[neuer Adapter] Test pv-power-control v0.0.2 GitHub
-
Hier funktionert es. Was/wie installierst du das genau?
npm-Installation gesund?cd /opt/iobroker npm ls --depth=0 | grep ERRmal angeschaut?
jetzt ging es doch ohne Probleme.... Hat nur ca. 3 Minuten gedauert..
Ich teste dann mal bei Gelegenheit..
-
jetzt ging es doch ohne Probleme.... Hat nur ca. 3 Minuten gedauert..
Ich teste dann mal bei Gelegenheit..
@k_o_bold sagte in [neuer Adapter] Test pv-power-control v0.0.2 GitHub:
Hat nur ca. 3 Minuten gedauert..
Immer diese Ungeduld...
-
@k_o_bold sagte in [neuer Adapter] Test pv-power-control v0.0.2 GitHub:
Hat nur ca. 3 Minuten gedauert..
Immer diese Ungeduld...
@Newan
Vielen Dank f
ü
r den Adapter.
Ich versuche ihn gerade zu testen, leider kann man Ampere Min nicht verstellen, dann werden die Speicher bzw Speichern&Schliessen Buttons rot.Au
ß
erdem erhalte ich folgende Meldung, wenn ich auf den Start Button dr
ü
cke:Object pv-power-control.0.control.start is invalid: obj.common.type has an invalid value (button.start) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
Bisher startet der Adapter den Ladevorgang auch nicht und steuert auch nicht den Ladestrom
-
@Newan
Vielen Dank f
ü
r den Adapter.
Ich versuche ihn gerade zu testen, leider kann man Ampere Min nicht verstellen, dann werden die Speicher bzw Speichern&Schliessen Buttons rot.Au
ß
erdem erhalte ich folgende Meldung, wenn ich auf den Start Button dr
ü
cke:Object pv-power-control.0.control.start is invalid: obj.common.type has an invalid value (button.start) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
Bisher startet der Adapter den Ladevorgang auch nicht und steuert auch nicht den Ladestrom
@strobelix pre Alpha, aber danke f
ü
rs testenHast du direkt Live Datenpunkte genommen oder mit dummy werten gerarbeitet?
-
@strobelix pre Alpha, aber danke f
ü
rs testenHast du direkt Live Datenpunkte genommen oder mit dummy werten gerarbeitet?
@strobelix pre Alpha, aber danke f
ü
rs testenHast du direkt Live Datenpunkte genommen oder mit dummy werten gerarbeitet?
Ich habe direkt Live Datenpunkte verwendet.
Ich versuchs gern mal mit den Dummys, so zum testen
-
@strobelix pre Alpha, aber danke f
ü
rs testenHast du direkt Live Datenpunkte genommen oder mit dummy werten gerarbeitet?
Ich habe direkt Live Datenpunkte verwendet.
Ich versuchs gern mal mit den Dummys, so zum testen
@strobelix Ja nimm mal die Dummy werte und in grid dann einen positiven wert, beispielsweise 1000 eingeben. Dann sollte sich was bewegen. Start/Stop controls sind noch ohne Funktion. Derzeit quasi nur der automatik modus drin
-
Aktuelle Test Version 0.0.2 Ver
ö
ffentlichungsdatum16.05.2022 Github Link https://github.com/Newan/ioBroker.pv-power-control PV
Ü
berschuss kontrolliert an die Ger
ä
te weitergeben. Erster Schritt
Ü
berschussladen f
ü
r FahrzeugeIch w
ü
rde gerne den PV
Ü
berschuss der Photovoltaikanlage (wird bei mir gerade gebaut) direkt und Sinnvoll verwenden.
Es gibt dazu viele Projekte (evcc, openWB, etc). Alle haben vor und Nachteile und bestimmt ihr Daseinsberechtigung. M
ö
chte auch nicht in Konkurrenz zu gehen.
Trotzdem haben viele hier ihre eigenen PV
Ü
berschuss Skripte. Vielen machen es gleich, andere wieder anders. Wenn ihr ein gutes Skript habt und zufrieden seit, auch in Ordnung.Viele haben Probleme wollen aber gerne den PV
Ü
berschuss sinnvoll nutzen. F
ü
r diese Gruppe soll der Adapter sein und wurde hier gew
ü
nscht: https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/629Funktionsweise:
- Wird gepr
ü
ft ob Fahrzeug angeschlossen und SoC unter 100% - Beide ID konfigurierbar - Wenn1 erf
ü
llt wird gepr
ü
ft ob gen
ü
gend Energie (positiv
Ü
berschuss - negativ Netzbezug) vorhanden ist. Genug bedeutet mindestens die Mindesampere der Wallbox (ID und Wert konfigurierbar) - Ist die mindestmenge vorhanden, startet der Starttimer um die Energie mindestens X Sekunden durchgehend zu haben (wolkiges Wetter)
- Ist der Starttimer durchgelaufen wird im Intervall so lange die Wallbox hochgestellt (step konfigurierbar) bis maximal der Wallbox erreicht oder Smartmeter nicht gen
ü
gend
Ü
berschuss meldet. - Sollte Netzbezug kommen, wird die Wallbox minimiert
- Sollte bis zur Mindestlast minimiert werden, startet der Stoptimer um ein schnelles an/aus zu verhindern.
- Endet der Stoptimer wird das Laden beendet.
F
ü
r einen Demotest, habe ich f
ü
r mich (Anlage noch im Bau) Dymi Datenpunkte angelegt. Diese k
ö
nnt ihr auch zum testen nehmen: https://github.com/Newan/ioBroker.pv-power-control/blob/master/src/demo/0_userdata.0.jsonFreue mich auf Feedback!
@newan Super, danke f
ü
r Deine Arbeit. Ich teste das mal und gebe Feedback.Vorab schon ein paar Fragen bzw. Anmerkungen:
- Warum braucht es einen Datenpunkt f
ü
r den SoC? Ich kann das doch direkt am Fahrzeug begrenzen. Bzw. wird das Auto ja nicht geladen, wenn der fahrzeugseitig eingestellte SoC-Grenzwert erreicht ist. - Auch die Pr
ü
fung, ob ein Fahrzeug angeschlossen ist, ist meiner Meinung nach nicht n
ö
tig, da die Box ja nichts macht, wenn das Kabel nicht angesteckt ist. - Was bedeutet "Netzleistung" beim Parameter grid_id? Ist das die Leistung, die ans Netz abgegeben (pos) bzw. vom Netz bezogen wird (neg)? Bei meinem Z
ä
hler ist der Wert bei Einspeisung negativ, d.h. ich m
ü
sste den Netzfaktor auf "-1" stellen, damit der Wert korrekt interpretiert wird, richtig? - wallbox_ampere_id ist der Parameter, der den Amperewert in der Box setzt, ist das richtig?
- Wird gepr
-
@newan Super, danke f
ü
r Deine Arbeit. Ich teste das mal und gebe Feedback.Vorab schon ein paar Fragen bzw. Anmerkungen:
- Warum braucht es einen Datenpunkt f
ü
r den SoC? Ich kann das doch direkt am Fahrzeug begrenzen. Bzw. wird das Auto ja nicht geladen, wenn der fahrzeugseitig eingestellte SoC-Grenzwert erreicht ist. - Auch die Pr
ü
fung, ob ein Fahrzeug angeschlossen ist, ist meiner Meinung nach nicht n
ö
tig, da die Box ja nichts macht, wenn das Kabel nicht angesteckt ist. - Was bedeutet "Netzleistung" beim Parameter grid_id? Ist das die Leistung, die ans Netz abgegeben (pos) bzw. vom Netz bezogen wird (neg)? Bei meinem Z
ä
hler ist der Wert bei Einspeisung negativ, d.h. ich m
ü
sste den Netzfaktor auf "-1" stellen, damit der Wert korrekt interpretiert wird, richtig? - wallbox_ampere_id ist der Parameter, der den Amperewert in der Box setzt, ist das richtig?
- Warum braucht es einen Datenpunkt f
ü
r den SoC? Ich kann das doch direkt am Fahrzeug begrenzen. Bzw. wird das Auto ja nicht geladen, wenn der fahrzeugseitig eingestellte SoC-Grenzwert erreicht ist.
Klar das kannst du machen, Die Idee war ja sp
ä
ter neben dem Auto noch andere Ger
ä
te/Anlagen zu steuern. Wenn dann die SOC erreicht ist wird das n
ä
chste Ger
ä
t gestartet.-
Auch die Pr
ü
fung, ob ein Fahrzeug angeschlossen ist, ist meiner Meinung nach nicht n
ö
tig, da die Box ja nichts macht, wenn das Kabel nicht angesteckt ist.
Viele Boxen speichern die dynamic wert aber im Speicher und die Haltbarkeit einer Wallbox wird nicht gesteigert wenn wir da rumschreiben wenn wir es nicht brauchen. -
Was bedeutet "Netzleistung" beim Parameter grid_id? Ist das die Leistung, die ans Netz abgegeben (pos) bzw. vom Netz bezogen wird (neg)? Bei meinem Z
ä
hler ist der Wert bei Einspeisung negativ, d.h. ich m
ü
sste den Netzfaktor auf "-1" stellen, damit der Wert korrekt interpretiert wird, richtig?
Richtig -
wallbox_ampere_id ist der Parameter, der den Amperewert in der Box setzt, ist das richtig?
Richtig, w
ü
rde aber erstmal nur Dummys nehmen, weil ich das noch nicht alles 100% testen kann, wegen fehlender Teile f
ü
r meine PV Anlage
- Warum braucht es einen Datenpunkt f
-
- Warum braucht es einen Datenpunkt f
ü
r den SoC? Ich kann das doch direkt am Fahrzeug begrenzen. Bzw. wird das Auto ja nicht geladen, wenn der fahrzeugseitig eingestellte SoC-Grenzwert erreicht ist.
Klar das kannst du machen, Die Idee war ja sp
ä
ter neben dem Auto noch andere Ger
ä
te/Anlagen zu steuern. Wenn dann die SOC erreicht ist wird das n
ä
chste Ger
ä
t gestartet.-
Auch die Pr
ü
fung, ob ein Fahrzeug angeschlossen ist, ist meiner Meinung nach nicht n
ö
tig, da die Box ja nichts macht, wenn das Kabel nicht angesteckt ist.
Viele Boxen speichern die dynamic wert aber im Speicher und die Haltbarkeit einer Wallbox wird nicht gesteigert wenn wir da rumschreiben wenn wir es nicht brauchen. -
Was bedeutet "Netzleistung" beim Parameter grid_id? Ist das die Leistung, die ans Netz abgegeben (pos) bzw. vom Netz bezogen wird (neg)? Bei meinem Z
ä
hler ist der Wert bei Einspeisung negativ, d.h. ich m
ü
sste den Netzfaktor auf "-1" stellen, damit der Wert korrekt interpretiert wird, richtig?
Richtig -
wallbox_ampere_id ist der Parameter, der den Amperewert in der Box setzt, ist das richtig?
Richtig, w
ü
rde aber erstmal nur Dummys nehmen, weil ich das noch nicht alles 100% testen kann, wegen fehlender Teile f
ü
r meine PV Anlage
@newan
Also ich habe jetzt mal mit Dummywerten getestet.
(Ich habe den Netzfaktor auf -1000 gesetzt, da mein Z
ä
hler den
Ü
berschuss negativ in kW an grid_id liefert)
Es scheint so, dass die Amperezahl nur angepasst wird, wenn der Wert f
ü
r grid_id von positiv nach negativ wechselt. Also: grid_id
ä
ndert von -10 nach -1, wird wallbox_ampere_id nicht ge
ä
ndert (was nicht korrekt ist).
Ä
ndert sich der Wert von -10 nach 5,
ä
ndert sich wallbox_ampere_id.Ausserdem ist der berechnete Wert f
ü
r wallbox_ampere_id zu hoch, wenn man 3-phasig l
ä
dt: grid_id = -1 (= 1000 W pv-
Ü
berschuss) > wallbox_ampere_id = 16 (max Ampere). Richtig w
ä
re IMHO 4 A bei 3-phasigem Laden. - Warum braucht es einen Datenpunkt f
-
@Newan
Vielen Dank f
ü
r den Adapter.
Ich versuche ihn gerade zu testen, leider kann man Ampere Min nicht verstellen, dann werden die Speicher bzw Speichern&Schliessen Buttons rot.Au
ß
erdem erhalte ich folgende Meldung, wenn ich auf den Start Button dr
ü
cke:Object pv-power-control.0.control.start is invalid: obj.common.type has an invalid value (button.start) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
Bisher startet der Adapter den Ladevorgang auch nicht und steuert auch nicht den Ladestrom
@strobelix
Das Verhalten mit den roten Buttons habe ich auch beobachtet. Scheinbar darf das Feld NIE (auch nicht vor dem Speichern!) einen unzul
ä
ssigen Wert enthalten.
Workaround: Wenn Du z.B. auf 3
ä
ndern willst, erst an die vorhandene 2 die 3 anh
ä
ngen und dann erst die 2 l
ö
schen. 2 > 23 > 3. Umst
ä
ndlich, funktioniert aber. -
@newan
Also ich habe jetzt mal mit Dummywerten getestet.
(Ich habe den Netzfaktor auf -1000 gesetzt, da mein Z
ä
hler den
Ü
berschuss negativ in kW an grid_id liefert)
Es scheint so, dass die Amperezahl nur angepasst wird, wenn der Wert f
ü
r grid_id von positiv nach negativ wechselt. Also: grid_id
ä
ndert von -10 nach -1, wird wallbox_ampere_id nicht ge
ä
ndert (was nicht korrekt ist).
Ä
ndert sich der Wert von -10 nach 5,
ä
ndert sich wallbox_ampere_id.Ausserdem ist der berechnete Wert f
ü
r wallbox_ampere_id zu hoch, wenn man 3-phasig l
ä
dt: grid_id = -1 (= 1000 W pv-
Ü
berschuss) > wallbox_ampere_id = 16 (max Ampere). Richtig w
ä
re IMHO 4 A bei 3-phasigem Laden.@yopollo63 ok das muss ich nachstellen und schauen. Aber coll danke f
ü
rs testen! -
@yopollo63 ok das muss ich nachstellen und schauen. Aber coll danke f
ü
rs testen! -
@yopollo63 ok das muss ich nachstellen und schauen. Aber coll danke f
ü
rs testen!@newan Vielen Dank erst einmal f
ü
r deine Arbeit.
Meine PV-Anlage ist jetzt installiert und die Easee h
ä
ngt auch an der Wand. Am 05.08. kommt das E-Auto, also ist PV-
Ü
berschuss f
ü
r mich ein aktuelles Thema.
Ich teste den Adapter gerade mit den Dummy Daten. Wenn ich bei Grid 1000 eingebe was vermutlich 1000 Watt bedeuten soll,
ä
ndert sich wallbox_ampere auf 16. Gehe ich mir dem Gridwert runter 800, 300, 100, 50, 5 bis 0,
ä
ndert sich an der wallbox_ampere Zahl nichts. Erst bei einem Gridwert von -1, geht auch die Ampere Zahl in einzelnen schritte wieder auf 0 zur
ü
ck. Also was @yopollo63 geschrieben hat kann ich hiermit best
ä
tigen. -
@newan Vielen Dank erst einmal f
ü
r deine Arbeit.
Meine PV-Anlage ist jetzt installiert und die Easee h
ä
ngt auch an der Wand. Am 05.08. kommt das E-Auto, also ist PV-
Ü
berschuss f
ü
r mich ein aktuelles Thema.
Ich teste den Adapter gerade mit den Dummy Daten. Wenn ich bei Grid 1000 eingebe was vermutlich 1000 Watt bedeuten soll,
ä
ndert sich wallbox_ampere auf 16. Gehe ich mir dem Gridwert runter 800, 300, 100, 50, 5 bis 0,
ä
ndert sich an der wallbox_ampere Zahl nichts. Erst bei einem Gridwert von -1, geht auch die Ampere Zahl in einzelnen schritte wieder auf 0 zur
ü
ck. Also was @yopollo63 geschrieben hat kann ich hiermit best
ä
tigen.@pr
ä
nki Hi also das verhalten ist doch perfekt in meinen Augen. Positives watt heist es wird ins Netz eingespeist. Wenn es gen
ü
gend watt ist das die wallbox mehr ampere stellen kann geht diese hoch bis maximal.
Das hat ja funktioniert. Wenn jetzt der Grid werd weiter gr
ö
ß
er 0 bleibt wird kein strom aus dem Netz bezogen und es wird per pv geladen.
Sollte der Wert unter 0 sinken, ist es netzbezug und wir m
ü
ssen die wallbox drosseln bis der wert wieder gr
ö
ß
er 0 ist, also bis kein Strom mehr bezogen wird aus dem Netz.Ist es klarer so?
-
@pr
ä
nki Hi also das verhalten ist doch perfekt in meinen Augen. Positives watt heist es wird ins Netz eingespeist. Wenn es gen
ü
gend watt ist das die wallbox mehr ampere stellen kann geht diese hoch bis maximal.
Das hat ja funktioniert. Wenn jetzt der Grid werd weiter gr
ö
ß
er 0 bleibt wird kein strom aus dem Netz bezogen und es wird per pv geladen.
Sollte der Wert unter 0 sinken, ist es netzbezug und wir m
ü
ssen die wallbox drosseln bis der wert wieder gr
ö
ß
er 0 ist, also bis kein Strom mehr bezogen wird aus dem Netz.Ist es klarer so?
@newan Danke f
ü
r deine schnelle Antwort.
Wenn 1000 Watt eingespeisst werden und wallbox_ampere geht auf 16, dann werden doch 3700 Watt ins Auto geladen. Zumindest mit den Dummy Daten geht die Wallbox_ampere Zahl nur auf 0 oder max (16). Die Zwischenschritte werden nur auf dem Weg von 0 bis 16 oder 16 bis 0 angezeigt. Es ist also kein Laden mit z.B. 4 Ampere m
ö
glich. -
@newan Danke f
ü
r deine schnelle Antwort.
Wenn 1000 Watt eingespeisst werden und wallbox_ampere geht auf 16, dann werden doch 3700 Watt ins Auto geladen. Zumindest mit den Dummy Daten geht die Wallbox_ampere Zahl nur auf 0 oder max (16). Die Zwischenschritte werden nur auf dem Weg von 0 bis 16 oder 16 bis 0 angezeigt. Es ist also kein Laden mit z.B. 4 Ampere m
ö
glich.@pr
ä
nki Die Denke ist ein wenig anders. Der Adapter misst zyklisch wieviel ins Netz geht und rechnet nicht. Sprich er stellt die Ladung der Wallbox hoch. Wird immer noch eingespeist ist noch gen
ü
gend Strom da um h
ö
her zu drehen.
Stell den Grid mal w
ä
hrend die Wallbox hochz
ä
hlt auf 0 -
@pr
ä
nki Die Denke ist ein wenig anders. Der Adapter misst zyklisch wieviel ins Netz geht und rechnet nicht. Sprich er stellt die Ladung der Wallbox hoch. Wird immer noch eingespeist ist noch gen
ü
gend Strom da um h
ö
her zu drehen.
Stell den Grid mal w
ä
hrend die Wallbox hochz
ä
hlt auf 0 -
@newan OK probiere ich aus wenn ich wieder zu Hause bin. Aber 1000 Grid bedeutet 1000 Watt? oder ist der Umrechnungsfaktor anders?
-
So, es hat was gedauert aber heute mal ein gr
ö
ß
eres Update.Es geht nun auch die Phasenumschaltung von 1-3 Phasig.
Zudem habe ich mal Erkl
ä
rungen verfasst wof
ü
r die einzelnen Konfigurationen sind:
https://github.com/Newan/ioBroker.pv-power-control/blob/master/manuals/de.mdSollte noch was unklar sein, bitte melden.
Hoffe auf weitere Tester, da meine Anlage nun l
ä
uft aber wegen fehlender Netzwerkkarten noch nicht komplett auslesbar ist.Getestet mit Fronius, Easee Wallbox und Audi A6
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.