  5. Gerät anhand der Leistung ausschalten

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    770

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Gerät anhand der Leistung ausschalten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • ? Offline
    ? Offline
    Ein ehemaliger Benutzer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo Zusammen,

    ich möchte gerne meinen 3d-Drucker abschalten, wenn er den Druck fertig gestellt hat. Manche drucke dauern ja Stunden und die starte ich dann vor der Arbeit/ins Bett gehen. Wenn der Drucker fertig ist ist er manchmal noch Stunden im Leerlauf, das möchte ich verhindern.
    Also habe ich einen Meross-Steckdosenadapter verbaut, der die Leistung messen kann. Im Ruhezustand hat der Drucker ~12W, jeder Wert darüber ist also noch Betrieb. Allerdings braucht er relativ wenig Leistung, wenn das Heizbett/Heizpatrone mal ihre Temperatur erreicht haben. Und wenn dann mal kurzzeitig der wert <14 erreicht wird, schaltet die Steckdose sofort ab. Ich hatte dann gedacht, dass wenn der 3x prüfen muss, mit einer Verzögerung von jeweils 30s, ob die Leistung unter 15ist, sollte er den Ruhezustand erkennen können. Allerdings funktioniert das nicht, manchmal wird er nach dem einschalten sofort wieder ausgeschaltet, keine Ahnung warum.

    tronxy.JPG

    Ich dachte jedenfalls, dass 3x die Bedingung erfüllt sein muss, bevor er effektiv ausgeschaltet wird. Natürlich kann es zufällig vorkommen, dass exakt 3x hintereinander das Phänomen "wenig Leistung" eintreten kann, wird aber sehr unwahrscheinlich. Daher gehe ich davon aus, dass meine Verknüpfung logisch betrachtet falsch umgesetzt wurde.

    AsgothianA BananaJoeB D 3 Antworten Letzte Antwort
    0
    • ? Ein ehemaliger Benutzer

      Hallo Zusammen,

      ich möchte gerne meinen 3d-Drucker abschalten, wenn er den Druck fertig gestellt hat. Manche drucke dauern ja Stunden und die starte ich dann vor der Arbeit/ins Bett gehen. Wenn der Drucker fertig ist ist er manchmal noch Stunden im Leerlauf, das möchte ich verhindern.
      Also habe ich einen Meross-Steckdosenadapter verbaut, der die Leistung messen kann. Im Ruhezustand hat der Drucker ~12W, jeder Wert darüber ist also noch Betrieb. Allerdings braucht er relativ wenig Leistung, wenn das Heizbett/Heizpatrone mal ihre Temperatur erreicht haben. Und wenn dann mal kurzzeitig der wert <14 erreicht wird, schaltet die Steckdose sofort ab. Ich hatte dann gedacht, dass wenn der 3x prüfen muss, mit einer Verzögerung von jeweils 30s, ob die Leistung unter 15ist, sollte er den Ruhezustand erkennen können. Allerdings funktioniert das nicht, manchmal wird er nach dem einschalten sofort wieder ausgeschaltet, keine Ahnung warum.

      tronxy.JPG

      Ich dachte jedenfalls, dass 3x die Bedingung erfüllt sein muss, bevor er effektiv ausgeschaltet wird. Natürlich kann es zufällig vorkommen, dass exakt 3x hintereinander das Phänomen "wenig Leistung" eintreten kann, wird aber sehr unwahrscheinlich. Daher gehe ich davon aus, dass meine Verknüpfung logisch betrachtet falsch umgesetzt wurde.

      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von Asgothian
      #2

      @gintonik sagte in Gerät anhand der Leistung ausschalten:

      Daher gehe ich davon aus, dass meine Verknüpfung logisch betrachtet falsch umgesetzt wurde.

      Die Logik ist an mehreren Stellen falsch:

      • Der Baustein Wert beinhaltet den Wert der den Trigger ausgelöst hat. Dementsprechend ändert sich der Wert zwischen den pausen nicht.
      • Der Trigger wird mehrfach aufgerufen - bei jeder Änderung des State erneut, und dann in 1.5 Minuten abgearbeitet. Das bedeutet das das Konstrukt auch dann nicht gehen würde wenn der korrekte Wert des Datenpunktes abgefragt wird.

      Die eigentliche Lösung ist viel einfacher:

      In deinem Trigger machst du:
      falls Wert >= 14 mache Anhalten Timeout
      sonst falls nicht Timeout mache Ausführen Timeout in 90 Sekunden
      Innerhalb des Timeout dann diese 2 Aktionen:
      Steuere An mit falsch
      setze Timeout = null

      Damit wird verifiziert das die Leistung für 90 sekunden unterhalb von 14 sein muss bevor der Drucker abgeschaltet wird.

      A.

      ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
      "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • ? Ein ehemaliger Benutzer

        Hallo Zusammen,

        ich möchte gerne meinen 3d-Drucker abschalten, wenn er den Druck fertig gestellt hat. Manche drucke dauern ja Stunden und die starte ich dann vor der Arbeit/ins Bett gehen. Wenn der Drucker fertig ist ist er manchmal noch Stunden im Leerlauf, das möchte ich verhindern.
        Also habe ich einen Meross-Steckdosenadapter verbaut, der die Leistung messen kann. Im Ruhezustand hat der Drucker ~12W, jeder Wert darüber ist also noch Betrieb. Allerdings braucht er relativ wenig Leistung, wenn das Heizbett/Heizpatrone mal ihre Temperatur erreicht haben. Und wenn dann mal kurzzeitig der wert <14 erreicht wird, schaltet die Steckdose sofort ab. Ich hatte dann gedacht, dass wenn der 3x prüfen muss, mit einer Verzögerung von jeweils 30s, ob die Leistung unter 15ist, sollte er den Ruhezustand erkennen können. Allerdings funktioniert das nicht, manchmal wird er nach dem einschalten sofort wieder ausgeschaltet, keine Ahnung warum.

        tronxy.JPG

        Ich dachte jedenfalls, dass 3x die Bedingung erfüllt sein muss, bevor er effektiv ausgeschaltet wird. Natürlich kann es zufällig vorkommen, dass exakt 3x hintereinander das Phänomen "wenig Leistung" eintreten kann, wird aber sehr unwahrscheinlich. Daher gehe ich davon aus, dass meine Verknüpfung logisch betrachtet falsch umgesetzt wurde.

        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @gintonik Du verwendest nicht zufällig OctoPrint? https://octoprint.org/
        Zum einen gibt es für OctoPrint plugins die das selbst machen, zum anderen einen ioBroker Adapter dafür über den du den Druckstatus überwachen kannst.
        OctoPrint kann z.B. auch eine Nachricht versenden wenn der Druck fertig ist:
        9ec4a276-6640-4eca-a804-d666add5e198-image.png

        Ich nutze es hauptsächlich weil ich die Druckaufträge so im Webbrowser hochladen und überwachen kann. Die Tasten am Drucker habe ich seit dem quasi gar nicht mehr genutzt.

        Es gibt auch mechanische Lösung die abschalten wenn der Drucker am Ende in Parkposition fährt ...

        ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 10 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV APC 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • BananaJoeB BananaJoe

          @gintonik Du verwendest nicht zufällig OctoPrint? https://octoprint.org/
          Zum einen gibt es für OctoPrint plugins die das selbst machen, zum anderen einen ioBroker Adapter dafür über den du den Druckstatus überwachen kannst.
          OctoPrint kann z.B. auch eine Nachricht versenden wenn der Druck fertig ist:
          9ec4a276-6640-4eca-a804-d666add5e198-image.png

          Ich nutze es hauptsächlich weil ich die Druckaufträge so im Webbrowser hochladen und überwachen kann. Die Tasten am Drucker habe ich seit dem quasi gar nicht mehr genutzt.

          Es gibt auch mechanische Lösung die abschalten wenn der Drucker am Ende in Parkposition fährt ...

          ? Offline
          ? Offline
          Ein ehemaliger Benutzer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @bananajoe said in Gerät anhand der Leistung ausschalten:

          @gintonik Du verwendest nicht zufällig OctoPrint? https://octoprint.org/
          Zum einen gibt es für OctoPrint plugins die das selbst machen, zum anderen einen ioBroker Adapter dafür über den du den Druckstatus überwachen kannst.
          OctoPrint kann z.B. auch eine Nachricht versenden wenn der Druck fertig ist:
          9ec4a276-6640-4eca-a804-d666add5e198-image.png

          Ich nutze es hauptsächlich weil ich die Druckaufträge so im Webbrowser hochladen und überwachen kann. Die Tasten am Drucker habe ich seit dem quasi gar nicht mehr genutzt.

          Es gibt auch mechanische Lösung die abschalten wenn der Drucker am Ende in Parkposition fährt ...

          Mein Drucker läuft nicht mit Octoprint sondern mit der eingebauten Steuerung. Ich rufe meinen G-Code immer von der SD-Karte ab. Für Octoprint müsste mindestens ein ESP bzw. Raspi eingebunden sein, und halte ich in meinem Fall für unpraktisch, da ich persönlich keinen Mehrwert im Octoprint gesehen habe. Die Parkposition abzufragen ist auch clever, allerdings wird auch hier wieder ein ESP benötigt, der den Impuls auswertet. Genau deswegen wollte ich meine olle Cloud-China-Büchse namens Meross verwenden, da die sonst außer Weihnachtsbeleuchtung keinen Einsatzweck mehr hat.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • AsgothianA Asgothian

            @gintonik sagte in Gerät anhand der Leistung ausschalten:

            Daher gehe ich davon aus, dass meine Verknüpfung logisch betrachtet falsch umgesetzt wurde.

            Die Logik ist an mehreren Stellen falsch:

            • Der Baustein Wert beinhaltet den Wert der den Trigger ausgelöst hat. Dementsprechend ändert sich der Wert zwischen den pausen nicht.
            • Der Trigger wird mehrfach aufgerufen - bei jeder Änderung des State erneut, und dann in 1.5 Minuten abgearbeitet. Das bedeutet das das Konstrukt auch dann nicht gehen würde wenn der korrekte Wert des Datenpunktes abgefragt wird.

            Die eigentliche Lösung ist viel einfacher:

            In deinem Trigger machst du:
            falls Wert >= 14 mache Anhalten Timeout
            sonst falls nicht Timeout mache Ausführen Timeout in 90 Sekunden
            Innerhalb des Timeout dann diese 2 Aktionen:
            Steuere An mit falsch
            setze Timeout = null

            Damit wird verifiziert das die Leistung für 90 sekunden unterhalb von 14 sein muss bevor der Drucker abgeschaltet wird.

            A.

            ? Offline
            ? Offline
            Ein ehemaliger Benutzer
            schrieb am zuletzt editiert von Ein ehemaliger Benutzer
            #5

            @asgothian said in Gerät anhand der Leistung ausschalten:

            @gintonik sagte in Gerät anhand der Leistung ausschalten:

            Daher gehe ich davon aus, dass meine Verknüpfung logisch betrachtet falsch umgesetzt wurde.

            Die Logik ist an mehreren Stellen falsch:

            • Der Baustein Wert beinhaltet den Wert der den Trigger ausgelöst hat. Dementsprechend ändert sich der Wert zwischen den pausen nicht.
            • Der Trigger wird mehrfach aufgerufen - bei jeder Änderung des State erneut, und dann in 1.5 Minuten abgearbeitet. Das bedeutet das das Konstrukt auch dann nicht gehen würde wenn der korrekte Wert des Datenpunktes abgefragt wird.

            Die eigentliche Lösung ist viel einfacher:

            In deinem Trigger machst du:
            falls Wert >= 14 mache Anhalten Timeout
            sonst falls nicht Timeout mache Ausführen Timeout in 90 Sekunden
            Innerhalb des Timeout dann diese 2 Aktionen:
            Steuere An mit falsch
            setze Timeout = null

            Damit wird verifiziert das die Leistung für 90 sekunden unterhalb von 14 sein muss bevor der Drucker abgeschaltet wird.

            A.

            Keine Chance, ich komme nicht zurecht, finde keine Blöcke die deiner Beschreibung entsprechen z.B. "Anhalten Timeout".

            Ich habe jetzt doch einen Post gefunden, der eine Waschmaschine ausschaltet, wenn die Leistung gesunken ist. Aber laut Post ist das eine Super Lösung, funktioinieren tut Sie bei mir nicht und ich verstehe nicht, was da überhaupt passieren soll... 😫

            link text

            blockly.JPG

            Das habe ich quasi portiert aber keine Ahnung wie das überhaupt gehen soll...

            AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • ? Ein ehemaliger Benutzer

              @asgothian said in Gerät anhand der Leistung ausschalten:

              @gintonik sagte in Gerät anhand der Leistung ausschalten:

              Daher gehe ich davon aus, dass meine Verknüpfung logisch betrachtet falsch umgesetzt wurde.

              Die Logik ist an mehreren Stellen falsch:

              • Der Baustein Wert beinhaltet den Wert der den Trigger ausgelöst hat. Dementsprechend ändert sich der Wert zwischen den pausen nicht.
              • Der Trigger wird mehrfach aufgerufen - bei jeder Änderung des State erneut, und dann in 1.5 Minuten abgearbeitet. Das bedeutet das das Konstrukt auch dann nicht gehen würde wenn der korrekte Wert des Datenpunktes abgefragt wird.

              Die eigentliche Lösung ist viel einfacher:

              In deinem Trigger machst du:
              falls Wert >= 14 mache Anhalten Timeout
              sonst falls nicht Timeout mache Ausführen Timeout in 90 Sekunden
              Innerhalb des Timeout dann diese 2 Aktionen:
              Steuere An mit falsch
              setze Timeout = null

              Damit wird verifiziert das die Leistung für 90 sekunden unterhalb von 14 sein muss bevor der Drucker abgeschaltet wird.

              A.

              Keine Chance, ich komme nicht zurecht, finde keine Blöcke die deiner Beschreibung entsprechen z.B. "Anhalten Timeout".

              Ich habe jetzt doch einen Post gefunden, der eine Waschmaschine ausschaltet, wenn die Leistung gesunken ist. Aber laut Post ist das eine Super Lösung, funktioinieren tut Sie bei mir nicht und ich verstehe nicht, was da überhaupt passieren soll... 😫

              link text

              blockly.JPG

              Das habe ich quasi portiert aber keine Ahnung wie das überhaupt gehen soll...

              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von Asgothian
              #6

              @gintonik das sollte gehen

              es funktioniert nach einem vergleichbaren Prinzip, allerdings mit 5 Minuten.

              der Sonst Zweig erzeugt den Timeout wenn der Wert von >14 auf 14 oder weniger fällt.
              Wenn der Timeout durchkommt, dann wird abgeschaltet
              der falls Zweig bricht den Timeout ab, sofern der Wert wieder über 14 steigt.

              A.

              p.s. der "anhalten Timeout" Baustein den ich zitiert hatte war der "stop Timeout" Baustein. Ich hatte keinen Zugriff auf Blockly um das genau zu prüfen.

              ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
              "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • ? Offline
                ? Offline
                Ein ehemaliger Benutzer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                Bei mir funktioniert die Logik nicht und ich habe einen Verdacht:

                Der Trigger ist ja die Leistungsmessung. Wenn diese sich nicht verändert, und das kann ja passieren, wenn sie konstant bleibt, wird der Turnus kein zweites mal ausgeführt und somit kann keine Vergleichsmessung stattfinden, oder sehe ich das falsch?
                Ich habe den Drucker eingeschaltet und das Heizbett erwärmt und 2min. später wieder deaktiviert, er bleibt trotzdem an...

                HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • ? Ein ehemaliger Benutzer

                  Bei mir funktioniert die Logik nicht und ich habe einen Verdacht:

                  Der Trigger ist ja die Leistungsmessung. Wenn diese sich nicht verändert, und das kann ja passieren, wenn sie konstant bleibt, wird der Turnus kein zweites mal ausgeführt und somit kann keine Vergleichsmessung stattfinden, oder sehe ich das falsch?
                  Ich habe den Drucker eingeschaltet und das Heizbett erwärmt und 2min. später wieder deaktiviert, er bleibt trotzdem an...

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @gintonik sagte in Gerät anhand der Leistung ausschalten:

                  Wenn diese sich nicht verändert, und das kann ja passieren

                  eher genau das Gegenteil.
                  Die Leistung wird sich immer im Messabstand im milliWatt (oder was immer du da misst) -bereich ändern.
                  Außer dein Messgerät ist grobmotorisch oder falsch konfiguriert

                  Aber das kannst du ja über einen debug-Baustein feststellen oder durch loggen des Leistungs-Datenpunktes

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @gintonik sagte in Gerät anhand der Leistung ausschalten:

                    Wenn diese sich nicht verändert, und das kann ja passieren

                    eher genau das Gegenteil.
                    Die Leistung wird sich immer im Messabstand im milliWatt (oder was immer du da misst) -bereich ändern.
                    Außer dein Messgerät ist grobmotorisch oder falsch konfiguriert

                    Aber das kannst du ja über einen debug-Baustein feststellen oder durch loggen des Leistungs-Datenpunktes

                    ? Offline
                    ? Offline
                    Ein ehemaliger Benutzer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @homoran said in Gerät anhand der Leistung ausschalten:

                    @gintonik sagte in Gerät anhand der Leistung ausschalten:

                    Wenn diese sich nicht verändert, und das kann ja passieren

                    eher genau das Gegenteil.
                    Die Leistung wird sich immer im Messabstand im milliWatt (oder was immer du da misst) -bereich ändern.
                    Außer dein Messgerät ist grobmotorisch oder falsch konfiguriert

                    Aber das kannst du ja über einen debug-Baustein feststellen oder durch loggen des Leistungs-Datenpunktes

                    Wie kann ich "debuggen"? Am liebsten würde ich sehen, was gerade passiert, das würde mir auch helfen, manche Abläufe zu verstehen. In Pascal hätte ich hier in 2 Minuten alles fertig, aber das ist eine andere Welt...

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • ? Ein ehemaliger Benutzer

                      @homoran said in Gerät anhand der Leistung ausschalten:

                      @gintonik sagte in Gerät anhand der Leistung ausschalten:

                      Wenn diese sich nicht verändert, und das kann ja passieren

                      eher genau das Gegenteil.
                      Die Leistung wird sich immer im Messabstand im milliWatt (oder was immer du da misst) -bereich ändern.
                      Außer dein Messgerät ist grobmotorisch oder falsch konfiguriert

                      Aber das kannst du ja über einen debug-Baustein feststellen oder durch loggen des Leistungs-Datenpunktes

                      Wie kann ich "debuggen"? Am liebsten würde ich sehen, was gerade passiert, das würde mir auch helfen, manche Abläufe zu verstehen. In Pascal hätte ich hier in 2 Minuten alles fertig, aber das ist eine andere Welt...

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #10

                      @gintonik sagte in Gerät anhand der Leistung ausschalten:

                      Wie kann ich "debuggen"?

                      @homoran sagte in Gerät anhand der Leistung ausschalten:

                      über einen debug-Baustein

                      (unter System)

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • ? Ein ehemaliger Benutzer

                        Hallo Zusammen,

                        ich möchte gerne meinen 3d-Drucker abschalten, wenn er den Druck fertig gestellt hat. Manche drucke dauern ja Stunden und die starte ich dann vor der Arbeit/ins Bett gehen. Wenn der Drucker fertig ist ist er manchmal noch Stunden im Leerlauf, das möchte ich verhindern.
                        Also habe ich einen Meross-Steckdosenadapter verbaut, der die Leistung messen kann. Im Ruhezustand hat der Drucker ~12W, jeder Wert darüber ist also noch Betrieb. Allerdings braucht er relativ wenig Leistung, wenn das Heizbett/Heizpatrone mal ihre Temperatur erreicht haben. Und wenn dann mal kurzzeitig der wert <14 erreicht wird, schaltet die Steckdose sofort ab. Ich hatte dann gedacht, dass wenn der 3x prüfen muss, mit einer Verzögerung von jeweils 30s, ob die Leistung unter 15ist, sollte er den Ruhezustand erkennen können. Allerdings funktioniert das nicht, manchmal wird er nach dem einschalten sofort wieder ausgeschaltet, keine Ahnung warum.

                        tronxy.JPG

                        Ich dachte jedenfalls, dass 3x die Bedingung erfüllt sein muss, bevor er effektiv ausgeschaltet wird. Natürlich kann es zufällig vorkommen, dass exakt 3x hintereinander das Phänomen "wenig Leistung" eintreten kann, wird aber sehr unwahrscheinlich. Daher gehe ich davon aus, dass meine Verknüpfung logisch betrachtet falsch umgesetzt wurde.

                        D Offline
                        D Offline
                        Dan_Ce
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @gintonik ich würde in jedem Falle empfehlen, den Stromverbrauch zunächst aufzuzeichnen und in grafana z.B. genau zu analysieren, damit du den Zeitpunkt "Drucker ist fertig" auch genau triffst. Das ist möglicherweise nicht immer trivial und unter Umständen auch nicht immer gleich.

                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D Dan_Ce

                          @gintonik ich würde in jedem Falle empfehlen, den Stromverbrauch zunächst aufzuzeichnen und in grafana z.B. genau zu analysieren, damit du den Zeitpunkt "Drucker ist fertig" auch genau triffst. Das ist möglicherweise nicht immer trivial und unter Umständen auch nicht immer gleich.

                          ? Offline
                          ? Offline
                          Ein ehemaliger Benutzer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @dan_ce said in Gerät anhand der Leistung ausschalten:

                          @gintonik ich würde in jedem Falle empfehlen, den Stromverbrauch zunächst aufzuzeichnen und in grafana z.B. genau zu analysieren, damit du den Zeitpunkt "Drucker ist fertig" auch genau triffst. Das ist möglicherweise nicht immer trivial und unter Umständen auch nicht immer gleich.

                          Ich vermute dass diese vermeintlich einfache Funktion doch etwas schwieriger ist als angenommen. Ich bin Neuling und tue mich noch etwas schwer. Ihr sagt ja dass der Block weiter oben laufen sollte, in so fern könnte mein Meross noch in die Suppe spucken. Ich werde dann mal versuchen irgendwelche Daten aufzuzeichnen, irgendwie.

                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • ? Ein ehemaliger Benutzer

                            @dan_ce said in Gerät anhand der Leistung ausschalten:

                            @gintonik ich würde in jedem Falle empfehlen, den Stromverbrauch zunächst aufzuzeichnen und in grafana z.B. genau zu analysieren, damit du den Zeitpunkt "Drucker ist fertig" auch genau triffst. Das ist möglicherweise nicht immer trivial und unter Umständen auch nicht immer gleich.

                            Ich vermute dass diese vermeintlich einfache Funktion doch etwas schwieriger ist als angenommen. Ich bin Neuling und tue mich noch etwas schwer. Ihr sagt ja dass der Block weiter oben laufen sollte, in so fern könnte mein Meross noch in die Suppe spucken. Ich werde dann mal versuchen irgendwelche Daten aufzuzeichnen, irgendwie.

                            D Offline
                            D Offline
                            Dan_Ce
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @gintonik
                            Zum Aufzeichnen kannst du z.B. die InfluxDB nutzen und zum visualisieren der Werte Grafana.
                            Zu beiden findest du anfängerfreundliche Anleitungen, z.B. bei YouTube

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • ? Ein ehemaliger Benutzer

                              Bei mir funktioniert die Logik nicht und ich habe einen Verdacht:

                              Der Trigger ist ja die Leistungsmessung. Wenn diese sich nicht verändert, und das kann ja passieren, wenn sie konstant bleibt, wird der Turnus kein zweites mal ausgeführt und somit kann keine Vergleichsmessung stattfinden, oder sehe ich das falsch?
                              Ich habe den Drucker eingeschaltet und das Heizbett erwärmt und 2min. später wieder deaktiviert, er bleibt trotzdem an...

                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @gintonik sagte in Gerät anhand der Leistung ausschalten:

                              Bei mir funktioniert die Logik nicht und ich habe einen Verdacht:

                              Der Trigger ist ja die Leistungsmessung. Wenn diese sich nicht verändert, und das kann ja passieren, wenn sie konstant bleibt, wird der Turnus kein zweites mal ausgeführt und somit kann keine Vergleichsmessung stattfinden, oder sehe ich das falsch?
                              Ich habe den Drucker eingeschaltet und das Heizbett erwärmt und 2min. später wieder deaktiviert, er bleibt trotzdem an...

                              Du hast einen Denkfehler in deiner Logik. Es findet kein Leistungsvergleich statt.

                              Statt dessen ist es eine reine "Event" Abarbeitung:

                              Fällt die Leistungsaufnahme unter 14 W wird angestossen das das Gerät in 5 Minuten ausgeschaltet wird - ohne weitere Prüfungen.
                              Steigt die Leistungsaufnahme über 14 W wird ein gegebenenfalls angestossenes Abschalten deaktiviert, das Gerät läuft also weiter.

                              A

                              ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                              "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0

                              Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                              Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                              Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                              Registrieren Anmelden
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              480

                              Online

                              32.8k

                              Benutzer

                              82.7k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe