Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    358

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 466.5k Aufrufe 72 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M MartyBr

    @strathcole
    Ich habe eine kurze Frage zu der Einrichtung des Adapters: Muss ich dort die IP des Plenticores oder die IP des KSEM eingeben? Ich beginne gerade mit der Einrichtung, bin hier noch unsicher.

    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1104

    @martybr Die IP des Plenticore Wechselrichters. Für den KSEM gibt es mWn kein Adapter. Daraus könnte man aber mit dem Parser Adapter sicher auch Werte in iobroker holen.

    ..:: So long! Tom ::..

    NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Offline
      M Offline
      MartyBr
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1105

      @diginix
      Ich hatte vermutet, dass der KSEM als Master und der Wechselrichter als Slave eingetragen wird.
      Am Mittwoch wird die Anlage in Betrieb genommen. Der KSEM läuft schon.
      Dann probiere ich es mal wie von dir beschrieben aus. Danke für die Antwort.

      Gruß
      Martin


      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
      Homematic und Homematic IP

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • DiginixD Diginix

        @martybr Die IP des Plenticore Wechselrichters. Für den KSEM gibt es mWn kein Adapter. Daraus könnte man aber mit dem Parser Adapter sicher auch Werte in iobroker holen.

        M Offline
        M Offline
        MartyBr
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1106

        @diginix
        Hallo, ich bekomme leider keine Werte. Wie sehen die Einstellungen im Plenticore aus? Kann jemand einen Screenshot teilen? Ich komme hier leider nicht weiter.

        Gruß
        Martin


        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
        Homematic und Homematic IP

        DiginixD 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M MartyBr

          @diginix
          Hallo, ich bekomme leider keine Werte. Wie sehen die Einstellungen im Plenticore aus? Kann jemand einen Screenshot teilen? Ich komme hier leider nicht weiter.

          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1107

          @martybr Im WR stellst du gar nichts ein. Kannst du das webUI vom WR mit dessen IP im Browser aufrufen und dich dort anmelden?
          Wenn ja, dann trägst du genau diese 3 Infos im Adapter ein (IP, User, Passwort).

          ..:: So long! Tom ::..

          NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • DiginixD Diginix

            @martybr Im WR stellst du gar nichts ein. Kannst du das webUI vom WR mit dessen IP im Browser aufrufen und dich dort anmelden?
            Wenn ja, dann trägst du genau diese 3 Infos im Adapter ein (IP, User, Passwort).

            M Offline
            M Offline
            MartyBr
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1108

            @diginix
            Ich kann mich per Web-Browser an dem WR anmelden. Im Adapter kann ich dann IP, Port und Kennwort eingeben.
            Der Adapter wird dann kurz Grün und stürzt dann ab.
            Ein Feld für die Eingabe des Users sehe ich nicht.
            Die Adapterversion ist die 2.2.0

            Gruß
            Martin


            Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
            Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
            Homematic und Homematic IP

            DiginixD 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M MartyBr

              @diginix
              Ich kann mich per Web-Browser an dem WR anmelden. Im Adapter kann ich dann IP, Port und Kennwort eingeben.
              Der Adapter wird dann kurz Grün und stürzt dann ab.
              Ein Feld für die Eingabe des Users sehe ich nicht.
              Die Adapterversion ist die 2.2.0

              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1109

              @martybr Hast du mal ins Logs geschaut?
              Falls die Ursache nicht zu sehen ist, dann Loglevel der Instanz auf Debug stellen und schauen.
              Ansonsten hast du vermutlich alles korrekt eingestellt. Aber vllt fehlt noch eine Abhängigkeit zu z.B. einem Wetteradapter und das führt zum Crash. Das sollte sich aber über das Log finden lassen.

              ..:: So long! Tom ::..

              NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • DiginixD Diginix

                @martybr Hast du mal ins Logs geschaut?
                Falls die Ursache nicht zu sehen ist, dann Loglevel der Instanz auf Debug stellen und schauen.
                Ansonsten hast du vermutlich alles korrekt eingestellt. Aber vllt fehlt noch eine Abhängigkeit zu z.B. einem Wetteradapter und das führt zum Crash. Das sollte sich aber über das Log finden lassen.

                M Offline
                M Offline
                MartyBr
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1110

                @diginix
                ich habe mal das Log auf debug gestellt.
                Hier die Datei:
                plenticore-log.txt

                Gruß
                Martin


                Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                Homematic und Homematic IP

                DiginixD 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M MartyBr

                  @diginix
                  ich habe mal das Log auf debug gestellt.
                  Hier die Datei:
                  plenticore-log.txt

                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1111

                  @martybr
                  Der interessante Teil ist dieser:

                  2021-10-01 13:45:18.903 - debug: plenticore.0 (558327) Sending post data to request: {"username":"user","nonce":"***"}
                  2021-10-01 13:45:18.941 - debug: plenticore.0 (558327) Result of request: {"code":200,"headers":{"content-type":"text/html","expires":"Sun, 02 Jan 2000 11:11:11 GMT"},"body":"
                  
                  
                  
                  Sorry, the requested file does not exist on this server.
                  "}
                  2021-10-01 13:45:18.942 - error: plenticore.0 (558327) uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
                  2021-10-01 13:45:18.943 - error: plenticore.0 (558327) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                  at JSON.parse ()
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:2455:19
                  at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:1532:16)
                  at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                  at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
                  at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                  2021-10-01 13:45:18.943 - error: plenticore.0 (558327) Unexpected token < in JSON at position 0
                  2021-10-01 13:45:18.944 - debug: plenticore.0 (558327) API connection closed
                  2021-10-01 13:45:19.021 - debug: plenticore.0 (558327) Making request to endpoint auth/logout with data {"method":"POST","port":80,"host":"192.168.178.77","path":"/api/v1/auth/logout","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json"},"rejectUnauthorized":false}
                  2021-10-01 13:45:19.021 - debug: plenticore.0 (558327) Sending post data to request: null
                  2021-10-01 13:45:19.021 - info: plenticore.0 (558327) [END] Stopping plenticore adapter...
                  2021-10-01 13:45:19.021 - info: plenticore.0 (558327) terminating
                  2021-10-01 13:45:19.022 - warn: plenticore.0 (558327) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  

                  Irgendwas passt mit den Daten des WR nicht. Welches Model mit welcher Firmware hast du denn?

                  ..:: So long! Tom ::..

                  NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • DiginixD Diginix

                    @martybr
                    Der interessante Teil ist dieser:

                    2021-10-01 13:45:18.903 - debug: plenticore.0 (558327) Sending post data to request: {"username":"user","nonce":"***"}
                    2021-10-01 13:45:18.941 - debug: plenticore.0 (558327) Result of request: {"code":200,"headers":{"content-type":"text/html","expires":"Sun, 02 Jan 2000 11:11:11 GMT"},"body":"
                    
                    
                    
                    Sorry, the requested file does not exist on this server.
                    "}
                    2021-10-01 13:45:18.942 - error: plenticore.0 (558327) uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
                    2021-10-01 13:45:18.943 - error: plenticore.0 (558327) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    at JSON.parse ()
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:2455:19
                    at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:1532:16)
                    at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                    at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
                    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                    2021-10-01 13:45:18.943 - error: plenticore.0 (558327) Unexpected token < in JSON at position 0
                    2021-10-01 13:45:18.944 - debug: plenticore.0 (558327) API connection closed
                    2021-10-01 13:45:19.021 - debug: plenticore.0 (558327) Making request to endpoint auth/logout with data {"method":"POST","port":80,"host":"192.168.178.77","path":"/api/v1/auth/logout","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0","Content-Type":"application/json"},"rejectUnauthorized":false}
                    2021-10-01 13:45:19.021 - debug: plenticore.0 (558327) Sending post data to request: null
                    2021-10-01 13:45:19.021 - info: plenticore.0 (558327) [END] Stopping plenticore adapter...
                    2021-10-01 13:45:19.021 - info: plenticore.0 (558327) terminating
                    2021-10-01 13:45:19.022 - warn: plenticore.0 (558327) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    

                    Irgendwas passt mit den Daten des WR nicht. Welches Model mit welcher Firmware hast du denn?

                    M Offline
                    M Offline
                    MartyBr
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1112

                    @diginix
                    Ich habe den Piko 20 Ver. 05.52 mit der FW 06.11

                    Gruß
                    Martin


                    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                    Homematic und Homematic IP

                    DiginixD 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M MartyBr

                      @diginix
                      Ich habe den Piko 20 Ver. 05.52 mit der FW 06.11

                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1113

                      @martybr Möglicherweise ist das das Problem. Der Adapter ist für Plenticore und @StrathCole nutzt das WebUI um an die Werte zu kommen. Das vom Piko ist evtl. anders aufgebaut und passt nicht zum Code des Adapters.
                      In der Adapter Beschreibung steht: "Adapter for KOSTAL Plenticore Plus inverter (i. e. Plenticore Plus 8.5)"
                      Ob der auch mit Piko funktionieren müsste, kann nur @StrathCole selbst beantworten.

                      ..:: So long! Tom ::..

                      NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • DiginixD Diginix

                        @martybr Möglicherweise ist das das Problem. Der Adapter ist für Plenticore und @StrathCole nutzt das WebUI um an die Werte zu kommen. Das vom Piko ist evtl. anders aufgebaut und passt nicht zum Code des Adapters.
                        In der Adapter Beschreibung steht: "Adapter for KOSTAL Plenticore Plus inverter (i. e. Plenticore Plus 8.5)"
                        Ob der auch mit Piko funktionieren müsste, kann nur @StrathCole selbst beantworten.

                        M Offline
                        M Offline
                        MartyBr
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1114

                        @diginix
                        Eigentlich sollten beide WR die gleiche Software haben. Der Plenticore ist leider zu schwach für meine Anlage.
                        Vielleicht Melder sich @StrathCole dazu.
                        Danke für deine Analyse

                        Gruß
                        Martin


                        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                        Homematic und Homematic IP

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1115

                          Hallo.
                          Der Piko hat meines Wissens nach eine andere Software mit anderen URLs. Es wird nicht möglich sein, ihn mit diesem Adapter zu nutzen, sorry.
                          Viele Grüße

                          SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Offline
                            M Offline
                            MartyBr
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1116

                            @strathcole
                            Schade! Danke aber für deine Antwort. :cry:

                            Gruß
                            Martin


                            Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                            Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                            Homematic und Homematic IP

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • StrathColeS StrathCole

                              Ich habe die Steuerung auch einmal testweise aktiviert. Es funktioniert tatsächlich. Ich hatte noch 40% Ladung in der Batterie und eine Entladung von 700W. Habe dann die externe Steuerung aktiviert und via Modbus das Register 1040 auf 50W gesetzt. Wenige Sekunden später sank die Batterieentladung auf 48W und der Rest wurde aus dem Netz bezogen.

                              Ich habe dann mit dem o.g. Trick wieder auf interne Steuerung gestellt und schon hat der Kostal den Registerwert wieder auf ~4750W gesetzt.

                              Wichtig ist wohl: Auch wenn man die Steuerung aktiviert und den Wert setzt, schwankt dieser etwas. Habe im Test auf 100W gesetzt und der ModBus Wert schwankte anschließend um ein paar W nach oben und unten.

                              M Offline
                              M Offline
                              mstormi
                              schrieb am zuletzt editiert von mstormi
                              #1117

                              Hallo @StrathCole ,

                              EDIT: hab's, war ein Config-Fehler.
                              Die Frage nach dem Timeout würde mich aber weiter interessieren.

                              ich versuche einen Plenticore zwangsweise zum Laden oder Entladen der Batterie zu bewegen und habe dabei diesen Deinen Post gefunden.
                              Mein Problem ist daß nach Senden des unten genannten Ladebefehl 1040 der Plenticore diesen ignoriert d.h. die Ladeleistung nicht anpasst und das Register sofort wieder mit eigenen Werten überschreibt (die Werte sind übrigens nicht statisch sondern wackeln immer um 5 kW).

                              Steuerung per Modbus ist natürlich aktiviert und funktioniert grundsätzlich auch.
                              Die 'Intelligente Batteriesteuerung' wie es in neuen Firmwaren heisst ist auch deaktiviert. Aber er ignoriert sie
                              Muß ich noch irgendetwas anderes in der Konfiguration ändern damit das olle Ding auch auf mich hört ?

                              dankbar für jeden Hinweis der zur Ergreifung des Täters führt,
                              Grüße MS

                              PS: hast Du auch rausgefunden wie das mit dem Timeout funktioniert? Muss man dann innerhalb dieses Zeitfensters den Modbus-Befehl wiederholen damit der Plenticore nicht in den Ich-manage-mich-wieder-selber-Modus springt?

                              @strathcole said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                              Ich habe die Steuerung auch einmal testweise aktiviert. Es funktioniert tatsächlich. Ich hatte noch 40% Ladung in der Batterie und eine Entladung von 700W. Habe dann die externe Steuerung aktiviert und via Modbus das Register 1040 auf 50W gesetzt.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T tueftler17

                                @ukl Eine Möglichkeit wäre das über die Kombination mit dem BYDHVS-Adapter und dem Modbus-Adapter realisieren. Aus dem BYDHVS-Adapter bekommst Du die Spannungen (min, max) heraus. Ich steuere die Ladung damit so, das ich je nach Differenz zwischen kleinster und größter Zellenspannung die Ladeleistung reduziere. Damit möchte ich das balancen verbessern. Und: bei der ersten Zelle mit 3,45 Volt ist Schluss mit laden, egal wie voll der Speicher ist.

                                Die Ladung an sich kannst du mit dem Register 1038 steuern. Wenn Du da eine "0" reinschreibst lädt nix mehr.

                                Voraussetzung natürlich: Die Modbus-Steuerung für den Plenticore ist freigeschaltet.

                                BTW: Die Entladeleistung kannst Du mit dem Register 1040 steuern, wenn mein Speicher fast leer ist entlade ich ihn nur noch mit 500W, ist auch ein Kleiner mit nur 2 Modulen.

                                M Offline
                                M Offline
                                mstormi
                                schrieb am zuletzt editiert von mstormi
                                #1118

                                @tueftler17 said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                Die Ladung an sich kannst du mit dem Register 1038 steuern. Wenn Du da eine "0" reinschreibst lädt nix mehr.

                                wie kann ich den WR per Modbus denn nach einem Zwangs-Ladebefehl wieder in den Normalmodus versetzen so daß er Überschuß lädt?
                                Ich habe gemerkt daß das anscheinend bei Erreichen des Timeouts für externe Batteriesteuerung stattfindet, aber kann ich das auch direkt erzwingen ?

                                Sehr schön übrigens auch der Timeout hat einen Default 180s aber die Plenticore-UI erlaubt nur Werte von 1-60s

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • SimmlyS Simmly

                                  @strathcole Danke für die schnelle Antwort...damit hatte ich nicht gerechnet und erst heute geschaut!

                                  Ich versuche ein wenig konkreter zu werden:

                                  Hier kommt z.B. meine gestrige Ertragskurve im VIS:
                                  f943ac4f-a563-4d2d-9bc9-00f4c4ff685d-grafik.png
                                  Ich möchte hier zusätzlich den Verlauf der Prognosewerte für diesen Tag darstellen - das Diagram habe ich mit FLOT erstellt. Ich finde keinen DP im Adapter, der die Zeitserie der Prognose abbildet. Kannst Du mir nochmal helfen wie Du die Prognosewerte im VIS angezeigt bekommst? Vielen Dank im Voraus!

                                  G Offline
                                  G Offline
                                  gjo
                                  schrieb am zuletzt editiert von gjo
                                  #1119

                                  @simmly Hallo,
                                  neben den aktuellen Werten, stellt der Adapter ja auch unter day1 Werte für den Forecast des anstehenden Tages zur Verfügung. Nur wie stelle ich die sinnvoll und korrekt dar. Gerechnet wird wie ich verstanden habe der vorhergesagte Ertrag ab Sonnenaufgang.
                                  Hat da jemand schon eine Darstellung in Flot o.ä. gebastelt? Im Grunde genommen soll ab Zeitpunkt jetzt eine Kurve (hier in rot) mit dem power forecast day 1 erscheinen.

                                  Gruß
                                  Unbenannt.JPG

                                  DiginixD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • G gjo

                                    @simmly Hallo,
                                    neben den aktuellen Werten, stellt der Adapter ja auch unter day1 Werte für den Forecast des anstehenden Tages zur Verfügung. Nur wie stelle ich die sinnvoll und korrekt dar. Gerechnet wird wie ich verstanden habe der vorhergesagte Ertrag ab Sonnenaufgang.
                                    Hat da jemand schon eine Darstellung in Flot o.ä. gebastelt? Im Grunde genommen soll ab Zeitpunkt jetzt eine Kurve (hier in rot) mit dem power forecast day 1 erscheinen.

                                    Gruß
                                    Unbenannt.JPG

                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                                    #1120

                                    @gjo Hier hatte ich mein Diagramm mal gezeigt.
                                    https://forum.iobroker.net/post/407448
                                    oder
                                    https://forum.iobroker.net/post/399200
                                    oder
                                    https://forum.iobroker.net/post/386377

                                    ..:: So long! Tom ::..

                                    NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • DiginixD Diginix

                                      @gjo Hier hatte ich mein Diagramm mal gezeigt.
                                      https://forum.iobroker.net/post/407448
                                      oder
                                      https://forum.iobroker.net/post/399200
                                      oder
                                      https://forum.iobroker.net/post/386377

                                      G Offline
                                      G Offline
                                      gjo
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1121

                                      @diginix Hi,
                                      Danke dafür. Das sind Diagramme des vergangenen Tags. Ich wollte hingegen ein Diagramm der Vorhersage. In meinem Beispielbild sind die blaue / grüne Linien der akteulle Wert ... rot sollte dann die Vorhersage sein.
                                      Ableitend daraus könnte man manuell festlegen wann man die Waschmaschine etc. startet.

                                      DiginixD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • G gjo

                                        @diginix Hi,
                                        Danke dafür. Das sind Diagramme des vergangenen Tags. Ich wollte hingegen ein Diagramm der Vorhersage. In meinem Beispielbild sind die blaue / grüne Linien der akteulle Wert ... rot sollte dann die Vorhersage sein.
                                        Ableitend daraus könnte man manuell festlegen wann man die Waschmaschine etc. startet.

                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1122

                                        @gjo K.a. ob Flot, Grafana usw. bereits Grafen zeichnen wenn die Werte der X Achse aus der Zukunft stammen.

                                        ..:: So long! Tom ::..

                                        NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • H Offline
                                          H Offline
                                          HomeUser
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1123

                                          Hallo,

                                          erstmal vielen Dank, dass es diesen Adapter gibt :-)

                                          Bevor ich die Prognose in blindem Vertrauen zur Steuerung aktiviere, habe ich erstmal meine Daten eingetragen und ein paar Tage beobachtet, ob ich alles richtig eingestellt habe und die Prognose passt.
                                          Damit ich es verstehen kann, habe ich die Prognose und die generierte Energie aufgezeichnet: braun ist die Prognose; blau die angepasste Prognose und grün die Ist-Werte.
                                          Dabei bekomme ich folgendes Bild:
                                          ac04d7d1-95dd-4855-bfd7-a14c177d2249-image.png

                                          Ist das ein normaler Verlauf und ich kann mit gutem Gewissen die Steuerung durch den Adapter aktivieren?
                                          Mich irritiert, dass die Prognose absinkt sobald der Ist-Wert steigt.

                                          Vielleicht gab es die Frage auch schon mal in diesem Forum. Aber bei >1000 Einträgen.....

                                          StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          652

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe