Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. Blockly
    5. [Gelöst]Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    [Gelöst]Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by

      @goetschhofer
      ja, setze den einfach in eine variable

      G 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • G
        GOETSCHHOFER @dslraser last edited by GOETSCHHOFER

        @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

        @goetschhofer
        ja, setze den einfach in eine variable

        Ja, o.k.
        Dies mit den Variablen habe ich leider noch nicht durchschaut.🤔
        Erstellen einer Variablen ist mir klar, aber dann ......, wie und wo einfügen ?

        280b44a4-83e9-4d8c-813c-15e01f34d0e8-image.png

        Könntest du mir hier ein kurzes Beispiel geben.

        Danke.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by

          @goetschhofer
          ich habe eben erst Dein Blockly mal importiert. Das hier ist Trigger in Trigger, das geht fast immer schief...

          Bildschirmfoto 2021-09-19 um 13.51.07.png

          Der Zeitplan ist doch schon Dein Trigger, lasse den anderen einfach weg. (sollte so reichen)

          Bildschirmfoto 2021-09-19 um 13.52.38.png

          G 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • G
            GOETSCHHOFER @dslraser last edited by

            @dslraser

            Ja, das könnte auch der Grund sein, dass er sich ab und zu aufhängt im blockly.
            Mache ich raus.
            Habe dies in einem Youtube Video gesehen, aber wohl nicht wirklich verstanden.

            Danke

            dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by dslraser

              @goetschhofer
              versuche es mal so in der Art (ist aber nur ein Beispiel für den obersten Wert)

              Bildschirmfoto 2021-09-19 um 14.03.37.png

              EDIT: dafür habe ich die Variable 1_Ermittlung_LADELEISTUNG_in_W erstellt

              G 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • G
                GOETSCHHOFER @dslraser last edited by

                @dslraser

                Schön langsam kapiere ich die Logik von Blockly, ist es richtig von rechts nach links lesen ?

                Ich denke mit einer Variablen wird es einfacher.

                Was sagt der Profi ?
                c61973ba-284e-4d7f-851b-4040e361468e-image.png

                dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by dslraser

                  @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                  Was sagt der Profi ?

                  Ich weiß nicht was der sagen würde, aber ich würde mir so helfen.

                  Edit: nur ein Hinweis...in Variablen und id's würde ich keine Sonderzeichen/Leerzeichen usw. nutzen, da das manchmal seltsame Auswirkungen hat. In Namen von Datenpunkten ist es egal.

                  G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • G
                    GOETSCHHOFER @dslraser last edited by

                    @dslraser

                    Du bist ein Profi ! 😁

                    Das mit der Ladebegrenzung sieht man sehr gut bei 2.500 W.

                    2. BAT_SIMU_1-19.9.2021-14h30.gif

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • G
                      GOETSCHHOFER @dslraser last edited by GOETSCHHOFER

                      @dslraser

                      Du hast mich auf eine Idee gebracht.

                      Man könnte doch bei der Ermittlung Ladeenergie in Wh auch auf eine Variable setzen, dann müsste es noch einfacher werden ?

                      Kann ich bei der Variablen: Ermittlung Ladeenergie in Wh auf den bereits geschriebenen DP Ladeleistung in W zurückgreifen ?

                      Oder spießt sich dies vom Ablauf und zeitlich?

                      6be0fb52-1e0b-4c08-a89a-b32b1fd6871f-image.png

                      dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by

                        @goetschhofer

                        Blockly arbeitet alles der Reihe nach ab, also wenn Dein Trigger (der Zeitplan) auslöst, wird das Blockly von oben nach unten abgearbeitet. Wenn es den Wert dann schon gibt kannst Du das machen. Wenn das zu schnell erfolgt und der Wert dann noch nicht da ist, dann kann es sein das Du noch ein timeout brauchst. Wenn die Variablen ganz oben im Zeitplan sind, dann wird in diese Variablen das eingelesen was gerade im Datenpunkt steht. Du kannst auch mit reinen Variablen (ohne Datenpunkt arbeiten), das hat aber den Nachteil das nach einem Neustart vom Blockly/oder dem Adapter, oder des ganzen ioBroker keine "Zwischenwerte" da sein können.

                        Edit: nur ein Hinweis...in Variablen und id's würde ich keine Sonderzeichen/Leerzeichen usw. nutzen, da das manchmal seltsame Auswirkungen hat. In Namen von Datenpunkten ist es egal.

                        G 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • G
                          GOETSCHHOFER @dslraser last edited by

                          @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                          @goetschhofer

                          Blockly arbeitet alles der Reihe nach ab, also wenn Dein Trigger (der Zeitplan) auslöst, wird das Blockly von oben nach unten abgearbeitet. Wenn es den Wert dann schon gibt kannst Du das machen. Wenn das zu schnell erfolgt und der Wert dann noch nicht da ist, dann kann es sein das Du noch ein timeout brauchst. Wenn die Variablen ganz oben im Zeitplan sind, dann wird in diese Variablen das eingelesen was gerade im Datenpunkt steht. Du kannst auch mit reinen Variablen (ohne Datenpunkt arbeiten), das hat aber den Nachteil das nach einem Neustart vom Blockly/oder dem Adapter, oder des ganzen ioBroker keine "Zwischenwerte" da sein können.

                          Edit: nur ein Hinweis...in Variablen und id's würde ich keine Sonderzeichen/Leerzeichen usw. nutzen, da das manchmal seltsame Auswirkungen hat. In Namen von Datenpunkten ist es egal.

                          Danke für den Hinweis mit Leer- und Sonderzeichen, werde ich auf jeden Fall ändern.

                          Was würdest du mir empfehlen, die 2. Variable wieder durch die normale Berechnung ersetzen ?

                          3ecfa7af-5051-4ec7-b334-2f6262f2acd1-image.png

                          Warum schreibt er mir die Ladeenergie nur in ganzen Wh in den DP, obwohl beim schreiben auf 3 Nachkommastellen runde
                          Muss ich die Rundung bereits oben in den Variablen machen ?
                          Hier hätte ich versucht ein Runden einzufügen, dies funktioniert aber nicht.
                          498daa7b-f7cb-4546-9625-8f5e8a41e1a5-image.png
                          87927bd7-1919-4ef2-802e-4b3a960431a6-image.png

                          Danke

                          G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • G
                            GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by

                            @goetschhofer

                            Das Problem mit den Nachkommastellen bei der Ladung in Wh habe ich schon gelöst, da hatte einen Fehler in der Variablen Ermittlung Ladeenergie in Wh, am Schluß noch >0; dies war der Fehler.

                            G 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • G
                              GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by GOETSCHHOFER

                              @dslraser

                              Die Be- und Entladebegrenzung mit z. B. 2.500 W habe ich nun doch über die Variablen realisiert.
                              Soweit funktioniert dies auch.

                              Wie könnte ich den letzten Punkt die Beladegrenze beim Speicherstand z. B. 5.000 Wh und Entladegrenze 0 Wh umsetzen ?
                              Auch über eine Variable und über eine Falls Funktion ?
                              Nur wo schiebe ich diese noch hinein ?

                              Danke für einen Tipp.


                              c0e84c45-d2e7-4609-a8a0-3153113e8370-image.png


                              1a7b5d98-9290-4f07-9b6f-7fd93f19570b-image.png

                              BLOCKLY_BAT_SMU_19.9.2021-18h.txt

                              G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • G
                                GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by GOETSCHHOFER

                                @dslraser

                                Wenn bei der Abfrage die Entladeleistung zwischen -2500 und <0 liegten soll, wie würdest du die Bedingung formulieren `?
                                Er ermittelt mir jetzt zwar die Entladeleistung, aber die Umrechnung in Entladeenergie in Wh ergibt null.
                                Ich vermute mal, dass es ein >= oder <= bei -2500 liegt.

                                Habe schon alles durchprobiert.

                                0d54e56b-8483-44ce-af94-3837fdb4677a-image.png

                                dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by

                                  @goetschhofer
                                  ich verstehe gerade nicht genau was nicht geht (ich war mit etwas anderem beschäftigt...)
                                  Zum Testen/probieren baue doch einfach mal debug Bausteine ein. (oder in einem extra kleinen Testblockly)
                                  z.B. so

                                  Bildschirmfoto 2021-09-19 um 22.18.09.png

                                  19.9.2021, 22:18:14.624	[info ]: javascript.0 (2749) script.js.99_Test.Test_Leistung: wahr
                                  
                                  G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • G
                                    GOETSCHHOFER @dslraser last edited by

                                    @dslraser

                                    O.k., das ist ein sehr guter Tipp.

                                    Danke !

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • G
                                      GOETSCHHOFER @dslraser last edited by

                                      @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                                      @goetschhofer
                                      ich verstehe gerade nicht genau was nicht geht (ich war mit etwas anderem beschäftigt...)
                                      Zum Testen/probieren baue doch einfach mal debug Bausteine ein. (oder in einem extra kleinen Testblockly)
                                      z.B. so

                                      Bildschirmfoto 2021-09-19 um 22.18.09.png

                                      19.9.2021, 22:18:14.624	[info ]: javascript.0 (2749) script.js.99_Test.Test_Leistung: wahr
                                      

                                      Wo gibst du den Testwert ein ?

                                      dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by

                                        @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                                        Wo gibst du den Testwert ein ?

                                        ich habe bei mir den Datenpunkt ENTLADEN_W genommen (bei mir kommen ja keine Daten und das Blockly ist aus und wird nicht aktualisiert) Du kannst ja auch einen neuen Datenpunkt dafür anlegen, oder eine Variable benutzen.

                                        Bildschirmfoto 2021-09-20 um 09.45.50.png

                                        G 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • G
                                          GOETSCHHOFER @dslraser last edited by GOETSCHHOFER

                                          @dslraser

                                          Habe mir jetzt ein Testblockly erstellt.

                                          Entweder habe ich jetzt einen Hänger oder .... ?
                                          Der Minus-Wert von -3500 liegt nicht zwischen 0 und -2500, dann müsste doch falsch als Ergebnis kommen ?
                                          df78cd0e-787c-42b5-88d0-820d7d045024-image.png

                                          Bei mir kommt falsch.
                                          48e8e8b0-1e9c-44f6-b8d3-3bf27e91928f-image.png

                                          dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by

                                            @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                                            @dslraser

                                            Habe mir jetzt ein Testblockly erstellt.

                                            Entweder habe ich jetzt einen Hänger oder .... ?
                                            Der Minus-Wert von -3500 liegt nicht zwischen 0 und -2500, dann müsste doch falsch als Ergebnis kommen ?
                                            df78cd0e-787c-42b5-88d0-820d7d045024-image.png

                                            Bei mir kommt falsch.
                                            48e8e8b0-1e9c-44f6-b8d3-3bf27e91928f-image.png

                                            Du machst in Deinem Beispiel...falls 0 kleiner gleich -2.500 (0 ist ja nicht kleiner als -2.500) also ist das falsch. (steht auch so im Log) In Deinem Beispiel vergleichst Du ja 0 mit -2.500. Die Variable Testwert wird ja nirgends von Dir verglichen.

                                            G 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            968
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            2
                                            120
                                            7059
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo