NEWS
Proxmox Verbindungsfehler DBRead error mit S7 Adapter
-
Mit der neuen S7 Version 1.3.6 habe ich folgende Fehler Meldung bei meiner Logo8.
Auch ein Update auf v1.3.10 hat den Fehler nicht behoben.
Linux System Node.js: v16.13.1 (auch auf meinem Testsystem mit 14.x ging es nicht); NPM: 8.1.2s7.0 2021-12-03 18:40:56.761 error try reconnection: Disconnect successful: true s7.0 2021-12-03 18:40:56.761 warn Poll error Last-Error Info: 655470: ISO : An error occurred during recv TCP : Connection timed out s7.0 2021-12-03 18:40:56.761 warn Poll error count: 1 code: 0xa006e s7.0 2021-12-03 18:40:56.760 warn DBRead error[DB 1:0 - 7]: code: 0xa006e
-
@basti97 sagte in Verbindungsfehler mit S7 Adapter:
Linux System Node.js: v16.13.1 ..................; NPM: 8.1.2
Vermutung ... der Adapter ist (noch) nicht dafür geeignet
auch auf meinem Testsystem mit 14.x ging es nicht
und welche NPM Version ist dort
-
@glasfaser ,
er läuft auf 16.13.0 bei mir, aber mit einer S7-300 -
@glasfaser NPM 7 ist auf den Testsystem. Auf meinen ehemaligen Produktiven System Node.js: v10.23.1 NPM: 6.14.10 ist es auch gegangen war aber eine ältere Version des Adapters (aber bitte nicht lachen für die alte Version deshalb habe ich gleich alles neu gemacht und bin nun auf den neusten Stand)
Wenn du oder jemand anders Zeit hat und es korrigieren könnt wäre das super. Ich stelle mich auch sehr gerne zur Verfügung und teste es aus.
-
@basti97 sagte in Verbindungsfehler mit S7 Adapter:
NPM 7 ist auf den Testsystem
Wie kommst du denn daran ....
bei Node14 sollte immer NPM 6 genommen werden , gibt nur Probleme mit NPM 7 !? -
@glasfaser Keine Ahnung war eben Test System
aber auf meinen neu erstellten läuft jetzt: Node.js: v16.13.1 (auch wenn manche mit dieser Version nicht einverstanden sind sondern das ich die 14 nutzen soll) und NPM: 8.1.2 . Aber ich habe außer diesen Adapter keine Probleme bis jetzt.
-
@glasfaser Es gibt Momente wo der S7 Adapter paar Stunden durchhält und dann gibt es wieder Momente wo er innerhalb von 5 min 2 mal neu startet. Außer das die vis stehen bleibt, verbindet sich der Adapter wieder ohne Probleme (nicht wie früher wo komische Sachen rauskamen)
-
@basti97
Im Threadstart schreibst duMit der neuen S7 Version 1.3.6 habe ich folgende Fehler Meldung bei meiner Logo8.
und jetzt
Es gibt Momente wo der S7 Adapter paar Stunden durchhält .....
das ist was anderes !
Ich kenne / nutze den Adapter nicht , aber vielleicht kennt dann @Wal diesen Fehler !?
-
@glasfaser Na es gibt Momente wo er funktioniert ohne Fehlermeldungen und dann kommen sie wieder. Vielleicht läuft auch eine Zeit ab.
-
@wal Ich nutze 16.3.1 mit der Logo8 und wie gesagt bei mir kommt dieser Fehler (siehe oben)
-
@basti97 ,
nein den Fehler kenne ich nicht, der Adapter läuft seit Jahren ohne Probleme.
Der Polldelay steht bei mir auf 5000 evtl. erhöhen bei dir ? -
@wal Bei mir hat er auch seit Jahren funktoniert aber seit dem ich diesen heute aktualisiert habe bzw die VM komplett neu Installiert habe, kommen eben die Fehler. Das sind meine Einstellungen.
Was sagt die Polldelay überhaupt aus?
-
@basti97 sagte in Verbindungsfehler DBRead error code: 0xa006e mit S7 Adapter:
Polldelay
Abfragezeit ..... zum Teilnehmer .
Wenn 1000 ms zu schnell sind und die abgeholten Daten noch nicht von iobroker verarbeitet . bzw. noch nicht da sind ,kann es zu Fehlern kommen
-
@glasfaser Ich probiere über nacht mal 5000. Das komische daran es ist erst seit dem ich das aktualisiert habe (den Adapter und Nodejs usw)
Die Reaktionszeit ist sehr langsam dadurch reagieren meine visu sehr spät, was mir überhaupt nicht gefällt. Es muss doch noch etwas geben. -
@glasfaser
Ich bin gerade auf Spurensuche gegangen und zwar ist im gleichen Moment wo der S7 Adapter diese Fehlermeldung bringt. Auch ein Log Eintrag (siehe unten) in Proxmox. Das ganze fängt aber erst 10:45 an. Was sagt mir folgenden Log Eintrag.Das ganze System läuft in einer VM unter Proxmox.
Dec 05 14:16:25 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: NIC Link is Down Dec 05 14:16:25 pve kernel: vmbr0: port 1(eno1) entered disabled state Dec 05 14:16:28 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/Tx Dec 05 14:16:28 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: 10/100 speed: disabling TSO Dec 05 14:16:28 pve kernel: vmbr0: port 1(eno1) entered blocking state Dec 05 14:16:28 pve kernel: vmbr0: port 1(eno1) entered forwarding state Dec 05 14:55:23 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: NIC Link is Down Dec 05 14:55:23 pve kernel: vmbr0: port 1(eno1) entered disabled state Dec 05 14:55:26 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/Tx Dec 05 14:55:26 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: 10/100 speed: disabling TSO Dec 05 14:55:26 pve kernel: vmbr0: port 1(eno1) entered blocking state Dec 05 14:55:26 pve kernel: vmbr0: port 1(eno1) entered forwarding state Dec 05 15:20:12 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: NIC Link is Down Dec 05 15:20:12 pve kernel: vmbr0: port 1(eno1) entered disabled state Dec 05 15:20:15 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/Tx Dec 05 15:20:15 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: 10/100 speed: disabling TSO Dec 05 15:20:15 pve kernel: vmbr0: port 1(eno1) entered blocking state Dec 05 15:20:15 pve kernel: vmbr0: port 1(eno1) entered forwarding state
-
@basti97 sagte in Proxmox Verbindungsfehler DBRead error mit S7 Adapter:
Das ganze System läuft in einer VM unter Proxmox.
Mit Proxmox kenne ich mich nicht aus .
is Up 100 Mbps Full Duplex
10/100 speedEventuell dein Switch defekt ....
10/100 speed
bissel wenig oder ist das von dir so einegstellt
-
@glasfaser Das weiß ich nicht das ganze fängt erst 10:45 Morgens an. Und das aller paar Stunden ich bin schon am überlegen was zu diesen Zeitpunkt anders ist als sonst. Aber was ich jetzt schon weiß, ist das es bestimmt nicht am Adapter S7 liegen kann.
-
@basti97 sagte in Proxmox Verbindungsfehler DBRead error mit S7 Adapter:
ist das es bestimmt nicht am Adapter S7 liegen kann.
Richtig ... eher am Netzwerk
Habe oben Edit gemacht , ist 10/100 speed richtig !?
-
@basti97
Du hast doch in dem anderen thread mehrmals gesagt bekommen, dass du zu hoch unterwegs bist.
https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten-2021-edition/210Hast du denn die stable Versionen für nodejs und npm mal probiert ?
-
@bahnuhr sagte in Proxmox Verbindungsfehler DBRead error mit S7 Adapter:
Hast du denn die stable Versionen für nodejs und npm mal probiert ?
Habe ich schon am Threadanfang gefragt , deshalb kahm noch raus , das es
@glasfaser sagte in Proxmox Verbindungsfehler DBRead error mit S7 Adapter:
@basti97
Im Threadstart schreibst duMit der neuen S7 Version 1.3.6 habe ich folgende Fehler Meldung bei meiner Logo8.
und jetzt
Es gibt Momente wo der S7 Adapter paar Stunden durchhält .....
das ist was anderes !
Ich kenne / nutze den Adapter nicht , aber vielleicht kennt dann @Wal diesen Fehler !?