Adapter "smartmeter"
-
@guergen Ja, er kann, wenn er darf. Die neueren Zähler haben heut im unteren Teil eine i.a. leere DIN rail, um ein Gateway aufzunehmen und noch ein Gerät zur Steuerung, das aber etwas nebulös ist.
D.h. der Zähler kann sowohl als auch eingetzt werden. Aber der Betreiber kann konfigurieren. Und bei der modernen Meßeinrichtung ist die Info Schnittstelle Pflicht. Bei dem intelligenten Meßsystem habe ich diese Verpflichtung nicht gefunden. Aber ich habe schon Billig-Zähler gesehen, bei denen in der Konfiguration "Intelligentes Meßsystem" die LED für die Infoschnittstelle verdeckt ist und zur Anbindung des Smartmeter-GW verwendet wird.
Im konkreten Fall hat man hoffentlich Glück. Ein kleinerer Anbieter, der noch kein Portal anbietet macht sich vielleicht nicht die Mühe, die Info Schnittstelle abzuschalten. -
Das mag ja durchaus sein. Aber ich habe keine Ahnung wie die Anmeldung/Abrufung erfolgt.
Ne simple Konsole scheint das ja eher nicht zu sein, sondern eher nen eingebauter Webserver.Ich hab jetzt mal so ein Optokopf bestellt und werds darüber testen. Vielleicht wird die HAN-Schnittstelle ja irgendwann mal besser dokumentiert oder wenigstens Endverbraucherfreundlich.
@klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
@guergen Ja, er kann, wenn er darf. Die neueren Zähler haben heut im unteren Teil eine i.a. leere DIN rail, um ein Gateway aufzunehmen und noch ein Gerät zur Steuerung, das aber etwas nebulös ist.
D.h. der Zähler kann sowohl als auch eingetzt werden. Aber der Betreiber kann konfigurieren. Und bei der modernen Meßeinrichtung ist die Info Schnittstelle Pflicht. Bei dem intelligenten Meßsystem habe ich diese Verpflichtung nicht gefunden. Aber ich habe schon Billig-Zähler gesehen, bei denen in der Konfiguration "Intelligentes Meßsystem" die LED für die Infoschnittstelle verdeckt ist und zur Anbindung des Smartmeter-GW verwendet wird.
Im konkreten Fall hat man hoffentlich Glück. Ein kleinerer Anbieter, der noch kein Portal anbietet macht sich vielleicht nicht die Mühe, die Info Schnittstelle abzuschalten.Naja, die Syna kann man nicht als "klein" bezeichnen
Ich werd da Montag aber eh mal anrufen. Mein Elektriker hat letztens einen 2. Zähler für meinen 80L Boiler eingebaut und meinte auch das man die Auflösung des Hauptzählers, mit einer Blinkerkombination (zu erfragen beim MSB), erhöhen kann (Nachkommastellen und Momentanverbrauch).Grüße
-
Wer sicher gehen will, dem kann ich nur raten: das Dreipunktfeld in ein ehz Feld umbauen, ehz Zähler gibt es nicht so viele die nichts taugen.
Dabei direkt einen Optokoppler rückwärtig einbauen lassen, denn den kann man super an ioBroker anschließen.
Dass das verboten ist, ist ein Gerücht. Alles nach dem HAK (Hausanschlußkasten) gehört dem Hauseigentümer, der Versorger darf aber verplomben. ehz Zähler sind auch über die rückwärtige Schnittstelle nicht manipulierbar, nur die Tarifregister sind umschaltbar, falls man einen Zweitarifzähler hat (damit ist nicht Einspeisung/Bezug) gemeint.
Wer das nicht will kann dann immer noch die vordere Schnittstelle sehr gut nutzen.Danach hat man 8 Jahre Bestandsschutz und muß sich keinen Smart-Meter Gateway einbauen lassen.
In den 8 Jahren kann sich dann viel ändern. -
@protheus sagte in Adapter "smartmeter":
Dann werde ich mal mit dem Smartphone schauen und dann wohl doch den Weg über die Blinker gehen.
Einfache Digicam geht meist auch.
Falls da nichts kommt, könnte man ja mal TrUDI mit der Dateiausgabe testen. Die Datei dann monitoren und die neuen Daten in den ioBroker schieben, oder die Dateiausgabe gleich im OS umbiegen.
Im äußersten Notfall gibt es noch die S0-Blinker-LED mit 10000Impulsen pro kWh mit Dem Du auch was machen kannst. Da wäre die im Guide erwähnte Bastellösung auf Basis eines umgebauten "Flame detectors" ein Ansatz. Ich habe bei meinem itron mit ebenfalls 10000Impulsen/kWh mal prinzipiell geschaut und Impulse bekommen.
Dann könnte man einen Zähler auf Basis ESPHome dran anschließen, die sind sehr schnell. -
Bringt nix.
In TRuDI muss man das auslesen manuell anstarten und auch erst danach bekomme ich die Datei.
Wenn ich nich mit irgendwelchen Bildschirm-Klick-Scripten arbeiten will (und keinen Windows-Rechner da laufen lassen will) bringt das mit dem Export-Import leider nix -
@matis sagte in Adapter "smartmeter":
Wer sicher gehen will, dem kann ich nur raten: das Dreipunktfeld in ein ehz Feld umbauen, ehz Zähler gibt es nicht so viele die nichts taugen.
Halt vorher erkundigen, ob der Betreiber dann der Meinung ist, daß bei dem Umbau ein neuer Zählerschrank nach VDE-AR-N 4100:2019-04 fällig wäre. Macht ca. 2000 EUR
eHZ baut kompakter und ist vielleicht für so alte und volle Zählerkästen wie den meinen eine hilfreiche Lösung
-
@protheus Ich würde das mit dem Optokopf probieren, kostet ja nicht die Welt und läuft auf nem Pi. Oder einen Optokopf inkl. Sender wie er hier mal beschrieben wurde und vertrieben wird, braucht dann nur 5V
-
@protheus sagte in Adapter "smartmeter":
Bringt nix.
In TRuDI muss man das auslesen manuell anstarten und auch erst danach bekomme ich die Datei.Danke für die Info! Wir mit der "modernen Meßeinrichtung" haben TruDi ja nicht in Betrieb
Wenn ich nicht mit irgendwelchen Bildschirm-Klick-Scripten arbeiten will (und keinen Windows-Rechner da laufen lassen will) bringt das mit dem Export-Import leider nix
Ja, sowas müßte man wohl leider machen. Wie stabil das liefe, ist natürlich unklar Wobei der Win rechner das kleinste Problem wäre. Mein ioBroker läuft auf einem abgeschriebenen Win Laptop recht sparsam, sehr stabil und bequem.
Nun, TruDi wird ja von Behörden entwickelt bzw. entwickeln lassen. Habe eben mal in das Manual der neuen Version gesichtet. Liest sich beim Thema "export" wie die Version von Anfang 2020. Soviel zur Entwicklungsgeschwindigkeit.Entwicklungsgeschwindigkeit
-
Ist eigentlich immer das Selbe.
Die Behörden haben keinen Plan was sie wollen/sollten. Nur was sie müssen...Die haben nur Vorschriften, die sie erfüllen müssen...wenn das gegeben ist, ist an Weiterentwicklung nicht mehr zu denken (außer es treten neue Anforderungen auf (gerichtliche Vorgaben un sowas). Kostet ja schließlich alles Geld was sie nich haben.
-
Frage zu Smartmeter V 3.2.1
läuft auf multihost Slave ( master pi 3 / slave pi zero w)
Bisher anstandslos (mit weidmann lesekopf) gelaufen.Jetzt habe ich auf einmal nur noch :
Zähler nummer
Energie A+ Gesamt in kWh (Bezug)
Energie A+ HT in kWh (Bezug)
Energie A- Gesamt in kWh (Lieferung)
und die EBZ bezeichnunges fehlt:
Leistung L1 (Monentan)
Leistung L2 (Monentan)
Leistung L3 (Monentan)
Summe aus P_L1, P_L2, P_L3
Energie A- HT in kWh (Lieferung)
Am laufenden system wurde nichts geändert.
Es gab Heute wohl einen 2 Stündigen Stromausfall !!
Smartmeter Adapter wurde von mir Gelöscht, Objektbaum ebenfalls gelöscht.
Adapter neu Instaliert aber es bleibt alles wie oben angegeben.
Keine Fehlermeldung im Log
pin im Stromzähler neu eingegeben, adapter stop, baum gelöscht, adapter start, wieder nichts.
Wer weis rat?
-
@walter-o sagte in Adapter "smartmeter":
Es gab Heute wohl einen 2 Stündigen Stromausfall !!
Den PIN danach wieder eingegeben am Zähler , damit die erweiterten Daten freigegeben werden !?
EDIT:
Sorry dein Text war gequetscht .
pin im Stromzähler neu eingegeben
-
@glasfaser ja
-
@glasfaser sagte in Adapter "smartmeter":
Den PIN danach wieder eingegeben am Zähler , damit die erweiterten Daten freigegeben werden !?
die PIN alleine reicht nicht, da muss noch in einem Menüpunkt die erweiterte Datenausgabe freigeschaltet werden.
-
@homoran Okay, ich such mal ...
-
-
-
@homoran Danke.!
Hat geholfen somit komm ich schon mal wieder weiter. -
Hallo,
leider krieg ich den Adapter Smartmeter nicht zum laufen. Ich hab grad erst mit der Installation von iobroker (und influxDB) auf einem Raspi per Docker compose begonnen:
Der Lesekopf läuft und zeigt mir auch was an:
Angeblich ist "1b 1b 1b ..." der Beginn einer neuen Nachricht, also vermute ich, dass die Hardware funktioniert.
Das Log gibt mir leider keinen Aufschluss:
Laut Handbuch meines Stromzählers (EMH eHZ-KW8...) sollten auch die Einstellungen passen:
Als Hardware hab ich einen vzLogger-kompatiblen TTL-Lesekopf an einem PL2303 USB-Seriell Adapter.
Woran können meine Probleme liegen? -
@mich sagte in Adapter "smartmeter":
eider krieg ich den Adapter Smartmeter nicht zum laufen
Bitte keine Screenshots!
Alles was geht als Text in Code-TagsIst das DOCKER??
liest du ZEITGLEICH über die Konsole aus? -
@homoran
ja, läuft im Docker und das Auslesen ist aus der Console des Host. Zeitgleich war das nicht und auch mehrere Reboots dazwischen, falls durch das Auslesen der Port geöffnet bleibt.