@floeg said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Hallo,
ich bin IOBroker Neuling.Seit kurzem habe ich eine PV Anlage mit einem SunGrow SH10RT WR und einem 7,7 Speicher und möchte die gerne über IO Broker darstellen.
Die Anleitung ist wirklich gut geschrieben, allerdings bekomme ich über den Modbus scheinbar keinen Zugriff auf die Adressen (Screenshots anbei).
Ich habe zum testen erstmal nur die ersten 5 Adressen hinterlegt.
Die Daten vom WR kommen per LAN Kabel; Verbindungsaufbau per TCP funktioniert.Habt ihr eine Idee, wo dran das liegen könnte?
Bei der Verbindung mit QModMaster kommt bei mir auch "Read data failed". (Siehe mein Bild anbei) Es sieht sogar aus als ob er Daten abrufen konnte, aber dann entweder unterbrochen wurde oder die Start Adresse ist falsch.
Ich habe einen Sungrow WR SG10-KTL-M mit Wifi Modul V313 im Einsatz. Hat das jemand von euch mit dem WLAN Modul schon mal geschafft? Oder haben alle die erfolgreich waren das Winet-S oder E-Net Modul im Einsatz?!
@floeg Welches LAN Modul benutzt du oder ist es ein internes?
-
@gato
Ich habe meinen SH10RT über Ethernet verbunden und stecke das WLAN Modul nur (selten) ein, wenn ich in der APP mal was tun will.
Wenn ihr das Ding über WLAN angebunden habt, habt ihr natürlich mit Sicherheit andere Latenzzeiten in der Kommunikation, könnte man also mal versuchen die Werte nennenswert hoch zu setzen.
@floeg
Das meinte ich nicht, ich wollte wissen wo der Screenshot mit dem Reiter "Weiterleiten von Informationen" her ist, den habe ich noch nie gesehen, daher die Frage nach dem Weg dort hin.
lgm -
@gato
Ich nutze das Winet-S Modul Modul und gehe von dort mit dem LAN Kabel ab. -
@miki
Zugriff über den Browser / IP Adresse des WR.
Und dann unter System / Betriebsdaten. Dort gibt es oben den Reiter "Weiterleiten von Informationen" -
@floeg
Ah, daher kenne ich das nicht, scheint das Winet-S-Modul zur Verfügung zu stellen.
Als @Atlantis mit diesem Post begonnen hat und ich mich dran gehängt habe, gab es das Modul noch nicht und damit auch kein lokales Webinterface des Sungrow.
Sprich ich kann nur die verzögerte Isolar-Cloud ansehen oder mich in das eigene WLAN von Sungrow begeben, was aber keine weitere Kommunikation mit dem restlichen Heinmetz oder Internet möglich macht und mich dort in der App bewegen. Ansonten ist am Ethernet-Port des WR nur der Port 502 erreichbar, der über Modbus abzufragen ist.
Das war dann auch für mich der ausschlaggebende Grund mit ioBroker anzufangen und auf den von @Atlantis begonnen Zug aufzusteigen.
Hätte ich ein lokales Webinterface gebat, hätte ich vermutlich nie mit dem ioBroker begonnen.
Heisst im Umkehrschluss, ihr erkundet hier grade Neuland.
War der Winet-S bei Deinem WR direkt dabei? Von wann ist der? Meiner ist 1 Jahr alt und da gab es das Ding wie gesagt noch gar nicht, auch nicht als Zubehör.
lgm -
@miki Ahha, das erklärt ja vielleicht die "Problematik".
Meinen WR habe ich im Sep erhalten und das Winet-S Modul war bei meinem WR direkt dabei. -
@floeg
Gibt es bei eurem WR den "alten" Ethernetport nicht mehr? Bei mir sind da ja 2 RJ45 Buchsen, 1x Ethernet und 1x WLAN-Steckmodul.
Das WLAN Steckmodul muss ja nicht gesteckt sein, fragt sich also ob der Winet-S gesteckt sein muss und ob der andere Port nutzbar ist. Denn ggf. würde dieser ja dann wie bei uns mit ioBroker laufen.
lgm -
@miki
Doch den LAN-Port gibt es noch. Ich hatte ja dasselbe Problem. Leider hat keiner darauf geantwortet. Ich kann Modbus nur über den LAN-Port und das Web-Interface nur über den WiNet-S-Dongle. Meine Frage an den Support über die offenbar unterschiedlich mit Diensten belegten Anschlüsse blieben leider unbeantwortet.
Ebenso die Frage nach dem aktuellen Firmwarestand. Kann mir das jemand beantworten?
Gruß
Oliver -
-
@miki
Ich habe das WLAN Modul jetzt entfernt und das LAN Kabel direkt an den LAN Anschluss des WR angeschlossen.- Zugriff auf direkte Weboberfläche ist nicht mehr möglich
- Daten in der App / Cloud sind abrufbar - die Fehlermeldung im QModMaster ist nicht mehr vorhanden
ABER:
die Werte im ioBroker werden immer noch überall mit 0 angegeben.... - Zugriff auf direkte Weboberfläche ist nicht mehr möglich
-
Hallo zusammen,
habe aktuell einen Sungrow mit einem BYD Akku am laufen und würde die Lade- /Entladeleistung gerne über Modbus regeln.Allgemein funktioniert alles, also im Bezug auf Kommunikation.
Allerdings beobachte ich, dass die vorgegebenen Leistungen teils nicht erreicht werden und der Wechselrichter die PV-Anlage abschaltet wenn ich gleichzeitig den Akku entlade.
Hier ein paar Screenshots dazu:
PV bringt hier aktuell ungefähr 1,2kW
Sollvorgabe Entlade setzte ich auf 10kW aber bringt maximal 7kW und schaltet PV ab:
Hat jemand vielleicht schon mal Ähnliches beobachtet?
Danke und Grüße!
-
@floeg
Ich habe aktuell das gleiche Problem mit einem SG10RT über ein WiNet-S Dongle nur Werte 0.
Lese ich das richtig du hast das WiNet-S Dongle weggelassen und das LAN Kabel direkt gesteckt?Edit: ohne das WiNet-S wird am Switch gar keine Verbindung angezeigt.
-
@floeg sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
- Zugriff auf direkte Weboberfläche ist nicht mehr möglich
Logisch, die kommte ja auch nur von dem Modul was Du gezogen hast.
- Daten in der App / Cloud sind abrufbarWenn der Lan-Port korrekt konfiguriert ist, hast Du auch Daten in der Cloud.
- die Fehlermeldung im QModMaster ist nicht mehr vorhanden
Das Ding kenne ich nicht, kann ich nix zu sagen.
ABER:
die Werte im ioBroker werden immer noch überall mit 0 angegeben....Frage TCP/IP Config am WR korrekt, die Cloud müsste ja auch Daten haben.
@m-fuchs
Schaust Du tech-Daten Deiner BYD: die kann gar kein 10k entladen. Irgendwas zwischen 6-7k habe ich im Kopf bei meiner HVM.
Weiterhin kann Dein WR nur max 10k insges., wenn Du jetzt Deiner Batterie sagst 10k entladen und das Dach hat nochmal 7k, muss er ja das Dach abschalten, was will er machen, wenn er combined nur 10k kann.lgm
-
@ostseeskipper Genau, ich habe das Kabel an dem LAN Anschluss angeschlossen.
-
Ostseeskipper hat seinen Beitrag oben bearbeitet und schreibt, dass er nach dem ziehen das WiNet-S am "alten" LAN Port am Switch kein Uplink bekommt.
Das würde ja meine Frage ob der "alte" LAN Port nicht mehr geht mit NEIN beantworten. Wenn wir am Switch downlink haben, kommt freilich auch nix in der Isolarcloud oder im ioBroker an.
Also das wäre mal zu klären und dabei kann ich nicht helfen, weil offenbar habe ich nach einem Jahr schon ein "altes Modell"
lgm
-
@miki sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
@floeg sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
- Zugriff auf direkte Weboberfläche ist nicht mehr möglich
Logisch, die kommte ja auch nur von dem Modul was Du gezogen hast.
- Daten in der App / Cloud sind abrufbarWenn der Lan-Port korrekt konfiguriert ist, hast Du auch Daten in der Cloud.
- die Fehlermeldung im QModMaster ist nicht mehr vorhanden
Das Ding kenne ich nicht, kann ich nix zu sagen.
ABER:
die Werte im ioBroker werden immer noch überall mit 0 angegeben....Frage TCP/IP Config am WR korrekt, die Cloud müsste ja auch Daten haben.
@m-fuchs
Schaust Du tech-Daten Deiner BYD: die kann gar kein 10k entladen. Irgendwas zwischen 6-7k habe ich im Kopf bei meiner HVM.
Weiterhin kann Dein WR nur max 10k insges., wenn Du jetzt Deiner Batterie sagst 10k entladen und das Dach hat nochmal 7k, muss er ja das Dach abschalten, was will er machen, wenn er combined nur 10k kann.lgm
Hallo @miki,
zum Laden und Entladen kann ich etwas beitragen. Ich weiß jetzt nicht welche BYD-Akkus ihr so habt aber die HVS und die HVM können "10 KW" ein- und ausspeisen .... ja, wenn man genügend Module in Serie betreibt ! Die HVS kann das ab der 10.2 und die HVM kann das ab der 13.8.
Deine Beschreibung was, wie abgeschaltet werden muss, ist nicht so ganz richtig. Auch verstehe ich nicht, warum man zwangsweise den Akku entladen will, wenn genügend Strom vom Dach des Hauses kommt. Das Lastmanagement des SH10RT funktioniert so, dass er das saldierend macht, d. h., wenn denn mal wirklich "10 KW" vom Dach geerntet werden können, dann wird zuerst der Eigenverbrauch gedeckt, dann der Akku geladen und wenn dann noch etwas übrigt bleibt, geht der Rest zum Netzbetreiber als Einspeisung. Das Ganze ist natürlich jederzeit variabel = Management, weil der Eigenverbrauch sich ändert, der SOC des Akku mitbestimmt und natürlich unsere liebe Sonne es öfter unterschiedlich handhabt.
Schon recht oft habe ich vor dem WR gesessen (sitzen müssen), lokal am WR angemeldet und das ganze in Live beobachtet, wie das Lastmanagement so funktioniert. Als Fazit gesagt, JETZT/HEUTE funktioniert der SH10RT sehr gut, ohne die Effizienz dabei zu beurteilen.
Meine Zeilen dienen nur der Information, es liegt mir fern, belehrend zu sein !!!
cu Marko
-
@gnulinux sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Meine Zeilen dienen nur der Information, es liegt mir fern, belehrend zu sein !!!
cu Marko
Alles gut, wir arbeiten hier alle nach besten Wissen und Gewissen und jeder darf mal Fehler machen.
Und Du hast gar nicht unrecht, die max. Entladeleistung die wir hier suchen findet sich nicht in der BYD Anleitung - bzw. dort mit 50A für alle HVM, die dann versch. Spannungen haben.
Ich meine aber das irgendwo gelesen zu haben, ist bei mir leider alles gut 1,5 Jahre her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Dann muss ich nochmal die Techdaten vom SH10RT raus suchen, irgendwas habe ich mit Batterie und 6-7k im Kopf...
Oder war es 10k entladen und 6-7k laden...?
lgm
-
@miki
Also ich habe mir grade nochmal das aktuelle Sungrow Datasheet für den SH10RT gezogen, die behaupten da in der aktuellen Fassung auch, der könne mit 10600W laden und entladen. Das muss sich dann aber seit ich meine Anlage gekauft habe geändert haben, weil das seinerzeit bei mir noch Kaufargument war, dass das Ding mit der BYD HVM 6-7k kann und alle möglichen anderen Systeme weit weniger konnten.
Weiterhin habe ich bei meinem System auch noch nie mehr als 6-7k im Zusammenhang mit der Batterie gesehen und mir darüber auch nie gedanken gemacht, weil das ja beim Kauf so geplant war.
Deshalb habe ich oben aus der Pistole geschossen geantwortet.Ansonsten gibt es seit heute ein neues Firmware Update, was ich bei mir heute Mittag installiert hat. Changelog habe ich wie immer leider keinen, also keine Ahnung, ob es hier jemandem hilft.
Ich habe es installiert, weil ich am Freitag meine HVM von 11 auf 22 aufgerüstet habe und seither der SH10RT nachts nicht mehr in Standby geht. Scheint aber das Thema nicht zu lösen, daher geht's jetzt in den Support.lgm
-
@miki
Ah, ich hab's jetzt wieder, man muss nur seinen Kopf benutzen.
Also der SH10RT kann mit der Batterie maximal 30A als Lade-/Entladestrom.
(siehe Datenblatt SH10RT)
Und meine bisherige BYD HVM 11 arbeitet im Spannungsbereich von 160-240V (max. 50A)
(siehe Datenblatt HVS/HVM)
So und jetzt rechnen wir im besten Fall mit voller Ladung:
240V * 30A = 7200W
oder im schlechtesten Fall wenn die Batterie leer wird:
160V * 30A = 4800W
Das erklärt warum ich meine Batterie noch nie mit mehr als 6/7k gesehen habe.
Dürfte sich jetzt ändern, nach meiner Aufrüstung am Freitag auf 8 Module arbeite ich ja jetzt von 320-480V. Damit könnte ich dann jetzt in der Theorie im besten Fall 14400W, bin aber vom SH10RT auf 10600W gedeckelt.
Die richtige Frage von mir an @m-fuchs wäre also gewesen, was hast Du für eine Batterie. Vermute HVS 10.2, das wäre natürlich dann sehr viel Messfehler bei Deiner Anzeige.
Es gab in der Firmware die ich bis heute Mittag hatte eine Einstellung mit Lade-/Entladestrom, könntest Du mal schauen was da bei Dir eingestellt ist, stand bei mir auf 10.6 (nach dem neuen Update von heute habe ich noch nicht geschaut).
lgm -
@miki Ich bekomme über den direkten LAN Anschluss des WR eine Verbindung hergestellt.
Auch die Verbindungsherstellung zu ioBroker funktioniert. Alllerdings werden immer noch alle Werte mit 0 angezeigt...