    Verständnisfrage Schleife

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • D
      dispo112 last edited by dispo112

      Hallo zusammen,
      ich habe ein, zwei grundsätzliche Fragen zu einem Skriptablauf.
      Wallbox.JPG

      Mit diesem Skript das Überschussladen mittels einer schaltbaren Steckdose zum Laden unseres E-Autos realisiert.
      Einspeisung ins Netz größer (-)2500 Watt Steckdose einschalten.
      Erst bei einem Netzbezug größer 500 Watt (länger als 30 Sekunden) Steckdose ausschalten.
      Und von vorn. Klappt soweit.

      1. Das Intervall "Ausführen" wiederholt sich alle 5 Sekunden. Wie ist das zu verstehen? Lässt er das ganze Skript von oben bis unten laufen und wenn fertig dann wiederholt er nach 5 Sek? Oder "erzwingt" das Intervall die Wiederholung und meine Pausenfunktion von 30 Sekunden ist Unsinn?

      2. Ich fände es eleganter einen "Zustand" beispielsweise "Wallbox bereit (Einspeisung mehr als 2500 Watt)" zu definieren. Anhand dieses Zustandes gehts dann in die eine oder andere Richtung. Leider fehlt mir der Ansatz dazu.

      3. Hat jemand einen allgemeinen Vorschlag wie ich das Skript sinnvoller gestalten könnte?

      Danke

      Grüße
      Timm

      Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @dispo112 last edited by

        @dispo112 sagte in Verständnisfrage Schleife:

        Mit diesem Skript das Überschussladen mittels einer schaltbaren Steckdose zum Laden unseres E-Autos realisiert.

        das ist kein Skript, nur ein Ausschnitt, oder??

        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          dispo112 @Homoran last edited by

          @homoran
          Nein, das ist so vollständig. Es funktioniert so seit 3 Wochen.

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @dispo112 last edited by Homoran

            @dispo112 oha!

            javascript arbeitet eventbasiert.
            d.H. es reagiert auf irgendwelche Trigger. die fehlen dir.

            Bei dir wäre das wahrscheinlich die net power

            Darauf triggern (auf veränderung), dann prüfen. z.b. die walllbox

            was genau soll denn das Intervall bewirken?
            benötigst du es um eine bestimmte Mindestlaufzeit zu haben?

            ich hab da etwas übertrieben:

            Autoladen_kpl.png

            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              dispo112 @Homoran last edited by dispo112

              @homoran
              Genau, hinter netpower current steckt der Wert der Stromeinspeisung (minuswerte) oder Stromzukaufs (pluswerte)
              Das Auto lädt mit 2300 Watt. Wenn ich 2500 einspeise soll er mit dem Laden beginnen.

              Damit bei einem kurzzeitigen Wechsel der Erzeugung Bewölkung / Sonnen / Bewölkung / Sonne icht direkt Aus-Ein-Aus-Ein geschaltet wird, habe ich die Pause eingebaut. Erst wenn länger als 30 Sekunden mehr als 500 Watt dazu gekauft werden, Steckdose ausschalten.

              Das Intervall soll bewirken, dass er

              • im Laufe des Sonnenaufgangs so schnell wie möglich einschaltet.
              • bei den passenden Bedingungen dann ebenfalls schnellstens wieder anfängt.

              Edit: Hab mir Dein Skript angeschaut. 🙈 Junge junge, bis ich das kapiert habe wird es wohl länger dauern. 😁

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @dispo112 last edited by

                @dispo112 ich weiss nicht ob das ganze überhaupt so sinnvoll ist. Aber wenn, kann man das anders lösen.

                @dispo112 sagte in Verständnisfrage Schleife:

                Das Auto lädt mit 2300 Watt.

                konstant? nicht geregelt?

                @dispo112 sagte in Verständnisfrage Schleife:

                Erst wenn länger als 30 Sekunden mehr als 500 Watt dazu gekauft werden, Steckdose ausschalten.

                30 Sekunden ist heftig.

                da hat eine Wallbox incl. Auto gerade erst geregelt.
                Außerdem, wenn es ums Geld sparen geht ist das 0,5 kW x 0,0001388889h x 0,35€ = 0,0000243056€

                Der mögliche Schaden durch häufiges Schalten liegt deutlich höher

                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  dispo112 @Homoran last edited by

                  @homoran
                  ich kann das Auto auf 10 Ampere = 2300 Watt begrenzen. Er fängt langsam an und nach 40-50 Sekunden geht er auf 2300 hoch. Es handelt sich um das Haushaltsladegerät, welches bei dem ID3 dabei ist.

                  Mit den 30 Sekunden hast Du vermutlich recht. 120 Sekunden ist vermutlich sinnvoller.

                  A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    Ahnungsbefreit @dispo112 last edited by

                    @dispo112 Wie auch immer, für so ein Script braucht es keine Schleife, sondern die richtigen Event-Trigger (siehe Homoran's Post oben) und dann einen TimeOut, um nach x Sekunden/Minuten wieder zu prüfen.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @dispo112 last edited by

                      @dispo112 sagte in Verständnisfrage Schleife:

                      . 120 Sekunden ist vermutlich sinnvoller.

                      auch das nicht!

                      du schreibst selbst

                      @dispo112 sagte in Verständnisfrage Schleife:

                      nach 40-50 Sekunden geht er auf 2300 hoch.

                      wie gerechnet geht es um tausendstel cent.

                      @ahnungsbefreit sagte in Verständnisfrage Schleife:

                      dann einen TimeOut, um nach x Sekunden/Minuten wieder zu prüfen.

                      und der muss auch wieder gestoppt werden

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @dispo112 last edited by

                        @dispo112 sagte: meine Pausenfunktion von 30 Sekunden ist Unsinn?

                        Eine Pause innerhalb eines Intervalls muss kleiner sein als die Zykluszeit, da sonst alle 5 s ein neuer 30-s-Timer gestartet wird und sich das aufschaukelt.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • paul53
                          paul53 @dispo112 last edited by paul53

                          @dispo112 sagte: Vorschlag wie ich das Skript sinnvoller gestalten könnte?

                          Bild_2022-06-24_105717442.png

                          "Switch" = "Wallbox".
                          Wert und vorheriger Wert findet man unter "Trigger".

                          Blockly_DP_Props.JPG

                          D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • D
                            dispo112 @paul53 last edited by

                            @paul53 danke.
                            Ich setze das grad mal um. Wo finde ich den "und" Baustein?

                            Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @dispo112 last edited by

                              @dispo112 sagte in Verständnisfrage Schleife:

                              Wo finde ich den "und" Baustein?

                              unter logik

                              Falls du nur die Form meinst, mit rechter Maustaste anklicken und auf externe Eingänge stellen

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @dispo112 last edited by

                                @dispo112 sagte: Wo finde ich den "und" Baustein?

                                1. Logik-Block von oben einfügen. Dann rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
                                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  dispo112 @paul53 last edited by

                                  @paul53 die Form war es! Okay, thx

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D
                                    dispo112 @paul53 last edited by

                                    @paul53 wie ist dieser Teil zu verstehen? wab1.JPG

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @dispo112 last edited by

                                      @dispo112 sagte: wie ist dieser Teil zu verstehen?

                                      "Wallbox" ist nicht bereits eingeschaltet.

                                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • D
                                        dispo112 @paul53 last edited by

                                        @paul53 WB2.0.JPG
                                        so, fertig.
                                        Das Skript schaltet die "Wallbox" = schaltbare Steckdose aufgrund des Wertes von Net Power Current korrekt ein. 👍
                                        Sobald ich hier ein paar Verbraucher einschalte und ich über 500 Watt dazu kaufe, wird aber nicht abgeschaltet. Hab es testweise mal ohne Auto auf 3 Sekunden eingestellt.

                                        Woran könnte es liegen?

                                        paul53 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @dispo112 last edited by paul53

                                          @dispo112 sagte: Woran könnte es liegen?

                                          größer 500 --> <= 500
                                          siehe Bild

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @dispo112 last edited by

                                            @dispo112 sagte in Verständnisfrage Schleife:

                                            Woran könnte es liegen?

                                            falsche Vergleichsoperatoren!
                                            <>

                                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            715
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            36
                                            1834
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo