  4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

Test Adapter HeatingControl v2.12.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
heating
3.2k Beiträge 236 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 205 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Rene_HMR Rene_HM

    @passuff sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

    Wenn ich die Temperatur bei geöffnetem Fenster auf 12°C setze, wird die Temperatur als Sollwert übernommen. Ich möchte lediglich manuelle Eingriffe am Thermostat in das Profil übernehmen. Gibt es eine Möglichkeit dies so zu konfigurieren?

    Das verstehe ich nicht... Wo änderst du die Temperatur? und wie soll der Adapter "manuelle" Eingriffe erkennen?

    P Offline
    P Offline
    passuff
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2522

    Das verstehe ich nicht... Wo änderst du die Temperatur? und wie soll der Adapter "manuelle" Eingriffe erkennen?

    Der Adapter stellt bei geöffnetem Fenster auf 12 Grad . Das wird als override erkannt. Sollte so nicht sein, denke ich.

    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P passuff

      Das verstehe ich nicht... Wo änderst du die Temperatur? und wie soll der Adapter "manuelle" Eingriffe erkennen?

      Der Adapter stellt bei geöffnetem Fenster auf 12 Grad . Das wird als override erkannt. Sollte so nicht sein, denke ich.

      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2523

      @passuff nein, das sollte so nicht sein...
      Kannst du von dem Vorgang ein debug log erstellen?

      P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Rene_HMR Rene_HM

        @passuff nein, das sollte so nicht sein...
        Kannst du von dem Vorgang ein debug log erstellen?

        P Offline
        P Offline
        passuff
        schrieb am zuletzt editiert von
        #2524

        @rene_hm
        Würde dir das gerne per PM senden. Wie geht das? Finde nur so einen dämlichen Chat. Ich habe keine Möglichkeit gefunden dort eine Datei zu senden.

        Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • P passuff

          @rene_hm
          Würde dir das gerne per PM senden. Wie geht das? Finde nur so einen dämlichen Chat. Ich habe keine Möglichkeit gefunden dort eine Datei zu senden.

          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #2525

          @passuff habe dir eine PM mit der email-Adresse geschickt...

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P passuff

            @rene_hm
            Würde dir das gerne per PM senden. Wie geht das? Finde nur so einen dämlichen Chat. Ich habe keine Möglichkeit gefunden dort eine Datei zu senden.

            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #2526

            @passuff kannst du mal die 2.8.2 versuchen, ob das Problem behoben ist?

            M M 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • Rene_HMR Rene_HM

              @passuff kannst du mal die 2.8.2 versuchen, ob das Problem behoben ist?

              M Offline
              M Offline
              martinschm
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2527

              Hi,

              ist es möglich die Temperatur Datenpunkte auf ein Maximum zu begrenzen?
              Ich steuere heatingcontrol über iQontrol und aktuell kann man theoretisch auch 100 als Wert auswählen.

              Ich kann zwar in iQontrol custom values hinterlegen, aber hab mich gefragt ob es nicht prinzipiell sinnvoll wäre die Datenpunkte mit einem Max value von zB 35 zu hinterlegen.

              Ciao
              Martin

              M Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • Rene_HMR Rene_HM

                @passuff kannst du mal die 2.8.2 versuchen, ob das Problem behoben ist?

                M Offline
                M Offline
                Michi_Pi
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2528

                @rene_hm
                Hallo, hab mit heute die 2.8.2 gezogen. Momentan wird bei mir alles auf override gestellt. Ich war jetzt mal ein paar Stunden weg und da hat er auch nicht überall auf Absenkung umgeschalten.
                42b271fe-9341-4fcb-8fdb-d8db20df2caf-image.png
                Hier noch ein kleiner Auszug vom Log.

                ![622b38f3-aa2f-4ebe-864a-8cbf2ad6f4c6-image.png](/assets/uploads/files/1641474733108-622b38f3-aa2f-4ebe-864a-8cbf2ad6f4c6-image.png) code_text
                ```2022-01-06 09:40:55.849 - debug: heatingcontrol.0 (6609) ### handle state change acked alias.0.Heizung.Büro.SET {"val":20,"ack":true,"ts":1641458454117,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641456363315}
                2022-01-06 09:40:55.850 - debug: heatingcontrol.0 (6609) HandleStateChangeDevices alias.0.Heizung.Büro.SET
                2022-01-06 09:40:55.850 - debug: heatingcontrol.0 (6609) CheckStateChangeDevice alias.0.Heizung.Büro.SET
                2022-01-06 09:40:55.850 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Büro ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1641458454117,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641456363315} in auto
                2022-01-06 09:40:55.851 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Change Status target temperature in Büro to 20 (profile 20) in auto
                2022-01-06 09:40:55.851 - debug: heatingcontrol.0 (6609) CheckManualMode Büro target 20 current manual target -99 state auto
                2022-01-06 09:40:55.851 - debug: heatingcontrol.0 (6609) CheckStartManualMode Büro
                2022-01-06 09:40:55.851 - debug: heatingcontrol.0 (6609) CheckStartManualMode: current target 19.75 new 20
                2022-01-06 09:40:55.851 - debug: heatingcontrol.0 (6609) CheckTargetFromThermostat Büro
                2022-01-06 09:40:55.852 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Büro got target from thermostat as override: 20
                2022-01-06 09:40:55.901 - debug: heatingcontrol.0 (6609) ### handle state change acked alias.0.Heizung.Büro.ACTUAL {"val":19.5,"ack":true,"ts":1641458454118,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641458454118}
                2022-01-06 09:40:55.905 - debug: heatingcontrol.0 (6609) HandleStateChangeDevices alias.0.Heizung.Büro.ACTUAL
                2022-01-06 09:40:55.905 - debug: heatingcontrol.0 (6609) CheckStateChangeDevice alias.0.Heizung.Büro.ACTUAL
                2022-01-06 09:40:55.905 - debug: heatingcontrol.0 (6609) ChangeStatus called, while already changing, push to list Büro Thermostats_Current {"val":19.5,"ack":true,"ts":1641458454118,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641458454118} (1)
                2022-01-06 09:40:56.010 - debug: heatingcontrol.0 (6609) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Büro.TemperaturOverride {"val":20,"ack":false,"ts":1641458455963,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1640875745300}
                2022-01-06 09:40:56.010 - debug: heatingcontrol.0 (6609) ChangeStatus called, while already changing, push to list Büro TemperaturOverride 20 (2)
                2022-01-06 09:40:56.015 - debug: heatingcontrol.0 (6609) UpdateDPs for Büro auto
                2022-01-06 09:40:56.091 - debug: heatingcontrol.0 (6609) AddStatusToLog skip Büro auto public holiday 19.75°C
                2022-01-06 09:40:56.113 - debug: heatingcontrol.0 (6609) ChangeStatus recall cmd from list Büro Thermostats_Current {"val":19.5,"ack":true,"ts":1641458454118,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641458454118} (1)
                2022-01-06 09:40:56.115 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Büro ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":19.5,"ack":true,"ts":1641458454118,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641458454118} in auto
                2022-01-06 09:40:56.115 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Change Status current temperature in Büro to 19.5
                2022-01-06 09:40:56.115 - debug: heatingcontrol.0 (6609) HandleActors for Büro auto
                2022-01-06 09:40:56.116 - debug: heatingcontrol.0 (6609) UpdateDPs for Büro auto
                2022-01-06 09:40:56.200 - debug: heatingcontrol.0 (6609) AddStatusToLog skip Büro auto public holiday 19.75°C
                2022-01-06 09:40:56.233 - debug: heatingcontrol.0 (6609) ChangeStatus recall cmd from list Büro TemperaturOverride 20 (0)
                2022-01-06 09:40:56.234 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Büro ### ChangeStatus TemperaturOverride to 20 in auto
                2022-01-06 09:40:56.234 - debug: heatingcontrol.0 (6609) ChangeStatus Override
                2022-01-06 09:40:56.276 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Büro start override for 86400sec
                2022-01-06 09:40:56.277 - debug: heatingcontrol.0 (6609) CalculateRoomTemperature for Büro override
                2022-01-06 09:40:56.277 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Büro override mode (incl. reduced): target 20 ( window open false 20)
                2022-01-06 09:40:56.278 - debug: heatingcontrol.0 (6609) checking min temp with Rooms.Büro.MinimumTemperature
                2022-01-06 09:40:56.279 - debug: heatingcontrol.0 (6609) got {"val":5,"ack":true,"ts":1635349393144,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1635349393144}
                2022-01-06 09:40:56.279 - debug: heatingcontrol.0 (6609) SetRoomTemperature started for Büro target 20 with offset -0.25
                2022-01-06 09:40:56.328 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Büro nothing to do to for alias.0.Heizung.Büro.SET , target 20 is already set 20
                2022-01-06 09:40:56.329 - debug: heatingcontrol.0 (6609) HandleActors for Büro override
                2022-01-06 09:40:56.329 - debug: heatingcontrol.0 (6609) UpdateDPs for Büro override
                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M martinschm

                  Hi,

                  ist es möglich die Temperatur Datenpunkte auf ein Maximum zu begrenzen?
                  Ich steuere heatingcontrol über iQontrol und aktuell kann man theoretisch auch 100 als Wert auswählen.

                  Ich kann zwar in iQontrol custom values hinterlegen, aber hab mich gefragt ob es nicht prinzipiell sinnvoll wäre die Datenpunkte mit einem Max value von zB 35 zu hinterlegen.

                  Ciao
                  Martin

                  M Offline
                  M Offline
                  Michi_Pi
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #2529

                  @martinschm ich hab die Begrenzung direkt an meinen HM Thermostaten hinterlegt, evtl. geht das bei deinen auch?!

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Michi_Pi

                    @martinschm ich hab die Begrenzung direkt an meinen HM Thermostaten hinterlegt, evtl. geht das bei deinen auch?!

                    M Offline
                    M Offline
                    martinschm
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #2530

                    @michi_pi said in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

                    @martinschm ich hab die Begrenzung direkt an meinen HM Thermostaten hinterlegt, evtl. geht das bei deinen auch?!

                    Übernimmt heatingcontrol die Werte dann?

                    Das sind doch eigene Datenpunkte des Adapters.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M martinschm

                      Hi,

                      ist es möglich die Temperatur Datenpunkte auf ein Maximum zu begrenzen?
                      Ich steuere heatingcontrol über iQontrol und aktuell kann man theoretisch auch 100 als Wert auswählen.

                      Ich kann zwar in iQontrol custom values hinterlegen, aber hab mich gefragt ob es nicht prinzipiell sinnvoll wäre die Datenpunkte mit einem Max value von zB 35 zu hinterlegen.

                      Ciao
                      Martin

                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #2531

                      @martinschm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

                      ist es möglich die Temperatur Datenpunkte auf ein Maximum zu begrenzen?

                      Für die Pittini-vis habe ich so etwas gemacht. Da wird aber auch die Temperatur per pulldown-box eingestellt:

                      bild1.PNG
                      bild2.PNG

                      Die Datenpunkte selbst haben kein minimum oder maximum. Das wäre wahrscheinlich auch ein globales Feature und nicht adapter-spezifisch

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                        #2532

                        @michi_pi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

                        Momentan wird bei mir alles auf override gestellt.

                        Kann es sein, dass dein Thermostat (oder irgendetwas zwischen Adapter und Thermostat) die Zielwerte auf ganze Zahlen rundet? oder wird die Zieltemperatur nicht immer an das Thermostat gesendet?

                        Das log sagt folgendes:

                        • beim Start des Adapters wird zunächst 20°C als Zieltemperatur an's Thermostat geschickt
                        • dann wird eine Zieltemperatur (inkl. offset) von 19,75°C berechnet und an's Thermostat geschickt. Das sehe ich im log für das Büro und auch im screen shot der vis (um 09:06:01)
                        • um 09:40:55 kommt vom Thermostat eine Zieltemperatur von 20°C zurück, obwohl vorher 19,75°C gesendet werden sollte

                        Der Unterschied wird nun als "Änderung vom Thermostat" interpretiert und es wird auf override geschaltet

                        @passuff sieht das bei dir ähnlich aus, oder ist das, was du mir beschrieben hast, noch etwas anderes?

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Rene_HMR Rene_HM

                          @martinschm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

                          ist es möglich die Temperatur Datenpunkte auf ein Maximum zu begrenzen?

                          Für die Pittini-vis habe ich so etwas gemacht. Da wird aber auch die Temperatur per pulldown-box eingestellt:

                          bild1.PNG
                          bild2.PNG

                          Die Datenpunkte selbst haben kein minimum oder maximum. Das wäre wahrscheinlich auch ein globales Feature und nicht adapter-spezifisch

                          M Offline
                          M Offline
                          martinschm
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2533

                          @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

                          @martinschm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

                          ist es möglich die Temperatur Datenpunkte auf ein Maximum zu begrenzen?

                          Für die Pittini-vis habe ich so etwas gemacht. Da wird aber auch die Temperatur per pulldown-box eingestellt:

                          bild1.PNG
                          bild2.PNG

                          Die Datenpunkte selbst haben kein minimum oder maximum. Das wäre wahrscheinlich auch ein globales Feature und nicht adapter-spezifisch

                          Hi,

                          ist der min/max value nicht etwas, das beim Anlegen des Datenpunkts gesetzt werden kann? Daher dachte ich, das es Adapter spezifisch wäre.

                          Ciao
                          Martin

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #2534

                            @martinschm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

                            ist der min/max value nicht etwas, das beim Anlegen des Datenpunkts gesetzt werden kann

                            nein, der DP hat so etwas nicht:

                            bild.PNG

                            und selbst wenn, wäre das für den user nicht einstellbar und damit schwierig allgemein zu konfigurieren, dass es für alle passt...

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • Rene_HMR Rene_HM

                              @martinschm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

                              ist der min/max value nicht etwas, das beim Anlegen des Datenpunkts gesetzt werden kann

                              nein, der DP hat so etwas nicht:

                              bild.PNG

                              und selbst wenn, wäre das für den user nicht einstellbar und damit schwierig allgemein zu konfigurieren, dass es für alle passt...

                              M Offline
                              M Offline
                              martinschm
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #2535

                              @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

                              @martinschm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

                              ist der min/max value nicht etwas, das beim Anlegen des Datenpunkts gesetzt werden kann

                              nein, der DP hat so etwas nicht:

                              bild.PNG

                              und selbst wenn, wäre das für den user nicht einstellbar und damit schwierig allgemein zu konfigurieren, dass es für alle passt...

                              Ok, dachte das ginge. Schade.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #2536

                                Im github und NPM liegt die 2.8.3 zum Testen bereit.
                                siehe auch github
                                Es gibt folgende Änderungen:

                                • das Laden der Konfiguration im admin funktioniert wieder
                                • Vor Senden der Temperatur an das Thermostat wird auf 0.5°C gerundet. Andernfalls rundet das Thermostat...
                                • ack von "fremden" Datenpunkten wird nicht mehr gesetzt
                                • bei Prüfung, ob Absenkung notwendig ist, wird jetzt zunächst auf UrlaubAbwesend und erst dann auf abwesend geprüft (Priorität getauscht)

                                Feedback ist wie immer willkommen...

                                Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M Michi_Pi

                                  @rene_hm
                                  Hallo, hab mit heute die 2.8.2 gezogen. Momentan wird bei mir alles auf override gestellt. Ich war jetzt mal ein paar Stunden weg und da hat er auch nicht überall auf Absenkung umgeschalten.
                                  42b271fe-9341-4fcb-8fdb-d8db20df2caf-image.png
                                  Hier noch ein kleiner Auszug vom Log.

                                  ![622b38f3-aa2f-4ebe-864a-8cbf2ad6f4c6-image.png](/assets/uploads/files/1641474733108-622b38f3-aa2f-4ebe-864a-8cbf2ad6f4c6-image.png) code_text
                                  ```2022-01-06 09:40:55.849 - debug: heatingcontrol.0 (6609) ### handle state change acked alias.0.Heizung.Büro.SET {"val":20,"ack":true,"ts":1641458454117,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641456363315}
                                  2022-01-06 09:40:55.850 - debug: heatingcontrol.0 (6609) HandleStateChangeDevices alias.0.Heizung.Büro.SET
                                  2022-01-06 09:40:55.850 - debug: heatingcontrol.0 (6609) CheckStateChangeDevice alias.0.Heizung.Büro.SET
                                  2022-01-06 09:40:55.850 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Büro ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1641458454117,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641456363315} in auto
                                  2022-01-06 09:40:55.851 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Change Status target temperature in Büro to 20 (profile 20) in auto
                                  2022-01-06 09:40:55.851 - debug: heatingcontrol.0 (6609) CheckManualMode Büro target 20 current manual target -99 state auto
                                  2022-01-06 09:40:55.851 - debug: heatingcontrol.0 (6609) CheckStartManualMode Büro
                                  2022-01-06 09:40:55.851 - debug: heatingcontrol.0 (6609) CheckStartManualMode: current target 19.75 new 20
                                  2022-01-06 09:40:55.851 - debug: heatingcontrol.0 (6609) CheckTargetFromThermostat Büro
                                  2022-01-06 09:40:55.852 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Büro got target from thermostat as override: 20
                                  2022-01-06 09:40:55.901 - debug: heatingcontrol.0 (6609) ### handle state change acked alias.0.Heizung.Büro.ACTUAL {"val":19.5,"ack":true,"ts":1641458454118,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641458454118}
                                  2022-01-06 09:40:55.905 - debug: heatingcontrol.0 (6609) HandleStateChangeDevices alias.0.Heizung.Büro.ACTUAL
                                  2022-01-06 09:40:55.905 - debug: heatingcontrol.0 (6609) CheckStateChangeDevice alias.0.Heizung.Büro.ACTUAL
                                  2022-01-06 09:40:55.905 - debug: heatingcontrol.0 (6609) ChangeStatus called, while already changing, push to list Büro Thermostats_Current {"val":19.5,"ack":true,"ts":1641458454118,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641458454118} (1)
                                  2022-01-06 09:40:56.010 - debug: heatingcontrol.0 (6609) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Büro.TemperaturOverride {"val":20,"ack":false,"ts":1641458455963,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1640875745300}
                                  2022-01-06 09:40:56.010 - debug: heatingcontrol.0 (6609) ChangeStatus called, while already changing, push to list Büro TemperaturOverride 20 (2)
                                  2022-01-06 09:40:56.015 - debug: heatingcontrol.0 (6609) UpdateDPs for Büro auto
                                  2022-01-06 09:40:56.091 - debug: heatingcontrol.0 (6609) AddStatusToLog skip Büro auto public holiday 19.75°C
                                  2022-01-06 09:40:56.113 - debug: heatingcontrol.0 (6609) ChangeStatus recall cmd from list Büro Thermostats_Current {"val":19.5,"ack":true,"ts":1641458454118,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641458454118} (1)
                                  2022-01-06 09:40:56.115 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Büro ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":19.5,"ack":true,"ts":1641458454118,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1641458454118} in auto
                                  2022-01-06 09:40:56.115 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Change Status current temperature in Büro to 19.5
                                  2022-01-06 09:40:56.115 - debug: heatingcontrol.0 (6609) HandleActors for Büro auto
                                  2022-01-06 09:40:56.116 - debug: heatingcontrol.0 (6609) UpdateDPs for Büro auto
                                  2022-01-06 09:40:56.200 - debug: heatingcontrol.0 (6609) AddStatusToLog skip Büro auto public holiday 19.75°C
                                  2022-01-06 09:40:56.233 - debug: heatingcontrol.0 (6609) ChangeStatus recall cmd from list Büro TemperaturOverride 20 (0)
                                  2022-01-06 09:40:56.234 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Büro ### ChangeStatus TemperaturOverride to 20 in auto
                                  2022-01-06 09:40:56.234 - debug: heatingcontrol.0 (6609) ChangeStatus Override
                                  2022-01-06 09:40:56.276 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Büro start override for 86400sec
                                  2022-01-06 09:40:56.277 - debug: heatingcontrol.0 (6609) CalculateRoomTemperature for Büro override
                                  2022-01-06 09:40:56.277 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Büro override mode (incl. reduced): target 20 ( window open false 20)
                                  2022-01-06 09:40:56.278 - debug: heatingcontrol.0 (6609) checking min temp with Rooms.Büro.MinimumTemperature
                                  2022-01-06 09:40:56.279 - debug: heatingcontrol.0 (6609) got {"val":5,"ack":true,"ts":1635349393144,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1635349393144}
                                  2022-01-06 09:40:56.279 - debug: heatingcontrol.0 (6609) SetRoomTemperature started for Büro target 20 with offset -0.25
                                  2022-01-06 09:40:56.328 - debug: heatingcontrol.0 (6609) Büro nothing to do to for alias.0.Heizung.Büro.SET , target 20 is already set 20
                                  2022-01-06 09:40:56.329 - debug: heatingcontrol.0 (6609) HandleActors for Büro override
                                  2022-01-06 09:40:56.329 - debug: heatingcontrol.0 (6609) UpdateDPs for Büro override
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #2537

                                  @michi_pi Die Version 2.8.3 sollte das Problem beheben...

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T Offline
                                    T Offline
                                    Tableautin
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #2538

                                    HI. Ich bin mir nicht sicher ob ich den gemeldeten Fehler nicht übersehen habe, und ob dies der richtige Ort ist, um Fehler in der momentanen stabilen Version zu melden (im Github habe ich für die 2.7.2 keine entsprechenden Einträge gesehen).

                                    Beim benutzen von "Check for new rooms" werden nur Räume gefunden, deren Name eine Maximallänge hat (nicht genau getestet, aber 8 Zeichen klappt, 12 klappt bei mir nicht mehr). Andere Räume werden ignoriert, obwohl in den Aufzählungen angelegt.


                                    ioBroker auf QNAP NAS im Docker

                                    sonst ein ziemlicher ioBroker Hipster

                                    • iQontrol als VIS
                                    • NodeRed als Programmier-Schnittstelle
                                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T Tableautin

                                      HI. Ich bin mir nicht sicher ob ich den gemeldeten Fehler nicht übersehen habe, und ob dies der richtige Ort ist, um Fehler in der momentanen stabilen Version zu melden (im Github habe ich für die 2.7.2 keine entsprechenden Einträge gesehen).

                                      Beim benutzen von "Check for new rooms" werden nur Räume gefunden, deren Name eine Maximallänge hat (nicht genau getestet, aber 8 Zeichen klappt, 12 klappt bei mir nicht mehr). Andere Räume werden ignoriert, obwohl in den Aufzählungen angelegt.

                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                      #2539

                                      @tableautin Das kann ich nicht direkt nachvollziehen:

                                      Ich habe einen Raum angelegt:

                                      bild2.PNG

                                      und der Raum wurde direkt gefunden

                                      bild1.PNG

                                      Im Quelltext sehe ich auch keinen Grund, warum lange Raumnamen anders behandelt werden sollten, als kurze.

                                      Die Frage ist, was ist bei dir anders? Wie legst du die Räume an (manuell, importiert)? Vielleicht kannst du ja einen screenschot von einem betroffenem enum hier posten?

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Rene_HMR Rene_HM

                                        @michi_pi Die Version 2.8.3 sollte das Problem beheben...

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        Michi_Pi
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #2540

                                        @rene_hm nein funktioniert noch nicht, bei mir.
                                        2824c46a-49f9-463f-a886-3b663c33db74-image.png

                                        Ich arbeite mit Aliase, da wird aber nichts gerundet oder der gleichen. Angezeigt werden mir die Datenpunkte mit einer Nachkommastelle. Verwende die HM IP Thermostate.
                                        91dae8d4-d339-4e65-9262-c6a984dd95f9-image.png

                                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M Michi_Pi

                                          @rene_hm nein funktioniert noch nicht, bei mir.
                                          2824c46a-49f9-463f-a886-3b663c33db74-image.png

                                          Ich arbeite mit Aliase, da wird aber nichts gerundet oder der gleichen. Angezeigt werden mir die Datenpunkte mit einer Nachkommastelle. Verwende die HM IP Thermostate.
                                          91dae8d4-d339-4e65-9262-c6a984dd95f9-image.png

                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                          #2541

                                          @michi_pi du bist sicher, dass du die 2.8.3 installiert hast? "auto 18.25°C" sollte damit im log eigentlich nicht mehr auftauchen... Das Runden lag am Adapter: ich hatte im Adapter auf 0.25°C gerundet, die Thermostate verwenden aber nur halbe Grad und runden damit selbst...

                                          Wenn du die 2.8.3 installiert hast, würde ich wieder ein log (debug) benötigen...

                                          M P 4 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          830

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe