Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 208.2k Aufrufe 84 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • RalfThR RalfTh

    @testpaul999
    Moin, moin.
    So auf Anhieb kann ich dir das nicht sagen. Durch die vielen Leerzeichen sieht das Skript auch nicht mehr besonders strukturiert aus. Am besten vergleichst du noch mal beide Skripte direkt miteinander. Es könnte auch sein, dass du beim Anpassen ein wichtiges Zeichen gelöscht hast. Der Teil zum Auslesen des Zählers funktioniert einwandfrei, d.h. das Skript versteht sich mit deinem Zähler. Dein Fehler liegt voraussichtlich bei der Ausgabe, weil von all den, im Skript berechneten, Dingen nichts angezeigt wird.

    Bei mir läuft das Skript unter Tasmota 8.1.0.4 einwandfrei.

    Viel Erfolg bei der Fehlersuche.

    Ralf

    testpaul999T Offline
    testpaul999T Offline
    testpaul999
    schrieb am zuletzt editiert von
    #256

    @ralfth

    Hi,

    also das script rennt auch mit 9.x
    Entscheidender Hinweis ist, das diese beiden Parameter mit in die Firmware gehören.

    J
    The lines in this section are published via MQTT in a JSON payload on TelePeriod. Requires compiling with
    #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT.

    W
    The lines in this section are displayed in the web UI main page. Requires compiling with
    #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY.

    Zusammen damit
    #ifndef USE_SML_M

    #define USE_SML_M

    #endif

    Neu Compeliert und OTA Update und schon..
    1f258b0f-d681-4d3d-b064-9f777c5ea920-grafik.png

    Danke...

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • RalfThR RalfTh

      @testpaul999
      Moin, moin.
      So auf Anhieb kann ich dir das nicht sagen. Durch die vielen Leerzeichen sieht das Skript auch nicht mehr besonders strukturiert aus. Am besten vergleichst du noch mal beide Skripte direkt miteinander. Es könnte auch sein, dass du beim Anpassen ein wichtiges Zeichen gelöscht hast. Der Teil zum Auslesen des Zählers funktioniert einwandfrei, d.h. das Skript versteht sich mit deinem Zähler. Dein Fehler liegt voraussichtlich bei der Ausgabe, weil von all den, im Skript berechneten, Dingen nichts angezeigt wird.

      Bei mir läuft das Skript unter Tasmota 8.1.0.4 einwandfrei.

      Viel Erfolg bei der Fehlersuche.

      Ralf

      testpaul999T Offline
      testpaul999T Offline
      testpaul999
      schrieb am zuletzt editiert von
      #257

      @ralfth

      Hallo,

      Ich nochmal.
      Nachdem ich die Daten jetzt auf dem Web-Ui habe, musste ich leider feststellen, dass irgendwie das summieren nicht hinhaut.
      92C99582-3F7C-4F52-A01E-7B0C7B49E6C7.png

      Die Werte 0:00 Uhr werden nicht geschrieben und dadurch stimmen auch die Werte Tages/Monat und Jahresverbrauch nicht.

      Das aktuelle script

      
      >D
      rssi=0
      s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
      v2=0
      hr=0
      md=0
      yr=0
      ;Strom
      p:sm=0
      sd=0
      p:sma=0
      smn=0
      p:sya=0
      syn=0
      sspr=0.2516
      yspr=0
      ysgp=71.09
      y€=0
       
      >T
      v2=SML#DJ_TPWRIN
      rssi=Wifi#RSSI 
       
      >B
      ->sensor53 r
      tper=10
       
      >S
      ;Tagesverbrauch
      hr=hours
      if chg[hr]>0
      and hr==0
      and v2>0
      then
      sm=v2
      svars
      endif
      if upsecs%tper==0{
      sd=v2-sm
      }
       
      ;Monatsverbrauch
      md=day
      if chg[md]>0
      and md==1
      and v2>0
      then
      sma=v2
      svars
      endif
      if upsecs%tper==0{
      smn=v2-sma
      } 
       
      ;Jahresverbrauch
      yr=year
      if chg[yr]>0
      and hr==0
      and md==1
      and v2>0
      then
      sya=v2
      svars
      endif
      if upsecs%tper==0{
      syn=v2-sya
      
      ;Kosten
      yspr=syn*sspr+ysgp
      }
       
      >J
      ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
      ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
      ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
      ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
      ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
      ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
      ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
       
      >W
      ==============
      WLAN Empfang: {m}%rssi%
      ==============
      Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
      Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
      Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
      ==============
      Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
      Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
      --------------
      Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
      ==============
      Strom Zählerstände:
      aktuell:         {m} %2v2% KWh
      0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
      Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
      Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
      ==============
       
      >M 1
      +1,3,s,16,9600,SML
      1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
      1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
      1,77070100100700ff@1,Akt.Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
      1,=h==============
      1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
      
      #
      
      

      Danke für jedwede Unterstützung :-)
      Jens

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • RalfThR Offline
        RalfThR Offline
        RalfTh
        schrieb am zuletzt editiert von
        #258

        Moin,

        ich bin jetzt nicht der Spezialist beim Scripting.

        Weshalb sin in deinem Script unter ">D" die Variablen sm, sma und sya mit einem "p:" versehen?

        Bei der Berechnung der Werte konnte ich keinen Fehler finden, wobei ich nur den Tagesverbrauch geprüft habe.

        Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

        testpaul999T 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • RalfThR RalfTh

          Moin,

          ich bin jetzt nicht der Spezialist beim Scripting.

          Weshalb sin in deinem Script unter ">D" die Variablen sm, sma und sya mit einem "p:" versehen?

          Bei der Berechnung der Werte konnte ich keinen Fehler finden, wobei ich nur den Tagesverbrauch geprüft habe.

          testpaul999T Offline
          testpaul999T Offline
          testpaul999
          schrieb am zuletzt editiert von
          #259

          @ralfth

          Danke für das Feedback.
          Leider habe ich noch weniger Ahnung vom Scripten.
          Welche Bedeutung hat p:?
          Permanent?

          Danke

          testpaul999T 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • testpaul999T testpaul999

            @ralfth

            Danke für das Feedback.
            Leider habe ich noch weniger Ahnung vom Scripten.
            Welche Bedeutung hat p:?
            Permanent?

            Danke

            testpaul999T Offline
            testpaul999T Offline
            testpaul999
            schrieb am zuletzt editiert von
            #260

            @testpaul999 said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

            @ralfth

            Danke für das Feedback.
            Leider habe ich noch weniger Ahnung vom Scripten.
            Habe mal p: raus genommen.. :-)
            Sieht vile besser aus.
            Danke

            testpaul999T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • testpaul999T testpaul999

              @testpaul999 said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

              @ralfth

              Danke für das Feedback.
              Leider habe ich noch weniger Ahnung vom Scripten.
              Habe mal p: raus genommen.. :-)
              Sieht vile besser aus.
              Danke

              testpaul999T Offline
              testpaul999T Offline
              testpaul999
              schrieb am zuletzt editiert von
              #261

              @testpaul999 said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

              @ralfth

              Danke für das Feedback.
              Leider habe ich noch weniger Ahnung vom Scripten.
              Habe mal p: raus genommen.. :-)
              Sieht viel besser aus.

              ac65552e-ed0f-4d28-94d2-99f2b00d8b14-grafik.png

              Habe aber auch noch diese Parameter mit compeliert
              USE_SML_M
              USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
              USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
              SML_MAX_VARS n
              USE_SML_SCRIPT_CMD
              SML_REPLACE_VARS
              Danke

              ChaotC RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • testpaul999T testpaul999

                @testpaul999 said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                @ralfth

                Danke für das Feedback.
                Leider habe ich noch weniger Ahnung vom Scripten.
                Habe mal p: raus genommen.. :-)
                Sieht viel besser aus.

                ac65552e-ed0f-4d28-94d2-99f2b00d8b14-grafik.png

                Habe aber auch noch diese Parameter mit compeliert
                USE_SML_M
                USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                SML_MAX_VARS n
                USE_SML_SCRIPT_CMD
                SML_REPLACE_VARS
                Danke

                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                schrieb am zuletzt editiert von
                #262

                Ich habe mal eine allgemeine Frage:
                Nach dem Wechsel meines Stromzählers habe ich mir einen TTL Lesekopf über Ebay (Hichi HB0014) besorgt. Da sich die Zähler in einem Nachbarraum befinden würde ich gerne den Wemos im anderen Raum platzieren. Hat jemand Erfahrung wie lange ich das Kabel zum TTL Lesekopf machen kann wenn ich geschirmte Kabel verwende?
                Ich müsste so ca. 6-7 m Kabellänge erreichen.

                ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • testpaul999T testpaul999

                  @testpaul999 said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                  @ralfth

                  Danke für das Feedback.
                  Leider habe ich noch weniger Ahnung vom Scripten.
                  Habe mal p: raus genommen.. :-)
                  Sieht viel besser aus.

                  ac65552e-ed0f-4d28-94d2-99f2b00d8b14-grafik.png

                  Habe aber auch noch diese Parameter mit compeliert
                  USE_SML_M
                  USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                  USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                  SML_MAX_VARS n
                  USE_SML_SCRIPT_CMD
                  SML_REPLACE_VARS
                  Danke

                  RalfThR Offline
                  RalfThR Offline
                  RalfTh
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #263

                  @testpaul999 Das sieht doch aber jetzt gut aus, oder?

                  Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

                  testpaul999T 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • RalfThR RalfTh

                    @testpaul999 Das sieht doch aber jetzt gut aus, oder?

                    testpaul999T Offline
                    testpaul999T Offline
                    testpaul999
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #264

                    @ralfth
                    Guten Morgen,
                    Jain.
                    Es werden irgendwie keinen Daten geschrieben.
                    Tagesverbrauch und 0:00 Uhr.
                    BE22BCB7-A5FF-4410-BDE5-A3063D929230.jpeg

                    Warum?

                    Danke

                    RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • testpaul999T testpaul999

                      @ralfth
                      Guten Morgen,
                      Jain.
                      Es werden irgendwie keinen Daten geschrieben.
                      Tagesverbrauch und 0:00 Uhr.
                      BE22BCB7-A5FF-4410-BDE5-A3063D929230.jpeg

                      Warum?

                      Danke

                      RalfThR Offline
                      RalfThR Offline
                      RalfTh
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #265

                      @testpaul999 Der Fehler kann eigentlich nur in der Ermittlung des Tageserbrauchs liegen, da hier beide Werte genau um 0:00 Uhr ermittelt werden. ich poste dir noch mal diese Stelle aus meinem Script. ```

                      >S
                      ;Tagesverbrauch
                      hr=hours
                      if chg[hr]>0
                      and hr==0
                      and v2>0
                      then
                      sm=v2
                      svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0{
                      sd=v2-sm
                      }
                      

                      v2 wird ja regelmäßig aktualisiert, das sieht man in deiner Anzeige. Die Variable sm erhält nicht den Wert von v2 und damit wird sd immer mit dem Wert von v2 (aktueller Zählerstand) gesetzt. Kopiere es mal und ersetze die Stelle in deinem Script. Sonst fällt mir auch nichts mehr ein.

                      Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

                      testpaul999T 3 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • RalfThR RalfTh

                        @testpaul999 Der Fehler kann eigentlich nur in der Ermittlung des Tageserbrauchs liegen, da hier beide Werte genau um 0:00 Uhr ermittelt werden. ich poste dir noch mal diese Stelle aus meinem Script. ```

                        >S
                        ;Tagesverbrauch
                        hr=hours
                        if chg[hr]>0
                        and hr==0
                        and v2>0
                        then
                        sm=v2
                        svars
                        endif
                        if upsecs%tper==0{
                        sd=v2-sm
                        }
                        

                        v2 wird ja regelmäßig aktualisiert, das sieht man in deiner Anzeige. Die Variable sm erhält nicht den Wert von v2 und damit wird sd immer mit dem Wert von v2 (aktueller Zählerstand) gesetzt. Kopiere es mal und ersetze die Stelle in deinem Script. Sonst fällt mir auch nichts mehr ein.

                        testpaul999T Offline
                        testpaul999T Offline
                        testpaul999
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #266

                        @ralfth

                        Thx :-)
                        Habe den Teil ausgetauscht.
                        Schauen wir mal morgen früh.

                        Schönes WE.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • RalfThR RalfTh

                          @testpaul999 Der Fehler kann eigentlich nur in der Ermittlung des Tageserbrauchs liegen, da hier beide Werte genau um 0:00 Uhr ermittelt werden. ich poste dir noch mal diese Stelle aus meinem Script. ```

                          >S
                          ;Tagesverbrauch
                          hr=hours
                          if chg[hr]>0
                          and hr==0
                          and v2>0
                          then
                          sm=v2
                          svars
                          endif
                          if upsecs%tper==0{
                          sd=v2-sm
                          }
                          

                          v2 wird ja regelmäßig aktualisiert, das sieht man in deiner Anzeige. Die Variable sm erhält nicht den Wert von v2 und damit wird sd immer mit dem Wert von v2 (aktueller Zählerstand) gesetzt. Kopiere es mal und ersetze die Stelle in deinem Script. Sonst fällt mir auch nichts mehr ein.

                          testpaul999T Offline
                          testpaul999T Offline
                          testpaul999
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #267

                          @ralfth

                          :-( tja irgendwie scheint es alles nicht zu funktionieren.
                          Leider auch heute kein wert für 0:00 Uhr.

                          Aber danke für Deine Unterstützung.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • RalfThR RalfTh

                            @testpaul999 Der Fehler kann eigentlich nur in der Ermittlung des Tageserbrauchs liegen, da hier beide Werte genau um 0:00 Uhr ermittelt werden. ich poste dir noch mal diese Stelle aus meinem Script. ```

                            >S
                            ;Tagesverbrauch
                            hr=hours
                            if chg[hr]>0
                            and hr==0
                            and v2>0
                            then
                            sm=v2
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0{
                            sd=v2-sm
                            }
                            

                            v2 wird ja regelmäßig aktualisiert, das sieht man in deiner Anzeige. Die Variable sm erhält nicht den Wert von v2 und damit wird sd immer mit dem Wert von v2 (aktueller Zählerstand) gesetzt. Kopiere es mal und ersetze die Stelle in deinem Script. Sonst fällt mir auch nichts mehr ein.

                            testpaul999T Offline
                            testpaul999T Offline
                            testpaul999
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #268

                            @ralfth
                            Hi :-) also für mich habe ich jetzt ein funktionierendes setup gefunden.

                            
                            >S
                            ;Tagesverbrauch
                            hr=hours
                            if chg[hr]>0
                            and hr==0
                            and v2>0
                            then
                            sm=v2
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            sd=v2-sm
                            endif
                            
                            

                            Ich habe die Geschweiften Klammern durch „then“ und „endif“ ersetzt und es klappt. Natürlich auch in den anderen Berechungen.

                            Danke für die Unterstützung

                            RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • testpaul999T testpaul999

                              @ralfth
                              Hi :-) also für mich habe ich jetzt ein funktionierendes setup gefunden.

                              
                              >S
                              ;Tagesverbrauch
                              hr=hours
                              if chg[hr]>0
                              and hr==0
                              and v2>0
                              then
                              sm=v2
                              svars
                              endif
                              if upsecs%tper==0
                              then
                              sd=v2-sm
                              endif
                              
                              

                              Ich habe die Geschweiften Klammern durch „then“ und „endif“ ersetzt und es klappt. Natürlich auch in den anderen Berechungen.

                              Danke für die Unterstützung

                              RalfThR Offline
                              RalfThR Offline
                              RalfTh
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #269

                              @testpaul999 Super das freut mich. Da hat sich evtl. die Scriptsprache etwas geändert. Wo hast du die Lösung gefunden?

                              Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

                              testpaul999T 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • RalfThR RalfTh

                                @testpaul999 Super das freut mich. Da hat sich evtl. die Scriptsprache etwas geändert. Wo hast du die Lösung gefunden?

                                testpaul999T Offline
                                testpaul999T Offline
                                testpaul999
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #270

                                @ralfth
                                Hallo,

                                Im Endeffekt habe ich das hier getestet.
                                https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#hager-ehz363-sml-with-daily-values
                                Und so klappt es dann halt auch.

                                Grüße

                                RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • testpaul999T testpaul999

                                  @ralfth
                                  Hallo,

                                  Im Endeffekt habe ich das hier getestet.
                                  https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#hager-ehz363-sml-with-daily-values
                                  Und so klappt es dann halt auch.

                                  Grüße

                                  RalfThR Offline
                                  RalfThR Offline
                                  RalfTh
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #271

                                  @testpaul999 Super und Danke für den Hinweis. Das kann auch anderen Mitgliedern hilfreich sein.

                                  Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

                                  ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • RalfThR RalfTh

                                    @testpaul999 Super und Danke für den Hinweis. Das kann auch anderen Mitgliedern hilfreich sein.

                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                    #272

                                    @ralfth Ich benötige mal eure Hilfe.
                                    Ich nutze einen Wemos D1 Mini mit Tasmota 9.5.0
                                    SML wurde in der Firmware aktiviert.
                                    Lesekopf ist ein Hichi IR TTL (Ebay)
                                    Zähler ist ein EFR SGM-C4 4A920L
                                    Pin ist eingegeben und der Zähler zeigt auch Werte.

                                    Am Wemos wurden PIN TX und RX genutzt und bei Tasmota wurde
                                    RX - Serial RX
                                    TX - Serial TX eingestellt.

                                    Leider habe ich ab jetzt keine Ahnung mehr wie es weitergehen kann.
                                    Ich lese hier immer das man Rohdaten auslesen kann, aber leider habe ich keine Ahnung wie das gehen soll
                                    (über Konsole? Mit welchem Kommando?)

                                    Fertige Scripts scheint es für den Zählertyp nicht zu geben.
                                    Ich habe das hier zum Testen in Verwendung obwohl ich keine Ahnung habe was das macht:

                                    >D
                                    >>B
                                    >->sensor53 r
                                    >>M
                                    >+1,3,s,1,9600,SML
                                    >1,77070100010801ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
                                    >1,77070100010801ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3
                                    >1,77070100010801ff@1000,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,3
                                    >#
                                    
                                    @Jaschkopf  Kannst du mit den Zählerinfos was anfangen?
                                    https://www.mit-n.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Messwesen/Messwesen_Strom/EFR-SGM-C4-Produkthandbuch.pdf

                                    ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                    RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • ChaotC Chaot

                                      @ralfth Ich benötige mal eure Hilfe.
                                      Ich nutze einen Wemos D1 Mini mit Tasmota 9.5.0
                                      SML wurde in der Firmware aktiviert.
                                      Lesekopf ist ein Hichi IR TTL (Ebay)
                                      Zähler ist ein EFR SGM-C4 4A920L
                                      Pin ist eingegeben und der Zähler zeigt auch Werte.

                                      Am Wemos wurden PIN TX und RX genutzt und bei Tasmota wurde
                                      RX - Serial RX
                                      TX - Serial TX eingestellt.

                                      Leider habe ich ab jetzt keine Ahnung mehr wie es weitergehen kann.
                                      Ich lese hier immer das man Rohdaten auslesen kann, aber leider habe ich keine Ahnung wie das gehen soll
                                      (über Konsole? Mit welchem Kommando?)

                                      Fertige Scripts scheint es für den Zählertyp nicht zu geben.
                                      Ich habe das hier zum Testen in Verwendung obwohl ich keine Ahnung habe was das macht:

                                      >D
                                      >>B
                                      >->sensor53 r
                                      >>M
                                      >+1,3,s,1,9600,SML
                                      >1,77070100010801ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
                                      >1,77070100010801ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3
                                      >1,77070100010801ff@1000,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,3
                                      >#
                                      
                                      @Jaschkopf  Kannst du mit den Zählerinfos was anfangen?
                                      https://www.mit-n.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Messwesen/Messwesen_Strom/EFR-SGM-C4-Produkthandbuch.pdf
                                      RalfThR Offline
                                      RalfThR Offline
                                      RalfTh
                                      schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                                      #273

                                      @chaot Moin moin
                                      Mein Setup basiert auf einem anderen Softwarestand von Tasmota als auch anderer Hardware. Ich habe den Wemos D1(mit Tasmota 8.1.0.4) und mittlerweile einen EZH Zweirichtungszähler.

                                      @ralfth sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                                      Gnd, +3,3V und Rxd des Volkszählers an GPIO13(D7) des D1 Mini angeschlossen.

                                      26374a0f-3376-4db4-adb7-1816a867f15e-image.png

                                      Skriptteil:

                                      M

                                      +1,13,s,1,9600,SML

                                      1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2

                                      1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2

                                      1,77070100100700FF@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0

                                      1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0

                                      Was mir auffällt, ist der Unterschied in der ersten Zeile der Sektion M (Fett markiert). Ich glaube mich zu erinnern, dass dies PIN 13(D7) angibt. Versuch vielleicht einmal einfach dieses Setup und schau was passiert.

                                      Wenn du die Konsole aufrufst, kannst du mit dem Befehl "sensor53 d0" den Dump einschalten und mit "sensor53 d0" wieder ausschalten.

                                      Auszug aus dem Ursprungspost:
                                      Der Lesekopf muss dann an +3,3V, GND und RX an Pin 13 des ESP angeschlossen werden.
                                      Was der Scripter noch alles kann ist im Wiki von Tasmota sehr gut beschrieben:
                                      https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/smart-meter-interface
                                      https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Scripting-Language

                                      Grüße Ralf

                                      Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

                                      ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • RalfThR RalfTh

                                        @chaot Moin moin
                                        Mein Setup basiert auf einem anderen Softwarestand von Tasmota als auch anderer Hardware. Ich habe den Wemos D1(mit Tasmota 8.1.0.4) und mittlerweile einen EZH Zweirichtungszähler.

                                        @ralfth sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                                        Gnd, +3,3V und Rxd des Volkszählers an GPIO13(D7) des D1 Mini angeschlossen.

                                        26374a0f-3376-4db4-adb7-1816a867f15e-image.png

                                        Skriptteil:

                                        M

                                        +1,13,s,1,9600,SML

                                        1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2

                                        1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2

                                        1,77070100100700FF@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0

                                        1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0

                                        Was mir auffällt, ist der Unterschied in der ersten Zeile der Sektion M (Fett markiert). Ich glaube mich zu erinnern, dass dies PIN 13(D7) angibt. Versuch vielleicht einmal einfach dieses Setup und schau was passiert.

                                        Wenn du die Konsole aufrufst, kannst du mit dem Befehl "sensor53 d0" den Dump einschalten und mit "sensor53 d0" wieder ausschalten.

                                        Auszug aus dem Ursprungspost:
                                        Der Lesekopf muss dann an +3,3V, GND und RX an Pin 13 des ESP angeschlossen werden.
                                        Was der Scripter noch alles kann ist im Wiki von Tasmota sehr gut beschrieben:
                                        https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/smart-meter-interface
                                        https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Scripting-Language

                                        Grüße Ralf

                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #274

                                        @ralfth Danke für die Tips.
                                        Irgendwas scheint da im Argen zu liegen.
                                        Offensichtlich kommt schon mit

                                        sensor53 d1
                                        

                                        überhaupt nichts an.

                                        ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                        ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • ChaotC Chaot

                                          @ralfth Danke für die Tips.
                                          Irgendwas scheint da im Argen zu liegen.
                                          Offensichtlich kommt schon mit

                                          sensor53 d1
                                          

                                          überhaupt nichts an.

                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                          #275

                                          Ich habe es jetzt nach langen Versuchen hingebracht das der Zähler Rohdaten liefert.
                                          Jetzt bräuchte ich Hilfe bei der Aufschlüsselung:

                                          13:55:29.529 : 77 07 01 00 60 32 04 04 01 01 01 01 03 04 22 01 01 01 63 32 0d 00 76 05 00 44 01 d8 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 5a 
                                          13:55:29.578 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 16 ab 4a f1 06 
                                          13:55:29.580 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 46 52 01 
                                          13:55:29.628 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01 
                                          13:55:29.631 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 64 2d af 9a 01 
                                          13:55:29.679 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 62 00 01 
                                          13:55:29.681 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 f3 01 
                                          13:55:29.728 : 77 07 01 00 20 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 2e 01 
                                          13:55:29.731 : 77 07 01 00 34 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 45 01 
                                          13:55:29.733 : 77 07 01 00 48 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01 
                                          13:55:29.778 : 77 07 01 00 1f 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 e9 01 
                                          13:55:29.780 : 77 07 01 00 33 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2d 01 
                                          13:55:29.783 : 77 07 01 00 47 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01 
                                          13:55:29.829 : 77 07 01 00 51 07 01 ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01 
                                          13:55:29.831 : 77 07 01 00 51 07 02 ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01 
                                          13:55:29.879 : 77 07 01 00 51 07 04 ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01 
                                          13:55:29.881 : 77 07 01 00 51 07 0f ff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01 
                                          13:55:29.883 : 77 07 01 00 51 07 1a ff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01 
                                          13:55:29.929 : 77 07 01 00 0e 07 00 ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01 
                                          13:55:29.931 : 77 07 01 00 00 02 00 00 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01 
                                          13:55:29.934 : 77 07 01 00 60 5a 02 01 01 01 01 01 03 42 bd 01 
                                          13:55:29.979 : 77 07 01 00 61 61 00 00 01 01 01 01 03 00 00 01 
                                          13:55:29.981 : 77 07 01 00 60 32 01 04 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01 
                                          13:55:30.598 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 46 52 01 
                                          13:55:30.600 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01 
                                          13:55:30.647 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 64 2d af 9e 01 
                                          13:55:30.696 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 62 00 01 
                                          13:55:30.699 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 e9 01 
                                          13:55:30.701 : 77 07 01 00 20 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01 
                                          13:55:30.746 : 77 07 01 00 34 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 44 01 
                                          13:55:30.749 : 77 07 01 00 48 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01 
                                          13:55:30.751 : 77 07 01 00 1f 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 ea 01 
                                          13:55:30.796 : 77 07 01 00 33 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2e 01 
                                          13:55:30.799 : 77 07 01 00 47 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01 
                                          13:55:30.801 : 77 07 01 00 51 07 01 ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01 
                                          13:55:30.847 : 77 07 01 00 51 07 02 ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01 
                                          13:55:30.850 : 77 07 01 00 51 07 04 ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01 
                                          13:55:30.896 : 77 07 01 00 51 07 0f ff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01 
                                          13:55:30.898 : 77 07 01 00 51 07 1a ff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01 
                                          13:55:30.900 : 77 07 01 00 0e 07 00 ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01 
                                          13:55:30.947 : 77 07 01 00 00 02 00 00 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01 
                                          13:55:30.949 : 77 07 01 00 60 5a 02 01 01 01 01 01 03 42 bd 01 
                                          13:55:30.951 : 77 07 01 00 61 61 00 00 01 01 01 01 03 00 00 01 
                                          13:55:30.996 : 77 07 01 00 60 32 01 04 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01 
                                          

                                          Teilweise erfolgreich:

                                          ---		 7707010060320404 01 01 01 01 03 04 22 01 01 01 63 32 0d 00 76 05 00 44 01 d8 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 5a 
                                          ---		 7707ffffffffffff 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 16 ab 4a f1 06 
                                          Zahlernummer	 7707010060320101 01 01 01 01 04 45 46 52 01 
                                          --- 		 77070100600100ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01 
                                          Verbrauch  	 77070100010800ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 64 2d af 9a 01 
                                          ---	  	 77070100020800ff 01 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 62 00 01 
                                          Aktuell 	 77070100100700ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 f3 01 
                                          Spannung L1 	 77070100200700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 2e 01 
                                          Spannung L2 	 77070100340700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 45 01 
                                          Spannung L3 	 77070100480700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01 
                                          Strom L1	 770701001f0700ff 01 01 62 21 52 fe 62 e9 01 
                                          Strom L2	 77070100330700ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2d 01 
                                          Strom L3	 77070100470700ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01 
                                          ---		 77070100510701ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01 
                                          ---		 77070100510702ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01 
                                          ---		 77070100510704ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01 
                                          ---		 7707010051070fff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01 
                                          ---		 7707010051071aff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01 
                                          Frequenz	 770701000e0700ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01 
                                          ---		 7707010000020000 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01 
                                          ---		 77070100605a0201 01 01 01 01 03 42 bd 01 
                                          ---	  	 7707010061610000 01 01 01 01 03 00 00 01 
                                          ---		 7707010060320104 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01 
                                          ---	  	 7707010060320101 01 01 01 01 04 45 46 52 01 
                                          ---		 77070100600100ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01 
                                          ---		 77070100010800ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 64 2d af 9e 01 
                                          ---		 77070100020800ff 01 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 62 00 01 
                                          ---		 77070100100700ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 e9 01 
                                          ---		 77070100200700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01 
                                          ---		 77070100340700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 44 01 
                                          ---		 77070100480700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01 
                                          ---		 770701001f0700ff 01 01 62 21 52 fe 62 ea 01 
                                          ---		 77070100330700ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2e 01 
                                          ---		 77070100470700ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01 
                                          ---		 77070100510701ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01 
                                          ---		 77070100510702ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01 
                                          ---		 77070100510704ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01 
                                          ---		 7707010051070fff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01 
                                          ---		 7707010051071aff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01 
                                          ---		 770701000e0700ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01 
                                          ---		 7707010000020000 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01 
                                          ---		 77070100605a0201 01 01 01 01 03 42 bd 01 
                                          ---		 7707010061610000 01 01 01 01 03 00 00 01 
                                          ---		 7707010060320104 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01 
                                          

                                          ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          756

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe