Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.4k Beiträge 332 Kommentatoren 10.6m Aufrufe 253 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • BanditFGB Offline
    BanditFGB Offline
    BanditFG
    schrieb am zuletzt editiert von
    #4377

    Seit ich meine Tür-Fenster- und Temperatursensoren auf den Zigbee Adapter umgezogen habe, hat der Shuttercontrol irgendwie ein Eigenleben entwickelt.. Rollos welche ich gelöscht habe weil diese Einfach Fahren, bzw. die Relais Nachts klicken, fahren trotzdem.. sehr seltsam....

    Ich hab den jetzt komplett gelöscht und installier die Version 1.4.10....

    Ich hoffe ich bekomm den wieder so super zum laufen wie vor der ganzen Umstellung...

    @simatec
    wie kann ich meine Config als Json posten bzw. wie gekomm ich die?? sorry für meine Unwissenheit...

    simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B bommel_030

      @simatec
      So, keine Änderung... Um 6:30 sollen alle hochfahren. Kurz vorher Fenster geöffnet, Rollladen fährt richtigerweise in 5%. 6:30, alle bis auf WC fahren hoch (100%). Nachdem alle oben sind das Fenster geschlossen und es fährt wieder in 0%. Log sagt "still" closed, müsste doch aber eigentlich still open bzw. einfach nur closed sein.

      2022-02-10 05:59:07.252 - info: shuttercontrol.0 (1601) #1 Set ID: Essen Terasse value: 100%
      2022-02-10 05:59:07.261 - info: shuttercontrol.0 (1601) triggered #1 Set ID: Essen Terasse value: 100%
      2022-02-10 06:26:29.252 - info: shuttercontrol.0 (1601) #1 Set ID: WC value: 5%
      2022-02-10 06:26:29.259 - info: shuttercontrol.0 (1601) triggered #1 Set ID: WC value: 5%
      2022-02-10 06:31:56.723 - info: shuttercontrol.0 (1601) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: WC value: 0%
      

      Terassentür vorher geöffnet, die fährt von Hause auf beim öffnen auf 100%, da ist alles wie erwartet. Diese hat auch den autostate "up". Das WC allerdings "none".

      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      Developer Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #4378

      @bommel_030
      Bitte den Debuglog posten. Info hilft mir nicht weiter

      • Besuche meine Github Seite
      • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
      • HowTo Restore ioBroker
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • BanditFGB BanditFG

        Seit ich meine Tür-Fenster- und Temperatursensoren auf den Zigbee Adapter umgezogen habe, hat der Shuttercontrol irgendwie ein Eigenleben entwickelt.. Rollos welche ich gelöscht habe weil diese Einfach Fahren, bzw. die Relais Nachts klicken, fahren trotzdem.. sehr seltsam....

        Ich hab den jetzt komplett gelöscht und installier die Version 1.4.10....

        Ich hoffe ich bekomm den wieder so super zum laufen wie vor der ganzen Umstellung...

        @simatec
        wie kann ich meine Config als Json posten bzw. wie gekomm ich die?? sorry für meine Unwissenheit...

        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        Developer Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #4379

        @banditfg
        In der Adapter Config hast du oben rechts 2 Pfeile.
        Down- und Upload

        • Besuche meine Github Seite
        • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
        • HowTo Restore ioBroker
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • simatecS simatec

          @banditfg
          In der Adapter Config hast du oben rechts 2 Pfeile.
          Down- und Upload

          A Offline
          A Offline
          Adnim
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4380

          @simatec
          Hi!
          habe das Problem das ich wenn ich öffnen über LichtSensor mache, ich nicht mehr manuell verfahren kann solange die Hell Schwelle überschritten ist fährt der Rolladen immer wieder auf.

          Kann ich das mit einer Einstellung umgehen?

          Danke für deine Arbeit!

          Schönen Sonntag!

          simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Adnim

            @simatec
            Hi!
            habe das Problem das ich wenn ich öffnen über LichtSensor mache, ich nicht mehr manuell verfahren kann solange die Hell Schwelle überschritten ist fährt der Rolladen immer wieder auf.

            Kann ich das mit einer Einstellung umgehen?

            Danke für deine Arbeit!

            Schönen Sonntag!

            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            Developer Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #4381

            @adnim Bitte Issue aufmachen

            • Besuche meine Github Seite
            • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
            • HowTo Restore ioBroker
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • simatecS simatec

              @adnim Bitte Issue aufmachen

              A Offline
              A Offline
              Adnim
              schrieb am zuletzt editiert von
              #4382

              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

              Bitte Issue aufmachen

              ok

              https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/368

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • simatecS simatec

                @bommel_030
                Bitte den Debuglog posten. Info hilft mir nicht weiter

                B Nicht stören
                B Nicht stören
                bommel_030
                schrieb am zuletzt editiert von
                #4383

                @simatec
                Debuglog wie gewünscht. Alles was nicht Shutter WC betrifft entfernt.

                2022-02-15 06:26:23.817 - debug: shuttercontrol.0 (1612) TriggerID changed: hm-rpc.0.00171BE9932110.7.STATE Value: true
                2022-02-15 06:26:23.817 - debug: shuttercontrol.0 (1612) WC - shutter conversion is:false
                2022-02-15 06:26:23.818 - debug: shuttercontrol.0 (1612) WC - shutter trigger drive-up is:5
                2022-02-15 06:26:23.818 - debug: shuttercontrol.0 (1612) WC - shutter trigger change is:upDown
                2022-02-15 06:26:24.742 - debug: shuttercontrol.0 (1612) insidetemperature changed: hm-rpc.0.001D1A499061C9.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 20.2
                2022-02-15 06:26:24.819 - debug: shuttercontrol.0 (1612) #1 save trigger height: 0% for device WC
                2022-02-15 06:26:24.819 - debug: shuttercontrol.0 (1612) #1 save trigger action: none for device WC
                2022-02-15 06:26:24.819 - info: shuttercontrol.0 (1612) #1 Set ID: WC value: 5%
                2022-02-15 06:26:24.820 - info: shuttercontrol.0 (1612) triggered #1 Set ID: WC value: 5%
                2022-02-15 06:26:24.825 - debug: shuttercontrol.0 (1612) WC - window is still open -> driving now to :5
                2022-02-15 06:28:04.823 - debug: shuttercontrol.0 (1612) Shutter state changed: WC old value = 0 new value = 5
                2022-02-15 06:28:04.823 - debug: shuttercontrol.0 (1612) WC Old value = 0. New value = 5. automatic is active
                2022-02-15 06:28:05.101 - debug: shuttercontrol.0 (1612) Shutter state changed: WC old value = 0 new value = 5
                2022-02-15 06:28:05.101 - debug: shuttercontrol.0 (1612) WC Old value = 0. New value = 5. automatic is active
                2022-02-15 06:28:44.416 - debug: shuttercontrol.0 (1612) Shutter state changed: WC old value = 0 new value = 5
                2022-02-15 06:28:44.416 - debug: shuttercontrol.0 (1612) WC Old value = 0. New value = 5. automatic is active
                2022-02-15 06:38:29.543 - debug: shuttercontrol.0 (1612) TriggerID changed: hm-rpc.0.00171BE9932110.7.STATE Value: false
                2022-02-15 06:38:29.544 - debug: shuttercontrol.0 (1612) WC - shutter conversion is:false
                2022-02-15 06:38:29.550 - debug: shuttercontrol.0 (1612) WC - shutter current state.val is:5
                2022-02-15 06:38:29.550 - debug: shuttercontrol.0 (1612) WC - shutter current Height is:5
                2022-02-15 06:38:29.550 - debug: shuttercontrol.0 (1612) WC - shutter trigger Height is:0
                2022-02-15 06:38:29.550 - debug: shuttercontrol.0 (1612) WC - shutter trigger Action is:none
                2022-02-15 06:38:29.550 - debug: shuttercontrol.0 (1612) WC - shutter trigger Change is:upDown
                2022-02-15 06:38:29.596 - info: shuttercontrol.0 (1612) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: WC value: 0%
                2022-02-15 06:38:29.607 - debug: shuttercontrol.0 (1612) save back trigger action: none for device: WC
                2022-02-15 06:40:09.601 - debug: shuttercontrol.0 (1612) Shutter state changed: WC old value = 5 new value = 0
                2022-02-15 06:40:09.601 - debug: shuttercontrol.0 (1612) WC Old value = 5. New value = 0. automatic is active
                2022-02-15 06:40:09.842 - debug: shuttercontrol.0 (1612) Shutter state changed: WC old value = 5 new value = 0
                2022-02-15 06:40:09.842 - debug: shuttercontrol.0 (1612) WC Old value = 5. New value = 0. automatic is active
                2022-02-15 06:40:49.403 - debug: shuttercontrol.0 (1612) Shutter state changed: WC old value = 5 new value = 0
                2022-02-15 06:40:49.403 - debug: shuttercontrol.0 (1612) WC Old value = 5. New value = 0. automatic is active
                

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #4384

                  Kurze Frage zum Random fahren. Wie war das ? Sonnenaufgan die Rollos fahren von mir aus um 8:00 Uhr. Dann kann ich für jedes Rollo oder Raum eine andere Zusatzzeit einstellen. Mal 5 Sekunden, andere 10 usw. Das heißt aber auch, die fahren jeden Tag immer in der gleichen Reihenfolge hoch.

                  Könnte man da vllt einfach eine Random Zeit einbauen, das die einfach auch in unterschiedlicher Reihenfolge fahren. Jeden Tag anders ? Würde grad im Urlaub eine Anwesenheit besser simulieren oder wenn man nicht zu Hause ist.

                  SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp

                    Kurze Frage zum Random fahren. Wie war das ? Sonnenaufgan die Rollos fahren von mir aus um 8:00 Uhr. Dann kann ich für jedes Rollo oder Raum eine andere Zusatzzeit einstellen. Mal 5 Sekunden, andere 10 usw. Das heißt aber auch, die fahren jeden Tag immer in der gleichen Reihenfolge hoch.

                    Könnte man da vllt einfach eine Random Zeit einbauen, das die einfach auch in unterschiedlicher Reihenfolge fahren. Jeden Tag anders ? Würde grad im Urlaub eine Anwesenheit besser simulieren oder wenn man nicht zu Hause ist.

                    SchmakusS Offline
                    SchmakusS Offline
                    Schmakus
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
                    #4385

                    @d3ltoroxp said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                    Könnte man da vllt einfach eine Random Zeit einbauen, das die einfach auch in unterschiedlicher Reihenfolge fahren. Jeden Tag anders ? Würde grad im Urlaub eine Anwesenheit besser simulieren oder wenn man nicht zu Hause ist.

                    interessante Idee! Zumindest wählbar. Mach doch ein Issue auf Github auf, damit die Idee nicht verloren geht.

                    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • Jens16J Offline
                      Jens16J Offline
                      Jens16
                      schrieb am zuletzt editiert von Negalein
                      #4386

                      Hallo,
                      ich habe Zeitverzögerung für das versetzte Fahren der Rollläden bei allen Einstellungen auf 20 Sekunden eingestellt.
                      Beim öffnen funktioniert dass auch soweit aber beim schließen funktioniert es leider nicht, da fahren Wohnbereich und Schlafbereich ohne Versatz.

                      2022-02-17 07:43:00.084 - info: shuttercontrol.0 (759) Living up #13 Set ID: Wohnzimmer Jalousie 1 ShutterPosition1 value: 100%
                      2022-02-17 07:43:20.110 - info: shuttercontrol.0 (759) Living up #13 Set ID: Badezimmer Jalousie ShutterPosition1 value: 100%
                      2022-02-17 07:44:00.044 - info: shuttercontrol.0 (759) Sleep up #22 Set ID: Schlafzimmer Jalousie 1 ShutterPosition1 value: 100%
                      2022-02-17 07:44:20.073 - info: shuttercontrol.0 (759) Sleep up #22 Set ID: Kinderzimmer Jalousie ShutterPosition1 value: 100%
                      
                      2022-02-17 17:23:00.097 - info: shuttercontrol.0 (8337) Sleep down #27 Set ID: Schlafzimmer Jalousie 1 ShutterPosition1 value: 23%
                      2022-02-17 17:23:00.112 - info: shuttercontrol.0 (8337) Living down #18 Set ID: Wohnzimmer Jalousie 1 ShutterPosition1 value: 24%
                      2022-02-17 17:23:20.156 - info: shuttercontrol.0 (8337) Sleep down #27 Set ID: Kinderzimmer Jalousie ShutterPosition1 value: 23%
                      2022-02-17 17:23:20.159 - info: shuttercontrol.0 (8337) Living down #18 Set ID: Badezimmer Jalousie ShutterPosition1 value: 23%
                      

                      Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Jens16J Offline
                        Jens16J Offline
                        Jens16
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #4387

                        So heute hat es funktioniert ohne etwas in den Einstellungen geändert zu haben.

                        2022-02-18 07:41:00.086 - info: shuttercontrol.0 (8337) Living up #13 Set ID: Wohnzimmer Jalousie 1 ShutterPosition1 value: 100%
                        2022-02-18 07:41:20.116 - info: shuttercontrol.0 (8337) Living up #13 Set ID: Badezimmer Jalousie ShutterPosition1 value: 100%
                        2022-02-18 07:42:00.065 - info: shuttercontrol.0 (8337) Sleep up #22 Set ID: Schlafzimmer Jalousie 1 ShutterPosition1 value: 100%
                        2022-02-18 07:42:20.146 - info: shuttercontrol.0 (8337) Sleep up #22 Set ID: Kinderzimmer Jalousie ShutterPosition1 value: 100%
                        2022-02-18 11:38:06.445 - info: info.0 (744) Reading/updating systemdata.
                        2022-02-18 11:38:07.034 - info: info.0 (744) cpu Temp res = {"main":38.459,"cores":[],"max":38.459,"socket":[],"chipset":null}
                        2022-02-18 17:25:00.093 - info: shuttercontrol.0 (8337) Living down #18 Set ID: Wohnzimmer Jalousie 1 ShutterPosition1 value: 24%
                        2022-02-18 17:25:20.108 - info: shuttercontrol.0 (8337) Living down #18 Set ID: Badezimmer Jalousie ShutterPosition1 value: 23%
                        2022-02-18 17:26:00.036 - info: shuttercontrol.0 (8337) Sleep down #27 Set ID: Schlafzimmer Jalousie 1 ShutterPosition1 value: 23%
                        
                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A Offline
                          A Offline
                          Aufruf
                          schrieb am zuletzt editiert von Aufruf
                          #4388

                          Hallo,

                          erstmal vielen Dank für den tollen Adapter. Ich hatte bisher drei Rollladen in einem Bereich (zugeordnet zu Wohnbereich Automatik) und die Steuerung hat super funktioniert. Ich hatte hierzu zusätzlich in meiner VIS einen Button der den Control Datenpunkt "closeLiving" steuert zum schließen aller Rollladen im Wohnbereich. Nun hab ich zwei weitere Rollladen im Kinder Bereich hinzugefügt und hierfür wiederum auch einen Button für closeChildren.

                          Wenn ich einen der beiden Control Befehle setze (closeLiving oder closeChildren // mit open aber gleiches Spiel) fahren aber alle Rollladen und nicht nur der Bereich. Das ist unabhängig von der VIS und passiert auch wenn ich direkt in den Objekten auf den jeweiligen Control Befehl drücke. Hat hier jemand eine Idee woran das liegen könnte?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Dirk PeterD Offline
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk Peter
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #4389

                            @simatec
                            Hallo, ich habe hier mal den Verlauf des Adapters voller Windböen dokumentiert. Angesteuert habe ich das ganze über ein kleines Skript. Dieses schaltet bei einer Windböe über 20 km/h auf true für 30 min. Wenn eine neue Böe auftritt so verlängert sich das ganze.
                            Hier das ergebnis:

                            shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 06:48:30.076	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 value: 100%
                            shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 06:48:10.114	info	Living up #13 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-Bad value: 100%
                            shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 06:48:00.043	info	Living up #13 Set ID: HmIPW-DRBL4 EG-GZ value: 100%
                            shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 06:48:00.040	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 value: 100%
                            
                            shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 06:15:57.554	info	Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 18%
                            shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 06:15:47.516	info	Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 18%
                            shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 06:15:27.465	info	Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-SZ value: 18%
                            
                            shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 05:43:09.738	info	Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 0%
                            shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 05:42:59.716	info	Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 0%
                            shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 05:42:39.670	info	Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-SZ value: 0%
                            
                            shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 04:10:03.543	info	Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 18%
                            shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 04:09:53.518	info	Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 18%
                            shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 04:09:33.471	info	Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-SZ value: 18%
                            
                            shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 03:39:45.791	info	Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 0%
                            shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 03:39:35.759	info	Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 0%
                            shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 03:39:15.714	info	Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-SZ value: 0%
                            
                            shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 03:08:58.941	info	Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 18%
                            shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 03:08:48.906	info	Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 18%
                            shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 03:08:28.873	info	Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-SZ value: 18%
                            
                            shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 02:36:23.758	info	Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 0%
                            shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 02:36:13.733	info	Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 0%
                            shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 02:35:53.665	info	Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-SZ value: 0%
                            

                            Was auffällt, um 6:48 hätten alle Rollos hochfahren müssen! Es fuhren aber nur die Rollladen auf up, die durch den Windalarm nicht bewegt wurden. Der Rest der Rollos, die in der Nacht auf 18% stehen, sind im down Modus verblieben, mit der Anzeige von none. Die Rollos sind aber nicht von Hand verfahren wurden!

                            Screenshot 2022-02-21 071442.jpg

                            Wie ist die Funktion des Windalarms beabsichtigt, sollen die Rollos wirklich die ganze Nacht hoch und runter Fahren, dann muss ich mein Skript zum ansteuern noch etwas anpassen. Oder währe es nicht besser, wenn die Rollos bei Windalarm in die Sturmposition fahren und dort bis zur nächsten anstehenden Funktion z.B. up verharren!
                            Was ich mir auch vorstellen könnte, währe wenn man den Alarmzustand generell nur per Hand beenden könnte (maximale Sicherheit).
                            Ein weiterer Vorteil währe, das man die Alarmeingänge leichter ansteuern kann, auch von Anfängern, da man keine Schalthysteresen einbauen müsste, sondern die Alarmeingänge direkt verschalten könnte.

                            Danke für den Adapter, der zuverlässig bei mir arbeitet!
                            MfG Dirk Peter

                            simatecS F 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • Dirk PeterD Dirk Peter

                              @simatec
                              Hallo, ich habe hier mal den Verlauf des Adapters voller Windböen dokumentiert. Angesteuert habe ich das ganze über ein kleines Skript. Dieses schaltet bei einer Windböe über 20 km/h auf true für 30 min. Wenn eine neue Böe auftritt so verlängert sich das ganze.
                              Hier das ergebnis:

                              shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 06:48:30.076	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 value: 100%
                              shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 06:48:10.114	info	Living up #13 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-Bad value: 100%
                              shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 06:48:00.043	info	Living up #13 Set ID: HmIPW-DRBL4 EG-GZ value: 100%
                              shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 06:48:00.040	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 value: 100%
                              
                              shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 06:15:57.554	info	Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 18%
                              shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 06:15:47.516	info	Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 18%
                              shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 06:15:27.465	info	Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-SZ value: 18%
                              
                              shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 05:43:09.738	info	Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 0%
                              shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 05:42:59.716	info	Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 0%
                              shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 05:42:39.670	info	Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-SZ value: 0%
                              
                              shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 04:10:03.543	info	Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 18%
                              shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 04:09:53.518	info	Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 18%
                              shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 04:09:33.471	info	Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-SZ value: 18%
                              
                              shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 03:39:45.791	info	Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 0%
                              shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 03:39:35.759	info	Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 0%
                              shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 03:39:15.714	info	Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-SZ value: 0%
                              
                              shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 03:08:58.941	info	Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 18%
                              shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 03:08:48.906	info	Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 18%
                              shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 03:08:28.873	info	Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-SZ value: 18%
                              
                              shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 02:36:23.758	info	Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 0%
                              shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 02:36:13.733	info	Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 0%
                              shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 02:35:53.665	info	Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-SZ value: 0%
                              

                              Was auffällt, um 6:48 hätten alle Rollos hochfahren müssen! Es fuhren aber nur die Rollladen auf up, die durch den Windalarm nicht bewegt wurden. Der Rest der Rollos, die in der Nacht auf 18% stehen, sind im down Modus verblieben, mit der Anzeige von none. Die Rollos sind aber nicht von Hand verfahren wurden!

                              Screenshot 2022-02-21 071442.jpg

                              Wie ist die Funktion des Windalarms beabsichtigt, sollen die Rollos wirklich die ganze Nacht hoch und runter Fahren, dann muss ich mein Skript zum ansteuern noch etwas anpassen. Oder währe es nicht besser, wenn die Rollos bei Windalarm in die Sturmposition fahren und dort bis zur nächsten anstehenden Funktion z.B. up verharren!
                              Was ich mir auch vorstellen könnte, währe wenn man den Alarmzustand generell nur per Hand beenden könnte (maximale Sicherheit).
                              Ein weiterer Vorteil währe, das man die Alarmeingänge leichter ansteuern kann, auch von Anfängern, da man keine Schalthysteresen einbauen müsste, sondern die Alarmeingänge direkt verschalten könnte.

                              Danke für den Adapter, der zuverlässig bei mir arbeitet!
                              MfG Dirk Peter

                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              Developer Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #4390

                              @dirk-peter

                              Die Funktion hat @FoxRo implementiert .... Er kann da sicher mehr zu sagen.

                              @FoxRo Bitte auch noch mal prüfen und ggfs. ein PR mit einem Fix pushen.

                              • Besuche meine Github Seite
                              • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                              • HowTo Restore ioBroker
                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Dirk PeterD Dirk Peter

                                @simatec
                                Hallo, ich habe hier mal den Verlauf des Adapters voller Windböen dokumentiert. Angesteuert habe ich das ganze über ein kleines Skript. Dieses schaltet bei einer Windböe über 20 km/h auf true für 30 min. Wenn eine neue Böe auftritt so verlängert sich das ganze.
                                Hier das ergebnis:

                                shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 06:48:30.076	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 value: 100%
                                shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 06:48:10.114	info	Living up #13 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-Bad value: 100%
                                shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 06:48:00.043	info	Living up #13 Set ID: HmIPW-DRBL4 EG-GZ value: 100%
                                shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 06:48:00.040	info	Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 value: 100%
                                
                                shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 06:15:57.554	info	Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 18%
                                shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 06:15:47.516	info	Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 18%
                                shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 06:15:27.465	info	Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-SZ value: 18%
                                
                                shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 05:43:09.738	info	Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 0%
                                shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 05:42:59.716	info	Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 0%
                                shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 05:42:39.670	info	Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-SZ value: 0%
                                
                                shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 04:10:03.543	info	Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 18%
                                shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 04:09:53.518	info	Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 18%
                                shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 04:09:33.471	info	Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-SZ value: 18%
                                
                                shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 03:39:45.791	info	Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 0%
                                shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 03:39:35.759	info	Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 0%
                                shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 03:39:15.714	info	Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-SZ value: 0%
                                
                                shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 03:08:58.941	info	Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 18%
                                shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 03:08:48.906	info	Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 18%
                                shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 03:08:28.873	info	Alarm Wind 1 ended Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-SZ value: 18%
                                
                                shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 02:36:23.758	info	Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 0%
                                shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 02:36:13.733	info	Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 0%
                                shuttercontrol.0  11635	2022-02-21 02:35:53.665	info	Alarm #100 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-SZ value: 0%
                                

                                Was auffällt, um 6:48 hätten alle Rollos hochfahren müssen! Es fuhren aber nur die Rollladen auf up, die durch den Windalarm nicht bewegt wurden. Der Rest der Rollos, die in der Nacht auf 18% stehen, sind im down Modus verblieben, mit der Anzeige von none. Die Rollos sind aber nicht von Hand verfahren wurden!

                                Screenshot 2022-02-21 071442.jpg

                                Wie ist die Funktion des Windalarms beabsichtigt, sollen die Rollos wirklich die ganze Nacht hoch und runter Fahren, dann muss ich mein Skript zum ansteuern noch etwas anpassen. Oder währe es nicht besser, wenn die Rollos bei Windalarm in die Sturmposition fahren und dort bis zur nächsten anstehenden Funktion z.B. up verharren!
                                Was ich mir auch vorstellen könnte, währe wenn man den Alarmzustand generell nur per Hand beenden könnte (maximale Sicherheit).
                                Ein weiterer Vorteil währe, das man die Alarmeingänge leichter ansteuern kann, auch von Anfängern, da man keine Schalthysteresen einbauen müsste, sondern die Alarmeingänge direkt verschalten könnte.

                                Danke für den Adapter, der zuverlässig bei mir arbeitet!
                                MfG Dirk Peter

                                F Offline
                                F Offline
                                FoxRo
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #4391

                                @dirk-peter
                                Grundsätzlich sollten sie natürlich nur zwischen der WIND und der letzten angeforderten Position hin und her fahren, wenn der Windalarm kommt und geht.
                                Ich habe es bei mir aktuell so, dass ich diesen mittels eines Buttons in der VIS aktiviere und deaktiviere. Später werde ich ihn wohl mittels Wetterstation aktivieren, dann aber entweder mit langer Zeitverzögerung + Uhrzeit für öffnen oder nur manuell wieder freigeben.
                                Aktuell ist es so implementiert, dass wenn ein Alarm kommt, dass er dann "stur" auf die entsprechende Alarm Position fährt und da verbleibt (aus Sicherheit), bis entweder ein nächster Alarm ausgelöst wird oder dieser wieder aufgehoben wird.
                                D.h. wenn der Wind1 Alarm aktiviert wird, dann wird der Rollo auf Wind1 Position gefahren und verbleibt in dieser Sicherheitsposition. Die letzte Anforderung wird zwischengespeichert und wird dann angefahren, wenn der Alarm aufgehoben wird. (Ausnahme ist der Frost-Alarm - dieser darf immer hoch fahren)
                                Für Dich bedeutet dies, dass der Rollo in der Tat in Wind1 verbleibt, bis Wind1 deaktiviert wird oder du manuell einen der open Buttons drückst.
                                Als kurzfristigen Workaround könntest zur Openzeit den Windalarm deaktivieren, dann würden sie ebenfalls normal automatisch hoch fahren.
                                Ich muss mir mal überlegen, ob man mit einem Konfig-Schalter das Verhalten an dieser Stelle so gestalten könnte, dass man gezielt "UP" Bewegungen trotz aktivem Alarm zulassen kann.
                                Hoffe das hilft Dir fürs Erste weiter.
                                Viel Erfolg!

                                Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • F FoxRo

                                  @dirk-peter
                                  Grundsätzlich sollten sie natürlich nur zwischen der WIND und der letzten angeforderten Position hin und her fahren, wenn der Windalarm kommt und geht.
                                  Ich habe es bei mir aktuell so, dass ich diesen mittels eines Buttons in der VIS aktiviere und deaktiviere. Später werde ich ihn wohl mittels Wetterstation aktivieren, dann aber entweder mit langer Zeitverzögerung + Uhrzeit für öffnen oder nur manuell wieder freigeben.
                                  Aktuell ist es so implementiert, dass wenn ein Alarm kommt, dass er dann "stur" auf die entsprechende Alarm Position fährt und da verbleibt (aus Sicherheit), bis entweder ein nächster Alarm ausgelöst wird oder dieser wieder aufgehoben wird.
                                  D.h. wenn der Wind1 Alarm aktiviert wird, dann wird der Rollo auf Wind1 Position gefahren und verbleibt in dieser Sicherheitsposition. Die letzte Anforderung wird zwischengespeichert und wird dann angefahren, wenn der Alarm aufgehoben wird. (Ausnahme ist der Frost-Alarm - dieser darf immer hoch fahren)
                                  Für Dich bedeutet dies, dass der Rollo in der Tat in Wind1 verbleibt, bis Wind1 deaktiviert wird oder du manuell einen der open Buttons drückst.
                                  Als kurzfristigen Workaround könntest zur Openzeit den Windalarm deaktivieren, dann würden sie ebenfalls normal automatisch hoch fahren.
                                  Ich muss mir mal überlegen, ob man mit einem Konfig-Schalter das Verhalten an dieser Stelle so gestalten könnte, dass man gezielt "UP" Bewegungen trotz aktivem Alarm zulassen kann.
                                  Hoffe das hilft Dir fürs Erste weiter.
                                  Viel Erfolg!

                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk Peter
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #4392

                                  @foxro
                                  Hallo, danke für die Antwort. Ich werde dann mal meine äußere Steuerung dementsprechend anpassen.
                                  MfG Dirk Peter

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • simatecS simatec

                                    @gucky28
                                    Am besten du öffnest das Fenster und schließt es kurze Zeit später wieder. Die Zeit merken und im Log den Teil zu dieser besagten Zeit hier kopieren.

                                    tanzbaerT Offline
                                    tanzbaerT Offline
                                    tanzbaer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #4393

                                    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                    @gucky28
                                    Am besten du öffnest das Fenster und schließt es kurze Zeit später wieder. Die Zeit merken und im Log den Teil zu dieser besagten Zeit hier kopieren.

                                    Hallo,

                                    würde das Thema nochmal aufgreifen, da bei mir die gleiche Problematik besteht, allerdings hier nicht weiter verfolgt wurde.
                                    Das Auf- und Zufahren hat bei einer früheren Version schon funktioniert.

                                    Kurz nochmal zur Info:

                                    • Die Rollos sind unten
                                    • Fenster wird geöffnet und der Rollo fährt auf die eingestellte Position
                                    • Fenster wird geschlossen, Rollo bleibt aber auf der Position stehen

                                    Die Einstellungen sind wie folgt:
                                    304b244b-da48-4952-a4d3-08bbe3cd785f-image.png
                                    36772fb0-62fb-4a46-95d1-00eb5d612b6b-image.png

                                    Anbei auch der Debuglog vom Öffnen und Schließen

                                    2022-02-23 13:02:14.289 - debug: shuttercontrol.0 (23305) shutterDownButton RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL old height: 100% new height: 0%
                                    2022-02-23 13:02:14.382 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Shutter state changed: RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                    2022-02-23 13:02:14.383 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                    2022-02-23 13:02:15.294 - debug: shuttercontrol.0 (23305) save current height after State Check: 100% from RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL
                                    2022-02-23 13:02:19.291 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Shuttercontrol save all shutter states
                                    2022-02-23 13:02:40.257 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Shutter state changed: RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                    2022-02-23 13:02:40.261 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                    2022-02-23 13:02:40.262 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL drived manually to 0. Old value = 100. New value = 0
                                    2022-02-23 13:02:41.267 - debug: shuttercontrol.0 (23305) save current height after State Check: 0% from RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL
                                    2022-02-23 13:02:41.267 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Shutter RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                                    2022-02-23 13:03:18.472 - debug: shuttercontrol.0 (23305) TriggerID changed: Systemvariablen.0.Zustände.Fenster.Fenster_OG_Essbereich.STATE Value: true
                                    2022-02-23 13:03:18.475 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL - shutter conversion is:false
                                    2022-02-23 13:03:18.477 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL - shutter trigger drive-up is:70
                                    2022-02-23 13:03:18.477 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL - shutter trigger change is:upDown
                                    2022-02-23 13:03:18.479 - debug: shuttercontrol.0 (23305) #1 save trigger height: 0% for device RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL
                                    2022-02-23 13:03:18.479 - debug: shuttercontrol.0 (23305) #1 save trigger action: Manu_Mode for device RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL
                                    2022-02-23 13:03:18.480 - info: shuttercontrol.0 (23305) #1 Set ID: RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL value: 70%
                                    2022-02-23 13:03:18.482 - info: shuttercontrol.0 (23305) triggered #1 Set ID: RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL value: 70%
                                    2022-02-23 13:03:18.538 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL - window is still open -> driving now to :70
                                    2022-02-23 13:03:18.632 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Shutter state changed: RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL old value = 100 new value = 70
                                    2022-02-23 13:03:18.632 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL Old value = 100. New value = 70. automatic is active
                                    2022-02-23 13:03:19.083 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Shutter state changed: RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                    2022-02-23 13:03:19.087 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                    2022-02-23 13:03:19.088 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL drived manually to 0. Old value = 100. New value = 0
                                    2022-02-23 13:03:19.542 - debug: shuttercontrol.0 (23305) save current height after State Check: 0% from RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL
                                    2022-02-23 13:03:19.542 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Shutter RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                                    2022-02-23 13:03:37.251 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Shutter state changed: RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL old value = 100 new value = 70
                                    2022-02-23 13:03:37.256 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                    2022-02-23 13:03:37.256 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL drived manually to 70. Old value = 100. New value = 70
                                    2022-02-23 13:03:38.261 - debug: shuttercontrol.0 (23305) save current height after State Check: 70% from RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL
                                    2022-02-23 13:03:38.262 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Shutter RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL was moved manually to: 70% while window was open - prevent trigger from driving back
                                    2022-02-23 13:03:54.112 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Brightness sensor value: 11770
                                    2022-02-23 13:03:54.116 - debug: shuttercontrol.0 (23305) outsidetemperature changed: Systemvariablen.0.Umwelt.Wetterstation.Temperatur.Aktuell Value: 10.8
                                    2022-02-23 13:04:04.113 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Brightness State Down is: false
                                    2022-02-23 13:04:04.113 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Lightsensor changed: Systemvariablen.0.Umwelt.Wetterstation.Helligkeit.Aktuell Value: 11770
                                    2022-02-23 13:04:16.230 - debug: shuttercontrol.0 (23305) TriggerID changed: Systemvariablen.0.Zustände.Fenster.Fenster_OG_Essbereich.STATE Value: false
                                    2022-02-23 13:04:16.232 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL - shutter conversion is:false
                                    2022-02-23 13:04:16.235 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL - shutter current state.val is:70
                                    2022-02-23 13:04:16.235 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL - shutter current Height is:70
                                    2022-02-23 13:04:16.235 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL - shutter trigger Height is:70
                                    2022-02-23 13:04:16.236 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL - shutter trigger Action is:Manu_Mode
                                    2022-02-23 13:04:16.236 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL - shutter trigger Change is:upDown
                                    2022-02-23 13:04:16.244 - debug: shuttercontrol.0 (23305) #1 shutter trigger released RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL already in place: 70%
                                    2022-02-23 13:04:16.245 - debug: shuttercontrol.0 (23305) save back trigger action: Manu_Mode for device RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL
                                    2022-02-23 13:05:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (23305) calculate astrodata ...
                                    2022-02-23 13:05:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Sun Azimut: 190.6°
                                    2022-02-23 13:05:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Sun Elevation: 30.8°
                                    

                                    Evtl. gibt es ja bei der neuen Version noch eine Einstellung die ich übersehen habe.
                                    Vielen Dank und schöne Grüße
                                    Markus

                                    simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • tanzbaerT tanzbaer

                                      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:

                                      @gucky28
                                      Am besten du öffnest das Fenster und schließt es kurze Zeit später wieder. Die Zeit merken und im Log den Teil zu dieser besagten Zeit hier kopieren.

                                      Hallo,

                                      würde das Thema nochmal aufgreifen, da bei mir die gleiche Problematik besteht, allerdings hier nicht weiter verfolgt wurde.
                                      Das Auf- und Zufahren hat bei einer früheren Version schon funktioniert.

                                      Kurz nochmal zur Info:

                                      • Die Rollos sind unten
                                      • Fenster wird geöffnet und der Rollo fährt auf die eingestellte Position
                                      • Fenster wird geschlossen, Rollo bleibt aber auf der Position stehen

                                      Die Einstellungen sind wie folgt:
                                      304b244b-da48-4952-a4d3-08bbe3cd785f-image.png
                                      36772fb0-62fb-4a46-95d1-00eb5d612b6b-image.png

                                      Anbei auch der Debuglog vom Öffnen und Schließen

                                      2022-02-23 13:02:14.289 - debug: shuttercontrol.0 (23305) shutterDownButton RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL old height: 100% new height: 0%
                                      2022-02-23 13:02:14.382 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Shutter state changed: RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                      2022-02-23 13:02:14.383 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                      2022-02-23 13:02:15.294 - debug: shuttercontrol.0 (23305) save current height after State Check: 100% from RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL
                                      2022-02-23 13:02:19.291 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Shuttercontrol save all shutter states
                                      2022-02-23 13:02:40.257 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Shutter state changed: RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                      2022-02-23 13:02:40.261 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      2022-02-23 13:02:40.262 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL drived manually to 0. Old value = 100. New value = 0
                                      2022-02-23 13:02:41.267 - debug: shuttercontrol.0 (23305) save current height after State Check: 0% from RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL
                                      2022-02-23 13:02:41.267 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Shutter RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                                      2022-02-23 13:03:18.472 - debug: shuttercontrol.0 (23305) TriggerID changed: Systemvariablen.0.Zustände.Fenster.Fenster_OG_Essbereich.STATE Value: true
                                      2022-02-23 13:03:18.475 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL - shutter conversion is:false
                                      2022-02-23 13:03:18.477 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL - shutter trigger drive-up is:70
                                      2022-02-23 13:03:18.477 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL - shutter trigger change is:upDown
                                      2022-02-23 13:03:18.479 - debug: shuttercontrol.0 (23305) #1 save trigger height: 0% for device RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL
                                      2022-02-23 13:03:18.479 - debug: shuttercontrol.0 (23305) #1 save trigger action: Manu_Mode for device RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL
                                      2022-02-23 13:03:18.480 - info: shuttercontrol.0 (23305) #1 Set ID: RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL value: 70%
                                      2022-02-23 13:03:18.482 - info: shuttercontrol.0 (23305) triggered #1 Set ID: RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL value: 70%
                                      2022-02-23 13:03:18.538 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL - window is still open -> driving now to :70
                                      2022-02-23 13:03:18.632 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Shutter state changed: RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL old value = 100 new value = 70
                                      2022-02-23 13:03:18.632 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL Old value = 100. New value = 70. automatic is active
                                      2022-02-23 13:03:19.083 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Shutter state changed: RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                      2022-02-23 13:03:19.087 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      2022-02-23 13:03:19.088 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL drived manually to 0. Old value = 100. New value = 0
                                      2022-02-23 13:03:19.542 - debug: shuttercontrol.0 (23305) save current height after State Check: 0% from RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL
                                      2022-02-23 13:03:19.542 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Shutter RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                                      2022-02-23 13:03:37.251 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Shutter state changed: RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL old value = 100 new value = 70
                                      2022-02-23 13:03:37.256 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      2022-02-23 13:03:37.256 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL drived manually to 70. Old value = 100. New value = 70
                                      2022-02-23 13:03:38.261 - debug: shuttercontrol.0 (23305) save current height after State Check: 70% from RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL
                                      2022-02-23 13:03:38.262 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Shutter RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL was moved manually to: 70% while window was open - prevent trigger from driving back
                                      2022-02-23 13:03:54.112 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Brightness sensor value: 11770
                                      2022-02-23 13:03:54.116 - debug: shuttercontrol.0 (23305) outsidetemperature changed: Systemvariablen.0.Umwelt.Wetterstation.Temperatur.Aktuell Value: 10.8
                                      2022-02-23 13:04:04.113 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Brightness State Down is: false
                                      2022-02-23 13:04:04.113 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Lightsensor changed: Systemvariablen.0.Umwelt.Wetterstation.Helligkeit.Aktuell Value: 11770
                                      2022-02-23 13:04:16.230 - debug: shuttercontrol.0 (23305) TriggerID changed: Systemvariablen.0.Zustände.Fenster.Fenster_OG_Essbereich.STATE Value: false
                                      2022-02-23 13:04:16.232 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL - shutter conversion is:false
                                      2022-02-23 13:04:16.235 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL - shutter current state.val is:70
                                      2022-02-23 13:04:16.235 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL - shutter current Height is:70
                                      2022-02-23 13:04:16.235 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL - shutter trigger Height is:70
                                      2022-02-23 13:04:16.236 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL - shutter trigger Action is:Manu_Mode
                                      2022-02-23 13:04:16.236 - debug: shuttercontrol.0 (23305) RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL - shutter trigger Change is:upDown
                                      2022-02-23 13:04:16.244 - debug: shuttercontrol.0 (23305) #1 shutter trigger released RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL already in place: 70%
                                      2022-02-23 13:04:16.245 - debug: shuttercontrol.0 (23305) save back trigger action: Manu_Mode for device RO_OG_Esszimmer:1.LEVEL
                                      2022-02-23 13:05:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (23305) calculate astrodata ...
                                      2022-02-23 13:05:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Sun Azimut: 190.6°
                                      2022-02-23 13:05:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (23305) Sun Elevation: 30.8°
                                      

                                      Evtl. gibt es ja bei der neuen Version noch eine Einstellung die ich übersehen habe.
                                      Vielen Dank und schöne Grüße
                                      Markus

                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      Developer Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #4394

                                      @tanzbaer So wie ich das im Log lese, werden deine Zustände nicht korrekt gespeichert?
                                      Was nutzt du für Rollladenaktoren und wie liefern die den Status?
                                      Ich würde "Überprüfen des aktuellen Rolladenstatus" mal aktivieren und je nach Fahrzeit auf 60 Sekunden setzen

                                      b89a1cd6-276d-4318-9774-c47d78df295e-image.png

                                      • Besuche meine Github Seite
                                      • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                      • HowTo Restore ioBroker
                                      tanzbaerT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • Nightfly1983N Offline
                                        Nightfly1983N Offline
                                        Nightfly1983
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #4395

                                        Bin in letzter Zeit absolut zufrieden mit allem wie es so funktioniert.
                                        Jetzt aber mal eine neue Frage:
                                        Ich habe bei meiner Balkontür zwei Sensoren angebracht, für ganz offen und Kippfunktion. Welches eingestellt ist erledigt ein Script.
                                        0=geschlossen
                                        1=gekippt
                                        2=offen

                                        Meine Einstellungen sind wie im bild zu sehen. Nun zur eigentlichen Frage, wenn ich die Tür ankippe fährt das Rollo auf die 20 hoch und bleibt auch da nach dem Schließen (da wäre wieder runterfahren schön), wenn ich die Tür ganz Öffne, fährt das Rollo komplett hoch, aber wenn ich sie wieder schließe fährt es auch wieder runter was nicht sein sollte.

                                        Oder hab ich einen Denkfehler?
                                        c38f3f55-ef1c-40a9-81dc-7816b0dec728-grafik.png

                                        Danke vorab und weiter so, ihr habt alles toll umgesetzt.

                                        Nightfly1983N simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • Nightfly1983N Nightfly1983

                                          Bin in letzter Zeit absolut zufrieden mit allem wie es so funktioniert.
                                          Jetzt aber mal eine neue Frage:
                                          Ich habe bei meiner Balkontür zwei Sensoren angebracht, für ganz offen und Kippfunktion. Welches eingestellt ist erledigt ein Script.
                                          0=geschlossen
                                          1=gekippt
                                          2=offen

                                          Meine Einstellungen sind wie im bild zu sehen. Nun zur eigentlichen Frage, wenn ich die Tür ankippe fährt das Rollo auf die 20 hoch und bleibt auch da nach dem Schließen (da wäre wieder runterfahren schön), wenn ich die Tür ganz Öffne, fährt das Rollo komplett hoch, aber wenn ich sie wieder schließe fährt es auch wieder runter was nicht sein sollte.

                                          Oder hab ich einen Denkfehler?
                                          c38f3f55-ef1c-40a9-81dc-7816b0dec728-grafik.png

                                          Danke vorab und weiter so, ihr habt alles toll umgesetzt.

                                          Nightfly1983N Offline
                                          Nightfly1983N Offline
                                          Nightfly1983
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #4396

                                          @nightfly1983 Als Ergänzung, wenn das Rollo zu war und die Tür komplett geöffnet wurde (Rollo fährt hoch), fährt das Rollo nach dem Schließen auf die 20 vom Kippen.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          830

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe