  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
canbuscanbus adapterrotex hpsu
522 Beiträge 25 Kommentatoren 105.5k Aufrufe 20 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Elektroniker86E Elektroniker86

    @crycode

    Tip Top das es jetzt läuft, vielen lieben Dank für deine Mühe!!!
    Ich hab jetzt noch was im Log mit dem ich nichts anfangen kann.
    Anscheinend gibt es CAN Nachrichten die er nicht kennt?
    Kann man das irgendwie ändern oder beheben?

    
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:56:00.836	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0f6"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:56:00.835	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac102"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:56:00.835	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac100"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:56:00.834	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0ff"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:56:00.834	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fe"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:56:00.833	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fd"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:56:00.833	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fc"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:56:00.832	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fa"
    
    smartmeter.0
    2022-03-15 19:56:00.826	info	Received 13 values, 6 updated
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:56:00.693	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac103"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:56:00.692	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0112"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:59.809	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.04"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:59.809	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa01d6"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:59.808	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.16"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:59.808	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.03"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:59.674	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac103"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:59.673	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0112"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:58.800	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0f6"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:58.800	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac102"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:58.799	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac100"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:58.799	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0ff"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:58.799	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fe"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:58.798	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fd"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:58.798	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fc"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:58.797	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fa"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:58.662	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac103"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:58.661	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0112"
    
    smartmeter.0
    2022-03-15 19:55:58.335	info	Received 13 values, 6 updated
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:57.945	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac106"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:57.936	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac105"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:57.935	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac104"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:57.934	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa01da"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:57.792	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.13"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:57.651	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac103"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:57.650	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0112"
    
    unifi.0
    2022-03-15 19:55:57.362	debug	Update done
    
    unifi.0
    2022-03-15 19:55:57.355	debug	fetchVouchers: 1
    
    unifi.0
    2022-03-15 19:55:57.326	debug	fetchHealth: 5
    
    unifi.0
    2022-03-15 19:55:57.232	debug	fetchWlans: 3
    
    mihome-vacuum.1
    2022-03-15 19:55:57.012	info	State value to set for "mihome-vacuum.1.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
    
    unifi.0
    2022-03-15 19:55:56.957	debug	fetchDevices: 9
    
    unifi.0
    2022-03-15 19:55:56.856	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
    
    unifi.0
    2022-03-15 19:55:56.846	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:56.789	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.04"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:56.789	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa01d6"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:56.788	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.16"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:56.786	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.03"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:56.781	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0f6"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:56.780	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac102"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:56.780	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac100"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:56.779	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0ff"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:56.779	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fe"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:56.776	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fd"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:56.776	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fc"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:56.775	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fa"
    
    unifi.0
    2022-03-15 19:55:56.736	info	State value to set for "unifi.0.default.clients.00:04:20:f6:1a:b2.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
    
    unifi.0
    2022-03-15 19:55:56.594	info	State value to set for "unifi.0.default.clients.4c:60:de:5d:b9:15.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
    
    ping.0
    2022-03-15 19:55:56.570	debug	Ping result for 192.168.1.58: false in -ms
    
    unifi.0
    2022-03-15 19:55:56.529	info	State value to set for "unifi.0.default.clients.f4:06:8d:ba:cd:e3.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:56.454	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac103"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:56.374	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0112"
    
    unifi.0
    2022-03-15 19:55:56.386	info	State value to set for "unifi.0.default.clients.28:16:a8:5d:1d:2b.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
    
    unifi.0
    2022-03-15 19:55:56.342	debug	fetchClients: 50
    
    unifi.0
    2022-03-15 19:55:56.314	debug	fetchSiteSysinfo: 1
    
    unifi.0
    2022-03-15 19:55:56.302	debug	fetchSites: default
    
    unifi.0
    2022-03-15 19:55:56.291	debug	Login successful
    
    unifi.0
    2022-03-15 19:55:56.116	debug	Update started
    
    smartmeter.0
    2022-03-15 19:55:55.841	info	Received 13 values, 5 updated
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:55.375	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac103"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:55.374	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0112"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:54.778	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0f6"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:54.777	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac102"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:54.777	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac100"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:54.776	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0ff"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:54.776	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fe"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:54.775	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fd"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:54.775	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fc"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:54.774	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac0fa"
    
    ping.0
    2022-03-15 19:55:54.564	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.1.58
    
    ping.0
    2022-03-15 19:55:54.564	debug	Pinging 192.168.1.58
    
    ping.0
    2022-03-15 19:55:54.564	debug	Ping result for 192.168.1.57: false in -ms
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:54.468	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.0e"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:54.375	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac103"
    
    canbus.0
    2022-03-15 19:55:54.374	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0112"
    
    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #91

    @elektroniker86 Huch... welche Version vom canbus-Adapter hast du installiert?
    Hast du für die States, die da angemeckert werden, die automatische Abfrage aktiviert? Ansonsten sollte der Adapter hier nichts in die 680.xxx States schreiben. Und selbst wenn das aktiviert hast, sollte er eigentlich nicht undefined sondern true da rein schreiben. :thinking_face: Zeig am besten mal einen Screenshot der Konfiguration von einem betroffenen Parser, oder einen Export deiner Adapterconfig.

    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • crycodeC crycode

      @elektroniker86 Huch... welche Version vom canbus-Adapter hast du installiert?
      Hast du für die States, die da angemeckert werden, die automatische Abfrage aktiviert? Ansonsten sollte der Adapter hier nichts in die 680.xxx States schreiben. Und selbst wenn das aktiviert hast, sollte er eigentlich nicht undefined sondern true da rein schreiben. :thinking_face: Zeig am besten mal einen Screenshot der Konfiguration von einem betroffenen Parser, oder einen Export deiner Adapterconfig.

      Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86
      schrieb am zuletzt editiert von
      #92

      @crycode

      Ok, hier die Infos:

      Screenshot 2022-03-15 203813.jpg

      system.adapter.canbus.0.json

      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Elektroniker86E Elektroniker86

        @crycode

        Ok, hier die Infos:

        Screenshot 2022-03-15 203813.jpg

        system.adapter.canbus.0.json

        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #93

        @elektroniker86 Danke!
        In der Parser-Config fehlt der Eintrag für autoSetValue. Das sollte eigentlich auf true oder false gesetzt sein. Ist noch ein Bug im Adapter, den ich demnächst beheben werde. ;)
        Für deinen Fall musst du einfach dabei noch den Haken für "Zu setzender Wert" setzen, damit der jeweilige State im angegeben Intervall auf true gesetzt wird:
        d7af7807-37b2-4ed4-bbb8-697e88c12806-grafik.png
        Dann sollten auch die Meldungen im Log verschwinden :)

        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

        Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • crycodeC crycode

          @elektroniker86 Danke!
          In der Parser-Config fehlt der Eintrag für autoSetValue. Das sollte eigentlich auf true oder false gesetzt sein. Ist noch ein Bug im Adapter, den ich demnächst beheben werde. ;)
          Für deinen Fall musst du einfach dabei noch den Haken für "Zu setzender Wert" setzen, damit der jeweilige State im angegeben Intervall auf true gesetzt wird:
          d7af7807-37b2-4ed4-bbb8-697e88c12806-grafik.png
          Dann sollten auch die Meldungen im Log verschwinden :)

          Elektroniker86E Offline
          Elektroniker86E Offline
          Elektroniker86
          schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
          #94

          @crycode
          Muss ich das bei allen Parsern machen ?

          Ich habe jetzt bei jedem abfragen Parser den ich benötige den Haken gesetzt.
          Die Meldungen im log sind weg aber ich kann keine Werte mehr setzen.... :-(

          crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Elektroniker86E Elektroniker86

            @crycode
            Muss ich das bei allen Parsern machen ?

            Ich habe jetzt bei jedem abfragen Parser den ich benötige den Haken gesetzt.
            Die Meldungen im log sind weg aber ich kann keine Werte mehr setzen.... :-(

            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #95

            @elektroniker86 Bei allen, wo du das automatische Wert Setzen aktiviert hast. Schließlich müssen die States ja auf true gesetzt werden für die Abfragen.

            Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

            Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • crycodeC crycode

              @elektroniker86 Bei allen, wo du das automatische Wert Setzen aktiviert hast. Schließlich müssen die States ja auf true gesetzt werden für die Abfragen.

              Elektroniker86E Offline
              Elektroniker86E Offline
              Elektroniker86
              schrieb am zuletzt editiert von
              #96

              @crycode
              Die Meldungen im log sind weg aber ich kann keine Werte mehr setzen.... 😞

              crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Elektroniker86E Elektroniker86

                @crycode
                Die Meldungen im log sind weg aber ich kann keine Werte mehr setzen.... 😞

                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #97

                @elektroniker86 Bei den *-set Parsern darfst das automatische Wert Setzen nicht aktivieren, außer du willst das wirklich.
                Nach jedem Setzen eines Wertes musst du den Wert neu abfragen, damit der aktuelle Wert in ioBroker übernommen wird.

                Falls das auch nicht hilft... wie viele Werte lässt du automatisch in welchem Intervall abfragen? Ist dein Bus oder die Steuerung der Wärmepumpe damit eventuell überlastet?

                Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • crycodeC crycode

                  @elektroniker86 Bei allen, wo du das automatische Wert Setzen aktiviert hast. Schließlich müssen die States ja auf true gesetzt werden für die Abfragen.

                  Elektroniker86E Offline
                  Elektroniker86E Offline
                  Elektroniker86
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #98

                  @crycode Das ist komisch das automatische abfragen hat aber bevor ich die haken gesetzt habe ja auch funktioniert.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • crycodeC crycode

                    @elektroniker86 Bei den *-set Parsern darfst das automatische Wert Setzen nicht aktivieren, außer du willst das wirklich.
                    Nach jedem Setzen eines Wertes musst du den Wert neu abfragen, damit der aktuelle Wert in ioBroker übernommen wird.

                    Falls das auch nicht hilft... wie viele Werte lässt du automatisch in welchem Intervall abfragen? Ist dein Bus oder die Steuerung der Wärmepumpe damit eventuell überlastet?

                    Elektroniker86E Offline
                    Elektroniker86E Offline
                    Elektroniker86
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #99

                    @crycode
                    Ok, geht wieder hatte bei einem abfrage Parser bei Intervall eine 10 drin stehen...

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • crycodeC crycode

                      @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                      Ich würde ein LiycyTP 2x2x0,75mm² verwenden.

                      Mit der Leitung könntest du Probleme bekommen. Die Bus-Leitungen (CAN-H und CAN-L) sollten immer gut verdrillt sein.
                      Ich habe hier sehr gute Erfahrungen mit S/FTP Kabeln, die sonst hauptsächlich für Ethernet eingesetzt werden, gemacht.
                      Bei verdrillten Leitungen und der relativ geringen Baudrate darf die Leitung dann auch durchaus etwas länger sein.

                      @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                      H und L muss gekreuzt werden?

                      Nein, H ist CAN-High und L ist CAN-Low. Die müssen immer richtig angeschlossen werden.

                      @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                      Und was ist A und B? GND, VCC?

                      A und B brauchst du nicht. Das wäre eine RS485 Schnittstelle von dem Board.
                      VCC brauchst du auch nicht. Die WP hat ihre eigene Versorgung und das Board wird vom Raspi versorgt.
                      GND brauchst du im Normalfall auch nicht, da der CAN-Bus die Differenz zwischen H und L auswertet.

                      E Offline
                      E Offline
                      euro
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #100

                      @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                      Bei verdrillten Leitungen und der relativ geringen Baudrate darf die Leitung dann auch durchaus etwas länger sein.

                      Moin
                      tolles Projekt crycode!
                      So eine Daikin wird ziemlich wahrscheinlich auch bei uns einziehen, daher komme ich nochmal auf die Kabellänge zurück.
                      Beim Einsatz von S/FTP Kabeln, wie lange schätzt du darf man das Kabel denn hier machen?
                      Wären 10m oder gar 15m noch realistisch funktional?

                      mfg STefan

                      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • E euro

                        @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                        Bei verdrillten Leitungen und der relativ geringen Baudrate darf die Leitung dann auch durchaus etwas länger sein.

                        Moin
                        tolles Projekt crycode!
                        So eine Daikin wird ziemlich wahrscheinlich auch bei uns einziehen, daher komme ich nochmal auf die Kabellänge zurück.
                        Beim Einsatz von S/FTP Kabeln, wie lange schätzt du darf man das Kabel denn hier machen?
                        Wären 10m oder gar 15m noch realistisch funktional?

                        mfg STefan

                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #101

                        @euro sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                        Beim Einsatz von S/FTP Kabeln, wie lange schätzt du darf man das Kabel denn hier machen?
                        Wären 10m oder gar 15m noch realistisch funktional?

                        Auf jeden Fall. Bei verdrillten und geschirmten Adernpaaren sind beim CAN-Bus mit 20 kbit/s bis zu 3,3 km Kabellänge möglich.
                        Ich habe den ersten Post mal um ein paar Infos dazu erweitert.

                        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • E Offline
                          E Offline
                          euro
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #102

                          perfekt, da sollte ich drunter bleiben :grin:

                          mein ioB läuft in einem Pi im Docker, durchreichen vom CAN HAT sollte doch genauso gehen wie für enocean stick und jeelink clone funktionieren, oder gibt es sonstige Tips?

                          mfg STefan

                          crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • E euro

                            perfekt, da sollte ich drunter bleiben :grin:

                            mein ioB läuft in einem Pi im Docker, durchreichen vom CAN HAT sollte doch genauso gehen wie für enocean stick und jeelink clone funktionieren, oder gibt es sonstige Tips?

                            mfg STefan

                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #103

                            @euro Das CAN-Interface ist im System eine Netzwerkschnittstelle. Da hast du zwei Möglichkeiten, um das in den Docker-Container zu bekommen:

                            Option 1 - Host-Netzwerk im Container verwenden.

                            Mit dem Parameter --network=host beim Start des Docker-Containers, nutzt der Container das selbe Netzwerk wie der Host (dein Raspi). Inwiefern das bei dir Sinnvoll ist, musst du selbst entscheiden.

                            Option 2 - Datenpakete vom can0 Interface per UDP an den Container leiten.

                            Eine Anleitung dazu habe ich hier geschrieben: https://crycode.de/socketcan-ueber-ethernet-mit-cannelloni
                            Die Anleitung nutzt zwei getrennte Rechner. Bei dir ist dann der eine Rechner dein Host und der zweite der Container. Hier sollte man noch dazu überlegen, wie man das sinnvoll in den Container einbaut, sodass das auch bei einem Neustart erhalten bleibt.

                            Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • E Offline
                              E Offline
                              euro
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #104

                              Danke!
                              die option2 hab ich weiter oben schon gelesen

                              ioBroker läuft schon im Netzwerk Host Mode, alle anderen Container haben ein dediziertes bekommen.
                              Könnte dann evtl sogar recht einfach gehen

                              crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • E euro

                                Danke!
                                die option2 hab ich weiter oben schon gelesen

                                ioBroker läuft schon im Netzwerk Host Mode, alle anderen Container haben ein dediziertes bekommen.
                                Könnte dann evtl sogar recht einfach gehen

                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #105

                                @euro sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                ioBroker läuft schon im Netzwerk Host Mode

                                Dann solltest du sogar direkt im Container das can0 Interface zur Verfügung haben. :)

                                Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • crycodeC crycode

                                  @euro sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                  ioBroker läuft schon im Netzwerk Host Mode

                                  Dann solltest du sogar direkt im Container das can0 Interface zur Verfügung haben. :)

                                  E Offline
                                  E Offline
                                  euro
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #106

                                  hab grad mal mit Daikin telefoniert
                                  die neuen E Serien der Altherma die ab ~ April ausgeliefert werden, kommunizieren via modbus
                                  d.h. das CAN Modul wird bei mir wohl eh nicht mehr funktionieren

                                  lassen wir uns mal überraschen

                                  crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • E euro

                                    hab grad mal mit Daikin telefoniert
                                    die neuen E Serien der Altherma die ab ~ April ausgeliefert werden, kommunizieren via modbus
                                    d.h. das CAN Modul wird bei mir wohl eh nicht mehr funktionieren

                                    lassen wir uns mal überraschen

                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #107

                                    @euro Oh, das ist natürlich weniger schön... Aber gut zu wissen, danke für die Info!

                                    Vom Modbus habe ich bislang überhaupt keine Ahnung, aber für gibt es zumindest auch einen Adapter: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus

                                    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • crycodeC crycode

                                      Über meinen Adapter ioBroker.canbus (Adaptervorstellung im Forum) ist die Einbindung einer Rotex HPSU bzw. Daikin Altherma Wärmepumpe mittlerweile relativ einfach möglich.

                                      Um die Diskussionen bezüglich der Wärmepumpen etwas vom Adapter-Test zu entkoppeln nun dieses Thema hier.
                                      Alles vorangegangene ist im Adapter-Test-Thema zu finden.

                                      Dank der Mithilfe von @michael-wind, @cb187 und @shortcircuit0815 ist im Adapter auch eine vordefinierte Konfiguration für diese Wärmepumpen verfügbar, welche direkt geladen werden kann.
                                      (Ich selbst habe diese Hardware nicht!)

                                      @RaspiUser hat die Installation und Einrichtung in einer kurzen Anleitung zusammengefasst: Anleitung CAN Bus Installation.pdf

                                      Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr und jegliche Haftung für ggf. entstehende Schäden wird ausgeschlossen.


                                      Allgemeine Infos

                                      Auslesen und Setzen vieler Parameter der einzelnen Module der Wärmepumpe.
                                      Keine speziellen Zugriffsrechte erforderlich.
                                      Getestet mit Rotex HPSU compact 516 (Baujahr 2013/2017) und Altherma 3 ECH2O.

                                      Die Kommunikation auf dem CAN-Bus erfolgt hier mit 20 kbit/s und Nachrichten im Standard-Frame-Format (SFF).

                                      Die CAN-Nachrichten-ID ist jeweils die ID des sendenden Gerätes. Die Identifikation der einzelnen Nachrichteninhalte ist in den ersten Daten-Bytes der einzelnen Nachrichten enthalten.

                                      Gerät CAN-ID
                                      RoCon 10A
                                      Kessel 180
                                      HPSU Bedienmodul 300
                                      HPSU Heizmodul 500
                                      Remote-Software 680

                                      Zusätzliche Infos zum Aufbau der Nachrichten sind hier zu finden.


                                      Daten in ioBroker

                                      Damit Daten im ioBroker ankommen, müssen diese aktiv von der Wärmepumpe abgefragt werden. Dies kann beispielsweise vom Bedienmodul oder auch vom ioBroker aus über die entsprechenden States unter der Nachrichten-ID 680 erfolgen.

                                      Sollen Daten regelmäßig abgefragt werden, so kann in der Adapterkonfiguration beim entsprechenden Parser die Option Automatisch einen bestimmten Wert setzen mit dem gewünschten Intervall aktiviert werden.

                                      Änderungen an Einstellungen der Wäremepumpe sind über die -set-States unter der Nachrichten-ID 680 möglich.

                                      Damit beim Ändern von Werten die gesetzten Werte automatisch auch in ioBroker "ankommen", kann über den Javascript-Adapter ein eigenes Script erstellt werden, welches nach dem Ändern eines -set-States die zugehörige Abfrage triggern:

                                      /*
                                       * Aktuellen Wert automatisch nach dem Setzen eines Wertes abfragen, sofern möglich.
                                       */
                                      on({ id: /^canbus\.0\.680\..+-set$/, change: 'any', ack: true }, async (obj) => {
                                        const id = obj.id.replace(/-set$/, '');
                                        const exists = await existsObjectAsync(id);
                                        if (exists) {
                                          await new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 500)); // 500ms warten, damit Änderung übernommen wurde
                                          await setStateAsync(id, true);
                                        }
                                      });
                                      

                                      Technische Infos

                                      Kabellänge

                                      Die nutzbare Kabellänge ist vor allem vom verwendeten Kabeltyp und von der Baudrate abhängig.

                                      Bei dem Kabel sollte auf jeden Fall auf ein verdrilltes Adernpaar von CAN-H und CAN-L geachtet werden. Zudem ist besonders bei Längen über 1 m eine Schirmung immer gut. Ich habe hier sehr gute Erfahrungen mit S/FTP Kabeln, die sonst hauptsächlich für Ethernet eingesetzt werden, gemacht.

                                      Bei der hier verwendeten Baudrate von 20 kbit/s beträgt die maximale Kabellänge stolze 3,3 km. Dies hängt natürlich auch noch diversen anderen Faktoren mit ab, aber für den Einsatz in einem Gebäude sollte das locker ausreichen.

                                      Elektroniker86E Offline
                                      Elektroniker86E Offline
                                      Elektroniker86
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #108

                                      @crycode

                                      Moin,
                                      ich bin nicht so der script pro, deshalb die Frage zu deinem Script ganz oben zum triggern der Abfragen.
                                      Kann ich das so bei mir importieren oder muss ich es irgendwie auf meine Installation anpassen?
                                      Und ist das Script für ein Wert oder reicht dieses um alle Datenpunkte zu überwachen?

                                      Vielen Dank im voraus für deine Rückmeldung!

                                      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Elektroniker86E Elektroniker86

                                        @crycode

                                        Moin,
                                        ich bin nicht so der script pro, deshalb die Frage zu deinem Script ganz oben zum triggern der Abfragen.
                                        Kann ich das so bei mir importieren oder muss ich es irgendwie auf meine Installation anpassen?
                                        Und ist das Script für ein Wert oder reicht dieses um alle Datenpunkte zu überwachen?

                                        Vielen Dank im voraus für deine Rückmeldung!

                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #109

                                        @elektroniker86 Das Script kannst du so direkt übernehmen, ohne irgendwas anzupassen, solange der Adapter bei dir als canbus.0 läuft.
                                        Das Script erkennt dann automatisch bei allen States unter 680 mit -set am Ende, wenn es eine Änderung gab und triggert 500ms später dem zugehörigen Abfrage-State an. Dadurch bekommst du dann die Rückmeldung für eine Änderungen direkt im ioBroker angezeigt.

                                        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                        Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • crycodeC crycode

                                          @elektroniker86 Das Script kannst du so direkt übernehmen, ohne irgendwas anzupassen, solange der Adapter bei dir als canbus.0 läuft.
                                          Das Script erkennt dann automatisch bei allen States unter 680 mit -set am Ende, wenn es eine Änderung gab und triggert 500ms später dem zugehörigen Abfrage-State an. Dadurch bekommst du dann die Rückmeldung für eine Änderungen direkt im ioBroker angezeigt.

                                          Elektroniker86E Offline
                                          Elektroniker86E Offline
                                          Elektroniker86
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #110

                                          @crycode
                                          Tip Top genau das wollte ich wissen.
                                          DANKE!

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          378

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe