    • RalfTh
      RalfTh @testpaul999 last edited by RalfTh

      @testpaul999
      Moin, moin.
      So auf Anhieb kann ich dir das nicht sagen. Durch die vielen Leerzeichen sieht das Skript auch nicht mehr besonders strukturiert aus. Am besten vergleichst du noch mal beide Skripte direkt miteinander. Es könnte auch sein, dass du beim Anpassen ein wichtiges Zeichen gelöscht hast. Der Teil zum Auslesen des Zählers funktioniert einwandfrei, d.h. das Skript versteht sich mit deinem Zähler. Dein Fehler liegt voraussichtlich bei der Ausgabe, weil von all den, im Skript berechneten, Dingen nichts angezeigt wird.

      Bei mir läuft das Skript unter Tasmota 8.1.0.4 einwandfrei.

      Viel Erfolg bei der Fehlersuche.

      Ralf

      testpaul999 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • C
        c1olli @treff and NIX last edited by c1olli

        Falscher Post

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • testpaul999
          testpaul999 @RalfTh last edited by

          @ralfth

          Hi,

          also das script rennt auch mit 9.x
          Entscheidender Hinweis ist, das diese beiden Parameter mit in die Firmware gehören.

          J
          The lines in this section are published via MQTT in a JSON payload on TelePeriod. Requires compiling with
          #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT.

          W
          The lines in this section are displayed in the web UI main page. Requires compiling with
          #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY.

          Zusammen damit
          #ifndef USE_SML_M

          #define USE_SML_M

          #endif

          Neu Compeliert und OTA Update und schon..
          1f258b0f-d681-4d3d-b064-9f777c5ea920-grafik.png

          Danke...

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • testpaul999
            testpaul999 @RalfTh last edited by

            @ralfth

            Hallo,

            Ich nochmal.
            Nachdem ich die Daten jetzt auf dem Web-Ui habe, musste ich leider feststellen, dass irgendwie das summieren nicht hinhaut.
            92C99582-3F7C-4F52-A01E-7B0C7B49E6C7.png

            Die Werte 0:00 Uhr werden nicht geschrieben und dadurch stimmen auch die Werte Tages/Monat und Jahresverbrauch nicht.

            Das aktuelle script

            
            >D
            rssi=0
            s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
            v2=0
            hr=0
            md=0
            yr=0
            ;Strom
            p:sm=0
            sd=0
            p:sma=0
            smn=0
            p:sya=0
            syn=0
            sspr=0.2516
            yspr=0
            ysgp=71.09
            y€=0
             
            >T
            v2=SML#DJ_TPWRIN
            rssi=Wifi#RSSI 
             
            >B
            ->sensor53 r
            tper=10
             
            >S
            ;Tagesverbrauch
            hr=hours
            if chg[hr]>0
            and hr==0
            and v2>0
            then
            sm=v2
            svars
            endif
            if upsecs%tper==0{
            sd=v2-sm
            }
             
            ;Monatsverbrauch
            md=day
            if chg[md]>0
            and md==1
            and v2>0
            then
            sma=v2
            svars
            endif
            if upsecs%tper==0{
            smn=v2-sma
            } 
             
            ;Jahresverbrauch
            yr=year
            if chg[yr]>0
            and hr==0
            and md==1
            and v2>0
            then
            sya=v2
            svars
            endif
            if upsecs%tper==0{
            syn=v2-sya
            
            ;Kosten
            yspr=syn*sspr+ysgp
            }
             
            >J
            ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
            ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
            ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
            ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
            ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
            ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
            ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
             
            >W
            ==============
            WLAN Empfang: {m}%rssi%
            ==============
            Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
            Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
            Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
            ==============
            Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
            Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
            --------------
            Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
            ==============
            Strom Zählerstände:
            aktuell:         {m} %2v2% KWh
            0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
            Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
            Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
            ==============
             
            >M 1
            +1,3,s,16,9600,SML
            1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
            1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
            1,77070100100700ff@1,Akt.Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
            1,=h==============
            1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
            
            #
            
            

            Danke für jedwede Unterstützung 🙂
            Jens

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • RalfTh
              RalfTh last edited by

              Moin,

              ich bin jetzt nicht der Spezialist beim Scripting.

              Weshalb sin in deinem Script unter ">D" die Variablen sm, sma und sya mit einem "p:" versehen?

              Bei der Berechnung der Werte konnte ich keinen Fehler finden, wobei ich nur den Tagesverbrauch geprüft habe.

              testpaul999 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • testpaul999
                testpaul999 @RalfTh last edited by

                @ralfth

                Danke für das Feedback.
                Leider habe ich noch weniger Ahnung vom Scripten.
                Welche Bedeutung hat p:?
                Permanent?

                Danke

                testpaul999 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • testpaul999
                  testpaul999 @testpaul999 last edited by

                  @testpaul999 said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                  @ralfth

                  Danke für das Feedback.
                  Leider habe ich noch weniger Ahnung vom Scripten.
                  Habe mal p: raus genommen.. 🙂
                  Sieht vile besser aus.
                  Danke

                  testpaul999 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • testpaul999
                    testpaul999 @testpaul999 last edited by

                    @testpaul999 said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                    @ralfth

                    Danke für das Feedback.
                    Leider habe ich noch weniger Ahnung vom Scripten.
                    Habe mal p: raus genommen.. 🙂
                    Sieht viel besser aus.

                    ac65552e-ed0f-4d28-94d2-99f2b00d8b14-grafik.png

                    Habe aber auch noch diese Parameter mit compeliert
                    USE_SML_M
                    USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                    USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                    SML_MAX_VARS n
                    USE_SML_SCRIPT_CMD
                    SML_REPLACE_VARS
                    Danke

                    Chaot RalfTh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Chaot
                      Chaot @testpaul999 last edited by

                      Ich habe mal eine allgemeine Frage:
                      Nach dem Wechsel meines Stromzählers habe ich mir einen TTL Lesekopf über Ebay (Hichi HB0014) besorgt. Da sich die Zähler in einem Nachbarraum befinden würde ich gerne den Wemos im anderen Raum platzieren. Hat jemand Erfahrung wie lange ich das Kabel zum TTL Lesekopf machen kann wenn ich geschirmte Kabel verwende?
                      Ich müsste so ca. 6-7 m Kabellänge erreichen.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • RalfTh
                        RalfTh @testpaul999 last edited by

                        @testpaul999 Das sieht doch aber jetzt gut aus, oder?

                        testpaul999 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • testpaul999
                          testpaul999 @RalfTh last edited by

                          @ralfth
                          Guten Morgen,
                          Jain.
                          Es werden irgendwie keinen Daten geschrieben.
                          Tagesverbrauch und 0:00 Uhr.
                          BE22BCB7-A5FF-4410-BDE5-A3063D929230.jpeg

                          Warum?

                          Danke

                          RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • RalfTh
                            RalfTh @testpaul999 last edited by

                            @testpaul999 Der Fehler kann eigentlich nur in der Ermittlung des Tageserbrauchs liegen, da hier beide Werte genau um 0:00 Uhr ermittelt werden. ich poste dir noch mal diese Stelle aus meinem Script. ```

                            >S
                            ;Tagesverbrauch
                            hr=hours
                            if chg[hr]>0
                            and hr==0
                            and v2>0
                            then
                            sm=v2
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0{
                            sd=v2-sm
                            }
                            

                            v2 wird ja regelmäßig aktualisiert, das sieht man in deiner Anzeige. Die Variable sm erhält nicht den Wert von v2 und damit wird sd immer mit dem Wert von v2 (aktueller Zählerstand) gesetzt. Kopiere es mal und ersetze die Stelle in deinem Script. Sonst fällt mir auch nichts mehr ein.

                            testpaul999 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • testpaul999
                              testpaul999 @RalfTh last edited by

                              @ralfth

                              Thx 🙂
                              Habe den Teil ausgetauscht.
                              Schauen wir mal morgen früh.

                              Schönes WE.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • testpaul999
                                testpaul999 @RalfTh last edited by

                                @ralfth

                                😞 tja irgendwie scheint es alles nicht zu funktionieren.
                                Leider auch heute kein wert für 0:00 Uhr.

                                Aber danke für Deine Unterstützung.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • testpaul999
                                  testpaul999 @RalfTh last edited by

                                  @ralfth
                                  Hi 🙂 also für mich habe ich jetzt ein funktionierendes setup gefunden.

                                  
                                  >S
                                  ;Tagesverbrauch
                                  hr=hours
                                  if chg[hr]>0
                                  and hr==0
                                  and v2>0
                                  then
                                  sm=v2
                                  svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0
                                  then
                                  sd=v2-sm
                                  endif
                                  
                                  

                                  Ich habe die Geschweiften Klammern durch „then“ und „endif“ ersetzt und es klappt. Natürlich auch in den anderen Berechungen.

                                  Danke für die Unterstützung

                                  RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • RalfTh
                                    RalfTh @testpaul999 last edited by

                                    @testpaul999 Super das freut mich. Da hat sich evtl. die Scriptsprache etwas geändert. Wo hast du die Lösung gefunden?

                                    testpaul999 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • testpaul999
                                      testpaul999 @RalfTh last edited by

                                      @ralfth
                                      Hallo,

                                      Im Endeffekt habe ich das hier getestet.
                                      https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#hager-ehz363-sml-with-daily-values
                                      Und so klappt es dann halt auch.

                                      Grüße

                                      RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • RalfTh
                                        RalfTh @testpaul999 last edited by

                                        @testpaul999 Super und Danke für den Hinweis. Das kann auch anderen Mitgliedern hilfreich sein.

                                        Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Chaot
                                          Chaot @RalfTh last edited by Chaot

                                          @ralfth Ich benötige mal eure Hilfe.
                                          Ich nutze einen Wemos D1 Mini mit Tasmota 9.5.0
                                          SML wurde in der Firmware aktiviert.
                                          Lesekopf ist ein Hichi IR TTL (Ebay)
                                          Zähler ist ein EFR SGM-C4 4A920L
                                          Pin ist eingegeben und der Zähler zeigt auch Werte.

                                          Am Wemos wurden PIN TX und RX genutzt und bei Tasmota wurde
                                          RX - Serial RX
                                          TX - Serial TX eingestellt.

                                          Leider habe ich ab jetzt keine Ahnung mehr wie es weitergehen kann.
                                          Ich lese hier immer das man Rohdaten auslesen kann, aber leider habe ich keine Ahnung wie das gehen soll
                                          (über Konsole? Mit welchem Kommando?)

                                          Fertige Scripts scheint es für den Zählertyp nicht zu geben.
                                          Ich habe das hier zum Testen in Verwendung obwohl ich keine Ahnung habe was das macht:

                                          >D
                                          >>B
                                          >->sensor53 r
                                          >>M
                                          >+1,3,s,1,9600,SML
                                          >1,77070100010801ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
                                          >1,77070100010801ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3
                                          >1,77070100010801ff@1000,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,3
                                          >#
                                          
                                          @Jaschkopf  Kannst du mit den Zählerinfos was anfangen?
                                          https://www.mit-n.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Messwesen/Messwesen_Strom/EFR-SGM-C4-Produkthandbuch.pdf
                                          RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • RalfTh
                                            RalfTh @Chaot last edited by RalfTh

                                            @chaot Moin moin
                                            Mein Setup basiert auf einem anderen Softwarestand von Tasmota als auch anderer Hardware. Ich habe den Wemos D1(mit Tasmota 8.1.0.4) und mittlerweile einen EZH Zweirichtungszähler.

                                            @ralfth sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                                            Gnd, +3,3V und Rxd des Volkszählers an GPIO13(D7) des D1 Mini angeschlossen.

                                            26374a0f-3376-4db4-adb7-1816a867f15e-image.png

                                            Skriptteil:

                                            M

                                            +1,13,s,1,9600,SML

                                            1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2

                                            1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2

                                            1,77070100100700FF@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0

                                            1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0

                                            Was mir auffällt, ist der Unterschied in der ersten Zeile der Sektion M (Fett markiert). Ich glaube mich zu erinnern, dass dies PIN 13(D7) angibt. Versuch vielleicht einmal einfach dieses Setup und schau was passiert.

                                            Wenn du die Konsole aufrufst, kannst du mit dem Befehl "sensor53 d0" den Dump einschalten und mit "sensor53 d0" wieder ausschalten.

                                            Auszug aus dem Ursprungspost:
                                            Der Lesekopf muss dann an +3,3V, GND und RX an Pin 13 des ESP angeschlossen werden.
                                            Was der Scripter noch alles kann ist im Wiki von Tasmota sehr gut beschrieben:
                                            https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/smart-meter-interface
                                            https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Scripting-Language

                                            Grüße Ralf

                                            Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            638
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler