  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
solaredgemodbusgrafana
606 Beiträge 91 Kommentatoren 207.3k Aufrufe 99 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C cybtrash

    Hallo,

    bei mir weichen leider die Werte der AC Gesamt-Energieproduktion (40093_I_AC_Energie_WH) jeden Tag etwas ab von denen, die im Online Portal angezeigt werden (so um 7-8% mehr Produktion in den Modbus Werten). Habt ihr das auch bemerkt?
    Vermutlich liegt das an Wandlungsverlusten, aber warum werden die dann im Modbus Wert nicht berücksichtigt, im Online Portal aber schon?

    Meine Konfig: einphasiger Wechselrichter SE4000H, angeschlossene LG RESU7 Batterie, StorEdge Interface SESTI-S4

    Weiterhin für die, die eine Batterie haben: Da gibt es ja das Register "57722_Battery_1 Lifetime Import Energy Counter" und Lifetime Export. Eine Art Zähler, der zeigt wieviel die Batterie insgesamt abgegeben hat / aufgenommen hat. Leider werden bei mir unplausible Werte ausgegeben (9007199254740992 bei Import, angeblich in Wh). Ist ein uint64 Wert lt. Spezifikation. Hat jemand das Problem gelöst?

    S Offline
    S Offline
    Strobi
    schrieb am zuletzt editiert von
    #104

    @cybtrash said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

    Weiterhin für die, die eine Batterie haben: Da gibt es ja das Register "57722_Battery_1 Lifetime Import Energy Counter" und Lifetime Export. Eine Art Zähler, der zeigt wieviel die Batterie insgesamt abgegeben hat / aufgenommen hat. Leider werden bei mir unplausible Werte ausgegeben (9007199254740992 bei Import, angeblich in Wh). Ist ein uint64 Wert lt. Spezifikation. Hat jemand das Problem gelöst?

    Hallo zusammen,
    bekommt jemand für die Speicherregister "57718_Battery Lifetime Export Energy Counter" oder "57722_Battery Lifetime Import Energy Counter" sinnvolle Werte angezeigt?

    Bei mir werden da riesige Werte angezrigt, die so nicht stimmen...

    Viele Grüße

    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Strobi

      @cybtrash said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

      Weiterhin für die, die eine Batterie haben: Da gibt es ja das Register "57722_Battery_1 Lifetime Import Energy Counter" und Lifetime Export. Eine Art Zähler, der zeigt wieviel die Batterie insgesamt abgegeben hat / aufgenommen hat. Leider werden bei mir unplausible Werte ausgegeben (9007199254740992 bei Import, angeblich in Wh). Ist ein uint64 Wert lt. Spezifikation. Hat jemand das Problem gelöst?

      Hallo zusammen,
      bekommt jemand für die Speicherregister "57718_Battery Lifetime Export Energy Counter" oder "57722_Battery Lifetime Import Energy Counter" sinnvolle Werte angezeigt?

      Bei mir werden da riesige Werte angezrigt, die so nicht stimmen...

      Viele Grüße

      GlasfaserG Online
      GlasfaserG Online
      Glasfaser
      schrieb am zuletzt editiert von
      #105

      @strobi

      sinnvolle Werte angezeigt?

      Bei mir so :

      .
      1.JPG

      Bei mir werden da riesige Werte angezrigt, die so nicht stimmen...

      Eventuell bei dir das Register -1 oder +1 am Ende !?

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Offline
        S Offline
        Strobi
        schrieb am zuletzt editiert von
        #106

        @glasfaser said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

        Bei mir so :

        1.JPG

        Sinnvolle Werte sind das aber doch auch nicht - über die Lebenszeit wurden doch bestimmt nicht nur 54kWh Importiert - oder ist Dein Speicher ganz neu?

        Laut SolarEdge Protocoll muss man diese Werte als Uint64 abrufen:
        0204427a-7736-4e66-b5ab-cd390855133c-grafik.png

        Stelle ich es wie folgt ein, kommt es zu den riesigen Werten:
        521466f9-4673-4ea5-8deb-a65935e5eff4-grafik.png

        Ich kann natürlich die Einstellung auch auf Unsigned 64 bit (Little Endian) ändern - dann kommen aber auch keine brauchbareren Werte raus:
        6effa2e7-8faa-4e9e-9ceb-e3234aa56ad4-grafik.png

        Irgendwie doof - alle anderen Werte passen ja...

        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Strobi

          @glasfaser said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

          Bei mir so :

          1.JPG

          Sinnvolle Werte sind das aber doch auch nicht - über die Lebenszeit wurden doch bestimmt nicht nur 54kWh Importiert - oder ist Dein Speicher ganz neu?

          Laut SolarEdge Protocoll muss man diese Werte als Uint64 abrufen:
          0204427a-7736-4e66-b5ab-cd390855133c-grafik.png

          Stelle ich es wie folgt ein, kommt es zu den riesigen Werten:
          521466f9-4673-4ea5-8deb-a65935e5eff4-grafik.png

          Ich kann natürlich die Einstellung auch auf Unsigned 64 bit (Little Endian) ändern - dann kommen aber auch keine brauchbareren Werte raus:
          6effa2e7-8faa-4e9e-9ceb-e3234aa56ad4-grafik.png

          Irgendwie doof - alle anderen Werte passen ja...

          GlasfaserG Online
          GlasfaserG Online
          Glasfaser
          schrieb am zuletzt editiert von
          #107

          @strobi sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

          Sinnvolle Werte sind das aber doch auch nicht - über die Lebenszeit wurden doch bestimmt nicht nur 54kWh Importiert - oder ist Dein Speicher ganz neu?

          Ja , die PV Anlage mit Batteriespeicher ist neu ( Errichtung August )

          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • GlasfaserG Glasfaser

            @strobi sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

            Sinnvolle Werte sind das aber doch auch nicht - über die Lebenszeit wurden doch bestimmt nicht nur 54kWh Importiert - oder ist Dein Speicher ganz neu?

            Ja , die PV Anlage mit Batteriespeicher ist neu ( Errichtung August )

            S Offline
            S Offline
            Strobi
            schrieb am zuletzt editiert von Strobi
            #108

            @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

            Ja , die PV Anlage mit Batteriespeicher ist neu ( Errichtung August )

            Ok - dann bin ich ja mal gespannt, wie es bei Dir aussieht, wenn Du mehr Energie exportierst / importierst...
            Wie ist die Einstellung Deines Typs, mit der Du das Register abrufst?

            GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Strobi

              @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

              Ja , die PV Anlage mit Batteriespeicher ist neu ( Errichtung August )

              Ok - dann bin ich ja mal gespannt, wie es bei Dir aussieht, wenn Du mehr Energie exportierst / importierst...
              Wie ist die Einstellung Deines Typs, mit der Du das Register abrufst?

              GlasfaserG Online
              GlasfaserG Online
              Glasfaser
              schrieb am zuletzt editiert von
              #109

              @strobi sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

              Wie ist die Einstellung Deines Typs, mit der Du das Register abrufst?

              ??? Du hast mir doch dazu geschrieben :

              @glasfaser
              Vielen Dank für die Bereitstellung der aktuellsten Modbus-Adapter Version.
              Aus welchem Dokument hast Du denn die Informtionen für den Speicher entnommen?

              https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana/92

              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • GlasfaserG Glasfaser

                @strobi sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                Wie ist die Einstellung Deines Typs, mit der Du das Register abrufst?

                ??? Du hast mir doch dazu geschrieben :

                @glasfaser
                Vielen Dank für die Bereitstellung der aktuellsten Modbus-Adapter Version.
                Aus welchem Dokument hast Du denn die Informtionen für den Speicher entnommen?

                https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana/92

                S Offline
                S Offline
                Strobi
                schrieb am zuletzt editiert von
                #110

                @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                ??? Du hast mir doch dazu geschrieben :

                @glasfaser
                Vielen Dank für die Bereitstellung der aktuellsten Modbus-Adapter Version.
                Aus welchem Dokument hast Du denn die Informtionen für den Speicher entnommen?
                https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana/92

                Sorry - hatte ich nicht mehr im Kopf - war zu viel los in den letzten Tagen...

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • H hennerich

                  Hallo Forum,

                  ich habe mich bewusst dafür entschieden, diesen Topic nicht unter der Kategorie Visualisierung zu posten, weil es hier primär um die Anbindung des SolarEdge Systems an ioBroker geht. Visualisierung kommt später bzw. ist hier nur am Rande ein Thema.
                  Vorweg möchte ich sagen, dass ich ein einfacher Nutzer bin und weder tiefe Kenntnisse im SolarEdge Bereich noch im ioBroker habe. Alle Informationen habe ich mir entweder selbst erarbeitet oder User aus den Foren (hauptsächlich hier oder im Photofoltaikforum) haben für die gleichen Fragen die entsprechenden Antworten gefunden. Mir geht es in erster Linie darum, an einer Stelle alle für dieses Szenario notwendigen Informationen zu sammeln.

                  Teil1 – Konfiguration Modbus Adapter
                  Voraussetzungen:
                  Ihr braucht natürlich in erster Linie erst einmal einen SolarEdge Wechselrichter. In meinem Fall ist das der SE25k Wechselrichter.
                  Außerdem wird zwingend der Energiezähler mit Modbus Anschluss benötigt. Der Wechselrichter kann von Haus aus kein Modbus sprechen. Der Energiezähler kommt noch mit den jeweiligen Stromwandlern, die im Sicherungskasten verbaut werden. Ihr lasst das natürlich von einem Fachmann erledigen.

                  Zu guter Letzt gehe ich davon aus, dass ihr den Wechselrichter in euer Heimnetz eingebunden habt und dieser IP technisch auch erreichbar ist. Falls ihr nicht wisst, welche IP Adresse euer Router per DHCP vergeben hat, lasst ihr euch das von eurem Solarteur sagen, die können in die Netzwerkkonfiguration des WR reinschauen oder ihr habt die App und könnt selbst nachschauen (nur mit aktiver Registrierung als Installateur möglich).
                  a85f6f9a-572a-4e02-9dc0-00997160ceb6-grafik.png

                  ioBroker Setup:
                  Ihr habt natürlich schon ioBroker laufen und das System funktioniert ohne Fehler.
                  Verwendete Versionen bei mir:
                  6b412bf2-2be7-4ef9-a7af-37929627ed05-grafik.png

                  625e80bb-8fc3-4246-adcd-50064eed004f-grafik.png

                  Zuerst fügt ihr einen (weiteren) Modbus Adapter hinzu. Bei mir sind es mittlerweile 2 Stück, weil ich auch noch meine Heizung wie hier beschrieben angebunden habe.
                  Danach wird der Adapter konfiguriert.
                  659a1f77-527a-417b-ba4f-0e6d08ac6cef-grafik.png

                  Partner IP Adresse ist die von eurem Wechselrichter.
                  Der Port ist der default eingestellte Port für den Modbus im Wechselrichter, solltet ihr nicht ändern müssen.
                  Die Geräte ID ist (in meinem Fall) die 1.
                  64d4a8eb-7db9-4bc8-8637-9f560c540de3-grafik.png

                  Wichtig! Trotz der Tatsache, dass bei mir der Energiezähler erfolgreich installiert wurde und mir mein Solarteur mitgeteilt hat, dass alles korrekt funktioniert war bei mir Modbus TCP nicht aktiviert. Darauf müsst ihr achten, sonst klappt keine Verbindung.
                  ffd20662-65bf-4e55-902e-1f1e46835d4f-grafik.png

                  Und noch was wichtiges! Wenn ihr nur die Verbindungseinstellungen vom Modbus im ioBroker konfiguriert habt und keine Daten, die ihr abrufen wollt, dann verbindet sich der Adapter auch nicht. Ich hab da ganz schön lange suchen müssen, bevor ich dazu eine Lösung hatte. Ich dachte immer, an meiner Konfiguration würde etwas nicht stimmen.

                  Also richtet ihr mindestens eine Adresse unter Holding Register ein, die ihr abrufen wollt. Und bevor ihr das tut, schaut ihr erstmal in die dazugehörige SolarEdge Doku:
                  Englisch (ist ausführlicher als die deutsche, ich verstehe nicht warum)
                  Deutsch

                  Ich beziehe mich jetzt an dieser Stelle mal auf die englische Dokumentation. Dort stehen ab der Seite 16 die erforderlichen Informationen.
                  Auf der Seite 15 unten findet ihr aber noch eine weitere, wichtige Information, die ich bei mir leider überlesen (bzw. nicht verstanden hatte):
                  The base Register Common Block is set to 40001 (MODBUS PLC address [base 1]) or 40000 (MODBUS Protocol Address [base 0]).

                  In meinem Fall wird base 0 verwendet (fragt mich nicht warum und wieso) und das bedeutet, dass alle in der Doku stehenden Adressen um eins reduziert werden müssen.
                  Beispiel:
                  ID 40094 ist die gesamte, produzierte Energie in Wh und die muss dann im Modbus ioBroker die ID 40093 sein.

                  Ihr müsst dann selbst entscheiden, welche Adressen ihr importieren möchtet und welche ihr nicht braucht.
                  Hier hab ich euch mal meinen Export angehangen:

                  deviceId;address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp
                  1;40000;C_SunSpec_ID;"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte";;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                  1;40002;C_SunSpec_DID;Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                  1;40003;C_SunSpec_Länge;65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                  1;40004;C_Hersteller;"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge""";;string;16;1;0;value;;true;false
                  1;40020;C_Modell;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
                  1;40044;C_Version;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;8;1;0;value;;true;false
                  1;40052;C_Seriennummer;Eindeutiger SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
                  1;40069;C_SunSpec_DID;101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                  1;40071;I_AC_Strom;AC-Gesamtstromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                  1;40072;I_AC_StromA;AC-Phase A (L1) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                  1;40073;I_AC_StromB;AC-Phase B (L2) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                  1;40074;I_AC_StromC;AC-Phase C (L3) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                  1;40075;I_AC_Strom_SF;AC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                  1;40083;I_AC_Leistung;AC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                  1;40084;I_AC_Leistung_SF;AC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                  1;40087;I_AC_VA;Scheinleistung;VA;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                  1;40088;I_AC_VA_SF;Scheinleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                  1;40089;I_AC_VAR;Blindleistung;VAR;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                  1;40090;I_AC_VAR_SF;Blindleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                  1;40091;I_AC_PF;Leistungsfaktor;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                  1;40092;I_AC_PF_SF;Leistungsfaktor Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                  1;40093;I_AC_Energie_WH;AC Gesamt-Energieproduktion;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                  1;40095;I_AC_Energie_WH_SF;AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor;SF;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                  1;40096;I_DC_Strom;DC-Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                  1;40097;I_DC_Strom_SF;DC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                  1;40098;I_DC_Spannung;DC-Spannungswert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                  1;40099;I_DC_Spannung_SF;DC-Spannung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                  1;40100;I_DC_Leistung;DC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                  1;40101;I_DC_Leistung_SF;DC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                  1;40103;I_Temp_Kühler;Kühlkörpertemperatur;°C;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                  1;40106;I_Temp_SF;Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                  1;40107;I_Status;Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup);;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                  1;40108;I_Status_Anbieter;Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                  1;40123;C_Manufacturer;Meter manufacturer;;string;32;1;0;value;;true;false
                  1;40139;C_Model;Meter model;;string;32;1;0;value;;true;false
                  1;40155;C_Option;Export + Import, Production, consumption;;string;16;1;0;value;;true;false
                  1;40190;M_AC_Current;AC Current (sum of active phases);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                  1;40194;M_AC_Current_S F;AC Current Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                  1;40206;M_AC_Power;Total Real Power (sum of active phases);W;int16be;1;1;0;value;;true;false
                  1;40210;M_AC_Power_SF;AC Real Power Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                  1;40226;M_Exported;Total Exported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                  1;40234;M_Imported;Total Imported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                  1;40242;M_Energy_W_SF;Real Energy Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                  
                  

                  Ab der Seite 16 unten findet ihr die Adressen des Wechselrichters und 19 die Adressen für Meter 1 (also den Energiemesser). Meter 2 und 3 sind bei mir nicht vorhanden.
                  So sieht das ganze jetzt bei mir aus:
                  632bbb53-cb4b-4c4d-9301-35105e63dbe3-grafik.png

                  Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann ist 1. Eure Modbus Instanz grün und ihr findet in den Objekten die ausgelesenen Werte.

                  K Abwesend
                  K Abwesend
                  Kanumouse
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #111

                  @hennerich

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • H hennerich

                    Hallo Forum,

                    ich habe mich bewusst dafür entschieden, diesen Topic nicht unter der Kategorie Visualisierung zu posten, weil es hier primär um die Anbindung des SolarEdge Systems an ioBroker geht. Visualisierung kommt später bzw. ist hier nur am Rande ein Thema.
                    Vorweg möchte ich sagen, dass ich ein einfacher Nutzer bin und weder tiefe Kenntnisse im SolarEdge Bereich noch im ioBroker habe. Alle Informationen habe ich mir entweder selbst erarbeitet oder User aus den Foren (hauptsächlich hier oder im Photofoltaikforum) haben für die gleichen Fragen die entsprechenden Antworten gefunden. Mir geht es in erster Linie darum, an einer Stelle alle für dieses Szenario notwendigen Informationen zu sammeln.

                    Teil1 – Konfiguration Modbus Adapter
                    Voraussetzungen:
                    Ihr braucht natürlich in erster Linie erst einmal einen SolarEdge Wechselrichter. In meinem Fall ist das der SE25k Wechselrichter.
                    Außerdem wird zwingend der Energiezähler mit Modbus Anschluss benötigt. Der Wechselrichter kann von Haus aus kein Modbus sprechen. Der Energiezähler kommt noch mit den jeweiligen Stromwandlern, die im Sicherungskasten verbaut werden. Ihr lasst das natürlich von einem Fachmann erledigen.

                    Zu guter Letzt gehe ich davon aus, dass ihr den Wechselrichter in euer Heimnetz eingebunden habt und dieser IP technisch auch erreichbar ist. Falls ihr nicht wisst, welche IP Adresse euer Router per DHCP vergeben hat, lasst ihr euch das von eurem Solarteur sagen, die können in die Netzwerkkonfiguration des WR reinschauen oder ihr habt die App und könnt selbst nachschauen (nur mit aktiver Registrierung als Installateur möglich).
                    a85f6f9a-572a-4e02-9dc0-00997160ceb6-grafik.png

                    ioBroker Setup:
                    Ihr habt natürlich schon ioBroker laufen und das System funktioniert ohne Fehler.
                    Verwendete Versionen bei mir:
                    6b412bf2-2be7-4ef9-a7af-37929627ed05-grafik.png

                    625e80bb-8fc3-4246-adcd-50064eed004f-grafik.png

                    Zuerst fügt ihr einen (weiteren) Modbus Adapter hinzu. Bei mir sind es mittlerweile 2 Stück, weil ich auch noch meine Heizung wie hier beschrieben angebunden habe.
                    Danach wird der Adapter konfiguriert.
                    659a1f77-527a-417b-ba4f-0e6d08ac6cef-grafik.png

                    Partner IP Adresse ist die von eurem Wechselrichter.
                    Der Port ist der default eingestellte Port für den Modbus im Wechselrichter, solltet ihr nicht ändern müssen.
                    Die Geräte ID ist (in meinem Fall) die 1.
                    64d4a8eb-7db9-4bc8-8637-9f560c540de3-grafik.png

                    Wichtig! Trotz der Tatsache, dass bei mir der Energiezähler erfolgreich installiert wurde und mir mein Solarteur mitgeteilt hat, dass alles korrekt funktioniert war bei mir Modbus TCP nicht aktiviert. Darauf müsst ihr achten, sonst klappt keine Verbindung.
                    ffd20662-65bf-4e55-902e-1f1e46835d4f-grafik.png

                    Und noch was wichtiges! Wenn ihr nur die Verbindungseinstellungen vom Modbus im ioBroker konfiguriert habt und keine Daten, die ihr abrufen wollt, dann verbindet sich der Adapter auch nicht. Ich hab da ganz schön lange suchen müssen, bevor ich dazu eine Lösung hatte. Ich dachte immer, an meiner Konfiguration würde etwas nicht stimmen.

                    Also richtet ihr mindestens eine Adresse unter Holding Register ein, die ihr abrufen wollt. Und bevor ihr das tut, schaut ihr erstmal in die dazugehörige SolarEdge Doku:
                    Englisch (ist ausführlicher als die deutsche, ich verstehe nicht warum)
                    Deutsch

                    Ich beziehe mich jetzt an dieser Stelle mal auf die englische Dokumentation. Dort stehen ab der Seite 16 die erforderlichen Informationen.
                    Auf der Seite 15 unten findet ihr aber noch eine weitere, wichtige Information, die ich bei mir leider überlesen (bzw. nicht verstanden hatte):
                    The base Register Common Block is set to 40001 (MODBUS PLC address [base 1]) or 40000 (MODBUS Protocol Address [base 0]).

                    In meinem Fall wird base 0 verwendet (fragt mich nicht warum und wieso) und das bedeutet, dass alle in der Doku stehenden Adressen um eins reduziert werden müssen.
                    Beispiel:
                    ID 40094 ist die gesamte, produzierte Energie in Wh und die muss dann im Modbus ioBroker die ID 40093 sein.

                    Ihr müsst dann selbst entscheiden, welche Adressen ihr importieren möchtet und welche ihr nicht braucht.
                    Hier hab ich euch mal meinen Export angehangen:

                    deviceId;address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp
                    1;40000;C_SunSpec_ID;"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte";;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                    1;40002;C_SunSpec_DID;Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40003;C_SunSpec_Länge;65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40004;C_Hersteller;"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge""";;string;16;1;0;value;;true;false
                    1;40020;C_Modell;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
                    1;40044;C_Version;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;8;1;0;value;;true;false
                    1;40052;C_Seriennummer;Eindeutiger SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
                    1;40069;C_SunSpec_DID;101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40071;I_AC_Strom;AC-Gesamtstromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40072;I_AC_StromA;AC-Phase A (L1) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40073;I_AC_StromB;AC-Phase B (L2) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40074;I_AC_StromC;AC-Phase C (L3) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40075;I_AC_Strom_SF;AC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40083;I_AC_Leistung;AC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40084;I_AC_Leistung_SF;AC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40087;I_AC_VA;Scheinleistung;VA;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40088;I_AC_VA_SF;Scheinleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40089;I_AC_VAR;Blindleistung;VAR;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40090;I_AC_VAR_SF;Blindleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40091;I_AC_PF;Leistungsfaktor;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40092;I_AC_PF_SF;Leistungsfaktor Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40093;I_AC_Energie_WH;AC Gesamt-Energieproduktion;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                    1;40095;I_AC_Energie_WH_SF;AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor;SF;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40096;I_DC_Strom;DC-Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40097;I_DC_Strom_SF;DC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40098;I_DC_Spannung;DC-Spannungswert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40099;I_DC_Spannung_SF;DC-Spannung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40100;I_DC_Leistung;DC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40101;I_DC_Leistung_SF;DC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40103;I_Temp_Kühler;Kühlkörpertemperatur;°C;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40106;I_Temp_SF;Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40107;I_Status;Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup);;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40108;I_Status_Anbieter;Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40123;C_Manufacturer;Meter manufacturer;;string;32;1;0;value;;true;false
                    1;40139;C_Model;Meter model;;string;32;1;0;value;;true;false
                    1;40155;C_Option;Export + Import, Production, consumption;;string;16;1;0;value;;true;false
                    1;40190;M_AC_Current;AC Current (sum of active phases);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40194;M_AC_Current_S F;AC Current Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40206;M_AC_Power;Total Real Power (sum of active phases);W;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40210;M_AC_Power_SF;AC Real Power Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    1;40226;M_Exported;Total Exported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                    1;40234;M_Imported;Total Imported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                    1;40242;M_Energy_W_SF;Real Energy Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                    
                    

                    Ab der Seite 16 unten findet ihr die Adressen des Wechselrichters und 19 die Adressen für Meter 1 (also den Energiemesser). Meter 2 und 3 sind bei mir nicht vorhanden.
                    So sieht das ganze jetzt bei mir aus:
                    632bbb53-cb4b-4c4d-9301-35105e63dbe3-grafik.png

                    Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann ist 1. Eure Modbus Instanz grün und ihr findet in den Objekten die ausgelesenen Werte.

                    K Abwesend
                    K Abwesend
                    Kanumouse
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #112

                    @hennerich
                    Ich bin noch ziemlich unbeleckt mit der Einbindung einer Solaranlage in iobroker.
                    Bekomme zur Zeit gerade eine Solaranlage mit einem WR von SE Soredge 8K RWS installiert. Die softwareseitige Einbindung in iobroker über den Modbus-Adapter ist mir soweit klar.
                    Aber wie funktioniert die hardwareseitige Einbindung, so dass nach wie vor auch die Anbindung an das SE-Portal funktioniert?

                    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K Kanumouse

                      @hennerich
                      Ich bin noch ziemlich unbeleckt mit der Einbindung einer Solaranlage in iobroker.
                      Bekomme zur Zeit gerade eine Solaranlage mit einem WR von SE Soredge 8K RWS installiert. Die softwareseitige Einbindung in iobroker über den Modbus-Adapter ist mir soweit klar.
                      Aber wie funktioniert die hardwareseitige Einbindung, so dass nach wie vor auch die Anbindung an das SE-Portal funktioniert?

                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #113

                      @kanumouse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                      @hennerich
                      Ich bin noch ziemlich unbeleckt mit der Einbindung einer Solaranlage in iobroker.
                      Bekomme zur Zeit gerade eine Solaranlage mit einem WR von SE Soredge 8K RWS installiert. Die softwareseitige Einbindung in iobroker über den Modbus-Adapter ist mir soweit klar.
                      Aber wie funktioniert die hardwareseitige Einbindung, so dass nach wie vor auch die Anbindung an das SE-Portal funktioniert?

                      HW? meinst du das Lan - Kabel ?

                      BG

                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HumidorH Humidor

                        @kanumouse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                        @hennerich
                        Ich bin noch ziemlich unbeleckt mit der Einbindung einer Solaranlage in iobroker.
                        Bekomme zur Zeit gerade eine Solaranlage mit einem WR von SE Soredge 8K RWS installiert. Die softwareseitige Einbindung in iobroker über den Modbus-Adapter ist mir soweit klar.
                        Aber wie funktioniert die hardwareseitige Einbindung, so dass nach wie vor auch die Anbindung an das SE-Portal funktioniert?

                        HW? meinst du das Lan - Kabel ?

                        K Abwesend
                        K Abwesend
                        Kanumouse
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #114

                        @humidor
                        Nicht unbedingt nur das LAN-Kabel.
                        Über das LAN-Kabel ist ja der Wechselrichter mit meinem Router vebunden und darüber wird ja die Verbindung zum SE-Portal übers Internet hergestellt.
                        Läuft die Verbindung zum SE-Portal auch noch, wenn ich im Wechselrichter „Modbus/TCP“ einstellle und damit die Anbindung an iobroker sicherstelle?
                        Ich möchte beide Anbindungen, sowohl zum SE-Portal als auch zu iobroker haben.

                        HumidorH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • K Kanumouse

                          @humidor
                          Nicht unbedingt nur das LAN-Kabel.
                          Über das LAN-Kabel ist ja der Wechselrichter mit meinem Router vebunden und darüber wird ja die Verbindung zum SE-Portal übers Internet hergestellt.
                          Läuft die Verbindung zum SE-Portal auch noch, wenn ich im Wechselrichter „Modbus/TCP“ einstellle und damit die Anbindung an iobroker sicherstelle?
                          Ich möchte beide Anbindungen, sowohl zum SE-Portal als auch zu iobroker haben.

                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #115

                          @kanumouse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                          @humidor
                          Nicht unbedingt nur das LAN-Kabel.
                          Über das LAN-Kabel ist ja der Wechselrichter mit meinem Router vebunden und darüber wird ja die Verbindung zum SE-Portal übers Internet hergestellt.
                          Läuft die Verbindung zum SE-Portal auch noch, wenn ich im Wechselrichter „Modbus/TCP“ einstellle und damit die Anbindung an iobroker sicherstelle?
                          Ich möchte beide Anbindungen, sowohl zum SE-Portal als auch zu iobroker haben.

                          Ja, viele Wege führen nach Rom.

                          BG

                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HumidorH Humidor

                            @kanumouse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                            @humidor
                            Nicht unbedingt nur das LAN-Kabel.
                            Über das LAN-Kabel ist ja der Wechselrichter mit meinem Router vebunden und darüber wird ja die Verbindung zum SE-Portal übers Internet hergestellt.
                            Läuft die Verbindung zum SE-Portal auch noch, wenn ich im Wechselrichter „Modbus/TCP“ einstellle und damit die Anbindung an iobroker sicherstelle?
                            Ich möchte beide Anbindungen, sowohl zum SE-Portal als auch zu iobroker haben.

                            Ja, viele Wege führen nach Rom.

                            K Abwesend
                            K Abwesend
                            Kanumouse
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #116

                            @humidor

                            Sehr hilfreicher Kommentar!

                            HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                            -1
                            • K Kanumouse

                              @humidor
                              Nicht unbedingt nur das LAN-Kabel.
                              Über das LAN-Kabel ist ja der Wechselrichter mit meinem Router vebunden und darüber wird ja die Verbindung zum SE-Portal übers Internet hergestellt.
                              Läuft die Verbindung zum SE-Portal auch noch, wenn ich im Wechselrichter „Modbus/TCP“ einstellle und damit die Anbindung an iobroker sicherstelle?
                              Ich möchte beide Anbindungen, sowohl zum SE-Portal als auch zu iobroker haben.

                              GlasfaserG Online
                              GlasfaserG Online
                              Glasfaser
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #117

                              @kanumouse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                              Ich möchte beide Anbindungen, sowohl zum SE-Portal als auch zu iobroker haben.

                              Ja ist kein Problem ,
                              die Verbindung zu SE bleibt bestehen wenn du noch zusätzlich über TCP Modbus abfragst . ( ioBroker Modbus TCP )

                              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K Kanumouse

                                @humidor

                                Sehr hilfreicher Kommentar!

                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #118

                                @kanumouse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                @humidor

                                Sehr hilfreicher Kommentar!

                                was verstehst du nicht unter "Ja"
                                freut mich dir geholfen zu haben.

                                BG

                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HumidorH Humidor

                                  @kanumouse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                  @humidor

                                  Sehr hilfreicher Kommentar!

                                  was verstehst du nicht unter "Ja"
                                  freut mich dir geholfen zu haben.

                                  K Abwesend
                                  K Abwesend
                                  Kanumouse
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #119

                                  @humidor

                                  Ich muss hier leider nochmals nachfragen, da mein Solateur mich nicht an die Konfiguration lässt und er nicht weiß, wo „Modbus/TCP“ eingestellt werden muss.
                                  Hat vielleicht jemand einen Auszug aus dem Konfig-Menu des WR, das ich ihm zeigen kann?

                                  GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K Kanumouse

                                    @humidor

                                    Ich muss hier leider nochmals nachfragen, da mein Solateur mich nicht an die Konfiguration lässt und er nicht weiß, wo „Modbus/TCP“ eingestellt werden muss.
                                    Hat vielleicht jemand einen Auszug aus dem Konfig-Menu des WR, das ich ihm zeigen kann?

                                    GlasfaserG Online
                                    GlasfaserG Online
                                    Glasfaser
                                    schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                                    #120

                                    @kanumouse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                    da mein Solateur mich nicht an die Konfiguration lässt und er nicht weiß,

                                    Was ist das für ein Solateur , der muß es wissen sonst kann er doch nicht die Anlage konfigurieren ( inkl. Webportal SoarEdge ) ,
                                    er meldet doch die Anlage auch beim Netzbetreiber an , ( 70 % Regelung )

                                    Beispiel , kann man davon ableiten :
                                    https://smartfox.at/download/Anleitungen/DE_Anleitung SolarEdge ohne Display.pdf

                                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • GlasfaserG Glasfaser

                                      @kanumouse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                      da mein Solateur mich nicht an die Konfiguration lässt und er nicht weiß,

                                      Was ist das für ein Solateur , der muß es wissen sonst kann er doch nicht die Anlage konfigurieren ( inkl. Webportal SoarEdge ) ,
                                      er meldet doch die Anlage auch beim Netzbetreiber an , ( 70 % Regelung )

                                      Beispiel , kann man davon ableiten :
                                      https://smartfox.at/download/Anleitungen/DE_Anleitung SolarEdge ohne Display.pdf

                                      K Abwesend
                                      K Abwesend
                                      Kanumouse
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #121

                                      @glasfaser

                                      Super, danke, damit müsste er das sicher hinkriegen, wenn ihm über die Schulter schaue und dorthin leite.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • GlasfaserG Glasfaser

                                        @kanumouse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                        da mein Solateur mich nicht an die Konfiguration lässt und er nicht weiß,

                                        Was ist das für ein Solateur , der muß es wissen sonst kann er doch nicht die Anlage konfigurieren ( inkl. Webportal SoarEdge ) ,
                                        er meldet doch die Anlage auch beim Netzbetreiber an , ( 70 % Regelung )

                                        Beispiel , kann man davon ableiten :
                                        https://smartfox.at/download/Anleitungen/DE_Anleitung SolarEdge ohne Display.pdf

                                        K Abwesend
                                        K Abwesend
                                        Kanumouse
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #122

                                        @glasfaser
                                        Ich muss noch einmal nachfragen.
                                        Sicherlich ist es egal, ob ich das SunSpec-Protokoll an der RS485-1 oder an der RS485-2 Schnittstelle auswähle, da die RS485-1- Schnittstelle schon mit der Verbindund zum Solaredge-Zähler belegt ist. Oder?

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • F Offline
                                          F Offline
                                          Foradh 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #123

                                          Hallo zusammen,
                                          könnt ihr mir sagen welchen Wechselrichter und welche Batterie ihr benutzt? Bei mir läuft ein SolarEdge SE10K WR mit LG RESU10 Speicher.
                                          Die Register des Wechselrichters lassen sich einwandrei auslesen allerdings kann ich leider keine (Batterie) 57er Register auslesen weil folgende Fehlermeldung kommt:

                                          Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                          

                                          Im Netz habe ich dann einen Hinweis auf die Register 102837 + 102853 gefunden mit denen ich zumindest die folgenden Werte für die Batterie bekomme:
                                          102837 = Leistung Batterie (entladen / laden)
                                          102853 = Batterie Ladezustand

                                          In meinem Wechselrichter ist für die Kommunikation folgendes eingestellt:
                                          RS485-2
                                          Protokoll "SolarEdge Sekundärgerät" --> auch ein ändern auf "SunSpec (Non-SE-Logger" brachte keine Änderung
                                          ID 1

                                          Beste Grüße
                                          Foradh

                                          GlasfaserG C 3 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          707

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe