NEWS
[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
-
@glasfaser said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
Bei mir so :
Sinnvolle Werte sind das aber doch auch nicht - über die Lebenszeit wurden doch bestimmt nicht nur 54kWh Importiert - oder ist Dein Speicher ganz neu?
Laut SolarEdge Protocoll muss man diese Werte als Uint64 abrufen:
Stelle ich es wie folgt ein, kommt es zu den riesigen Werten:
Ich kann natürlich die Einstellung auch auf Unsigned 64 bit (Little Endian) ändern - dann kommen aber auch keine brauchbareren Werte raus:
Irgendwie doof - alle anderen Werte passen ja...
-
@strobi sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
Sinnvolle Werte sind das aber doch auch nicht - über die Lebenszeit wurden doch bestimmt nicht nur 54kWh Importiert - oder ist Dein Speicher ganz neu?
Ja , die PV Anlage mit Batteriespeicher ist neu ( Errichtung August )
-
@glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
Ja , die PV Anlage mit Batteriespeicher ist neu ( Errichtung August )
Ok - dann bin ich ja mal gespannt, wie es bei Dir aussieht, wenn Du mehr Energie exportierst / importierst...
Wie ist die Einstellung Deines Typs, mit der Du das Register abrufst? -
@strobi sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
Wie ist die Einstellung Deines Typs, mit der Du das Register abrufst?
??? Du hast mir doch dazu geschrieben :
@glasfaser
Vielen Dank für die Bereitstellung der aktuellsten Modbus-Adapter Version.
Aus welchem Dokument hast Du denn die Informtionen für den Speicher entnommen?https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana/92
-
@glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
??? Du hast mir doch dazu geschrieben :
@glasfaser
Vielen Dank für die Bereitstellung der aktuellsten Modbus-Adapter Version.
Aus welchem Dokument hast Du denn die Informtionen für den Speicher entnommen?
https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana/92Sorry - hatte ich nicht mehr im Kopf - war zu viel los in den letzten Tagen...
-
-
@hennerich
Ich bin noch ziemlich unbeleckt mit der Einbindung einer Solaranlage in iobroker.
Bekomme zur Zeit gerade eine Solaranlage mit einem WR von SE Soredge 8K RWS installiert. Die softwareseitige Einbindung in iobroker über den Modbus-Adapter ist mir soweit klar.
Aber wie funktioniert die hardwareseitige Einbindung, so dass nach wie vor auch die Anbindung an das SE-Portal funktioniert? -
@kanumouse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
@hennerich
Ich bin noch ziemlich unbeleckt mit der Einbindung einer Solaranlage in iobroker.
Bekomme zur Zeit gerade eine Solaranlage mit einem WR von SE Soredge 8K RWS installiert. Die softwareseitige Einbindung in iobroker über den Modbus-Adapter ist mir soweit klar.
Aber wie funktioniert die hardwareseitige Einbindung, so dass nach wie vor auch die Anbindung an das SE-Portal funktioniert?HW? meinst du das Lan - Kabel ?
-
@humidor
Nicht unbedingt nur das LAN-Kabel.
Über das LAN-Kabel ist ja der Wechselrichter mit meinem Router vebunden und darüber wird ja die Verbindung zum SE-Portal übers Internet hergestellt.
Läuft die Verbindung zum SE-Portal auch noch, wenn ich im Wechselrichter „Modbus/TCP“ einstellle und damit die Anbindung an iobroker sicherstelle?
Ich möchte beide Anbindungen, sowohl zum SE-Portal als auch zu iobroker haben. -
@kanumouse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
@humidor
Nicht unbedingt nur das LAN-Kabel.
Über das LAN-Kabel ist ja der Wechselrichter mit meinem Router vebunden und darüber wird ja die Verbindung zum SE-Portal übers Internet hergestellt.
Läuft die Verbindung zum SE-Portal auch noch, wenn ich im Wechselrichter „Modbus/TCP“ einstellle und damit die Anbindung an iobroker sicherstelle?
Ich möchte beide Anbindungen, sowohl zum SE-Portal als auch zu iobroker haben.Ja, viele Wege führen nach Rom.
-
Sehr hilfreicher Kommentar!
-
@kanumouse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
Ich möchte beide Anbindungen, sowohl zum SE-Portal als auch zu iobroker haben.
Ja ist kein Problem ,
die Verbindung zu SE bleibt bestehen wenn du noch zusätzlich über TCP Modbus abfragst . ( ioBroker Modbus TCP ) -
@kanumouse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
Sehr hilfreicher Kommentar!
was verstehst du nicht unter "Ja"
freut mich dir geholfen zu haben. -
Ich muss hier leider nochmals nachfragen, da mein Solateur mich nicht an die Konfiguration lässt und er nicht weiß, wo „Modbus/TCP“ eingestellt werden muss.
Hat vielleicht jemand einen Auszug aus dem Konfig-Menu des WR, das ich ihm zeigen kann? -
@kanumouse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
da mein Solateur mich nicht an die Konfiguration lässt und er nicht weiß,
Was ist das für ein Solateur , der muß es wissen sonst kann er doch nicht die Anlage konfigurieren ( inkl. Webportal SoarEdge ) ,
er meldet doch die Anlage auch beim Netzbetreiber an , ( 70 % Regelung )Beispiel , kann man davon ableiten :
https://smartfox.at/download/Anleitungen/DE_Anleitung SolarEdge ohne Display.pdf -
Super, danke, damit müsste er das sicher hinkriegen, wenn ihm über die Schulter schaue und dorthin leite.
-
@glasfaser
Ich muss noch einmal nachfragen.
Sicherlich ist es egal, ob ich das SunSpec-Protokoll an der RS485-1 oder an der RS485-2 Schnittstelle auswähle, da die RS485-1- Schnittstelle schon mit der Verbindund zum Solaredge-Zähler belegt ist. Oder? -
Hallo zusammen,
könnt ihr mir sagen welchen Wechselrichter und welche Batterie ihr benutzt? Bei mir läuft ein SolarEdge SE10K WR mit LG RESU10 Speicher.
Die Register des Wechselrichters lassen sich einwandrei auslesen allerdings kann ich leider keine (Batterie) 57er Register auslesen weil folgende Fehlermeldung kommt:Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
Im Netz habe ich dann einen Hinweis auf die Register 102837 + 102853 gefunden mit denen ich zumindest die folgenden Werte für die Batterie bekomme:
102837 = Leistung Batterie (entladen / laden)
102853 = Batterie LadezustandIn meinem Wechselrichter ist für die Kommunikation folgendes eingestellt:
RS485-2
Protokoll "SolarEdge Sekundärgerät" --> auch ein ändern auf "SunSpec (Non-SE-Logger" brachte keine Änderung
ID 1Beste Grüße
Foradh -
@foradh-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
leider keine (Batterie) 57er Register auslesen weil folgende Fehlermeldung kommt:
Eventuell ist deine Registerabfrage am Ende +1 / -1
ich habe das :
https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/226
-
@foradh-0
Ich hab das komplett gleiche Setup. ich bekomme die Batteriedaten über: