  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
solaredgemodbusgrafana
606 Beiträge 91 Kommentatoren 207.3k Aufrufe 99 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HumidorH Humidor

    @kanumouse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

    @hennerich
    Ich bin noch ziemlich unbeleckt mit der Einbindung einer Solaranlage in iobroker.
    Bekomme zur Zeit gerade eine Solaranlage mit einem WR von SE Soredge 8K RWS installiert. Die softwareseitige Einbindung in iobroker über den Modbus-Adapter ist mir soweit klar.
    Aber wie funktioniert die hardwareseitige Einbindung, so dass nach wie vor auch die Anbindung an das SE-Portal funktioniert?

    HW? meinst du das Lan - Kabel ?

    K Abwesend
    K Abwesend
    Kanumouse
    schrieb am zuletzt editiert von
    #114

    @humidor
    Nicht unbedingt nur das LAN-Kabel.
    Über das LAN-Kabel ist ja der Wechselrichter mit meinem Router vebunden und darüber wird ja die Verbindung zum SE-Portal übers Internet hergestellt.
    Läuft die Verbindung zum SE-Portal auch noch, wenn ich im Wechselrichter „Modbus/TCP“ einstellle und damit die Anbindung an iobroker sicherstelle?
    Ich möchte beide Anbindungen, sowohl zum SE-Portal als auch zu iobroker haben.

    HumidorH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • K Kanumouse

      @humidor
      Nicht unbedingt nur das LAN-Kabel.
      Über das LAN-Kabel ist ja der Wechselrichter mit meinem Router vebunden und darüber wird ja die Verbindung zum SE-Portal übers Internet hergestellt.
      Läuft die Verbindung zum SE-Portal auch noch, wenn ich im Wechselrichter „Modbus/TCP“ einstellle und damit die Anbindung an iobroker sicherstelle?
      Ich möchte beide Anbindungen, sowohl zum SE-Portal als auch zu iobroker haben.

      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von
      #115

      @kanumouse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

      @humidor
      Nicht unbedingt nur das LAN-Kabel.
      Über das LAN-Kabel ist ja der Wechselrichter mit meinem Router vebunden und darüber wird ja die Verbindung zum SE-Portal übers Internet hergestellt.
      Läuft die Verbindung zum SE-Portal auch noch, wenn ich im Wechselrichter „Modbus/TCP“ einstellle und damit die Anbindung an iobroker sicherstelle?
      Ich möchte beide Anbindungen, sowohl zum SE-Portal als auch zu iobroker haben.

      Ja, viele Wege führen nach Rom.

      BG

      K 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HumidorH Humidor

        @kanumouse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

        @humidor
        Nicht unbedingt nur das LAN-Kabel.
        Über das LAN-Kabel ist ja der Wechselrichter mit meinem Router vebunden und darüber wird ja die Verbindung zum SE-Portal übers Internet hergestellt.
        Läuft die Verbindung zum SE-Portal auch noch, wenn ich im Wechselrichter „Modbus/TCP“ einstellle und damit die Anbindung an iobroker sicherstelle?
        Ich möchte beide Anbindungen, sowohl zum SE-Portal als auch zu iobroker haben.

        Ja, viele Wege führen nach Rom.

        K Abwesend
        K Abwesend
        Kanumouse
        schrieb am zuletzt editiert von
        #116

        @humidor

        Sehr hilfreicher Kommentar!

        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        -1
        • K Kanumouse

          @humidor
          Nicht unbedingt nur das LAN-Kabel.
          Über das LAN-Kabel ist ja der Wechselrichter mit meinem Router vebunden und darüber wird ja die Verbindung zum SE-Portal übers Internet hergestellt.
          Läuft die Verbindung zum SE-Portal auch noch, wenn ich im Wechselrichter „Modbus/TCP“ einstellle und damit die Anbindung an iobroker sicherstelle?
          Ich möchte beide Anbindungen, sowohl zum SE-Portal als auch zu iobroker haben.

          GlasfaserG Online
          GlasfaserG Online
          Glasfaser
          schrieb am zuletzt editiert von
          #117

          @kanumouse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

          Ich möchte beide Anbindungen, sowohl zum SE-Portal als auch zu iobroker haben.

          Ja ist kein Problem ,
          die Verbindung zu SE bleibt bestehen wenn du noch zusätzlich über TCP Modbus abfragst . ( ioBroker Modbus TCP )

          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K Kanumouse

            @humidor

            Sehr hilfreicher Kommentar!

            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            schrieb am zuletzt editiert von
            #118

            @kanumouse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

            @humidor

            Sehr hilfreicher Kommentar!

            was verstehst du nicht unter "Ja"
            freut mich dir geholfen zu haben.

            BG

            K 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HumidorH Humidor

              @kanumouse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

              @humidor

              Sehr hilfreicher Kommentar!

              was verstehst du nicht unter "Ja"
              freut mich dir geholfen zu haben.

              K Abwesend
              K Abwesend
              Kanumouse
              schrieb am zuletzt editiert von
              #119

              @humidor

              Ich muss hier leider nochmals nachfragen, da mein Solateur mich nicht an die Konfiguration lässt und er nicht weiß, wo „Modbus/TCP“ eingestellt werden muss.
              Hat vielleicht jemand einen Auszug aus dem Konfig-Menu des WR, das ich ihm zeigen kann?

              GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K Kanumouse

                @humidor

                Ich muss hier leider nochmals nachfragen, da mein Solateur mich nicht an die Konfiguration lässt und er nicht weiß, wo „Modbus/TCP“ eingestellt werden muss.
                Hat vielleicht jemand einen Auszug aus dem Konfig-Menu des WR, das ich ihm zeigen kann?

                GlasfaserG Online
                GlasfaserG Online
                Glasfaser
                schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                #120

                @kanumouse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                da mein Solateur mich nicht an die Konfiguration lässt und er nicht weiß,

                Was ist das für ein Solateur , der muß es wissen sonst kann er doch nicht die Anlage konfigurieren ( inkl. Webportal SoarEdge ) ,
                er meldet doch die Anlage auch beim Netzbetreiber an , ( 70 % Regelung )

                Beispiel , kann man davon ableiten :
                https://smartfox.at/download/Anleitungen/DE_Anleitung SolarEdge ohne Display.pdf

                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                K 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • GlasfaserG Glasfaser

                  @kanumouse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                  da mein Solateur mich nicht an die Konfiguration lässt und er nicht weiß,

                  Was ist das für ein Solateur , der muß es wissen sonst kann er doch nicht die Anlage konfigurieren ( inkl. Webportal SoarEdge ) ,
                  er meldet doch die Anlage auch beim Netzbetreiber an , ( 70 % Regelung )

                  Beispiel , kann man davon ableiten :
                  https://smartfox.at/download/Anleitungen/DE_Anleitung SolarEdge ohne Display.pdf

                  K Abwesend
                  K Abwesend
                  Kanumouse
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #121

                  @glasfaser

                  Super, danke, damit müsste er das sicher hinkriegen, wenn ihm über die Schulter schaue und dorthin leite.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • GlasfaserG Glasfaser

                    @kanumouse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                    da mein Solateur mich nicht an die Konfiguration lässt und er nicht weiß,

                    Was ist das für ein Solateur , der muß es wissen sonst kann er doch nicht die Anlage konfigurieren ( inkl. Webportal SoarEdge ) ,
                    er meldet doch die Anlage auch beim Netzbetreiber an , ( 70 % Regelung )

                    Beispiel , kann man davon ableiten :
                    https://smartfox.at/download/Anleitungen/DE_Anleitung SolarEdge ohne Display.pdf

                    K Abwesend
                    K Abwesend
                    Kanumouse
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #122

                    @glasfaser
                    Ich muss noch einmal nachfragen.
                    Sicherlich ist es egal, ob ich das SunSpec-Protokoll an der RS485-1 oder an der RS485-2 Schnittstelle auswähle, da die RS485-1- Schnittstelle schon mit der Verbindund zum Solaredge-Zähler belegt ist. Oder?

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • F Offline
                      F Offline
                      Foradh 0
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #123

                      Hallo zusammen,
                      könnt ihr mir sagen welchen Wechselrichter und welche Batterie ihr benutzt? Bei mir läuft ein SolarEdge SE10K WR mit LG RESU10 Speicher.
                      Die Register des Wechselrichters lassen sich einwandrei auslesen allerdings kann ich leider keine (Batterie) 57er Register auslesen weil folgende Fehlermeldung kommt:

                      Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                      

                      Im Netz habe ich dann einen Hinweis auf die Register 102837 + 102853 gefunden mit denen ich zumindest die folgenden Werte für die Batterie bekomme:
                      102837 = Leistung Batterie (entladen / laden)
                      102853 = Batterie Ladezustand

                      In meinem Wechselrichter ist für die Kommunikation folgendes eingestellt:
                      RS485-2
                      Protokoll "SolarEdge Sekundärgerät" --> auch ein ändern auf "SunSpec (Non-SE-Logger" brachte keine Änderung
                      ID 1

                      Beste Grüße
                      Foradh

                      GlasfaserG C 3 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • F Foradh 0

                        Hallo zusammen,
                        könnt ihr mir sagen welchen Wechselrichter und welche Batterie ihr benutzt? Bei mir läuft ein SolarEdge SE10K WR mit LG RESU10 Speicher.
                        Die Register des Wechselrichters lassen sich einwandrei auslesen allerdings kann ich leider keine (Batterie) 57er Register auslesen weil folgende Fehlermeldung kommt:

                        Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                        

                        Im Netz habe ich dann einen Hinweis auf die Register 102837 + 102853 gefunden mit denen ich zumindest die folgenden Werte für die Batterie bekomme:
                        102837 = Leistung Batterie (entladen / laden)
                        102853 = Batterie Ladezustand

                        In meinem Wechselrichter ist für die Kommunikation folgendes eingestellt:
                        RS485-2
                        Protokoll "SolarEdge Sekundärgerät" --> auch ein ändern auf "SunSpec (Non-SE-Logger" brachte keine Änderung
                        ID 1

                        Beste Grüße
                        Foradh

                        GlasfaserG Online
                        GlasfaserG Online
                        Glasfaser
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #124

                        @foradh-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                        leider keine (Batterie) 57er Register auslesen weil folgende Fehlermeldung kommt:

                        Eventuell ist deine Registerabfrage am Ende +1 / -1

                        ich habe das :

                        https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/226

                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • F Foradh 0

                          Hallo zusammen,
                          könnt ihr mir sagen welchen Wechselrichter und welche Batterie ihr benutzt? Bei mir läuft ein SolarEdge SE10K WR mit LG RESU10 Speicher.
                          Die Register des Wechselrichters lassen sich einwandrei auslesen allerdings kann ich leider keine (Batterie) 57er Register auslesen weil folgende Fehlermeldung kommt:

                          Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          

                          Im Netz habe ich dann einen Hinweis auf die Register 102837 + 102853 gefunden mit denen ich zumindest die folgenden Werte für die Batterie bekomme:
                          102837 = Leistung Batterie (entladen / laden)
                          102853 = Batterie Ladezustand

                          In meinem Wechselrichter ist für die Kommunikation folgendes eingestellt:
                          RS485-2
                          Protokoll "SolarEdge Sekundärgerät" --> auch ein ändern auf "SunSpec (Non-SE-Logger" brachte keine Änderung
                          ID 1

                          Beste Grüße
                          Foradh

                          C Offline
                          C Offline
                          Chris87
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #125

                          @foradh-0
                          Ich hab das komplett gleiche Setup. ich bekomme die Batteriedaten über:
                          7fabb4b1-3b73-453d-bd25-2d4b2278511e-image.png
                          73d06ab9-98a5-4f18-b377-1396fb423782-image.png

                          5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • F Offline
                            F Offline
                            Foradh 0
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #126

                            @Glasfaser
                            Die Registerabfrage hatte ich testweise schon um die Werte +1 / -1 verändert - resultiert leider immer im gleichen Fehler "ILLEGAL DATA ADDRESS"
                            Benutzt du ebenfalls einen LG Speicher?

                            @Chris87
                            Diese Addressen sind bei mir momentan ebenfalls in der Verwendung. Allerdings kann bei den 57er Registern wohl weitaus mehr ausgelesen werden.
                            Funktionieren diese bei deiner Anlage ebenfalls nicht?

                            Dann muss es ja am Hybridwechselrichter SolarEdge SE10K WR oder am LG Speicher liegen.

                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • F Foradh 0

                              @Glasfaser
                              Die Registerabfrage hatte ich testweise schon um die Werte +1 / -1 verändert - resultiert leider immer im gleichen Fehler "ILLEGAL DATA ADDRESS"
                              Benutzt du ebenfalls einen LG Speicher?

                              @Chris87
                              Diese Addressen sind bei mir momentan ebenfalls in der Verwendung. Allerdings kann bei den 57er Registern wohl weitaus mehr ausgelesen werden.
                              Funktionieren diese bei deiner Anlage ebenfalls nicht?

                              Dann muss es ja am Hybridwechselrichter SolarEdge SE10K WR oder am LG Speicher liegen.

                              C Offline
                              C Offline
                              Chris87
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #127

                              @foradh-0
                              Mir reichen die beiden Werte, alles andere hol ich als api ab, das reicht mir alle 30 min.

                              Soweit ich das verstanden habe sind die 57er eher für SE Anlagen bei denen ein separater Batteriewechselrichter verbaut ist.

                              5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • F Foradh 0

                                Hallo zusammen,
                                könnt ihr mir sagen welchen Wechselrichter und welche Batterie ihr benutzt? Bei mir läuft ein SolarEdge SE10K WR mit LG RESU10 Speicher.
                                Die Register des Wechselrichters lassen sich einwandrei auslesen allerdings kann ich leider keine (Batterie) 57er Register auslesen weil folgende Fehlermeldung kommt:

                                Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                

                                Im Netz habe ich dann einen Hinweis auf die Register 102837 + 102853 gefunden mit denen ich zumindest die folgenden Werte für die Batterie bekomme:
                                102837 = Leistung Batterie (entladen / laden)
                                102853 = Batterie Ladezustand

                                In meinem Wechselrichter ist für die Kommunikation folgendes eingestellt:
                                RS485-2
                                Protokoll "SolarEdge Sekundärgerät" --> auch ein ändern auf "SunSpec (Non-SE-Logger" brachte keine Änderung
                                ID 1

                                Beste Grüße
                                Foradh

                                GlasfaserG Online
                                GlasfaserG Online
                                Glasfaser
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #128

                                @foradh-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                LG RESU10 Speicher.

                                Jipp , habe ich auch .
                                Teste mal mit einer neuen Instanz und nur mit einer Registerabfrage der Batterie .
                                ( die bestehende Instanz aber ausschalten )

                                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • L Offline
                                  L Offline
                                  lisalisa
                                  schrieb am zuletzt editiert von lisalisa
                                  #129

                                  Hallo, ich bin Anfänger und habe versucht mit den Infos hier meinen Solaredge SE8K und meine BYD-LVS8 einzurichten.
                                  Irgend wie komme ich nicht mehr weiter, die Werte für ACTotalRealPower, Hausverbrauch, TempWechselrichter passen, aber alles andere nicht.

                                  Habe jetzt gerade festgestellt das PVLeistungAktuell aktuell auch nicht richtig ist, es zeigt auch PV-Leistung an wenn von der Batterie eingespeist wird.

                                  Vielleicht weiß hier jemand was ich falsch mache ?
                                  Bin für jede Hilfe dankbar

                                  Scripte_wechselrichter.JPG

                                  C W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • L lisalisa

                                    Hallo, ich bin Anfänger und habe versucht mit den Infos hier meinen Solaredge SE8K und meine BYD-LVS8 einzurichten.
                                    Irgend wie komme ich nicht mehr weiter, die Werte für ACTotalRealPower, Hausverbrauch, TempWechselrichter passen, aber alles andere nicht.

                                    Habe jetzt gerade festgestellt das PVLeistungAktuell aktuell auch nicht richtig ist, es zeigt auch PV-Leistung an wenn von der Batterie eingespeist wird.

                                    Vielleicht weiß hier jemand was ich falsch mache ?
                                    Bin für jede Hilfe dankbar

                                    Scripte_wechselrichter.JPG

                                    C Offline
                                    C Offline
                                    Chris87
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #130

                                    @lisalisa
                                    Hi, ich glaube die Werte passen schon, nur die Komma Position nicht?

                                    Du hast nach jedem Abschnitt einen SF (SkalierungsFaktor). Mit diesem muss der Wert potenziert werden.

                                    5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • GlasfaserG Glasfaser

                                      @foradh-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                      LG RESU10 Speicher.

                                      Jipp , habe ich auch .
                                      Teste mal mit einer neuen Instanz und nur mit einer Registerabfrage der Batterie .
                                      ( die bestehende Instanz aber ausschalten )

                                      F Offline
                                      F Offline
                                      Foradh 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von Foradh 0
                                      #131

                                      @glasfaser
                                      Hab eine neue Instanz angelegt, alte deaktiviert, deine Registereinträge benutzt und es funktioniert tatsächlich!
                                      Besten Dank für den Hinweis Glasfaser!

                                      Weißt du warum es nun mit den gleichen Einstellungen und einer neuen Instanz nun auf einmal läuft?

                                      GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • F Foradh 0

                                        @glasfaser
                                        Hab eine neue Instanz angelegt, alte deaktiviert, deine Registereinträge benutzt und es funktioniert tatsächlich!
                                        Besten Dank für den Hinweis Glasfaser!

                                        Weißt du warum es nun mit den gleichen Einstellungen und einer neuen Instanz nun auf einmal läuft?

                                        GlasfaserG Online
                                        GlasfaserG Online
                                        Glasfaser
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #132

                                        @foradh-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                        Weißt du warum es nun mit den gleichen Einstellungen und einer neuen Instanz nun auf einmal läuft?

                                        🤔 , keine Ahnung ...
                                        eventuell das Register nicht richtig importiert . von Hand geändert usw......
                                        bzw. ich weiß ja nicht wo du es vorher her hattest

                                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • GlasfaserG Glasfaser

                                          @foradh-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                          Weißt du warum es nun mit den gleichen Einstellungen und einer neuen Instanz nun auf einmal läuft?

                                          🤔 , keine Ahnung ...
                                          eventuell das Register nicht richtig importiert . von Hand geändert usw......
                                          bzw. ich weiß ja nicht wo du es vorher her hattest

                                          F Offline
                                          F Offline
                                          Foradh 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #133

                                          @glasfaser
                                          Ich habe bei beiden Instanzen die gleiche Konfiguration und auch die gleichen Register. Deswegen hab ich so blöde gefragt 🤔
                                          Naja auf jeden Fall kann ich nun sämtliche Register ohne Probleme auslesen.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          729

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe