IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
-
@martybr Möglicherweise ist das das Problem. Der Adapter ist für Plenticore und @StrathCole nutzt das WebUI um an die Werte zu kommen. Das vom Piko ist evtl. anders aufgebaut und passt nicht zum Code des Adapters.
In der Adapter Beschreibung steht: "Adapter for KOSTAL Plenticore Plus inverter (i. e. Plenticore Plus 8.5)"
Ob der auch mit Piko funktionieren müsste, kann nur @StrathCole selbst beantworten. -
@diginix
Eigentlich sollten beide WR die gleiche Software haben. Der Plenticore ist leider zu schwach für meine Anlage.
Vielleicht Melder sich @StrathCole dazu.
Danke für deine Analyse -
Hallo.
Der Piko hat meines Wissens nach eine andere Software mit anderen URLs. Es wird nicht möglich sein, ihn mit diesem Adapter zu nutzen, sorry.
Viele Grüße -
@strathcole
Schade! Danke aber für deine Antwort. -
Hallo @StrathCole ,
EDIT: hab's, war ein Config-Fehler.
Die Frage nach dem Timeout würde mich aber weiter interessieren.ich versuche einen Plenticore zwangsweise zum Laden oder Entladen der Batterie zu bewegen und habe dabei diesen Deinen Post gefunden.
Mein Problem ist daß nach Senden des unten genannten Ladebefehl 1040 der Plenticore diesen ignoriert d.h. die Ladeleistung nicht anpasst und das Register sofort wieder mit eigenen Werten überschreibt (die Werte sind übrigens nicht statisch sondern wackeln immer um 5 kW).Steuerung per Modbus ist natürlich aktiviert und funktioniert grundsätzlich auch.
Die 'Intelligente Batteriesteuerung' wie es in neuen Firmwaren heisst ist auch deaktiviert. Aber er ignoriert sie
Muß ich noch irgendetwas anderes in der Konfiguration ändern damit das olle Ding auch auf mich hört ?dankbar für jeden Hinweis der zur Ergreifung des Täters führt,
Grüße MSPS: hast Du auch rausgefunden wie das mit dem Timeout funktioniert? Muss man dann innerhalb dieses Zeitfensters den Modbus-Befehl wiederholen damit der Plenticore nicht in den Ich-manage-mich-wieder-selber-Modus springt?
@strathcole said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
Ich habe die Steuerung auch einmal testweise aktiviert. Es funktioniert tatsächlich. Ich hatte noch 40% Ladung in der Batterie und eine Entladung von 700W. Habe dann die externe Steuerung aktiviert und via Modbus das Register 1040 auf 50W gesetzt.
-
@tueftler17 said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
Die Ladung an sich kannst du mit dem Register 1038 steuern. Wenn Du da eine "0" reinschreibst lädt nix mehr.
wie kann ich den WR per Modbus denn nach einem Zwangs-Ladebefehl wieder in den Normalmodus versetzen so daß er Überschuß lädt?
Ich habe gemerkt daß das anscheinend bei Erreichen des Timeouts für externe Batteriesteuerung stattfindet, aber kann ich das auch direkt erzwingen ?Sehr schön übrigens auch der Timeout hat einen Default 180s aber die Plenticore-UI erlaubt nur Werte von 1-60s
-
@simmly Hallo,
neben den aktuellen Werten, stellt der Adapter ja auch unter day1 Werte für den Forecast des anstehenden Tages zur Verfügung. Nur wie stelle ich die sinnvoll und korrekt dar. Gerechnet wird wie ich verstanden habe der vorhergesagte Ertrag ab Sonnenaufgang.
Hat da jemand schon eine Darstellung in Flot o.ä. gebastelt? Im Grunde genommen soll ab Zeitpunkt jetzt eine Kurve (hier in rot) mit dem power forecast day 1 erscheinen.Gruß
-
@gjo Hier hatte ich mein Diagramm mal gezeigt.
https://forum.iobroker.net/post/407448
oder
https://forum.iobroker.net/post/399200
oder
https://forum.iobroker.net/post/386377 -
@diginix Hi,
Danke dafür. Das sind Diagramme des vergangenen Tags. Ich wollte hingegen ein Diagramm der Vorhersage. In meinem Beispielbild sind die blaue / grüne Linien der akteulle Wert ... rot sollte dann die Vorhersage sein.
Ableitend daraus könnte man manuell festlegen wann man die Waschmaschine etc. startet. -
@gjo K.a. ob Flot, Grafana usw. bereits Grafen zeichnen wenn die Werte der X Achse aus der Zukunft stammen.
-
Hallo,
erstmal vielen Dank, dass es diesen Adapter gibt
Bevor ich die Prognose in blindem Vertrauen zur Steuerung aktiviere, habe ich erstmal meine Daten eingetragen und ein paar Tage beobachtet, ob ich alles richtig eingestellt habe und die Prognose passt.
Damit ich es verstehen kann, habe ich die Prognose und die generierte Energie aufgezeichnet: braun ist die Prognose; blau die angepasste Prognose und grün die Ist-Werte.
Dabei bekomme ich folgendes Bild:
Ist das ein normaler Verlauf und ich kann mit gutem Gewissen die Steuerung durch den Adapter aktivieren?
Mich irritiert, dass die Prognose absinkt sobald der Ist-Wert steigt.Vielleicht gab es die Frage auch schon mal in diesem Forum. Aber bei >1000 Einträgen.....
-
@homeuser ich muss da noch irgendwo einen Bug haben. Der Wert sinkt auch bei mir ab. Im Moment ist es besser, sich nach dem korrigierten Wert zu richten. Scheinbar macht der Adapter aktuell etwas bei der "heutigen" Prognose für schon vergangene Stunden falsch.
Komme im Moment nicht dazu, das zu untersuchen. -
Hallo,
seit einigen Tagen habe ich die Lade-Steuerung durch den Adapter aktiviert und probiere noch zu verstehen wie (gut) er steuert,Heute hatte ich folgendes Verhalten:
Gestern war ein guter Tag (viel Sonne). Für heute ist extrem wenig Sonne in der Vorhersage. Heute Nacht wurde der Speicher nur bis 40% entladen und der restliche Nachtbedarf aus dem Netz geholt.
Ist dies das vorgesehene Verhalten? Wenn je, warum? -
@homeuser was hast du denn im Adapter bei max MinSoC eingetragen? Mehr als 8-10% sollten es nicht sein.
-
@strathcole said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
@homeuser was hast du denn im Adapter bei max MinSoC eingetragen? Mehr als 8-10% sollten es nicht sein.
Danke für die prompte Antwort. Dann liegt da wohl mein Fehler. Ich hatte die Werte drin gelassen, die eingetragen waren (woher die kommen, weiß ich nicht).
Das sind:- Minimaler SoC zur Aktivierung des Batteriemanagements: 10
- Maximaler MinSoC (%): 40
- Minimum MinSoC (%): 5
Welche Werte wären gut für Einsteiger? Mit SoC-Überlegungen habe ich mich bisher nicht beschäftigt.
Und noch eine andere Frage: Ist der Wert plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldDay die PV-Produktion des Tages oder PV+Speicher? Ich frage, weil ich dachte, dass es die PV-Produktion sei, aber gestern schon morgens bei Dunkelheit ein Wert drin war. Vielleicht muss ich das aber auch noch ein paar Tage beobachten.
-
@homeuser einfach die 40 in 8 oder 10 ändern.
Yield ist immer Verbrauch aus PV plus Speicher.
-
@strathcole
Danke. Donate ist unterwegs - Für den Adapter und den tollen Support.Gibt es einen Wert für die von PV erzeugten Leistung (Tag/Monat/Jahr)?
-
@homeuser danke.
Der Yield + aktueller Speicherinhalt. Das müsste die Produktion sein, wenn ich es richtig im Kopf habe.
-
@strathcole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
@homeuser was hast du denn im Adapter bei max MinSoC eingetragen? Mehr als 8-10% sollten es nicht sein.
@homeuser sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
Gestern war ein guter Tag (viel Sonne). Für heute ist extrem wenig Sonne in der Vorhersage. Heute Nacht wurde der Speicher nur bis 40% entladen und der restliche Nachtbedarf aus dem Netz geholt.
Ist dies das vorgesehene Verhalten? Wenn je, warum?Ist denn das Verhalten nicht in Ordnung, wenn die Prognose für die nächsten Tage sagt, dass sehr wenig oder keine Sonne scheint? Dann muss doch der minSoC relativ hoch sein (>20%) um die Zwangsladung für die nächsten Tage zu umgehen - dass ist doch der Sinn der Steuerung.
Ein Wert von 8-10% für den max MinSoC ist doch viel zu klein, oder habe ich da etwas nicht verstanden?
In der dunklen Jahreszeit gibt es doch schon mal mehrere Tage wo nichts von der Sonne kommt und das regelt doch der Adapter mit der dynamischen minSoC Anpassung - @strathcole ist so richtig? -
@ukl Im Grunde hast du schon recht, aber das Thema ist leider sehr schwierig.
Es kommt sehr darauf an, wie dein Wechselrichter/deine Batterie die Zwangsladung steuert, also ab welcher Prozentzahl und wie viel Prozent durch die Selbstentladung in der Nacht flöten gehen.Bei mir reicht in der Regel 8%, damit über Nacht nicht unter 5% entladen wird. Aber wenn der Speicher kleiner ist, dann könnte es auch sein, dass eine Einstellung von 10% oder auch 15% sinnvoll ist.
Am besten wäre, einmal zu beobachten, um wie viel % der Speicher in der Nacht entlädt, ohne dass Strom entnommen wird. Dann kann man den Wert in der Konfig sinnvoll setzen.Zur Info: Bei mir sind es ca. 3% Entladung in der ganz dunklen Jahreszeit bei einer Kapazität von 8,9kWh. Also etwa 300W in der Nacht.