      arteck Developer Most Active @paba42 last edited by arteck

      @paba42 du musst eine number auswählen nicht das Programm... schau mal in den RAW Objekt von dem BSH_Common_Root_ActiveProgram auf welcher Stelle es das was du auswählen willst steht..

      setState("homeconnect.0.011080424772004684.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram"/*BSH_Common_Root_ActiveProgram*/, 'Auto 45-65°', true);
      

      also hier anstatt 'Auto 45-65°' muss eine Zahl rein

      paul53 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @arteck last edited by

        @arteck sagte: anstatt 'Auto 45-65°' muss eine Zahl rein

        ... und anstelle der Blöcke "aktualisiere" die Blöcke "steuere" verwenden!

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          paba42 @arteck last edited by

          @arteck der Typ ist aber als String definiert, oder sehe ich das falsch?

          Wenn ich das Objekt bearbeite steht da folgendes:

          {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "BSH_Common_Root_ActiveProgram",
              "type": "string",
              "role": "indicator",
              "write": true,
              "read": true,
              "states": {
                "Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70": "Intensiv 70°",
                "Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2": "Auto 45-65°",
                "Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50": "Eco 50°",
                "Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse": "Vorspülen",
                "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65": "Express 65° - 1h",
                "Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare": "Maschinenpflege"
              }
            },
            "native": {},
            "from": "system.adapter.homeconnect.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1650857019858,
            "_id": "homeconnect.0.011080424772004684.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.administrator"
            }
          }
          

          Wie gesagt den BSH_Common_Root_SelectedProgramkann ich auch ändern, und der ist so konfiguriert:

          {
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "BSH_Common_Root_SelectedProgram",
              "type": "string",
              "role": "indicator",
              "write": true,
              "read": true,
              "states": {
                "Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70": "Intensiv 70°",
                "Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2": "Auto 45-65°",
                "Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50": "Eco 50°",
                "Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse": "Vorspülen",
                "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65": "Express 65° - 1h",
                "Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare": "Maschinenpflege"
              }
            },
            "native": {},
            "from": "system.adapter.homeconnect.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1650857019858,
            "_id": "homeconnect.0.011080424772004684.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.administrator"
            }
          }
          
          arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • arteck
            arteck Developer Most Active @paba42 last edited by arteck

            @paba42 sagte in homeconnect Spülmaschine per Script starten:

            Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2

            dann so Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2

            setState("homeconnect.0.011080424772004684.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram"/*BSH_Common_Root_SelectedProgram*/, 'Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2', true);
            

            und vergiss das steuere nicht was der @paul53 geschrieben hat

            immer den indicator nicht den Text den du letztendlich in der combobox siehst

            paul53 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @arteck last edited by

              @arteck sagte: vergiss das steuere nicht

              Dann entferne mal true am Ende von setState().

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • P
                paba42 @arteck last edited by

                @arteck @paul53 danke Euch!

                Ich hab das jetzt mal so angepasst:

                on({id: 'senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW', change: "ne"}, async function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  var oldValue = obj.oldState.val;
                  if (getState("homeconnect.0.011080424772004684.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed").val == true && getState("senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW").val < -100) {
                    setState("homeconnect.0.011080424772004684.settings.BSH_Common_Setting_PowerState"/*Energiezustand*/, 'An');
                    setState("homeconnect.0.011080424772004684.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram"/*BSH_Common_Root_SelectedProgram*/, 'Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2');
                    setState("homeconnect.0.011080424772004684.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram"/*BSH_Common_Root_ActiveProgram*/, 'Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2');
                  }
                });
                

                Testen kann ich das gerade nicht, weil einen höhere Instanz nicht mehr warten wollte, und die Maschine kurzerhand manuell gestartet hat.

                Wo ist denn der Unterschied zwischen steuere und aktualisiere?

                arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • arteck
                  arteck Developer Most Active @paba42 last edited by

                  @paba42 sagte in homeconnect Spülmaschine per Script starten:

                  setState("homeconnect.0.011080424772004684.settings.BSH_Common_Setting_PowerState"/Energiezustand/, 'An');

                  ist der richtig ? check mal das RAW object

                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    paba42 @arteck last edited by

                    @arteck
                    Nee ist er nicht, aber es gab keine Fehlermeldung im Log. Ich teste das heute Abend noch mal.

                    {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Energiezustand",
                        "type": "string",
                        "role": "indicator",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "unit": "",
                        "states": {
                          "BSH.Common.EnumType.PowerState.Off": "Aus",
                          "BSH.Common.EnumType.PowerState.On": "An"
                        }
                      },
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.homeconnect.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1650880220130,
                      "_id": "homeconnect.0.011080424772004684.settings.BSH_Common_Setting_PowerState",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "ownerGroup": "system.group.administrator"
                      }
                    }
                    
                    arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • arteck
                      arteck Developer Most Active @paba42 last edited by

                      @paba42 doch ist der wohl... was hab ich vorer gesagt..

                      der indikator und der ist nicht AN AUS sondern

                      BSH.Common.EnumType.PowerState.Off
                      

                      und

                      BSH.Common.EnumType.PowerState.On
                      
                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • P
                        paba42 @arteck last edited by

                        @arteck Danke für die Hilfe.

                        Ich habe das Script jetzt laufen, muss jetzt nur noch die Startbedingungen anpassen. Das ist der aktuelle Stand:

                        on({id: 'senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW', change: "ne"}, async function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          var oldValue = obj.oldState.val;
                          if (getState("homeconnect.0.011080424772004684.status.BSH_Common_Status_OperationState").val != 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Run') {
                            if (getState("homeconnect.0.011080424772004684.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed").val == true && getState("senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW").val < -100) {
                              setState("homeconnect.0.011080424772004684.settings.BSH_Common_Setting_PowerState"/*Energiezustand*/, 'BSH.Common.EnumType.PowerState.On');
                              setState("homeconnect.0.011080424772004684.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram"/*BSH_Common_Root_SelectedProgram*/, 'Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2');
                              setState("homeconnect.0.011080424772004684.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram"/*BSH_Common_Root_ActiveProgram*/, 'Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2');
                            }
                          }
                        });
                        
                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          Singular75 @paba42 last edited by

                          @paba42 Kurze Frage zum Skript: Wie stellst Du sicher, dass die Spülmaschine auch nur angeht, wenn sie gefüllt ist? Dafür gibts ja eigentlich keinen passenden Zustand, oder? Und so würde sie immer angehen, wenn PV-Überschuss da ist, egal ob leer, gefüllt und mit oder ohne Reinigungstab...

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          739
                          Online

                          31.9k
                          Users

                          80.1k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          4
                          12
                          752
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo