Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. [Gelöst]Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

[Gelöst]Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
120 Beiträge 2 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • dslraserD dslraser

    @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

    Wie schafft man es denn, dass man so eine verschachtelte Funktion bastelt ?

    Quasi Deine "Excel Formel" von "innen nach aussen", immer einen Mathe Baustein mit + oder - oder × oder ÷ usw....dazu.
    Kannst ja mal die Bausteine auseinander nehmen, ich weiß nicht wie ich es besser beschreiben kann.

    Aber, ist die Berechnung so von Dir gemeint, also passt das so ?

    G Offline
    G Offline
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von
    #30

    @dslraser

    Das mit dem Zerlegen der Bausteine, war ein guter Tipp, so verstehe ich die Logik besser. :+1:

    Danke:

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • G GOETSCHHOFER

      @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

      @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

      Wie schafft man es denn, dass man so eine verschachtelte Funktion bastelt ?

      Quasi Deine "Excel Formel" von "innen nach aussen", immer einen Mathe Baustein mit + oder - oder × oder ÷ usw....dazu.
      Kannst ja mal die Bausteine auseinander nehmen, ich weiß nicht wie ich es besser beschreiben kann.

      Aber, ist die Berechnung so von Dir gemeint, also passt das so ?

      O.k. dann glaube ich, dass ich klar komme, den Entscheidende Hinweis ist von von "innen nach aussen".
      Ja, die Berechnung passt meines Erachtens auf jeden Fall.

      G Offline
      G Offline
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von
      #31

      @dslraser

      Wie kriege ich denn hier den Datenpunkt hinein ?
      4713d3e4-18af-4357-8be8-26d8600eea17-image.png

      Bei mir schaut dies so aus, wenn ich auf Objekt-ID klicke komme ich nicht zum Datenpunkt ?
      de16d39f-27c9-42cc-8bf7-529778e41e54-image.png

      dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • G GOETSCHHOFER

        @dslraser

        Wie kriege ich denn hier den Datenpunkt hinein ?
        4713d3e4-18af-4357-8be8-26d8600eea17-image.png

        Bei mir schaut dies so aus, wenn ich auf Objekt-ID klicke komme ich nicht zum Datenpunkt ?
        de16d39f-27c9-42cc-8bf7-529778e41e54-image.png

        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        Forum Testing Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von dslraser
        #32

        @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

        Wie kriege ich denn hier den Datenpunkt hinein ?

        In meinem Blockly ist das schon der Datenpunkt. Die Datenpunkte werden hier (in meinem Blockly) "variabel" ermittelt und zusammengebaut.

        Daraus
        Bildschirmfoto 2021-09-18 um 22.29.29.png
        und daraus
        Bildschirmfoto 2021-09-18 um 22.29.39.png
        und daraus
        Bildschirmfoto 2021-09-18 um 22.30.23.png
        und aus dem hier entsteht der Bezug zum Datenpunkt.
        Bildschirmfoto 2021-09-18 um 22.27.40.png

        das ist dann die ID in den Datenpunkten

        javascript.0.BATTERIE_SPEICHER.BELADEN_W
        

        Das ist dann dieser Datenpunkt
        Bildschirmfoto 2021-09-18 um 22.34.35.png

        Bei mir schaut dies so aus, wenn ich auf Objekt-ID klicke komme ich nicht zum Datenpunkt ?

        Lösche den roten Objekt ID Baustein und dann klicke darunter rein.
        (dann verwendest Du mein Blockly nicht, sondern ein anderes ? Deshalb fragte ich welches Blockly Du verwendest)

        G 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • dslraserD dslraser

          @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

          Wie kriege ich denn hier den Datenpunkt hinein ?

          In meinem Blockly ist das schon der Datenpunkt. Die Datenpunkte werden hier (in meinem Blockly) "variabel" ermittelt und zusammengebaut.

          Daraus
          Bildschirmfoto 2021-09-18 um 22.29.29.png
          und daraus
          Bildschirmfoto 2021-09-18 um 22.29.39.png
          und daraus
          Bildschirmfoto 2021-09-18 um 22.30.23.png
          und aus dem hier entsteht der Bezug zum Datenpunkt.
          Bildschirmfoto 2021-09-18 um 22.27.40.png

          das ist dann die ID in den Datenpunkten

          javascript.0.BATTERIE_SPEICHER.BELADEN_W
          

          Das ist dann dieser Datenpunkt
          Bildschirmfoto 2021-09-18 um 22.34.35.png

          Bei mir schaut dies so aus, wenn ich auf Objekt-ID klicke komme ich nicht zum Datenpunkt ?

          Lösche den roten Objekt ID Baustein und dann klicke darunter rein.
          (dann verwendest Du mein Blockly nicht, sondern ein anderes ? Deshalb fragte ich welches Blockly Du verwendest)

          G Offline
          G Offline
          GOETSCHHOFER
          schrieb am zuletzt editiert von
          #33

          @dslraser

          Ja, davor habe ich mächtig Angst, dass ich mir meine AMIS-Datenpunkte demoliere, denn diese funktionieren bis jetzt einwandfrei.

          Ich werde deine Berechnung bis morgen in mein Blockly einbauen, nachbasteln und würde mich morgen wieder melden.

          Danke einstweilen.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • G Offline
            G Offline
            GOETSCHHOFER
            schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
            #34

            @dslraser

            Du hast mir so eine tolle Vorlage geliefert, dass ich dies relativ einfach, aber doch mit einer grossen Herausforderung in mein Blockly einbauen konnte. :grin:

            Nochmals vielen Dank für deine Hilfestellung.

            Mit dem Tipp die Mathematik-Formel von innen nach außen zu bauen, hast du mir ein ein großes Tor an Möglichkeiten aufgemacht. :+1: :+1: :+1:
            Ich komme aus der Excel-Welt und da sehe ich hier sehr viele Möglichkeiten.
            Macht echt Spaß !

            Um die Richtigkeit der Werte auch rechnerisch nachvollziehen zu können, habe ich den Be- und Entladefaktor mal auf 1 belassen u. den Abzug für Minimalwerte von 20 auf null, Bei Be- und Entladung, gestellt.

            Wenn ich hier im Blockly noch etwas einfacher, effizienter, in der Programmierung machen könnte, bitte ich dich dies mir mitzuteilen. Ich habe halt versucht als Anfänger zu einer Lösung zu kommen.

            Die BAT_SIMU_1 wird ja noch um 2 Facetten komplexer bei der Abfrage der Be- und Entladeleistung und des Speicherstandes.

            2 Punkte muss ich in der Abfrage noch einbauen.

            1. Ein Batteriespeicher hat eine maximale Be- und Entladeleistung z. B. von 3.000 W, d. h. wäre der Überschuss 3.200 W, kann nur mit 3.000 W beladen werden.
            2. Wie bereits erwähnt kann man aus einem Batteriespeicher nur etwas entnehmen, wenn der Speicherstand >0 Wh ist und weiters kann man nur beladen, wenn die maximale Speicherkapazität z. B. 5 kWh=5.000 Wh nicht überschritten ist.

            BAT_SIMU_1-19.9.2021.gif

            BLOCKLY_BAT_SMU_19.9.2021-11h50.txt


            8b53dd32-27f1-49c8-836d-26c19e948e09-image.png


            f2958743-ae49-4b54-880f-2aeb553c3033-image.png

            dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • G GOETSCHHOFER

              @dslraser

              Du hast mir so eine tolle Vorlage geliefert, dass ich dies relativ einfach, aber doch mit einer grossen Herausforderung in mein Blockly einbauen konnte. :grin:

              Nochmals vielen Dank für deine Hilfestellung.

              Mit dem Tipp die Mathematik-Formel von innen nach außen zu bauen, hast du mir ein ein großes Tor an Möglichkeiten aufgemacht. :+1: :+1: :+1:
              Ich komme aus der Excel-Welt und da sehe ich hier sehr viele Möglichkeiten.
              Macht echt Spaß !

              Um die Richtigkeit der Werte auch rechnerisch nachvollziehen zu können, habe ich den Be- und Entladefaktor mal auf 1 belassen u. den Abzug für Minimalwerte von 20 auf null, Bei Be- und Entladung, gestellt.

              Wenn ich hier im Blockly noch etwas einfacher, effizienter, in der Programmierung machen könnte, bitte ich dich dies mir mitzuteilen. Ich habe halt versucht als Anfänger zu einer Lösung zu kommen.

              Die BAT_SIMU_1 wird ja noch um 2 Facetten komplexer bei der Abfrage der Be- und Entladeleistung und des Speicherstandes.

              2 Punkte muss ich in der Abfrage noch einbauen.

              1. Ein Batteriespeicher hat eine maximale Be- und Entladeleistung z. B. von 3.000 W, d. h. wäre der Überschuss 3.200 W, kann nur mit 3.000 W beladen werden.
              2. Wie bereits erwähnt kann man aus einem Batteriespeicher nur etwas entnehmen, wenn der Speicherstand >0 Wh ist und weiters kann man nur beladen, wenn die maximale Speicherkapazität z. B. 5 kWh=5.000 Wh nicht überschritten ist.

              BAT_SIMU_1-19.9.2021.gif

              BLOCKLY_BAT_SMU_19.9.2021-11h50.txt


              8b53dd32-27f1-49c8-836d-26c19e948e09-image.png


              f2958743-ae49-4b54-880f-2aeb553c3033-image.png

              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Forum Testing Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #35

              @goetschhofer

              Ich komme aus der Excel-Welt und da sehe ich hier sehr viele Möglichkeiten.

              Vor Jahren hatte ich damit auch zu tun. Angefangen von sehr komplexen Formeln und Makros in Visual Basic, aber aktuell habe ich damit lange nichts gemacht. Ich hatte mir damit automatische Abfragen aus unserem Großrechnersystem/Host (über IBM PICOMM) gebaut. Das lief so gut, das ich das morgens einfach gestartet habe, dann habe ich mir einen Kaffee gemacht und wenn ich wieder kam war die Tabelle fertig 😅. Ohne Diese Abfrage dauerte das (auch bei meinen Kollegen) meistens mehrere Stunden um die Tabelle händisch zu erstellen.

              G 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • dslraserD dslraser

                @goetschhofer

                Ich komme aus der Excel-Welt und da sehe ich hier sehr viele Möglichkeiten.

                Vor Jahren hatte ich damit auch zu tun. Angefangen von sehr komplexen Formeln und Makros in Visual Basic, aber aktuell habe ich damit lange nichts gemacht. Ich hatte mir damit automatische Abfragen aus unserem Großrechnersystem/Host (über IBM PICOMM) gebaut. Das lief so gut, das ich das morgens einfach gestartet habe, dann habe ich mir einen Kaffee gemacht und wenn ich wieder kam war die Tabelle fertig 😅. Ohne Diese Abfrage dauerte das (auch bei meinen Kollegen) meistens mehrere Stunden um die Tabelle händisch zu erstellen.

                G Offline
                G Offline
                GOETSCHHOFER
                schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                #36

                @dslraser

                Ja, wenn man etwas Gehirnschmalz reinsteckt, kann man sich das Leben oft sehr erleichtern, vor allem bei Routinetätigkeiten.

                Ich brüte gerade bei der Abfrage max. Be- und Entladeleistung z. B. 2.500 W.

                Könnte man beim 2. falls bereits auf den geschriebenen DP Beladen_W zurückgreifen, denn dann bräuchte ich nicht nochmals eine >0 <= 2.500 W Abfrage ? Oder ist dies nicht möglich ?

                Danke

                a2ecc359-458d-486f-a907-b9527a41264a-image.png

                dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • G GOETSCHHOFER

                  @dslraser

                  Ja, wenn man etwas Gehirnschmalz reinsteckt, kann man sich das Leben oft sehr erleichtern, vor allem bei Routinetätigkeiten.

                  Ich brüte gerade bei der Abfrage max. Be- und Entladeleistung z. B. 2.500 W.

                  Könnte man beim 2. falls bereits auf den geschriebenen DP Beladen_W zurückgreifen, denn dann bräuchte ich nicht nochmals eine >0 <= 2.500 W Abfrage ? Oder ist dies nicht möglich ?

                  Danke

                  a2ecc359-458d-486f-a907-b9527a41264a-image.png

                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Forum Testing Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #37

                  @goetschhofer
                  ja, setze den einfach in eine variable

                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • dslraserD dslraser

                    @goetschhofer
                    ja, setze den einfach in eine variable

                    G Offline
                    G Offline
                    GOETSCHHOFER
                    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                    #38

                    @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                    @goetschhofer
                    ja, setze den einfach in eine variable

                    Ja, o.k.
                    Dies mit den Variablen habe ich leider noch nicht durchschaut.:thinking_face:
                    Erstellen einer Variablen ist mir klar, aber dann ......, wie und wo einfügen ?

                    280b44a4-83e9-4d8c-813c-15e01f34d0e8-image.png

                    Könntest du mir hier ein kurzes Beispiel geben.

                    Danke.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • G GOETSCHHOFER

                      @dslraser

                      Ja, wenn man etwas Gehirnschmalz reinsteckt, kann man sich das Leben oft sehr erleichtern, vor allem bei Routinetätigkeiten.

                      Ich brüte gerade bei der Abfrage max. Be- und Entladeleistung z. B. 2.500 W.

                      Könnte man beim 2. falls bereits auf den geschriebenen DP Beladen_W zurückgreifen, denn dann bräuchte ich nicht nochmals eine >0 <= 2.500 W Abfrage ? Oder ist dies nicht möglich ?

                      Danke

                      a2ecc359-458d-486f-a907-b9527a41264a-image.png

                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Forum Testing Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #39

                      @goetschhofer
                      ich habe eben erst Dein Blockly mal importiert. Das hier ist Trigger in Trigger, das geht fast immer schief...

                      Bildschirmfoto 2021-09-19 um 13.51.07.png

                      Der Zeitplan ist doch schon Dein Trigger, lasse den anderen einfach weg. (sollte so reichen)

                      Bildschirmfoto 2021-09-19 um 13.52.38.png

                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • dslraserD dslraser

                        @goetschhofer
                        ich habe eben erst Dein Blockly mal importiert. Das hier ist Trigger in Trigger, das geht fast immer schief...

                        Bildschirmfoto 2021-09-19 um 13.51.07.png

                        Der Zeitplan ist doch schon Dein Trigger, lasse den anderen einfach weg. (sollte so reichen)

                        Bildschirmfoto 2021-09-19 um 13.52.38.png

                        G Offline
                        G Offline
                        GOETSCHHOFER
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #40

                        @dslraser

                        Ja, das könnte auch der Grund sein, dass er sich ab und zu aufhängt im blockly.
                        Mache ich raus.
                        Habe dies in einem Youtube Video gesehen, aber wohl nicht wirklich verstanden.

                        Danke

                        dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • G GOETSCHHOFER

                          @dslraser

                          Ja, das könnte auch der Grund sein, dass er sich ab und zu aufhängt im blockly.
                          Mache ich raus.
                          Habe dies in einem Youtube Video gesehen, aber wohl nicht wirklich verstanden.

                          Danke

                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Forum Testing Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von dslraser
                          #41

                          @goetschhofer
                          versuche es mal so in der Art (ist aber nur ein Beispiel für den obersten Wert)

                          Bildschirmfoto 2021-09-19 um 14.03.37.png

                          EDIT: dafür habe ich die Variable 1_Ermittlung_LADELEISTUNG_in_W erstellt

                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • dslraserD dslraser

                            @goetschhofer
                            versuche es mal so in der Art (ist aber nur ein Beispiel für den obersten Wert)

                            Bildschirmfoto 2021-09-19 um 14.03.37.png

                            EDIT: dafür habe ich die Variable 1_Ermittlung_LADELEISTUNG_in_W erstellt

                            G Offline
                            G Offline
                            GOETSCHHOFER
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #42

                            @dslraser

                            Schön langsam kapiere ich die Logik von Blockly, ist es richtig von rechts nach links lesen ?

                            Ich denke mit einer Variablen wird es einfacher.

                            Was sagt der Profi ?
                            c61973ba-284e-4d7f-851b-4040e361468e-image.png

                            dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • G GOETSCHHOFER

                              @dslraser

                              Schön langsam kapiere ich die Logik von Blockly, ist es richtig von rechts nach links lesen ?

                              Ich denke mit einer Variablen wird es einfacher.

                              Was sagt der Profi ?
                              c61973ba-284e-4d7f-851b-4040e361468e-image.png

                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Forum Testing Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von dslraser
                              #43

                              @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                              Was sagt der Profi ?

                              Ich weiß nicht was der sagen würde, aber ich würde mir so helfen.

                              Edit: nur ein Hinweis...in Variablen und id's würde ich keine Sonderzeichen/Leerzeichen usw. nutzen, da das manchmal seltsame Auswirkungen hat. In Namen von Datenpunkten ist es egal.

                              G 2 Antworten Letzte Antwort
                              1
                              • dslraserD dslraser

                                @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                                Was sagt der Profi ?

                                Ich weiß nicht was der sagen würde, aber ich würde mir so helfen.

                                Edit: nur ein Hinweis...in Variablen und id's würde ich keine Sonderzeichen/Leerzeichen usw. nutzen, da das manchmal seltsame Auswirkungen hat. In Namen von Datenpunkten ist es egal.

                                G Offline
                                G Offline
                                GOETSCHHOFER
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #44

                                @dslraser

                                Du bist ein Profi ! :grin:

                                Das mit der Ladebegrenzung sieht man sehr gut bei 2.500 W.

                                2. BAT_SIMU_1-19.9.2021-14h30.gif

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • dslraserD dslraser

                                  @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                                  Was sagt der Profi ?

                                  Ich weiß nicht was der sagen würde, aber ich würde mir so helfen.

                                  Edit: nur ein Hinweis...in Variablen und id's würde ich keine Sonderzeichen/Leerzeichen usw. nutzen, da das manchmal seltsame Auswirkungen hat. In Namen von Datenpunkten ist es egal.

                                  G Offline
                                  G Offline
                                  GOETSCHHOFER
                                  schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                                  #45

                                  @dslraser

                                  Du hast mich auf eine Idee gebracht.

                                  Man könnte doch bei der Ermittlung Ladeenergie in Wh auch auf eine Variable setzen, dann müsste es noch einfacher werden ?

                                  Kann ich bei der Variablen: Ermittlung Ladeenergie in Wh auf den bereits geschriebenen DP Ladeleistung in W zurückgreifen ?

                                  Oder spießt sich dies vom Ablauf und zeitlich?

                                  6be0fb52-1e0b-4c08-a89a-b32b1fd6871f-image.png

                                  dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • G GOETSCHHOFER

                                    @dslraser

                                    Du hast mich auf eine Idee gebracht.

                                    Man könnte doch bei der Ermittlung Ladeenergie in Wh auch auf eine Variable setzen, dann müsste es noch einfacher werden ?

                                    Kann ich bei der Variablen: Ermittlung Ladeenergie in Wh auf den bereits geschriebenen DP Ladeleistung in W zurückgreifen ?

                                    Oder spießt sich dies vom Ablauf und zeitlich?

                                    6be0fb52-1e0b-4c08-a89a-b32b1fd6871f-image.png

                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    Forum Testing Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #46

                                    @goetschhofer

                                    Blockly arbeitet alles der Reihe nach ab, also wenn Dein Trigger (der Zeitplan) auslöst, wird das Blockly von oben nach unten abgearbeitet. Wenn es den Wert dann schon gibt kannst Du das machen. Wenn das zu schnell erfolgt und der Wert dann noch nicht da ist, dann kann es sein das Du noch ein timeout brauchst. Wenn die Variablen ganz oben im Zeitplan sind, dann wird in diese Variablen das eingelesen was gerade im Datenpunkt steht. Du kannst auch mit reinen Variablen (ohne Datenpunkt arbeiten), das hat aber den Nachteil das nach einem Neustart vom Blockly/oder dem Adapter, oder des ganzen ioBroker keine "Zwischenwerte" da sein können.

                                    Edit: nur ein Hinweis...in Variablen und id's würde ich keine Sonderzeichen/Leerzeichen usw. nutzen, da das manchmal seltsame Auswirkungen hat. In Namen von Datenpunkten ist es egal.

                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • dslraserD dslraser

                                      @goetschhofer

                                      Blockly arbeitet alles der Reihe nach ab, also wenn Dein Trigger (der Zeitplan) auslöst, wird das Blockly von oben nach unten abgearbeitet. Wenn es den Wert dann schon gibt kannst Du das machen. Wenn das zu schnell erfolgt und der Wert dann noch nicht da ist, dann kann es sein das Du noch ein timeout brauchst. Wenn die Variablen ganz oben im Zeitplan sind, dann wird in diese Variablen das eingelesen was gerade im Datenpunkt steht. Du kannst auch mit reinen Variablen (ohne Datenpunkt arbeiten), das hat aber den Nachteil das nach einem Neustart vom Blockly/oder dem Adapter, oder des ganzen ioBroker keine "Zwischenwerte" da sein können.

                                      Edit: nur ein Hinweis...in Variablen und id's würde ich keine Sonderzeichen/Leerzeichen usw. nutzen, da das manchmal seltsame Auswirkungen hat. In Namen von Datenpunkten ist es egal.

                                      G Offline
                                      G Offline
                                      GOETSCHHOFER
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #47

                                      @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                                      @goetschhofer

                                      Blockly arbeitet alles der Reihe nach ab, also wenn Dein Trigger (der Zeitplan) auslöst, wird das Blockly von oben nach unten abgearbeitet. Wenn es den Wert dann schon gibt kannst Du das machen. Wenn das zu schnell erfolgt und der Wert dann noch nicht da ist, dann kann es sein das Du noch ein timeout brauchst. Wenn die Variablen ganz oben im Zeitplan sind, dann wird in diese Variablen das eingelesen was gerade im Datenpunkt steht. Du kannst auch mit reinen Variablen (ohne Datenpunkt arbeiten), das hat aber den Nachteil das nach einem Neustart vom Blockly/oder dem Adapter, oder des ganzen ioBroker keine "Zwischenwerte" da sein können.

                                      Edit: nur ein Hinweis...in Variablen und id's würde ich keine Sonderzeichen/Leerzeichen usw. nutzen, da das manchmal seltsame Auswirkungen hat. In Namen von Datenpunkten ist es egal.

                                      Danke für den Hinweis mit Leer- und Sonderzeichen, werde ich auf jeden Fall ändern.

                                      Was würdest du mir empfehlen, die 2. Variable wieder durch die normale Berechnung ersetzen ?

                                      3ecfa7af-5051-4ec7-b334-2f6262f2acd1-image.png

                                      Warum schreibt er mir die Ladeenergie nur in ganzen Wh in den DP, obwohl beim schreiben auf 3 Nachkommastellen runde
                                      Muss ich die Rundung bereits oben in den Variablen machen ?
                                      Hier hätte ich versucht ein Runden einzufügen, dies funktioniert aber nicht.
                                      498daa7b-f7cb-4546-9625-8f5e8a41e1a5-image.png
                                      87927bd7-1919-4ef2-802e-4b3a960431a6-image.png

                                      Danke

                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • G GOETSCHHOFER

                                        @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                                        @goetschhofer

                                        Blockly arbeitet alles der Reihe nach ab, also wenn Dein Trigger (der Zeitplan) auslöst, wird das Blockly von oben nach unten abgearbeitet. Wenn es den Wert dann schon gibt kannst Du das machen. Wenn das zu schnell erfolgt und der Wert dann noch nicht da ist, dann kann es sein das Du noch ein timeout brauchst. Wenn die Variablen ganz oben im Zeitplan sind, dann wird in diese Variablen das eingelesen was gerade im Datenpunkt steht. Du kannst auch mit reinen Variablen (ohne Datenpunkt arbeiten), das hat aber den Nachteil das nach einem Neustart vom Blockly/oder dem Adapter, oder des ganzen ioBroker keine "Zwischenwerte" da sein können.

                                        Edit: nur ein Hinweis...in Variablen und id's würde ich keine Sonderzeichen/Leerzeichen usw. nutzen, da das manchmal seltsame Auswirkungen hat. In Namen von Datenpunkten ist es egal.

                                        Danke für den Hinweis mit Leer- und Sonderzeichen, werde ich auf jeden Fall ändern.

                                        Was würdest du mir empfehlen, die 2. Variable wieder durch die normale Berechnung ersetzen ?

                                        3ecfa7af-5051-4ec7-b334-2f6262f2acd1-image.png

                                        Warum schreibt er mir die Ladeenergie nur in ganzen Wh in den DP, obwohl beim schreiben auf 3 Nachkommastellen runde
                                        Muss ich die Rundung bereits oben in den Variablen machen ?
                                        Hier hätte ich versucht ein Runden einzufügen, dies funktioniert aber nicht.
                                        498daa7b-f7cb-4546-9625-8f5e8a41e1a5-image.png
                                        87927bd7-1919-4ef2-802e-4b3a960431a6-image.png

                                        Danke

                                        G Offline
                                        G Offline
                                        GOETSCHHOFER
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #48

                                        @goetschhofer

                                        Das Problem mit den Nachkommastellen bei der Ladung in Wh habe ich schon gelöst, da hatte einen Fehler in der Variablen Ermittlung Ladeenergie in Wh, am Schluß noch >0; dies war der Fehler.

                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • G GOETSCHHOFER

                                          @goetschhofer

                                          Das Problem mit den Nachkommastellen bei der Ladung in Wh habe ich schon gelöst, da hatte einen Fehler in der Variablen Ermittlung Ladeenergie in Wh, am Schluß noch >0; dies war der Fehler.

                                          G Offline
                                          G Offline
                                          GOETSCHHOFER
                                          schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                                          #49

                                          @dslraser

                                          Die Be- und Entladebegrenzung mit z. B. 2.500 W habe ich nun doch über die Variablen realisiert.
                                          Soweit funktioniert dies auch.

                                          Wie könnte ich den letzten Punkt die Beladegrenze beim Speicherstand z. B. 5.000 Wh und Entladegrenze 0 Wh umsetzen ?
                                          Auch über eine Variable und über eine Falls Funktion ?
                                          Nur wo schiebe ich diese noch hinein ?

                                          Danke für einen Tipp.


                                          c0e84c45-d2e7-4609-a8a0-3153113e8370-image.png


                                          1a7b5d98-9290-4f07-9b6f-7fd93f19570b-image.png

                                          BLOCKLY_BAT_SMU_19.9.2021-18h.txt

                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          488

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe