  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 364.3k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W wendy2702

    @cobra68 Ich kenne das Teil nicht aber wie äußert sich den der defekte LAN Port?

    C Offline
    C Offline
    Cobra68
    schrieb am zuletzt editiert von
    #168

    @wendy2702 Wird an der FritzBox! unter Heimnetz/Netzwerk/Netzwerkverbindungen nicht angezeigt.

    O 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • C Cobra68

      @wendy2702 Wird an der FritzBox! unter Heimnetz/Netzwerk/Netzwerkverbindungen nicht angezeigt.

      O Offline
      O Offline
      ostseeskipper
      schrieb am zuletzt editiert von
      #169

      @cobra68
      leutet den an der buchse der fritzbox die Led auf wenn du das kabel zum SHxxRT reinsteckst?

      C 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #170

        Oder leuchtet am WR an der Netzwerk Buchse eine LED ?

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        O 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W wendy2702

          Oder leuchtet am WR an der Netzwerk Buchse eine LED ?

          O Offline
          O Offline
          ostseeskipper
          schrieb am zuletzt editiert von
          #171

          @wendy2702
          Hat der SHxxRT an der LAN Buchse überhaupt ne LED?

          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • O ostseeskipper

            @wendy2702
            Hat der SHxxRT an der LAN Buchse überhaupt ne LED?

            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #172

            @ostseeskipper keine Ahnung. Habe nicht so ein Teil.

            Würde ich aber auch mal nach schauen

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            O 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W wendy2702

              @ostseeskipper keine Ahnung. Habe nicht so ein Teil.

              Würde ich aber auch mal nach schauen

              O Offline
              O Offline
              ostseeskipper
              schrieb am zuletzt editiert von
              #173

              @wendy2702
              Ich denke meiner hat keine LED an der Buchse.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • O ostseeskipper

                @cobra68
                leutet den an der buchse der fritzbox die Led auf wenn du das kabel zum SHxxRT reinsteckst?

                C Offline
                C Offline
                Cobra68
                schrieb am zuletzt editiert von Cobra68
                #174

                @ostseeskipper Ja, leuchtet an der FritzBox der WR hat keine leuchten.
                Habe zwei LAN-Kabel zum WR gezogen, beide Kabel funktionieren mit
                dem WINET-S aber keins davon am internen Lanport des WR.

                Habe eine mail von Sungrow erhalten:

                Sehr geehrter Herr ...,

                das WiNet-S wurde auf die neue Version .009.004.zip Version aktualisiert. Wir haben erste Hinweise, dass Modbus TCP jetzt über das WiNet-S läuft, bitte versuchen Sie es dort. Für diesen Vorgang müssen Sie die Ports 502 und 503 für den Zugriff auf Modbus TCP IP festlegen, was in der Router-Konfiguration erfolgt.

                Mit freundlichen Grüßen
                Sungrow Support

                Damit funktioniert es aber auch nicht :cry:

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • O Offline
                  O Offline
                  ostseeskipper
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #175

                  @cobra68
                  Über den interen LAN Port kannst du auch nicht mit dem Browser drauf zugreifen. Der Webserver ist im WiNet-S drin.
                  Du kannst nur Modbus und Cloud mit dem internen LAN Port anschließen.
                  Wenn aber an deiner Fritz schon gar keine LED blinkt wenn du über den internen LAN anschließt aber mit dem WiNet-S geht dann sollten sie dir den WR tauschen.

                  BTW:
                  Das WiNet-S kann auch mit der .009.004 kein Modbus, das hab ich gestern mehr als 2 Std probiert.

                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • O ostseeskipper

                    @cobra68
                    Über den interen LAN Port kannst du auch nicht mit dem Browser drauf zugreifen. Der Webserver ist im WiNet-S drin.
                    Du kannst nur Modbus und Cloud mit dem internen LAN Port anschließen.
                    Wenn aber an deiner Fritz schon gar keine LED blinkt wenn du über den internen LAN anschließt aber mit dem WiNet-S geht dann sollten sie dir den WR tauschen.

                    BTW:
                    Das WiNet-S kann auch mit der .009.004 kein Modbus, das hab ich gestern mehr als 2 Std probiert.

                    C Offline
                    C Offline
                    Cobra68
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #176

                    @ostseeskipper doch bei der Fritz!Box blinkt die LED,
                    ich habe mal das WiNet-S Modul komplett vom WR getränt und
                    nur den internen LAN-Port benutzt. Keine Verbindung zu Fritzbox.
                    Oder muss ich etwas an dem WR einstellen das er dann den Internen verwenden soll.
                    Im Handbuch steht nichts dazu.

                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • C Cobra68

                      @ostseeskipper doch bei der Fritz!Box blinkt die LED,
                      ich habe mal das WiNet-S Modul komplett vom WR getränt und
                      nur den internen LAN-Port benutzt. Keine Verbindung zu Fritzbox.
                      Oder muss ich etwas an dem WR einstellen das er dann den Internen verwenden soll.
                      Im Handbuch steht nichts dazu.

                      O Offline
                      O Offline
                      ostseeskipper
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #177

                      @cobra68
                      denke der interne LAN Port ist kaputt.
                      Lass das Sungrow prüfen und dich nicht mit dem WiNet-S abwimmeln. Die 2 Ports müssen funktionieren.

                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • O ostseeskipper

                        @cobra68
                        denke der interne LAN Port ist kaputt.
                        Lass das Sungrow prüfen und dich nicht mit dem WiNet-S abwimmeln. Die 2 Ports müssen funktionieren.

                        C Offline
                        C Offline
                        Cobra68
                        schrieb am zuletzt editiert von Cobra68
                        #178

                        @ostseeskipper Sungrow kann den von ausserhalb auch nicht erreichen bzw. aktivieren. kommen nicht drauf und WR austauschen wollen die auch nicht.

                        Also wenn der interne Lanport mit der FritzBox verbunden ist leuchten die LED an der FritzBox aber der WR erscheint nicht in Heimnetz7netzwerkverbindungen.

                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • C Cobra68

                          @ostseeskipper Sungrow kann den von ausserhalb auch nicht erreichen bzw. aktivieren. kommen nicht drauf und WR austauschen wollen die auch nicht.

                          Also wenn der interne Lanport mit der FritzBox verbunden ist leuchten die LED an der FritzBox aber der WR erscheint nicht in Heimnetz7netzwerkverbindungen.

                          O Offline
                          O Offline
                          ostseeskipper
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #179

                          @cobra68
                          Wenn es an der Fritte blinkt dann ist die LAN Buchse auch online.
                          Was willst du denn in deiner Netzwerkverbindung wo sehen?

                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • O ostseeskipper

                            @cobra68
                            Wenn es an der Fritte blinkt dann ist die LAN Buchse auch online.
                            Was willst du denn in deiner Netzwerkverbindung wo sehen?

                            C Offline
                            C Offline
                            Cobra68
                            schrieb am zuletzt editiert von Cobra68
                            #180

                            @ostseeskipper Die MAC Adresse oder zumindest die IP Adresse des WR
                            muss ja im ModBus die IP Adresse eingeben

                            O T 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • C Cobra68

                              @ostseeskipper Die MAC Adresse oder zumindest die IP Adresse des WR
                              muss ja im ModBus die IP Adresse eingeben

                              O Offline
                              O Offline
                              ostseeskipper
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #181

                              @cobra68
                              dann weiss ich auch nicht weiter, würde es mir aber nicht gefallen lassen. Das muss funktionieren sonst Mangel - Nachbesserung -Wandlung - Rückgabe

                              C 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • O ostseeskipper

                                @cobra68
                                dann weiss ich auch nicht weiter, würde es mir aber nicht gefallen lassen. Das muss funktionieren sonst Mangel - Nachbesserung -Wandlung - Rückgabe

                                C Offline
                                C Offline
                                Cobra68
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #182

                                @ostseeskipper Okay, werde morgen noch mal mit den von Sungrow telefonieren.
                                Wenn es etwas neues gibt melde ich mich.
                                Danke für die Mühe.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Offline
                                  S Offline
                                  stefan0875
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #183

                                  Hi

                                  Weiß vielleicht jemand, wie ich über den Modbus dem System sagen kann dass der Akku geladen bzw. nicht geladen werden soll?

                                  Ich komme Mittags immer in die 70% Abregelung und würde gerne bei guter Wetterprognose das Laden erst gegen Mittag starten wollen.

                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S stefan0875

                                    Hi

                                    Weiß vielleicht jemand, wie ich über den Modbus dem System sagen kann dass der Akku geladen bzw. nicht geladen werden soll?

                                    Ich komme Mittags immer in die 70% Abregelung und würde gerne bei guter Wetterprognose das Laden erst gegen Mittag starten wollen.

                                    O Offline
                                    O Offline
                                    ostseeskipper
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #184

                                    @stefan0875
                                    setz morgens um 08uhr das MAX SOC(Holdingregister Adresse im ioBroker 13057) auf meinetwegen 20% und ab 10 oder 11 Uhr dann auf 100% oder eben deinen Zielwert.

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • O ostseeskipper

                                      @stefan0875
                                      setz morgens um 08uhr das MAX SOC(Holdingregister Adresse im ioBroker 13057) auf meinetwegen 20% und ab 10 oder 11 Uhr dann auf 100% oder eben deinen Zielwert.

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      stefan0875
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #185

                                      @ostseeskipper Hallo und danke für deine Antwort.
                                      Das habe ich tatsächlich gestern versucht und funktioniert soweit.

                                      Weißt du zufällig, wie ich Ladestrom begrenzen kann? Wenn ich um 12:00Uhr wieder auf 100% zurück stelle, haut der Wechselrichter mit knapp 7kW in den Akku, der dann ruck zuck voll ist.

                                      Aber das ist schon mal ein erster Schritt.
                                      Blöd dabei ist allerdings, dass die Sungrow App dann einen 100% vollen Akku anzeigt, obwohl nur z.B. 20% drin sind.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Offline
                                        S Offline
                                        stefan0875
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #186

                                        Kann mir jemand sagen, warum in (fast) allen Holding registern "ff ff" (also 65535) steht?
                                        Wenn ich einen Wert setzen möchte, dann springt dieser im ioBroker auch sofort wieder auf ffff zurück.
                                        Was ich tatsächlich setzen kann ist das Register 13057 (MAX_SOC).
                                        Ich würde aber ganz gerne Ragister 13066, also "max charge current" setzen

                                        97c666a5-103e-44da-a3d7-a94934ff7715-image.png

                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S stefan0875

                                          Kann mir jemand sagen, warum in (fast) allen Holding registern "ff ff" (also 65535) steht?
                                          Wenn ich einen Wert setzen möchte, dann springt dieser im ioBroker auch sofort wieder auf ffff zurück.
                                          Was ich tatsächlich setzen kann ist das Register 13057 (MAX_SOC).
                                          Ich würde aber ganz gerne Ragister 13066, also "max charge current" setzen

                                          97c666a5-103e-44da-a3d7-a94934ff7715-image.png

                                          O Offline
                                          O Offline
                                          ostseeskipper
                                          schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
                                          #187

                                          @stefan0875
                                          meine Empfehlung schmeiss alle Register raus die nicht brauchst und auch solche die keine für dich sinnvollen Werte liefern

                                          Was hast du für einen Speicher? Wenn es ein BYD ist, nimm dir den BYD Adapter und nutz den von dort.
                                          Der 13066, also "max charge current" funktioniert bei mir auch nicht.
                                          Den Lade- und Entladestrom(in KW) kannst du über Holdingregister begrenzen und auch die Speichergrösse(wozu auch immer das dienen soll, da das BMS dem WR sagt was es laden oder geben kann) einstellen.

                                          In Verbindung mit Prognosedaten kann man da gut was machen. Ich hab es mir so eingestellt.
                                          Wenn gute Ertragsvorschau dann Morgens mit max 2KW erst mal bis 20% voll und dann ab 3 Std vor Sonnenhöchststand mit x KW laden je nachdem wie lang der Tag noch geht damit der Speicher Abends voll ist.
                                          Wenn Prognose schlecht, dann nach Piratenmanier" nimm was du kriegen kannst mit 10KW Ladeleistung.
                                          Da kann jeder kreativ werden wie er will.

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          169

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe