NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 208.0k Aufrufe 84 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • ChaotC Chaot

    @ralfth Danke für die Tips.
    Irgendwas scheint da im Argen zu liegen.
    Offensichtlich kommt schon mit

    sensor53 d1
    

    überhaupt nichts an.

    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
    #275

    Ich habe es jetzt nach langen Versuchen hingebracht das der Zähler Rohdaten liefert.
    Jetzt bräuchte ich Hilfe bei der Aufschlüsselung:

    13:55:29.529 : 77 07 01 00 60 32 04 04 01 01 01 01 03 04 22 01 01 01 63 32 0d 00 76 05 00 44 01 d8 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 5a 
    13:55:29.578 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 16 ab 4a f1 06 
    13:55:29.580 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 46 52 01 
    13:55:29.628 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01 
    13:55:29.631 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 64 2d af 9a 01 
    13:55:29.679 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 62 00 01 
    13:55:29.681 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 f3 01 
    13:55:29.728 : 77 07 01 00 20 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 2e 01 
    13:55:29.731 : 77 07 01 00 34 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 45 01 
    13:55:29.733 : 77 07 01 00 48 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01 
    13:55:29.778 : 77 07 01 00 1f 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 e9 01 
    13:55:29.780 : 77 07 01 00 33 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2d 01 
    13:55:29.783 : 77 07 01 00 47 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01 
    13:55:29.829 : 77 07 01 00 51 07 01 ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01 
    13:55:29.831 : 77 07 01 00 51 07 02 ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01 
    13:55:29.879 : 77 07 01 00 51 07 04 ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01 
    13:55:29.881 : 77 07 01 00 51 07 0f ff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01 
    13:55:29.883 : 77 07 01 00 51 07 1a ff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01 
    13:55:29.929 : 77 07 01 00 0e 07 00 ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01 
    13:55:29.931 : 77 07 01 00 00 02 00 00 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01 
    13:55:29.934 : 77 07 01 00 60 5a 02 01 01 01 01 01 03 42 bd 01 
    13:55:29.979 : 77 07 01 00 61 61 00 00 01 01 01 01 03 00 00 01 
    13:55:29.981 : 77 07 01 00 60 32 01 04 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01 
    13:55:30.598 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 46 52 01 
    13:55:30.600 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01 
    13:55:30.647 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 64 2d af 9e 01 
    13:55:30.696 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 62 00 01 
    13:55:30.699 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 e9 01 
    13:55:30.701 : 77 07 01 00 20 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01 
    13:55:30.746 : 77 07 01 00 34 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 44 01 
    13:55:30.749 : 77 07 01 00 48 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01 
    13:55:30.751 : 77 07 01 00 1f 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 ea 01 
    13:55:30.796 : 77 07 01 00 33 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2e 01 
    13:55:30.799 : 77 07 01 00 47 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01 
    13:55:30.801 : 77 07 01 00 51 07 01 ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01 
    13:55:30.847 : 77 07 01 00 51 07 02 ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01 
    13:55:30.850 : 77 07 01 00 51 07 04 ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01 
    13:55:30.896 : 77 07 01 00 51 07 0f ff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01 
    13:55:30.898 : 77 07 01 00 51 07 1a ff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01 
    13:55:30.900 : 77 07 01 00 0e 07 00 ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01 
    13:55:30.947 : 77 07 01 00 00 02 00 00 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01 
    13:55:30.949 : 77 07 01 00 60 5a 02 01 01 01 01 01 03 42 bd 01 
    13:55:30.951 : 77 07 01 00 61 61 00 00 01 01 01 01 03 00 00 01 
    13:55:30.996 : 77 07 01 00 60 32 01 04 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01 
    

    Teilweise erfolgreich:

    ---		 7707010060320404 01 01 01 01 03 04 22 01 01 01 63 32 0d 00 76 05 00 44 01 d8 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 5a 
    ---		 7707ffffffffffff 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 16 ab 4a f1 06 
    Zahlernummer	 7707010060320101 01 01 01 01 04 45 46 52 01 
    --- 		 77070100600100ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01 
    Verbrauch  	 77070100010800ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 64 2d af 9a 01 
    ---	  	 77070100020800ff 01 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 62 00 01 
    Aktuell 	 77070100100700ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 f3 01 
    Spannung L1 	 77070100200700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 2e 01 
    Spannung L2 	 77070100340700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 45 01 
    Spannung L3 	 77070100480700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01 
    Strom L1	 770701001f0700ff 01 01 62 21 52 fe 62 e9 01 
    Strom L2	 77070100330700ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2d 01 
    Strom L3	 77070100470700ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01 
    ---		 77070100510701ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01 
    ---		 77070100510702ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01 
    ---		 77070100510704ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01 
    ---		 7707010051070fff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01 
    ---		 7707010051071aff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01 
    Frequenz	 770701000e0700ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01 
    ---		 7707010000020000 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01 
    ---		 77070100605a0201 01 01 01 01 03 42 bd 01 
    ---	  	 7707010061610000 01 01 01 01 03 00 00 01 
    ---		 7707010060320104 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01 
    ---	  	 7707010060320101 01 01 01 01 04 45 46 52 01 
    ---		 77070100600100ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01 
    ---		 77070100010800ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 64 2d af 9e 01 
    ---		 77070100020800ff 01 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 62 00 01 
    ---		 77070100100700ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 e9 01 
    ---		 77070100200700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01 
    ---		 77070100340700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 44 01 
    ---		 77070100480700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01 
    ---		 770701001f0700ff 01 01 62 21 52 fe 62 ea 01 
    ---		 77070100330700ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2e 01 
    ---		 77070100470700ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01 
    ---		 77070100510701ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01 
    ---		 77070100510702ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01 
    ---		 77070100510704ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01 
    ---		 7707010051070fff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01 
    ---		 7707010051071aff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01 
    ---		 770701000e0700ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01 
    ---		 7707010000020000 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01 
    ---		 77070100605a0201 01 01 01 01 03 42 bd 01 
    ---		 7707010061610000 01 01 01 01 03 00 00 01 
    ---		 7707010060320104 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01 
    

    ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      schrieb am zuletzt editiert von
      #276

      @Jaschkopf
      Mir ist klar das ich mit mir selbst rede, aber kann vielleicht jemand mal schauen ob ich das bisher richtig übersetzt habe?
      Ich habe schon so lange nichts mehr mit HEX gemacht:

      ---		 7707010060320404 01 01 01 01 03 04 22 01 01 01 63 32 0d 00 76 05 00 44 01 d8 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 5a 
      Hersteller	 7707ffffffffffff 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 16 ab 4a f1 06 
      ---		 7707010060320101 01 01 01 01 04 45 46 52 01 
      Zählernummer	 77070100600100ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01 
      Verbrauch  	 77070100010800ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 64 2d af 9a 01 
      Einspeisung  	 77070100020800ff 01 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 62 00 01 
      Aktuell 	 77070100100700ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 f3 01 
      Spannung L1 	 77070100200700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 2e 01 
      Spannung L2 	 77070100340700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 45 01 
      Spannung L3 	 77070100480700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01 
      Strom L1	 770701001f0700ff 01 01 62 21 52 fe 62 e9 01 
      Strom L2	 77070100330700ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2d 01 
      Strom L3	 77070100470700ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01 
      PhasenwinkelL2L1 77070100510701ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01 
      PhasenwinkelL3L1 77070100510702ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01 
      PhasenwinkelL1L1 77070100510704ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01 
      PhasenwinkelL2L2 7707010051070fff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01 
      PhasenwinkelL3L3 7707010051071aff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01 
      Frequenz	 770701000e0700ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01 
      Firmware	 7707010000020000 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01 
      ---		 77070100605a0201 01 01 01 01 03 42 bd 01 
      ---	  	 7707010061610000 01 01 01 01 03 00 00 01 
      ---		 7707010060320104 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01 
      ---	  	 7707010060320101 01 01 01 01 04 45 46 52 01 
      ---		 77070100600100ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01 
      ---		 77070100010800ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 64 2d af 9e 01 
      ---		 77070100020800ff 01 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 62 00 01 
      ---		 77070100100700ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 e9 01 
      ---		 77070100200700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01 
      ---		 77070100340700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 44 01 
      ---		 77070100480700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01 
      ---		 770701001f0700ff 01 01 62 21 52 fe 62 ea 01 
      ---		 77070100330700ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2e 01 
      ---		 77070100470700ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01 
      ---		 77070100510701ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01 
      ---		 77070100510702ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01 
      ---		 77070100510704ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01 
      ---		 7707010051070fff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01 
      ---		 7707010051071aff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01 
      ---		 770701000e0700ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01 
      ---		 7707010000020000 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01 
      ---		 77070100605a0201 01 01 01 01 03 42 bd 01 
      ---		 7707010061610000 01 01 01 01 03 00 00 01 
      ---		 7707010060320104 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01 
      

      Schnittstelle.jpg

      ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        schrieb am zuletzt editiert von
        #277

        So, das hat sich erstmal erledigt.
        Ich habe mir meine alten Bücher rausgekramt und nochmal nachgelesen.
        Hier die Werte für einen EFR-SGM-C4-XXXX Zähler

        Parameterversion 77070100603204
        ---		 7707ffffffffffff
        Hersteller	 7707010060320101
        Zählernummer	 77070100600100ff
        Verbrauch  	 77070100010800ff
        Einspeisung  	 77070100020800ff
        Aktuell 	 77070100100700ff
        Spannung L1 	 77070100200700ff
        Spannung L2 	 77070100340700ff
        Spannung L3 	 77070100480700ff
        Strom L1	 770701001f0700ff
        Strom L2	 77070100330700ff
        Strom L3	 77070100470700ff
        Phasenwinkel U-L2/U-L1 77070100510701ff
        Phasenwinkel U-L3/U-L1 77070100510702ff
        Phasenwinkel I-L1/U-L1 77070100510704ff
        Phasenwinkel I-L27I-L2 7707010051070fff 
        Phasenwinkel I-L3/I-L3 7707010051071aff
        Frequenz	 770701000e0700ff
        Firmware	 7707010000020000
        FW Checksum	 77070100605a0201
        Fehlerregister 	 7707010061610000 
        HW Version	 7707010060320104
        
        
        Historische Werte
        1 Tag		7707010001080060
        7Tage		7707010001080061
        30Tage		7707010001080062
        1Jahr		7707010001080063
        seit l. Reset 	7707010001080064
        

        Freischaltung durch Pin und dann in den Einstellungen Info (inf) Schnittstelle auf on und PIN Abfage auf off setzen.

        ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

        RalfThR C 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • ChaotC Chaot

          So, das hat sich erstmal erledigt.
          Ich habe mir meine alten Bücher rausgekramt und nochmal nachgelesen.
          Hier die Werte für einen EFR-SGM-C4-XXXX Zähler

          Parameterversion 77070100603204
          ---		 7707ffffffffffff
          Hersteller	 7707010060320101
          Zählernummer	 77070100600100ff
          Verbrauch  	 77070100010800ff
          Einspeisung  	 77070100020800ff
          Aktuell 	 77070100100700ff
          Spannung L1 	 77070100200700ff
          Spannung L2 	 77070100340700ff
          Spannung L3 	 77070100480700ff
          Strom L1	 770701001f0700ff
          Strom L2	 77070100330700ff
          Strom L3	 77070100470700ff
          Phasenwinkel U-L2/U-L1 77070100510701ff
          Phasenwinkel U-L3/U-L1 77070100510702ff
          Phasenwinkel I-L1/U-L1 77070100510704ff
          Phasenwinkel I-L27I-L2 7707010051070fff 
          Phasenwinkel I-L3/I-L3 7707010051071aff
          Frequenz	 770701000e0700ff
          Firmware	 7707010000020000
          FW Checksum	 77070100605a0201
          Fehlerregister 	 7707010061610000 
          HW Version	 7707010060320104
          
          
          Historische Werte
          1 Tag		7707010001080060
          7Tage		7707010001080061
          30Tage		7707010001080062
          1Jahr		7707010001080063
          seit l. Reset 	7707010001080064
          

          Freischaltung durch Pin und dann in den Einstellungen Info (inf) Schnittstelle auf on und PIN Abfage auf off setzen.

          RalfThR Offline
          RalfThR Offline
          RalfTh
          schrieb am zuletzt editiert von
          #278

          @chaot Hier hast du jetzt all deine Parameterwerte für die Sektion M und ggf. früher. Jetzt sollte das alles funktionieren.

          Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • H Offline
            H Offline
            HumongousFungus
            schrieb am zuletzt editiert von
            #279

            Ich hätte mal eine Frage. Habe mittlerweile die PIN von meinem Netzbetreiber bekommen. Der Zähler zeigt mittlerweile auch aktuellen Verbrauch etc. an. Aber in Tasmota wird immer noch nur der Gesamtverbrauch angezeigt. Das Script habe ich direkt von der Tasmota Seite, da mein Zähler da aufgeführt ist (Norax 3D+)

            Habe es erst mit GPIO3 versucht, jetzt mit GPIO0. In beiden Fällen das gleiche Ergebnis. Zwischenzeitlich wurde zeitweise eine Zählernummer angezeigt. Weiß aber nicht mehr bei welchen Einstellungen. Hst jemand eine Idee?

            Diese Script nutze ich:

            D

            B

            ->sensor53 r

            M 1

            +1,0,s,0,9600,SML

            1,77070100010800ff@1000,Total consumption,KWh,Total_in,4

            1,77070100020800ff@1000,Total Feed,KWh,Total_out,4

            1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,2

            1,77070100000009ff@#,Meter Nr,,Meter_number,0

            RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • H HumongousFungus

              Ich hätte mal eine Frage. Habe mittlerweile die PIN von meinem Netzbetreiber bekommen. Der Zähler zeigt mittlerweile auch aktuellen Verbrauch etc. an. Aber in Tasmota wird immer noch nur der Gesamtverbrauch angezeigt. Das Script habe ich direkt von der Tasmota Seite, da mein Zähler da aufgeführt ist (Norax 3D+)

              Habe es erst mit GPIO3 versucht, jetzt mit GPIO0. In beiden Fällen das gleiche Ergebnis. Zwischenzeitlich wurde zeitweise eine Zählernummer angezeigt. Weiß aber nicht mehr bei welchen Einstellungen. Hst jemand eine Idee?

              Diese Script nutze ich:

              D

              B

              ->sensor53 r

              M 1

              +1,0,s,0,9600,SML

              1,77070100010800ff@1000,Total consumption,KWh,Total_in,4

              1,77070100020800ff@1000,Total Feed,KWh,Total_out,4

              1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,2

              1,77070100000009ff@#,Meter Nr,,Meter_number,0

              RalfThR Offline
              RalfThR Offline
              RalfTh
              schrieb am zuletzt editiert von
              #280

              @humongousfungus Bei mir sieht das so aus:

              +1,13,s,1,9600,SML

              Die "13" ist beim Wemos D1 Die IO 13 (D7) am Wemos. Vielleicht versuchst du es mal so.

              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1580848740786-26374a0f-3376-4db4-adb7-1816a867f15e-image.png

              Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • ChaotC Chaot

                So, das hat sich erstmal erledigt.
                Ich habe mir meine alten Bücher rausgekramt und nochmal nachgelesen.
                Hier die Werte für einen EFR-SGM-C4-XXXX Zähler

                Parameterversion 77070100603204
                ---		 7707ffffffffffff
                Hersteller	 7707010060320101
                Zählernummer	 77070100600100ff
                Verbrauch  	 77070100010800ff
                Einspeisung  	 77070100020800ff
                Aktuell 	 77070100100700ff
                Spannung L1 	 77070100200700ff
                Spannung L2 	 77070100340700ff
                Spannung L3 	 77070100480700ff
                Strom L1	 770701001f0700ff
                Strom L2	 77070100330700ff
                Strom L3	 77070100470700ff
                Phasenwinkel U-L2/U-L1 77070100510701ff
                Phasenwinkel U-L3/U-L1 77070100510702ff
                Phasenwinkel I-L1/U-L1 77070100510704ff
                Phasenwinkel I-L27I-L2 7707010051070fff 
                Phasenwinkel I-L3/I-L3 7707010051071aff
                Frequenz	 770701000e0700ff
                Firmware	 7707010000020000
                FW Checksum	 77070100605a0201
                Fehlerregister 	 7707010061610000 
                HW Version	 7707010060320104
                
                
                Historische Werte
                1 Tag		7707010001080060
                7Tage		7707010001080061
                30Tage		7707010001080062
                1Jahr		7707010001080063
                seit l. Reset 	7707010001080064
                

                Freischaltung durch Pin und dann in den Einstellungen Info (inf) Schnittstelle auf on und PIN Abfage auf off setzen.

                C Offline
                C Offline
                Chris87
                schrieb am zuletzt editiert von
                #281

                @chaot
                Hi,
                ich hab den gleichen Zähler, würdest du deine Konfiguration evtl. hier nochmal posten?

                Wäre dir sehr Dankbar ;-)

                MfG Chris

                5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • C Chris87

                  @chaot
                  Hi,
                  ich hab den gleichen Zähler, würdest du deine Konfiguration evtl. hier nochmal posten?

                  Wäre dir sehr Dankbar ;-)

                  MfG Chris

                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #282

                  @chris87
                  Hallo Chris. Das hier sollten die Daten sein:

                  Parameterversion 77070100603204
                  ---		 7707ffffffffffff
                  Hersteller	 7707010060320101
                  Zählernummer	 77070100600100ff
                  Verbrauch  	 77070100010800ff
                  Einspeisung  	 77070100020800ff
                  Aktuell 	 77070100100700ff
                  Spannung L1 	 77070100200700ff
                  Spannung L2 	 77070100340700ff
                  Spannung L3 	 77070100480700ff
                  Strom L1	 770701001f0700ff
                  Strom L2	 77070100330700ff
                  Strom L3	 77070100470700ff
                  Phasenwinkel U-L2/U-L1 77070100510701ff
                  Phasenwinkel U-L3/U-L1 77070100510702ff
                  Phasenwinkel I-L1/U-L1 77070100510704ff
                  Phasenwinkel I-L27I-L2 7707010051070fff 
                  Phasenwinkel I-L3/I-L3 7707010051071aff
                  Frequenz	 770701000e0700ff
                  Firmware	 7707010000020000
                  FW Checksum	 77070100605a0201
                  Fehlerregister 	 7707010061610000 
                  HW Version	 7707010060320104
                   
                   
                  Historische Werte
                  1 Tag		7707010001080060
                  7Tage		7707010001080061
                  30Tage		7707010001080062
                  1Jahr		7707010001080063
                  seit l. Reset 	7707010001080064
                  
                  

                  Wobei scheinbar die historischen Werte nicht kommen.
                  Mein Script sieht so aus:

                  >D
                  >B
                  ->sensor53 r
                  >M 1
                  +1,12,s,1,9600,SML
                  1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
                  1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
                  1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                  1,=h=================|
                  1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                  1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                  1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                  1,=h=================|
                  1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                  1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                  1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                  1,=h=================|
                  1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
                  1,=h=================|
                  #
                  
                  

                  Einspeisung habe ich deshalb im Script weil ich mir zeitnah eine Balkonsolaranlage dazustellen möchte.

                  ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                  C M 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • ChaotC Chaot

                    @chris87
                    Hallo Chris. Das hier sollten die Daten sein:

                    Parameterversion 77070100603204
                    ---		 7707ffffffffffff
                    Hersteller	 7707010060320101
                    Zählernummer	 77070100600100ff
                    Verbrauch  	 77070100010800ff
                    Einspeisung  	 77070100020800ff
                    Aktuell 	 77070100100700ff
                    Spannung L1 	 77070100200700ff
                    Spannung L2 	 77070100340700ff
                    Spannung L3 	 77070100480700ff
                    Strom L1	 770701001f0700ff
                    Strom L2	 77070100330700ff
                    Strom L3	 77070100470700ff
                    Phasenwinkel U-L2/U-L1 77070100510701ff
                    Phasenwinkel U-L3/U-L1 77070100510702ff
                    Phasenwinkel I-L1/U-L1 77070100510704ff
                    Phasenwinkel I-L27I-L2 7707010051070fff 
                    Phasenwinkel I-L3/I-L3 7707010051071aff
                    Frequenz	 770701000e0700ff
                    Firmware	 7707010000020000
                    FW Checksum	 77070100605a0201
                    Fehlerregister 	 7707010061610000 
                    HW Version	 7707010060320104
                     
                     
                    Historische Werte
                    1 Tag		7707010001080060
                    7Tage		7707010001080061
                    30Tage		7707010001080062
                    1Jahr		7707010001080063
                    seit l. Reset 	7707010001080064
                    
                    

                    Wobei scheinbar die historischen Werte nicht kommen.
                    Mein Script sieht so aus:

                    >D
                    >B
                    ->sensor53 r
                    >M 1
                    +1,12,s,1,9600,SML
                    1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
                    1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
                    1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                    1,=h=================|
                    1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                    1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                    1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                    1,=h=================|
                    1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                    1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                    1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                    1,=h=================|
                    1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
                    1,=h=================|
                    #
                    
                    

                    Einspeisung habe ich deshalb im Script weil ich mir zeitnah eine Balkonsolaranlage dazustellen möchte.

                    C Offline
                    C Offline
                    Chris87
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #283

                    @chaot
                    Top vielen Dank dir.
                    Werd ich so direkt morgen mal probieren. bin echt gespannt ob das funktioniert, bis jetzt zeigt er noch Garnichts an. leider nicht mal was im Log...
                    Schönen Abend noch.
                    / Chris

                    5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    -1
                    • C Chris87

                      @chaot
                      Top vielen Dank dir.
                      Werd ich so direkt morgen mal probieren. bin echt gespannt ob das funktioniert, bis jetzt zeigt er noch Garnichts an. leider nicht mal was im Log...
                      Schönen Abend noch.
                      / Chris

                      T Offline
                      T Offline
                      tobiasp
                      schrieb am zuletzt editiert von tobiasp
                      #284

                      Hsllo zusammen,
                      wer kann helfen. Ich habe einen Sonoff Basic geflasht, und im Script folgendes hinterlegt:

                      D

                      B
                      ->sensor53 r

                      M 1
                      +1,3,s,0,9600,SML
                      1,77070100010800ff@1000,Total consumption,KWh,Total_in,4
                      1,77070100020800ff@1000,Total Feed,KWh,Total_out,4
                      1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
                      1,77070100000009ff@#,Meter Nr,,Meter_number,0

                      Hier bekomme ich Daten vom Zähler.

                      Wie kann ich mehr Informationen hinzufügen
                      Ich hätte gerne folgendes angezeigt
                      6dd2e501-2743-4dec-8976-ade8b3c4a4dc-grafik.png

                      ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T tobiasp

                        Hsllo zusammen,
                        wer kann helfen. Ich habe einen Sonoff Basic geflasht, und im Script folgendes hinterlegt:

                        D

                        B
                        ->sensor53 r

                        M 1
                        +1,3,s,0,9600,SML
                        1,77070100010800ff@1000,Total consumption,KWh,Total_in,4
                        1,77070100020800ff@1000,Total Feed,KWh,Total_out,4
                        1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
                        1,77070100000009ff@#,Meter Nr,,Meter_number,0

                        Hier bekomme ich Daten vom Zähler.

                        Wie kann ich mehr Informationen hinzufügen
                        Ich hätte gerne folgendes angezeigt
                        6dd2e501-2743-4dec-8976-ade8b3c4a4dc-grafik.png

                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #285

                        @tobiasp Schwer so ganz ohne Infos.
                        Welchen Zähler hast du denn genau?
                        Bist du sicher das der Zähler diese Werte auch liefert?

                        ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • ChaotC Chaot

                          @tobiasp Schwer so ganz ohne Infos.
                          Welchen Zähler hast du denn genau?
                          Bist du sicher das der Zähler diese Werte auch liefert?

                          T Offline
                          T Offline
                          tobiasp
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #286

                          @chaot
                          Hy,
                          also ich habae nach Anleitung (https://www.youtube.com/watch?v=s6qQs4FN9B0) einen Sonoff Basic geflasht.
                          Dann das genannte Script in den Sonoff eingefügt.
                          Der Zähler ist ein EMH eHz-IW8E....
                          cf78fb09-a51f-4e58-b82b-239906e533b2-grafik.png

                          ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T tobiasp

                            @chaot
                            Hy,
                            also ich habae nach Anleitung (https://www.youtube.com/watch?v=s6qQs4FN9B0) einen Sonoff Basic geflasht.
                            Dann das genannte Script in den Sonoff eingefügt.
                            Der Zähler ist ein EMH eHz-IW8E....
                            cf78fb09-a51f-4e58-b82b-239906e533b2-grafik.png

                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                            #287

                            @tobiasp
                            Jetzt benötigst du die Schnittstellenadressen deines Zählers.
                            Ich finde auch nichts 100% passendes dazu.
                            Eventuell sind hier ein paar Adressdaten (OBIS Kennzahl) aufgeschlüsselt:

                            https://www.sw-nuertingen.de/_Resources/Persistent/a73aefdc08b077284af951abd5f5e5ee295d2285/Produkthandbuch moderne Messeinrichtung P.pdf

                            Seite 34 schlüsselt die Adressen auf.
                            Also müsste 01 00 20 07 00 FF die Spannung an L1 sein. Entsprechend kannst du jetzt in dein Script die Zeile

                            1,77070100200700ff@1,Spannung _L1,V,Voltage_L1,0
                            

                            eintragen und ausprobieren ob die Spannung angezeigt wird. So musst du dich dann durch alle Werte arbeiten.
                            Ein Trennstrich sieht so aus:

                            1,=h=================|
                            

                            Du kannst ja von mir oben einen Teil der Abfragen verwenden und mal schauen was kommt. Vielleicht passen ja zufällig ein paar Adressen. Ansonsten musst du dich eben durch Recherche ranarbeiten.

                            Du kannst übrigens dein derzeitiges Script auch auf der Oberfläche eindeutschen wenn du das willst.
                            Probier mal dein Script durch das hier zu ersetzen:

                            D
                            
                            B
                            ->sensor53 r
                            
                            M 1
                            +1,3,s,0,9600,SML
                            1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,3
                            1,77070100020800ff@1000,Gesamt Einspeisung,KWh,Total_out,3
                            1,77070100100700ff@1,aktueller Verbrauch,W,Power_curr,2
                            1,77070100000009ff@#,Zählernummer,,Meter_number,0
                            1,=h=================|
                            1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                            1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                            1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                            1,=h=================|
                            1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                            1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                            1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                            1,=h=================|
                            1,770701000e0700ff@1,Netzfrequenz,Hz,Freq,1
                            1,=h=================|
                            1,7707010001080060@1000,1d,KWh,1d_in,3
                            1,7707010001080061@1000,7d,KWh,7d_in,3
                            1,7707010001080062@1000,30d,KWh,30d_in,3
                            1,7707010001080063@1000,365d,KWh,365d_in,3
                            1,7707010001080064@1000,seit Reset,KWh,365d_in,3
                            1,=h=================|
                            #
                            

                            Wenn da alle Werte kommen kannst du dir aus der PDF noch die restlichen Werte zusammensuchen die du haben willst.

                            ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                            T 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • F Freaknet

                              @fruehwi

                              Also bei mir geht das Script nach probieren. Es waren bei mir zu viele Leerzeichen im Script versteckt. Nachdem ich alle entfernt hatte lief es. Hier mal nochmal mein Script.

                              >D
                              s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style="
                              v2=0
                              hr=0
                              md=0
                              yr=0
                              ;Strom
                              p:sm=0
                              sd=0
                              sma=0
                              smn=0
                              sya=0
                              syn=0
                              sspr=0.2393
                              yspr=0
                              ysgp=0.00
                              y€=0
                              
                              
                              >T
                              v2=SML#DJ_TPWRIN
                              
                              >B
                              ->sensor53 r
                              tper=10
                              
                              
                              >S
                              ;Tagesverbrauch
                              hr=hours
                              if chg[hr]>0
                              and hr==0
                              and v2>0
                              then
                              sm=v2
                              svars
                              endif
                              if upsecs%tper==0{
                              sd=v2-sm
                              }
                              
                              ;Monatsverbrauch
                              md=day
                              if chg[md]>0
                              and md==1
                              and v2>0
                              then
                              sma=v2
                              svars
                              endif
                              if upsecs%tper==0{
                              smn=v2-sma
                              } 
                              
                              ;Jahresverbrauch
                              yr=year
                              if chg[yr]>0
                              and hr==0
                              and md==1
                              and v2>0
                              then
                              sya=v2
                              svars
                              endif
                              if upsecs%tper==0{
                              syn=v2-sya
                              ;Kosten
                              yspr=syn*sspr+ysgp
                              }
                              
                              >J
                              ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                              ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                              ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                              ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%3sm%"
                              ,"Zählerstand Monatsanfang":"%3sma%"
                              ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%3sya%"
                              
                              >W
                              ==============
                              Tagesverbrauch:  {m} %3sd%  KWh
                              Monatsverbrauch: {m} %3smn% KWh
                              Jahresverbrauch: {m} %3syn% KWh
                              ==============
                              Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                              Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                              --------------
                              Kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                              ==============
                              Zählerstände:
                              aktuell:         {m} %3v2% KWh
                              0:00 Uhr:        {m} %3sm% KWh
                              Monatsanfang:    {m} %3sma% KWh
                              Jahresanfang:    {m} %3sya% KWh
                              ==============
                              
                              
                              >M
                              +1,13,s,16,9600,SML
                              1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,4
                              1,77070100100700ff@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
                              #
                              
                              S Offline
                              S Offline
                              schapo
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #288

                              @freaknet

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • ChaotC Chaot

                                @tobiasp
                                Jetzt benötigst du die Schnittstellenadressen deines Zählers.
                                Ich finde auch nichts 100% passendes dazu.
                                Eventuell sind hier ein paar Adressdaten (OBIS Kennzahl) aufgeschlüsselt:

                                https://www.sw-nuertingen.de/_Resources/Persistent/a73aefdc08b077284af951abd5f5e5ee295d2285/Produkthandbuch moderne Messeinrichtung P.pdf

                                Seite 34 schlüsselt die Adressen auf.
                                Also müsste 01 00 20 07 00 FF die Spannung an L1 sein. Entsprechend kannst du jetzt in dein Script die Zeile

                                1,77070100200700ff@1,Spannung _L1,V,Voltage_L1,0
                                

                                eintragen und ausprobieren ob die Spannung angezeigt wird. So musst du dich dann durch alle Werte arbeiten.
                                Ein Trennstrich sieht so aus:

                                1,=h=================|
                                

                                Du kannst ja von mir oben einen Teil der Abfragen verwenden und mal schauen was kommt. Vielleicht passen ja zufällig ein paar Adressen. Ansonsten musst du dich eben durch Recherche ranarbeiten.

                                Du kannst übrigens dein derzeitiges Script auch auf der Oberfläche eindeutschen wenn du das willst.
                                Probier mal dein Script durch das hier zu ersetzen:

                                D
                                
                                B
                                ->sensor53 r
                                
                                M 1
                                +1,3,s,0,9600,SML
                                1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,3
                                1,77070100020800ff@1000,Gesamt Einspeisung,KWh,Total_out,3
                                1,77070100100700ff@1,aktueller Verbrauch,W,Power_curr,2
                                1,77070100000009ff@#,Zählernummer,,Meter_number,0
                                1,=h=================|
                                1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                                1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                                1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                                1,=h=================|
                                1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                                1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                                1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                                1,=h=================|
                                1,770701000e0700ff@1,Netzfrequenz,Hz,Freq,1
                                1,=h=================|
                                1,7707010001080060@1000,1d,KWh,1d_in,3
                                1,7707010001080061@1000,7d,KWh,7d_in,3
                                1,7707010001080062@1000,30d,KWh,30d_in,3
                                1,7707010001080063@1000,365d,KWh,365d_in,3
                                1,7707010001080064@1000,seit Reset,KWh,365d_in,3
                                1,=h=================|
                                #
                                

                                Wenn da alle Werte kommen kannst du dir aus der PDF noch die restlichen Werte zusammensuchen die du haben willst.

                                T Offline
                                T Offline
                                tobiasp
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #289

                                @chaot
                                Hy, danke zeig nicht mehr an leider,
                                kann es sein das ich erst den PIN benötige um weitere Daten zu erhalten?

                                ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T tobiasp

                                  @chaot
                                  Hy, danke zeig nicht mehr an leider,
                                  kann es sein das ich erst den PIN benötige um weitere Daten zu erhalten?

                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #290

                                  @tobiasp Ja, PIN wird benötigt für die vollständige Anzeige.
                                  Ist aber problemlos zu bekommen. Oft geht das sogar einfach online.

                                  Bei manchen Zählern musst du dann noch einstellen das die PIN Eingabe nach einem Stromausfall deaktiviert bleibt. Steht irgendwo in der Anleitung. Bei meinem Zähler war das der Punkt "PIN Abfrage off"
                                  Stellst du das nicht ein musst du nach jedem Stromausfall die PIN neu eingeben.

                                  ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • ChaotC Chaot

                                    @tobiasp Ja, PIN wird benötigt für die vollständige Anzeige.
                                    Ist aber problemlos zu bekommen. Oft geht das sogar einfach online.

                                    Bei manchen Zählern musst du dann noch einstellen das die PIN Eingabe nach einem Stromausfall deaktiviert bleibt. Steht irgendwo in der Anleitung. Bei meinem Zähler war das der Punkt "PIN Abfrage off"
                                    Stellst du das nicht ein musst du nach jedem Stromausfall die PIN neu eingeben.

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    tobiasp
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #291

                                    @chaot
                                    Guten Morgen,
                                    PIN ist da und Werte werden auf dem Zähler dargestellt nur nicht mit dem Script. Nur eben die ersten drei Werte.

                                    ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T tobiasp

                                      @chaot
                                      Guten Morgen,
                                      PIN ist da und Werte werden auf dem Zähler dargestellt nur nicht mit dem Script. Nur eben die ersten drei Werte.

                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #292

                                      @tobiasp Musst du mal in deine Anleitung schauen. Bei mir war noch ein Unterpunkt zu aktivieren der hieß irgendwie "erweiterte Daten zeigen" oder so ähnlich.
                                      Vielleicht ist das bei dir ja auch so. Ich kenne den Zähler leider nicht.

                                      ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • ChaotC Chaot

                                        @tobiasp Musst du mal in deine Anleitung schauen. Bei mir war noch ein Unterpunkt zu aktivieren der hieß irgendwie "erweiterte Daten zeigen" oder so ähnlich.
                                        Vielleicht ist das bei dir ja auch so. Ich kenne den Zähler leider nicht.

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        tobiasp
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #293

                                        @chaot
                                        Hy, ic hhabe leider keine Anleitung voin diesem Zähler und die finde ich auch nicht im Netz.
                                        Am Display werden die Daten angezeigt. Komisch ich schau mal was ich finde.

                                        ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T tobiasp

                                          @chaot
                                          Hy, ic hhabe leider keine Anleitung voin diesem Zähler und die finde ich auch nicht im Netz.
                                          Am Display werden die Daten angezeigt. Komisch ich schau mal was ich finde.

                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #294

                                          @tobiasp Der weiter oben beim Script gepostete Link sollte eigentlich bei deinem Zähler auch passen. Seite 28 und 29 steht da was über "vollständigen Datensatz"

                                          ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          408

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe