      @klassisch Hallo klassisch

      Erstmal vielen Dank für deine Antwort.

      Ich habe die von dir empfohlenen Schritte durchgeführt (Haken raus bei CRC Prüfsummer ignorieren, Guide) durchgelesen (vielen Dank an dieser Stelle für den Link. Ich beschäftige mich schon seit einigen Wochen mit dem Thema aber auf den Guide bin ich leider bisher noch nicht gestoßen.)

      Gestern Abend habe ich mich 3 Stunden lang mit meinem Tablet vor dem Stromzähler gestellt und den TTL-Kopf immer wieder um Nuancen verschoben. Dabei habe ich für den smartmeter-Adapter das Abfrageinterwall auf 0 und das Log-Level auf "debug" gestellt und mir mit dem Tablet die Logs in "Echtzeit" angeschaut.

      2021-08-03 20:07:39.552  - debug: smartmeter.0 (3676) PAUSE READING SOCKET TO HANDLE MESSAGE
      2021-08-03 20:07:39.553  - debug: smartmeter.0 (3676) MSG IDX 0
      2021-08-03 20:07:39.560  - debug: smartmeter.0 (3676) SML MESSAGE: START SML-File
      	START SmlMessage
      		Transaction-ID: 	�j� (09f06aa5)
      		Group-No: 0
      		Abort On Error: 0
      		Message-Body: 		SmlPublicOpenResponse
      			Codepage: undefined
      			Client-ID: undefined
      			Req-FileId: P#� (0350238d)
      			Server-ID: 090149534b00043895a0
      						Sml-Version: undefined
      		CRC 16: valid
      	END SmlMessage
      
      	START SmlMessage
      		Transaction-ID: 	�j� (09f06aa6)
      		Group-No: 0
      		Abort On Error: 0
      		Message-Body: 		SmlGetListResponse
      			Client-ID: undefined
      			Server-ID: 	ISK�8��
      			List-Name: �b
      ��
      			Act-Sensor-Time: (Sec-Index): 83490387
      
      			ValList: [
      	Obj-Name: 129-129:199.130.3*255
      	Status: undefined
      	Val-Time: 
      	Unit: undefined
      	Scaler: undefined
      	Value: ISK / 49534b
      	Value-Signature: undefined
      , 
      	Obj-Name: 1-0:0.0.9*255
      	Status: undefined
      	Val-Time: 
      	Unit: undefined
      	Scaler: undefined
      	Value: 	ISK�8�� / 090149534b00043895a0
      	Value-Signature: undefined
      , 
      	Obj-Name: 1-0:1.8.0*255
      	Status: 182
      	Val-Time: 
      	Unit: 30
      	Scaler: 3
      	Value: 11144
      	Value-Signature: undefined
      , 
      	Obj-Name: 1-0:1.8.1*255
      	Status: undefined
      	Val-Time: 
      	Unit: 30
      	Scaler: 3
      	Value: 11144
      	Value-Signature: undefined
      , 
      	Obj-Name: 1-0:1.8.2*255
      	Status: undefined
      	Val-Time: 
      	Unit: 30
      	Scaler: 3
      	Value: 0
      	Value-Signature: undefined
      , 
      	Obj-Name: 129-129:199.130.5*255
      	Status: undefined
      	Val-Time: 
      	Unit: undefined
      	Scaler: undefined
      	Value: �G�"܉�i�RRmIK`�yuXD��ӷ�`�i�ە�l�c�Ӌ�L / b047b622dc89dd6918e652526d1d490f4b60e17903755844b0181e8bd3b70efc60c069ebdb95f46ce063961ed38bb74c
      	Value-Signature: undefined
      , 
      ]
      			List-Signature: undefined
      			Act-Gateway-Time: 
      		CRC 16: INVALID
      	END SmlMessage
      
      	START SmlMessage
      		Transaction-ID: 	�j� (09f06aaa)
      		Group-No: 0
      		Abort On Error: 0
      		Message-Body: 		SmlPublicCloseResponse
      			Global Signature: 
      		CRC 16: valid
      	END SmlMessage
      
      END SML-File
      
      2021-08-03 20:07:39.567  - debug: smartmeter.0 (3676) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
      2021-08-03 20:07:39.568  - debug: smartmeter.0 (3676) STORE DATA
      2021-08-03 20:07:39.571  - debug: smartmeter.0 (3676) 129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = ISK
      2021-08-03 20:07:39.572  - debug: smartmeter.0 (3676) Create Channel 129-129:199_130_3__255 with name Manufacturer ID
      2021-08-03 20:07:39.575  - debug: smartmeter.0 (3676) LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 208
      2021-08-03 20:07:39.576  - debug: smartmeter.0 (3676) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      2021-08-03 20:07:39.576  - debug: smartmeter.0 (3676) RESUME READING SOCKET
      2021-08-03 20:07:39.577  - debug: smartmeter.0 (3676) SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
      2021-08-03 20:07:39.578  - debug: smartmeter.0 (3676) REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: v	�j�b�b�rcvP#�	ISK�8��cP��v	�j�b�b�rcw	ISK�8���b
      ��rbe��Vvw��ǂ�ISKw���	�	ISK�8��w���e���bRi������+�w��bRi������+�w��bRi��������w
      2021-08-03 20:07:39.580  - debug: smartmeter.0 (3676) MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 208
      2021-08-03 20:07:39.581  - debug: smartmeter.0 (3676) MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b01010101760509f06aab6200620072630101760101050350238f0b090149534b00043895a001016350b700760509f06aac620062007263070177010b090149534b00043895a0070100620affff7262016504f9f6567677078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b00043895a00177070100010800ff650000018201621e5203690000000000002b880177070100010801ff0101621e5203690000000000002b880177070100010802ff0101621e52036900000000000000000177" -> null
      2021-08-03 20:07:39.597  - debug: smartmeter.0 (3676) SOCKET RESUME
      2021-08-03 20:07:39.598  - debug: smartmeter.0 (3676) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      2021-08-03 20:07:39.616  - debug: smartmeter.0 (3676) connected set to true
      2021-08-03 20:07:39.623  - debug: smartmeter.0 (3676) Create State 129-129:199_130_3__255.value
      2021-08-03 20:07:39.635  - debug: smartmeter.0 (3676) Set State 129-129:199_130_3__255.value = ISK
      2021-08-03 20:07:39.641  - debug: smartmeter.0 (3676) 1-0:0.0.9*255: Device ID = 090149534b00043895a0
      2021-08-03 20:07:39.643  - debug: smartmeter.0 (3676) Create Channel 1-0:0_0_9__255 with name Device ID
      2021-08-03 20:07:39.655  - debug: smartmeter.0 (3676) Create State 1-0:0_0_9__255.value
      2021-08-03 20:07:39.668  - debug: smartmeter.0 (3676) Set State 1-0:0_0_9__255.value = 090149534b00043895a0
      2021-08-03 20:07:39.674  - debug: smartmeter.0 (3676) 1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 11144 kWh
      2021-08-03 20:07:39.679  - debug: smartmeter.0 (3676) Create Channel 1-0:1_8_0__255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total)
      2021-08-03 20:07:39.691  - debug: smartmeter.0 (3676) Create State 1-0:1_8_0__255.value
      2021-08-03 20:07:39.702  - debug: smartmeter.0 (3676) Set State 1-0:1_8_0__255.value = 11144
      2021-08-03 20:07:39.713  - debug: smartmeter.0 (3676) 1-0:1.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 11144 kWh
      2021-08-03 20:07:39.714  - debug: smartmeter.0 (3676) Create Channel 1-0:1_8_1__255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1)
      2021-08-03 20:07:39.726  - debug: smartmeter.0 (3676) Create State 1-0:1_8_1__255.value
      2021-08-03 20:07:39.737  - debug: smartmeter.0 (3676) Set State 1-0:1_8_1__255.value = 11144
      2021-08-03 20:07:39.743  - debug: smartmeter.0 (3676) 1-0:1.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 0 kWh
      2021-08-03 20:07:39.744  - debug: smartmeter.0 (3676) Create Channel 1-0:1_8_2__255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2)
      2021-08-03 20:07:39.755  - debug: smartmeter.0 (3676) Create State 1-0:1_8_2__255.value
      2021-08-03 20:07:39.765  - debug: smartmeter.0 (3676) Set State 1-0:1_8_2__255.value = 0
      2021-08-03 20:07:39.769  - debug: smartmeter.0 (3676) 129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = b047b622dc89dd6918e652526d1d490f4b60e17903755844b0181e8bd3b70efc60c069ebdb95f46ce063961ed38bb74c
      2021-08-03 20:07:39.770  - debug: smartmeter.0 (3676) Create Channel 129-129:199_130_5__255 with name Forename/Public Key
      2021-08-03 20:07:39.780  - debug: smartmeter.0 (3676) Create State 129-129:199_130_5__255.value
      2021-08-03 20:07:39.789  - debug: smartmeter.0 (3676) Set State 129-129:199_130_5__255.value = b047b622dc89dd6918e652526d1d490f4b60e17903755844b0181e8bd3b70efc60c069ebdb95f46ce063961ed38bb74c
      2021-08-03 20:07:39.793  - info: smartmeter.0 (3676) Received 6 values, 6 updated
      2021-08-03 20:07:42.252  - debug: smartmeter.0 (3676) ADD NEW DATA (0 + NEW 256)
      2021-08-03 20:07:42.253  - debug: smartmeter.0 (3676) MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null
      2021-08-03 20:07:44.593  - info: web.0 (596) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.62
      2021-08-03 20:07:44.999  - debug: smartmeter.0 (3676) ADD NEW DATA (256 + NEW 256)
      2021-08-03 20:07:45.000  - debug: smartmeter.0 (3676) MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> [
        "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",
        "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",
        "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",
        "0"
      ]
      2021-08-03 20:07:45.002  - debug: smartmeter.0 (3676) PAUSE READING SOCKET TO HANDLE MESSAGE
      2021-08-03 20:07:45.003  - debug: smartmeter.0 (3676) MSG IDX 0
      2021-08-03 20:07:45.005  - debug: smartmeter.0 (3676) SML MESSAGE: START SML-File
      	START SmlMessage
      		Transaction-ID: 	�j� (09f06aae)
      		Group-No: 0
      		Abort On Error: 0
      		Message-Body: 		SmlPublicOpenResponse
      			Codepage: undefined
      			Client-ID: undefined
      			Req-FileId: P#� (03502390)
      			Server-ID: 090149534b00043895a0
      						Sml-Version: undefined
      		CRC 16: valid
      	END SmlMessage
      
      	START SmlMessage
      		Transaction-ID: 	�j� (09f06aaf)
      		Group-No: 0
      		Abort On Error: 0
      		Message-Body: 		SmlGetListResponse
      			Client-ID: undefined
      			Server-ID: 	ISK�8��
      			List-Name: �b
      ��
      			Act-Sensor-Time: (Sec-Index): 83490391
      
      			ValList: [
      	Obj-Name: 129-129:199.130.3*255
      	Status: undefined
      	Val-Time: 
      	Unit: undefined
      	Scaler: undefined
      	Value: ISK / 49534b
      	Value-Signature: undefined
      , 
      	Obj-Name: 1-0:0.0.9*255
      	Status: undefined
      	Val-Time: 
      	Unit: undefined
      	Scaler: undefined
      	Value: 	ISK�8�� / 090149534b00043895a0
      	Value-Signature: undefined
      , 
      	Obj-Name: 1-0:1.8.0*255
      	Status: 182
      	Val-Time: 
      	Unit: 30
      	Scaler: 3
      	Value: 11144
      	Value-Signature: undefined
      , 
      	Obj-Name: 1-0:1.8.1*255
      	Status: undefined
      	Val-Time: 
      	Unit: 30
      	Scaler: 3
      	Value: 11144
      	Value-Signature: undefined
      , 
      	Obj-Name: 1-0:1.8.2*255
      	Status: undefined
      	Val-Time: 
      	Unit: 30
      	Scaler: 3
      	Value: 0
      	Value-Signature: undefined
      , 
      	Obj-Name: 129-129:199.130.5*255
      	Status: undefined
      	Val-Time: 
      	Unit: undefined
      	Scaler: undefined
      	Value: �G�"܉�i�RRmIK`�yuXD��ӷ�`�i�ە�l�c�Ӌ�L / b047b622dc89dd6918e652526d1d490f4b60e17903755844b0181e8bd3b70efc60c069ebdb95f46ce063961ed38bb74c
      	Value-Signature: undefined
      , 
      ]
      			List-Signature: undefined
      			Act-Gateway-Time: 
      		CRC 16: INVALID
      	END SmlMessage
      
      	START SmlMessage
      		Transaction-ID: 	�j� (09f06ab6)
      		Group-No: 0
      		Abort On Error: 0
      		Message-Body: 		SmlPublicCloseResponse
      			Global Signature: 
      		CRC 16: valid
      	END SmlMessage
      
      END SML-File
      
      2021-08-03 20:07:45.007  - debug: smartmeter.0 (3676) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
      2021-08-03 20:07:45.008  - debug: smartmeter.0 (3676) STORE DATA
      2021-08-03 20:07:45.009  - debug: smartmeter.0 (3676) 129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = ISK
      2021-08-03 20:07:45.009  - debug: smartmeter.0 (3676) Data for 129-129:199_130_3__255 unchanged
      2021-08-03 20:07:45.010  - debug: smartmeter.0 (3676) 1-0:0.0.9*255: Device ID = 090149534b00043895a0
      2021-08-03 20:07:45.011  - debug: smartmeter.0 (3676) Data for 1-0:0_0_9__255 unchanged
      2021-08-03 20:07:45.012  - debug: smartmeter.0 (3676) 1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 11144 kWh
      2021-08-03 20:07:45.013  - debug: smartmeter.0 (3676) Data for 1-0:1_8_0__255 unchanged
      2021-08-03 20:07:45.014  - debug: smartmeter.0 (3676) 1-0:1.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 11144 kWh
      2021-08-03 20:07:45.015  - debug: smartmeter.0 (3676) Data for 1-0:1_8_1__255 unchanged
      2021-08-03 20:07:45.016  - debug: smartmeter.0 (3676) 1-0:1.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 0 kWh
      2021-08-03 20:07:45.017  - debug: smartmeter.0 (3676) Data for 1-0:1_8_2__255 unchanged
      2021-08-03 20:07:45.018  - debug: smartmeter.0 (3676) 129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = b047b622dc89dd6918e652526d1d490f4b60e17903755844b0181e8bd3b70efc60c069ebdb95f46ce063961ed38bb74c
      2021-08-03 20:07:45.019  - debug: smartmeter.0 (3676) Data for 129-129:199_130_5__255 unchanged
      2021-08-03 20:07:45.019  - info: smartmeter.0 (3676) Received 6 values, 0 updated
      2021-08-03 20:07:45.021  - debug: smartmeter.0 (3676) LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 208
      2021-08-03 20:07:45.021  - debug: smartmeter.0 (3676) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      2021-08-03 20:07:45.022  - debug: smartmeter.0 (3676) RESUME READING SOCKET
      2021-08-03 20:07:45.023  - debug: smartmeter.0 (3676) SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
      2021-08-03 20:07:45.024  - debug: smartmeter.0 (3676) REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: v	�j�b�b�rcvP#�	ISK�8��c
      ��v	�j�b�b�rcw	ISK�8���b
      ��rbe��[vw��ǂ�ISKw���	�	ISK�8��w���e���bRi������+�w��bRi������+�w��bRi��������w
      2021-08-03 20:07:45.025  - debug: smartmeter.0 (3676) MORE DATA AVAILABLE, PROCESS THEM 208
      2021-08-03 20:07:45.025  - debug: smartmeter.0 (3676) MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b01010101760509f06ab7620062007263010176010105035023930b090149534b00043895a00101630aee00760509f06ab8620062007263070177010b090149534b00043895a0070100620affff7262016504f9f65b7677078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b00043895a00177070100010800ff650000018201621e5203690000000000002b880177070100010801ff0101621e5203690000000000002b880177070100010802ff0101621e52036900000000000000000177" -> null
      2021-08-03 20:07:45.036  - debug: smartmeter.0 (3676) SOCKET RESUME
      2021-08-03 20:07:45.037  - debug: smartmeter.0 (3676) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      2021-08-03 20:07:46.424  - debug: smartmeter.0 (3676) ADD NEW DATA (0 + NEW 256)
      2021-08-03 20:07:46.425  - debug: smartmeter.0 (3676) MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> null
      2021-08-03 20:07:47.767  - debug: smartmeter.0 (3676) ADD NEW DATA (256 + NEW 240)
      2021-08-03 20:07:47.768  - debug: smartmeter.0 (3676) MATCH-RESULT MESSAGE: "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" -> [
        "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",
        "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",
        "1b1b1b1b01010101760509f06aba620062007263010176010105035023940b090149534b00043895a00101633b3200760509f06abb620062007263070177010b090149534b00043895a0070100620affff7262016504f9f65d7677078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b00043895a00177070100010800ff650000018201621e5203690000000000002b880177070100010801ff0101621e5203690000000000002b880177070100010802ff0101621e52036900000000000000000177078181c78205ff010101018302b047b622dc89dd6918e652526d1d490f4b60e17903755844b0181e8bd3b70efc60c069090149534b00043895a0070100620affff7262016504f9f65e7677078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b00043895a00177070100010800ff650000018201621e5203690000000000002b880177070100010801ff0101621e5203690000000000002b880177070100010802ff0101621e52036900000000000000000177078181c78205ff010101018302b047b622dc89dd6918e652526d1d490f4b60e17903755844b0181e8bd3b70efc60c069ebdb95f46ce063961ed38bb74c01010163869900760509f06abf62006200726302017101630eaa001b1b1b1b1a009c0b",
        "0"
      ]
      2021-08-03 20:07:47.768  - debug: smartmeter.0 (3676) PAUSE READING SOCKET TO HANDLE MESSAGE
      2021-08-03 20:07:47.769  - debug: smartmeter.0 (3676) MSG IDX 0
      2021-08-03 20:07:47.770  - debug: smartmeter.0 (3676) Error: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x62 for OctetString [Offset: 270]!: Message: 
      

      Trotzdem ist mir scheinbar entgangen, dass ich einmal gegen 20:07 Uhr einen Treffer hatte (ist mir um 23 Uhr in den Objekten aufgefallen).

      0142fb38-fb2d-4412-8e1a-eee668e5506c-image.png

      Kann es denn sein, das ich den TTL-Kopf um Micrometer verschieben muss, um ein richtiges Signal zu empfangen? Sind die Dioden wirklich so empfindlich oder kann das Problem noch wo anders liegen?

      Viele Grüße, AT

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • apollon77
        apollon77 last edited by

        Also wenn es manchmal tut und manchmal ist dann ja kann es der Kopf sein aber auch das kabel! AM besten das kabel so weit weg vom Zähler legen wie es geht und so. Masse sicherstellen. ich habe mit nem aktiven USB Hub gute Erfahrungen gemacht weil da mehr Leistung verfügbar ist meistens und daher wohl auch die Schirmung ... Bei USB ists auch wegen Kabellänge

        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          teilchenb @apollon77 last edited by

          @apollon77 Hallo apollon77,

          vielen Dank für deine Rückmeldung.

          Ich habe hier mal ein paar Bilder von der gesamten Konstruktion eingefügt:

          • ÜbersichtIMG_4552-(2).jpg

          • Zähler mit ttl-kopfIMG_4553 (2).jpg

          • ESP8266IMG_4555 (2).jpg

          • USB Spannungsversorgung (iPad-Netzteil)IMG_4556 (2).jpg

          An welcher Stelle sollte ich zuerst optimieren? (ich möchte gerne unnötige Löt-arbeiten vermeiden.)

          Vielen Dank, AT

          M K apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • M
            Matis @teilchenb last edited by

            @teilchenb Bist du sicher, dass deine Daten die aus dem ESP kommen richtig sind? Ich finde die sehen komisch aus.

            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K
              klassisch Most Active @teilchenb last edited by klassisch

              @teilchenb sagte in Adapter "smartmeter":

              Disclaimer: Die folgende Antwort ist nicht böse, gehässig oder arrogant gemeint, sondern wirklich nur gut

              An welcher Stelle sollte ich zuerst optimieren? (ich möchte gerne unnötige Löt-arbeiten vermeiden.)

              Wenn Du Löten vermeiden willst, dann nimm eine Lösung, die möglichst fertig ist. Z.B. einen Hager EHZ001 und ein fertiges USRIOT Gerät mit Gehäuse, Netzteil etc. Kostet ein paar EUR, aber es läuft dann recht rasch. Geld gegen Zeit. Und dann läuft es stabil und Ruhe ist.
              Wenn Du basteln möchtest, verstehe ich das auch sehr (mache ich ja auch), aber dann solltest Du Löten üben. Und ein Bastler braucht schon einen Grundstock an Material, so daß man auf Dauer mit gekauften Geräten billiger fährt - wenn man es genau rechnet. Als Hobby wird das anders budgetiert.

              Ich persönlich möchte immer diese Dupont- Krokodilklemmenkäbelchen etc. vermeiden. Das hat mich in meiner Jugend schon zu viel Zeit gekostet. Deshalb löte ich viel oder nutze Wago 221.
              Ich nutze ordentliche Qualitäts-Spannungsversorgungen (Abverkausware) für meine ESPs. Für den Dauerbetrieb keine USB-Kabel, sondern alles gelötet und Elko dazu. Ohne groß nachzudenken, Standardausstattung. Kostet wenig und sorgt für Stabilität.

              Verschieben des Lesekopfs im Bereich einiger mm sollte tolerabel sein. Zumindest meine Köpfe (auch die umgebauten "IR-Flam detectors" aus dem guide) konnten einige mm ab.
              Meine ESPs für die verschiedenen Sensoren verschwinden normalerweise in billigen Abzweigdosen und sind darin auch nicht unbedingt "Ausstellungsstücke". Ist ja alles Kleinspannung und solange es funktioniert.....
              Aber im Zählerschrank achte ich auf nice & clean. Deshalb habe ich dafür auch nicht die modifizierten IR flame detectors (die stabil funktionierten), sondern das professionelle Hager-Teil genommen, das mich damals etwas mehr als 20 EUR gekostet hat. Aber so sieht es halt aufgeräumter und VDE-mäßig aus.
              Bei den WLAN-Weiterleitungen wird ab und an von Aussetzern berichtet, weshalb ich eine LAN- oder andere kabelgebundene Lösung eher empfehle.
              Dann ist die TCP-Anbindung die beste Lösung. Stabil, kann von mehreren Instanzen abgefragt werden, ortsflexibel, und auch die bedauernswerten Linux-, Proxmox, VM-Kollegen haben keine Probs mit USB Durchleitung 🙂

              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                teilchenb @Matis last edited by

                @matis said in Adapter "smartmeter":

                @teilchenb Bist du sicher, dass deine Daten die aus dem ESP kommen richtig sind? Ich finde die sehen komisch aus.

                Hallo Matis,

                ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, dass die Daten aus dem ESP richtig sind. Ich habe aber auch keinen Ansatz, wie ich das prüfen soll. Laut Volksmeter soll der ISKRA 8N1.
                Allerdings bekomme ich auch Werte in smartmeter.io wenn ich andere Werte für die serielle Konfiguration nehme (7n1, 8e1, usw.).

                Vielen Dank für deinen Beitrag, AT

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • T
                  teilchenb @klassisch last edited by teilchenb

                  @klassisch Hallo klassisch,

                  vielen Dank für deinen Rat.

                  Mit dem nicht löten wollen, habe ich mich eigentlich eher auf kleinstbauteile bezogen (SMD), Kabel etc. bekomme ich noch hin 🙂 Mit dem Alter werden die Augen halt schlechter und ich kann dann nicht mehr 100% erkennen ob ich einen Kurzschluss drauf gelötet habe.

                  Zu dem Thema "Fertiglösung".

                  Leider habe ich deinen Guide zu spät gelesen und mich im Vorfeld allem Anschein nach nicht ausreichend informiert. Die ESP8266-Lösung war für mich interessant, da ich die Teile auch noch für ein LED-Stripe-Projekt gebrauchen konnte und ich dachte so 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen zu können.

                  Ich würde gerne noch alle Möglichkeiten mit dem ESP8266 und TTL ausschöpfen. Wenn ich da nicht mit weiterkomme und ihr keine guten Ratschläge mehr für mich habt, werde ich mir mal die im Guide vorgeschlagenen Fertiglösungen angucken.

                  Mir ist zum Beispiel nicht ganz klar was für eine Rolle die Abschirmung der Zuleitung vom TTL zum ESP8266 hat. Apollon77 hat ja auch schon in anderen Beiträgen was in Richtung Abschirmung geschrieben, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe für die Zuleitung ein altes Mauskabel verwendet, die Abschirmung aber einfach entfernt.
                  Evtl. würde ich auch nochmal das Netzteil für die Spannungsversorgung des ESP austauschen. Schaltnetzteile können wirklich übel sein, wenn Sie einen Fehler haben, aber noch funktionieren.
                  Ich könnte auch mal mit einem Mittelwellenempfänger gucken ob ich einen Störer finden kann.

                  Vielen Dank, AT

                  K C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • K
                    klassisch Most Active @teilchenb last edited by

                    @teilchenb sagte in Adapter "smartmeter":

                    Mit dem Alter werden die Augen halt schlechter und ich kann dann nicht mehr 100% erkennen ob ich einen Kurzschluss drauf gelötet habe.

                    Kenne ich mit 12 Dioptrin Kurzsichtigkeit. Ich ziehe oft die Brille ab, Schutzbrille auf und löte dann mit einigen cm Abstand

                    Mir ist zum Beispiel nicht ganz klar was für eine Rolle die Abschirmung der Zuleitung vom TTL zum ESP8266 hat. Apollon77 hat ja auch schon in anderen Beiträgen was in Richtung Abschirmung geschrieben, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe für die Zuleitung ein altes Mauskabel verwendet, die Abschirmung aber einfach entfernt.

                    Ich sage mal: bei dieser Länge spielt die Abschirmung praktisch keine Rolle, wenn die Randbedingungen passen. Mit meinen modifizirten IR Flame detctor habe ich das Signal auch schon testweise 20m ungeschirmt verschickt. Hat funktioniert. Empfehlen würde ich es dennoch nicht.
                    Derzeit verwende ich auch 20m ungeschirmt aber mit RS485, was eine andere ganz andere Sache ist.

                    Die Volkszähler-Leseköpfe haben push-pull-Endstufen drin mit +/- 40mA Treiberfähigkeit. Die sollten auf ein, zwei Meter mit den üblichen Störungen fertig werden. Ob Dein Lesekopf auch so ausgestattet ist, weiß ich allerdings nicht.

                    Meine IR Flame detctors hatten einen Trimmer zur Empfindlichkeitseinstellung. Das hat sich bewährt. Dann gab es auch Varianten ohne Trimmer, ähnlich wie die Volkszählerschaltung. Die war etwas empfindlicher was Abstand und Fremdlicht betraf. Und eben nicht einstellbar.

                    Du kannst versuchsweise das Ganze noch mit einem schwarzen Tuch abdecken, um Einflüsse des Umgebungslichts sicher auszuschließen. Allzuviel verspreche ich mir nicht davan, aber wenn Du Zeit hast und die Ursache erforschen möchtest. Nächste Station wäre dann das Oszi.

                    Evtl. würde ich auch nochmal das Netzteil für die Spannungsversorgung des ESP austauschen. Schaltnetzteile können wirklich übel sein, wenn Sie einen Fehler haben, aber noch funktionieren.

                    Ich verwende auch Schaltnetzteile. Typischerweise Qualitäts-Abverkaufsteile von Pollin. Entweder Hohlstecker, direkt gelötet oder Wago 221 Klemmen.

                    Ich könnte auch mal mit einem Mittelwellenempfänger gucken ob ich einen Störer finden kann.

                    Schadet nicht. Aussagekraft allerdings fraglich. Das Schnaltnetzteil wirst Du wahrscheinlich hören. Aber ist es deshalb defekt?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • C
                      c1olli @teilchenb last edited by

                      @teilchenb
                      Ich habe auch diesen Lesekopf. Der funktioniert soweit einwandfrei, aber wichtig ist in welcher Richtung er montiert ist.
                      Ich habe nur den Sensor bestellt und dann die Kabel angelötet. Allerdings dann die Lötpunkte nach unten gedreht - das ist allerdings falsch herum, die Lötpunkte gehören nach oben. Also vielleicht hilft es ja den Sensor um 180° zu drehen.

                      K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        klassisch Most Active @c1olli last edited by

                        @c1olli sagte in Adapter "smartmeter":

                        Also vielleicht hilft es ja den Sensor um 180° zu drehen.

                        Aber dann hätte man ja beim Verschieben den richtigen Punkt gefunden. Sind ja nur ca. 6mm Verschiebung.

                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • C
                          c1olli @klassisch last edited by

                          @klassisch
                          Links - rechts verschieben um 6mm ? Das wird wohl eher nicht funktionieren, da ja seitlich nicht genügend Platz ist.
                          Wenigstens ist bei meinem Stromzähler dafür nicht genügend Platz. Da sind es rundherum gerade mal 1mm.

                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            klassisch Most Active @c1olli last edited by

                            @c1olli ah, ok. Bei meinem ist da alles flach bis auf zwei 1mm Noppen, die keine ordentliche Führung geben. Da kann ich fast nach Belieben verschieben. Jeder Zähler hat seine Eigenheiten.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              teilchenb @c1olli last edited by

                              @c1olli Hallo c1olli,

                              ich habe den Kopf wie folgt angelötet:

                              8ca00e71-22a5-484f-be18-9bc1b40cd895-image.png

                              Er ist mMn richtig herum montiert.

                              Hier Bilder von den Dioden:

                              1. TTL-Kopf:
                                IMG_4559 (2).jpg
                              2. Messeinrichtung
                                1ad72873-1153-4f56-832a-e1560a529d9d-IMG_4560 (2).jpg

                              Was mich wundert ist, dass der Kopf die ganze zeit auf der TX-Diode leuchtet (ist mit bloßem Auge sichtbar). Das grüne Kabel ist aber nicht am ESP8266 angeschlossen und es macht auch keinen Unterschied ob ich das Kabel anschließe oder nicht. Kann das vielleicht auf einen defekten TTL-Kopf hindeuten? Kannst du prüfen ob TX bei deinem Kopf auch dauerhaft aktiv ist?

                              Sonst sieht eigentlich alles gut aus.

                              @klassisch Danke für die Einschätzung zum Thema Kabel.

                              Evtl. würde es helfen einen modifizierten IR Flame für weitere Tests zu bestellen. Der müsste dann genauso am ESP8266 laufen oder? Das würde ich dann aber für ende August planen (Urlaub).

                              Vielen Dank für eure Unterstützung, AT

                              C K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • C
                                c1olli @teilchenb last edited by

                                @teilchenb
                                Jepp, so ist er richtig verlötet. Allerdings leuchtet meiner nicht dauerhaft.

                                Hast Du einen FTDI Adapter? Damit und dem Programm HTerm kannst Du die grundsätzliche Funktionalität des Adapters testen.

                                Das hat bei mir gut funktioniert, und als ich das so direkt an den Raspberry gesteckt habe, habe ich auch die Daten empfangen.

                                Deswegen ist der Raspberry jetzt im Schaltschrank. Lan habe ich da wegen der PV Anlage sowieso drin, das war dann kein Problem.

                                Über ESP8266 hab ich das nicht hin bekommen, aber die jetzige Lösung ist für mich auch ok.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  klassisch Most Active @teilchenb last edited by

                                  @teilchenb sagte in Adapter "smartmeter":

                                  Evtl. würde es helfen einen modifizierten IR Flame für weitere Tests zu bestellen.

                                  Die Modifikation bedeutet aber SMD löten. Kondensator entfernen (geht auch mit abknipsen) und einen Widerstand parallel löten

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • apollon77
                                    apollon77 @teilchenb last edited by

                                    @teilchenb Leg mal das Kabel seitlich vom zähler weg und nicht das ganze Zählergehäuse runterwärts ... wie ich sagte ... soweit sagte wie möglich!

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      teilchenb last edited by teilchenb

                                      Guten Morgen,

                                      ich konnte leider trotz der tollen Tipps und Ratschläge von euch keine weiteren Ergebnisse erzielen.

                                      @c1olli Ich habe meinen FTDI Adapter am Tablet verwendet und dann mit HTerm Daten mit dem TTL-Kopf vom Zähler ausgelesen.
                                      Die Daten sahen für mich auf den ersten Blick genauso aus wie in IOBroker. Was mir aufgefallen ist, das sich der Wert bei RX immer um 324 bei jeden Puls erhöht hat. Der Wert bei Count stieg Anfangs immer um 44/Puls und danach irgendwie 43 oder 45. Bin mir aber absolut nicht sicher ob das was zu bedeuten hat.

                                      @klassisch Dann fällt IR Flame für mich erstmal aus. Da muss ich mir mal ein vernünftiges Vergrößerungsglas und ein paar Pinzetten besorgen und dann kann ich mir auch gleich noch eine weitere Fertiglösung bestellen.

                                      @apollon77 Ich habe gestern Abend mal das Tablett in den Sicherungsschrank gestellt und die Verkabelung in alle möglichen Richtungen, weg vom Zähler gehalten. Leider hat das so gut wie gar keinen Unterschied gemacht. Ich habe einmal einen CRC-Fehler im Log gesehen, ansonsten immer die schon geposteten Log-Einträge.

                                      2do:

                                      Ich habe noch einen alten Raspi3. Wenn ich das noch vor meinen Urlaub schaffe, werde ich den mal einrichten und in den Zählerschrank hängen und den TTL-Kopf direkt am Raspi betreiben. Vielleicht bringt das ja etwas Licht ins Dunkle.

                                      Vielen Dank erstmal für eure tolle Unterstützung.

                                      Ich werde hier auf jeden Fall berichten, wenn es was zu berichten gibt 🤠

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • J
                                        jolober last edited by jolober

                                        Hallo mein Smartmeter zeigt nur noch den aktuellen Zählerstand an. Vor dem Update gab es noch den aktuellen Watt Verbrauch. Wie bekomme ich das wieder ? System ist auf dem neusten Stand.
                                        2021-08-08 16_54_55-instances - raspberrypi.png
                                        2021-08-08 16_55_56-objects - raspberrypi.png

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @jolober last edited by Homoran

                                          @jolober sagte in Adapter "smartmeter":

                                          Hallo mein Smartmeter zeigt nur noch den aktuellen Zählerstand an.

                                          Wo ist denn der Datenpunkt zu den aktuelle Watt?
                                          selbst wenn der Smartmeter den nicht mehr liefern würde, würde der Datenpunkt nicht verschwinden.

                                          Hast du etwas gelöscht?

                                          Dann würde ich nochmals den gesamten Objektbaum löschen und die Instanz neustarten

                                          Vielleicht hilft aber schon ein Browser Refresh (STRG-F5)

                                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • J
                                            jolober @Homoran last edited by

                                            @homoran Den Datenpunkt WATT bekomme ich auch nicht wenn ich den Objektbaum lösche . Hab eigentlich alles schon brav upgedatet . Fand es immer toll zu wissen, wenn ich Strom verschenke.

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            819
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            279
                                            3620
                                            1999852
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo