Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

Test Adapter HeatingControl v2.12.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
heating
3.2k Beiträge 236 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 205 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Rene_HMR Rene_HM

    @cino sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

    Gibt es bei dem Adapter einen globalen DP den ich nutzen kann um meine Therme ein und auszuschalten?

    Im Moment gehe ich davon aus, dass die Therme merkt, ob Energie benötigt wird oder nicht.
    Ein separater DP zur Abschaltung der Therme ist nicht vorgesehen, da ja auch die Regelung der Ventile i.d.R. außerhalb des Adapters vorgenommen wird. Ventilstellung auslesen wäre zu speziell für diesen Adapter...

    kBrausewK Offline
    kBrausewK Offline
    kBrausew
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2626

    @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

    ... Ventilstellung auslesen wäre zu speziell für diesen Adapter...

    Könnte man nicht statt dessen einfach zusammenfassend sagen alle Soll Temperaturen wurden wurden erreicht/überschritten und somit wird gerade keine Heizanforderung erwartet
    zugegeben ein langer Name ;-)

    Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
    HikVision InterCom \ tedee SmartLook
    Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code

    Fritz 7590 (ohne SmartHome)

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • Palm_ManiacP Offline
      Palm_ManiacP Offline
      Palm_Maniac
      schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
      #2627

      Hallo,

      so, ich habe jetzt für jeden Raum eine eigene Instanz eingerichtet, sonst hätte ich sie nicht getrennt steuern können. Ich habe dann mal testweise in einem Raum HeatingPeriodActive auf false gesetzt. Der State des Raums zeigt dann No heating an. Soweit so richtig, aber, der Thermostat schaltet nicht ab, also auf Off, was in meinem Fall 4.5Grad wären. Er läuft weiter mit der gerade aktuellen Zieltemp. Wo habe ich noch einen Fehler drin?

      PS: Habs gefunden. :)

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • E Offline
        E Offline
        eMd
        schrieb am zuletzt editiert von
        #2628

        Keine Ahnung ob ich es überlesen habe, aber kann ich auch mal einen Thermostat manuell starten zu heizen ohne das der Adapter den gleich wieder deaktiviert? Also wenigstens bis zur nächsten Periode im Profil?

        MfG eMd

        Master: Intel NUC 16GB/500GB
        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff

        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME

        C 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • E eMd

          Keine Ahnung ob ich es überlesen habe, aber kann ich auch mal einen Thermostat manuell starten zu heizen ohne das der Adapter den gleich wieder deaktiviert? Also wenigstens bis zur nächsten Periode im Profil?

          MfG eMd

          C Offline
          C Offline
          Cino
          schrieb am zuletzt editiert von
          #2629

          @emd d7598ea1-b286-473f-b0c1-9fa4d27600ad-image.png

          IOB@RPI4
          Shelly, Zigbee, ebus

          E 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • Palm_ManiacP Offline
            Palm_ManiacP Offline
            Palm_Maniac
            schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
            #2630

            Über welchen Datenpunkt muß ich eigentlich die Temp ändern, wenn ich z.b. mal manuell die Zieltemp von 21 auf 22 Grad stellen will bis zur nächsten Periode? Es gibt ja 2 Datenpunkte, CurrentTarget und CurrentTimePeriodTemperature, aber egal wo ich testweise die Temp ändere, es wird nicht ans Thermostat übertragen und nach kurzer Zeit springt der Wert wieder auf den voreingestellten für die entsprechende Periode. Geht das überhaupt direkt über den Adapter, oder muß man solche manuellen Änderungen über den Datenpunkt des Thermostates vornehmen?

            PS: Man sollte nach Stunden vor dem PC einfach mal ne Pause machen, dann sieht man auch die Datenpunkte wieder und den Zusammenhang. ;)

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • C Cino

              @emd d7598ea1-b286-473f-b0c1-9fa4d27600ad-image.png

              E Offline
              E Offline
              eMd
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2631

              @cino

              Ok, das funktioniert wenn ich die solltemperatur hochdrehe.
              Ich dachte ich kann vielleicht einfach den Aktor der FBH aktivieren und der bleibt dann an, dies wird aber vom Adapter Sekunden später wieder ausgeschaltet.

              Also einfach mal eben anschalten bis zum nächsten profilpunkt wäre cool ohne dafür Temperatur anpassen zu müssen.

              Master: Intel NUC 16GB/500GB
              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff

              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Palm_ManiacP Offline
                Palm_ManiacP Offline
                Palm_Maniac
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2632

                irgendwo ist bei mir noch der Wurm drin. Da ich ja HM Komponenten inkl. Fensterkontakt in einer Gruppe zusammen habe, habe ich den Adapter entsprechend eingestellt. Das klappt auch soweit und der HT geht auf 12 Grad. Nach einiger Zeit aber, die Fenster sind noch offen, übersteuert wohl der Adapter die Fenster-Offen Info und stellt die HTs wieder auf die normale Temp und wir heizen für die Straße ohne es zu merken. Wieso funkt da der Adapter dazwischen, wenn das Fenster noch auf ist?

                Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Palm_ManiacP Palm_Maniac

                  irgendwo ist bei mir noch der Wurm drin. Da ich ja HM Komponenten inkl. Fensterkontakt in einer Gruppe zusammen habe, habe ich den Adapter entsprechend eingestellt. Das klappt auch soweit und der HT geht auf 12 Grad. Nach einiger Zeit aber, die Fenster sind noch offen, übersteuert wohl der Adapter die Fenster-Offen Info und stellt die HTs wieder auf die normale Temp und wir heizen für die Straße ohne es zu merken. Wieso funkt da der Adapter dazwischen, wenn das Fenster noch auf ist?

                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #2633

                  @palm_maniac

                  Bist du dir sicher, dass der Adapter das übersteuert und nicht eine Automatik von der CCU?
                  Was sagt die Log Datei denn von dem Raum?

                  Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Dominik F.D Dominik F.

                    @palm_maniac

                    Bist du dir sicher, dass der Adapter das übersteuert und nicht eine Automatik von der CCU?
                    Was sagt die Log Datei denn von dem Raum?

                    Palm_ManiacP Offline
                    Palm_ManiacP Offline
                    Palm_Maniac
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #2634

                    @dominik-f Es ist der Adapter. Innerhalb der HM Steuerung bleibt der HT solange auf 12 Grad, wie das Fenster offen gemeldet wird und das Logo dazu im Display zusehen ist. Erst seit dem Einsatz des Adapters passiert das trotz des Hackens bei Thermostat behandelt „Fenster ist offen“.

                    Dominik F.D Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • Palm_ManiacP Palm_Maniac

                      @dominik-f Es ist der Adapter. Innerhalb der HM Steuerung bleibt der HT solange auf 12 Grad, wie das Fenster offen gemeldet wird und das Logo dazu im Display zusehen ist. Erst seit dem Einsatz des Adapters passiert das trotz des Hackens bei Thermostat behandelt „Fenster ist offen“.

                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #2635

                      @palm_maniac

                      Okay, trotzdem, was sagt denn die Log-Datei? Dann siehst du ja was der Adapter zu dem Zeitpunkt macht.
                      Dazu, was steht zu dem Zeitpunkt im Logging vom Adapter?

                      Wenn du keine Infos raus gibst, dann wird es schwer den Fehler zu finden.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Palm_ManiacP Palm_Maniac

                        @dominik-f Es ist der Adapter. Innerhalb der HM Steuerung bleibt der HT solange auf 12 Grad, wie das Fenster offen gemeldet wird und das Logo dazu im Display zusehen ist. Erst seit dem Einsatz des Adapters passiert das trotz des Hackens bei Thermostat behandelt „Fenster ist offen“.

                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2636

                        @palm_maniac sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

                        Innerhalb der HM Steuerung bleibt der HT solange auf 12 Grad, wie das Fenster offen gemeldet wird und das Logo dazu im Display zusehen ist. Erst seit dem Einsatz des Adapters passiert das trotz des Hackens bei Thermostat behandelt „Fenster ist offen“.

                        wie @Dominik-F schreibt, ohne weitere Infos ist es schwer zu helfen...
                        Welche Version vom Adapter verwendest du? Hast du mehrere Fenster in dem betroffenen Raum? Welche sonstigen Einstellungen nutzt du? Im debug log sieht man auch einiges...

                        Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Rene_HMR Rene_HM

                          @palm_maniac sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

                          Innerhalb der HM Steuerung bleibt der HT solange auf 12 Grad, wie das Fenster offen gemeldet wird und das Logo dazu im Display zusehen ist. Erst seit dem Einsatz des Adapters passiert das trotz des Hackens bei Thermostat behandelt „Fenster ist offen“.

                          wie @Dominik-F schreibt, ohne weitere Infos ist es schwer zu helfen...
                          Welche Version vom Adapter verwendest du? Hast du mehrere Fenster in dem betroffenen Raum? Welche sonstigen Einstellungen nutzt du? Im debug log sieht man auch einiges...

                          Palm_ManiacP Offline
                          Palm_ManiacP Offline
                          Palm_Maniac
                          schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                          #2637

                          @rene_hm Hallo, also, ich setze die Version 2.8.6 ein. Eingestellt sind sie auf Manuell Mode. Wegen der Fenster-offen Funktion der HM-Thermostate, habe ich keine Fenster extra im Adapter konfiguriert. Das hatte ich zuerst gemacht und da hat der Adapter schon nach kurzer Zeit übersteuert. Alle Räume sind aktuell nur mit einem Fensterkontakt versehen. Ich habe jeweils als Datenpunkte Set_Temperature und Actual_Temperature aus den Raumgruppen eingestellt. Die Logs liefere ich nach, sobald sich die Temp wieder ändert.

                          Da ich jeden Raum mit all den Funktionen extra steuern möchte, habe ich für jeden Raum eine eigene Instanz angelegt. Es laufen bei mir also 9 Instanzen des Adapters, falls das noch wichtig ist.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Palm_ManiacP Offline
                            Palm_ManiacP Offline
                            Palm_Maniac
                            schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                            #2638

                            Gerade ist es passiert. Es scheint eine Heizperiode Fenster-offen zu überschreiben. Hier das Debug-Log:

                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:04:34.216	debug	AddStatusToLog skip Thomas auto public holiday 22°C
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:04:34.181	debug	UpdateDPs for Thomas auto
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:04:34.181	debug	Change Status current temperature in Thomas to 21.9
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:04:34.181	debug	Thomas ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":21.9,"ack":true,"ts":1650279874174,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1650275466156} in auto
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:04:34.181	debug	CheckStateChangeDevice linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.ACTUAL_TEMPERATURE
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:04:34.181	debug	HandleStateChangeDevices linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.ACTUAL_TEMPERATURE
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:04:34.181	debug	### handle state change acked linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.ACTUAL_TEMPERATURE {"val":21.9,"ack":true,"ts":1650279874174,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1650275466156}
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:04:14.197	debug	CheckStateChangeDevice linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:04:14.197	debug	HandleStateChangeDevices linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:04:14.197	debug	### handle state change acked linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE {"val":22,"ack":true,"ts":1650279854195,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1650279600068}
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:01:52.240	debug	AddStatusToLog skip Thomas auto public holiday 22°C
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:01:52.186	debug	UpdateDPs for Thomas auto
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:01:52.186	debug	Change Status current temperature in Thomas to 21.9
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:01:52.186	debug	Thomas ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":21.9,"ack":true,"ts":1650279712181,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1650275466156} in auto
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:01:52.185	debug	CheckStateChangeDevice linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.ACTUAL_TEMPERATURE
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:01:52.185	debug	HandleStateChangeDevices linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.ACTUAL_TEMPERATURE
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:01:52.185	debug	### handle state change acked linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.ACTUAL_TEMPERATURE {"val":21.9,"ack":true,"ts":1650279712181,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1650275466156}
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:01:42.255	debug	CheckStateChangeDevice linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:01:42.255	debug	HandleStateChangeDevices linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:01:42.255	debug	### handle state change acked linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE {"val":22,"ack":true,"ts":1650279702254,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1650279600068}
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:01:32.197	debug	AddStatusToLog skip Thomas auto public holiday 22°C
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:01:32.178	debug	UpdateDPs for Thomas auto
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:01:32.177	debug	CheckStartManualMode Thomas
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:01:32.177	debug	CheckManualMode Thomas target 22 current manual target 12 state auto
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:01:32.177	debug	Change Status target temperature in Thomas to 22 (profile 22) in auto
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:01:32.177	debug	Thomas ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":22,"ack":true,"ts":1650279692176,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1650279600068} in auto
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:01:32.177	debug	CheckStateChangeDevice linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:01:32.177	debug	HandleStateChangeDevices linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:01:32.177	debug	### handle state change acked linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE {"val":22,"ack":true,"ts":1650279692176,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1650279600068}
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:00:05.061	debug	subscribe linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:00:00.081	debug	UpdateDPs for Thomas auto
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:00:00.060	debug	Thomas set thermostat target linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE to 22
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:00:00.022	debug	unsubscribe linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:00:00.015	debug	SetRoomTemperature started for Thomas target 22 with offset 0
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:00:00.015	debug	Thomas auto mode (incl. reduced): target 22
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:00:00.015	debug	Thomas auto mode: target 22
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:00:00.015	debug	CalculateRoomTemperature for Thomas auto
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:00:00.015	debug	ChangeStatus by cron Profilepoint in Thomas target 22
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:00:00.015	debug	reset manual mode to auto
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:00:00.015	debug	Thomas ### ChangeStatus ProfilPoint to {"room":"Thomas","target":22,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"13:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 13:00"} in manual
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 13:00:00.014	debug	ChangeStatus fired with [{"room":"Thomas","target":22,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"13:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 13:00"}]
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 12:58:55.945	debug	AddStatusToLog skip Thomas manual public holiday 12°C
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 12:58:55.928	debug	UpdateDPs for Thomas manual
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 12:58:55.928	debug	Change Status current temperature in Thomas to 21.9
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 12:58:55.928	debug	Thomas ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":21.9,"ack":true,"ts":1650279535926,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1650275466156} in manual
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 12:58:55.928	debug	CheckStateChangeDevice linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.ACTUAL_TEMPERATURE
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 12:58:55.928	debug	HandleStateChangeDevices linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.ACTUAL_TEMPERATURE
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 12:58:55.928	debug	### handle state change acked linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.ACTUAL_TEMPERATURE {"val":21.9,"ack":true,"ts":1650279535926,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1650275466156}
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 12:58:35.928	debug	CheckStateChangeDevice linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 12:58:35.928	debug	HandleStateChangeDevices linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 12:58:35.928	debug	### handle state change acked linkeddevices.0.Heizung.OG.Thomas.SET_TEMPERATURE {"val":12,"ack":true,"ts":1650279515927,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1650274123960}
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 12:56:49.194	debug	AddStatusToLog skip Thomas manual public holiday 12°C
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 12:56:49.179	debug	UpdateDPs for Thomas manual
                            
                            heatingcontrol.0
                            2022-04-18 12:56:49.179	debug	Change Status current temperature in Thomas to 21.9
                            

                            Wenn es so ist, wie kann ich das verhindern? Sollte, müßte ich die Fensterkontakte trotzdem den Adapter mitteilen?

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Palm_ManiacP Offline
                              Palm_ManiacP Offline
                              Palm_Maniac
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #2639

                              Ich antworte mal selbst. Ich habe weiter experimentiert und die FKs wieder testweise eingestellt. Im Bad und bei mir verstellten sich danach sehr schnell wieder die Temperaturen. In den beiden Räumen waren zum Zeitpunkt des Umstellens die Fenster offen. Der entscheidende Trick und die Lösung war nun die Fenster zu schließen und wieder zu öffnen, damit sich der State im Adapter auf "manual openwindows" ändert und seitdem ist die Temp bis jetzt stabil auf 12Grad OpenWindow-Temp. :) Mal sehen, ob es so bleibt.

                              Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Palm_ManiacP Palm_Maniac

                                Ich antworte mal selbst. Ich habe weiter experimentiert und die FKs wieder testweise eingestellt. Im Bad und bei mir verstellten sich danach sehr schnell wieder die Temperaturen. In den beiden Räumen waren zum Zeitpunkt des Umstellens die Fenster offen. Der entscheidende Trick und die Lösung war nun die Fenster zu schließen und wieder zu öffnen, damit sich der State im Adapter auf "manual openwindows" ändert und seitdem ist die Temp bis jetzt stabil auf 12Grad OpenWindow-Temp. :) Mal sehen, ob es so bleibt.

                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #2640

                                @palm_maniac

                                Mit dem Log kann dir @Rene_HM besser helfen.

                                Was mir aber komisch vorkommt: Du schreibst, das sich der State im Adapter auf manual openwindows ändert. Das bedeutet, dass diese Änderung nicht vom Adapter kommt. Sonst würde dort auto openwindow stehen.
                                Das unterstreicht meine Vermutung, dass Einstellungen der CCU da was durcheinander bringen. Wenn Änderungen vom Adapter kommen, müsste dort IMMER Auto stehen und dann funktioniert auch alles so wie du es im Adapter eingestellt hast. Bei dir steht desöfteren auch manual public Holiday drin, dass ist auch falsch. Manual bedeutet immer, dass die Änderung nicht vom Adapter sondern von ausserhalb kommt, also z.B. durch die CCU oder eine manuelle Änderung der Temperatur

                                Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Dominik F.D Dominik F.

                                  @palm_maniac

                                  Mit dem Log kann dir @Rene_HM besser helfen.

                                  Was mir aber komisch vorkommt: Du schreibst, das sich der State im Adapter auf manual openwindows ändert. Das bedeutet, dass diese Änderung nicht vom Adapter kommt. Sonst würde dort auto openwindow stehen.
                                  Das unterstreicht meine Vermutung, dass Einstellungen der CCU da was durcheinander bringen. Wenn Änderungen vom Adapter kommen, müsste dort IMMER Auto stehen und dann funktioniert auch alles so wie du es im Adapter eingestellt hast. Bei dir steht desöfteren auch manual public Holiday drin, dass ist auch falsch. Manual bedeutet immer, dass die Änderung nicht vom Adapter sondern von ausserhalb kommt, also z.B. durch die CCU oder eine manuelle Änderung der Temperatur

                                  Palm_ManiacP Offline
                                  Palm_ManiacP Offline
                                  Palm_Maniac
                                  schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                                  #2641

                                  @dominik-f Hmmm, als dort Auto WindowOpen stand, wurde die Temp nach einiger Zeit wieder hochgesetzt, obwohl das Fenster noch auf war. Erst jetzt, wo dort Manual OpenWindow stand, war alles stabil. Eben habe ich die Fenster zu gemacht, die Temp geht hoch, aber es steht im State immer noch manual... Da die HMs alle auf Manuell stehen, funkt von dort eigentlich nichts dazwischen, ich wüßte zumindest nicht was.

                                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #2642

                                    @Palm_Maniac wie @Dominik F. richtig schreibt, muss der Raumstatus "auto window open" sein. Immer, wenn der Status auf manual wechselt, wird die Temperatur z.Bsp. vom Thermostat überschrieben.
                                    Du musst alle Fenstersensoren in dem Raum dem Adapter bekannt machen. Nur so weiß der Adapter, wann er auf Änderungen vom Thermostat nicht reagieren soll. Du musst wissen, dass ein Thermostat, welches die Raumtemperatur aufgrund geöffnetem Fenster absenkt, diese Solltemperatur an den Adapter sendet. Normalerweise nimmt der Adapter dann an, jemand hat am Thermostat gedreht und somit wird diese Temperatur als manuelle Änderung gewertet. Wenn das aber die Temperatur aufgrund geöffnetem Fenster ist, soll der Adapter nicht reagieren. Also muss er wissen, dass ein Fenster auf ist und zusätzlich muss der Haken "Thermostat behandelt Fenster Offen" gesetzt sein.

                                    Im log oben ist der Raum schon im manual und dann kommen die 12°C vom Thermostat. Eigentlich sollte der Raum da schon nicht im manual sein. Zusätzlich weiß der Adapter zu diesem Zeitpunkt nicht, dass ein Fenster offen ist.. Und dann ändert sich der Profilpunkt um 13:00 Uhr. Da der Adapter zu diesem Zeitpunkt nur weiß, er ist im manual, der Adapter aber anscheinend so konfiguriert ist, dass manual immer bis zum nächsten Profilpunkt gilt und er keine Ahnung hat, dass ein Fenster offen ist, schaltet er auf die normale Profiltemperatur von 22°C...

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Palm_ManiacP Palm_Maniac

                                      @dominik-f Hmmm, als dort Auto WindowOpen stand, wurde die Temp nach einiger Zeit wieder hochgesetzt, obwohl das Fenster noch auf war. Erst jetzt, wo dort Manual OpenWindow stand, war alles stabil. Eben habe ich die Fenster zu gemacht, die Temp geht hoch, aber es steht im State immer noch manual... Da die HMs alle auf Manuell stehen, funkt von dort eigentlich nichts dazwischen, ich wüßte zumindest nicht was.

                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #2643

                                      @palm_maniac sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

                                      aber es steht im State immer noch manual.

                                      Bis zum nächsten Profilpunkt ...

                                      Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Rene_HMR Rene_HM

                                        @palm_maniac sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

                                        aber es steht im State immer noch manual.

                                        Bis zum nächsten Profilpunkt ...

                                        Palm_ManiacP Offline
                                        Palm_ManiacP Offline
                                        Palm_Maniac
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #2644

                                        @rene_hm Wie ich weiter oben schrieb, hab ich die Fenster dem Adapter in einem Test bekannt gemacht und nach einigen hinundher hat es damit dauerhaft funktioniert. Aber komisch ist, dass es nur dann geht, wenn im State aus auto nach dem öffnen des Fensters ein manual open window wird. Der Hack bei Thermostat behandelt Fenster offen ist gesetzt.

                                        Ich stelle morgen die entsprechenden Instanzen nochmal auf Debug und beobachte es. Sollte es sich wieder verstellen, poste ich dann nochmal das Log, da dann die Fensterkontakte erfasst werden.

                                        Vielen Dank schon mal für die Hilfe bei der Fehlersuche.

                                        Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Palm_ManiacP Palm_Maniac

                                          @rene_hm Wie ich weiter oben schrieb, hab ich die Fenster dem Adapter in einem Test bekannt gemacht und nach einigen hinundher hat es damit dauerhaft funktioniert. Aber komisch ist, dass es nur dann geht, wenn im State aus auto nach dem öffnen des Fensters ein manual open window wird. Der Hack bei Thermostat behandelt Fenster offen ist gesetzt.

                                          Ich stelle morgen die entsprechenden Instanzen nochmal auf Debug und beobachte es. Sollte es sich wieder verstellen, poste ich dann nochmal das Log, da dann die Fensterkontakte erfasst werden.

                                          Vielen Dank schon mal für die Hilfe bei der Fehlersuche.

                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #2645

                                          @palm_maniac

                                          Wenn bei dir auf manual gestellt ist, stellt sich der Adapter erst beim nächsten Profilpunkt wieder auf Auto, daher wird es bei dir denke ich keine Veränderung geben bis der nächste Profilpunkt erreicht ist.

                                          Eine Idee wäre noch, die Verknüpfung der Fensterkontakte mit dem Thermostaten/Wandthermostat zu lösen. Die Verknüpfung brauchst du ja theoretisch nicht. Ich hab bei mir nur die Thermostate mit dem Wandthermostat verknüpft und die Fenstersensoren (sind bei mir nicht von hm) ganz normal dem Adapter bekannt gemacht. Das sollte dann definitiv das Problem mit Auto und Manual Modus beheben.

                                          Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          280

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe