  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

Scheduled Pinned Locked Moved Praktische Anwendungen (Showcase)
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Posts 83 Posters 206.2k Views 84 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • H Offline
    H Offline
    HumongousFungus
    wrote on last edited by
    #279

    Ich hätte mal eine Frage. Habe mittlerweile die PIN von meinem Netzbetreiber bekommen. Der Zähler zeigt mittlerweile auch aktuellen Verbrauch etc. an. Aber in Tasmota wird immer noch nur der Gesamtverbrauch angezeigt. Das Script habe ich direkt von der Tasmota Seite, da mein Zähler da aufgeführt ist (Norax 3D+)

    Habe es erst mit GPIO3 versucht, jetzt mit GPIO0. In beiden Fällen das gleiche Ergebnis. Zwischenzeitlich wurde zeitweise eine Zählernummer angezeigt. Weiß aber nicht mehr bei welchen Einstellungen. Hst jemand eine Idee?

    Diese Script nutze ich:

    D

    B

    ->sensor53 r

    M 1

    +1,0,s,0,9600,SML

    1,77070100010800ff@1000,Total consumption,KWh,Total_in,4

    1,77070100020800ff@1000,Total Feed,KWh,Total_out,4

    1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,2

    1,77070100000009ff@#,Meter Nr,,Meter_number,0

    RalfThR 1 Reply Last reply
    0
    • H HumongousFungus

      Ich hätte mal eine Frage. Habe mittlerweile die PIN von meinem Netzbetreiber bekommen. Der Zähler zeigt mittlerweile auch aktuellen Verbrauch etc. an. Aber in Tasmota wird immer noch nur der Gesamtverbrauch angezeigt. Das Script habe ich direkt von der Tasmota Seite, da mein Zähler da aufgeführt ist (Norax 3D+)

      Habe es erst mit GPIO3 versucht, jetzt mit GPIO0. In beiden Fällen das gleiche Ergebnis. Zwischenzeitlich wurde zeitweise eine Zählernummer angezeigt. Weiß aber nicht mehr bei welchen Einstellungen. Hst jemand eine Idee?

      Diese Script nutze ich:

      D

      B

      ->sensor53 r

      M 1

      +1,0,s,0,9600,SML

      1,77070100010800ff@1000,Total consumption,KWh,Total_in,4

      1,77070100020800ff@1000,Total Feed,KWh,Total_out,4

      1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,2

      1,77070100000009ff@#,Meter Nr,,Meter_number,0

      RalfThR Offline
      RalfThR Offline
      RalfTh
      wrote on last edited by
      #280

      @humongousfungus Bei mir sieht das so aus:

      +1,13,s,1,9600,SML

      Die "13" ist beim Wemos D1 Die IO 13 (D7) am Wemos. Vielleicht versuchst du es mal so.

      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1580848740786-26374a0f-3376-4db4-adb7-1816a867f15e-image.png

      Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

      1 Reply Last reply
      0
      • ChaotC Chaot

        So, das hat sich erstmal erledigt.
        Ich habe mir meine alten Bücher rausgekramt und nochmal nachgelesen.
        Hier die Werte für einen EFR-SGM-C4-XXXX Zähler

        Parameterversion 77070100603204
        ---		 7707ffffffffffff
        Hersteller	 7707010060320101
        Zählernummer	 77070100600100ff
        Verbrauch  	 77070100010800ff
        Einspeisung  	 77070100020800ff
        Aktuell 	 77070100100700ff
        Spannung L1 	 77070100200700ff
        Spannung L2 	 77070100340700ff
        Spannung L3 	 77070100480700ff
        Strom L1	 770701001f0700ff
        Strom L2	 77070100330700ff
        Strom L3	 77070100470700ff
        Phasenwinkel U-L2/U-L1 77070100510701ff
        Phasenwinkel U-L3/U-L1 77070100510702ff
        Phasenwinkel I-L1/U-L1 77070100510704ff
        Phasenwinkel I-L27I-L2 7707010051070fff 
        Phasenwinkel I-L3/I-L3 7707010051071aff
        Frequenz	 770701000e0700ff
        Firmware	 7707010000020000
        FW Checksum	 77070100605a0201
        Fehlerregister 	 7707010061610000 
        HW Version	 7707010060320104
        
        
        Historische Werte
        1 Tag		7707010001080060
        7Tage		7707010001080061
        30Tage		7707010001080062
        1Jahr		7707010001080063
        seit l. Reset 	7707010001080064
        

        Freischaltung durch Pin und dann in den Einstellungen Info (inf) Schnittstelle auf on und PIN Abfage auf off setzen.

        C Offline
        C Offline
        Chris87
        wrote on last edited by
        #281

        @chaot
        Hi,
        ich hab den gleichen Zähler, würdest du deine Konfiguration evtl. hier nochmal posten?

        Wäre dir sehr Dankbar 😉

        MfG Chris

        5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

        ChaotC 1 Reply Last reply
        0
        • C Chris87

          @chaot
          Hi,
          ich hab den gleichen Zähler, würdest du deine Konfiguration evtl. hier nochmal posten?

          Wäre dir sehr Dankbar 😉

          MfG Chris

          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          wrote on last edited by
          #282

          @chris87
          Hallo Chris. Das hier sollten die Daten sein:

          Parameterversion 77070100603204
          ---		 7707ffffffffffff
          Hersteller	 7707010060320101
          Zählernummer	 77070100600100ff
          Verbrauch  	 77070100010800ff
          Einspeisung  	 77070100020800ff
          Aktuell 	 77070100100700ff
          Spannung L1 	 77070100200700ff
          Spannung L2 	 77070100340700ff
          Spannung L3 	 77070100480700ff
          Strom L1	 770701001f0700ff
          Strom L2	 77070100330700ff
          Strom L3	 77070100470700ff
          Phasenwinkel U-L2/U-L1 77070100510701ff
          Phasenwinkel U-L3/U-L1 77070100510702ff
          Phasenwinkel I-L1/U-L1 77070100510704ff
          Phasenwinkel I-L27I-L2 7707010051070fff 
          Phasenwinkel I-L3/I-L3 7707010051071aff
          Frequenz	 770701000e0700ff
          Firmware	 7707010000020000
          FW Checksum	 77070100605a0201
          Fehlerregister 	 7707010061610000 
          HW Version	 7707010060320104
           
           
          Historische Werte
          1 Tag		7707010001080060
          7Tage		7707010001080061
          30Tage		7707010001080062
          1Jahr		7707010001080063
          seit l. Reset 	7707010001080064
          
          

          Wobei scheinbar die historischen Werte nicht kommen.
          Mein Script sieht so aus:

          >D
          >B
          ->sensor53 r
          >M 1
          +1,12,s,1,9600,SML
          1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
          1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
          1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
          1,=h=================|
          1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
          1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
          1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
          1,=h=================|
          1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
          1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
          1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
          1,=h=================|
          1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
          1,=h=================|
          #
          
          

          Einspeisung habe ich deshalb im Script weil ich mir zeitnah eine Balkonsolaranlage dazustellen möchte.

          ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

          C M 2 Replies Last reply
          0
          • ChaotC Chaot

            @chris87
            Hallo Chris. Das hier sollten die Daten sein:

            Parameterversion 77070100603204
            ---		 7707ffffffffffff
            Hersteller	 7707010060320101
            Zählernummer	 77070100600100ff
            Verbrauch  	 77070100010800ff
            Einspeisung  	 77070100020800ff
            Aktuell 	 77070100100700ff
            Spannung L1 	 77070100200700ff
            Spannung L2 	 77070100340700ff
            Spannung L3 	 77070100480700ff
            Strom L1	 770701001f0700ff
            Strom L2	 77070100330700ff
            Strom L3	 77070100470700ff
            Phasenwinkel U-L2/U-L1 77070100510701ff
            Phasenwinkel U-L3/U-L1 77070100510702ff
            Phasenwinkel I-L1/U-L1 77070100510704ff
            Phasenwinkel I-L27I-L2 7707010051070fff 
            Phasenwinkel I-L3/I-L3 7707010051071aff
            Frequenz	 770701000e0700ff
            Firmware	 7707010000020000
            FW Checksum	 77070100605a0201
            Fehlerregister 	 7707010061610000 
            HW Version	 7707010060320104
             
             
            Historische Werte
            1 Tag		7707010001080060
            7Tage		7707010001080061
            30Tage		7707010001080062
            1Jahr		7707010001080063
            seit l. Reset 	7707010001080064
            
            

            Wobei scheinbar die historischen Werte nicht kommen.
            Mein Script sieht so aus:

            >D
            >B
            ->sensor53 r
            >M 1
            +1,12,s,1,9600,SML
            1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
            1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
            1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
            1,=h=================|
            1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
            1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
            1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
            1,=h=================|
            1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
            1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
            1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
            1,=h=================|
            1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
            1,=h=================|
            #
            
            

            Einspeisung habe ich deshalb im Script weil ich mir zeitnah eine Balkonsolaranlage dazustellen möchte.

            C Offline
            C Offline
            Chris87
            wrote on last edited by
            #283

            @chaot
            Top vielen Dank dir.
            Werd ich so direkt morgen mal probieren. bin echt gespannt ob das funktioniert, bis jetzt zeigt er noch Garnichts an. leider nicht mal was im Log...
            Schönen Abend noch.
            / Chris

            5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

            T 1 Reply Last reply
            -1
            • C Chris87

              @chaot
              Top vielen Dank dir.
              Werd ich so direkt morgen mal probieren. bin echt gespannt ob das funktioniert, bis jetzt zeigt er noch Garnichts an. leider nicht mal was im Log...
              Schönen Abend noch.
              / Chris

              T Offline
              T Offline
              tobiasp
              wrote on last edited by tobiasp
              #284

              Hsllo zusammen,
              wer kann helfen. Ich habe einen Sonoff Basic geflasht, und im Script folgendes hinterlegt:

              D

              B
              ->sensor53 r

              M 1
              +1,3,s,0,9600,SML
              1,77070100010800ff@1000,Total consumption,KWh,Total_in,4
              1,77070100020800ff@1000,Total Feed,KWh,Total_out,4
              1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
              1,77070100000009ff@#,Meter Nr,,Meter_number,0

              Hier bekomme ich Daten vom Zähler.

              Wie kann ich mehr Informationen hinzufügen
              Ich hätte gerne folgendes angezeigt
              6dd2e501-2743-4dec-8976-ade8b3c4a4dc-grafik.png

              ChaotC 1 Reply Last reply
              0
              • T tobiasp

                Hsllo zusammen,
                wer kann helfen. Ich habe einen Sonoff Basic geflasht, und im Script folgendes hinterlegt:

                D

                B
                ->sensor53 r

                M 1
                +1,3,s,0,9600,SML
                1,77070100010800ff@1000,Total consumption,KWh,Total_in,4
                1,77070100020800ff@1000,Total Feed,KWh,Total_out,4
                1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
                1,77070100000009ff@#,Meter Nr,,Meter_number,0

                Hier bekomme ich Daten vom Zähler.

                Wie kann ich mehr Informationen hinzufügen
                Ich hätte gerne folgendes angezeigt
                6dd2e501-2743-4dec-8976-ade8b3c4a4dc-grafik.png

                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                wrote on last edited by
                #285

                @tobiasp Schwer so ganz ohne Infos.
                Welchen Zähler hast du denn genau?
                Bist du sicher das der Zähler diese Werte auch liefert?

                ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                T 1 Reply Last reply
                0
                • ChaotC Chaot

                  @tobiasp Schwer so ganz ohne Infos.
                  Welchen Zähler hast du denn genau?
                  Bist du sicher das der Zähler diese Werte auch liefert?

                  T Offline
                  T Offline
                  tobiasp
                  wrote on last edited by
                  #286

                  @chaot
                  Hy,
                  also ich habae nach Anleitung (https://www.youtube.com/watch?v=s6qQs4FN9B0) einen Sonoff Basic geflasht.
                  Dann das genannte Script in den Sonoff eingefügt.
                  Der Zähler ist ein EMH eHz-IW8E....
                  cf78fb09-a51f-4e58-b82b-239906e533b2-grafik.png

                  ChaotC 1 Reply Last reply
                  0
                  • T tobiasp

                    @chaot
                    Hy,
                    also ich habae nach Anleitung (https://www.youtube.com/watch?v=s6qQs4FN9B0) einen Sonoff Basic geflasht.
                    Dann das genannte Script in den Sonoff eingefügt.
                    Der Zähler ist ein EMH eHz-IW8E....
                    cf78fb09-a51f-4e58-b82b-239906e533b2-grafik.png

                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    wrote on last edited by Chaot
                    #287

                    @tobiasp
                    Jetzt benötigst du die Schnittstellenadressen deines Zählers.
                    Ich finde auch nichts 100% passendes dazu.
                    Eventuell sind hier ein paar Adressdaten (OBIS Kennzahl) aufgeschlüsselt:

                    https://www.sw-nuertingen.de/_Resources/Persistent/a73aefdc08b077284af951abd5f5e5ee295d2285/Produkthandbuch moderne Messeinrichtung P.pdf

                    Seite 34 schlüsselt die Adressen auf.
                    Also müsste 01 00 20 07 00 FF die Spannung an L1 sein. Entsprechend kannst du jetzt in dein Script die Zeile

                    1,77070100200700ff@1,Spannung _L1,V,Voltage_L1,0
                    

                    eintragen und ausprobieren ob die Spannung angezeigt wird. So musst du dich dann durch alle Werte arbeiten.
                    Ein Trennstrich sieht so aus:

                    1,=h=================|
                    

                    Du kannst ja von mir oben einen Teil der Abfragen verwenden und mal schauen was kommt. Vielleicht passen ja zufällig ein paar Adressen. Ansonsten musst du dich eben durch Recherche ranarbeiten.

                    Du kannst übrigens dein derzeitiges Script auch auf der Oberfläche eindeutschen wenn du das willst.
                    Probier mal dein Script durch das hier zu ersetzen:

                    D
                    
                    B
                    ->sensor53 r
                    
                    M 1
                    +1,3,s,0,9600,SML
                    1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,3
                    1,77070100020800ff@1000,Gesamt Einspeisung,KWh,Total_out,3
                    1,77070100100700ff@1,aktueller Verbrauch,W,Power_curr,2
                    1,77070100000009ff@#,Zählernummer,,Meter_number,0
                    1,=h=================|
                    1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                    1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                    1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                    1,=h=================|
                    1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                    1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                    1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                    1,=h=================|
                    1,770701000e0700ff@1,Netzfrequenz,Hz,Freq,1
                    1,=h=================|
                    1,7707010001080060@1000,1d,KWh,1d_in,3
                    1,7707010001080061@1000,7d,KWh,7d_in,3
                    1,7707010001080062@1000,30d,KWh,30d_in,3
                    1,7707010001080063@1000,365d,KWh,365d_in,3
                    1,7707010001080064@1000,seit Reset,KWh,365d_in,3
                    1,=h=================|
                    #
                    

                    Wenn da alle Werte kommen kannst du dir aus der PDF noch die restlichen Werte zusammensuchen die du haben willst.

                    ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                    T 1 Reply Last reply
                    0
                    • F Freaknet

                      @fruehwi

                      Also bei mir geht das Script nach probieren. Es waren bei mir zu viele Leerzeichen im Script versteckt. Nachdem ich alle entfernt hatte lief es. Hier mal nochmal mein Script.

                      >D
                      s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style="
                      v2=0
                      hr=0
                      md=0
                      yr=0
                      ;Strom
                      p:sm=0
                      sd=0
                      sma=0
                      smn=0
                      sya=0
                      syn=0
                      sspr=0.2393
                      yspr=0
                      ysgp=0.00
                      y€=0
                      
                      
                      >T
                      v2=SML#DJ_TPWRIN
                      
                      >B
                      ->sensor53 r
                      tper=10
                      
                      
                      >S
                      ;Tagesverbrauch
                      hr=hours
                      if chg[hr]>0
                      and hr==0
                      and v2>0
                      then
                      sm=v2
                      svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0{
                      sd=v2-sm
                      }
                      
                      ;Monatsverbrauch
                      md=day
                      if chg[md]>0
                      and md==1
                      and v2>0
                      then
                      sma=v2
                      svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0{
                      smn=v2-sma
                      } 
                      
                      ;Jahresverbrauch
                      yr=year
                      if chg[yr]>0
                      and hr==0
                      and md==1
                      and v2>0
                      then
                      sya=v2
                      svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0{
                      syn=v2-sya
                      ;Kosten
                      yspr=syn*sspr+ysgp
                      }
                      
                      >J
                      ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                      ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                      ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                      ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%3sm%"
                      ,"Zählerstand Monatsanfang":"%3sma%"
                      ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%3sya%"
                      
                      >W
                      ==============
                      Tagesverbrauch:  {m} %3sd%  KWh
                      Monatsverbrauch: {m} %3smn% KWh
                      Jahresverbrauch: {m} %3syn% KWh
                      ==============
                      Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                      Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                      --------------
                      Kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                      ==============
                      Zählerstände:
                      aktuell:         {m} %3v2% KWh
                      0:00 Uhr:        {m} %3sm% KWh
                      Monatsanfang:    {m} %3sma% KWh
                      Jahresanfang:    {m} %3sya% KWh
                      ==============
                      
                      
                      >M
                      +1,13,s,16,9600,SML
                      1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,4
                      1,77070100100700ff@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
                      #
                      
                      S Offline
                      S Offline
                      schapo
                      wrote on last edited by
                      #288

                      @freaknet

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • ChaotC Chaot

                        @tobiasp
                        Jetzt benötigst du die Schnittstellenadressen deines Zählers.
                        Ich finde auch nichts 100% passendes dazu.
                        Eventuell sind hier ein paar Adressdaten (OBIS Kennzahl) aufgeschlüsselt:

                        https://www.sw-nuertingen.de/_Resources/Persistent/a73aefdc08b077284af951abd5f5e5ee295d2285/Produkthandbuch moderne Messeinrichtung P.pdf

                        Seite 34 schlüsselt die Adressen auf.
                        Also müsste 01 00 20 07 00 FF die Spannung an L1 sein. Entsprechend kannst du jetzt in dein Script die Zeile

                        1,77070100200700ff@1,Spannung _L1,V,Voltage_L1,0
                        

                        eintragen und ausprobieren ob die Spannung angezeigt wird. So musst du dich dann durch alle Werte arbeiten.
                        Ein Trennstrich sieht so aus:

                        1,=h=================|
                        

                        Du kannst ja von mir oben einen Teil der Abfragen verwenden und mal schauen was kommt. Vielleicht passen ja zufällig ein paar Adressen. Ansonsten musst du dich eben durch Recherche ranarbeiten.

                        Du kannst übrigens dein derzeitiges Script auch auf der Oberfläche eindeutschen wenn du das willst.
                        Probier mal dein Script durch das hier zu ersetzen:

                        D
                        
                        B
                        ->sensor53 r
                        
                        M 1
                        +1,3,s,0,9600,SML
                        1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,3
                        1,77070100020800ff@1000,Gesamt Einspeisung,KWh,Total_out,3
                        1,77070100100700ff@1,aktueller Verbrauch,W,Power_curr,2
                        1,77070100000009ff@#,Zählernummer,,Meter_number,0
                        1,=h=================|
                        1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                        1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                        1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                        1,=h=================|
                        1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                        1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                        1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                        1,=h=================|
                        1,770701000e0700ff@1,Netzfrequenz,Hz,Freq,1
                        1,=h=================|
                        1,7707010001080060@1000,1d,KWh,1d_in,3
                        1,7707010001080061@1000,7d,KWh,7d_in,3
                        1,7707010001080062@1000,30d,KWh,30d_in,3
                        1,7707010001080063@1000,365d,KWh,365d_in,3
                        1,7707010001080064@1000,seit Reset,KWh,365d_in,3
                        1,=h=================|
                        #
                        

                        Wenn da alle Werte kommen kannst du dir aus der PDF noch die restlichen Werte zusammensuchen die du haben willst.

                        T Offline
                        T Offline
                        tobiasp
                        wrote on last edited by
                        #289

                        @chaot
                        Hy, danke zeig nicht mehr an leider,
                        kann es sein das ich erst den PIN benötige um weitere Daten zu erhalten?

                        ChaotC 1 Reply Last reply
                        0
                        • T tobiasp

                          @chaot
                          Hy, danke zeig nicht mehr an leider,
                          kann es sein das ich erst den PIN benötige um weitere Daten zu erhalten?

                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          wrote on last edited by
                          #290

                          @tobiasp Ja, PIN wird benötigt für die vollständige Anzeige.
                          Ist aber problemlos zu bekommen. Oft geht das sogar einfach online.

                          Bei manchen Zählern musst du dann noch einstellen das die PIN Eingabe nach einem Stromausfall deaktiviert bleibt. Steht irgendwo in der Anleitung. Bei meinem Zähler war das der Punkt "PIN Abfrage off"
                          Stellst du das nicht ein musst du nach jedem Stromausfall die PIN neu eingeben.

                          ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                          T 1 Reply Last reply
                          0
                          • ChaotC Chaot

                            @tobiasp Ja, PIN wird benötigt für die vollständige Anzeige.
                            Ist aber problemlos zu bekommen. Oft geht das sogar einfach online.

                            Bei manchen Zählern musst du dann noch einstellen das die PIN Eingabe nach einem Stromausfall deaktiviert bleibt. Steht irgendwo in der Anleitung. Bei meinem Zähler war das der Punkt "PIN Abfrage off"
                            Stellst du das nicht ein musst du nach jedem Stromausfall die PIN neu eingeben.

                            T Offline
                            T Offline
                            tobiasp
                            wrote on last edited by
                            #291

                            @chaot
                            Guten Morgen,
                            PIN ist da und Werte werden auf dem Zähler dargestellt nur nicht mit dem Script. Nur eben die ersten drei Werte.

                            ChaotC 1 Reply Last reply
                            0
                            • T tobiasp

                              @chaot
                              Guten Morgen,
                              PIN ist da und Werte werden auf dem Zähler dargestellt nur nicht mit dem Script. Nur eben die ersten drei Werte.

                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              wrote on last edited by
                              #292

                              @tobiasp Musst du mal in deine Anleitung schauen. Bei mir war noch ein Unterpunkt zu aktivieren der hieß irgendwie "erweiterte Daten zeigen" oder so ähnlich.
                              Vielleicht ist das bei dir ja auch so. Ich kenne den Zähler leider nicht.

                              ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                              T 1 Reply Last reply
                              0
                              • ChaotC Chaot

                                @tobiasp Musst du mal in deine Anleitung schauen. Bei mir war noch ein Unterpunkt zu aktivieren der hieß irgendwie "erweiterte Daten zeigen" oder so ähnlich.
                                Vielleicht ist das bei dir ja auch so. Ich kenne den Zähler leider nicht.

                                T Offline
                                T Offline
                                tobiasp
                                wrote on last edited by
                                #293

                                @chaot
                                Hy, ic hhabe leider keine Anleitung voin diesem Zähler und die finde ich auch nicht im Netz.
                                Am Display werden die Daten angezeigt. Komisch ich schau mal was ich finde.

                                ChaotC 1 Reply Last reply
                                0
                                • T tobiasp

                                  @chaot
                                  Hy, ic hhabe leider keine Anleitung voin diesem Zähler und die finde ich auch nicht im Netz.
                                  Am Display werden die Daten angezeigt. Komisch ich schau mal was ich finde.

                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  wrote on last edited by
                                  #294

                                  @tobiasp Der weiter oben beim Script gepostete Link sollte eigentlich bei deinem Zähler auch passen. Seite 28 und 29 steht da was über "vollständigen Datensatz"

                                  ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                  T 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • ChaotC Chaot

                                    @tobiasp Der weiter oben beim Script gepostete Link sollte eigentlich bei deinem Zähler auch passen. Seite 28 und 29 steht da was über "vollständigen Datensatz"

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    tobiasp
                                    wrote on last edited by
                                    #295

                                    Leider nein,
                                    diesen Menüpunkt gibt es leider nicht. Es gibt auf nicht PIN deaktivieren.
                                    Schade ich denke man kan ndann bei diesem Typ einfach nicht alles auslesen. Sehr seltsam ist es das die WErte am Display erscheinben.

                                    ChaotC 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • T tobiasp

                                      Leider nein,
                                      diesen Menüpunkt gibt es leider nicht. Es gibt auf nicht PIN deaktivieren.
                                      Schade ich denke man kan ndann bei diesem Typ einfach nicht alles auslesen. Sehr seltsam ist es das die WErte am Display erscheinben.

                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      wrote on last edited by
                                      #296

                                      @tobiasp Ja, bei meinem Zähler kommen auch alle möglichen Werte im Display, aber nicht über die Schnittstelle.
                                      Ich sehe gerade in deiner Anleitung auf Seite 18 das scheinbar wirklich kaum etwas übertragen wird.

                                      ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • M Offline
                                        M Offline
                                        mattes1007
                                        wrote on last edited by
                                        #297

                                        Hallo,

                                        habe mich auch endlich mal an dieses Projekt ran getraut.
                                        Läuft soweit auch alles. Wie läuft das mit dem Script ?

                                        >D
                                        rssi=0
                                        s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                                        v2=0
                                        hr=0
                                        md=0
                                        yr=0
                                        ;Strom
                                        p:sm=0
                                        sd=0
                                        p:sma=0
                                        smn=0
                                        p:sya=0
                                        syn=0
                                        sspr=0.2516
                                        yspr=0
                                        ysgp=71.09
                                        y€=0
                                         
                                        >T
                                        v2=SML#DJ_TPWRIN
                                        rssi=Wifi#RSSI 
                                         
                                        >B
                                        ->sensor53 r
                                        tper=10
                                         
                                        >S
                                        ;Tagesverbrauch
                                        hr=hours
                                        if chg[hr]>0
                                        and hr==0
                                        and v2>0
                                        then
                                        sm=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        sd=v2-sm
                                        
                                         
                                        ;Monatsverbrauch
                                        md=day
                                        if chg[md]>0
                                        and md==1
                                        and v2>0
                                        then
                                        sma=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        smn=v2-sma
                                        endif
                                         
                                        ;Jahresverbrauch
                                        yr=year
                                        if chg[yr]>0
                                        and hr==0
                                        and md==1
                                        and v2>0
                                        then
                                        sya=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        syn=v2-sya
                                         
                                        ;Kosten
                                        yspr=syn*sspr+ysgp
                                        endif
                                         
                                        >J
                                        ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                                        ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                                        ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                                        ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                                        ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                                        ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                                        ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                                         
                                        >W
                                        ==============
                                        WLAN Empfang: {m}%rssi%
                                        ==============
                                        Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                                        Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                                        Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                                        ==============
                                        Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                                        Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                                        --------------
                                        Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                        ==============
                                        Strom Zählerstände:
                                        aktuell:         {m} %2v2% KWh
                                        0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                                        Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                                        Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                                        ==============
                                         
                                        >M 1
                                        +1,13,s,16,9600,SML
                                        1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
                                        1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
                                        1,77070100100700ff@1,Akt.Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
                                        1,=h==============
                                        1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
                                         
                                        #
                                        

                                        wie, wo kann ich die aktuellen Werte eintragen, damit der Verbrauch stimmt ?

                                        aktuell sieht es so aus

                                        SML Verbrauch:	23405.49 KWh
                                        SML Einspeisung:	0.00 KWh
                                        SML Akt.Verbrauch:	228 W
                                        ==============
                                        
                                        ==============
                                        WLAN Empfang:	46.00
                                        ==============
                                        Tagesverbrauch:	4.66 KWh
                                        Monatsverbrauch:	23405.49 KWh
                                        Jahresverbrauch:	23405.49 KWh
                                        ==============
                                        Strom Preis/kWh:	0.2516 €
                                        Strom Grundpreis:	71.09 €
                                        --------------
                                        Strom kosten lfd. Jahr:	5959.91 €
                                        ==============
                                        Strom Zählerstände:
                                        aktuell:	23405.49 KWh
                                        0:00 Uhr:	23400.83 KWh
                                        Monatsanfang:	0.00 KWh
                                        Jahresanfang:	0.00 KWh
                                        ==============
                                        
                                        

                                        Gruß mattes1007

                                        ChaotC RalfThR 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • M mattes1007

                                          Hallo,

                                          habe mich auch endlich mal an dieses Projekt ran getraut.
                                          Läuft soweit auch alles. Wie läuft das mit dem Script ?

                                          >D
                                          rssi=0
                                          s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                                          v2=0
                                          hr=0
                                          md=0
                                          yr=0
                                          ;Strom
                                          p:sm=0
                                          sd=0
                                          p:sma=0
                                          smn=0
                                          p:sya=0
                                          syn=0
                                          sspr=0.2516
                                          yspr=0
                                          ysgp=71.09
                                          y€=0
                                           
                                          >T
                                          v2=SML#DJ_TPWRIN
                                          rssi=Wifi#RSSI 
                                           
                                          >B
                                          ->sensor53 r
                                          tper=10
                                           
                                          >S
                                          ;Tagesverbrauch
                                          hr=hours
                                          if chg[hr]>0
                                          and hr==0
                                          and v2>0
                                          then
                                          sm=v2
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0
                                          then
                                          sd=v2-sm
                                          
                                           
                                          ;Monatsverbrauch
                                          md=day
                                          if chg[md]>0
                                          and md==1
                                          and v2>0
                                          then
                                          sma=v2
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0
                                          then
                                          smn=v2-sma
                                          endif
                                           
                                          ;Jahresverbrauch
                                          yr=year
                                          if chg[yr]>0
                                          and hr==0
                                          and md==1
                                          and v2>0
                                          then
                                          sya=v2
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0
                                          then
                                          syn=v2-sya
                                           
                                          ;Kosten
                                          yspr=syn*sspr+ysgp
                                          endif
                                           
                                          >J
                                          ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                                          ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                                          ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                                          ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                                          ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                                          ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                                          ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                                           
                                          >W
                                          ==============
                                          WLAN Empfang: {m}%rssi%
                                          ==============
                                          Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                                          Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                                          Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                                          ==============
                                          Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                                          Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                                          --------------
                                          Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                          ==============
                                          Strom Zählerstände:
                                          aktuell:         {m} %2v2% KWh
                                          0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                                          Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                                          Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                                          ==============
                                           
                                          >M 1
                                          +1,13,s,16,9600,SML
                                          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
                                          1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
                                          1,77070100100700ff@1,Akt.Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
                                          1,=h==============
                                          1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
                                           
                                          #
                                          

                                          wie, wo kann ich die aktuellen Werte eintragen, damit der Verbrauch stimmt ?

                                          aktuell sieht es so aus

                                          SML Verbrauch:	23405.49 KWh
                                          SML Einspeisung:	0.00 KWh
                                          SML Akt.Verbrauch:	228 W
                                          ==============
                                          
                                          ==============
                                          WLAN Empfang:	46.00
                                          ==============
                                          Tagesverbrauch:	4.66 KWh
                                          Monatsverbrauch:	23405.49 KWh
                                          Jahresverbrauch:	23405.49 KWh
                                          ==============
                                          Strom Preis/kWh:	0.2516 €
                                          Strom Grundpreis:	71.09 €
                                          --------------
                                          Strom kosten lfd. Jahr:	5959.91 €
                                          ==============
                                          Strom Zählerstände:
                                          aktuell:	23405.49 KWh
                                          0:00 Uhr:	23400.83 KWh
                                          Monatsanfang:	0.00 KWh
                                          Jahresanfang:	0.00 KWh
                                          ==============
                                          
                                          

                                          Gruß mattes1007

                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          wrote on last edited by
                                          #298

                                          @mattes1007
                                          Ich vermute mal bei Zeile 10, 12 und 14 werden die Basiswerte angegeben.
                                          Bei mir läuft das Script leider gar nicht. Keine Ahnung warum.

                                          ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          425

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe