Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. vedirect -> USB an Victron MP2

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    vedirect -> USB an Victron MP2

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Marco 3 last edited by

      @marco-3

      Dann Berichte mal wie weit du gekommen bist.
      Dies geht am einfachsten mit dem Vedirect-USB Kabel da dieses den FTDI Chip mit verbaut hat..

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @Marco 3 last edited by Homoran

        @marco-3 ich habe direkt das usb Kabel mitbestellt.
        es gibt zwar eine schöne Anleitung im Netz das Teil billig selber zu basteln, aber alleine der JST Stecker (mit Kabel) war schon nicht einfach zu bekommen.

        Die Einbindung hat dann sofort geklappt, nur müsste @dutchman noch mal über den code sehen, damit die "Fehlermeldungen" wegfallen

        https://forum.iobroker.net/post/767022

        Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Homoran last edited by

          @homoran sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:

          @marco-3 ich habe direkt das usb Kabel mitbestellt.
          es gibt zwar eine schöne Anleitung im Netz das Teil billig selber zu basteln, aber alleine der JST Stecker (mit Kabel) war schon nicht einfach zu bekommen.

          Die Einbindung hat dann sofort geklappt, nur müsste @dutchman noch mal über den code sehen, damit die "Fehlermeldungen" wegfallen

          https://forum.iobroker.net/post/767022

          Gerne, dazu brauche ich eure Hilfe habe selber nämlich kein vedirect programmiere also teils blind 😉

          Es geht um die Fehler in diesem issue ? Oder sind da mehr

          https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect/issues/205

          Wildbill-Z created this issue in DrozmotiX/ioBroker.vedirect

          closed State value to set for "vedirect.0.***" has to be type "number" but received type "string" #205

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Dutchman last edited by

            @dutchman sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:

            Es geht um die Fehler in diesem issue

            ja!
            zumindest hab ich nicht mehr gesehen. Diese dafür in Massen 😊

            Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Homoran last edited by Dutchman

              @homoran sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:

              @dutchman sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:

              Es geht um die Fehler in diesem issue

              ja!
              zumindest hab ich nicht mehr gesehen. Diese dafür in Massen 😊

              ah verstanden danke ! Ich habe mir meine state Definitionen angeschaut, im Grunde stimmen die Definitionen es müssen Nummern sei (Watt z.b., der wert von H21) ergo im code wird es falsch interpretiert.

              Ich schaue es mir a ob ich schnell auf blind einen quick fix machen kann oder mehr Arbeit nötig ist.
              Da ich den object baum leider nicht kenne (problematisch immer wen man es selber nicht hat :/) könntet ihr mir bitte den Gefallen tun und mal durch diese liste gehen ob die richtige Typen definiert sind. ?

              https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect/blob/main/lib/stateAttr.js#L256-L261

              Ralla66 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @Dutchman last edited by

                @dutchman

                mal ne Frage als Beginner zum type, number ist ASCII 0x30 bis 0x39 hex ?

                Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Ralla66 last edited by Dutchman

                  @ralla66 sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:

                  @dutchman

                  mal ne Frage als Beginner zum type, number ist ASCII 0x30 bis 0x39 hex ?

                  Korrekt, wir unterscheiden hier weiter nicht in number/float etc.
                  In iobroker kennen wir die Haupt typen number/string/boolean/mixed, aber mixed finde ich zum generell und wen man später die daten fuer Logiken verwenden moechte (z.b. Watt/kWh) dan willl man keinen string als input und mit .toFloat() arbeiten daher das ich es "vernünftig" machen moechte 🙂

                  Remark: Ziet man auch im code, ich benutze bereits

                  Math.floor(res[1])
                  

                  und trotzdem wird da ein sting draus gemacht, lol!

                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Dutchman last edited by

                    @dutchman sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:

                    Da ich den object baum leider nicht kenne

                    vedirect.png

                    hilft das?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @Dutchman last edited by

                      @dutchman

                      werde noch einmal ein Mitschnitt vom Laderegler machen. Meine es wird nur ASCII 0 bis 127 ausgewertet.
                      Dann wäre es möglich number anhand der hex Data 0x30 bis 0x39 zu bestimmen.
                      Welche Daten werden benötigt ? Die mit Org Kabel also hinter dem FTDI Chip am Kabel oder direkt am Anschluß.
                      Direkt am Laderegler angeschlossen per USB RS232 / PC Adapter bekomme ich verschobene Daten in H-Term.
                      Direkt am Laderegler angeschlossen über ESP Tasmota Serialsoft / Delimiter 127 klare hex Daten ( Konsole ).
                      Direkt am Laderegler angeschlossen über Org Kabel / PC in H-Term klare Daten.

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by

                        @ralla66

                        hier ist ziemlich weit unten die Bauanleitung für das Kabel.
                        https://obenschlaefer.com/low-budget-energiemonitor-victron-venus-os-mit-raspberry-pi-obenschlaefer/

                        Das original Kabel hat am ve direct Stecker einen unnötig sehr langen starren Anschluß.
                        Daher musste ich hinter dem Batteriecomputer unnötig viel Raum lassen.

                        Mit der Selbstbauvariante geht das platzsparender.

                        https://obenschlaefer.com/wp-content/uploads/2021/01/obenschlaefer_dachzelt_raspbery_pi_victron_venus_tutorial_USB_stick_zusammenbau_VE_adapter_bus_14.jpg

                        allerdings wird hier auch nur das Kabel an den USB-FTDI geklemmt.
                        Da kann man eigentlich nichts falsch machen

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

                          @Homoran @Ralla66

                          Lasst mal bitte kurz debug log mitlaufen, code gerade nachgeschaut und jede Nachricht wird im debug ausgegeben mit "Line : Nachricht"

                          Ich schätze mal das der buffer Allgemein ein string ist wodurch javascript es auch als string interpretiert.
                          Dan musette ich halt die Nummern werte intern um konvertieren.

                          Ein kurzer debug ausschnitt sollte die frage beantworten

                          Homoran Ralla66 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @Dutchman last edited by

                            @dutchman sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:

                            Lasst mal bitte kurz debug log mitlaufen,

                            hab den Pi nicht mehr im Wohnmobil 😟

                            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @Dutchman last edited by Ralla66

                              @dutchman

                              das läuft bei mir über ESP kann nur Daten zur verfügung stellen.

                              hex


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

                              Ascii


                              PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12510I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum+PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12590I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum#PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12660I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum%PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12740I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum&PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12800I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum)PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12860I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum#:A4F10000100000000000000000000000000D2051C05000100FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF:A5010000000000000000000001C0501000000000000CD0000000000000000000000D205000025PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12870I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum"PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12780I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum"PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12680I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum#PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12630I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum(

                              Rest


                              PID 0xA060
                              FW 159
                              SER# HQ2121KRGMY
                              V 12510
                              I -10
                              VPV 14500
                              PPV 0
                              CS 3
                              MPPT 2
                              OR 0x00000000
                              ERR 0
                              LOAD ON
                              IL 0
                              H19 0
                              H20 0
                              H21 0
                              H22 0
                              H23 0
                              HSDS 0
                              Checksum +
                              PID 0xA060
                              FW 159
                              SER# HQ2121KRGMY
                              V 12590
                              I -10
                              VPV 14500
                              PPV 0
                              CS 3
                              MPPT 2
                              OR 0x00000000
                              ERR 0
                              LOAD ON
                              IL 0
                              H19 0
                              H20 0
                              H21 0
                              H22 0
                              H23 0
                              HSDS 0
                              Checksum #
                              PID 0xA060
                              FW 159
                              SER# HQ2121KRGMY
                              V 12660
                              I -10
                              VPV 14500
                              PPV 0
                              CS 3
                              MPPT 2
                              OR 0x00000000
                              ERR 0
                              LOAD ON
                              IL 0
                              H19 0
                              H20 0
                              H21 0
                              H22 0
                              H23 0
                              HSDS 0
                              Checksum %
                              PID 0xA060
                              FW 159
                              SER# HQ2121KRGMY
                              V 12740
                              I -10
                              VPV 14500
                              PPV 0
                              CS 3
                              MPPT 2
                              OR 0x00000000
                              ERR 0
                              LOAD ON
                              IL 0
                              H19 0
                              H20 0
                              H21 0
                              H22 0
                              H23 0
                              HSDS 0
                              Checksum &
                              PID 0xA060
                              FW 159
                              SER# HQ2121KRGMY
                              V 12800
                              I -10
                              VPV 14500
                              PPV 0
                              CS 3
                              MPPT 2
                              OR 0x00000000
                              ERR 0
                              LOAD ON
                              IL 0
                              H19 0
                              H20 0
                              H21 0
                              H22 0
                              H23 0
                              HSDS 0
                              Checksum )
                              PID 0xA060
                              FW 159
                              SER# HQ2121KRGMY
                              V 12860
                              I -10
                              VPV 14500
                              PPV 0
                              CS 3
                              MPPT 2
                              OR 0x00000000
                              ERR 0
                              LOAD ON
                              IL 0
                              H19 0
                              H20 0
                              H21 0
                              H22 0
                              H23 0
                              HSDS 0
                              Checksum #:A4F10000100000000000000000000000000D2051C05000100FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
                              :A5010000000000000000000001C0501000000000000CD0000000000000000000000D205000025

                              PID 0xA060
                              FW 159
                              SER# HQ2121KRGMY
                              V 12870
                              I -10
                              VPV 14500
                              PPV 0
                              CS 3
                              MPPT 2
                              OR 0x00000000
                              ERR 0
                              LOAD ON
                              IL 0
                              H19 0
                              H20 0
                              H21 0
                              H22 0
                              H23 0
                              HSDS 0
                              Checksum "
                              PID 0xA060
                              FW 159
                              SER# HQ2121KRGMY
                              V 12780
                              I -10
                              VPV 14500
                              PPV 0
                              CS 3
                              MPPT 2
                              OR 0x00000000
                              ERR 0
                              LOAD ON
                              IL 0
                              H19 0
                              H20 0
                              H21 0
                              H22 0
                              H23 0
                              HSDS 0
                              Checksum "
                              PID 0xA060
                              FW 159
                              SER# HQ2121KRGMY
                              V 12680
                              I -10
                              VPV 14500
                              PPV 0
                              CS 3
                              MPPT 2
                              OR 0x00000000
                              ERR 0
                              LOAD ON
                              IL 0
                              H19 0
                              H20 0
                              H21 0
                              H22 0
                              H23 0
                              HSDS 0
                              Checksum #
                              PID 0xA060
                              FW 159
                              SER# HQ2121KRGMY
                              V 12630
                              I -10
                              VPV 14500
                              PPV 0
                              CS 3
                              MPPT 2
                              OR 0x00000000
                              ERR 0
                              LOAD ON
                              IL 0
                              H19 0
                              H20 0
                              H21 0
                              H22 0
                              H23 0
                              HSDS 0
                              Checksum (


                              13061.jpg

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active @Homoran last edited by Ralla66

                                @homoran

                                hatte ich auch gelesen, wobei aber irgend wie immer Konvertiert wird, egal ob FTDI im Kabel oder
                                Arduino, ESP halt. Hatte damals TX Laderegler direkt am USB RS232 am PC und nur verschobene hex Daten.
                                Stand auch so in der Doko drin, eine Verschiebung um hex 0x55.
                                Wenn ich wüßte wie ich den USB Stecker am Raspi zum laufen krieg würde ich mittesten.
                                Mounten und sowas kein Plan von.

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by

                                  @ralla66 sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:

                                  Wenn ich wüßte wie ich den USB Stecker am Raspi zum laufen krieg würde ich mittesten.
                                  Mounten und sowas kein Plan von.

                                  einfach einstecken

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Ralla66
                                    Ralla66 Most Active last edited by Ralla66

                                    @homoran

                                    geschafft, wo finde ich den Usb Port für die Einstellungen ?

                                    ve direkt.jpg

                                    Homoran Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by Homoran

                                      @ralla66 sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:

                                      wo finde ich den Usb Port für die Einstellungen ?

                                      gute Frage!
                                      ich weiß nicht mehr wie ich es gemacht hatte.
                                      Einfach probiert, glaube ich.

                                      ist ne Frage für @thomas-braun

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Thomas Braun
                                        Thomas Braun Most Active @Ralla66 last edited by

                                        @ralla66

                                        In

                                        ls -l /dev/serial/by-id
                                        

                                        schauen oder

                                        dmesg -wT
                                        

                                        beobachten während das Kabel/das Gerät eingesteckt wird.

                                        Ralla66 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Ralla66
                                          Ralla66 Most Active @Thomas Braun last edited by Homoran

                                          @thomas-braun

                                          ist dann ttyUSB0 in den Einstellungen ?

                                          pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                          insgesamt 0
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 13 18:38 usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE5OE42L-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          
                                          Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Thomas Braun
                                            Thomas Braun Most Active @Ralla66 last edited by

                                            @ralla66 sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:

                                            usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE5OE42L-if00-port0

                                            Ich würde das so einstellen:

                                            /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE5OE42L-if00-port0
                                            

                                            Das passt immer, auch wenn sich die Reihenfolge der Ports mal ändern sollte.

                                            Ralla66 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            765
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            64
                                            3910
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo