    Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • testpaul999
      testpaul999 @RalfTh last edited by

      @ralfth

      😞 tja irgendwie scheint es alles nicht zu funktionieren.
      Leider auch heute kein wert für 0:00 Uhr.

      Aber danke für Deine Unterstützung.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • testpaul999
        testpaul999 @RalfTh last edited by

        @ralfth
        Hi 🙂 also für mich habe ich jetzt ein funktionierendes setup gefunden.

        
        >S
        ;Tagesverbrauch
        hr=hours
        if chg[hr]>0
        and hr==0
        and v2>0
        then
        sm=v2
        svars
        endif
        if upsecs%tper==0
        then
        sd=v2-sm
        endif
        
        

        Ich habe die Geschweiften Klammern durch „then“ und „endif“ ersetzt und es klappt. Natürlich auch in den anderen Berechungen.

        Danke für die Unterstützung

        RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RalfTh
          RalfTh @testpaul999 last edited by

          @testpaul999 Super das freut mich. Da hat sich evtl. die Scriptsprache etwas geändert. Wo hast du die Lösung gefunden?

          testpaul999 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • testpaul999
            testpaul999 @RalfTh last edited by

            @ralfth
            Hallo,

            Im Endeffekt habe ich das hier getestet.
            https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#hager-ehz363-sml-with-daily-values
            Und so klappt es dann halt auch.

            Grüße

            RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • RalfTh
              RalfTh @testpaul999 last edited by

              @testpaul999 Super und Danke für den Hinweis. Das kann auch anderen Mitgliedern hilfreich sein.

              Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Chaot
                Chaot @RalfTh last edited by Chaot

                @ralfth Ich benötige mal eure Hilfe.
                Ich nutze einen Wemos D1 Mini mit Tasmota 9.5.0
                SML wurde in der Firmware aktiviert.
                Lesekopf ist ein Hichi IR TTL (Ebay)
                Zähler ist ein EFR SGM-C4 4A920L
                Pin ist eingegeben und der Zähler zeigt auch Werte.

                Am Wemos wurden PIN TX und RX genutzt und bei Tasmota wurde
                RX - Serial RX
                TX - Serial TX eingestellt.

                Leider habe ich ab jetzt keine Ahnung mehr wie es weitergehen kann.
                Ich lese hier immer das man Rohdaten auslesen kann, aber leider habe ich keine Ahnung wie das gehen soll
                (über Konsole? Mit welchem Kommando?)

                Fertige Scripts scheint es für den Zählertyp nicht zu geben.
                Ich habe das hier zum Testen in Verwendung obwohl ich keine Ahnung habe was das macht:

                >D
                >>B
                >->sensor53 r
                >>M
                >+1,3,s,1,9600,SML
                >1,77070100010801ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
                >1,77070100010801ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3
                >1,77070100010801ff@1000,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,3
                >#
                
                @Jaschkopf  Kannst du mit den Zählerinfos was anfangen?
                https://www.mit-n.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Messwesen/Messwesen_Strom/EFR-SGM-C4-Produkthandbuch.pdf
                RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • RalfTh
                  RalfTh @Chaot last edited by RalfTh

                  @chaot Moin moin
                  Mein Setup basiert auf einem anderen Softwarestand von Tasmota als auch anderer Hardware. Ich habe den Wemos D1(mit Tasmota 8.1.0.4) und mittlerweile einen EZH Zweirichtungszähler.

                  @ralfth sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                  Gnd, +3,3V und Rxd des Volkszählers an GPIO13(D7) des D1 Mini angeschlossen.

                  26374a0f-3376-4db4-adb7-1816a867f15e-image.png

                  Skriptteil:

                  M

                  +1,13,s,1,9600,SML

                  1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2

                  1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2

                  1,77070100100700FF@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0

                  1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0

                  Was mir auffällt, ist der Unterschied in der ersten Zeile der Sektion M (Fett markiert). Ich glaube mich zu erinnern, dass dies PIN 13(D7) angibt. Versuch vielleicht einmal einfach dieses Setup und schau was passiert.

                  Wenn du die Konsole aufrufst, kannst du mit dem Befehl "sensor53 d0" den Dump einschalten und mit "sensor53 d0" wieder ausschalten.

                  Auszug aus dem Ursprungspost:
                  Der Lesekopf muss dann an +3,3V, GND und RX an Pin 13 des ESP angeschlossen werden.
                  Was der Scripter noch alles kann ist im Wiki von Tasmota sehr gut beschrieben:
                  https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/smart-meter-interface
                  https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Scripting-Language

                  Grüße Ralf

                  Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Chaot
                    Chaot @RalfTh last edited by

                    @ralfth Danke für die Tips.
                    Irgendwas scheint da im Argen zu liegen.
                    Offensichtlich kommt schon mit

                    sensor53 d1
                    

                    überhaupt nichts an.

                    Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Chaot
                      Chaot @Chaot last edited by Chaot

                      Ich habe es jetzt nach langen Versuchen hingebracht das der Zähler Rohdaten liefert.
                      Jetzt bräuchte ich Hilfe bei der Aufschlüsselung:

                      13:55:29.529 : 77 07 01 00 60 32 04 04 01 01 01 01 03 04 22 01 01 01 63 32 0d 00 76 05 00 44 01 d8 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 5a 
                      13:55:29.578 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 16 ab 4a f1 06 
                      13:55:29.580 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 46 52 01 
                      13:55:29.628 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01 
                      13:55:29.631 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 64 2d af 9a 01 
                      13:55:29.679 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 62 00 01 
                      13:55:29.681 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 f3 01 
                      13:55:29.728 : 77 07 01 00 20 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 2e 01 
                      13:55:29.731 : 77 07 01 00 34 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 45 01 
                      13:55:29.733 : 77 07 01 00 48 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01 
                      13:55:29.778 : 77 07 01 00 1f 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 e9 01 
                      13:55:29.780 : 77 07 01 00 33 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2d 01 
                      13:55:29.783 : 77 07 01 00 47 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01 
                      13:55:29.829 : 77 07 01 00 51 07 01 ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01 
                      13:55:29.831 : 77 07 01 00 51 07 02 ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01 
                      13:55:29.879 : 77 07 01 00 51 07 04 ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01 
                      13:55:29.881 : 77 07 01 00 51 07 0f ff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01 
                      13:55:29.883 : 77 07 01 00 51 07 1a ff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01 
                      13:55:29.929 : 77 07 01 00 0e 07 00 ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01 
                      13:55:29.931 : 77 07 01 00 00 02 00 00 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01 
                      13:55:29.934 : 77 07 01 00 60 5a 02 01 01 01 01 01 03 42 bd 01 
                      13:55:29.979 : 77 07 01 00 61 61 00 00 01 01 01 01 03 00 00 01 
                      13:55:29.981 : 77 07 01 00 60 32 01 04 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01 
                      13:55:30.598 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 46 52 01 
                      13:55:30.600 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01 
                      13:55:30.647 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 64 2d af 9e 01 
                      13:55:30.696 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 62 00 01 
                      13:55:30.699 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 e9 01 
                      13:55:30.701 : 77 07 01 00 20 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01 
                      13:55:30.746 : 77 07 01 00 34 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 44 01 
                      13:55:30.749 : 77 07 01 00 48 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01 
                      13:55:30.751 : 77 07 01 00 1f 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 ea 01 
                      13:55:30.796 : 77 07 01 00 33 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2e 01 
                      13:55:30.799 : 77 07 01 00 47 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01 
                      13:55:30.801 : 77 07 01 00 51 07 01 ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01 
                      13:55:30.847 : 77 07 01 00 51 07 02 ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01 
                      13:55:30.850 : 77 07 01 00 51 07 04 ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01 
                      13:55:30.896 : 77 07 01 00 51 07 0f ff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01 
                      13:55:30.898 : 77 07 01 00 51 07 1a ff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01 
                      13:55:30.900 : 77 07 01 00 0e 07 00 ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01 
                      13:55:30.947 : 77 07 01 00 00 02 00 00 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01 
                      13:55:30.949 : 77 07 01 00 60 5a 02 01 01 01 01 01 03 42 bd 01 
                      13:55:30.951 : 77 07 01 00 61 61 00 00 01 01 01 01 03 00 00 01 
                      13:55:30.996 : 77 07 01 00 60 32 01 04 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01 
                      

                      Teilweise erfolgreich:

                      ---		 7707010060320404 01 01 01 01 03 04 22 01 01 01 63 32 0d 00 76 05 00 44 01 d8 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 5a 
                      ---		 7707ffffffffffff 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 16 ab 4a f1 06 
                      Zahlernummer	 7707010060320101 01 01 01 01 04 45 46 52 01 
                      --- 		 77070100600100ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01 
                      Verbrauch  	 77070100010800ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 64 2d af 9a 01 
                      ---	  	 77070100020800ff 01 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 62 00 01 
                      Aktuell 	 77070100100700ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 f3 01 
                      Spannung L1 	 77070100200700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 2e 01 
                      Spannung L2 	 77070100340700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 45 01 
                      Spannung L3 	 77070100480700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01 
                      Strom L1	 770701001f0700ff 01 01 62 21 52 fe 62 e9 01 
                      Strom L2	 77070100330700ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2d 01 
                      Strom L3	 77070100470700ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01 
                      ---		 77070100510701ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01 
                      ---		 77070100510702ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01 
                      ---		 77070100510704ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01 
                      ---		 7707010051070fff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01 
                      ---		 7707010051071aff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01 
                      Frequenz	 770701000e0700ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01 
                      ---		 7707010000020000 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01 
                      ---		 77070100605a0201 01 01 01 01 03 42 bd 01 
                      ---	  	 7707010061610000 01 01 01 01 03 00 00 01 
                      ---		 7707010060320104 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01 
                      ---	  	 7707010060320101 01 01 01 01 04 45 46 52 01 
                      ---		 77070100600100ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01 
                      ---		 77070100010800ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 64 2d af 9e 01 
                      ---		 77070100020800ff 01 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 62 00 01 
                      ---		 77070100100700ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 e9 01 
                      ---		 77070100200700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01 
                      ---		 77070100340700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 44 01 
                      ---		 77070100480700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01 
                      ---		 770701001f0700ff 01 01 62 21 52 fe 62 ea 01 
                      ---		 77070100330700ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2e 01 
                      ---		 77070100470700ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01 
                      ---		 77070100510701ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01 
                      ---		 77070100510702ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01 
                      ---		 77070100510704ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01 
                      ---		 7707010051070fff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01 
                      ---		 7707010051071aff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01 
                      ---		 770701000e0700ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01 
                      ---		 7707010000020000 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01 
                      ---		 77070100605a0201 01 01 01 01 03 42 bd 01 
                      ---		 7707010061610000 01 01 01 01 03 00 00 01 
                      ---		 7707010060320104 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01 
                      
                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Chaot
                        Chaot last edited by

                        @Jaschkopf
                        Mir ist klar das ich mit mir selbst rede, aber kann vielleicht jemand mal schauen ob ich das bisher richtig übersetzt habe?
                        Ich habe schon so lange nichts mehr mit HEX gemacht:

                        ---		 7707010060320404 01 01 01 01 03 04 22 01 01 01 63 32 0d 00 76 05 00 44 01 d8 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 5a 
                        Hersteller	 7707ffffffffffff 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 16 ab 4a f1 06 
                        ---		 7707010060320101 01 01 01 01 04 45 46 52 01 
                        Zählernummer	 77070100600100ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01 
                        Verbrauch  	 77070100010800ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 64 2d af 9a 01 
                        Einspeisung  	 77070100020800ff 01 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 62 00 01 
                        Aktuell 	 77070100100700ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 f3 01 
                        Spannung L1 	 77070100200700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 2e 01 
                        Spannung L2 	 77070100340700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 45 01 
                        Spannung L3 	 77070100480700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01 
                        Strom L1	 770701001f0700ff 01 01 62 21 52 fe 62 e9 01 
                        Strom L2	 77070100330700ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2d 01 
                        Strom L3	 77070100470700ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01 
                        PhasenwinkelL2L1 77070100510701ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01 
                        PhasenwinkelL3L1 77070100510702ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01 
                        PhasenwinkelL1L1 77070100510704ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01 
                        PhasenwinkelL2L2 7707010051070fff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01 
                        PhasenwinkelL3L3 7707010051071aff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01 
                        Frequenz	 770701000e0700ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01 
                        Firmware	 7707010000020000 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01 
                        ---		 77070100605a0201 01 01 01 01 03 42 bd 01 
                        ---	  	 7707010061610000 01 01 01 01 03 00 00 01 
                        ---		 7707010060320104 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01 
                        ---	  	 7707010060320101 01 01 01 01 04 45 46 52 01 
                        ---		 77070100600100ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01 
                        ---		 77070100010800ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 64 2d af 9e 01 
                        ---		 77070100020800ff 01 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 62 00 01 
                        ---		 77070100100700ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 e9 01 
                        ---		 77070100200700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01 
                        ---		 77070100340700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 44 01 
                        ---		 77070100480700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01 
                        ---		 770701001f0700ff 01 01 62 21 52 fe 62 ea 01 
                        ---		 77070100330700ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2e 01 
                        ---		 77070100470700ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01 
                        ---		 77070100510701ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01 
                        ---		 77070100510702ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01 
                        ---		 77070100510704ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01 
                        ---		 7707010051070fff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01 
                        ---		 7707010051071aff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01 
                        ---		 770701000e0700ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01 
                        ---		 7707010000020000 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01 
                        ---		 77070100605a0201 01 01 01 01 03 42 bd 01 
                        ---		 7707010061610000 01 01 01 01 03 00 00 01 
                        ---		 7707010060320104 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01 
                        

                        Schnittstelle.jpg

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Chaot
                          Chaot last edited by

                          So, das hat sich erstmal erledigt.
                          Ich habe mir meine alten Bücher rausgekramt und nochmal nachgelesen.
                          Hier die Werte für einen EFR-SGM-C4-XXXX Zähler

                          Parameterversion 77070100603204
                          ---		 7707ffffffffffff
                          Hersteller	 7707010060320101
                          Zählernummer	 77070100600100ff
                          Verbrauch  	 77070100010800ff
                          Einspeisung  	 77070100020800ff
                          Aktuell 	 77070100100700ff
                          Spannung L1 	 77070100200700ff
                          Spannung L2 	 77070100340700ff
                          Spannung L3 	 77070100480700ff
                          Strom L1	 770701001f0700ff
                          Strom L2	 77070100330700ff
                          Strom L3	 77070100470700ff
                          Phasenwinkel U-L2/U-L1 77070100510701ff
                          Phasenwinkel U-L3/U-L1 77070100510702ff
                          Phasenwinkel I-L1/U-L1 77070100510704ff
                          Phasenwinkel I-L27I-L2 7707010051070fff 
                          Phasenwinkel I-L3/I-L3 7707010051071aff
                          Frequenz	 770701000e0700ff
                          Firmware	 7707010000020000
                          FW Checksum	 77070100605a0201
                          Fehlerregister 	 7707010061610000 
                          HW Version	 7707010060320104
                          
                          
                          Historische Werte
                          1 Tag		7707010001080060
                          7Tage		7707010001080061
                          30Tage		7707010001080062
                          1Jahr		7707010001080063
                          seit l. Reset 	7707010001080064
                          

                          Freischaltung durch Pin und dann in den Einstellungen Info (inf) Schnittstelle auf on und PIN Abfage auf off setzen.

                          RalfTh C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • RalfTh
                            RalfTh @Chaot last edited by

                            @chaot Hier hast du jetzt all deine Parameterwerte für die Sektion M und ggf. früher. Jetzt sollte das alles funktionieren.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • H
                              HumongousFungus last edited by

                              Ich hätte mal eine Frage. Habe mittlerweile die PIN von meinem Netzbetreiber bekommen. Der Zähler zeigt mittlerweile auch aktuellen Verbrauch etc. an. Aber in Tasmota wird immer noch nur der Gesamtverbrauch angezeigt. Das Script habe ich direkt von der Tasmota Seite, da mein Zähler da aufgeführt ist (Norax 3D+)

                              Habe es erst mit GPIO3 versucht, jetzt mit GPIO0. In beiden Fällen das gleiche Ergebnis. Zwischenzeitlich wurde zeitweise eine Zählernummer angezeigt. Weiß aber nicht mehr bei welchen Einstellungen. Hst jemand eine Idee?

                              Diese Script nutze ich:

                              D

                              B

                              ->sensor53 r

                              M 1

                              +1,0,s,0,9600,SML

                              1,77070100010800ff@1000,Total consumption,KWh,Total_in,4

                              1,77070100020800ff@1000,Total Feed,KWh,Total_out,4

                              1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,2

                              1,77070100000009ff@#,Meter Nr,,Meter_number,0

                              RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • RalfTh
                                RalfTh @HumongousFungus last edited by

                                @humongousfungus Bei mir sieht das so aus:

                                +1,13,s,1,9600,SML

                                Die "13" ist beim Wemos D1 Die IO 13 (D7) am Wemos. Vielleicht versuchst du es mal so.

                                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1580848740786-26374a0f-3376-4db4-adb7-1816a867f15e-image.png

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • C
                                  Chris87 @Chaot last edited by

                                  @chaot
                                  Hi,
                                  ich hab den gleichen Zähler, würdest du deine Konfiguration evtl. hier nochmal posten?

                                  Wäre dir sehr Dankbar 😉

                                  MfG Chris

                                  Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Chaot
                                    Chaot @Chris87 last edited by

                                    @chris87
                                    Hallo Chris. Das hier sollten die Daten sein:

                                    Parameterversion 77070100603204
                                    ---		 7707ffffffffffff
                                    Hersteller	 7707010060320101
                                    Zählernummer	 77070100600100ff
                                    Verbrauch  	 77070100010800ff
                                    Einspeisung  	 77070100020800ff
                                    Aktuell 	 77070100100700ff
                                    Spannung L1 	 77070100200700ff
                                    Spannung L2 	 77070100340700ff
                                    Spannung L3 	 77070100480700ff
                                    Strom L1	 770701001f0700ff
                                    Strom L2	 77070100330700ff
                                    Strom L3	 77070100470700ff
                                    Phasenwinkel U-L2/U-L1 77070100510701ff
                                    Phasenwinkel U-L3/U-L1 77070100510702ff
                                    Phasenwinkel I-L1/U-L1 77070100510704ff
                                    Phasenwinkel I-L27I-L2 7707010051070fff 
                                    Phasenwinkel I-L3/I-L3 7707010051071aff
                                    Frequenz	 770701000e0700ff
                                    Firmware	 7707010000020000
                                    FW Checksum	 77070100605a0201
                                    Fehlerregister 	 7707010061610000 
                                    HW Version	 7707010060320104
                                     
                                     
                                    Historische Werte
                                    1 Tag		7707010001080060
                                    7Tage		7707010001080061
                                    30Tage		7707010001080062
                                    1Jahr		7707010001080063
                                    seit l. Reset 	7707010001080064
                                    
                                    

                                    Wobei scheinbar die historischen Werte nicht kommen.
                                    Mein Script sieht so aus:

                                    >D
                                    >B
                                    ->sensor53 r
                                    >M 1
                                    +1,12,s,1,9600,SML
                                    1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
                                    1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
                                    1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                                    1,=h=================|
                                    1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                                    1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                                    1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                                    1,=h=================|
                                    1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                                    1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                                    1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                                    1,=h=================|
                                    1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
                                    1,=h=================|
                                    #
                                    
                                    

                                    Einspeisung habe ich deshalb im Script weil ich mir zeitnah eine Balkonsolaranlage dazustellen möchte.

                                    C M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • C
                                      Chris87 @Chaot last edited by

                                      @chaot
                                      Top vielen Dank dir.
                                      Werd ich so direkt morgen mal probieren. bin echt gespannt ob das funktioniert, bis jetzt zeigt er noch Garnichts an. leider nicht mal was im Log...
                                      Schönen Abend noch.
                                      / Chris

                                      T 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      • T
                                        tobiasp @Chris87 last edited by tobiasp

                                        Hsllo zusammen,
                                        wer kann helfen. Ich habe einen Sonoff Basic geflasht, und im Script folgendes hinterlegt:

                                        D

                                        B
                                        ->sensor53 r

                                        M 1
                                        +1,3,s,0,9600,SML
                                        1,77070100010800ff@1000,Total consumption,KWh,Total_in,4
                                        1,77070100020800ff@1000,Total Feed,KWh,Total_out,4
                                        1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
                                        1,77070100000009ff@#,Meter Nr,,Meter_number,0

                                        Hier bekomme ich Daten vom Zähler.

                                        Wie kann ich mehr Informationen hinzufügen
                                        Ich hätte gerne folgendes angezeigt
                                        6dd2e501-2743-4dec-8976-ade8b3c4a4dc-grafik.png

                                        Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Chaot
                                          Chaot @tobiasp last edited by

                                          @tobiasp Schwer so ganz ohne Infos.
                                          Welchen Zähler hast du denn genau?
                                          Bist du sicher das der Zähler diese Werte auch liefert?

                                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            tobiasp @Chaot last edited by

                                            @chaot
                                            Hy,
                                            also ich habae nach Anleitung (https://www.youtube.com/watch?v=s6qQs4FN9B0) einen Sonoff Basic geflasht.
                                            Dann das genannte Script in den Sonoff eingefügt.
                                            Der Zähler ist ein EMH eHz-IW8E....
                                            cf78fb09-a51f-4e58-b82b-239906e533b2-grafik.png

                                            Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            882
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler