Danke das hatte geholfen.
Nun habe ich alles installiert aber ich bekomme keine Daten in ioBroker.
Folgenden Zähler habe ich:
http://www.iskraemeco.com/en/portfolio/ … ers/mt174/
Folgende Info habe ich dazu auf Volkszähler gefunden:
http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c … o_mt174_d0
Mit diesen EInstellungen kann ich sehen das Daten ausgelesen werden: Eine Änderung auf D0: Überschreiben der Baudrate-Änderung 9600 hat keine Änderung gebracht bei der SChnelligkeit.
Das auslesen dauert ca 350 Sekunden. Kann ich verhindern das unnötig viele Daten ausgelesen werden? Bei den meisten steht ja 0 drin.
Folgendes kann ich mit cat /dev/ttyUSB0 in der Konsole sehen:
! /?!
! /ISk5MT174-0001
! 1-0:0.9.1255(203237)
! 1-0:0.9.2255(0170315)
! 1-0:0.0.0255(63355730)
! 1-0:0.0.1255(1ISK0063355730)
! 1-0:0.1.0255(33)
! 1-0:0.2.0255(1.03)
! 0-0:C.1.0255(63355730)
! 0-0:C.1.6255(FDF5)
! 0-0:C.51.1255(3)
! 0-0:C.51.2255(1140716101053)
! 0-0:C.51.201(1140716101053)
! 0-0:C.51.202(0131211111412)
! 0-0:C.51.203(0131211111407)
! 1-0:1.6.0255(02.468kW)(1703100930)
! 1-0:1.7.0255(0.510kW)
! 1-0:1.8.0255(0008025.881kWh)
! 1-0:1.8.1255(0008025.881kWh)
! 1-0:1.8.2255(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.3255(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.4255(0000000.000kWh)
! 1-0:2.6.0255(00.000kW)(1703152030)
! 1-0:2.7.0255(0.000kW)
! 1-0:2.8.0255(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.1255(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.2255(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.3255(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.4255(0000000.000kWh)
! 0-0:F.F.0255(0000000)
! 1-0:0.1.201(1703010000)
! 1-0:0.1.202(1702010000)
! 1-0:0.1.203(1701010000)
! 1-0:0.1.204(1612010000)
! 1-0:0.1.205(1611010000)
! 1-0:0.1.206(1610010000)
! 1-0:0.1.207(1609010000)
! 1-0:0.1.208(1608010000)
! 1-0:0.1.209(1607010000)
! 1-0:0.1.210(1606010000)
! 1-0:0.1.211(1605010000)
! 1-0:0.1.212(1604010000)
! 1-0:0.1.213(1603010000)
! 1-0:0.1.214(1602010000)
! 1-0:0.1.215(1601010000)
! 1-0:1.6.001(03.258kW)(1702102000)
! 1-0:1.6.002(03.308kW)(1701261830)
! 1-0:1.6.003(02.838kW)(1612232045)
! 1-0:1.6.004(03.398kW)(1611161800)
! 1-0:1.6.005(02.964kW)(1610132000)
! 1-0:1.6.006(03.356kW)(1609131845)
! 1-0:1.6.007(03.888kW)(1608051945)
! 1-0:1.6.008(03.102kW)(1607272045)
! 1-0:1.6.009(02.844kW)(1606152000)
! 1-0:1.6.010(03.850kW)(1605172115)
! 1-0:1.6.011(03.756kW)(1604021130)
! 1-0:1.6.012(04.190kW)(1603022015)
! 1-0:1.6.013(03.764kW)(1602101845)
! 1-0:1.6.014(03.768kW)(1601061730)
! 1-0:1.6.015(03.806kW)(1512162045)
! 1-0:1.8.001(0007904.135kWh)
! 1-0:1.8.002(0007660.326kWh)
! 1-0:1.8.003(0007371.517kWh)
! 1-0:1.8.004(0007104.603kWh)
! 1-0:1.8.005(0006820.722kWh)
! 1-0:1.8.006(0006581.536kWh)
! 1-0:1.8.007(0006334.294kWh)
! 1-0:1.8.008(0006097.335kWh)
! 1-0:1.8.009(0005862.843kWh)
! 1-0:1.8.010(0005625.115kWh)
! 1-0:1.8.011(0005358.178kWh)
! 1-0:1.8.012(0005096.931kWh)
! 1-0:1.8.013(0004800.953kWh)
! 1-0:1.8.014(0004517.795kWh)
! 1-0:1.8.015(0004224.392kWh)
! 1-0:1.6.101(03.258kW)(1702102000)
! 1-0:1.6.102(03.308kW)(1701261830)
! 1-0:1.6.103(02.838kW)(1612232045)
! 1-0:1.6.104(03.398kW)(1611161800)
! 1-0:1.6.105(02.964kW)(1610132000)
! 1-0:1.6.106(03.356kW)(1609131845)
! 1-0:1.6.107(03.888kW)(1608051945)
! 1-0:1.6.108(03.102kW)(1607272045)
! 1-0:1.6.109(02.844kW)(1606152000)
! 1-0:1.6.110(03.850kW)(1605172115)
! 1-0:1.6.111(03.756kW)(1604021130)
! 1-0:1.6.112(04.190kW)(1603022015)
! 1-0:1.6.113(03.764kW)(1602101845)
! 1-0:1.6.114(03.768kW)(1601061730)
! 1-0:1.6.115(03.806kW)(1512162045)
! 1-0:1.6.201()
! 1-0:1.6.202()
! 1-0:1.6.203()
! 1-0:1.6.204()
! 1-0:1.6.205()
! 1-0:1.6.206()
! 1-0:1.6.207()
! 1-0:1.6.208()
! 1-0:1.6.209()
! 1-0:1.6.210()
! 1-0:1.6.211()
! 1-0:1.6.212()
! 1-0:1.6.213()
! 1-0:1.6.214()
! 1-0:1.6.215()
! 1-0:1.6.301()
! 1-0:1.6.302()
! 1-0:1.6.303()
! 1-0:1.6.304()
! 1-0:1.6.305()
! 1-0:1.6.306()
! 1-0:1.6.307()
! 1-0:1.6.308()
! 1-0:1.6.309()
! 1-0:1.6.310()
! 1-0:1.6.311()
! 1-0:1.6.312()
! 1-0:1.6.313()
! 1-0:1.6.314()
! 1-0:1.6.315()
! 1-0:1.6.401()
! 1-0:1.6.402()
! 1-0:1.6.403()
! 1-0:1.6.404()
! 1-0:1.6.405()
! 1-0:1.6.406()
! 1-0:1.6.407()
! 1-0:1.6.408()
! 1-0:1.6.409()
! 1-0:1.6.410()
! 1-0:1.6.411()
! 1-0:1.6.412()
! 1-0:1.6.413()
! 1-0:1.6.414()
! 1-0:1.6.415()
! 1-0:1.8.101(0007904.135kWh)
! 1-0:1.8.102(0007660.326kWh)
! 1-0:1.8.103(0007371.517kWh)
! 1-0:1.8.104(0007104.603kWh)
! 1-0:1.8.105(0006820.722kWh)
! 1-0:1.8.106(0006581.536kWh)
! 1-0:1.8.107(0006334.294kWh)
! 1-0:1.8.108(0006097.335kWh)
! 1-0:1.8.109(0005862.843kWh)
! 1-0:1.8.110(0005625.115kWh)
! 1-0:1.8.111(0005358.178kWh)
! 1-0:1.8.112(0005096.931kWh)
! 1-0:1.8.113(0004800.953kWh)
! 1-0:1.8.114(0004517.795kWh)
! 1-0:1.8.115(0004224.392kWh)
! 1-0:1.8.201(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.202(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.203(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.204(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.205(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.206(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.207(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.208(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.209(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.210(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.211(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.212(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.213(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.214(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.215(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.301(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.302(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.303(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.304(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.305(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.306(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.307(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.308(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.309(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.310(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.311(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.312(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.313(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.314(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.315(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.401(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.402(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.403(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.404(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.405(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.406(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.407(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.408(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.409(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.410(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.411(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.412(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.413(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.414(0000000.000kWh)
! 1-0:1.8.415(0000000.000kWh)
! 1-0:2.6.001(00.000kW)(1703010000)
! 1-0:2.6.002(00.000kW)(1702010000)
! 1-0:2.6.003(00.000kW)(1701010000)
! 1-0:2.6.004(00.000kW)(1612010000)
! 1-0:2.6.005(00.000kW)(1611010000)
! 1-0:2.6.006(00.000kW)(1610010000)
! 1-0:2.6.007(00.000kW)(1609010000)
! 1-0:2.6.008(00.000kW)(1608010000)
! 1-0:2.6.009(00.000kW)(1607010000)
! 1-0:2.6.010(00.000kW)(1606010000)
! 1-0:2.6.011(00.000kW)(1605010000)
! 1-0:2.6.012(00.000kW)(1604010000)
! 1-0:2.6.013(00.000kW)(1603010000)
! 1-0:2.6.014(00.000kW)(1602010000)
! 1-0:2.6.015(00.000kW)(1601010000)
! 1-0:2.8.001(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.002(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.003(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.004(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.005(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.006(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.007(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.008(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.009(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.010(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.011(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.012(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.013(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.014(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.015(0000000.000kWh)
! 1-0:2.6.101(00.000kW)(1703010000)
! 1-0:2.6.102(00.000kW)(1702010000)
! 1-0:2.6.103(00.000kW)(1701010000)
! 1-0:2.6.104(00.000kW)(1612010000)
! 1-0:2.6.105(00.000kW)(1611010000)
! 1-0:2.6.106(00.000kW)(1610010000)
! 1-0:2.6.107(00.000kW)(1609010000)
! 1-0:2.6.108(00.000kW)(1608010000)
! 1-0:2.6.109(00.000kW)(1607010000)
! 1-0:2.6.110(00.000kW)(1606010000)
! 1-0:2.6.111(00.000kW)(1605010000)
! 1-0:2.6.112(00.000kW)(1604010000)
! 1-0:2.6.113(00.000kW)(1603010000)
! 1-0:2.6.114(00.000kW)(1602010000)
! 1-0:2.6.115(00.000kW)(1601010000)
! 1-0:2.6.201()
! 1-0:2.6.202()
! 1-0:2.6.203()
! 1-0:2.6.204()
! 1-0:2.6.205()
! 1-0:2.6.206()
! 1-0:2.6.207()
! 1-0:2.6.208()
! 1-0:2.6.209()
! 1-0:2.6.210()
! 1-0:2.6.211()
! 1-0:2.6.212()
! 1-0:2.6.213()
! 1-0:2.6.214()
! 1-0:2.6.215()
! 1-0:2.6.301()
! 1-0:2.6.302()
! 1-0:2.6.303()
! 1-0:2.6.304()
! 1-0:2.6.305()
! 1-0:2.6.306()
! 1-0:2.6.307()
! 1-0:2.6.308()
! 1-0:2.6.309()
! 1-0:2.6.310()
! 1-0:2.6.311()
! 1-0:2.6.312()
! 1-0:2.6.313()
! 1-0:2.6.314()
! 1-0:2.6.315()
! 1-0:2.6.401()
! 1-0:2.6.402()
! 1-0:2.6.403()
! 1-0:2.6.404()
! 1-0:2.6.405()
! 1-0:2.6.406()
! 1-0:2.6.407()
! 1-0:2.6.408()
! 1-0:2.6.409()
! 1-0:2.6.410()
! 1-0:2.6.411()
! 1-0:2.6.412()
! 1-0:2.6.413()
! 1-0:2.6.414()
! 1-0:2.6.415()
! 1-0:2.8.101(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.102(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.103(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.104(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.105(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.106(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.107(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.108(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.109(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.110(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.111(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.112(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.113(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.114(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.115(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.201(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.202(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.203(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.204(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.205(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.206(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.207(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.208(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.209(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.210(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.211(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.212(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.213(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.214(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.215(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.301(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.302(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.303(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.304(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.305(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.306(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.307(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.308(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.309(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.310(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.311(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.312(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.313(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.314(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.315(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.401(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.402(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.403(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.404(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.405(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.406(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.407(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.408(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.409(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.410(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.411(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.412(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.413(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.414(0000000.000kWh)
! 1-0:2.8.415(0000000.000*kWh)
! !
! bNach Ablauf der Zeit kommt in ioBroker aber folgende Meldung:
smartmeter.0 2017-03-15 21:34:01.605 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.10.0 smartmeter.0 2017-03-15 21:34:01.522 info States connected to redis 127.0.0.1:6379 host.ioBroker 2017-03-15 21:33:59.007 info instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 4393 host.ioBroker 2017-03-15 21:33:28.980 info Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled host.ioBroker 2017-03-15 21:33:28.979 error instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK) smartmeter.0 2017-03-15 21:33:28.963 info terminating smartmeter.0 2017-03-15 21:33:28.460 warn Exception: Error: No answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2017-03-15 21:33:28.457 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:207:5) smartmeter.0 2017-03-15 21:33:28.457 error at tryOnTimeout (timers.js:237:5) smartmeter.0 2017-03-15 21:33:28.457 error at ontimeout (timers.js:365:14) smartmeter.0 2017-03-15 21:33:28.457 error at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:176:26) smartmeter.0 2017-03-15 21:33:28.457 error at SerialRequestResponseTransport.handleSerialTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:198:11) smartmeter.0 2017-03-15 21:33:28.457 error Error: No answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2017-03-15 21:33:28.456 error uncaught exception: No answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2017-03-15 21:26:48.376 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.10.0 smartmeter.0 2017-03-15 21:26:48.302 info States connected to redis 127.0.0.1:6379
Kann ich vielleicht noch etwas anders einstellen?
Gruß
-
Hey,
zuerstmal "Überschreiben Mode" wo Du aktuell "A" drin hast mal auf Auto stellen bitte. Also alles Standard. Klappt es so?
Mit Mode "A" definierst Du es auf 300baud was schnarchlahm ist …
Ingo F
-
Das bringt leider kein Erfolg. Die Geschwindigkeit bleibt langsam.
Bekomme auch keine Daten.
-
~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... af9ca7.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170315/3bb2dbe2f9d594424ce0d3575faf9ca7.jpg</link_text>" />
Ich denke mal das ist der entscheidene Punkt damit eine Umstellung statt findet. Das kann ich morgen über die Konsole versuchen
Das Problem ist ja auch wohl das die Daten nicht übernommen werden….~~
-
Dann schalt mal Debug ein und schick die Logs.
Der Baudrate-CHange sollte automatisch passieren
-
Wie kann ich den Debug einstellen? Im Auswahlfeld unter Log oder noch woanders. Kann das aber morgen erst machen. Bin jetzt nicht mehr am Rechner…
-
Instanzen -> Expertenmodus (oben links). Dann gibts ne Spalte für den Loglevel wo du es pro Instanz einstellen kannst
-
Hier der Log:
Ich musste zwischendurch alle anderen Adapter beenden weil der soviel geloggt hat das die Abgestürzt sind.
-
Also es ist wieder ein Thema mit dem Baudrate-Changeover … werd noch bekloppt
Ich versuche nochmal was umzubauen ... melde mich
-
O.K.
Danke
-
Bitte 0.5.3 von Github mal in Debug laufen lassen und log nochmal schicken.
Falls Du den Adapter vorher gestartet hattest (aus Erfahrung mit den 300baud): Adapter ausschalten, 10 Minuten warten, dann versuchen.
Und noch Antwort zu oben: Nein, leere Werte lassen sich nicht aussortieren. Das Gerät sendet was es hat, da gibts keine Kontrolle drüber. Der Adater prüft aber von lauf zu lauf was sich geändert hat und aktualisiert nur das wo es ne Änderung gibt
-
Soll ich auch mittesten, bei mir war ja das changeover auch etwas problematisch!?
Rappi
-
Gerne … mal mindestens um sicherzustellen das ich nix kaputtgemacht habe
Da brauchts dann aber nur Logs falls was nicht mehr geht
-
Bei mir läufts!
Rappi
-
Sry Bin noch relativ neu in der Linux Welt. Wie kann ich ein Update über Git durchführen?
Gruß
-
Und dann das: "https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter" eintragen, ohne ""!
Rappi
-
O.K. Danke Hab den Weg über die Konsole kurz vorher selber hinbekommen :lol:
Leider klappt es noch nicht.
2314_iobroker.2017-03-16.rar -
Wenn ich die log-Datei richtig lese, kommt es noch gar nicht zum Baud-Raten-Wechsel. Bei mir erfolgt zuerst das:
Danach kommen erst die Daten, hier werden aber schon bei MATCH-RESULT-SIGNON die Daten eingelesen, weshalb es gar nicht zur Identifikation des Zählers kommt. Das habe ich allerdings aus dem ersten log, das dauert beim mir ewig ein log zu öffnen.
Ist das im neueren log auch so?
Rappi
-
Ne an sich passt das schon …
2017-03-16 18:28:46.734 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ISk5MT174-0001\r" -> null 2017-03-16 18:28:46.765 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2017-03-16 18:28:46.766 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ISk5MT174-0001\r\n" -> ["/ISk5MT174-0001\r\n","/ISk5MT174-0001"] 2017-03-16 18:28:46.767 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE 2017-03-16 18:28:46.770 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false 2017-03-16 18:28:46.771 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MESSAGES TO SEND: 2 2017-03-16 18:28:46.772 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE 2017-03-16 18:28:46.775 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 TO SEND 2: 050 2017-03-16 18:28:46.894 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 DONE SEND 2 2017-03-16 18:28:46.895 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE 2017-03-16 18:28:46.895 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 BAUD CHANGEOVER TO 9600 baud 2017-03-16 18:28:46.897 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 BAUD CHANGEOVER DONE 2017-03-16 18:28:46.898 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 TO SEND 1: 2017-03-16 18:28:46.899 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 400000 2017-03-16 18:28:46.900 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false 2017-03-16 18:28:46.902 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 2017-03-16 18:28:46.903 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE 2017-03-16 18:28:46.905 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "0\r" -> null 2017-03-16 18:28:46.907 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE 2017-03-16 18:28:46.908 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "0\r\n" -> null 2017-03-16 18:28:48.847 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE 2017-03-16 18:28:48.848 - [34mdebug[39m: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "0\r\n\u0000" -> null
Ich hab hier aktuell keinen Ansatzpunkt. Er bekommt die Identification-Message, sendet das Ack mit der neuen Baudrate, danach wird die Baudrate geändert und dann kommt nur müll. Bedeutet: Der Zähler hat die Baudrate-Änderung nicht bekommen bzw. reagiert nicht darauf. Warum - keine Ahnung
Das einzige was ich hier sehe was ich noch nie gesehen habe ist, dass die Daten die gesendet werden auch einmalig gelesen werden. Also eine Art "Echo" … könnte mir nur vorstellen das das zu Problemen führt.
Was ist da für ein LeseKopf dran? Sitzt der richtig?
An sich kann ich jetzt nur sagen: versuch doch mal mit den Infos von volkszaehler ob DU es direkt mit nem terminalprogramm machen kannst und ob es da tut ...
ALternative: Dreh die Wartezeit hoch und schreeib bei "baudrate overwrite "ne 300 rein ... dann sollte es gehen, aber eeeeeewig dauern
-
Der Zähler hat die Baudrate-Änderung nicht bekommen bzw. reagiert nicht darauf. Warum - keine Ahnung
keine Ahnung, in der oben verlinkten Doku von Volkszähler steht:
> Die Baudrate läßt sich auch auf 9600 Baud umstellen wenn man innerhalb von 2s nachdem der Zähler seine Identifikation geschickt hat, ein Acknowledge Paket (ACK050CRLF) schickt (Zahlen in <> in HEX). `Wird diese Zeit eingehalten??
Gruß
Rainer