Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter "smartmeter"

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Adapter "smartmeter"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
3.6k Beiträge 280 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 161 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • CiwaC Ciwa

    @klassisch

    Der USR ist vom Raspi aus erreichbar (Ping)
    Debug Ausgabe bleibt gleich, alle 2 Minuten ein Timeout, keine zusätzlichen Infos.

    Datei Aufzeichnung anbei.

    test.txt

    Ich kann die momentan nicht auf den Raspi übertragen. Bin aber drann

    Gruß

    Roland

    M Offline
    M Offline
    Matis
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2570

    @ciwa Hast Du das Abfrageintervall auf 0 gesetzt, wie oben erwähnt?
    Ich konnte nirgends eine Bestätigung finden.
    Der errorlog sagt was von request, den sollte es gar nicht geben, denn der Zähler schickt wann er will und der Adapter hört zu.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • CiwaC Ciwa

      @klassisch

      Der USR ist vom Raspi aus erreichbar (Ping)
      Debug Ausgabe bleibt gleich, alle 2 Minuten ein Timeout, keine zusätzlichen Infos.

      Datei Aufzeichnung anbei.

      test.txt

      Ich kann die momentan nicht auf den Raspi übertragen. Bin aber drann

      Gruß

      Roland

      apollon77A Offline
      apollon77A Offline
      apollon77
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2571

      @ciwa AlLso WENN das SML ist dann sind die Daten kaputt ... Da ist nirgends ein SML header zu sehen (mehrere 1B nacheinander). Wenn es D0 ist dann sind da zeichen im Fx Bereich drin was auch müll wäre ...

      An sich sollte der Adapter im Debug Log alles loggen was ankommt ... hast du auch wirklich den Loglevel der Instanz auf Debug gestellt?

      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • K Offline
        K Offline
        klassisch
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #2572

        @Ciwa die Einstellung der Logstufe ist im neuen Admin etwas versteckter

        f2761c20-7778-4aa6-a6ba-eee348d85a14-grafik.png

        Zuerst den Expertenkopf oben aktivieren, den Adapter suchen und dann die Logstufe editieren

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • apollon77A apollon77

          @ciwa AlLso WENN das SML ist dann sind die Daten kaputt ... Da ist nirgends ein SML header zu sehen (mehrere 1B nacheinander). Wenn es D0 ist dann sind da zeichen im Fx Bereich drin was auch müll wäre ...

          An sich sollte der Adapter im Debug Log alles loggen was ankommt ... hast du auch wirklich den Loglevel der Instanz auf Debug gestellt?

          K Offline
          K Offline
          klassisch
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #2573

          @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":

          @ciwa AlLso WENN das SML ist dann sind die Daten kaputt ...

          Das kann durchaus sein, weil in diesem Fall RS232 mit einem einfachen TTL Pegel verbunden wurde, ohne den eigentlich erforderlichen Konverter.
          Aber bevor Teile bestellt und der Lötkolben geschwungen wird, wollen wir ermitteln, ob der TCP Pfad frei und gangbar ist. Das sollte man ja im Loglevel debug sehen. Wenn dann was kommt, aber die Daten Müll sind, dann wird die HW Anpassung fällig.

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K klassisch

            @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":

            @ciwa AlLso WENN das SML ist dann sind die Daten kaputt ...

            Das kann durchaus sein, weil in diesem Fall RS232 mit einem einfachen TTL Pegel verbunden wurde, ohne den eigentlich erforderlichen Konverter.
            Aber bevor Teile bestellt und der Lötkolben geschwungen wird, wollen wir ermitteln, ob der TCP Pfad frei und gangbar ist. Das sollte man ja im Loglevel debug sehen. Wenn dann was kommt, aber die Daten Müll sind, dann wird die HW Anpassung fällig.

            M Offline
            M Offline
            Matis
            schrieb am zuletzt editiert von
            #2574

            Pegelpfusch, aber wenn man lieber tagelang rumprobiert ....
            ich hab genau das oft genug gesehen, grenzwertige Pegel und es kommt mal was, mal nicht und meist kauderwelsch.

            CiwaC 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Matis

              Pegelpfusch, aber wenn man lieber tagelang rumprobiert ....
              ich hab genau das oft genug gesehen, grenzwertige Pegel und es kommt mal was, mal nicht und meist kauderwelsch.

              CiwaC Offline
              CiwaC Offline
              Ciwa
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2575

              So erst mal der debug log.

              Irgendwas ist noch Faul, der Zähler bekommt vom Lesekopf ein Signal. Die IRLED ist an wenn der LK am USR dran hängt. Am ESP macht er das nicht.

              10.JPG

              Und ja wenn das nicht umgehend klappt fliegt der USR halt raus......ist mehr Spieltrieb :)

              Gruß

              Roland

              no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility

              CiwaC K 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • CiwaC Ciwa

                So erst mal der debug log.

                Irgendwas ist noch Faul, der Zähler bekommt vom Lesekopf ein Signal. Die IRLED ist an wenn der LK am USR dran hängt. Am ESP macht er das nicht.

                10.JPG

                Und ja wenn das nicht umgehend klappt fliegt der USR halt raus......ist mehr Spieltrieb :)

                Gruß

                Roland

                CiwaC Offline
                CiwaC Offline
                Ciwa
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2576

                Noch eine andere Frage....kann ich den ESP8266 zusammen mit Smartmeter nutzen? Bzw. ist es möglich die Zählerdaten mit dem ESP permanent zu senden und nicht nur alle 10 Sekunden? (Minimale Log Zeit)

                Danke & Gruß

                Roland

                no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility

                T Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • CiwaC Ciwa

                  So erst mal der debug log.

                  Irgendwas ist noch Faul, der Zähler bekommt vom Lesekopf ein Signal. Die IRLED ist an wenn der LK am USR dran hängt. Am ESP macht er das nicht.

                  10.JPG

                  Und ja wenn das nicht umgehend klappt fliegt der USR halt raus......ist mehr Spieltrieb :)

                  Gruß

                  Roland

                  K Offline
                  K Offline
                  klassisch
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #2577

                  @ciwa sagte in Adapter "smartmeter":

                  Irgendwas ist noch Faul
                  Ja klar, TTL direkt auf RS232. Pegelthema, MAX232 fehlt.

                  Aber immerhin wissen wir jetzt, daß der Datenpfad läuft. Es kommt ja was beim Adapter an.

                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • CiwaC Ciwa

                    Noch eine andere Frage....kann ich den ESP8266 zusammen mit Smartmeter nutzen? Bzw. ist es möglich die Zählerdaten mit dem ESP permanent zu senden und nicht nur alle 10 Sekunden? (Minimale Log Zeit)

                    Danke & Gruß

                    Roland

                    T Offline
                    T Offline
                    Tomte
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #2578

                    @ciwa
                    Wenn es ein SML Zähler ist könntest Du SMLReader auf den ESP flashen. Der sendet als Standard jedes Datenpaket als MQTT. Mehr geht nicht.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K klassisch

                      @ciwa sagte in Adapter "smartmeter":

                      Irgendwas ist noch Faul
                      Ja klar, TTL direkt auf RS232. Pegelthema, MAX232 fehlt.

                      Aber immerhin wissen wir jetzt, daß der Datenpfad läuft. Es kommt ja was beim Adapter an.

                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #2579

                      @klassisch

                      Die Daten kommen am ESP klar und sauber an.
                      Der ESP mit Tasmota wandelt die Spannungswerte nach hex, hier 0x00 bis 0xFF, siehe Bild.
                      So erscheint auch das Startzeichen ! hex 0x21 im Datenstrom.
                      Der ESP / Tasmota wandelt die Spannung aber auch nach AScii hex, 0x00 bis 0x7F.
                      Dies geht mit Tasmota einmal per Smartmeter und Script oder per Softwareserial mit Serialdelimiter128.
                      Eine Umsetzung des Pegels von TTL nach RS232 wird hier zu keinem Ergebniss führen da ein Bsp hex 0xFF eine hex 0xFF bleiben wird, eben nur ein sauberer Pegel da ist.
                      Warum kann also Smartmeter die Daten nicht erkennen, ganz einfach es ist kein ASCII hex dem entsprechend ist auch kein Header vorhanden.
                      Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird bei Tasmota eine Bitmaskierung ausgeführt, hier mit Bit 8 wobei wohl das Command Serialdelimiter128 dies ausführt. Das müßte dann mal jemand in der Tasmota Softwarewareserial Routine prüfen.

                      Raw Data.jpg

                      K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • Ralla66R Ralla66

                        @klassisch

                        Die Daten kommen am ESP klar und sauber an.
                        Der ESP mit Tasmota wandelt die Spannungswerte nach hex, hier 0x00 bis 0xFF, siehe Bild.
                        So erscheint auch das Startzeichen ! hex 0x21 im Datenstrom.
                        Der ESP / Tasmota wandelt die Spannung aber auch nach AScii hex, 0x00 bis 0x7F.
                        Dies geht mit Tasmota einmal per Smartmeter und Script oder per Softwareserial mit Serialdelimiter128.
                        Eine Umsetzung des Pegels von TTL nach RS232 wird hier zu keinem Ergebniss führen da ein Bsp hex 0xFF eine hex 0xFF bleiben wird, eben nur ein sauberer Pegel da ist.
                        Warum kann also Smartmeter die Daten nicht erkennen, ganz einfach es ist kein ASCII hex dem entsprechend ist auch kein Header vorhanden.
                        Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird bei Tasmota eine Bitmaskierung ausgeführt, hier mit Bit 8 wobei wohl das Command Serialdelimiter128 dies ausführt. Das müßte dann mal jemand in der Tasmota Softwarewareserial Routine prüfen.

                        Raw Data.jpg

                        K Offline
                        K Offline
                        klassisch
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2580

                        @ralla66 Mag sein, daß ich die ganze Situation nicht verstanden habe.
                        Ich sehe hier 2 getrennte und nicht vermischte Situationen.

                        1. Irgendeine ESP Lösung
                        2. Eine Lösung mit USR aber ohne ESP.
                          An eine Mischlösung habe ich nicht gedacht. Schon mal, weil ich die ESP-Lösungen nicht aus eigener Anschauung kenne. Dazu kann ich also nichts sagen.

                        Kann aber sein, daß ich mich täusche. Was wirklich der Fall ist, weiß der Fragesteller natürlich besser.

                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K klassisch

                          @ralla66 Mag sein, daß ich die ganze Situation nicht verstanden habe.
                          Ich sehe hier 2 getrennte und nicht vermischte Situationen.

                          1. Irgendeine ESP Lösung
                          2. Eine Lösung mit USR aber ohne ESP.
                            An eine Mischlösung habe ich nicht gedacht. Schon mal, weil ich die ESP-Lösungen nicht aus eigener Anschauung kenne. Dazu kann ich also nichts sagen.

                          Kann aber sein, daß ich mich täusche. Was wirklich der Fall ist, weiß der Fragesteller natürlich besser.

                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2581

                          @klassisch

                          der USR geht ja, leitet ja die Daten sauber weiter.
                          Pegel ist ja auch ok. Hier bleibt nur dem USR ASCII hex konforme Daten zu liefern.
                          Theoretisch kann der ESP Daten empfangen an RX diese Wandeln nach ASCII hex und an TX
                          zum USR senden. Aber das soll er dann selbst erkunden wie das geht. :-)

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Ralla66R Ralla66

                            @klassisch

                            Die Daten kommen am ESP klar und sauber an.
                            Der ESP mit Tasmota wandelt die Spannungswerte nach hex, hier 0x00 bis 0xFF, siehe Bild.
                            So erscheint auch das Startzeichen ! hex 0x21 im Datenstrom.
                            Der ESP / Tasmota wandelt die Spannung aber auch nach AScii hex, 0x00 bis 0x7F.
                            Dies geht mit Tasmota einmal per Smartmeter und Script oder per Softwareserial mit Serialdelimiter128.
                            Eine Umsetzung des Pegels von TTL nach RS232 wird hier zu keinem Ergebniss führen da ein Bsp hex 0xFF eine hex 0xFF bleiben wird, eben nur ein sauberer Pegel da ist.
                            Warum kann also Smartmeter die Daten nicht erkennen, ganz einfach es ist kein ASCII hex dem entsprechend ist auch kein Header vorhanden.
                            Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird bei Tasmota eine Bitmaskierung ausgeführt, hier mit Bit 8 wobei wohl das Command Serialdelimiter128 dies ausführt. Das müßte dann mal jemand in der Tasmota Softwarewareserial Routine prüfen.

                            Raw Data.jpg

                            apollon77A Offline
                            apollon77A Offline
                            apollon77
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #2582

                            @ralla66 ääähhmmmm .. Startzeichen 21h?? Was soll das sein? Sml und D0 ist’s nicht.

                            Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                            • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                            • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • apollon77A apollon77

                              @ralla66 ääähhmmmm .. Startzeichen 21h?? Was soll das sein? Sml und D0 ist’s nicht.

                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                              #2583

                              @apollon77

                              Es ist für dich kein lesbares D0 / SML Ascii hex File. Das stimmt auch.
                              Bei der Zerlegung des Datensatzes des AEConversion AESGI Protokolls über RS485 Roh hex hatten wir das gleiche Bild.
                              0x21 war immer Startzeichen. 0B AE ist die Serial meines Wechselrichters.

                              Also warum kann der ESP die Datensätze Roh nach hex ASCII im Softwareserial Mode und Serialdelimiter128 mit Tasmota konvertieren. Steht ja in der Routine drin, die ich aber nicht lesen kann.

                              Ähnliches Bild ist beim Victron VE Direkt Protokoll auch da .ESP geht , hterm nur Roh hex.

                              rs 485 1903.jpg

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • CiwaC Ciwa

                                Noch eine andere Frage....kann ich den ESP8266 zusammen mit Smartmeter nutzen? Bzw. ist es möglich die Zählerdaten mit dem ESP permanent zu senden und nicht nur alle 10 Sekunden? (Minimale Log Zeit)

                                Danke & Gruß

                                Roland

                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                #2584

                                @ciwa

                                kannst du mal bitte die Daten aus der Console von Tasmota hochladen um zu sehen welche Daten
                                vom ESP nach Sonoffadapter im Klartext gesendet werden. Danke

                                weiter zerlegt :

                                Datensatz SML.jpg

                                Bleiben an Datensätzen über :

                                Datensatz SML 1.jpg

                                21 B5 A3 A7 37 D5 57 9B 3B FD 39 FB 4D FF 13 F5 FF 81 21 7B A7 3B FF 1B 39 F1 FD 11 F1 01 00 00 00 00 00 7A BD 75 65 6F FF FF BF 
                                
                                21 B5 FD FF 3B EB 01 00 A3 A7 37 D5 57 9B 15 11 F1 FD FF 3F 9B FD FD FD FD FD FD F7 75 65 6F FD 11 F1 FD FF 3F FD FF 01 7F 7F 7F 7F 7A BD 75 65 6F FF FF BF 
                                
                                21 B5 11 F1 FD FF FD EF FF 01 D3 5C EE 1B 3B FD 37 D5 57 9B 3B C3 5B 01 D3 5B F8 E9 11 F1 FD FF FB EF FF 01 7F A3 A7 37 D5 57 9B 3B C3 5B 01 4E 6F EA 11 F1 FD FF DF F1 FF 01 7F 7F A7 6E F5 59 F7 8B FD FD FD 39 83 9D 13 F5 FF 81 21 BD A7 3B FF 1B 39 FB FD 1D FD 39 A7 38 FF FF FF C9 C9 C9 C9 CB F9 35 ED 72 72 72 72 7F 7F 7F 7F A2 DF 81 21 7A A7 3B FF 1B 39 FD FD 13 FD F1 01 00 00 00 00 00 7D D5 61 A1 7A BD 75 65 6F FF FF BF 
                                
                                

                                21 Startzeichen, B5 Header ? 81 21, 81 nachfolgendes Byte ist nicht Startzeichen sondern hex Wert.

                                Nun noch mit dem Klartext vergleichen dann sollte das ein Bild ergeben :-)

                                Wobei am Ende 7A BD 75 65 6F FF FF BF immer gleich ist, vermutlich Zählernummer oder Stand.

                                CiwaC 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • E Offline
                                  E Offline
                                  edition
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #2585

                                  Guten Abend

                                  Bei mir wurde der Zähler gegen einen DZG DWS7420.1G2 getauscht. Laut Suche wurde der Typ hier wohl noch nicht behandelt. Es gibt jedenfalls kein Ergebniss!
                                  Laut Anleitung soll der Zähler nach Eingabe der PIN und umstellen auf "Inf On" den Zählerstand mit Kommastelle und die Wirkleistung über die Infrarotschnittstelle ausgeben. Bei mir kommt aber immer nur der Zählerstand ohne Kommastelle.
                                  Habe ich das was falsch gemacht? Kennt jemand den Zähler? Muss ich den Adapter Smartmeter neu installieren?

                                  Gruß
                                  edition

                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • E edition

                                    Guten Abend

                                    Bei mir wurde der Zähler gegen einen DZG DWS7420.1G2 getauscht. Laut Suche wurde der Typ hier wohl noch nicht behandelt. Es gibt jedenfalls kein Ergebniss!
                                    Laut Anleitung soll der Zähler nach Eingabe der PIN und umstellen auf "Inf On" den Zählerstand mit Kommastelle und die Wirkleistung über die Infrarotschnittstelle ausgeben. Bei mir kommt aber immer nur der Zählerstand ohne Kommastelle.
                                    Habe ich das was falsch gemacht? Kennt jemand den Zähler? Muss ich den Adapter Smartmeter neu installieren?

                                    Gruß
                                    edition

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    klassisch
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                    #2586

                                    @edition Mit dem Adapter hat das nichts zu tun. Der verarbeitet das was kommt.
                                    Und wenn ich es richtig verstanden habe, zeigt der adapter ja schon die Energie an, ebenso wohl Zählernummer etc. Also funktioniert die Verbindung zum Adapter schon mal richtig.
                                    Da hat wohl etwas mit der PIN Eingabe oder dem Einschalten der Info Schnittstelle nicht geklappt.
                                    Das Einbliken ist ein Geduldsspiel. Was sagt die Anleitung genau?
                                    Ob die PIN funktioiert hat, kann man auch am Display des Zählers sehen. Das zeigt dann auch die Leistung an und die Nachkommastellen bei der Energie.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Ralla66R Ralla66

                                      @ciwa

                                      kannst du mal bitte die Daten aus der Console von Tasmota hochladen um zu sehen welche Daten
                                      vom ESP nach Sonoffadapter im Klartext gesendet werden. Danke

                                      weiter zerlegt :

                                      Datensatz SML.jpg

                                      Bleiben an Datensätzen über :

                                      Datensatz SML 1.jpg

                                      21 B5 A3 A7 37 D5 57 9B 3B FD 39 FB 4D FF 13 F5 FF 81 21 7B A7 3B FF 1B 39 F1 FD 11 F1 01 00 00 00 00 00 7A BD 75 65 6F FF FF BF 
                                      
                                      21 B5 FD FF 3B EB 01 00 A3 A7 37 D5 57 9B 15 11 F1 FD FF 3F 9B FD FD FD FD FD FD F7 75 65 6F FD 11 F1 FD FF 3F FD FF 01 7F 7F 7F 7F 7A BD 75 65 6F FF FF BF 
                                      
                                      21 B5 11 F1 FD FF FD EF FF 01 D3 5C EE 1B 3B FD 37 D5 57 9B 3B C3 5B 01 D3 5B F8 E9 11 F1 FD FF FB EF FF 01 7F A3 A7 37 D5 57 9B 3B C3 5B 01 4E 6F EA 11 F1 FD FF DF F1 FF 01 7F 7F A7 6E F5 59 F7 8B FD FD FD 39 83 9D 13 F5 FF 81 21 BD A7 3B FF 1B 39 FB FD 1D FD 39 A7 38 FF FF FF C9 C9 C9 C9 CB F9 35 ED 72 72 72 72 7F 7F 7F 7F A2 DF 81 21 7A A7 3B FF 1B 39 FD FD 13 FD F1 01 00 00 00 00 00 7D D5 61 A1 7A BD 75 65 6F FF FF BF 
                                      
                                      

                                      21 Startzeichen, B5 Header ? 81 21, 81 nachfolgendes Byte ist nicht Startzeichen sondern hex Wert.

                                      Nun noch mit dem Klartext vergleichen dann sollte das ein Bild ergeben :-)

                                      Wobei am Ende 7A BD 75 65 6F FF FF BF immer gleich ist, vermutlich Zählernummer oder Stand.

                                      CiwaC Offline
                                      CiwaC Offline
                                      Ciwa
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ciwa
                                      #2587

                                      @ralla66

                                      Hi,

                                      Tasmota verarbeitet die SML Daten selbst. Zur Zeit habe ich den Smartmeter Adapter nicht in Betrieb. Ausgegeben werden die Daten über MQTT. Alle 10 Sekunden Zählerstand und der aktuelle Verbrauch. Aufbereitet mit Grafana.

                                      Konfiguriert ist das über das Script:

                                      >D
                                      >B
                                      =>sensor53 r
                                      >M 1
                                      +1,3,s,0,9600,Bezug
                                      1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
                                      1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0
                                      #
                                      

                                      Output Konsole nach Eingabe sensor53 d1

                                      19:51:28.077 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 
                                      19:51:28.102 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01 
                                      19:51:28.131 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 81 04 72 62 01 64 19 94 c0 62 1e 52 ff 64 2b 82 43 01 
                                      19:51:28.156 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 19 94 c0 62 1e 52 ff 63 08 66 01 
                                      19:51:29.014 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 02 6c 01 01 01 63 e9 d7 00 76 05 00 4c b0 b4 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 
                                      19:51:29.049 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 19 94 c1 75 
                                      19:51:29.067 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 
                                      19:51:29.092 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01 
                                      19:51:29.121 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 81 04 72 62 01 64 19 94 c1 62 1e 52 ff 64 2b 82 44 01 
                                      19:51:29.146 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 19 94 c1 62 1e 52 ff 63 08 66 01 
                                      19:51:30.024 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 02 6c 01 01 01 63 fe b1 00 76 05 00 4c b0 b7 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 
                                      19:51:30.059 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 19 94 c2 75 
                                      19:51:30.077 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 
                                      19:51:30.102 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01 
                                      19:51:30.131 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 81 04 72 62 01 64 19 94 c2 62 1e 52 ff 64 2b 82 46 01 
                                      19:51:30.156 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 19 94 c2 62 1e 52 ff 63 08 66 01 
                                      19:51:31.028 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 02 71 01 01 01 63 26 91 00 76 05 00 4c b0 ba 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 
                                      19:51:31.064 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 19 94 c3 75 
                                      19:51:31.082 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 
                                      19:51:31.106 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01
                                      

                                      Gibt es eine Möglichkeit die Daten auch direkt mit Tasmota an den Adapter Smartmeter weiter zuleiten?
                                      Ohne den ESP mit was anderem zu flashen......

                                      Danke & Gruß

                                      Roland

                                      12.JPG


                                      Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                      Danke :) krieg ich hin beim nächsten mal :)

                                      no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility

                                      apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • CiwaC Ciwa

                                        @ralla66

                                        Hi,

                                        Tasmota verarbeitet die SML Daten selbst. Zur Zeit habe ich den Smartmeter Adapter nicht in Betrieb. Ausgegeben werden die Daten über MQTT. Alle 10 Sekunden Zählerstand und der aktuelle Verbrauch. Aufbereitet mit Grafana.

                                        Konfiguriert ist das über das Script:

                                        >D
                                        >B
                                        =>sensor53 r
                                        >M 1
                                        +1,3,s,0,9600,Bezug
                                        1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
                                        1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0
                                        #
                                        

                                        Output Konsole nach Eingabe sensor53 d1

                                        19:51:28.077 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 
                                        19:51:28.102 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01 
                                        19:51:28.131 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 81 04 72 62 01 64 19 94 c0 62 1e 52 ff 64 2b 82 43 01 
                                        19:51:28.156 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 19 94 c0 62 1e 52 ff 63 08 66 01 
                                        19:51:29.014 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 02 6c 01 01 01 63 e9 d7 00 76 05 00 4c b0 b4 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 
                                        19:51:29.049 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 19 94 c1 75 
                                        19:51:29.067 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 
                                        19:51:29.092 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01 
                                        19:51:29.121 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 81 04 72 62 01 64 19 94 c1 62 1e 52 ff 64 2b 82 44 01 
                                        19:51:29.146 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 19 94 c1 62 1e 52 ff 63 08 66 01 
                                        19:51:30.024 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 02 6c 01 01 01 63 fe b1 00 76 05 00 4c b0 b7 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 
                                        19:51:30.059 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 19 94 c2 75 
                                        19:51:30.077 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 
                                        19:51:30.102 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01 
                                        19:51:30.131 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 81 04 72 62 01 64 19 94 c2 62 1e 52 ff 64 2b 82 46 01 
                                        19:51:30.156 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 19 94 c2 62 1e 52 ff 63 08 66 01 
                                        19:51:31.028 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 02 71 01 01 01 63 26 91 00 76 05 00 4c b0 ba 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 
                                        19:51:31.064 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 19 94 c3 75 
                                        19:51:31.082 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 
                                        19:51:31.106 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01
                                        

                                        Gibt es eine Möglichkeit die Daten auch direkt mit Tasmota an den Adapter Smartmeter weiter zuleiten?
                                        Ohne den ESP mit was anderem zu flashen......

                                        Danke & Gruß

                                        Roland

                                        12.JPG


                                        Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                        Danke :) krieg ich hin beim nächsten mal :)

                                        apollon77A Offline
                                        apollon77A Offline
                                        apollon77
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #2588

                                        @ciwa welchen Mehrwert hat der Adapter noch wenn du sml schon vorher selbst parst?

                                        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                        CiwaC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • apollon77A apollon77

                                          @ciwa welchen Mehrwert hat der Adapter noch wenn du sml schon vorher selbst parst?

                                          CiwaC Offline
                                          CiwaC Offline
                                          Ciwa
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #2589

                                          @apollon77

                                          Ich möchte Smartmeter gerne nutzen...krieg das aber mit meinen aktuellen Kenntnissen nicht hin. (Ich arbeite daran :))
                                          Plan war den USR zu nutzen das ging aber erst mal schief kommt nur Müll raus, siehe oben.

                                          Mit Tasmota klappts einwandfrei....aber halt nur alle 10 Sekunden....
                                          Gibt es die Möglichkeit mit Tasmota den Adapter Smartmeter zu nutzen?

                                          Danke & Gruß

                                          Roland

                                          no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility

                                          Ralla66R K 3 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          786

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe