E3DC Hauskraftwerk steuern
-
Hallo @ArnoD, mir ist heute aufgefallen, dass wenn ich ein Einstellung manuell anwähle diese bei der nächsten Aktualisierung der Wetterdaten ignoriert wird und satt dessen eine Einstellung entsprechend der Vorhersage angewählt wird.
2022-04-23 07:08:34.718 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Automatik gestoppt ====- 2022-04-23 07:08:34.721 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Trigger manuelle Programmvorwahl 2022-04-23 07:08:34.730 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Forecast in kWh = 26.069 2022-04-23 07:08:34.730 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 38.367000000000004 2022-04-23 07:08:34.731 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 40.28535000000001 2022-04-23 07:08:34.731 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 0.05173583333333333 2022-04-23 07:08:34.760 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 40.233614166666676 2022-04-23 07:08:34.851 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=21.404126987179495 2022-04-23 07:08:34.851 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Eigenverbrauch = 12.77948717948718 2022-04-23 07:08:34.851 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 44 2022-04-23 07:08:34.851 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: FreieKapBatterie_kWh = 6.05 2022-04-23 07:08:34.852 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh = 21.404126987179495 2022-04-23 07:08:34.852 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 100 2022-04-23 07:08:34.900 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100 2022-04-23 07:08:34.901 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100 2022-04-23 07:08:34.901 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = -56 2022-04-23 07:08:34.901 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 2 aktiv 2022-04-23 07:08:34.909 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====- 2022-04-23 07:08:35.059 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 7:45 2022-04-23 07:08:35.059 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 14:59 2022-04-23 07:08:35.059 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 16:2 2022-04-23 07:08:35.059 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====- . . . . 2022-04-23 10:10:00.098 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Forecast Dach 1 abgerufen ****************************** 2022-04-23 10:10:00.167 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Forecast Dach 1 abgerufen ****************************** 2022-04-23 10:10:00.198 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Forecast Dach 1 abgerufen ****************************** 2022-04-23 10:10:00.224 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Forecast Dach 1 abgerufen ****************************** 2022-04-23 10:10:00.821 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung :{"result":{"2022-04-23":25731,"2022-04-24":13669},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":49.6431,"longitude":8.7238,"place":"64668 Rimbach, Bergstra\u00dfe, Hessen, DE","timezone":"Europe/Berlin"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":11}}} XHR.Status= 200 2022-04-23 10:10:00.828 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Gespeicherte Werte Dachfläche =1/ : 25731 :13669 2022-04-23 10:10:00.855 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen ******************* 2022-04-23 10:10:01.143 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung :{"result":{"2022-04-23":25731,"2022-04-24":13669},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":49.6431,"longitude":8.7238,"place":"64668 Rimbach, Bergstra\u00dfe, Hessen, DE","timezone":"Europe/Berlin"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":10}}} XHR.Status= 200 2022-04-23 10:10:01.154 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Gespeicherte Werte Dachfläche =1/ : 25731 :13669 2022-04-23 10:10:01.230 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen ******************* 2022-04-23 10:10:02.007 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung :{"result":{"2022-04-23":25731,"2022-04-24":13669},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":49.6431,"longitude":8.7238,"place":"64668 Rimbach, Bergstra\u00dfe, Hessen, DE","timezone":"Europe/Berlin"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":9}}} XHR.Status= 200 2022-04-23 10:10:02.020 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Gespeicherte Werte Dachfläche =1/ : 25731 :13669 2022-04-23 10:10:02.119 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen ******************* 2022-04-23 10:10:02.526 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200 2022-04-23 10:10:02.612 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung :{"result":{"2022-04-23":25731,"2022-04-24":13669},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":49.6431,"longitude":8.7238,"place":"64668 Rimbach, Bergstra\u00dfe, Hessen, DE","timezone":"Europe/Berlin"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":9}}} XHR.Status= 200 2022-04-23 10:10:02.646 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Näste Aktualisierung Wetterdaten =15:20 Uhr 2022-04-23 10:10:02.671 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Gespeicherte Werte Dachfläche =1/ : 25731 :13669 2022-04-23 10:10:02.736 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200 2022-04-23 10:10:02.759 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen ******************* 2022-04-23 10:10:02.775 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Forecast in kWh = 25.731 2022-04-23 10:10:02.775 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 36.6618 2022-04-23 10:10:02.775 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 27.017550000000004 2022-04-23 10:10:02.776 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 7.713006388888888 2022-04-23 10:10:02.874 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Näste Aktualisierung Wetterdaten =15:20 Uhr 2022-04-23 10:10:02.876 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 19.304543611111114 2022-04-23 10:10:02.894 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Forecast in kWh = 25.731 2022-04-23 10:10:02.894 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 36.6618 2022-04-23 10:10:02.894 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 25.731000000000005 2022-04-23 10:10:02.894 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 7.713006388888888 2022-04-23 10:10:02.916 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 18.017993611111116 2022-04-23 10:10:03.003 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=0.08517309829060338 2022-04-23 10:10:03.003 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Eigenverbrauch = 9.512820512820513 2022-04-23 10:10:03.004 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 22 2022-04-23 10:10:03.004 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: FreieKapBatterie_kWh = 8.42 2022-04-23 10:10:03.004 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh = 0.08517309829060338 2022-04-23 10:10:03.004 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 0.7886397989870683 2022-04-23 10:10:03.050 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100 2022-04-23 10:10:03.051 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100 2022-04-23 10:10:03.051 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = 21 2022-04-23 10:10:03.051 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 3 aktiv 2022-04-23 10:10:03.064 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====- 2022-04-23 10:10:03.067 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=0.08517309829060338 2022-04-23 10:10:03.067 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Eigenverbrauch = 9.512820512820513 2022-04-23 10:10:03.067 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 22 2022-04-23 10:10:03.067 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: FreieKapBatterie_kWh = 8.42 2022-04-23 10:10:03.068 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh = 0.08517309829060338 2022-04-23 10:10:03.068 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 0.7886397989870683 2022-04-23 10:10:03.078 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100 2022-04-23 10:10:03.079 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100 2022-04-23 10:10:03.079 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = 21 2022-04-23 10:10:03.079 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 3 aktiv 2022-04-23 10:10:03.164 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200 2022-04-23 10:10:03.249 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Näste Aktualisierung Wetterdaten =15:20 Uhr 2022-04-23 10:10:03.258 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Forecast in kWh = 25.731 2022-04-23 10:10:03.259 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 36.6618 2022-04-23 10:10:03.259 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 38.49489 2022-04-23 10:10:03.259 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 7.713006388888888 2022-04-23 10:10:03.283 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 30.78188361111111 2022-04-23 10:10:03.314 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 9:3 2022-04-23 10:10:03.314 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 13:40 2022-04-23 10:10:03.315 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 14:33 2022-04-23 10:10:03.315 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====- 2022-04-23 10:10:03.409 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200 2022-04-23 10:10:03.491 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Näste Aktualisierung Wetterdaten =15:20 Uhr 2022-04-23 10:10:03.500 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Forecast in kWh = 25.731 2022-04-23 10:10:03.500 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 36.6618 2022-04-23 10:10:03.500 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 38.49489 2022-04-23 10:10:03.500 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 7.713006388888888 2022-04-23 10:10:03.569 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 30.78188361111111 2022-04-23 10:10:03.604 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=12.849063098290594 2022-04-23 10:10:03.605 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Eigenverbrauch = 9.512820512820513 2022-04-23 10:10:03.605 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 22 2022-04-23 10:10:03.605 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: FreieKapBatterie_kWh = 8.42 2022-04-23 10:10:03.605 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh = 12.849063098290594 2022-04-23 10:10:03.605 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 100 2022-04-23 10:10:03.611 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100 2022-04-23 10:10:03.611 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100 2022-04-23 10:10:03.611 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = -78 2022-04-23 10:10:03.611 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 2 aktiv 2022-04-23 10:10:03.619 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====- 2022-04-23 10:10:03.703 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=12.849063098290594 2022-04-23 10:10:03.704 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Eigenverbrauch = 9.512820512820513 2022-04-23 10:10:03.704 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 22 2022-04-23 10:10:03.704 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: FreieKapBatterie_kWh = 8.42 2022-04-23 10:10:03.704 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh = 12.849063098290594 2022-04-23 10:10:03.704 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 100 2022-04-23 10:10:03.750 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100 2022-04-23 10:10:03.751 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100 2022-04-23 10:10:03.751 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = -78 2022-04-23 10:10:03.751 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 3 aktiv 2022-04-23 10:10:03.760 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====- 2022-04-23 10:10:03.803 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 7:45 2022-04-23 10:10:03.804 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 14:59 2022-04-23 10:10:03.804 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 16:2 2022-04-23 10:10:03.804 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====- 2022-04-23 10:10:03.934 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 9:3 2022-04-23 10:10:03.935 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 13:40 2022-04-23 10:10:03.935 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 14:33 2022-04-23 10:10:03.935 - info: javascript.0 (661) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====-
Im besagt Fall habe ich um 07:08:34 manuell die Einstellung 2 ausgewählt, Automatik wurde deaktiviert. Um 10:10:00 wurde die Vorhersagedaten abgerufen und daraufhin die Einstellung 3 aktiviert obwohl die Automatik Aus war.
Konntest du das Verhalten bei dir auch schon einmal beobachten?Gruß Chris
-
@chrischros
Ist mir bis jetzt nicht aufgefallen, aber ich habe die Automatik auch selten abgewählt.
Muss ich mir mal genauer anschauen.
Welche Version vom Script hast du?
Das Log sieht generell komisch aus, warum werden die Wetterdaten Forecast und Proplanta mehrmals hintereinander abgerufen? Hast du da das Script mehrmals gestartet? -
@arnod ich glaube das mit dem mehrmals abrufen wurde dadurch ausgelöst weil ich direkt nacheinander zwei Einstellungen gewählt hatte. Hatte versehentlich zuerst die Einstellung 1 angewählt und direkt im Anschluss dann Einstellung 2.
Habe die aktuelle Version 0.3.5 vom Skript bei mir laufen.
-
@chrischros
Ich habe es jetzt mehrmals getestet und kann keinen Fehler finden.
Bei mir sieht aber das LOG schon ganz anders aus als bei dir, was ich jetzt nicht nachvollziehen kann, warum das bei dir so ist.
Wenn die Automatik abgewählt wird, muss die Meldung "-==== Automatik gestoppt ====-" bei jeder manuellen Änderung der Einstellung im LOG erscheinen, was bei dir allerdings nicht der Fall ist.
Es werden dann auch keine Prognosedaten abgerufen.
Prüfe bitte mal ob bei dir die VariableLogAusgabe
im Script = true ist.
Hier mal als Beispiel meine LOG vom Ausschalten der Automatik und dann die manuelle Änderung auf Einstellung 2 , 1, 3 und wieder auf 2:2022-04-24 13:36:20.965 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: -==== Automatik gestoppt ====- 2022-04-24 13:36:21.008 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Trigger manuelle Programmvorwahl 2022-04-24 13:36:21.054 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Prognose Forecast in kWh = 27.691000000000003 2022-04-24 13:36:21.054 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Prognose Proplanta in kWh = 34.9232 2022-04-24 13:36:21.054 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 34.9232 2022-04-24 13:36:21.055 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 39.28963334164284 2022-04-24 13:36:21.157 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = -4.366433341642839 2022-04-24 13:36:21.261 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: BatterieProzent(wert)=0 2022-04-24 13:36:21.262 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Eigenverbrauch Tag = 45 2022-04-24 13:36:21.262 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: AktSpeicherSoC in % = 49 2022-04-24 13:36:21.263 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh -4.366433341642839 - Berechneter Eigenverbrauch 18.69230769230769) - FreieKapBatterie_kWh 19.89 2022-04-24 13:36:21.263 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Ueberschuss in Prozent = 0 2022-04-24 13:36:21.311 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 87.5 2022-04-24 13:36:21.312 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100 2022-04-24 13:36:21.312 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Berechneter Unload SoC ist = 49 2022-04-24 13:36:21.312 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Einstellung 2 aktiv 2022-04-24 13:36:21.379 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====- 2022-04-24 13:36:21.629 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: RB = 9:34 2022-04-24 13:36:21.630 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: RE = 13:21 2022-04-24 13:36:21.630 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: LE = 16:31 2022-04-24 13:36:21.630 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====- 2022-04-24 13:36:23.235 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: -==== Automatik gestoppt ====- 2022-04-24 13:36:23.237 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Trigger manuelle Programmvorwahl 2022-04-24 13:36:23.282 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Prognose Forecast in kWh = 27.691000000000003 2022-04-24 13:36:23.283 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Prognose Proplanta in kWh = 34.9232 2022-04-24 13:36:23.283 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 34.9232 2022-04-24 13:36:23.283 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 39.28963334164284 2022-04-24 13:36:23.425 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = -4.366433341642839 2022-04-24 13:36:23.598 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: BatterieProzent(wert)=0 2022-04-24 13:36:23.598 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Eigenverbrauch Tag = 45 2022-04-24 13:36:23.598 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: AktSpeicherSoC in % = 49 2022-04-24 13:36:23.599 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh -4.366433341642839 - Berechneter Eigenverbrauch 18.69230769230769) - FreieKapBatterie_kWh 19.89 2022-04-24 13:36:23.599 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Ueberschuss in Prozent = 0 2022-04-24 13:36:23.645 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 87.5 2022-04-24 13:36:23.646 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100 2022-04-24 13:36:23.646 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Berechneter Unload SoC ist = 49 2022-04-24 13:36:23.646 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Einstellung 1 aktiv 2022-04-24 13:36:23.700 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====- 2022-04-24 13:36:23.978 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: RB = 9:34 2022-04-24 13:36:23.978 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: RE = 13:21 2022-04-24 13:36:23.978 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: LE = 16:31 2022-04-24 13:36:23.978 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====- 2022-04-24 13:36:29.477 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: -==== Automatik gestoppt ====- 2022-04-24 13:36:29.479 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Trigger manuelle Programmvorwahl 2022-04-24 13:36:29.526 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Prognose Forecast in kWh = 27.691000000000003 2022-04-24 13:36:29.526 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Prognose Proplanta in kWh = 34.9232 2022-04-24 13:36:29.527 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 34.9232 2022-04-24 13:36:29.527 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 39.28963334164284 2022-04-24 13:36:29.630 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = -4.366433341642839 2022-04-24 13:36:29.770 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: BatterieProzent(wert)=0 2022-04-24 13:36:29.771 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Eigenverbrauch Tag = 45 2022-04-24 13:36:29.771 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: AktSpeicherSoC in % = 49 2022-04-24 13:36:29.771 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh -4.366433341642839 - Berechneter Eigenverbrauch 18.69230769230769) - FreieKapBatterie_kWh 19.89 2022-04-24 13:36:29.771 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Ueberschuss in Prozent = 0 2022-04-24 13:36:29.821 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 87.5 2022-04-24 13:36:29.822 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100 2022-04-24 13:36:29.822 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Berechneter Unload SoC ist = 49 2022-04-24 13:36:29.822 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Einstellung 3 aktiv 2022-04-24 13:36:29.877 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====- 2022-04-24 13:36:30.203 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: RB = 4:12 2022-04-24 13:36:30.203 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: RE = 5:43 2022-04-24 13:36:30.203 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: LE = 11:9 2022-04-24 13:36:30.203 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====- 2022-04-24 13:36:31.378 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: -==== Automatik gestoppt ====- 2022-04-24 13:36:31.425 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Trigger manuelle Programmvorwahl 2022-04-24 13:36:31.472 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Prognose Forecast in kWh = 27.691000000000003 2022-04-24 13:36:31.473 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Prognose Proplanta in kWh = 34.9232 2022-04-24 13:36:31.473 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 34.9232 2022-04-24 13:36:31.473 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 39.28963334164284 2022-04-24 13:36:31.627 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = -4.366433341642839 2022-04-24 13:36:31.803 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: BatterieProzent(wert)=0 2022-04-24 13:36:31.804 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Eigenverbrauch Tag = 45 2022-04-24 13:36:31.804 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: AktSpeicherSoC in % = 49 2022-04-24 13:36:31.804 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh -4.366433341642839 - Berechneter Eigenverbrauch 18.69230769230769) - FreieKapBatterie_kWh 19.89 2022-04-24 13:36:31.804 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Ueberschuss in Prozent = 0 2022-04-24 13:36:31.852 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 87.5 2022-04-24 13:36:31.853 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100 2022-04-24 13:36:31.853 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Berechneter Unload SoC ist = 49 2022-04-24 13:36:31.853 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: Einstellung 2 aktiv 2022-04-24 13:36:31.907 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====- 2022-04-24 13:36:32.220 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: RB = 9:34 2022-04-24 13:36:32.220 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: RE = 13:21 2022-04-24 13:36:32.220 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: LE = 16:31 2022-04-24 13:36:32.220 - [32minfo[39m: javascript.1 (496) script.js.common.E3DC_Control: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====-
Ich lasse jetzt mal die Automatik aus und warte auf die nächste aktualisierung der Wetterdaten, mal schaun was dann pasiert.
-
@arnod die Variable steht auf true:
//********************* Einstellungen Instanz Script E3DC-Control *********************** let instanz = '0_userdata.0.'; // Pfad innerhalb der Instanz let PfadEbene1 = 'E3DC-Control.'; let PfadEbene2 = ['Parameter.', 'Allgemein.', 'History.', 'Proplanta.', 'Forecast.'] const LogAusgabe = true // Zusätzliche LOG Ausgaben const DebugAusgabe = false // Debug Ausgabe im LOG zur Fehlersuche //---------------------------------------------------------------------------------------
Ich habe jetzt auch noch einmal manuell auf Einstellung 1 umgestellt und beobachte wie es sich bei der nächsten Aktualisierung verhält.
-
@chrischros
Habe es jetzt ein paarmal getestet und konnte keine Fehler finden.
Im Script gibt es nur zwei Positionen, wo die Wetterdaten abgerufen werden. Einmal beim Start vom Script und einmal über den Timer.
Da bei dir der Aufruf der Wetterdaten gleich viermal hintereinander im LOG erscheint, deutet alles darauf hin, dass bei dir das Script viermal neu gestartet wurde, warum auch immer. -
@arnod ich hatte das heute Nacht wieder. Nachdem ich gestern Nachmittag auf Einstellung 1 und die Automatik aus gestellt hatte, wurde heute Nacht um 02:10 Uhr wieder die Einstellung 2 aktiviert.
Den mehrfachen Abruf der Wetterdaten hatte ich auch wieder im Log drin stehen. Insgesamt wurden Forecast und Proplant jeweils 4 mal hintereinander abgefragt.
Ich werde das Skript jetzt noch einmal neu einspielen und dann weiter beobachten. -
@arnod seit dem ich das Skript neu eingespielt habe funktioniert wieder alles wie gewohnt. Keine Ahnung wo da der Fehler drin war. Scheint bei irgend einem Update sich der Fehlerteufel eingeschlichen zu haben.
-
@ArnoD
wie kann ich den wallbox Parameter in der config-Datei dauerhaft draußen halten.
Scheinbar langt es seit dem letzten Update von E3DC-Config nicht mehr wallbox = false zu setzen wenn man keine Wallbox verbaut hat.
Aktuell habe ich folgende error-Meldung0x0E04101B received error code 6
wenn ich wallbox=flase gesetzt habe.
UPDATE:
Ich habe in den Objekten jetzt einfach den Wert von "false" auf "-1" geändert und der Fehler wird nicht mehr angezeigt. -
Welche Version von E3DC-Config verwendest du?
Ich habe eigentlich keine Updates mehr gemacht, weil sich nichts an der Regelung verändert hat und die anderen Funktionen benötige ich nicht.
-
@arnod B2022.04.25.0
wenn ich für die Wallbox anstelle von "false" den Wert "-1" eingebe bekomme ich verständlicherweise einen Fehler im Log von javaskript angezeigt.
2022-04-30 12:39:19.035 - warn: javascript.0 (18409) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Wallbox" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
Welchen Datentyp gibt es denn der sowohl einen Text als auch eine Nummer interpretieren kann?
-
@chrischros
Der State "Wallbox" ist vom Typ String, hast du schon mal versucht -1 als String zu übergeben also '-1' ?Gibt es eigentlich ein Grund für dein Update?
-
@arnod aktuell habe ich den Wert -1 in dem State Wallbox eingegeben und seitdem kommt der oben genannte Fehler.
Das Update wurde bei der Neueinrichtung vom Raspberry gemacht, mir ist die alte SD-Karte abgeraucht.
-
@chrischros
wenn du -1 als Zahl übergibst, kommt natürlich der Fehler, deswegen als String übergeben, mit Anführungszeichen vor und hinter der Zahl '-1' .
Das musst du aber im VIS Editor einstellen bei dem Button, mit dem du den State Wallbox änderst. -
@arnod aktuell habe ich noch kein Feld im VIS für den Wallboxparameter, daher ändere ich das direkt in den Objekten.
Aber wenn ich dort '-1' eingebe bekomme ich den selben FehlerUPDATE:
Habe nun in deinem Skript den Datentyp von String auf Number geändert. Somit wird jetzt -1 als Zahl übergeben und der Fehler in E3DC-Control und Javascript ist weg. -
Neue E3DC-Control Version 0.4.0 ohne Forecast dafür aber mit Solcast Prognosedaten
Änderungen:
Kleinere Fehler behoben.
Die Solarprognose Forecast wurde entfernt und dafür die Prognose Solcast integriert.
Es müssen folgende States gelöscht werden:- 0_userdata.0.E3DC-Control.Forecast
- 0_userdata.0.E3DC-Control.History.PrognoseFore_kWh_01 bis 31
In VIS muss in der View SolarDiag_Prognose der Materialdesign Select Button folgendes geändert werden:
- Unter Daten des Menüs muss die Anzahl der Menüpunkte auf 6 erhöht werden.
- Menüpunkt[2] muss die Beschriftung auf Solcast geändert werden
- Menüpunkt[5] muss bei Wert = 5 eingetragen werden und bei Beschriftung = Solcast 90
- Menüpunkt[6] muss bei Wert = 6 eingetragen werden und bei Beschriftung = Solc/Solc90 nach Ø Wert
Mann kann natürlich auch alles löschen, das Script E3DC-Control Ver_ 0.4.0.js und die View iobroker_VIS_View_E3DC_Diagramm_Prognosen_Ver_0.4.0.js von GitHub neu anlegen.
Dann sind allerdings die History Daten auch weg.Ich habe die Abfrage von Forecast entfernt, da diese Prognose nie sehr genau war und auch nur eine Vorschau von zwei Tagen hatte.
Welche Vorteile bietet die Solcast API:
- Es ist eine Vorschau von 7 Tagen möglich
- Es ist eine einfache Konfiguration der verschiedenen Dachflächen auf der Homepage von Solcast möglich und diese Dachflächen können dann über die API Schnittstelle abgerufen werden.
- Man bekommt in einer 30 min Auflösung :
-- Geschätzte PV-Leistung in Kilowatt (kW)
-- Schätzung der PV-Leistung in Kilowatt (kW) 10. Perzentil (niedriges Szenario)
-- Schätzung der PV-Leistung in Kilowatt (kW) 90. Perzentil (hohes Szenario)
Man benötigt eine API Key und für jede Dachfläche die Rooftop ID von der Homepage Solarcast
Diese müssen dann im Script eingetragen werden.
Anmeldung sowie 10 Abrufe am Tag sind kostenlos.
Ich will noch keine Aussage machen, wie genau diese Prognose ist, da ich das jetzt erst eine Woche teste.
In dieser Woche ist aber die Trefferquote sehr hoch.
Das wird auch die letzte Optimierung in dieser Version sein, außer es findet natürlich jemand einen Fehler
-
@arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Das wird auch die letzte Optimierung in dieser Version sein
Wie wird es mit dem Script weitergehen?
-
@arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Man benötigt eine API Key und für jede Dachfläche die Rooftop ID von der Homepage Solarcast
Muss man sich dann als "My home PV system only" registrieren?
-
@chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Man benötigt eine API Key und für jede Dachfläche die Rooftop ID von der Homepage Solarcast
Muss man sich dann als "My home PV system only" registrieren?
Ja
-
@chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Das wird auch die letzte Optimierung in dieser Version sein
Wie wird es mit dem Script weitergehen?