Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    1.0k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 459.9k Aufrufe 72 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • G gjo

    @diginix Hi,
    Danke dafür. Das sind Diagramme des vergangenen Tags. Ich wollte hingegen ein Diagramm der Vorhersage. In meinem Beispielbild sind die blaue / grüne Linien der akteulle Wert ... rot sollte dann die Vorhersage sein.
    Ableitend daraus könnte man manuell festlegen wann man die Waschmaschine etc. startet.

    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1122

    @gjo K.a. ob Flot, Grafana usw. bereits Grafen zeichnen wenn die Werte der X Achse aus der Zukunft stammen.

    ..:: So long! Tom ::..

    NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

    G 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • H Offline
      H Offline
      HomeUser
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1123

      Hallo,

      erstmal vielen Dank, dass es diesen Adapter gibt :-)

      Bevor ich die Prognose in blindem Vertrauen zur Steuerung aktiviere, habe ich erstmal meine Daten eingetragen und ein paar Tage beobachtet, ob ich alles richtig eingestellt habe und die Prognose passt.
      Damit ich es verstehen kann, habe ich die Prognose und die generierte Energie aufgezeichnet: braun ist die Prognose; blau die angepasste Prognose und grün die Ist-Werte.
      Dabei bekomme ich folgendes Bild:
      ac04d7d1-95dd-4855-bfd7-a14c177d2249-image.png

      Ist das ein normaler Verlauf und ich kann mit gutem Gewissen die Steuerung durch den Adapter aktivieren?
      Mich irritiert, dass die Prognose absinkt sobald der Ist-Wert steigt.

      Vielleicht gab es die Frage auch schon mal in diesem Forum. Aber bei >1000 Einträgen.....

      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • H HomeUser

        Hallo,

        erstmal vielen Dank, dass es diesen Adapter gibt :-)

        Bevor ich die Prognose in blindem Vertrauen zur Steuerung aktiviere, habe ich erstmal meine Daten eingetragen und ein paar Tage beobachtet, ob ich alles richtig eingestellt habe und die Prognose passt.
        Damit ich es verstehen kann, habe ich die Prognose und die generierte Energie aufgezeichnet: braun ist die Prognose; blau die angepasste Prognose und grün die Ist-Werte.
        Dabei bekomme ich folgendes Bild:
        ac04d7d1-95dd-4855-bfd7-a14c177d2249-image.png

        Ist das ein normaler Verlauf und ich kann mit gutem Gewissen die Steuerung durch den Adapter aktivieren?
        Mich irritiert, dass die Prognose absinkt sobald der Ist-Wert steigt.

        Vielleicht gab es die Frage auch schon mal in diesem Forum. Aber bei >1000 Einträgen.....

        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
        #1124

        @homeuser ich muss da noch irgendwo einen Bug haben. Der Wert sinkt auch bei mir ab. Im Moment ist es besser, sich nach dem korrigierten Wert zu richten. Scheinbar macht der Adapter aktuell etwas bei der "heutigen" Prognose für schon vergangene Stunden falsch.
        Komme im Moment nicht dazu, das zu untersuchen.

        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

        H 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • StrathColeS StrathCole

          @homeuser ich muss da noch irgendwo einen Bug haben. Der Wert sinkt auch bei mir ab. Im Moment ist es besser, sich nach dem korrigierten Wert zu richten. Scheinbar macht der Adapter aktuell etwas bei der "heutigen" Prognose für schon vergangene Stunden falsch.
          Komme im Moment nicht dazu, das zu untersuchen.

          H Offline
          H Offline
          HomeUser
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1125

          Hallo,
          seit einigen Tagen habe ich die Lade-Steuerung durch den Adapter aktiviert und probiere noch zu verstehen wie (gut) er steuert,

          Heute hatte ich folgendes Verhalten:
          Gestern war ein guter Tag (viel Sonne). Für heute ist extrem wenig Sonne in der Vorhersage. Heute Nacht wurde der Speicher nur bis 40% entladen und der restliche Nachtbedarf aus dem Netz geholt.
          Ist dies das vorgesehene Verhalten? Wenn je, warum?

          StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • H HomeUser

            Hallo,
            seit einigen Tagen habe ich die Lade-Steuerung durch den Adapter aktiviert und probiere noch zu verstehen wie (gut) er steuert,

            Heute hatte ich folgendes Verhalten:
            Gestern war ein guter Tag (viel Sonne). Für heute ist extrem wenig Sonne in der Vorhersage. Heute Nacht wurde der Speicher nur bis 40% entladen und der restliche Nachtbedarf aus dem Netz geholt.
            Ist dies das vorgesehene Verhalten? Wenn je, warum?

            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1126

            @homeuser was hast du denn im Adapter bei max MinSoC eingetragen? Mehr als 8-10% sollten es nicht sein.

            SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

            H U 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • StrathColeS StrathCole

              @homeuser was hast du denn im Adapter bei max MinSoC eingetragen? Mehr als 8-10% sollten es nicht sein.

              H Offline
              H Offline
              HomeUser
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1127

              @strathcole said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

              @homeuser was hast du denn im Adapter bei max MinSoC eingetragen? Mehr als 8-10% sollten es nicht sein.

              Danke für die prompte Antwort. Dann liegt da wohl mein Fehler. Ich hatte die Werte drin gelassen, die eingetragen waren (woher die kommen, weiß ich nicht).
              Das sind:

              • Minimaler SoC zur Aktivierung des Batteriemanagements: 10
              • Maximaler MinSoC (%): 40
              • Minimum MinSoC (%): 5

              Welche Werte wären gut für Einsteiger? Mit SoC-Überlegungen habe ich mich bisher nicht beschäftigt.

              Und noch eine andere Frage: Ist der Wert plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldDay die PV-Produktion des Tages oder PV+Speicher? Ich frage, weil ich dachte, dass es die PV-Produktion sei, aber gestern schon morgens bei Dunkelheit ein Wert drin war. Vielleicht muss ich das aber auch noch ein paar Tage beobachten.

              StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • H HomeUser

                @strathcole said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                @homeuser was hast du denn im Adapter bei max MinSoC eingetragen? Mehr als 8-10% sollten es nicht sein.

                Danke für die prompte Antwort. Dann liegt da wohl mein Fehler. Ich hatte die Werte drin gelassen, die eingetragen waren (woher die kommen, weiß ich nicht).
                Das sind:

                • Minimaler SoC zur Aktivierung des Batteriemanagements: 10
                • Maximaler MinSoC (%): 40
                • Minimum MinSoC (%): 5

                Welche Werte wären gut für Einsteiger? Mit SoC-Überlegungen habe ich mich bisher nicht beschäftigt.

                Und noch eine andere Frage: Ist der Wert plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldDay die PV-Produktion des Tages oder PV+Speicher? Ich frage, weil ich dachte, dass es die PV-Produktion sei, aber gestern schon morgens bei Dunkelheit ein Wert drin war. Vielleicht muss ich das aber auch noch ein paar Tage beobachten.

                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1128

                @homeuser einfach die 40 in 8 oder 10 ändern.

                Yield ist immer Verbrauch aus PV plus Speicher.

                SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                H 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • StrathColeS StrathCole

                  @homeuser einfach die 40 in 8 oder 10 ändern.

                  Yield ist immer Verbrauch aus PV plus Speicher.

                  H Offline
                  H Offline
                  HomeUser
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1129

                  @strathcole
                  Danke. Donate ist unterwegs - Für den Adapter und den tollen Support.

                  Gibt es einen Wert für die von PV erzeugten Leistung (Tag/Monat/Jahr)?

                  StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • H HomeUser

                    @strathcole
                    Danke. Donate ist unterwegs - Für den Adapter und den tollen Support.

                    Gibt es einen Wert für die von PV erzeugten Leistung (Tag/Monat/Jahr)?

                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1130

                    @homeuser danke.

                    Der Yield + aktueller Speicherinhalt. Das müsste die Produktion sein, wenn ich es richtig im Kopf habe.

                    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • StrathColeS StrathCole

                      @homeuser was hast du denn im Adapter bei max MinSoC eingetragen? Mehr als 8-10% sollten es nicht sein.

                      U Offline
                      U Offline
                      ukl
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1131

                      @strathcole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                      @homeuser was hast du denn im Adapter bei max MinSoC eingetragen? Mehr als 8-10% sollten es nicht sein.

                      @homeuser sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                      Gestern war ein guter Tag (viel Sonne). Für heute ist extrem wenig Sonne in der Vorhersage. Heute Nacht wurde der Speicher nur bis 40% entladen und der restliche Nachtbedarf aus dem Netz geholt.
                      Ist dies das vorgesehene Verhalten? Wenn je, warum?

                      Ist denn das Verhalten nicht in Ordnung, wenn die Prognose für die nächsten Tage sagt, dass sehr wenig oder keine Sonne scheint? Dann muss doch der minSoC relativ hoch sein (>20%) um die Zwangsladung für die nächsten Tage zu umgehen - dass ist doch der Sinn der Steuerung.
                      Ein Wert von 8-10% für den max MinSoC ist doch viel zu klein, oder habe ich da etwas nicht verstanden?
                      In der dunklen Jahreszeit gibt es doch schon mal mehrere Tage wo nichts von der Sonne kommt und das regelt doch der Adapter mit der dynamischen minSoC Anpassung - @strathcole ist so richtig?

                      TRINA_HoneyM_330-340W: 9,86kwp, Plentcore Plus 8.5, BYD HVS10.2

                      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • U ukl

                        @strathcole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                        @homeuser was hast du denn im Adapter bei max MinSoC eingetragen? Mehr als 8-10% sollten es nicht sein.

                        @homeuser sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                        Gestern war ein guter Tag (viel Sonne). Für heute ist extrem wenig Sonne in der Vorhersage. Heute Nacht wurde der Speicher nur bis 40% entladen und der restliche Nachtbedarf aus dem Netz geholt.
                        Ist dies das vorgesehene Verhalten? Wenn je, warum?

                        Ist denn das Verhalten nicht in Ordnung, wenn die Prognose für die nächsten Tage sagt, dass sehr wenig oder keine Sonne scheint? Dann muss doch der minSoC relativ hoch sein (>20%) um die Zwangsladung für die nächsten Tage zu umgehen - dass ist doch der Sinn der Steuerung.
                        Ein Wert von 8-10% für den max MinSoC ist doch viel zu klein, oder habe ich da etwas nicht verstanden?
                        In der dunklen Jahreszeit gibt es doch schon mal mehrere Tage wo nichts von der Sonne kommt und das regelt doch der Adapter mit der dynamischen minSoC Anpassung - @strathcole ist so richtig?

                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1132

                        @ukl Im Grunde hast du schon recht, aber das Thema ist leider sehr schwierig.
                        Es kommt sehr darauf an, wie dein Wechselrichter/deine Batterie die Zwangsladung steuert, also ab welcher Prozentzahl und wie viel Prozent durch die Selbstentladung in der Nacht flöten gehen.

                        Bei mir reicht in der Regel 8%, damit über Nacht nicht unter 5% entladen wird. Aber wenn der Speicher kleiner ist, dann könnte es auch sein, dass eine Einstellung von 10% oder auch 15% sinnvoll ist.
                        Am besten wäre, einmal zu beobachten, um wie viel % der Speicher in der Nacht entlädt, ohne dass Strom entnommen wird. Dann kann man den Wert in der Konfig sinnvoll setzen.

                        Zur Info: Bei mir sind es ca. 3% Entladung in der ganz dunklen Jahreszeit bei einer Kapazität von 8,9kWh. Also etwa 300W in der Nacht.

                        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • DiginixD Diginix

                          @gjo K.a. ob Flot, Grafana usw. bereits Grafen zeichnen wenn die Werte der X Achse aus der Zukunft stammen.

                          G Offline
                          G Offline
                          gjo
                          schrieb am zuletzt editiert von gjo
                          #1133

                          @diginix image.png

                          der pv forecast adapter stellt dafür eine JSONGraph / JSONTable zur Vergügung
                          evtl ist das hier auch integrierbar ... fände ich mehr als klasse.

                          StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • G gjo

                            @diginix image.png

                            der pv forecast adapter stellt dafür eine JSONGraph / JSONTable zur Vergügung
                            evtl ist das hier auch integrierbar ... fände ich mehr als klasse.

                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1134

                            @gjo Schaue mir die API mal an, ob die nicht auch direkt integrierbar wäre.

                            SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • H Offline
                              H Offline
                              HomeUser
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1135

                              Hallo,

                              gestern abend habe ich mal per Browser auf den Wechselrichter geschaut. Da war komischerweise kein Eintrag beim min. SoC gewählt:
                              5db5878c-b0e2-45fc-ab5b-1bde6d003209-image.png

                              Jetzt sind wohl neue Werte gesetzt und alles ist wieder okay:
                              e6efff3d-4eb4-440d-a511-ae658c11a620-image.png

                              StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • H HomeUser

                                Hallo,

                                gestern abend habe ich mal per Browser auf den Wechselrichter geschaut. Da war komischerweise kein Eintrag beim min. SoC gewählt:
                                5db5878c-b0e2-45fc-ab5b-1bde6d003209-image.png

                                Jetzt sind wohl neue Werte gesetzt und alles ist wieder okay:
                                e6efff3d-4eb4-440d-a511-ae658c11a620-image.png

                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1136

                                @homeuser Nein, das ist normal. Das Interface vom WR kann nur 5%-Schritte. Ich kann aber auch z. B. 8% setzen im Adapter, dann ist die Anzeige im UI des WR leer.

                                SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • H Offline
                                  H Offline
                                  HomeUser
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1137

                                  Hallo,

                                  nach und nach verstehe ich mehr, was wie gedacht ist und warum.

                                  Trotzdem habe ich wieder eine neue Frage:
                                  Neben unserem Haus steht quer ein höheres Haus. Im Sommer ist das kein Problem, aber bei der aktuell niedrig stehenden Sonne verschwindet unsere Anlage im Laufe des Nachmittags im Schatten.
                                  Lernt die Regelung so etwas auch? Wenn nein, kann ich etwas einstellen, um das in der Regelung zu berücksichtigen?
                                  In den vergangenen Tagen war am Ende des Tages der Speicher zweimal nur zu 90% voll und ich vermute, dass das an unserem "früheren Sonnenuntergang liegt".

                                  StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • H HomeUser

                                    Hallo,

                                    nach und nach verstehe ich mehr, was wie gedacht ist und warum.

                                    Trotzdem habe ich wieder eine neue Frage:
                                    Neben unserem Haus steht quer ein höheres Haus. Im Sommer ist das kein Problem, aber bei der aktuell niedrig stehenden Sonne verschwindet unsere Anlage im Laufe des Nachmittags im Schatten.
                                    Lernt die Regelung so etwas auch? Wenn nein, kann ich etwas einstellen, um das in der Regelung zu berücksichtigen?
                                    In den vergangenen Tagen war am Ende des Tages der Speicher zweimal nur zu 90% voll und ich vermute, dass das an unserem "früheren Sonnenuntergang liegt".

                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1138

                                    @homeuser sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                    In den vergangenen Tagen war am Ende des Tages der Speicher zweimal nur zu 90% voll und ich vermute, dass das an unserem "früheren Sonnenuntergang liegt".

                                    Das wäre natürlich möglich. Allerdings hat das mit der (Adapter-)Steuerung nicht sooo viel zu tun, denn sie begrenzt nicht die Ladung. Sie begrenzt nur die Entladung. Daher ist es irrelevant, ob du z. B. am Morgen bis 10% entladen hast und den Tag über auf 90% kommst oder nur bis 20% entlädst und dann auf 100% kommst. Ersteres wäre mir sogar lieber, sonst besteht das Risiko, dass ich unnötig einspeise.

                                    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • G gjo

                                      @diginix image.png

                                      der pv forecast adapter stellt dafür eine JSONGraph / JSONTable zur Vergügung
                                      evtl ist das hier auch integrierbar ... fände ich mehr als klasse.

                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                                      #1139

                                      @gjo Ich habe mir bei meiner Anlage den Forecast mal angesehen.
                                      Bisher bin ich nicht so überzeugt insgesamt.

                                      Meine Beobachtung (Werte in kWh):

                                      Tag | PVForecast | Plenticore Adapter | Realertrag
                                      1   |       38,9 |               18,8 |       35,9
                                      2   |       15,2 |                5,0 |        2,6
                                      3   |       32,3 |               15,1 |       21,7
                                      4   |       22,8 |               30,5 |       35,7
                                      5   |       17,7 |               10,2 |       18,4
                                      6   |       40,0 |               27,4 |       34,1
                                      7   |       44,3 |               23,2 |       15,6
                                      8   |       11,8 |                1,8 |        3,5
                                      9   |       12,9 |                4,9 |        4,9
                                      10  |       21,9 |                3,4 |        1,3
                                      11  |       12,3 |                2,9 |        1,7
                                      12  |        8,7 |                4,2 |        4,3
                                      13  |        9,3 |                7,0 |       12,4
                                      14  |        7,4 |                3,4 |        3,4
                                      15  |       30,0 |               15,6 |       11,9
                                      16  |       14,0 |                2,7 |        3,0
                                      17  |       12,5 |                7,4 |        5,5
                                      

                                      Wie man sieht, liegt PVForecast oft extrem daneben und eher zu hoch, was für meine automatische Steuerung problematisch wäre. Die Vorhersage des Adapters selbst ist auch nicht perfekt, aber passt für mich einfach viel besser, daher haber ich zumindest derzeit keine Notwendigkeit, PVForecast zu integrieren. Sorry.

                                      Liebe Grüße

                                      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • StrathColeS StrathCole

                                        @gjo Ich habe mir bei meiner Anlage den Forecast mal angesehen.
                                        Bisher bin ich nicht so überzeugt insgesamt.

                                        Meine Beobachtung (Werte in kWh):

                                        Tag | PVForecast | Plenticore Adapter | Realertrag
                                        1   |       38,9 |               18,8 |       35,9
                                        2   |       15,2 |                5,0 |        2,6
                                        3   |       32,3 |               15,1 |       21,7
                                        4   |       22,8 |               30,5 |       35,7
                                        5   |       17,7 |               10,2 |       18,4
                                        6   |       40,0 |               27,4 |       34,1
                                        7   |       44,3 |               23,2 |       15,6
                                        8   |       11,8 |                1,8 |        3,5
                                        9   |       12,9 |                4,9 |        4,9
                                        10  |       21,9 |                3,4 |        1,3
                                        11  |       12,3 |                2,9 |        1,7
                                        12  |        8,7 |                4,2 |        4,3
                                        13  |        9,3 |                7,0 |       12,4
                                        14  |        7,4 |                3,4 |        3,4
                                        15  |       30,0 |               15,6 |       11,9
                                        16  |       14,0 |                2,7 |        3,0
                                        17  |       12,5 |                7,4 |        5,5
                                        

                                        Wie man sieht, liegt PVForecast oft extrem daneben und eher zu hoch, was für meine automatische Steuerung problematisch wäre. Die Vorhersage des Adapters selbst ist auch nicht perfekt, aber passt für mich einfach viel besser, daher haber ich zumindest derzeit keine Notwendigkeit, PVForecast zu integrieren. Sorry.

                                        Liebe Grüße

                                        G Offline
                                        G Offline
                                        gjo
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1140

                                        @strathcole
                                        Hi, das passt für mich. Es macht aus meiner Sicht auf wenig Sinn wieder eine neue Forecast-Quelle zu nehmen.

                                        Meinst du es ist möglich die Forecast Daten des Plenticore-Adapters als Json Tabelle/Graph mit auszugeben? Wie ich das verstehe liegen die Daten ja alle vor und würde so eine Visualisierung der zu erwartenden PV-Erträge ermöglichen. Quasi wie in dem Bild im ursprünglichen Post zu miner Frage. image.png

                                        Für nicht Batterie Nutzer gibt es so die Möglichkeit Großverbraucher (Waschmaschine, Trocker, Spühlmaschine) nach dem optimiert zu starten.

                                        Gruß

                                        StrathColeS H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • G gjo

                                          @strathcole
                                          Hi, das passt für mich. Es macht aus meiner Sicht auf wenig Sinn wieder eine neue Forecast-Quelle zu nehmen.

                                          Meinst du es ist möglich die Forecast Daten des Plenticore-Adapters als Json Tabelle/Graph mit auszugeben? Wie ich das verstehe liegen die Daten ja alle vor und würde so eine Visualisierung der zu erwartenden PV-Erträge ermöglichen. Quasi wie in dem Bild im ursprünglichen Post zu miner Frage. image.png

                                          Für nicht Batterie Nutzer gibt es so die Möglichkeit Großverbraucher (Waschmaschine, Trocker, Spühlmaschine) nach dem optimiert zu starten.

                                          Gruß

                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1141

                                          @gjo Ich müsste mal schauen. Das Problem ist, dass ich noch ein Problem in der Vorhersage habe. Im Grunde korrigiert der Adapter über den Tag die Vorhersage immer wieder, aber wird dann immer "falscher". Ich beachte daher im Grunde nur den Wert, den er so ca. ~6-9 Uhr morgens hat.
                                          Ich weiß noch nicht, woran das liegt und konnte es noch nicht untersuchen.

                                          Die historischen Daten der Vorhersagen speichert der Adapter nicht, daher kann ich solch eine Tabelle nicht ausgeben. Er speichert allerdings die Stundenwerte für den aktuellen Tag (nur wie gesagt spinnt da der Adapter im Tagesverlauf).

                                          SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          764

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe