Sommer Maximum“ bestimmt. Die Zeiten werden in GMT dezimal eingetragen. Regelzeitbeginn und Regelzeitende werden dem Sonnenlauf entsprechend über eine Sinusfunktion errechnet.
                Sommer Maximum: Ende des Regelzeitraums am 21.6. GMT/UTC dezimal (längster Tag des Jahres)

                C Offline
                C Offline
                Chilihead
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1299

                @arnod Vielen Dank. Regelung scheint gut zu funktionieren jetzt so über den Tag gesehen.

                Einzig mit der Winter Minimum und Sommer Maximum hab ich meine Zweifel ob das wirklich nötig ist.
                Bist du davon überzeugt das das so gemacht werden sollte? Glaub EBA hatte das auch so drin aber ...

                Ansonsten echt MEGA Arbeit, auch wenn man sich den Code so ansieht steckt da echt viel Hirnschmalz drin :-)

                A Z 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • C Chilihead

                  @arnod Vielen Dank. Regelung scheint gut zu funktionieren jetzt so über den Tag gesehen.

                  Einzig mit der Winter Minimum und Sommer Maximum hab ich meine Zweifel ob das wirklich nötig ist.
                  Bist du davon überzeugt das das so gemacht werden sollte? Glaub EBA hatte das auch so drin aber ...

                  Ansonsten echt MEGA Arbeit, auch wenn man sich den Code so ansieht steckt da echt viel Hirnschmalz drin :-)

                  A Offline
                  A Offline
                  ArnoD
                  schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                  #1300

                  @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                  Einzig mit der Winter Minimum und Sommer Maximum hab ich meine Zweifel ob das wirklich nötig ist.

                  Das Problem dabei ist, dass man sonst ständig übers Jahr die Zeiten korrigieren müsste.
                  So muss man nichts machen und es nur einmal für sich optimal einstellen.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • C Chilihead

                    @zelkin wo hast du das im Script hinterlegt? Im alten gabs da ne Zeile aber im neuen nicht mehr?

                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zelkin
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1301

                    @chilihead
                    Das musste Ich auch nicht!
                    Ich nehme an, dass er sich den wert hier zieht:
                    e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_PERCENT_VALUE --> Abregelung bei Prozentwert

                    Die Datenlage ist durch e3dc-rscp ja deutlich besser bzw. für das Script leichter zu implementieren

                    Auch Ladeleistungen usw. musstes vorher doch von Hand eintragen

                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Z Zelkin

                      @chilihead
                      Das musste Ich auch nicht!
                      Ich nehme an, dass er sich den wert hier zieht:
                      e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_PERCENT_VALUE --> Abregelung bei Prozentwert

                      Die Datenlage ist durch e3dc-rscp ja deutlich besser bzw. für das Script leichter zu implementieren

                      Auch Ladeleistungen usw. musstes vorher doch von Hand eintragen

                      C Offline
                      C Offline
                      Chilihead
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1302

                      @zelkin eben das wusste ich deswegen hat mich das eintragen der Abriegelung verwirrt. Geht viel einfacher v.a. nutze ich automatisiert die Entladesperre wenn Wallbox lädt.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A ArnoD

                        @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                        Ich scheine bei den Daten bzw. bei dem Diagramm noch einen Fehler drin zu haben, oder ist das Normal, dass Proplanta immer so in der Luft hängt?

                        Da hast du im Script wahrscheinlich eine zu große Modulfläche eingetragen.
                        Prüf mal im Script diese Parameter, ob die mit deiner Anlage passen:
                        //************************************* Einstellungen Diagramm Prognose ***********************************
                        const nModulFlaeche = ; // Installierte Modulfläche in m² (Beispiel: Silizium-Zelle 156x156x60 Zellen x 50 Module)
                        const nWirkungsgradModule = ; // Wirkungsgrad der Solarmodule in %

                        Wenn die Größe deiner Zellen nicht angegeben ist, dann nimm Länge mal Breite von einem Modul mal die Anzahl der Module auf dem Dach. Dann musst du aber
                        in dieser Variable min. 10 für 10% eintragen:
                        const nKorrFaktor = 10 // nKorrFaktor in Prozent. Reduziert die berechnete Prognose um diese anzugleichen.nKorrFaktor= 0 ohne Korrektur

                        Sollte die Prognose Proplanta dann zu niedrig sein, kannst du es mit 9% versuchen usw.
                        Musst du so lange korrigieren, bis der berechnete Wert in etwa mit den gemessenen Werten zusammenpasst.

                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zelkin
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1303

                        @arnod

                        Da hast du im Script wahrscheinlich eine zu große Modulfläche eingetragen.
                        Prüf mal im Script diese Parameter, ob die mit deiner Anlage passen:
                        //************************************* Einstellungen Diagramm Prognose ***********************************
                        const nModulFlaeche = ; // Installierte Modulfläche in m² (Beispiel: Silizium-Zelle 156x156x60 Zellen x 50 Module)
                        const nWirkungsgradModule = ; // Wirkungsgrad der Solarmodule in %
                        Wenn die Größe deiner Zellen nicht angegeben ist, dann nimm Länge mal Breite von einem Modul mal die Anzahl der Module auf dem Dach. Dann musst du aber
                        in dieser Variable min. 10 für 10% eintragen:
                        const nKorrFaktor = 10 // nKorrFaktor in Prozent. Reduziert die berechnete Prognose um diese anzugleichen.nKorrFaktor= 0 ohne Korrektur
                        Sollte die Prognose Proplanta dann zu niedrig sein, kannst du es mit 9% versuchen usw.
                        Musst du so lange korrigieren, bis der berechnete Wert in etwa mit den gemessenen Werten zusammenpasst.

                        Hier meine Einstellungen:
                        //************************************* Einstellungen Diagramm Prognose ***********************************
                        const nModulFlaeche = 50.688; // 73 Installierte Modulfläche in m² (Silizium-Zelle 156x156x60 Zellen x 50 Module)
                        const nWirkungsgradModule = 98; // 18.4 Wirkungsgrad der Solarmodule in %
                        const nKorrFaktor = 0

                        meine Zellen haben die Abmaße 0,08 x 0,16 davon sind 6 x 22 St. pro Modul verbaut und Ich habe 30 Module
                        Hab extra mit dem Zollstock noch nachgemessen was die Zellen für eine Größe haben :muscle:

                        Q Cell gibt den Dingern im ersten Jahr min. 98% der Nennleistung mit einer anschließenden Degradation von 0,5%
                        Nach 10 Jahren müssen sie noch min. 93,5% und nach 25 Jahren noch 86% leisten

                        Ich probiere es über die Korrektur runter zu bringen

                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • C Chilihead

                          @arnod Vielen Dank. Regelung scheint gut zu funktionieren jetzt so über den Tag gesehen.

                          Einzig mit der Winter Minimum und Sommer Maximum hab ich meine Zweifel ob das wirklich nötig ist.
                          Bist du davon überzeugt das das so gemacht werden sollte? Glaub EBA hatte das auch so drin aber ...

                          Ansonsten echt MEGA Arbeit, auch wenn man sich den Code so ansieht steckt da echt viel Hirnschmalz drin :-)

                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zelkin
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1304

                          @chilihead
                          Stimme hier @ArnoD zu

                          Man könnte das evtl. fürs Verständnis des Users mit festen Größen übers Jahr vereinfachen, aber im Script ist der weg deutlich besser zu händeln und weniger aufwendig ...... wenn man dann erst mal drauf gekommen ist!

                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Z Zelkin

                            @chilihead
                            Stimme hier @ArnoD zu

                            Man könnte das evtl. fürs Verständnis des Users mit festen Größen übers Jahr vereinfachen, aber im Script ist der weg deutlich besser zu händeln und weniger aufwendig ...... wenn man dann erst mal drauf gekommen ist!

                            C Offline
                            C Offline
                            Chilihead
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1305

                            @zelkin fürs Verständnis wäre vielleicht ein Diagramm der Zeiten berechnet übers Jahr sinnvoll, so das man einfach gleich eine visuelle Kontrolle hat "will ich das so haben oder muss ich was anpassen" und nicht übers Jahr rumprobieren

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Z Zelkin

                              @arnod

                              Da hast du im Script wahrscheinlich eine zu große Modulfläche eingetragen.
                              Prüf mal im Script diese Parameter, ob die mit deiner Anlage passen:
                              //************************************* Einstellungen Diagramm Prognose ***********************************
                              const nModulFlaeche = ; // Installierte Modulfläche in m² (Beispiel: Silizium-Zelle 156x156x60 Zellen x 50 Module)
                              const nWirkungsgradModule = ; // Wirkungsgrad der Solarmodule in %
                              Wenn die Größe deiner Zellen nicht angegeben ist, dann nimm Länge mal Breite von einem Modul mal die Anzahl der Module auf dem Dach. Dann musst du aber
                              in dieser Variable min. 10 für 10% eintragen:
                              const nKorrFaktor = 10 // nKorrFaktor in Prozent. Reduziert die berechnete Prognose um diese anzugleichen.nKorrFaktor= 0 ohne Korrektur
                              Sollte die Prognose Proplanta dann zu niedrig sein, kannst du es mit 9% versuchen usw.
                              Musst du so lange korrigieren, bis der berechnete Wert in etwa mit den gemessenen Werten zusammenpasst.

                              Hier meine Einstellungen:
                              //************************************* Einstellungen Diagramm Prognose ***********************************
                              const nModulFlaeche = 50.688; // 73 Installierte Modulfläche in m² (Silizium-Zelle 156x156x60 Zellen x 50 Module)
                              const nWirkungsgradModule = 98; // 18.4 Wirkungsgrad der Solarmodule in %
                              const nKorrFaktor = 0

                              meine Zellen haben die Abmaße 0,08 x 0,16 davon sind 6 x 22 St. pro Modul verbaut und Ich habe 30 Module
                              Hab extra mit dem Zollstock noch nachgemessen was die Zellen für eine Größe haben :muscle:

                              Q Cell gibt den Dingern im ersten Jahr min. 98% der Nennleistung mit einer anschließenden Degradation von 0,5%
                              Nach 10 Jahren müssen sie noch min. 93,5% und nach 25 Jahren noch 86% leisten

                              Ich probiere es über die Korrektur runter zu bringen

                              A Offline
                              A Offline
                              ArnoD
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1306

                              @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                              Nach 10 Jahren müssen sie noch min. 93,5% und nach 25 Jahren noch 86% leisten

                              Hier ist das Problem. Welchen Modultyp hast du genau?

                              Z A 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • A ArnoD

                                @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                Nach 10 Jahren müssen sie noch min. 93,5% und nach 25 Jahren noch 86% leisten

                                Hier ist das Problem. Welchen Modultyp hast du genau?

                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zelkin
                                schrieb am zuletzt editiert von Zelkin
                                #1307

                                @arnod
                                Hi

                                Hier ist das Problem. Welchen Modultyp hast du genau?

                                Q.PEAK DUO ML-G9+ 390

                                Habe eben mit der Korrektur rumgespielt, diese hat aber nur Einfluss auf Prognose Auto nicht auf die Proplanta Angabe
                                Kann aber wenigstens nun nachvollziehen was du berechnest .... denke Ich

                                Nimmst du die Globalstrahlung von Proplanta * die Vorhandene Dachfläche in qm?

                                das bedeutet für mich, dass Ich die 21,1% Moduleffizienz angeben muss, und nicht den Wirkungsgrad der Module bei der elektrischen Wandlung?!

                                ....
                                ....

                                Das sieht doch deutlich besser aus :+1: :+1: :+1:

                                Screenshot 2022-07-13 082534.jpg

                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A ArnoD

                                  @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                  Nach 10 Jahren müssen sie noch min. 93,5% und nach 25 Jahren noch 86% leisten

                                  Hier ist das Problem. Welchen Modultyp hast du genau?

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  ArnoD
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1308

                                  @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                  @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                  Nach 10 Jahren müssen sie noch min. 93,5% und nach 25 Jahren noch 86% leisten

                                  Hier ist das Problem. Welchen Modultyp hast du genau?
                                  Im Datenblatt sollte ein Wert angegeben sein, wie effizient die Module die Globalstrahlung umwandeln können.
                                  93,5% wird da nie möglich sein :-)

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Z Zelkin

                                    @arnod
                                    Hi

                                    Hier ist das Problem. Welchen Modultyp hast du genau?

                                    Q.PEAK DUO ML-G9+ 390

                                    Habe eben mit der Korrektur rumgespielt, diese hat aber nur Einfluss auf Prognose Auto nicht auf die Proplanta Angabe
                                    Kann aber wenigstens nun nachvollziehen was du berechnest .... denke Ich

                                    Nimmst du die Globalstrahlung von Proplanta * die Vorhandene Dachfläche in qm?

                                    das bedeutet für mich, dass Ich die 21,1% Moduleffizienz angeben muss, und nicht den Wirkungsgrad der Module bei der elektrischen Wandlung?!

                                    ....
                                    ....

                                    Das sieht doch deutlich besser aus :+1: :+1: :+1:

                                    Screenshot 2022-07-13 082534.jpg

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    ArnoD
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1309

                                    @zelkin
                                    21,1% ist schon realistischer. Das Problem an der Bezeichnung ist das jeder Hersteller hier was anderes verwendet.
                                    Vissmann z.B Wirkungsgrad und Qcells Efficiency.

                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A ArnoD

                                      @zelkin
                                      21,1% ist schon realistischer. Das Problem an der Bezeichnung ist das jeder Hersteller hier was anderes verwendet.
                                      Vissmann z.B Wirkungsgrad und Qcells Efficiency.

                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zelkin
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1310

                                      @arnod
                                      Vorschlag:
                                      const nWirkungsgradModule = 21.1; // 18.4 Wirkungsgrad der Solarmodule in %
                                      const nWirkungsgradModule = 21.1; // 18.4 Wirkungsgrad / Effizenzgrad der Solarmodule in % bezogen auf die Globalstrahlung
                                      oder so ebbs in der Art

                                      Da weiß zwar immer noch nicht jeder was gemeint ist, aber du holst denke Ich deutlich mehr Leute ab.
                                      Ich hatte mich schon an deinem Bsp. Wert gewundert und dachte es sei ein Tippfehler.

                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Z Zelkin

                                        @arnod
                                        Vorschlag:
                                        const nWirkungsgradModule = 21.1; // 18.4 Wirkungsgrad der Solarmodule in %
                                        const nWirkungsgradModule = 21.1; // 18.4 Wirkungsgrad / Effizenzgrad der Solarmodule in % bezogen auf die Globalstrahlung
                                        oder so ebbs in der Art

                                        Da weiß zwar immer noch nicht jeder was gemeint ist, aber du holst denke Ich deutlich mehr Leute ab.
                                        Ich hatte mich schon an deinem Bsp. Wert gewundert und dachte es sei ein Tippfehler.

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        ArnoD
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1311

                                        @zelkin
                                        Habe ich so eingetragen, dann sind schon mal zwei Bezeichnungen enthalten.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A Offline
                                          A Offline
                                          ArnoD
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1312

                                          Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                          Version: 1.0.3
                                          Änderungen:

                                          • Die Entladeleistung wird langsam erhöht, um Kurve zu glätten.
                                          • Speichergröße berechnen geändert. Es wird der ASOC (Alterungszustand) von Bat_0 verwendet, um die verfügbare Batteriekapazität zu berechnen
                                          • Wenn weniger als 500 W in das Netz eingespeist werden können, wird die Regelung ausgeschaltet.
                                            Bei wechselnder Bewölkung ist die Regelung zu langsam, um Netzbezug zu verhindern, deswegen wird bereits ab einer Einspeiseleistung von 500 W die Regelung E3DC überlassen.
                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          823

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe